Перекрытие пролёта 10м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие пролёта 10м

Перекрытие пролёта 10м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2009, 07:26 #1
Перекрытие пролёта 10м
V_Al
 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 5

Доброго всем времени суток!
При реконструкции существующего здания возникла необходимость заменит старое деревянное перекрытие, пролёт длиной 10м. Подскажите пожалуйста чем и как проще это сделать? Здание кирпичное с продольными несущими стенами, пролёты 10 и 8 метров.
Просмотров: 53778
 
Непрочитано 08.01.2009, 08:00
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Картинку бы...Главный вопрос тут будет в технологии работ - что и чем можно будет доставить на отметку. Скорее всего оптимальным вариантом будет монолит с профнастилом по металлическим балкам.
Интересно, чего там на пролете 10 метров стояло - сплошной бревенчатый настил?
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 08:00
#3
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от V_Al Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток!
При реконструкции существующего здания возникла необходимость заменит старое деревянное перекрытие, пролёт длиной 10м. Подскажите пожалуйста чем и как проще это сделать? Здание кирпичное с продольными несущими стенами, пролёты 10 и 8 метров.
А можно конструктив этого деревянного перекрытия?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 08:38
#4
V_Al


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Картинку бы...Главный вопрос тут будет в технологии работ - что и чем можно будет доставить на отметку. Скорее всего оптимальным вариантом будет монолит с профнастилом по металлическим балкам.
Интересно, чего там на пролете 10 метров стояло - сплошной бревенчатый настил?
К сожалению картинки пока нет,как и результатов обследования. Металлические балки будет сложно доставить и установить из-за стесненных условий, я склоняюсь к применению монолитного балочного перекрытия, но не могу найти достаточно полной литературы.
V_Al вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 08:49
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


V_Al
А как же ты собираешься проект делать без обследования???
Чушь какая то, опять очередной менеджер пришел решать проектные вопросы.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 08:59
#6
V_Al


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 5


DEM
Результаты обследований будут после праздников!!
А то что этот пролет надо будет перекрывать заново это уже точно. Поэтому и возник вопрос чем.
V_Al вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 09:03
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык сделай дляя себя сравнение вариантов.
Только вот что то не верится что деревянное перекрытие было пролетом 10м.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 09:25
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от V_Al Посмотреть сообщение
Металлические балки будет сложно доставить и установить из-за стесненных условий, я склоняюсь к применению монолитного балочного перекрытия, но не могу найти достаточно полной литературы.
Попробуйте (если возможно) пробить сквозные отверстия в стене и через них установить балки (в смысле просунуть). И лучше конечно профнастил - с опалубкой думать не надо.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 10:38
#9
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


а здание не одноэтажное случайно?
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 10:54
#10
V_Al


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 5


Здание двухэтажное с подвалом
V_Al вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 10:57
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
....не верится что деревянное перекрытие было пролетом 10м.
Да, что-то не так преподносится....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 11:15
#12
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от V_Al Посмотреть сообщение
Здание двухэтажное с подвалом
ясно..а то я хотел предложить крышу снести..
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 12:29
#13
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от V_Al Посмотреть сообщение
К сожалению картинки пока нет,как и результатов обследования. Металлические балки будет сложно доставить и установить из-за стесненных условий, я склоняюсь к применению монолитного балочного перекрытия, но не могу найти достаточно полной литературы.
Если внутри есть 10м, то условия не такие уж и стесненные
Я за профнастил по металлическим балкам!
Балки подать можно в окно, а внутри лебедками.
В стенах ниши с запасом и на монолитную подушку...
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 13:10
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


V_Al, используйте существующее деревянное перекрытие как опалубку для железобетонной плиты нового перекрытия. Можете сделать ж.б. сплошную плиту (толщина при пролете 10 м - 33 см, при пролете 8 м - 26 см). Эту плиту участками ("пальцами") заведете в стены. После того как плита нового перекрытия наберет прочность - выломаете из под нее старое деревянное перекрытие. Не ломайте старое перекрытие сразу. Оно еще может вам пригодиться.
Как вариант - новая плита перекрытия может быть ребристой. Тогда железобетонные монолитные балки-ребра заводите в стены, а бетонируете плиту и ее ребра одновременно. Но придется сделать дополнительно опалубку (что-то типа ящиков без дна( но с крышкой) из фанеры и досок) для участков между ребрами, и эти "ящики" поставить на существующее деревянное перекрытие. Разумеется, необходимо проверить старое деревянное перекрытие (выдержит ли оно новое перекрытие при бетонировании) и , при необходимости, поставить дополнительные опоры.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 13:25
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Leonid555
НУ вы сказочник давайте расчетик мне безбалочного перекрытия пролетом 10 м толщиной 33 см, с прогибами, предоставьте.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 13:53
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


V_Al, а разделить функцию пола и потолка возможно? Или обязательно старое снести?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:04
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Leonid555
НУ вы сказочник давайте расчетик мне безбалочного перекрытия пролетом 10 м толщиной 33 см, с прогибами, предоставьте.
DEM, вы помидорами не кидайтесь, а сами предоставьте точный расчет и докажите, что сделать такое перекрытие невозможно.

Я лично такие перекрытия проектировал и делал не один раз.
Не верите - проверяйте, а не можете проверить - лучше помолчите.
И разговаривайте повежливее. Я вам не сказочник и лично вам я ничего не должен.

На мой взгляд, в данном случае, толщину плиты перекрытия можно смело принимать 1/30 пролета (с учетом прогибов). Плита пролетом 10 м - это вовсе не экзотика.

Последний раз редактировалось Leonid555, 08.01.2009 в 16:15.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:16
#18
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Leonid555, ваше "1/30 пролета (с учетом прогибов)" уж очень приблизительно, хотя бы уже просто п.4.27 Пособия к СНиП 2.03.01-84 ))
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:17
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Leonid555
Повторюсь, вы сказочник и таких перекрытий по всей видимости и не расчитывали, это лишь показывает, что вы все го лишь решили что нибудь ляпнуть.
Покажите хотя бы один пример с расчетом вашего перекрытия в пролетом 10 м толщиной 33 см но не менее.
Т.к. 8 м это куда ни шло при неразрезной схеме.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:21
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Я недавно сделал 220 мм 10х9 перекрытие, правда с трех сторон помещения, т.е. плита защемлена с трех сторон. Прогиб по расчету не более 30 мм. Бетон В22,5. Пока не жалуются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:25
#21
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнур
Защемление, это уже совсем другое дело.
НО вопрос а как вы считали прогибы?????
Что так однозначно говорите что прогибы менее 30 мм.
Давай те ка мы ваше перекрытие пресчитаем, на всякий случай, для разбора полетов.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:32
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ильнур

НО вопрос а как вы считали прогибы?????
Что так однозначно говорите что прогибы менее 30 мм.
Давай те ка мы ваше перекрытие пресчитаем, на всякий случай, для разбора полетов.
Не понял, что значит как? По закону Гука
Пересчитывать пока не надо, ибо все построено. Вот если прогнется... А пока может лучше я попрошу замерить натурпрогиб?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:36
#23
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Leonid555
Не думаю, что это оптимальное решение (33см железобетона , зачем столько веса) Фундаменты не факт, что могут потянуть.
Расчетную схему надо составить в нескольких вариантах и с учетом обследования, геологии, новых нагрузок (возможно под что-то здание перепрофилируется) и т.д. Усиление фундаментов не самое оптимальное решение. Предварительно за вариант металлических балок по профнастилу (автор ничего не выкладывал, ни планов, ни разрезов). Исходных данных нет!!! А фото бы не прочь глянуть, что-то на слово не верится...
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 16:56
#24
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Leonid555
Не думаю, что это оптимальное решение (33см железобетона , зачем столько веса) Фундаменты не факт, что могут потянуть.
Расчетную схему надо составить в нескольких вариантах и с учетом обследования, геологии, новых нагрузок (возможно под что-то здание перепрофилируется) и т.д. Усиление фундаментов не самое оптимальное решение. Предварительно за вариант металлических балок по профнастилу (автор ничего не выкладывал, ни планов, ни разрезов). Исходных данных нет!!! А фото бы не прочь глянуть, что-то на слово не верится...
FOCUS, я согласен с вами. Разумеется, фундаменты надо обследовать и , при необходимости, усилить. Автор темы почему-то не хочет применять стальные балки. Я предложил варианты конструкции перекрытия. Автор пусть сам выбирает, что ему нужно.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 17:05
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Leonid555
Да вы с темы не съезжайте мы ждем расчетов
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 17:30
#26
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Leonid555
Да вы с темы не съезжайте мы ждем расчетов
DEM, кто это МЫ? Тебя никто не уполномачивал что-либо от меня требовать, а уж тем более мне ХАМИТЬ. Если ты еще не понял, то я еще раз именно для тебя повторю - тебе я ничего не должен. Ты с людьми разговаривать не умеешь - воспитание не позволяет. Значит и с тобой мне не о чем разговаривать.

Последний раз редактировалось Leonid555, 08.01.2009 в 17:38.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 17:38
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Leonid555
Спокойнее, вы начинаете дерзить, а это не хорошо.
Вы не можете аргументированно ответить, а это еще хуже.
ТАк что хамите пока только вы, Я же назвал вас пока только сказочником, что по мому разумению пока не далеко от истины.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 17:44
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
...Можете сделать ж.б. сплошную плиту (толщина при пролете 10 м - 33 см, при пролете 8 м - 26 см). Эту плиту участками ("пальцами") заведете в стены...
Вы давайте не ругайтесь, а спокойно аргументируйте. Что значит никому не должен? Просто как инженер инженеру? Поделиться опытом? А?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 17:45
#29
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Здание с продольными несущими стенами, при замене деревянного перерытия на монолитный железобетон нагрузка на фундаменты продольных стен от перекрытий увеличится минимум в 2,5 - 3 раза. Соответственно будут проблемы с дополнительными неравномерными осадками в углах примыкания их с поперечными стенами. Возможно, что для выравнивания осадок придется включить в работу перекрытия и поперечные самонесущие стены. Но в любом случае для минимизации проблем с деформациями (и не только оснований) необходимо принимать максимально облегченное конструктивное решение.
Есть книга Соколов В.К. "Основные методы и принципы реконструкции жилых зданий", М.: Стройиздат,1969 г. .
Несмотря на достаточно "древнее" издание, в ней собран многолетний Московский и Ленинградский опыт по реконструкции зданий старой застройки. Безусловно, есть и не мало других изданий по данному направлению. Но в упомянутой книге есть раздел по усилению и замене перекрытий, а так же рассматривается вопрос по постановке и решению задач оптимизации ТЭП вариантов конструктивных схем при реконструкции.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 18:00
#30
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Фаза проектирования перешла в ругательную фазу, поэтому думайте....
Как Вам такой вариант?
Ж/б плита принята фонарно, но вес учтен. Балки рачитаны под пролет 6м,полезная нагрузка 500кг/м^2.

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 18:06
#31
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


Я прикинул расчет 10 метрового перекрытия толщиной 33см, в принципе по прогибам получается в пределах 20мм. Почему нельзя можно.
Ильнар вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 18:17
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнар
А расчетик покажите пожалуйста.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 18:36
#33
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


Посмотри расчет в Арбате, сам прикинь тоже
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (15.0 Кб, 275 просмотров)
Ильнар вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 18:45
#34
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


либо для шрнирно опертой балки. Почему нельзя, можно. Речь не идет об экономической выгоде или простоте производства работ, речь идет о возможности.
Вложения
Тип файла: rar 2.rar (15.1 Кб, 182 просмотров)
Ильнар вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 18:53
#35
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ХМММ
Та и думал, что расчет в Арбате сделают.
А вот теперь скажите мне пожалуйста почему трещиностойкость не учтена.
Проверьте армирование с учетом трещиностойкости.
Ну и еще могу сказать следующее, расчетам в Арбате можно верить лишь по первому предельному состоянию, к прогибам
доверия нету.

Фотка в тему
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 22:58
#36
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Ильнур
По закону Гука
Ильнур! Вы- смелый человек: считать 10м жб плиту упруго.
Пробовали считать с учетом кривизны - по Пособию к СНиП ЖБК или в Лире с учетом нелинейности?
Возможно - плита у вас была защемлена с обеих сторон???
Romka вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 23:23
#37
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349


А что если попробовать сборно-монолитное перекрытие типа "ДАХ"? Серия Б1.146.1-1.02, если не ошибаюсь. Правда, там вроде бы максимальный перекрываемый пролёт 9,6 м (если память не подводит), но 8 метров точно можно.
Archeo вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 23:54
#38
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
ХМММ
Та и думал, что расчет в Арбате сделают.
А вот теперь скажите мне пожалуйста почему трещиностойкость не учтена.
Проверьте армирование с учетом трещиностойкости.
Ну и еще могу сказать следующее, расчетам в Арбате можно верить лишь по первому предельному состоянию, к прогибам
доверия нету.
Да еще и коэффициент по нагрузке 1,3 нужно ставить, т.к. на стройплощадке заливают балку

Точно я более чем уверен что по трещиностойкости не пройдет. А может на таком пролете и арматура будет преднапряженная
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 09.01.2009 в 00:12.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 04:55
#39
luk

Инженер
 
Регистрация: 16.06.2006
Чита
Сообщений: 28


При похожей реконструкции были усилены фундаменты, а при замене перекрытий использовался монолит по металическим балкам, пролет перекрытия 9,4м.
В ходе предварительного обследования обязательно проверьте прочность кладки.
luk вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 05:57
#40
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Прежде чем выбрать конструктивную схему и материалы, применяемые при замене перкрытия необходимо проверить, позволяет ли это выполнить техническое состояние стен, фундаментов и грунта.
При монолитном перерытии пробивать штробу по всему периметру стен - вопрос с ослаблением сечения. При балочной схеме - необходимо решать вопрос с прочностью на смятие кладки под опорной частью балок.
Нагрузка на фундаменты продольных стен только от перекрытия при замене их на монолитное ж/б толщиной 0,30-0,35 м увеличиться минимум на 0,5 - 0,6 т/м2 и это наименее предпочтительный по всем параметрам вариант.
Не исключаются варианты - выполнить замену старого перекрытия на новое 1 в 1 по конструкциям и материалам, применив современные методы и средства обработки материалов или усилить существующее без полного демонтажа.
Все вопросы могут быть значительно упрощены, если есть возможность, то изменить конструктивную схему перекрытия.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 06:00
#41
V_Al


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 5


Прошу прощения, что долго не участвовал в обсуждении темы. У меня интернет отключали. Всем спасибо за высказанные предложения. Как будет возможность, сообщу о принятом решении и постараюсь выложить фотографии с планами.
V_Al вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 10:55
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Ильнур! Вы- смелый человек: считать 10м жб плиту упруго.
Пробовали считать с учетом кривизны - по Пособию к СНиП ЖБК или в Лире с учетом нелинейности?
Возможно - плита у вас была защемлена с обеих сторон???
Насчет смелости - что есть, то есть
Разумеется: "По закону Гука" - по всякому. Собственно, расчет начинался с разрезной, но соб вес не позволяет безбалочно делать - именно из-за прогиба (где-то 250 мм) , балки не позволяет габарит. И т.д.
В итоге защемленная с трех сторон - это на вопрос: "плита у вас была защемлена с обеих сторон" - об этом уже было написано. Защемление гарантировано - такова конструкция здания.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 10:55
#43
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Копья ломаете. 10 метровх деревянных междуэтажных перекрытий не делали наши дедушки. Им зыбкость, панимаш, не ндравилась... С вероятностью 90% там уже есть металлические балки. Так что вопрос сведется к обследованию состояния этих балок, необходимости их усиления под новые нагрузки - и вперед, монолит по профнастилу! Вот узелок. Строители стначала сопротивлялись, потом заценили.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Сечение перекрытий.dwg (165.8 Кб, 3366 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 10:59
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от V_Al Посмотреть сообщение
постараюсь выложить фотографии с планами.
На пролете 10 м деревянного перекрытия должно быть что-то: или большая высота, или мет. или ж.б. балка, ферма, колонна или еще как-то... Или четырехстороннее опирание хотя бы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 13:09
#45
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Да еще и коэффициент по нагрузке 1,3 нужно ставить, т.к. на стройплощадке заливают балку

Точно я более чем уверен что по трещиностойкости не пройдет. А может на таком пролете и арматура будет преднапряженная
Хаос, балку действительно заливают на стройплощадке, но коэффициент перегрузки для собственного веса конструкции из монолитного железобетона (объемный вес 2500 кг/м.куб) будет 1,1. Смотрите внимательнее СНиП "Нагрузки и воздействия".
Программа Арбат, в которой был выполнен Ильнаром расчет, обязательно выполняет расчет по трещиностойкости. Без ввода данных, необходимых для этого расчета она не будет работать. Пользователь программы может видеть результаты расчета более подробно, чем в предъявленном отчете о расчете. Как известно, программа АРБАТ является сателлитом программы SCAD, которая имеет блок расчета ж.б. конструкций в том числе и с учетом их трещиностойкости.
Разумеется, надо пользоваться лицензионной версией АРБАТа. Все пиратские версии, которые я видел, действительно выдают какую-то ерунду, особенно при расчете по 2-му предельному состоянию.
Вы можете выполнить проверку вручную - ваше право. Не надо голословно утверждать, что расчет по трещиностойкости не выполняется.
Я сделал достаточно много перекрытий пролетом и 10 м и более, в том числе и безбалочные, опертые на колонны. Все они (слава богу) стоят и их хозяева не жалуются. Когда видишь реальный результат - намного спокойнее воспринимаешь расхождения в различных методиках расчета и в результатах работы разных расчетных программ у разных расчетчиков. Собака лает, а караван идет.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 13:24
#46
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы давайте не ругайтесь, а спокойно аргументируйте. Что значит никому не должен? Просто как инженер инженеру? Поделиться опытом? А?
Ильнур, я готов уважать вас как специалиста, но позволю себе заметить, что здесь на форуме вообще-то никто никому и ничего не должен, здесь нет заказчиков и исполнителей, связанных какими-то договорами, все держится на доброй воле участников форума.
Вы знаете, что я помогал разным участникам форума и эти люди были мне искренне благодарны. Я готов разговаривать с вежливыми людьми, котрые хотя и знают себе цену, но уважают собеседников и умеют здесь просить, а не требовать.
Но я не стану помогать различным дуракам и хамам, которые пытаются надо мной издеваться. Надеюсь, вы правильно меня поняли.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 16:30
#47
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Копья ломаете. 10 метровх деревянных междуэтажных перекрытий не делали наши дедушки.
Отчасти согласен. Если речь идет о перекрытии по деревянным балкам то таких пролетов не делали. Если деревянные фермы - то очень даже может быть.

Есть предположение - в старых зданиях часто сталкиваюсь с деревянными пергородками, которые выполняют несущую функцию. Поэтому эти пролеты могут быть перебиты такими перегородками.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 16:44
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот фильм про прогибы ж.б. перекрытия, для развлечения.
Вложения
Тип файла: rar Прогибы.rar (30.9 Кб, 542 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 20:35
#49
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я сделал достаточно много перекрытий пролетом и 10 м и более, в том числе и безбалочные, опертые на колонны. Все они (слава богу) стоят и их хозяева не жалуются. Когда видишь реальный результат - намного спокойнее воспринимаешь расхождения в различных методиках расчета и в результатах работы разных расчетных программ у разных расчетчиков. Собака лает, а караван идет.
А можно поподробнее, 10 м в одном направлении, а в другом?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 21:04
#50
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Могу сказать что Арбат переодически привирает, и расчеты провожу как минимум в 3-х вариантах.
На выходных присоеденюсь к обсуждению.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 21:42
#51
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Цитата:
Вот фильм про прогибы ж.б. перекрытия, для развлечения.
А дискотеку на нем можно устроить?
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 22:37
#52
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Ильнур, самому стало интересно, каковы прогибы у перекрытия 10х9м
Цитата:
Я недавно сделал 220 мм 10х9 перекрытие, правда с трех сторон помещения, т.е. плита защемлена с трех сторон. Прогиб по расчету не более 30 мм. Бетон В22,5. Пока не жалуются.
В вашем сообщении не хватает для понимания некоторых данных:
1. какого рода защемление плиты по трем сторонам:
а)упругое (балка),
б)плита продолжается дальше (неразрезная плита)
в) ж/б стена?
2. что с четвертой стороной: она свободная?

Как выложите эти данные, то обещаю просчитать эту плиту в Лире по прогибам с учетом нелинейности.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2009, 22:41
#53
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Есть предположение - в старых зданиях часто сталкиваюсь с деревянными пергородками, которые выполняют несущую функцию. Поэтому эти пролеты могут быть перебиты такими перегородками.
Присоединяюсь к этому предположению.
При обследовании деревянного чердачного перекрытия школы-интерната мы столкнулись как раз с таким решением перекрытия. Причём балки лежали по несущим перегородкам в разных направлениях.
Я думаю прежде, чем ломать копья, всё таки надо бы узнать результаты обследования.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 15:44
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Ильнур, самому стало интересно, каковы прогибы у перекрытия 10х9м

В вашем сообщении не хватает для понимания некоторых данных:
1. какого рода защемление плиты по трем сторонам:
а)упругое (балка),
б)плита продолжается дальше (неразрезная плита)
в) ж/б стена?
2. что с четвертой стороной: она свободная?

Как выложите эти данные, то обещаю просчитать эту плиту в Лире по прогибам с учетом нелинейности.
1. Практически упругое, т.е. условия позволяют с увренностью считать, что защемление полноценное. Хотя плита и продолжается дальше неразрезно, дальше пролеты весьма короткие, с разными местными опорами в виде стен лестн. клеток, колонн и др. арх. излишеств.. Но эта неразрезность рассматривалась только на момент возведения, пока нет стен. Стены (перегородки) мощные, сверху давят три этажа с кровлей.
2. Ситуация аналогичная, но плита заканчивается на глубине 250 в стене. Податливость исключается. Проверял по величине подъема угла плиты. Опирание на широкую бетонную несущую стену.
3. Заармировано на всякий случай по огибающей с учетом шарнирного случая. Нагрузка - жилое помещение. Но 500 человек вряд ли соберутся.
В расчете В22.5, в проекте В25. Заложено часто-часто поперечной арматуры в виде пространственных поддерживающих каркасов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 11:45
#55
Vladi_mir


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41


А вы фундаменты под ж/б перекрытие проверили (нагрузка возрастёт)? А стены в каком состоянии? Металлические балки, профнастил, лёгкий бетон.
Vladi_mir вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 12:41
#56
klepik21


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
А вы фундаменты под ж/б перекрытие проверили (нагрузка возрастёт)? А стены в каком состоянии? Металлические балки, профнастил, лёгкий бетон.
ИМХО самое оптимальное. с деревом вообще связываться опасно особенно со старым.
нагружать перекрытие ЖБ плитой не уверена что самый правельный вариант. простой м.б. но не правельный. если встоет вопрос о реконструкции то предпочтение отдается как правило металлу.
__________________
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
klepik21 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 12:59
#57
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от klepik21 Посмотреть сообщение
ИМХО самое оптимальное. с деревом вообще связываться опасно особенно со старым.
нагружать перекрытие ЖБ плитой не уверена что самый правельный вариант. простой м.б. но не правельный. если встоет вопрос о реконструкции то предпочтение отдается как правило металлу.
тогда интересны вопросы: 1. сколько будет весить погонный метр металлического перекрытия? 2. выдержит ли нижнее перекрытие, если на него опереть опалубку бетонного перекрытия?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 13:44
#58
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
тогда интересны вопросы: 1. сколько будет весить погонный метр металлического перекрытия? 2. выдержит ли нижнее перекрытие, если на него опереть опалубку бетонного перекрытия?
Сколько в данном случае будет весить погонный метр металлического перекрытия сказать сложно, но то, что квадратный метр ж/б перекрытия толщиной, как предлагалось выше 35 см, весит немногим меньше тонны,посчитать не сложно... Если передать эту нагрузку как линейную на продольную внутренюю стену с грузовой площади 9 м2 и просчитать доп.осадку фундамента внутренней стены от приращения нагрузки (около 4-5 т/м) и наружной (около 1,5-2 т/м) то для пролета 8 метров разность осадок фундаментов внутренней и наружной стен не должна превышать 15-20 мм...
Это только в расчетах про деформациям основания. А надо еще обеспечить прочность существующего фундамента на расчетные нагрузки, обеспечить прочность кладки на усилия, возникающие от разности осадок продольных и поперечных стен в местах их примыкания...
Можно уширить подошву, усилить фундамент, стены, но и есть большая вероятность при проведении подобных манипуляций окончательно потерять здание...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 13:56
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Где V_Al с результатами обследования, четкими фотками и со словами: "А там знаете... а оказалось..." ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 16:29
#60
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


если уж так хочется безбалочное монолитное перекрытие - то можно сделать преднапряженние на бетон, в зависимости конечно от нагрузок и условий опирания толщина получится в районе 210 мм...
если есть, конечно, возможнось для устройства монолитного перекрытия как такогого
mann вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 17:30
#61
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Сколько в данном случае будет весить погонный метр металлического перекрытия сказать сложно, но то, что квадратный метр ж/б перекрытия толщиной, как предлагалось выше 35 см, весит немногим меньше тонны,посчитать не сложно... Если передать эту нагрузку как линейную на продольную внутренюю стену с грузовой площади 9 м2 и просчитать доп.осадку фундамента внутренней стены от приращения нагрузки (около 4-5 т/м) и наружной (около 1,5-2 т/м) то для пролета 8 метров разность осадок фундаментов внутренней и наружной стен не должна превышать 15-20 мм...
Это только в расчетах про деформациям основания. А надо еще обеспечить прочность существующего фундамента на расчетные нагрузки, обеспечить прочность кладки на усилия, возникающие от разности осадок продольных и поперечных стен в местах их примыкания...
Можно уширить подошву, усилить фундамент, стены, но и есть большая вероятность при проведении подобных манипуляций окончательно потерять здание...

Да я про фундамент ничего не говорил.
То что он будет догружен и прилично - понятно. Я говорил о том, что опалубку от бетонного перекрятия (если остановвится автор темы на этом варианте) нужно будет на что-то опереть. При толщине плиты в 350мм 1м2 будет весить 875кг (при толщине в 220мм - 550кг). К этому добавить вес самой опалубки. И это все будет оперто на нижестоящее деревянное перекрытие. Выдержит ли оно - вот в чем вопрос?
Если говорить о металле, то балки большим сечением - это уже не рационально. Там на один металл прилично выложится надо будет.

Сегоддня говорил с человеком, который всю жизнь занимается деревом (обследавание и расчет). Единственную в жизни балку (при чем в одном экземпляре) пролетом 10м он видел, но она была из цельного кряжа и имела высоту 54см. Самое большое балочное перекрытие на его веку было в 9м. Как он сказал, болшой пролет был перебит растяжками.

А вообще автор темы хорошо сделал - данных нет, а вы ковыряйте в носу на кофейной гуще. Так что без него никак......
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 20:58
#62
Sergey_Semion

конструктор
 
Регистрация: 12.01.2009
Алушта
Сообщений: 26
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Leonid555
НУ вы сказочник давайте расчетик мне безбалочного перекрытия пролетом 10 м толщиной 33 см, с прогибами, предоставьте.
Здравствуйте.
Плита 10х10х0.33м . Оперта на 3 стороны. Защемлена по трем сторонам (без поворота). Нагрузка постоянн - собств.вес (гамма 2.75) и длителная - 150кг/м кв. Армирование - 2 сетки Ф18 шаг 100.

Результаты расчета на Лире:
Нелинейн расчет - прогиб макс.19 мм. Прочнось обеспечивается.
Линейный расчет и подбор арматуры с учетом трещин, показывает меньшую арматуру чем задано в нелинейном.

Т.е. получается что вроде возможны такие плиты.
Файлы прилагаю. Гляньте, если не трудно, может я где ошибся.
Вложения
Тип файла: rar Плита 10х10.rar (17.4 Кб, 230 просмотров)
Sergey_Semion вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 21:50
#63
Rick

инженер, надеюсь
 
Регистрация: 12.10.2006
Украина
Сообщений: 88


До принятия конструктива в идеале надо знать геологию, фундаменты, стены. Назначение здания? Учитывая древность - фахверк. Метал. фермы, профнастил на вскидку. Вобщем, без обследования и конкретики разговор несерьезный.
Rick вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 00:41
#64
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Sergey_Semion, у меня в данный момент нет лицензионной Лиры, так что мне вас не проверить. Если хотите - конвертируйте в SCAD.
Такие плиты, в том числе и опертые по двум сторонам существуют реально. Нынче никого этим не удивишь, точно также как и сеткой колонн 10х10 м в безбалочных перекрытиях.
Если хотите - посчитайте это же перекрытие пролетом 10 м при опирании по двум сторонам и убедитесь, что оно вполне может существовать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 08:46
#65
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergey_Semion Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Плита 10х10х0.33м . Оперта на 3 стороны. Защемлена по трем сторонам (без поворота). Нагрузка постоянн - собств.вес (гамма 2.75) и длителная - 150кг/м кв. Армирование - 2 сетки Ф18 шаг 100.

Результаты расчета на Лире:
Нелинейн расчет - прогиб макс.19 мм. Прочнось обеспечивается.
Линейный расчет и подбор арматуры с учетом трещин, показывает меньшую арматуру чем задано в нелинейном.

Т.е. получается что вроде возможны такие плиты.
Файлы прилагаю. Гляньте, если не трудно, может я где ошибся.
В чем точно ошиблись - так это в том что такие плиты невозможны в случае, описанным автором темы (кстати: ау, уважаемый! чего-то обещали!). Чем защемлять будем в существующей кладке?
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 16:59
#66
Sergey_Semion

конструктор
 
Регистрация: 12.01.2009
Алушта
Сообщений: 26
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™


Ахе-D. Вы наверное хотели сказать что такая плита НЕЦЕЛЕСООБРАЗНА в случае описанном автором темы. Возможно Вы правы. Да же наверное так. Хотя, чтобы это точно утверждать у нас недостаточно информации о сооружении.
А что касается защемления - пожалуйста. Стягиваем перекрытие по периметру монолитн ж.б. балкой, а под нее колонны, и на отдельный фундамент. Или вообше без защемления. Делаем строительный подъем и решаем проблему прогиба.
Sergey_Semion вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 19:50
#67
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Leonid555, в посте №17 ты (надеюсь можно на ТЫ?) говорил, что много переделал перекрытий пролётом 10 м. Ну очень интересно было бы всё же глянуть хотя бы на скрины расчётов и армирования. Соглашусь с DEM-ом: если делал -- то хоть покажи. Чисто инженерный интерес.

Господа, смоделировать жёсткий узел на опоре это очень просто в программе. Как его конструктивно решить для плиты? Ведь опирание монолитной плиты на стену шарнирное. Частичное защемление есть, но момент то не передаётся в общем случае. Конечно, если опирание сделать с 1 метр, то момент будет передаваться, а так -- нету там момента. Как решаете этот вопрос?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 20:48
#68
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Sergey_Semion Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Плита 10х10х0.33м . Оперта на 3 стороны. Защемлена по трем сторонам (без поворота). Нагрузка постоянн - собств.вес (гамма 2.75) и длителная - 150кг/м кв. Армирование - 2 сетки Ф18 шаг 100.

Результаты расчета на Лире:
Нелинейн расчет - прогиб макс.19 мм. Прочнось обеспечивается.
Линейный расчет и подбор арматуры с учетом трещин, показывает меньшую арматуру чем задано в нелинейном.

Т.е. получается что вроде возможны такие плиты.
Файлы прилагаю. Гляньте, если не трудно, может я где ошибся.
извените пожалуста а можно поинтересоваться почему по одной из трех сторон нет связи по У? это вроде как шарнирное опирание так задается или что?
topstas вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 21:37
#69
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
Я недавно сделал 220 мм 10х9 перекрытие, правда с трех сторон помещения, т.е. плита защемлена с трех сторон. Прогиб по расчету не более 30 мм. Бетон В22,5. Пока не жалуются.
Уверен, что расчет по прогибам был произведен без учета нелинейности (видимо в SCAD). Хотя чисто теоретически перекрытие опертое по 4-м сторонам и жестко защемленно - может и может быть, но сомнительно как-то.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 00:47
#70
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Abzorbo, мне не нравится ваша фамильярность, так что давайте-ка обращаться друг к другу на вы.
Я решительно не понимаю почему вы не можете самостоятельно рассчитать довольно простую конструкцию (я имею ввиду плиту, опертую на две стены).
Я предложил автору темы два варианта монолитного железобетонного перекрытия, т.к. он сам захотел именно такое перекрытие и не хочет делать перекрытие по металлическим балкам.
Я утверждаю, что такое железобетонное перекрытие МОЖЕТ существовать. Я не вижу в этом ничего особенного. Такие перекрытия реально существуют. Если кто-то их не видел - это его проблемы. Если кто-то считает для себя невозможным так проектировать и строить - это его выбор.
Проектируя и строя такие перекрытия я не изобретал какое-то ноу-хау, мне и в голову не приходило, что я делаю что-то особенное. Я совершенно не понимаю шум, который подняли по поводу прогиба таких конструкций. Кстати, реальный прогиб оказывался меньше расчетного минимум процентов на 20. Между прочим, никто не утверждал, что расчеты в Лире, пусть даже с учетом нелинейности - верх совершенства.
Господа, вы прежде всего своим расчетам верьте, а не чужим. Я совершенно не собирался кого-то поучать как надо рассчитывать конструкции. И, кстати, я тут не разбрасывался обвинениями в некомпетентности кого-либо, и не изображал из себя прокурора, допрашивающего преступника.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 01:57
#71
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,407


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Abzorbo, мне не нравится ваша фамильярность, так что давайте-ка обращаться друг к другу на вы. <...>
Странно... Обычно на форуме - на "ты", насколько мне известно...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:17
#72
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop:
Странно... Обычно на форуме - на "ты", насколько мне известно...
Господин, Кулик Алексей, я просто не люблю когда мне "тыкают" неизвестные мне люди. В том числе и на форуме. Этим я не нарушаю какие-либо правила поведения на форуме. Я не вижу причин для вмешательства в разговор moderatora. Позвольте мне самому выбирать форму общения с людьми. Давайте-ка я останусь при своем мнении, а вы оставайтесь при своем. Просто есть люди вежливые, а есть НЕВЕЖЛИВЫЕ.

Последний раз редактировалось Leonid555, 14.01.2009 в 10:26.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:37
#73
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Leonid555, не вопрос. Давайте на вы. Я же переспросил.
Шум действительно обоснованный, ведь приходят заказчики и говорят: "Вон у соседа 10 м пролёт. Я тоже такой хочу". Это не ноу-хау, но всё же конструкция особенная и нерядовая. Вопрос прогибов как раз самый главный в этом деле, ведь соотношения прогиб/толщина находится в обратной пропорции и "поймать" середину зачастую непросто.
У Вас, как у человека с богатым опытом в данном вопросе потому и просят пример выполненного перекрытия. Если это так сложно -- никто не будет настаивать.
Всё же есть вопросы. Как измеряли реальный прогиб перекрытия и в каких программных комплексах вели расчёт?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:43 Вы мне, я вам
#74
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Леонид, а давайте, вы- на Вы, а мы - на Ты. Кто как привык - и все довольны... Что уж пыжиться...
А про 10 метров безбалочного монолита -звиняйте, в сказки не верю. Правильно у ВАС ответ народ требует...
И Abzorbo абсолютно прав. Многопролетная - неразрезная- в случае равномернораспределенной нагрузки- ... то есть частный теоретический случай здесь не проканает. Мы все не на кафедрах сидим, а на стройках.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:47
#75
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergey_Semion Посмотреть сообщение
Ахе-D. Вы наверное хотели сказать что такая плита НЕЦЕЛЕСООБРАЗНА в случае описанном автором темы.
Угу.
Цитата:
Возможно Вы правы. Да же наверное так. Хотя, чтобы это точно утверждать у нас недостаточно информации о сооружении.
А что касается защемления - пожалуйста. Стягиваем перекрытие по периметру монолитн ж.б. балкой, а под нее колонны, и на отдельный фундамент.
Ну тогда мы (то есть они) уже заменой перекрытия не ограничиваемся, а полностью меняем конструктивную схему здания. Так может тогда и стены смысла нет сохранять.
Цитата:
Или вообше без защемления. Делаем строительный подъем и решаем проблему прогиба.
Если не затруднит, поподробней.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:50
#76
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Axe-d: Строительный подъем и так делать на таких пролетах пора уже. А где это в нормах прописано, что наличие строительного подъема снимает проблему прогиба? Любопытно-с!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 11:08
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Уверен, что расчет по прогибам был произведен без учета нелинейности (видимо в SCAD). Хотя чисто теоретически перекрытие опертое по 4-м сторонам и жестко защемленно - может и может быть, но сомнительно как-то.
На SCADе прогиб был 11 мм 30 мм или из Арбат, или из ручного.
Romкa, обещали: "Как выложите эти данные, то обещаю просчитать эту плиту в Лире по прогибам с учетом нелинейности.". Я условия выполнил. Вы не из Украины?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.01.2009 в 13:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 13:48
#78
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
Уверен, что расчет по прогибам был произведен без учета нелинейности (видимо в SCAD). Хотя чисто теоретически перекрытие опертое по 4-м сторонам и жестко защемленно - может и может быть, но сомнительно как-то.
Я высказал неуверенность, но не отрицание. А какая нагрузка на перекрытие. Мы делаем так. Стяжка 8см - 192 кг, перегородки 100 кг (хотя это значение по факту заниженное, но с другой стороны, с учетотм того, что при прогибе перегородка будет разгружать пролет, может и так),временная 150-200 кг (400 иногда), вес самой плиты 0,22*2,5=550 кг. Итого со всеми коэффициентами получается 1000-1200 кг/м.п. Но повторюсь, что для плиты опертой по 3-4-м сторнам может быть и возможно, просто плита токовата и перерасход арматуры большой получается. Ведь не зря рекомендации 1/30..1/32 во всех источниках (Тихонов например), хотя там опять же имеются ввиду плиты опертые на колонны, а не на стены с жестким защемлением.
НО ВСЁ РАВНО ПОДОЗРИТЕЛЬНО!!!
В данной схеме как мы сделаем жесткое защемление десятиметрового перекрытия в стены?. Можно предположить монолитные пояса, высотой сантиматеров 60, но как они будут сами защемлять в кирпичную кладку - не понятно, засчет пригруза от стены сверху?
Хм, еще надо бы так называемую зыбкость проверить от человека весом 100 кг, и прогиб болжен быть не более 0.7мм.
P.s. Просто мысли вслух.

Последний раз редактировалось Aragorn, 14.01.2009 в 13:57.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 13:54
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


...Если что, я попрошу замерить на месте...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.03.2009 в 11:58. Причина: Хотел сцитировать, случайно поправил...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 14:03
#80
Sergey_Semion

конструктор
 
Регистрация: 12.01.2009
Алушта
Сообщений: 26
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Axe-d: А где это в нормах прописано, что наличие строительного подъема снимает проблему прогиба? Любопытно-с!
Иногда снимает.

СНиП 2.01.07-85.Раздел10. Дополнения.
Стр. 9
Если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок.
Для конструкций покрытий и перекрытий, проектируемых со строительным подъемом при ограничении прогиба эстетико-психологическими требованиями, определяемый вертикальный прогиб следует уменьшать на размер строитель¬ного подъема.
Sergey_Semion вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 14:08
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Например, перекрытие подвала. Прогиб например 70 мм, а надо бы 40. Вот из этих 70 30-35 и более выберет постоянная нагрузка, и при устройстве пола будет выровнено. Т.е. все будет хорошо. А в подвале нефиг любоваться эстетикой
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 14:25
#82
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
Насчет подозрительности - подождем расчет Romки с п.52. Если что, я попрошу замерить на месте.
В аквапарке тоже замеряли прогиб и он совпадал с расчетным
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 14:33
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А я ожидаю не совпадения - вот это как раз было бы подозрительно.
Вы за аварию на моем объекте или против
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:29
#84
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


5 страниц.
Но всем впадлу вручную посчитать:)))
Инженеры:))
Циник вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:41
#85
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Циник,
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 16:01
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
5 страниц.
Но всем впадлу вручную посчитать))
Инженеры)
Почему всем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 17:27
#87
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
[b] Как измеряли реальный прогиб перекрытия и в каких программных комплексах вели расчёт?
Прогиб измеряли в том числе и нивелиром 3 класса по геодезической рейке. Перекрытие над подвалом было открыто снизу, нивелир стоял на фундаментной плите. Можете мерять как сочтете нужным. Хотя бы и с применением лазерных устройств.
В ходе расчетов ставили организационный эксперимент: давали одинаковое задание разным расчетчикам (они друг с другом не общались), в том числе и работавшим как на разных, так и на одинаковых расчетных комплексах. Наиболее близкие к реальным результаты показала программа NASTRAN. Реальные прогибы оказались меньше расчетных.

Здесь уже разные люди показали расчеты плиты пролетом 10 м на уровне инженерной прикидки. По-моему, возможность существования такой плиты понятна. Если кто упорно не хочет это понять - его проблемы. Не верят - не надо. Я не специалист в вопросах веры. Я - инженер. Кто захочет сделать такую плиту - тот сделает.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 11:57
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...Если что, я попрошу замерить на месте...
Вот позвонили и сказали, что прогиб не более 5 мм от собственного веса. Залито примерно год назад.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 17:05
#89
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Подскажите, пожалуйста, разницу в проектировании монолитной плиты перекрытия 9,5х4,5м по ж/б балкам сплошной и разрезной(между второстепенными балками). Сечение балок 60х30 и 40х30см. Заказчик настаивает на втором варианте, но насколько я знаю СНиП допускает такой вариант только при высоте балок 80см. Помогите разобраться?!
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 17:59
#90
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, разницу в проектировании монолитной плиты перекрытия 9,5х4,5м по ж/б балкам сплошной и разрезной(между второстепенными балками). Сечение балок 60х30 и 40х30см. Заказчик настаивает на втором варианте, но насколько я знаю СНиП допускает такой вариант только при высоте балок 80см. Помогите разобраться?!
не обязательно, но у первого варианта при многопролетности меньше расход материалов из-за меньших усилий. да и деформативность лучше
mann вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2009, 03:48
#91
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
не обязательно, но у первого варианта при многопролетности меньше расход материалов из-за меньших усилий. да и деформативность лучше
большое спасибо!
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2009, 18:20
#92
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от V_Al Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток!
При реконструкции существующего здания возникла необходимость заменит старое деревянное перекрытие, пролёт длиной 10м. Подскажите пожалуйста чем и как проще это сделать? Здание кирпичное с продольными несущими стенами, пролёты 10 и 8 метров.
Эту проблему легко решить при использовании сборно-монолитных перекрытий. Балки перекрытий устанавливаются вручную, блоки тем более. Могу отправить Вам по электронной почте фотографии, которые помогут Вам понять особенности технологии. У меня есть опыт замены деревянных перекрытий на сборно-монолитные. За три недели заменили 280 кв. метров перекрытий. . Все работы проводились без использования грузоподъемной техники. Бетон подавали бетононасосом в окно дома

Последний раз редактировалось maks87, 29.06.2009 в 21:35.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2009, 18:53
#93
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


2 Leonid555 так всетаки в одном направлении 10м, а в другом?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2009, 20:56
#94
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
2 Leonid555 так всетаки в одном направлении 10м, а в другом?
А в другом - в перекрытии в поперечном направлении формируются встроенные ригели. Два ряда блков в поперечном направлении вынимаются, образовавшиеся пустоты дополнительно армируются и заливаются вместе со всем перекрытием. По данным Полоцкого государственного университета таких ригелей необходимо два , если длина перекрытия больше 6 метров и один если длина перекрытия от 4 до 6 метров. Как пример - фотография выше. Это сборно-монолитное перекрытие, которое выполнялось в Испании

В Белоруссии есть такой документ "Типовые строительные конструкции. Серия Б 1.146.1-1.02. СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ "ДАХ". РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.". В этом документе проведен полный расчет сборно-монолитного перекрытия. Я собственно пытаюсь понять, кто может сделать подобный расчет у нас в России.

Последний раз редактировалось maks87, 29.06.2009 в 21:37.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 01:14
#95
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349


Цитата:
Сообщение от Archeo Посмотреть сообщение
А что если попробовать сборно-монолитное перекрытие типа "ДАХ"? Серия Б1.146.1-1.02, если не ошибаюсь. Правда, там вроде бы максимальный перекрываемый пролёт 9,6 м (если память не подводит), но 8 метров точно можно.
>maks87 Как видите, я об этом говорил чёрт сколько времени назад. Реакции - ноль. Или я что-то просмотрел? В любом случае, максимальный пролёт можно было бы уточнить. Желательно по оригинальным разработкам, т. к. "белорусская" серия - всего лишь калька с чужих технологий, которые за прошедшее с момента изобретения время наверняка ушли вперёд.
Archeo вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 03:59
#96
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от maks87 Посмотреть сообщение
А в другом - в перекрытии в поперечном направлении формируются встроенные ригели. Два ряда блков в поперечном направлении вынимаются, образовавшиеся пустоты дополнительно армируются и заливаются вместе со всем перекрытием. По данным Полоцкого государственного университета таких ригелей необходимо два , если длина перекрытия больше 6 метров и один если длина перекрытия от 4 до 6 метров.
Ничего нового.
Цитата:
Я собственно пытаюсь понять, кто может сделать подобный расчет у нас в России.
А что тут сложного-то с расчетом?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 09:57
#97
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


дорогой -=Xaoc=-, проблема в том, что maks87 вбил себе в голову теорему о том, что наличе раскосной (треугольной) решетки в арматурных каркасах значительно увеличивает прочность (несущую способность) плит перекрытия. доводы о том, что в теории жбк поперечная арматура в расчетах нормальных сечений не учитывается его не убеждает. maks87 твердит, что это из-за замшелости теории жбк.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 13:14
#98
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
дорогой -=Xaoc=-, проблема в том, что maks87 вбил себе в голову теорему о том, что наличе раскосной (треугольной) решетки в арматурных каркасах значительно увеличивает прочность (несущую способность) плит перекрытия. доводы о том, что в теории жбк поперечная арматура в расчетах нормальных сечений не учитывается его не убеждает. maks87 твердит, что это из-за замшелости теории жбк.
На счет "значительно" воздержусь, а в остальном все близко к истине. Мне достаточно повышения прочности на 10-15%. Я надеюсь это позволит перекрывать пролеты не 8 метров, как это мне пытаются обосновать в самом уважаемом железобетонном институте, а 9 или даже 10, как это делают в Польше и Белоруссии.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 14:58
#99
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


товарищ maks87, Вы не учитываете небольшую разницу в конструкции Вашего варианта сборно-монолитного и монолитного плоского перекрытия. Ваш вариант автоматически организовывает монолитное ребро, образуемое как раз сборными элементами. по сечению мы недалеко уходим от сборного ребристого перекрытия. на площадках более распространено плоское монолитное перекрытие, ребристое реже встречается. связано это как раз с усложнением технологии производства работ (выставлении опалубки под ребра).
могу по личному опыту сказать, что сборными многопустотными плитами перекрываются пролеты в 12 м.
так что не воспринимайте мой совет в штыки, а все-таки прочитайте хотя бы бегло пару учебников по ЖБК. и тогда перекроете 10 м пролеты без проблем.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 15:50
#100
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
товарищ maks87, Вы не учитываете небольшую разницу в конструкции Вашего варианта сборно-монолитного и монолитного плоского перекрытия. Ваш вариант автоматически организовывает монолитное ребро, образуемое как раз сборными элементами. по сечению мы недалеко уходим от сборного ребристого перекрытия. на площадках более распространено плоское монолитное перекрытие, ребристое реже встречается. связано это как раз с усложнением технологии производства работ (выставлении опалубки под ребра).
могу по личному опыту сказать, что сборными многопустотными плитами перекрываются пролеты в 12 м.
так что не воспринимайте мой совет в штыки, а все-таки прочитайте хотя бы бегло пару учебников по ЖБК. и тогда перекроете 10 м пролеты без проблем.
Никоим образом не воспринимаю. Если мои не очень аргументированные доводы вызывают подобную реакции -простите. Если можно уточните, что Вы понимаете под сборными многопустотным плитами. Если это плиты пезопалубочного формования, то я о них знаю, если что-то другое, буду признателен за разъянения. Учебник уже скачал и начинаю читать.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 15:52
#101
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
доводы о том, что в теории жбк поперечная арматура в расчетах нормальных сечений не учитывается его не убеждает.
Это верно поперечка не учитывается ... я вот знаю обратное, что при расчете поперечных стержней учитывается продольная арматура ... есть диссертация ... только этот метод не СНиПовский и его нельзя применять
Цитата:
maks87 твердит, что это из-за замшелости теории жбк.
Причем тут замшелость ... нужно даказать что это так (при расчете нормальных напряжений учитывается поперечка) и добавить в расчеты СНиПа, вот это будет круть правда ничего не получится, тем самым вылизывается конструкция и протеворечит СНиПовским коэффициентам спокойного сна, т.е. коэффициентам запаса.

Offtop: Такое ощущение что эта тема пересекается с темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36704
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 20:12
#102
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


[quote=-=Xaoc=-;417365]Это верно поперечка не учитывается ... я вот знаю обратное, что при расчете поперечных стержней учитывается продольная арматура ... есть диссертация ... только этот метод не СНиПовский и его нельзя применять

Причем тут замшелость ... нужно даказать что это так (при расчете нормальных напряжений учитывается поперечка) и добавить в расчеты СНиПа, вот это будет круть правда ничего не получится, тем самым вылизывается конструкция и протеворечит СНиПовским коэффициентам спокойного сна, т.е. коэффициентам запаса.

Offtop: Такое ощущение что эта тема пересекается с темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36704[/quote]

Да пересекается.
Я пытаюсь добиться оптимизации конструкции. Оптимизации не только по прочности, но и по цене. Поляки для сборно-монолитного перекрытия Терива дополнительную арматуру закладывают только в зоне наибольших деформаций. Специалисты очень уважаемого бетонного института даже слышать не хотят о такой конструкции. На фотографии хорошо видна эта короткая дополнительная арматура. Каркасик у поляков послабее нашего, а перекрывают они пролеты до 8.6 метров. И это при условии, что блоки польские весят 18 кг. каждый. В три раза тяжелее российских.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 23:08
#103
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maks87 Посмотреть сообщение
Я пытаюсь добиться оптимизации конструкции. Оптимизации не только по прочности, но и по цене.
Для этого вам все таки необходимо разобраться в физике процессов и принципах работы композитного материала железобетон. Это не так просто как кажется на первый взгляд - там много подводных камней. И писаниной на форуме тут не обойтись. читайте спец. лит-ру - чем старше тем лучше.
 
 
Непрочитано 01.07.2009, 07:13
#104
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Для этого вам все таки необходимо разобраться в физике процессов и принципах работы композитного материала железобетон. Это не так просто как кажется на первый взгляд - там много подводных камней. И писаниной на форуме тут не обойтись. читайте спец. лит-ру - чем старше тем лучше.
Ветхий завет подойдет???
Или лучше взять Евангилие от Луки.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 08:10
#105
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ветхий завет подойдет???
Или лучше взять Евангилие от Луки.....
Меня все время адресуют в древность: то к "Спровочнику строителя. Минск, 1957 год", то еще дальше в 1933 год.

Уважаемые ученые. Не было в 57 году оборудования по сварке треугольных арматурных каркасов методом горячей ковки, производительность которого 1800 погонных метров каркасов в час. Не было арматуры класс В500. Не было понятия о фибробетоне, позволяющем значительно повысить трещинностойкость бетона, не было такого числа модифицирующих добавок, которые позволяют кардинально менять свойства бетонной смеси. Мы уже девять лет в 21 веке живем.
Я с уважением отношусь к любому мнению, но пока кроме критики в адрес конструкции перекрытий, конструктивных преложений по существу не поступает. Читай литературу - в основном. Мне работать, строить надо, а литературу читать Ваша задача.

Последний раз редактировалось maks87, 01.07.2009 в 08:18.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 08:45
#106
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


maks87
Да по фигу какие там каркасы, расчет выполняется все по тем же формулам. единственное что меняются так это характетеристики арматуры и бетона.
Слов нет одни маты, идите блин в институт и по учитесь на строителя.
Я ж например сейчас не лезу в расчеты самолетов и т.д.
А то Я бы сейчас там пару ноу-хау придумал, и надо мной бы форум авиастроиелей сейчас издевался, так же как над вами сейчас.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 10:26
#107
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maks87 Посмотреть сообщение
Я с уважением отношусь к любому мнению, но пока кроме критики в адрес конструкции перекрытий, конструктивных преложений по существу не поступает. Читай литературу - в основном. Мне работать, строить надо, а литературу читать Ваша задача.
Тогда идите и считайте - что вы людям мозги пудрите. Если вы для себя все уже решили.
Критики к конструкциям пока никто не высказывал - вы сами себе ее(критику) выдумали. Критикуют ваш подход к учету наклонной поперечеки в расчетах - только и всего.
Вы либо не хотите слушать что вам говорят, либо специально всех провоцируете.
Цитата:
Ветхий завет подойдет???
Или лучше взять Евангилие от Луки.....
А разве в этих письменах упоминается про ж/б? Если вы не в курсе, того что написано Гвоздевым и его учениками по ж/б то рекомендую почитать. А это как раз наша классика, которую до сих пор никто не смог переплюнуть, только разве что чуть-чуть дополнить.

Последний раз редактировалось ЛИС, 01.07.2009 в 11:58.
 
 
Непрочитано 01.07.2009, 10:56
#108
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


maks87, сворачивал бы тему с таким резюме пойдука я почитаю лит-ру
Offtop: DEM, ЛИС, не скатывайтесь к оскорблениям ,ведь умные же ребят
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 15:13
#109
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
maks87, сворачивал бы тему с таким резюме пойдука я почитаю лит-ру
Offtop: DEM, ЛИС, не скатывайтесь к оскорблениям ,ведь умные же ребят
Литература получается какая то разная: в Польше и Испании одна, у нас другая.
Я бы не пришел на форум, если бы мне в НИИЖБе не выдали заключение - сборно-монолитные перекрытия можно использовать только для пролетов до 8 метров. И все мои аргументы про Польшу и Испанию блокируются следующим: мы хотим спать спокойно.
А я хочу перекрывать пролеты 10 метров, как это уже делают в Белоруссии. Поэтому и прошу помощи у просвещенного сообщества. Давайте догоним, если не Польшу и Испанию, то хотя бы Белоруссию.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 15:23
#110
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
А разве в этих письменах упоминается про ж/б? Если вы не в курсе, того что написано Гвоздевым и его учениками по ж/б то рекомендую почитать. А это как раз наша классика, которую до сих пор никто не смог переплюнуть, только разве что чуть-чуть дополнить.
В этих письменах, основы мироздание, что является аксиомой, грубо говоря. Ну а остальное уже теоремы с доказательствами на онсове этих аксиом....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 15:24
#111
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
В этих письменах, основы мироздание, что является аксиомой, грубо говоря. Ну а остальное уже теоремы с доказательствами на онсове этих аксиом....
Улыбнуло.
 
 
Непрочитано 01.07.2009, 15:27
#112
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Offtop: Даешь кессонное перекрытие !!!
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 18:42
#113
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я недавно сделал 220 мм 10х9 перекрытие, правда с трех сторон помещения, т.е. плита защемлена с трех сторон. Прогиб по расчету не более 30 мм. Бетон В22,5. Пока не жалуются.
А с четвертой строны что же все-таки? Если можно, какая у Вас получилась плотность армирования?

Последний раз редактировалось maks87, 02.07.2009 в 22:19.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 15:25
#114
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Всем привет. Интересная тема, которая уже не раз поднималась. Вот все говорят: пройдет, не пройдет. Программа показала, Лира, скад, мономах, ...., и что? Если собрать по всей России сколько залито кучу разных перекрытий под разные нагрузки, с разными начальными и граничными условиями, то можно было давно сделать справочник, как в Америке считают балки, я понимаю можно отупеть но все же, где будут графики или зависимости толщины, пролет и нагрузки, с такой то толщиной плиты, такого то бетона, и армирования. Я бы для этого посоветовал так, для статистики всем проектировщикам иногда приезжать на свои объекты, ставить реперы, а потом замерять прогибы, и трещины. Бетон это империка, ни одна формула не подлежит математическому выводу везде кучу непонятно от куда взятых коэффициентов. Считаем вроде стоит)). ОПЫТ! куда полезнее всякие программ, иначе мы бы считали каждую мелочь.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 15:41
#115
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
.... ОПЫТ! куда полезнее всякие программ, иначе мы бы считали каждую мелочь.
это хорошо, но его пердавать тяжело не всегда связь поколений есть,поэтому нужны либо нормативная документация либо пособия, а программы уж на них основываются
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 15:41
#116
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


SPAM
Абсолютно с Вами согласен. Я как раз пытаюсь построить такихе графики для сборно-монолитных перекрытий. Здесь все достаточно просто - нагрузка, пролет, номер балки перекрытия. Для больших пролетов дополнительные требования по строительному подъему. Именно так дейстуют в Польше, где такие таблицы выпущены для сборно-монолитного перекрытия Teriva. Считают только сложные случаи: нагрузки, близкие к предельным, проемы большие и т.п.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 15:47
#117
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


maks87.
Если вы это все официально, то я в числе первых, кто купит у вас его Просто уже нет сил читать одни споры на этом форуме, а своего опыта мало.((
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 16:13
#118
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


maks87, объясните мне, что Вы уперлись в заключение НИИЖБа? для частников прохождение проекта экспертизы не обязательно, для более крупных объектов экспертиза обязательна и они будут смотреть расчеты, а не заключение НИИЖБа. и если расчеты смогут подтвержить пролет в 10 м, то экспертиза пропустит проект.
а если у частника нет денег, чтобы заказать нормальный проект, то пусть довольствуется привычными пролетами в 6 метров.
SPAM - вот Вы заявляете, что "Бетон это империка, ни одна формула не подлежит математическому выводу везде кучу непонятно от куда взятых коэффициентов". ну дык эти самые непонятные Вам коэффициенты получены на результате опытов, той самой эмпирике. так что не надо ля-ля.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 16:18
#119
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
maks87.
Если вы это все официально, то я в числе первых, кто купит у вас его Просто уже нет сил читать одни споры на этом форуме, а своего опыта мало.((
Пытаюсь делать все официально. Расчеты ведет НИИЖБ. Денег запросили достаточно. Но результаты расчето меня пока не устраивают. Они сильно отличаются от аналогичных решений в Европе.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 16:20
#120
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,407


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
<...> Бетон это империка<...>
Или все же эмпирика?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 16:25
#121
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
maks87, объясните мне, что Вы уперлись в заключение НИИЖБа? для частников прохождение проекта экспертизы не обязательно, для более крупных объектов экспертиза обязательна и они будут смотреть расчеты, а не заключение НИИЖБа. и если расчеты смогут подтвержить пролет в 10 м, то экспертиза пропустит проект.
а если у частника нет денег, чтобы заказать нормальный проект, то пусть довольствуется привычными пролетами в 6 метров.
Расчеты ведет НИИЖБ по договору. Именно эти расчеты я понесу на эспертизу. По результам расчетов 8 метров предел для сборно-монолитных перекрытий. В Белоруссии -10, в Польше - 9, у нас почему то 8.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 16:53
#122
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


в плане ехидства - а почему в Польше не могут сделать как в Белоруссии - пролет в 10 метров?
чтобы корректно сравнивать результаты в Польше, Белоруссии и России, надо чтобы все исходные данные были равными. это условие соблюдено?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 17:11
#123
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
в плане ехидства - а почему в Польше не могут сделать как в Белоруссии - пролет в 10 метров?
чтобы корректно сравнивать результаты в Польше, Белоруссии и России, надо чтобы все исходные данные были равными. это условие соблюдено?
Исходные данные в нашу пользу: каркас выше, арматура не уступает, блоки-вкладыши между балками на 100 кг легче в пересчете на кв. метр. Конструкция сборно-монолитных перекрытий в Европе сложилась. Ежегодно там заливаются сотни тысяч кв.метров таких перекрытий. Белоруссия пошла еще дальше. Здесь разработан государственный стандарт на сборно-монолитные перекрытия Полоцкий Государственный университет выпустил типовой расчет, который позволяет легко подбирать необходимую комплектацию перекрытий.
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 15:10
#124
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop:
Или все же эмпирика?
Да да, ошибся, прошу прощения.
ASЪ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие пролёта 10м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие 2-го типа Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 1 19.11.2007 17:52
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50