Проект усиления сборного перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект усиления сборного перекрытия

Проект усиления сборного перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2009, 13:33 #1
Проект усиления сборного перекрытия
_andrey52
 
проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137

Всем доброго времени суток!

Ситуация такова: объект-2-х этажный детский сад, при проведении канализации в перекрытии над подвалом (сверху расположены санузлы и помещения персонала) пробиты отверстия в пустотных 6-метровых плитах, причем безграмотно (схемка во вложенном файле) в 2-х плитах перерезана рабочая арматура. Мало того, в свое время труба начала течь, арматура проржавела, по всему помещению потваливался защитный слой, в некоторых местах арматура проржавела полностью, вобщем ужас
Одна из плит прогнулась на 4см, относительно соседних.
А нагрузка немалая, так как наверху много кирпичных перегородок.

В следующий раз как буду на объекте, захвачу фотоаппарат, выложу фотки.( их место в строительных идиотизмах)

Необходимо разработать какое-то усиление.
К примеру вопрос такой, надо ли поддомкрачивать прогнувшуюся плиту? Мне кажется что ее лучше не трогать, рассыпется нафиг.
Прораб на объекте предлагает подвести одну или две металлические рамы в подвале, поперек плит, прогнувшуюся плиту не трогать, а контакт с остальными плитами обеспечить какими-либо подкладками.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Детский сад_плиты_2004.dwg (157.0 Кб, 2038 просмотров)


Последний раз редактировалось _andrey52, 13.01.2009 в 12:35. Причина: пересохранил файл в 2004 акаде
Просмотров: 8884
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:45
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Нормальное явление ... А было ли обследование, там должны быть рекомендации по усилению.

А что касается усилиний, поищите здесь http://dwg.ru/dnl/4568
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:49
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


При наличии средств и желания я бы демонтировал деформированные пустотные плиты и заменил эти участки на монолитные по балкам и профнастилу.
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 13:57
#4
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


В том то и дело что нет средств на обследование или замену перекрытия. И спасибо за ссылку!
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 19:01
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
В том то и дело что нет средств на обследование или замену перекрытия.
Тогда ничего не трогать и ждать когда само рухнет. Тут уж средства сразу найдутся.
 
 
Непрочитано 10.01.2009, 19:21
#6
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
В том то и дело что нет средств на обследование или замену перекрытия. И спасибо за ссылку!
А разве на Украине еще строят? У вас же вроде совсем все плохо(как нам говорят)?...
А по поводу плит поддерживаю DK - из кала конфетку не сделать
Ведь если что крайним Вас оставят
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 20:39
#7
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А разве на Украине еще строят? У вас же вроде совсем все плохо(как нам говорят)?...
Ладно-ладно, ненадо тут на Украину гнать!
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 20:44
#8
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
Ладно-ладно, ненадо тут на Украину гнать!
да не, яя не гоню а искренне интересуюсь. К....с у всех и мне казалось что малые страны это больше задевает... Вот например у нас в городе по проектной части работа встала почти.
 
 
Непрочитано 10.01.2009, 20:48
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
Необходимо разработать какое-то усиление.
аварийные плиты разломать и заменить монолитными участками
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 21:42
#10
Мирн


 
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 6


Прогиб выше нормативного, арматура корродирована, гидроизоляции видимо нет, согласно ВСН 57-88(р) только замена.
Мирн вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 21:47
#11
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
да не, яя не гоню а искренне интересуюсь. К....с у всех и мне казалось что малые страны это больше задевает... Вот например у нас в городе по проектной части работа встала почти.
Конечно задело!.. говорят дальше еще хуже будет
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 22:42
#12
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,407


Про табу, политику и правила надо каждый раз напоминать, что ли??
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 22:51
#13
Ksedin


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21


хм...я, конечно, не профессионал в данном вопросе, но ведь есть усиление плиты подращиванием и наращиванием. Так как повреждена существующая арматура, то наиболее рациональным будет усиление подращиванием: под плитой "подращивается" не большой толщиной слой бетона (например, B15), который армируется арматурными стержнями по расчету. Такой слой толщиной 40-60мм увеличит несущую способность, грубо говоря, в 2 раза. Впрочем, если это не возможно по каким-нибудь технологическим соображениям, то можно усилить плиту наращиванием.
Ksedin вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 00:03
#14
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Увеличение сжатой зоны здесь может помочь если только растянутая арматура еще в состоянии что то нести. А вариант с набетонкой может не пройти. Арматура наверняка преднапр. и приварить к ней новую будет сложно, только под флюсом или инерт газ. Да технологически очень сложно. Торкрет бетон и все такое. Мне кажется здесь нужно действительно или монолит. Участок или металлом. Я бы прокинул мет. Балки на плиты которые в норм состоянии и притянул прогнув-ся плиту шпильками. И налил стяжку. Увеличивая сжат. зону соответственно и несущ. способность остальных плит.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 00:16
#15
Ksedin


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21


ну, есть еще вариант усиления плиты с изменением расчетной схемы и напряженно-деформационного состояния, например, подвести балку(правда тогда произойдет перераспределение моментов и нужно будет подумать об арматуре в верхней части сечения плиты). К сожалению, мой кад слишком стар, чтобы открыть приложенный чертеж, и я не могу судить о возможности такого усиления, но, тем не менее, как объект для размышления... Впрочем, легче (да и легче с точки зрения технологии) всего демонтировать существующую плиту и сделать монолитный участок, как впрочем уже советовали выше.

Последний раз редактировалось Ksedin, 11.01.2009 в 10:59.
Ksedin вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 15:30
#16
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


_andrey52
Возможности наших строителей, а также уровень их профессионализма не всегда соответствует уровню задач, которые мы перед ними ставим, поэтому если не хотите стоять над головой у строителей все время протраченное ними по работам усиления панелей, дайте четкие указания по демонтажу и разработайте монолитный участок. Там арматуру можно и посчитать и проконтролировать. Спать будете крепче.
AVS вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 17:46
#17
Vladi_mir


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41


Если делать то, что говорит строитель (раму) -- это всё равно деньги на металл. Сделать нормальные набетонки, подбетонки и т. д., нормальную сварку арматуры нашим строителям квалификация может не позволить.
Провисшую плиту так оставлять нельзя, вероятно допустимый размер трещин превышен при таком прогибе.
Три плиты убрать и сделать перекрытие по 3-м металлическим балкам (всё равно на раму металл нужен) из железобетона, толщиной мм 120, арматура будет где-то диам. 8 шаг 200, не так уж много, бетона примерно 2,5 м3.
Vladi_mir вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 22:49
#18
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Есть вариант усиления набетонкой с установкой в пробитые пустоты арматурных каркасов. В вашей ситуации такое можно делать только после подведения временных опор.
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 12:20
#19
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Да тут ситуация несколько сложней. на этом перекрытии, на первом этаже санузлы, комнаты персонала, нагорожено много перегородок, по вычислениям расчетная нагрузка около 1 т/м2, т.е. уже в любом случае превышена, неизвестно что там еще за плиты. К тому же строители уже выполнили ремонт над этим перекрытием, т.е. при замене плиты летит весь ремонт, и необходимо разбирать перегородки. Хотя я тоже не вижу другого выхода, чем замена перекрытия.
думаю надо так - прогнувшуюся плиту заменить, остальные усилить как на рисунке. Как вы считаете, коллеги?

вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление.JPG
Просмотров: 358
Размер:	31.2 Кб
ID:	14647  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.01.2009 в 13:48.
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 12:45
#20
BSV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Москва
Сообщений: 21
<phrase 1=


Первым делом нужно провести техническое обследование специализированной организацией согласно ВСН 55-88, дабы получить всю информацию по состоянию плит. Насколько я знаю они должны определить текущую их несущую способность. А далее, зная нагрузку, как вы указали порядка 1т/м2- с вероятностью в 90 процентов можно прикинуть что выход здесь только один- полный демонтаж с последующим устройством монолитного перекрытия.
Думаю, в данном случае экономить себе дороже выйдет, к тому же это детский сад.
BSV вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 14:48
#21
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


_andrey52
В добавок ко всему сказанному выше, не забудьте о том, что Крым находится в сейсмически опасном районе.
AVS вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 15:33
#22
Евгений П.


 
Регистрация: 17.03.2006
Сообщений: 8


В данной случае считаю целесообразным восстановить геометрию конструкции ремонтными составами. И усилить плиты путём наклейки ламелей, содержаших углеродные волокна, на нижнюю грань плиты. Это существенно повысит несущую способность, но от прогибов это вряд ли поможет.
Евгений П. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 16:25
#23
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Прораб на объекте предлагает подвести одну или две металлические рамы в подвале, поперек плит- это безумие!!!
Вы измените расчетную схему плиты и, как следствие, неминуемые трещины в верхней части плиты!


Добавил: Без детального обследования Вам не обойтись. Необходимо знать на сколько прокорродировала ар-ра, и какова фактическая несущая способность плиты.
Lagutsin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект усиления сборного перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Нужен типовой проект Усиления кирпичных стен в сейсмике Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.02.2008 12:12
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42