| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Перекрытие пролёта 10м
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 53778
|
|
||||
Картинку бы...Главный вопрос тут будет в технологии работ - что и чем можно будет доставить на отметку. Скорее всего оптимальным вариантом будет монолит с профнастилом по металлическим балкам.
Интересно, чего там на пролете 10 метров стояло - сплошной бревенчатый настил? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
А можно конструктив этого деревянного перекрытия?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 5
|
К сожалению картинки пока нет,как и результатов обследования. Металлические балки будет сложно доставить и установить из-за стесненных условий, я склоняюсь к применению монолитного балочного перекрытия, но не могу найти достаточно полной литературы.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
V_Al
А как же ты собираешься проект делать без обследования??? Чушь какая то, опять очередной менеджер пришел решать проектные вопросы.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну дык сделай дляя себя сравнение вариантов.
Только вот что то не верится что деревянное перекрытие было пролетом 10м.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Попробуйте (если возможно) пробить сквозные отверстия в стене и через них установить балки (в смысле просунуть). И лучше конечно профнастил - с опалубкой думать не надо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
![]() Я за профнастил по металлическим балкам! Балки подать можно в окно, а внутри лебедками. В стенах ниши с запасом и на монолитную подушку... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
V_Al, используйте существующее деревянное перекрытие как опалубку для железобетонной плиты нового перекрытия. Можете сделать ж.б. сплошную плиту (толщина при пролете 10 м - 33 см, при пролете 8 м - 26 см). Эту плиту участками ("пальцами") заведете в стены. После того как плита нового перекрытия наберет прочность - выломаете из под нее старое деревянное перекрытие. Не ломайте старое перекрытие сразу. Оно еще может вам пригодиться.
Как вариант - новая плита перекрытия может быть ребристой. Тогда железобетонные монолитные балки-ребра заводите в стены, а бетонируете плиту и ее ребра одновременно. Но придется сделать дополнительно опалубку (что-то типа ящиков без дна( но с крышкой) из фанеры и досок) для участков между ребрами, и эти "ящики" поставить на существующее деревянное перекрытие. Разумеется, необходимо проверить старое деревянное перекрытие (выдержит ли оно новое перекрытие при бетонировании) и , при необходимости, поставить дополнительные опоры. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Leonid555
НУ вы сказочник давайте расчетик мне безбалочного перекрытия пролетом 10 м толщиной 33 см, с прогибами, предоставьте.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Я лично такие перекрытия проектировал и делал не один раз. Не верите - проверяйте, а не можете проверить - лучше помолчите. И разговаривайте повежливее. Я вам не сказочник и лично вам я ничего не должен. На мой взгляд, в данном случае, толщину плиты перекрытия можно смело принимать 1/30 пролета (с учетом прогибов). Плита пролетом 10 м - это вовсе не экзотика. Последний раз редактировалось Leonid555, 08.01.2009 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Leonid555
Повторюсь, вы сказочник и таких перекрытий по всей видимости и не расчитывали, это лишь показывает, что вы все го лишь решили что нибудь ляпнуть. Покажите хотя бы один пример с расчетом вашего перекрытия в пролетом 10 м толщиной 33 см но не менее. Т.к. 8 м это куда ни шло при неразрезной схеме.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ильнур
Защемление, это уже совсем другое дело. НО вопрос а как вы считали прогибы????? Что так однозначно говорите что прогибы менее 30 мм. Давай те ка мы ваше перекрытие пресчитаем, на всякий случай, для разбора полетов.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Пересчитывать пока не надо, ибо все построено. Вот если прогнется... А пока может лучше я попрошу замерить натурпрогиб?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Leonid555
Не думаю, что это оптимальное решение (33см железобетона ![]() Расчетную схему надо составить в нескольких вариантах и с учетом обследования, геологии, новых нагрузок (возможно под что-то здание перепрофилируется) и т.д. Усиление фундаментов не самое оптимальное решение. Предварительно за вариант металлических балок по профнастилу (автор ничего не выкладывал, ни планов, ни разрезов). Исходных данных нет!!! А фото бы не прочь глянуть, что-то на слово не верится... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
DEM, кто это МЫ? Тебя никто не уполномачивал что-либо от меня требовать, а уж тем более мне ХАМИТЬ. Если ты еще не понял, то я еще раз именно для тебя повторю - тебе я ничего не должен. Ты с людьми разговаривать не умеешь - воспитание не позволяет. Значит и с тобой мне не о чем разговаривать.
Последний раз редактировалось Leonid555, 08.01.2009 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Leonid555
Спокойнее, вы начинаете дерзить, а это не хорошо. Вы не можете аргументированно ответить, а это еще хуже. ТАк что хамите пока только вы, Я же назвал вас пока только сказочником, что по мому разумению пока не далеко от истины.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вы давайте не ругайтесь, а спокойно аргументируйте. Что значит никому не должен? Просто как инженер инженеру? Поделиться опытом? А?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Здание с продольными несущими стенами, при замене деревянного перерытия на монолитный железобетон нагрузка на фундаменты продольных стен от перекрытий увеличится минимум в 2,5 - 3 раза. Соответственно будут проблемы с дополнительными неравномерными осадками в углах примыкания их с поперечными стенами. Возможно, что для выравнивания осадок придется включить в работу перекрытия и поперечные самонесущие стены. Но в любом случае для минимизации проблем с деформациями (и не только оснований) необходимо принимать максимально облегченное конструктивное решение.
Есть книга Соколов В.К. "Основные методы и принципы реконструкции жилых зданий", М.: Стройиздат,1969 г. . Несмотря на достаточно "древнее" издание, в ней собран многолетний Московский и Ленинградский опыт по реконструкции зданий старой застройки. Безусловно, есть и не мало других изданий по данному направлению. Но в упомянутой книге есть раздел по усилению и замене перекрытий, а так же рассматривается вопрос по постановке и решению задач оптимизации ТЭП вариантов конструктивных схем при реконструкции. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Фаза проектирования перешла в ругательную фазу, поэтому думайте....
Как Вам такой вариант? Ж/б плита принята фонарно, но вес учтен. Балки рачитаны под пролет 6м,полезная нагрузка 500кг/м^2. Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ХМММ
Та и думал, что расчет в Арбате сделают. А вот теперь скажите мне пожалуйста почему трещиностойкость не учтена. Проверьте армирование с учетом трещиностойкости. Ну и еще могу сказать следующее, расчетам в Арбате можно верить лишь по первому предельному состоянию, к прогибам доверия нету. Фотка в тему
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Пробовали считать с учетом кривизны - по Пособию к СНиП ЖБК или в Лире с учетом нелинейности? Возможно - плита у вас была защемлена с обеих сторон??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() Точно я более чем уверен что по трещиностойкости не пройдет. А может на таком пролете и арматура будет преднапряженная ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 09.01.2009 в 00:12. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Прежде чем выбрать конструктивную схему и материалы, применяемые при замене перкрытия необходимо проверить, позволяет ли это выполнить техническое состояние стен, фундаментов и грунта.
При монолитном перерытии пробивать штробу по всему периметру стен - вопрос с ослаблением сечения. При балочной схеме - необходимо решать вопрос с прочностью на смятие кладки под опорной частью балок. Нагрузка на фундаменты продольных стен только от перекрытия при замене их на монолитное ж/б толщиной 0,30-0,35 м увеличиться минимум на 0,5 - 0,6 т/м2 и это наименее предпочтительный по всем параметрам вариант. Не исключаются варианты - выполнить замену старого перекрытия на новое 1 в 1 по конструкциям и материалам, применив современные методы и средства обработки материалов или усилить существующее без полного демонтажа. Все вопросы могут быть значительно упрощены, если есть возможность, то изменить конструктивную схему перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Разумеется: "По закону Гука ![]() В итоге защемленная с трех сторон - это на вопрос: "плита у вас была защемлена с обеих сторон" - об этом уже было написано. Защемление гарантировано - такова конструкция здания.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Копья ломаете. 10 метровх деревянных междуэтажных перекрытий не делали наши дедушки. Им зыбкость, панимаш, не ндравилась... С вероятностью 90% там уже есть металлические балки. Так что вопрос сведется к обследованию состояния этих балок, необходимости их усиления под новые нагрузки - и вперед, монолит по профнастилу! Вот узелок. Строители стначала сопротивлялись, потом заценили.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
На пролете 10 м деревянного перекрытия должно быть что-то: или большая высота, или мет. или ж.б. балка, ферма, колонна или еще как-то... Или четырехстороннее опирание хотя бы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Программа Арбат, в которой был выполнен Ильнаром расчет, обязательно выполняет расчет по трещиностойкости. Без ввода данных, необходимых для этого расчета она не будет работать. Пользователь программы может видеть результаты расчета более подробно, чем в предъявленном отчете о расчете. Как известно, программа АРБАТ является сателлитом программы SCAD, которая имеет блок расчета ж.б. конструкций в том числе и с учетом их трещиностойкости. Разумеется, надо пользоваться лицензионной версией АРБАТа. Все пиратские версии, которые я видел, действительно выдают какую-то ерунду, особенно при расчете по 2-му предельному состоянию. Вы можете выполнить проверку вручную - ваше право. Не надо голословно утверждать, что расчет по трещиностойкости не выполняется. Я сделал достаточно много перекрытий пролетом и 10 м и более, в том числе и безбалочные, опертые на колонны. Все они (слава богу) стоят и их хозяева не жалуются. Когда видишь реальный результат - намного спокойнее воспринимаешь расхождения в различных методиках расчета и в результатах работы разных расчетных программ у разных расчетчиков. Собака лает, а караван идет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Вы знаете, что я помогал разным участникам форума и эти люди были мне искренне благодарны. Я готов разговаривать с вежливыми людьми, котрые хотя и знают себе цену, но уважают собеседников и умеют здесь просить, а не требовать. Но я не стану помогать различным дуракам и хамам, которые пытаются надо мной издеваться. Надеюсь, вы правильно меня поняли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
Цитата:
Есть предположение - в старых зданиях часто сталкиваюсь с деревянными пергородками, которые выполняют несущую функцию. Поэтому эти пролеты могут быть перебиты такими перегородками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Могу сказать что Арбат переодически привирает, и расчеты провожу как минимум в 3-х вариантах.
На выходных присоеденюсь к обсуждению.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Ильнур, самому стало интересно, каковы прогибы у перекрытия 10х9м
Цитата:
1. какого рода защемление плиты по трем сторонам: а)упругое (балка), б)плита продолжается дальше (неразрезная плита) в) ж/б стена? 2. что с четвертой стороной: она свободная? Как выложите эти данные, то обещаю просчитать эту плиту в Лире по прогибам с учетом нелинейности. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Цитата:
При обследовании деревянного чердачного перекрытия школы-интерната мы столкнулись как раз с таким решением перекрытия. Причём балки лежали по несущим перегородкам в разных направлениях. Я думаю прежде, чем ломать копья, всё таки надо бы узнать результаты обследования. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Ситуация аналогичная, но плита заканчивается на глубине 250 в стене. Податливость исключается. Проверял по величине подъема угла плиты. Опирание на широкую бетонную несущую стену. 3. Заармировано на всякий случай по огибающей с учетом шарнирного случая. Нагрузка - жилое помещение. Но 500 человек вряд ли соберутся. В расчете В22.5, в проекте В25. Заложено часто-часто поперечной арматуры в виде пространственных поддерживающих каркасов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 43
|
Цитата:
нагружать перекрытие ЖБ плитой не уверена что самый правельный вариант. простой м.б. но не правельный. если встоет вопрос о реконструкции то предпочтение отдается как правило металлу. ![]()
__________________
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
тогда интересны вопросы: 1. сколько будет весить погонный метр металлического перекрытия? 2. выдержит ли нижнее перекрытие, если на него опереть опалубку бетонного перекрытия?
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Это только в расчетах про деформациям основания. А надо еще обеспечить прочность существующего фундамента на расчетные нагрузки, обеспечить прочность кладки на усилия, возникающие от разности осадок продольных и поперечных стен в местах их примыкания... Можно уширить подошву, усилить фундамент, стены, но и есть большая вероятность при проведении подобных манипуляций окончательно потерять здание... |
|||
![]() |
|
||||
если уж так хочется безбалочное монолитное перекрытие - то можно сделать преднапряженние на бетон, в зависимости конечно от нагрузок и условий опирания толщина получится в районе 210 мм...
если есть, конечно, возможнось для устройства монолитного перекрытия как такогого |
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Да я про фундамент ничего не говорил. То что он будет догружен и прилично - понятно. Я говорил о том, что опалубку от бетонного перекрятия (если остановвится автор темы на этом варианте) нужно будет на что-то опереть. При толщине плиты в 350мм 1м2 будет весить 875кг (при толщине в 220мм - 550кг). К этому добавить вес самой опалубки. И это все будет оперто на нижестоящее деревянное перекрытие. Выдержит ли оно - вот в чем вопрос? Если говорить о металле, то балки большим сечением - это уже не рационально. Там на один металл прилично выложится надо будет. Сегоддня говорил с человеком, который всю жизнь занимается деревом (обследавание и расчет). Единственную в жизни балку (при чем в одном экземпляре) пролетом 10м он видел, но она была из цельного кряжа и имела высоту 54см. Самое большое балочное перекрытие на его веку было в 9м. Как он сказал, болшой пролет был перебит растяжками. А вообще автор темы хорошо сделал - данных нет, а вы ковыряйте в носу на кофейной гуще ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Плита 10х10х0.33м . Оперта на 3 стороны. Защемлена по трем сторонам (без поворота). Нагрузка постоянн - собств.вес (гамма 2.75) и длителная - 150кг/м кв. Армирование - 2 сетки Ф18 шаг 100. Результаты расчета на Лире: Нелинейн расчет - прогиб макс.19 мм. Прочнось обеспечивается. Линейный расчет и подбор арматуры с учетом трещин, показывает меньшую арматуру чем задано в нелинейном. Т.е. получается что вроде возможны такие плиты. Файлы прилагаю. Гляньте, если не трудно, может я где ошибся. |
||||
![]() |
|
||||
инженер, надеюсь Регистрация: 12.10.2006
Украина
Сообщений: 88
|
До принятия конструктива в идеале надо знать геологию, фундаменты, стены. Назначение здания? Учитывая древность - фахверк. Метал. фермы, профнастил на вскидку. Вобщем, без обследования и конкретики разговор несерьезный.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Sergey_Semion, у меня в данный момент нет лицензионной Лиры, так что мне вас не проверить. Если хотите - конвертируйте в SCAD.
Такие плиты, в том числе и опертые по двум сторонам существуют реально. Нынче никого этим не удивишь, точно также как и сеткой колонн 10х10 м в безбалочных перекрытиях. Если хотите - посчитайте это же перекрытие пролетом 10 м при опирании по двум сторонам и убедитесь, что оно вполне может существовать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Ахе-D. Вы наверное хотели сказать что такая плита НЕЦЕЛЕСООБРАЗНА в случае описанном автором темы. Возможно Вы правы. Да же наверное так. Хотя, чтобы это точно утверждать у нас недостаточно информации о сооружении.
А что касается защемления - пожалуйста. Стягиваем перекрытие по периметру монолитн ж.б. балкой, а под нее колонны, и на отдельный фундамент. Или вообше без защемления. Делаем строительный подъем и решаем проблему прогиба. |
||||
![]() |
|
||||
Leonid555, в посте №17 ты (надеюсь можно на ТЫ?) говорил, что много переделал перекрытий пролётом 10 м. Ну очень интересно было бы всё же глянуть хотя бы на скрины расчётов и армирования. Соглашусь с DEM-ом: если делал -- то хоть покажи. Чисто инженерный интерес.
Господа, смоделировать жёсткий узел на опоре это очень просто в программе. Как его конструктивно решить для плиты? Ведь опирание монолитной плиты на стену шарнирное. Частичное защемление есть, но момент то не передаётся в общем случае. Конечно, если опирание сделать с 1 метр, то момент будет передаваться, а так -- нету там момента. Как решаете этот вопрос?
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Abzorbo, мне не нравится ваша фамильярность, так что давайте-ка обращаться друг к другу на вы.
Я решительно не понимаю почему вы не можете самостоятельно рассчитать довольно простую конструкцию (я имею ввиду плиту, опертую на две стены). Я предложил автору темы два варианта монолитного железобетонного перекрытия, т.к. он сам захотел именно такое перекрытие и не хочет делать перекрытие по металлическим балкам. Я утверждаю, что такое железобетонное перекрытие МОЖЕТ существовать. Я не вижу в этом ничего особенного. Такие перекрытия реально существуют. Если кто-то их не видел - это его проблемы. Если кто-то считает для себя невозможным так проектировать и строить - это его выбор. Проектируя и строя такие перекрытия я не изобретал какое-то ноу-хау, мне и в голову не приходило, что я делаю что-то особенное. Я совершенно не понимаю шум, который подняли по поводу прогиба таких конструкций. Кстати, реальный прогиб оказывался меньше расчетного минимум процентов на 20. Между прочим, никто не утверждал, что расчеты в Лире, пусть даже с учетом нелинейности - верх совершенства. Господа, вы прежде всего своим расчетам верьте, а не чужим. Я совершенно не собирался кого-то поучать как надо рассчитывать конструкции. И, кстати, я тут не разбрасывался обвинениями в некомпетентности кого-либо, и не изображал из себя прокурора, допрашивающего преступника. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,407
|
Offtop: Странно... Обычно на форуме - на "ты", насколько мне известно...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Господин, Кулик Алексей, я просто не люблю когда мне "тыкают" неизвестные мне люди. В том числе и на форуме. Этим я не нарушаю какие-либо правила поведения на форуме. Я не вижу причин для вмешательства в разговор moderatora. Позвольте мне самому выбирать форму общения с людьми. Давайте-ка я останусь при своем мнении, а вы оставайтесь при своем. Просто есть люди вежливые, а есть НЕВЕЖЛИВЫЕ.
Последний раз редактировалось Leonid555, 14.01.2009 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Leonid555, не вопрос. Давайте на вы. Я же переспросил.
Шум действительно обоснованный, ведь приходят заказчики и говорят: "Вон у соседа 10 м пролёт. Я тоже такой хочу". Это не ноу-хау, но всё же конструкция особенная и нерядовая. Вопрос прогибов как раз самый главный в этом деле, ведь соотношения прогиб/толщина находится в обратной пропорции и "поймать" середину зачастую непросто. У Вас, как у человека с богатым опытом в данном вопросе потому и просят пример выполненного перекрытия. Если это так сложно -- никто не будет настаивать. Всё же есть вопросы. Как измеряли реальный прогиб перекрытия и в каких программных комплексах вели расчёт?
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Леонид, а давайте, вы- на Вы, а мы - на Ты. Кто как привык - и все довольны... Что уж пыжиться...
А про 10 метров безбалочного монолита -звиняйте, в сказки не верю. Правильно у ВАС ответ народ требует... И Abzorbo абсолютно прав. Многопролетная - неразрезная- в случае равномернораспределенной нагрузки- ... то есть частный теоретический случай здесь не проканает. Мы все не на кафедрах сидим, а на стройках. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Romкa, обещали: "Как выложите эти данные, то обещаю просчитать эту плиту в Лире по прогибам с учетом нелинейности.". Я условия выполнил. Вы не из Украины? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.01.2009 в 13:54. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Цитата:
НО ВСЁ РАВНО ПОДОЗРИТЕЛЬНО!!! В данной схеме как мы сделаем жесткое защемление десятиметрового перекрытия в стены?. Можно предположить монолитные пояса, высотой сантиматеров 60, но как они будут сами защемлять в кирпичную кладку - не понятно, засчет пригруза от стены сверху? Хм, еще надо бы так называемую зыбкость проверить от человека весом 100 кг, и прогиб болжен быть не более 0.7мм. P.s. Просто мысли вслух. Последний раз редактировалось Aragorn, 14.01.2009 в 13:57. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
СНиП 2.01.07-85.Раздел10. Дополнения. Стр. 9 Если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок. Для конструкций покрытий и перекрытий, проектируемых со строительным подъемом при ограничении прогиба эстетико-психологическими требованиями, определяемый вертикальный прогиб следует уменьшать на размер строитель¬ного подъема. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Например, перекрытие подвала. Прогиб например 70 мм, а надо бы 40. Вот из этих 70 30-35 и более выберет постоянная нагрузка, и при устройстве пола будет выровнено. Т.е. все будет хорошо. А в подвале нефиг любоваться эстетикой
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
В ходе расчетов ставили организационный эксперимент: давали одинаковое задание разным расчетчикам (они друг с другом не общались), в том числе и работавшим как на разных, так и на одинаковых расчетных комплексах. Наиболее близкие к реальным результаты показала программа NASTRAN. Реальные прогибы оказались меньше расчетных. Здесь уже разные люди показали расчеты плиты пролетом 10 м на уровне инженерной прикидки. По-моему, возможность существования такой плиты понятна. Если кто упорно не хочет это понять - его проблемы. Не верят - не надо. Я не специалист в вопросах веры. Я - инженер. Кто захочет сделать такую плиту - тот сделает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123
|
Подскажите, пожалуйста, разницу в проектировании монолитной плиты перекрытия 9,5х4,5м по ж/б балкам сплошной и разрезной(между второстепенными балками). Сечение балок 60х30 и 40х30см. Заказчик настаивает на втором варианте, но насколько я знаю СНиП допускает такой вариант только при высоте балок 80см. Помогите разобраться?!
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Эту проблему легко решить при использовании сборно-монолитных перекрытий. Балки перекрытий устанавливаются вручную, блоки тем более. Могу отправить Вам по электронной почте фотографии, которые помогут Вам понять особенности технологии. У меня есть опыт замены деревянных перекрытий на сборно-монолитные. За три недели заменили 280 кв. метров перекрытий. . Все работы проводились без использования грузоподъемной техники. Бетон подавали бетононасосом в окно дома
Последний раз редактировалось maks87, 29.06.2009 в 21:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
А в другом - в перекрытии в поперечном направлении формируются встроенные ригели. Два ряда блков в поперечном направлении вынимаются, образовавшиеся пустоты дополнительно армируются и заливаются вместе со всем перекрытием. По данным Полоцкого государственного университета таких ригелей необходимо два , если длина перекрытия больше 6 метров и один если длина перекрытия от 4 до 6 метров. Как пример - фотография выше. Это сборно-монолитное перекрытие, которое выполнялось в Испании
В Белоруссии есть такой документ "Типовые строительные конструкции. Серия Б 1.146.1-1.02. СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ "ДАХ". РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.". В этом документе проведен полный расчет сборно-монолитного перекрытия. Я собственно пытаюсь понять, кто может сделать подобный расчет у нас в России. Последний раз редактировалось maks87, 29.06.2009 в 21:37. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349
|
>maks87 Как видите, я об этом говорил чёрт сколько времени назад. Реакции - ноль. Или я что-то просмотрел? В любом случае, максимальный пролёт можно было бы уточнить. Желательно по оригинальным разработкам, т. к. "белорусская" серия - всего лишь калька с чужих технологий, которые за прошедшее с момента изобретения время наверняка ушли вперёд.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
дорогой -=Xaoc=-, проблема в том, что maks87 вбил себе в голову теорему о том, что наличе раскосной (треугольной) решетки в арматурных каркасах значительно увеличивает прочность (несущую способность) плит перекрытия. доводы о том, что в теории жбк поперечная арматура в расчетах нормальных сечений не учитывается его не убеждает. maks87 твердит, что это из-за замшелости теории жбк.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
товарищ maks87, Вы не учитываете небольшую разницу в конструкции Вашего варианта сборно-монолитного и монолитного плоского перекрытия. Ваш вариант автоматически организовывает монолитное ребро, образуемое как раз сборными элементами. по сечению мы недалеко уходим от сборного ребристого перекрытия. на площадках более распространено плоское монолитное перекрытие, ребристое реже встречается. связано это как раз с усложнением технологии производства работ (выставлении опалубки под ребра).
могу по личному опыту сказать, что сборными многопустотными плитами перекрываются пролеты в 12 м. так что не воспринимайте мой совет в штыки, а все-таки прочитайте хотя бы бегло пару учебников по ЖБК. и тогда перекроете 10 м пролеты без проблем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Offtop: Такое ощущение что эта тема пересекается с темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36704
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
[quote=-=Xaoc=-;417365]Это верно поперечка не учитывается ... я вот знаю обратное, что при расчете поперечных стержней учитывается продольная арматура ... есть диссертация
![]() ![]() Причем тут замшелость ... нужно даказать что это так (при расчете нормальных напряжений учитывается поперечка) и добавить в расчеты СНиПа, вот это будет круть ![]() Offtop: Такое ощущение что эта тема пересекается с темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36704[/quote] Да пересекается. Я пытаюсь добиться оптимизации конструкции. Оптимизации не только по прочности, но и по цене. Поляки для сборно-монолитного перекрытия Терива дополнительную арматуру закладывают только в зоне наибольших деформаций. Специалисты очень уважаемого бетонного института даже слышать не хотят о такой конструкции. На фотографии хорошо видна эта короткая дополнительная арматура. Каркасик у поляков послабее нашего, а перекрывают они пролеты до 8.6 метров. И это при условии, что блоки польские весят 18 кг. каждый. В три раза тяжелее российских. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для этого вам все таки необходимо разобраться в физике процессов и принципах работы композитного материала железобетон. Это не так просто как кажется на первый взгляд - там много подводных камней. И писаниной на форуме тут не обойтись. читайте спец. лит-ру - чем старше тем лучше.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Или лучше взять Евангилие от Луки.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Меня все время адресуют в древность: то к "Спровочнику строителя. Минск, 1957 год", то еще дальше в 1933 год.
Уважаемые ученые. Не было в 57 году оборудования по сварке треугольных арматурных каркасов методом горячей ковки, производительность которого 1800 погонных метров каркасов в час. Не было арматуры класс В500. Не было понятия о фибробетоне, позволяющем значительно повысить трещинностойкость бетона, не было такого числа модифицирующих добавок, которые позволяют кардинально менять свойства бетонной смеси. Мы уже девять лет в 21 веке живем. Я с уважением отношусь к любому мнению, но пока кроме критики в адрес конструкции перекрытий, конструктивных преложений по существу не поступает. Читай литературу - в основном. Мне работать, строить надо, а литературу читать Ваша задача. Последний раз редактировалось maks87, 01.07.2009 в 08:18. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
maks87
Да по фигу какие там каркасы, расчет выполняется все по тем же формулам. единственное что меняются так это характетеристики арматуры и бетона. Слов нет одни маты, идите блин в институт и по учитесь на строителя. Я ж например сейчас не лезу в расчеты самолетов и т.д. А то Я бы сейчас там пару ноу-хау придумал, и надо мной бы форум авиастроиелей сейчас издевался, так же как над вами сейчас.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Критики к конструкциям пока никто не высказывал - вы сами себе ее(критику) выдумали. Критикуют ваш подход к учету наклонной поперечеки в расчетах - только и всего. Вы либо не хотите слушать что вам говорят, либо специально всех провоцируете. Цитата:
Последний раз редактировалось ЛИС, 01.07.2009 в 11:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Цитата:
Я бы не пришел на форум, если бы мне в НИИЖБе не выдали заключение - сборно-монолитные перекрытия можно использовать только для пролетов до 8 метров. И все мои аргументы про Польшу и Испанию блокируются следующим: мы хотим спать спокойно. А я хочу перекрывать пролеты 10 метров, как это уже делают в Белоруссии. Поэтому и прошу помощи у просвещенного сообщества. Давайте догоним, если не Польшу и Испанию, то хотя бы Белоруссию. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
В этих письменах, основы мироздание, что является аксиомой, грубо говоря. Ну а остальное уже теоремы с доказательствами на онсове этих аксиом....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
А с четвертой строны что же все-таки? Если можно, какая у Вас получилась плотность армирования?
Последний раз редактировалось maks87, 02.07.2009 в 22:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Всем привет. Интересная тема, которая уже не раз поднималась. Вот все говорят: пройдет, не пройдет. Программа показала, Лира, скад, мономах, ...., и что? Если собрать по всей России сколько залито кучу разных перекрытий под разные нагрузки, с разными начальными и граничными условиями, то можно было давно сделать справочник, как в Америке считают балки, я понимаю можно отупеть но все же, где будут графики или зависимости толщины, пролет и нагрузки, с такой то толщиной плиты, такого то бетона, и армирования. Я бы для этого посоветовал так, для статистики всем проектировщикам иногда приезжать на свои объекты, ставить реперы, а потом замерять прогибы, и трещины. Бетон это империка, ни одна формула не подлежит математическому выводу везде кучу непонятно от куда взятых коэффициентов. Считаем вроде стоит)). ОПЫТ! куда полезнее всякие программ, иначе мы бы считали каждую мелочь.
|
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
SPAM
Абсолютно с Вами согласен. Я как раз пытаюсь построить такихе графики для сборно-монолитных перекрытий. Здесь все достаточно просто - нагрузка, пролет, номер балки перекрытия. Для больших пролетов дополнительные требования по строительному подъему. Именно так дейстуют в Польше, где такие таблицы выпущены для сборно-монолитного перекрытия Teriva. Считают только сложные случаи: нагрузки, близкие к предельным, проемы большие и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
maks87, объясните мне, что Вы уперлись в заключение НИИЖБа? для частников прохождение проекта экспертизы не обязательно, для более крупных объектов экспертиза обязательна и они будут смотреть расчеты, а не заключение НИИЖБа. и если расчеты смогут подтвержить пролет в 10 м, то экспертиза пропустит проект.
а если у частника нет денег, чтобы заказать нормальный проект, то пусть довольствуется привычными пролетами в 6 метров. SPAM - вот Вы заявляете, что "Бетон это империка, ни одна формула не подлежит математическому выводу везде кучу непонятно от куда взятых коэффициентов". ну дык эти самые непонятные Вам коэффициенты получены на результате опытов, той самой эмпирике. так что не надо ля-ля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Пытаюсь делать все официально. Расчеты ведет НИИЖБ. Денег запросили достаточно. Но результаты расчето меня пока не устраивают. Они сильно отличаются от аналогичных решений в Европе.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,407
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
в плане ехидства - а почему в Польше не могут сделать как в Белоруссии - пролет в 10 метров?
чтобы корректно сравнивать результаты в Польше, Белоруссии и России, надо чтобы все исходные данные были равными. это условие соблюдено? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Исходные данные в нашу пользу: каркас выше, арматура не уступает, блоки-вкладыши между балками на 100 кг легче в пересчете на кв. метр. Конструкция сборно-монолитных перекрытий в Европе сложилась. Ежегодно там заливаются сотни тысяч кв.метров таких перекрытий. Белоруссия пошла еще дальше. Здесь разработан государственный стандарт на сборно-монолитные перекрытия Полоцкий Государственный университет выпустил типовой расчет, который позволяет легко подбирать необходимую комплектацию перекрытий.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.07.2015 14:12 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Перекрытие 2-го типа | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.11.2007 17:52 |