Химический анкер зимой
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Необходимо закрепить метеллокаркас к существующей ЖБК
Может ли кто сказать о использовании хических анкеров зимой?
Hilti заявляет о t=-18С, не врет ли, может на деле косяки какие.
А может быть механический анкер надежней.
Просмотров: 16693
 
Непрочитано 30.12.2008, 18:10
#2
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Посмотри здесь по аналогии - есть клей для низких температур.http://www.bitunited.ru/12________.htm
Хилти врать не может. Так что смело используй!
Лыжник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 18:17
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ок, пасиба
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 20:43
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Только, если верить фирмам производителям, время набора прочности клея увеличивается.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 14:39
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Правильно ли я понял?:
- покупают только клей
- вклеиваемые шпильки изготавливают сами
- бурят скважину наполняют клеем и погружают в нее шпильку

Нужно ли как-то увеличивать сцепление шпильки с клеем или оставить гладкую (видел нарезку по всей длине шпильки, но по-моему легче приварить к ней периодичку)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 14:47
#6
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Смотрите внимательней каталог Hilti там кроме ихней шпильки можно использовать и арматуру с периодическим профилем.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 14:59
#7
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
...Хилти врать не может. Так что смело используй!
Капец, товарищ.
Откуда такая уверенность?
Потому что у них каталог напечатан на хорошей бумаге?
Циник вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:02
#8
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Капец, товарищ.
Откуда такая уверенность?
Потому что у них каталог напечатан на хорошей бумаге?
Нетолько, могут и испытания провести натурные, совершенно бесплатно.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:25
#9
-R1-


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 5


Главное чтобы отверстие было сухое, т.к. этот анкер ставится только на сухую, в отличие от 500-го, но он кажется только до -4.
-R1- вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:38
#10
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Нетолько, могут и испытания провести натурные, совершенно бесплатно.
Вот именно.
Много красивых таблиц, чисел и графиков...
Способы расчета анкерных болтов...
Но как только разговор переходит в плоскость "вы несете ответственность за крепление?" сразу звучит "нет" и далее эта нелепица про натурные испытания.
Я даже их программу видел для расчета анкерного крепления.
И даже цену называли за ее разработку (что то многосоттысячедолларовое).
Только сам менеджер в ней не ориентируется. Увы.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:48
#11
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Капец, товарищ.
Откуда такая уверенность?
Потому что у них каталог напечатан на хорошей бумаге?
Ты не прав!
Я с ними отработал по таким анкерам в Геленджике - и все испытания, сертификаты и протоколы БЕСПЛАТНО. Узлы отработали уже 4 года!
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:50
#12
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Вот именно.
Много красивых таблиц, чисел и графиков...
Способы расчета анкерных болтов...
Но как только разговор переходит в плоскость "вы несете ответственность за крепление?" сразу звучит "нет" и далее эта нелепица про натурные испытания.
Я даже их программу видел для расчета анкерного крепления.
И даже цену называли за ее разработку (что то многосоттысячедолларовое).
Только сам менеджер в ней не ориентируется. Увы.
Я работал с Краснодарским филиалом.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:51
#13
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Вот именно.
Много красивых таблиц, чисел и графиков...
Способы расчета анкерных болтов...
Но как только разговор переходит в плоскость "вы несете ответственность за крепление?" сразу звучит "нет" и далее эта нелепица про натурные испытания.
Я даже их программу видел для расчета анкерного крепления.
И даже цену называли за ее разработку (что то многосоттысячедолларовое).
Только сам менеджер в ней не ориентируется. Увы.
Плохой менеджер значит. К нам приезжал всему ,отделу провел мастер класс и сказал если какие непонятки или в особо сложных решениях обращаться к нему смело ! Hilti отличный сервис и продукция за отличные деньги ! Есть аналоги, но если у них гарантия, у нас впринципе на качестве не экономят и с технадзором меньше проблем если применяеш Hilti , они как бы не плохо себя зарекомендовали !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:55
#14
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


А что, эпоксидку отменили бля анкеровки? ГОСТ был...
На Хилти многа денюшкав нада
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 16:10
#15
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Ты не прав!
Я с ними отработал по таким анкерам в Геленджике - и все испытания, сертификаты и протоколы БЕСПЛАТНО. Узлы отработали уже 4 года!
Гы-гы.
В чем я неправ?
И доказательством чему является бесплатность испытаний?

Я вам ща два момента нарисую. Память остальные не сохранила.
Передо мной лежит каталог Хилти за 2007 год. Странно, что 2008 не нашел- они нам каждый год приносят.
Страница 213. Анкер для установки в кирпич. Далее дословно "нагрузки приведены для стандартных условий и кирпича прочности 25 н/мм^2"
Для справки. 25 Н/мм^2- это 255кг/см^2.
Это, для справки, бетон класса В45.
Или кирпич самой высокой марки М300 (ГОСТ 530-2007)

2. Фирма Хилти дает гарантию только на материал анкера. На крепление они гарантию не дают. Даже если ты при их менеджерах все выполнишь по инструкции со всеми продувками их же техникой и даже в их фирменных очках.

Витос, поправь там в слове "для" ошибся.
Тут не церемоняться:))
Циник вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 16:34
#16
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Нам давали гарантию на все + обязательное присутстие и испытание при инспекторе Ростехнадзора.Все прошло на УРА.Никаких проблем.
Не путайте Хилти с только продавцами.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 16:57
#17
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Я не буду уподобляться Дему и писать "Покажите мне эти гарантии, не верю!". Главным образом потому, что показать Вам в любом случае нечего. Кроме сертификата на сталь анкера.
Зачем Вы, товарищ, инспектора Ростехнадзора приплели я не понял. Видимо, для пущей авторитетности. Ибо присутствие этого инспектора во время испытаний ни к чему не обязывает ВООБЩЕ.
Фраза "гарантию на все" тяжеловесна, как пропуск "Везде".

Вот такой вот нигилизм получается:))
Циник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 19:28
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


киньте хорошую ссылку на химанкера HILTI со всеми параметрами, не могу найти
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 19:57
#19
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Мой юный друг Циник - инспектор нужен , так как это канатная дорога -опасный производственный объект.И инспектор присваивал регистрационный номер канатке.И проверял наличие экспертиз.
Сертификат был на анкер, клей. И был поверочный акт на вырывную машину.
Убеждать не хочу и не буду!
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 20:00
#20
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


http://www.hilti.ru/
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 20:08
#21
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


ЦИНИК: "...Передо мной лежит каталог Хилти за 2007 год. Странно, что 2008 не нашел- они нам каждый год приносят.
Страница 213. Анкер для установки в кирпич. Далее дословно "нагрузки приведены для стандартных условий и кирпича прочности 25 н/мм^2"
Для справки. 25 Н/мм^2- это 255кг/см^2.
Это, для справки, бетон класса В45."

Передо мной тоже каталог 2007 года. Смотрю стр.213: Анкер-шуруп HUS. Предназначен: для установки в бетон, кирпич, пустотелый кирпич, газобетон.
Применение: Установка оборудования, фасадных систем, различных конструкций и коммуникаций. Данные по нагрузкам приведены для бетона прочности 25 Н/кв.мм.

Кирпича я тут никак не нашел.
Конечно, фирма дорогая, но и качество хорошее. Всегда пользовались HILTI-ICE или HIT RE-500Также рекомендую посмотреть для сравнения анкерную технику Фишер (Германия) или Сормат (Финляндия) - по цене немного дешевле.

eilukha - вот ссылка на информацию по Хилти: http://www.hilti.ru/holru/modules/techlib/teli_main.jsp

http://www.fischer.de/desktopdefault.aspx/tabid-2/ - это Фишер

http://www2.sormat.com/sormat_frontpage_ru - это Сормат.
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 22:36
#22
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Вот именно.
Много красивых таблиц, чисел и графиков...
Способы расчета анкерных болтов...
Но как только разговор переходит в плоскость "вы несете ответственность за крепление?" сразу звучит "нет" и далее эта нелепица про натурные испытания.
Я даже их программу видел для расчета анкерного крепления.
И даже цену называли за ее разработку (что то многосоттысячедолларовое).
Только сам менеджер в ней не ориентируется. Увы.
Циник в принципе прав. Конкретно про HILTI скажу, что много говорят и показывают, а гарантийное письмо не торопятся давать.
Работал с гранитчиками и фасадчиками. Гранитчик при всех своих "разработанных и применённых" узлах и гарантиях вымучал у меня каждый узелок крепления гранита к фасаду, каждую мелочь перехода камня. Заметьте, что камень сажался не на клей, а на анкера в монолитных стенах и на растворе. И он требовал подпись согласования под каждым узлом. Фасадчики оказались увереннее, но тоже не сразу. Ответственность брать у нас не спешат -- спешат брать только деньги.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 23:43
#23
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Хилти, конечно, еще ты товарищи, но, покрайней мере, больше, чем они, гарантий не дает никто. А самая лучшая гарантия - это испытания. Дернули контретный анкер - держит - хорошо, нет - сразу видно. И спишь спокойно. А если неспиться - можешь проверить еще раз, как там сцепные свойства со свременем себя проявляют. И это лучше любых гарантийных бумажек.

А про ответственность брать - это от людей зависит. Кто бздит больше, кто меньше. И, кстати, имеют на это полное право.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 08:33
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


studioserg, спасибо за ссылки
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 08:58
#25
005

инж-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 173


Для закрепления шпилек в бетоне на морозе исользуют не только
МОРОЗНЫЕ клеевые композиции но и саму шпильку подогревают феном
005 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 10:01
#26
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 005 Посмотреть сообщение
Для закрепления шпилек в бетоне на морозе исользуют не только
МОРОЗНЫЕ клеевые композиции но и саму шпильку подогревают феном
А зачем подогревать? Она же потом остынет всё равно и только хуже будет.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 10:37
#27
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Мой юный друг Циник - инспектор нужен , так как это канатная дорога -опасный производственный объект.И инспектор присваивал регистрационный номер канатке.И проверял наличие экспертиз.
Сертификат был на анкер, клей. И был поверочный акт на вырывную машину.
Убеждать не хочу и не буду!
Лыжник, не надо переходить на личности.
Роль инспектора я знаю не хуже Вас.
Но, в отличие от меня, Вы очень смутно представляете поведение всех этих людей (согласовывающих инстанций, производителей оборудования и материалов) в случае аварии.
Отсюда и такая высокомерная уверенность.
Удачи.

studioserg
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-2.jpg
Просмотров: 144
Размер:	38.7 Кб
ID:	14722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-3.jpg
Просмотров: 176
Размер:	52.9 Кб
ID:	14723  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 155
Размер:	86.5 Кб
ID:	14725  

Последний раз редактировалось Циник, 15.01.2009 в 11:17.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 11:04
#28
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


На личности я и не собирался переходить.
Похоже Вы роль инспектора в своем первом посте не оценили.
Вы спросили - зачем он вообще нужен??????? Я просто объяснил!
Благодаря присутствию всех инстанций, можно даже назвать чрезмерной бюрократии, наличия гарантий предприятий (фирм) -поставщиков, изготовителей - на канатных дорогах более 30 (ТРИДЦАТИ) лет небыло (сплюну три раза) происшествий, связанных с плохим качеством материала.
А насчет Хилти в Украине - согласен полностью - только продают, но ничего не гарантируют.
Лыжник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 11:10
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
скважину наполняют клеем и погружают в нее шпильку
или сначала шпильку, а потом клей
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 11:12
#30
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Лыжник
Неумелое передергивание.
Я не написал, "зачем он вообще нужен?"
Я написал "зачем он упомянут в разговоре об ответсвенности за прочность анкерного крепления?"
Циник вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 11:16
#31
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Я не буду уподобляться Дему и писать "Покажите мне эти гарантии, не верю!". Главным образом потому, что показать Вам в любом случае нечего. Кроме сертификата на сталь анкера.
Зачем Вы, товарищ, инспектора Ростехнадзора приплели я не понял. Видимо, для пущей авторитетности. Ибо присутствие этого инспектора во время испытаний ни к чему не обязывает ВООБЩЕ.
Фраза "гарантию на все" тяжеловесна, как пропуск "Везде".

Вот такой вот нигилизм получается)
И кто передергивает?????????
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 11:56
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А когда на рынке будут БЕСШУМНЫЕ перфораторы, дрели, пылесосы и др? Есть что-нибудь в перспективе хотя бы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:03
#33
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Циник - у меня каталог HILTI 2006/2007, там на 213 стр. другой анкер.
У Вас более свежий каталог - скорее всего они в нём опечатались - с кем не бывает.
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:05
#34
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А когда на рынке будут БЕСШУМНЫЕ перфораторы, дрели, пылесосы и др? Есть что-нибудь в перспективе хотя бы?
"Есть где-то тут тема на эту тему - там ВСЕ рассмотрено, до мюллюметра. Поищите."

Последний раз редактировалось DK, 15.01.2009 в 12:13.
 
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:06
#35
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А когда на рынке будут БЕСШУМНЫЕ перфораторы, дрели, пылесосы и др? Есть что-нибудь в перспективе хотя бы?
Тогда, когда появятся супер пояса для похудения, электрические тренажёры, ультразвуковые стриральные машинки, супер соковыжималки и прочие хренорезки.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:09
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Есть где-то тут тема на эту тему - там ВСЕ рассмотрено, до мюллюметра. Поищите.
Плагиат однако
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:11
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Тогда, когда появятся супер пояса для похудения, электрические тренажёры, ультразвуковые стриральные машинки, супер соковыжималки и прочие хренорезки.
Если верить глазам и ушам, все это уже есть! Так я что-то пропустил?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:15
#38
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Ильнур, дЫк в том то и ирония... Может и перфы уже есть
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:15
#39
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Плагиат однако
Да нет. Это цитата. Ковычки поставил. На свое авторство не претендую.
 
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:28
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Ильнур, дЫк в том то и ирония... Может и перфы уже есть
Соседям подарить бы...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:30
#41
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Лихо вы тут страсти погасили!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 12:34
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вообще-то я лелею надежду на самом деле - неужели японцы концепт-перфоратор не создали до сих пор?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 13:02
#43
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Циник - у меня каталог HILTI 2006/2007, там на 213 стр. другой анкер.
У Вас более свежий каталог - скорее всего они в нём опечатались - с кем не бывает.
Да нет же, нет.
Это старая как мир фишка- указывать крупным шрифтом выгодные условия, а ниже мелким шрифтом- ограничения. В рекламе используется сто лет.

В нашем случае это анкер HIT-HY50.
Я нашел его в каталоге 2004 года, 2005/06 и 2007.

Последний раз редактировалось Циник, 15.01.2009 в 15:42.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 13:16
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну молодец, нашли, значит нашли. И что? Как быть то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 16:41
#45
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Все, я поел. Теперь я добрый и улыбаюсь:)
Это все Лыжник виноват- что я начал ругать бедных Хилти. На самом деле это конечно фирма с самой лучшей работой с потенциальными клиентами. И когда речь идет об анкерах- то всегда Хилти.
Просто не нужно со стеклянными глазами носиться по форумам и верить в их лакированные руководства, как таблицу умножения. Всю эту красотищу используют для крепления всяких ограждений, колесоотбойников, карнизов, фонарных столбов и рекламных щитов.
А пытаешься посчитать по-взрослому- капец.
Каталоги своей продукции они охотно распространяют бесплатно. В каталоге есть ссылка на "Руководство по анкерному крепежу". В бумаге его достать сложнее. Но можно скачать с сайта. А в этом Руководстве есть ссылка на некую "Детальную методику расчета Hilti СС". Поисковые системы ответа на такой запрос не дают. Теперь будут приводить сюда:))

Я, кстати, еще один их косяк вспомнил.
У нас прочность бетона Rb- призменная прочность образцов с отношением высоты к ребру равном 4. Или цилиндрическая с тем же отношением.
А у Хилти под "прочностью" подразумевается кубическая (ага, именно так, а не кубиковая) прочность fck,cube.
В общем случае эти величины разные.
Короче, шли три студента: один домой, другой в галошах, третий теплым весенним вечером.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 16:49
#46
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Да, самое главное.
Все это я, разумеется, не сам сообразил. Просто присутствовал при одном конструкторском флэш-мобе.
Какая то фирма (не Хилти) проводило знакомство со своей продукцией. Как водится сняли конференц-зал в очередном Сас_Палас_ Гранд_Рояль_Отель. Ну, и давай толкать про свои анкера. А их в ответ из зала давай валить вот такими темами про цилиндрическую прочность, да влияние противоморозных добавок.
Те довольно быстро скуксились.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 19:40
#47
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


Строго по теме. Была необходимость закрепить металлический опорный столик на ж/б колонну при помощи шпилек да еще и с контролируемым натяжением. Пригласили ребят из Хилти и они в предварительно просверленные отверстия установили свои шпильки на свои же хим.анкера.
Дело было при -6 грд..Шпильки были разной длины,чтобы определить достаточную глубину сверления. Через неделю ,в присутствии тех же ребят провели испытания - надели на шпильку втулку и стали закручивать гайку на до расчетного момента. Самые короткие шпильки провернулись быстро,а самые длинные выдержали. Более того -размерности динамометрического ключа не хватило,чтобы ее провернуть или выдернуть.
Так что -зима -не помеха,кроме увеличения сроков затвердевания.
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 18:27
#48
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Подожду до завтра:))

Последний раз редактировалось Циник, 21.01.2009 в 18:38.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 08:52 Химические анкера fischer
#49
Krepezi


 
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Вот именно.
Много красивых таблиц, чисел и графиков...
Способы расчета анкерных болтов...
Но как только разговор переходит в плоскость "вы несете ответственность за крепление?" сразу звучит "нет" и далее эта нелепица про натурные испытания.
Я даже их программу видел для расчета анкерного крепления.
И даже цену называли за ее разработку (что то многосоттысячедолларовое).
Только сам менеджер в ней не ориентируется. Увы.
Что за чудеса? Если поставляем химию, значит и ответственность несем. Но несем только за химический анкер, а не за бетон из песка. В каталогах указываются средние величины полученные на испытания. Сколько химический анкер будет держать в Вашем бетоне, покажут только натурные испытания. Про -18 градусов, это перебор , ниже -15 лучше не монтировать или греть пушками. Про то что бы воды небыло, это тоже не верно. Практически на надежности не сказывается. В Москва Сити ставили на площадке покрытой слоем грязного снега с водой и так и не разрушили анкерное крепление, на 15 тоннах переходник домкрата сломался... FIS V ставили http://www.fischer.krepezi.ru/m1/m1.html
Krepezi вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 16:10
#50
acontario


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 21


В Москва Сити ставили на площадке покрытой слоем грязного снега с водой и так и не разрушили анкерное крепление, на 15 тоннах переходник домкрата сломался.
Не хорошо обманывать, переходник сломался на 9 тоннах! Да и снега не было, а вот воду приходилось насосом откачивать, но это не помогло и состав ставили фактически в воду. Испытания проводили через часа четыре, поломали все переходники, ни одного узла при этом не разрушили. Температура воздуха была до -10, базового основания 0. Хотя у нас были случаи монтажа и при температуре -28.
acontario вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Химический анкер зимой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Химический анкер Rokky Прочее. Архитектура и строительство 21 26.08.2010 22:53
Нестандартный Т-образный анкер, где сделают ? zinger Машиностроение 26 08.08.2008 15:40
29 февраля. Питер. Прощание с зимой str02 Разное 43 03.03.2008 11:53
Нужна помощь. Химический анкер Rokky Прочее. Архитектура и строительство 2 17.07.2006 16:54
Плитно-свайный фундамент зимой vv_77 Основания и фундаменты 7 07.06.2006 17:38