Глубина подземного паркинга 15м
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 19223
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Postmale, начинать, в вашем случае, нужно от технологии строительства: в котловане глубиной 15м будет паркинг возводиться, или внешние стены будут выполнены стеной в грунте? Если стеной в грунте - её толщина весьма значительна, и воспримет нагрузку без особых проблем.
Если здание будет возводиться в котловане, и внешние стены не хочется делать толстыми - эта проблема решается: Поперечные стены делать или пилоны, совмещёнными с внешними стенами, чтобы получились "как бы рёбра". Особых проблем нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Серёга - Bilder, Ильнур, да, в подземной части будет 3-х этажный паркинг, и наружная стена подвала будет раскреплена плитами перекрытия в 3-х уровнях по высоте. Но все же пугает такая нагрузка от бокового давления грунта с учетом веса воды в 20т/м2. А у вас не было аналогичных объектов со столь сложными гидрогеологическими условиями и внушительной глубиной подземной части?На счет варианта с пилонами(Ребрами) думал!Но смущает передача горизонтальной нанагрузки на плиты перекрытия!Может я в чем то ошибаюсь при определении бокового давления. Боковое давление грунта составляет около 8.5 т/м2 и доп-е давление от воды около 11.5 т/м2 в нижней части стены. Т.е. сумма 20т/м2. Или есть какая то специффика при определении бок давл при такой глубине?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Forrest_Gump, я предупредил об этом заказчика: возможно ли найти фирму которая возьмется за такие работы? ответ последовал - да!А по поводу гидроизоляции консультировался с представителями фирмы техноНиколь, они ответили что их силами и материалами возможно!Полностью согласен с Вами!Водопонижение - проблема!Но моя задача конструкив!А предупредить, я предупредил!
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Были объекты и с бОльшей глубиной, и с гидростатикой такой же примерно... Только не паркинг ![]() Решали так: сплошное шпунтовое ограждение по периметру котлована, удерживающее вертикальные стенки и воду, и водопонижение внутри всего котлована. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Серёга - Bilder, то есть технически на момент производства работ, данная задача решаема!?Теперь к вопросу о конструктиве!Фактически имеем стену, загруженную равномерно распределенной нагрузкой по всей высоте, увеличивающуюся с набором глубины. Конструируем ребра на глазок высотой сечений.... ну 700-1000мм с шагом 3000-4000мм. Вырисовывается монолитная конструкция работающая по принципу стена-ребра-плита перекрытия-диафр. жесткости(лестн. лифт. узел). Завтра займусь предворит. расчетами. Посмотрим что получится!Но конструкция и нагрузка очень смущают!А так же устойчивость плиты(оболочки) работающей на сжатие с изгибом. Одно дела передача ветрового давления(копейки), другое нагрузки в 20т/м2.Звучит даже как то утопично!20 т/м2
![]() |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
1. Закладывайте "стену в грунте" в металлоизоляции (она же будет и гидроизоляцией при хорошем выполнении работ). толщина не менее 400 мм.
2. Контурные стены подземного паркинга могут быть толщиной 250 мм и толще (в углах можно сделать массивные колонны или пилоны толщиной гдк-то 600 мм). Бетон - не ниже В45 W8. Армирование по расчету. В поперечном направлении пустите ребра жесткости - стены толщиной 400-500 мм на длину метра 3-4 или более (зависит от объемно-планировочного решения этажей паркинга). Их шаг - порядка 5 метров. В качестве ребер жесткости можете использовать стенки лестничных колодцев, разместив их вплотную к наружным контурным стенам. внутри разместите ядо жесткости с лифтовой группой, а пространство заполните колоннами.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Postmale, только не забывайте, нагрузка горизонтальная НЕравномерно распределённая! И если у вас 20т/м2 в самой нижней точке, то в уровне перекрытия между -3 и -2 уровнями будет уже порядка 13т/м2, не так ли?
![]() Вообще любая задача решаема... разница только в том, какими средствами её решать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Postmale, если хочешь - могу поделиться чертежиком КЖ. Просто в настоящее время возвели нулевой цикл аналогичного объекта - и встали..... даёт знать о себе CRIZIS.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
studioserg, да, с удовольствием приму от Вас пример!И я немного не понял, стена в грунте будет воспринимать давление и во время эксплуатации????Или только на момент проведения работ в котловане???Можете бросить на мыло postmale@gmail.com???Буду очень благодарен!!!!
Серёга - Bilder, Вы меня подбодрили прям фразой "Так что не всё так страшно, как кажется."Да!Так и будет, около 13т/м2. Завтра прикину и отпишусь! |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
"стена в грунте" воспринимает давление и во время строительства (совместно с распорной системой), и во время эксплуатации здания. заглубляйте "стену в грунте" метров на 5 ниже отметки подошвы фундамента, чтобы защемление было хорошим (зависит от геологии).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
А стена в грунте - может быть как временной конструкцией на период строительства защищающей котлован, так и постоянной - элементом здания, внешней стеной паркинга. Только в этом случае много гемороя с гидроизоляцией качественной... В общем назначение стены в грунте зависит от проектировщиков - как придумаете так и будет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Серёга - Bilder, правильно. Я хотел сказать, не менее 5 метров. Всё зависит от грунтовых условий и гидрогеологии. В моем примере при свободной длине 14,8 м стена вгрунте защемлена на 6,2 м. Толщина стены 600 мм, в основании - суглинки тугопластичные. Всё стоит, это при том, что фирма-изготовитель этой самой стены в грунте сделало её из рук вон плохо. Но слава богу, вроде всё обошлось (в 1,5 м от наружного края идут кабеля 110 кВ
![]()
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
studioserg, Во-первых, большое спасибо за чертежи!!!И как видно из них, стены подвала здания работают только на вертикальные нагрузки(толщина 250мм), а давление грунта воспринимает стена в грунте как самостоятельная конструкция. Т.о. разработка проекта стены в грунте ложится на плечи организации которая будет ее изготавливать или на ПОСовца!И моя задача просто указать на стадии П, что мол давление грунта воспринимается стеной в грунте, проект которой разрабатывается специализированной организацией!Это во-вторых!
И еще вопрос, как там с гидрогеологическими условиями!?? Последний раз редактировалось Postmale, 21.01.2009 в 09:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
studioserg, вообщем решил сделать по вашему примеру!Ситуация аналогичная!Стены подземной части порядка 300 мм, работающие только на вертик-е нагрузки и стену в грунте или jet-сваи, это на усмотрение ПОСовца, в зависимости от того кто будет разабатвать этот проект!Как я понимаю и в вашем случае, никакой нагрузки от стены в грунте на стену здания не передается!Спасибо всем участникам беседы, если будут какие-то мысли или предложения, очень буду рад!Слежу за темой!
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Postmale, не хочется Вас огорчать, НО...
- в СНиПе (не помню где именно) написано, что разработка технически сложных элементов вспомогательных конструкций, к которым относится и ограждение глубоких котлованов, является обязанностью проектировщиков. Об этом была тема на форуме, долго обсуждали, но сошлись на том, что чертежи и расчёты шпунтового ограждения котлована всё же должен делать проектировщик, разрабатывающий основные конструкции. ПОСники или ППРщики просто не того профиля специалисты. Если сами не хотите это делать - придётся брать на субподряд тех, кто может и умеет (например подрядчика, который будет стену в грунте возводить), только им придётся немало отслюнявить за эту работу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Мысль одна - зачем так сложно-то с конструктивом?
Рассмотрим простой конструктив: просто коробка, с плитами перекрытия. Постоянные нагрузки на стену нижнего яруса допустим сверху вертикальная 100 т/м (грубо) и горизонтальная 20 т/м. Второй ярус: 90 и 13. Третий последний: 80 и 6. Ну и что? Тут больше надо думать о технологии производства работ: Цитата:
Направьте энергию на ТЕХНОЛОГИЮ. Конструктив не есть проблема. Скорее конструктив будет определяться технологией возведения (с учетом гидроизоляции).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Серёга - Bilder, в договоре описанно, что мы не выполняем проект ограждения котлована!То есть фактически теперь я должен встретиться с человеком занимающимся разработкой, и обсудить с ним конструктивные вопросы:как и чего, куда передается нагрузка от стены в грунте и т. д.
Ильнур, Да, но горизонтальная не 20т/м, а 20т/м2(!!!). И так же мне неоходимо будет обсудить вопрос по технологии возведения конструкций подземного этажа с ППРщиком! |
|||
![]() |
|
||||
Меня всегда интересовал вопрос при такой глубокой "бочке" закопанной в водонасыщенный грунт при давлении на "донышко" 20 т/м2 весь дом не всплывет?
![]()
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
С гидрогеологией - сложно. Поэтому и используется металлоизоляция с двух сторон, а не голый бетон.
Теоретически на стены горизонтальные нагрузки не передаются, но практически - передача есть, небольшая (при изготовлении стены в грунте всё равно появились "животики", через которые возможна передача нагрузки на стены). Поэтому приняли в запас импортные проектировщики класс бетона В60(!!!), хотя я уверен, что В45 вполне бы подошел. Кроме того - кроме стен 250 мм на изломах и в углах есть мощные колонны и пилоны толщиной не менее 600 мм - посмотрите внимательнее.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Цитата:
А по поводу постановки во главу угла технологии производства работ по возведению стены в грунте а потом уж конструктива - полностью с Вами согласен. ![]()
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Postmale, Кстати, Jet-сваи у вас в проекте также должны быть предусмотрены в качестве замков в районе стыковок захваток с наружной стороны стены в грунте. Это обязательно, т.к. гидрогеология у вас сложная, и даже если подрядчик даст гарантию что у них все стыки будут идеальными и всё чики-пуки, никто не застрахован! Делайте хорошо - а плохо оно само получится. Вода дырочку найдет!
![]()
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29
|
Да да!Ребят!Со всем разобрался!В Подвале на два этажа высотой(из трех) ставлю простенки(диафрагмы жесткости) соответствующие шагу колонн!Толщиной 500 мм!Бетон Б40!Нагрузка передается на плиты перекрытия толщиной 250-300!И компенсируется этими простенками!Остается встретиться с технологом и конкретно определиться в технологии!
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
поэтому и спрашиваю площадь плиты для примерной оценки необходимого веса сооружения. (сейчас делаем здание 80 м. высотой с массивными несущими конструкциями, так вот среднее давление под плитой около 22-25 т/м2. Что-то мне подсказывает, что в 13-этажном жилом доме собственный вес будет недостаточным)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2023
Сообщений: 3
|
studioserg, не поделитесь пожалуйста тоже КЖ, очень нужно для наглядного понимания в написании дипломного проекта подземного четырёхуровневого паркинга с заглублением более чем на 15 метро (условие уникального подземного сооружения), если быть точным на 15800 мм от уровня чистого пола (800 мм по высоте принял фундаментную плиту), первый подземный этаж (то есть "1-ый") составил 4,2 м с пирогом (3,6+0,6), последующие три по 3,6 м. Мне нужно выяснить, какие по толщине брать стены (какими их принять: монолит или же сендвич-панели, что будет рациональнее для паркинга с колоннами?) подземной части (склоняюсь к 400-500 мм с утеплителем) и надземной, коей будет выступать 6-тиэтажный отель на 150 номеров (здесь же склоняюсь к 200-300 мм), но здесь точно уже применено модульное строительство, 100%.
Буду рад помощи, подсказкам, опыту, заранее благодарен! Всем участникам доброго времени суток! |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
![]() Утеплитель там для чего? Чтобы вечную мерзлоту не растопить? Или чтобы земное ядро не слишком разогревало паркинг? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2023
Сообщений: 3
|
Сергей Юрьевич, спасибо за юмор, оценил!
А ведь действительно, утеплителем ограничимся лишь в наземной части здания, для паркинга он ни к чему, автомобили к холоду менее привередливы. Подытожим, в дипломном проекте принимаем: - в наземной части сендвич-панели толщиной 200 мм+100 мм утеплитель; - в подземной части монолитные стены толщиной 500 мм. Всё верно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
"Тяжелые" пролеты. 4 яруса распорок в лоб. Но просится еще 5-ый. Большой пролет на нижнем ярусе разработки котлована.
Можно замутить способом up down. Найдете в интернете если препод вообще не в теме. Все студенты, по данной специальности, этот способ берут в диплом. Преподы только радуются))). Меньше колготни в рисовальне и расчетах. Неужели руковАдитель дипломного проекта ничего не подсказал куда смотреть? Или действительно Вам больше на лекциях рассказывали про конструкцию утепления, как продвигать пеноплекс в массы. Вы сначала технологию почитайте. Как такой котлован осваивать с точки зрения инженерно-геологических условий и окружающей застройки. Технология: "стена в грунте". Толщина стен не менее 600мм. А возможно и 800мм выскочит. Можно буросекущиеся сваи, можно траншейную стенку. "Тоньше" при данной технологии не получится. Это грязный бетон. Ну и добавьте прижимную стенку в 150мм и между ними гидроизоляцию. Устройство ямы открытым способом, в откосах - в добрый путь)))). В шпунтах тяжело - моменты на стене будут большие, да и вообще на такой глубине в них нет смысла - не эффективно. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Это пипец. У меня прошло 5 или 6 дипломников по таким сооружениям. Не один так не выражался))). Наглые стали. Во времена пошли. Ладно бес с бутылкой, но тортик после защиты на работу притаскивали.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 01.04.2023 в 18:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
И ты Брут продался большевикам)))).
Не хватит. Y*H + вода + нагрузка на поверхности. Пролет большой. Даже по технологии up down. Арматуру по прочности натянуть можно, а вот по трещиностойкости нет. Трещиностойкость это ж...па. По гидроизоляции риски. Студент берет цифры с потолка. Что сверху. что снизу. Нагрузки и воздействия им наверное оставили в программе изучать самостоятельно. Лет так цать в Москве одни балбесы нарисовали подземную часть под живопырку маленькую по технологии "СГ" толщиной в 400мм. Там арматура была диаметром с 20 летнюю березу. Архитектурное бюро начиталось буклетов от фирмы Поклайн. Заказчик повелся на радостях и давай искать подрядчиков. Обзвонили все конторы. А нету у нас такого ковша. Их вообще таких ковшей нету, даже в планах роддома. Так там у Заказчика манагер сидел умный, он всем и говорил: а вы говорит закажите и купите)))). С приветом короче))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Мне к сожалению говорит, там такая задница внизу, в виде пуза момента выскакивает - диву даешься от сил природы в грунтовом сложении))).
Триста это в нормативах, а по внутренним потребностям в лоб: поллитра, т.е. все по 500, как у студента))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Такой паркинг под зданием театроа Русская песня в Москве. 4 этажа. Стены - стена в грунте. Водопониижение по периметру с контролем уровня воды. Затем, после отрывки котлована - монолитная плита фундамента 800 мм. Распорки стен по мере откопки котлована... Гидроизоляция - бентонитове маты.
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 02.04.2023 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2023
Сообщений: 3
|
Podpolie, доброго времени суток!
Спасибо большое за столь полный ответ и пищу для размышлений! И встречный вопрос, раз уж тема зашла, интерес подогрет, продолжим - не подскажете, как на плане и разрезе должны быть показаны разъезды автомобилей (въезды/выезды, спуски/подъемы, переход между подземными этажами), в СП 113.13330.2016 сказано, но общими словами, визуального представления не сложилось, особенно, как это всё должно выглядеть на чертежах (план нулевого этажа, план типового этажа, разрезы в продольном и поперечном сечениях, узлы и так далее)? Заранее благодарю! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Меня к сожалению вообще не волнует, что будет в котловане, после того как будет выполнены наружные подземные стены, отсечена грунтовая вода, земляные работы и сохранена окружающая застройка. Далее не мой профиль. Но рампы бывают двух видов прямолинейные и криволинейные, 1 путные и 2-х путные. Кол-во рамп в зависимости от кол-ва машин. Есть лифтовые подъемники - это совсем маленькие котлованы в исторической застройке или под несколько буржуйских семей. Не люблю пристраиваемые криволинейные. Возится с ними))). Захватки траншеи СГ надо по кругу расставлять, да и трубы шпунтовые тоже. А потом колготня с распорками или подкосами.
Все это зависит от габаритов Вашего гаража, его компоновки, территории. Рампа хлеб не приносит, хлеб приносят машиноместа))). Забивайте в поиске "рампа для съезда в подземный паркинг". Интернет выдаст море чертежей. Вы диплом пишете в свободном поиске? Сейчас ни к какой реальной конторе уже не отсылают? Но руководитель диплома хотя бы помогает?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Башенный кран над плитой подземного паркинга. | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.07.2010 15:38 |
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга | Anton Fedorkin | Архитектура | 42 | 26.10.2008 10:12 |