Строительство фундамента на склоне с подсыпкой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство фундамента на склоне с подсыпкой

Строительство фундамента на склоне с подсыпкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2009, 04:55 #1
Строительство фундамента на склоне с подсыпкой
Белый и К
 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21

Увы, фундамент построен и построен неправильно.
Грунт среднее между песчаным и супесчанымю
Грунтовые воды на глубине 40 метров.
Дом кирпичный одноэтажный. Из поризованных блоков.
Стены ещё не возведены.
Схему прилагаю.
Часть фундамента опирается на насыпную часть, выполненную из щебёнки. Армирование вехней части
выполнено из двух прутков диаметром 12 мм.
Товарищ-строитель раскритиковал такую конструкцию.

Какие могут быть преложения по исправлению брака?

В перечне:

1. Нарастить и хорошо заармировать верхнюю часть фундамента. (и пусть "висит")

2. Завести под угол фундамента опору. (рис)

3. ....?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4156.jpg
Просмотров: 2161
Размер:	54.5 Кб
ID:	15595  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Насыпка.jpg
Просмотров: 1803
Размер:	89.7 Кб
ID:	15596  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Укрепление фундамента.jpg
Просмотров: 1965
Размер:	90.0 Кб
ID:	15597  


Последний раз редактировалось Белый и К, 05.02.2009 в 21:31.
Просмотров: 19910
 
Непрочитано 05.02.2009, 08:42
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Название информативнее! Сутки пошли...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 09:20
#3
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Может быть шпунт забить справа, там где насыпной грунт?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 09:47
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Честно говоря, чего-либо криминального в конструкции фундамента я не вижу. При Вашем уровне грунтовых вод пучения грунтов не будет. Для очистки совести, я немного укрепил бы щебеночную подсыпку. Технология следующая. Засыпаете поверх щебня мелкий песок и проливаете водой. Песок заполнит пустоты между щебнем. Ну и в качестве рекомендации можно посоветовать в обязательном порядке армировать кладку.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 09:52
#5
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Так фундамент-то, как я понял, уже стоит...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 11:52
#6
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


подмыть насыпь разве что может...???..в дополнние к п.4 по краю насыпи соорудить подпорную стеночку из блоков....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:24
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Мне кажется, ничего не надо делать. Щебенка век с места не стронется. Дом одноэтажный, легкий. Ну и можно кладку малость заармировать, причем в основном ниже окон и выше окон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:55
#8
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Я бы ещё дал монолитный пояс поверх окон - чтобы дом как коробка сработал (если вдруг понадобится сработать)
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 14:02
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Я бы ещё дал монолитный пояс поверх окон - чтобы дом как коробка сработал (если вдруг понадобится сработать)
Конечно так будет крепче, но имеются недостатки такого решения:
-- Нужно будет решать вопросы промерзания по бетону.
-- Вводится новая технологическая операция при кладке стен.

Кроме того, на мой взнляд, это лишнее.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:35
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Вроде нормальный фундамент. Я бы не переживал - всё должно стоять нормально.

P.S. Картинки - супер!!!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:21
#11
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Название информативнее! Сутки пошли...
Что вы имелии ввиду?
Если я неправильно создал название, как его исправить? Помогите.

MMV, шпунт не получится. Снаружи я на подсыпку выливал остатки бетона. НА угол фундамента.DK, Я собираюсь армировать кладку стеклотканевой сеткой каждый ряд. (ячейки5х5)

Этого будет ДОСТАТОЧНО?

Сетка выполняет также роль ограничителя от проваливания кладочного раствора внутрь отверстий в керамических блоках.
Кладочный раствор планирую использовать
с низкой теплопроводностью, Типа KNAUF LM-21
или RAUF Tehrmo для наружных стен.
А эти растворы дорогие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поризованные блоки.jpg
Просмотров: 227
Размер:	108.0 Кб
ID:	15650  

Последний раз редактировалось Белый и К, 05.02.2009 в 21:07.
Белый и К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:30
#12
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
подмыть насыпь разве что может...???..в дополнние к п.4 по краю насыпи соорудить подпорную стеночку из блоков....
Подпорную стенку я сделал.
Из ЖелезоБетона.
Чтобы компенсировать перепад высот склона.
Чтобы не упала, прикрепил её к фундаменту с помощью арматуры 16 мм. См. рис.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат.jpg
Просмотров: 617
Размер:	204.8 Кб
ID:	15638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат1.jpg
Просмотров: 525
Размер:	48.8 Кб
ID:	15639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат2.jpg
Просмотров: 546
Размер:	155.7 Кб
ID:	15640  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат3.jpg
Просмотров: 444
Размер:	197.4 Кб
ID:	15641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка чертёж.jpg
Просмотров: 670
Размер:	47.8 Кб
ID:	15642  

Белый и К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:36
#13
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Вот так выливал остаток бетона на проблемное место.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Третий миксер 4.jpg
Просмотров: 459
Размер:	206.8 Кб
ID:	15645  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Третий миксер 2.jpg
Просмотров: 419
Размер:	217.3 Кб
ID:	15646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 фундамент начало.jpg
Просмотров: 396
Размер:	236.3 Кб
ID:	15647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стройка.jpg
Просмотров: 489
Размер:	186.6 Кб
ID:	15648  
Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 20:13
#14
DK


 
Сообщений: n/a


А вот с подпорной стенкой у Вас не здорово сделано, может упасть и потянуть за собой дом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 20:56
#15
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А вот с подпорной стенкой у Вас не здорово сделано, может упасть и потянуть за собой дом.
Я - не специалист по строительству, - инженер-электромеханик.
Пэтому хочется услышать ваше мнение более подробно.
Может что-то сделать дополнительно?
На мой взгляд диалетанта, сила, опрокидывающая стенку,- небольшая. Нижняя часть подпорной стенки "заякорена" в грунте.
Верхняя "держится" за фундамент.
К тому же подпорная стенка имеет "Г"- образную фому, препятствующую опрокидыванию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: готова подпорная стенка.jpg
Просмотров: 352
Размер:	203.1 Кб
ID:	15649  
Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:08
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Белый и К, справка для форума существует и никуда не делась.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 21:32
#17
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Белый и К, справка для форума существует и никуда не делась.
Название изменил. Так правильно?...
Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:38
#18
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Белый и К, скорее стройте дом, чтобы пригрузить фундамент. А то утащит его подпорная стенка!
шутка конечно, но как говорится в каждой шутке есть ТОЛЬКО ДОЛЯ ШУТКИ. Подпорная стенка не хорошая получилась. Её бы вам пригрузить теперь снизу со стороны "пустоты" крупным камнем, чтобы нижний край не выпрло. - может получиться так, что верх останется на месте, за счёт того, что заанкерован в фундамент дома, а нижний край давлением грунта выпрет, и стенка поедет.

И дом лучше бы поскорее всё-таки построить... чтобы не уполз фундамент вслед за подпорной стенкой... на всякий случай...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:38
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Чем плохо решение по подпорной стенке:
-- Металлической арматуре не место в земле. Рано или поздно она перегниет.
-- Сила от давления грунта, опрокидывающая стенку, действительно, относительно небольшая, но и "якорение" в грунте нельзя считать закреплением. Кроме того, насколько я понимаю, забор будет давать расшатывающую нагрузку. Зимой через стенку будет промерзание грунта. Если в нем содержится вода, то при ее замерзании возможно появление достаточно больших сил, действующих на стенку. "Г"-образная форма, конечно, препятствует опрокидыванию, но бетон у Вас практически неармированный. Из-за просадок грунта или каких-либо иных причин может в ней образоваться микротрещина по которой "отгиб" стенки может отломиться. Поэтому "Г"-образность в расчет принимать не следует. При возможном падении стенки арматура может послужить элементом, который передаст динамическую нагрузку на фундамент. Кроме того, что самое страшное, упавшей стенкой может кого-нибудь придавить. Считаю, что данную конструкцию усилить не удастся. Единственное решение - это ее демонтаж.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:44
#20
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


DK, вы сгущаете краски!
на глаз подпорная стенка высотой метра два всего... это не так уж много. вполне можно придумать средства для обеспечения устойчивости такой конструкции.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:47
#21
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Считаю, что данную конструкцию усилить не удастся. Единственное решение - это ее демонтаж.
Для вящего эффекта можно контрфорсом укрепить наверно.
Да это все не так уж очевидно. Сразу она не упадет, а если и будут проблемы лет через десятков пару - все равно нет ничего такого что не пришлось бы ремонтировать.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:57
#22
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
DK, вы сгущаете краски!
Дай Бог, чтоб так. Подпорная стенка строится не на один год и должна быть сделана так, чтобы когда все уже забудут про ее конструкцию, с ней ничего не случилось. А то ведь как бывает. Стоит такая стенка много лет, покосилась, а никто тревогу не бьет, дескать уже сто лет она так стоит. А потом авария. Поэтому однозначно такую конструкцию надо убирать. Других вариантов, повторюсь, я не вижу.

ps Разок я видел, как упала подобная подпорная стенка. На одном из заводов. Долго стояла, а потом по насыпи неудачно проехал трактор и вместе со стенкой навернулся вниз. Хорошо, что все происходило в выходной и никто не пострадал.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 22:03
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
Для вящего эффекта можно контрфорсом укрепить наверно.
Контрфорс или опорную "лапку" можно было бы заложить в конструкцию подпорной стенки, но беда в том, что их уже не приклеить к существующей плите. Да и земля за опорной стенкой уже чужая.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 22:21
#24
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Ну прям сплошные расстройства....
Пожалуй насчёт нижней части соглашусь.
Там будет вода. да и давление визу больше.
это я понял, когда заливали фундамент и
разорвало внизу.
Я в полном унынии.
Да и демонтировать стенку Это такая проблема!
Ведь заармирована она ОЧЕНЬ хрошо.
Может что-то опытные строители предложат?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: подпоргая стенка 3.jpg
Просмотров: 793
Размер:	81.8 Кб
ID:	15651  
Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 22:37
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Из создавшейся ситуации можно выйти таким образом: выполнить отмостку на всю ширину участка между зданием и подпорной стенкой. Отмостку выполнить из монолитного ж/б с условием перевязки ее арматуры с арматурой подпорной стенки и фундамнта дома. Получится "П" образная конструкция - которая простоит вечно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 22:48
#26
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


А если так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление подпорной стенки.jpg
Просмотров: 862
Размер:	125.3 Кб
ID:	15654  
Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 22:55
#27
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Белый и К Посмотреть сообщение
Да и демонтировать стенку Это такая проблема!
Ведь заармирована она ОЧЕНЬ хрошо.
Может что-то опытные строители предложат?
Хорошо, попробую помочь. Классическая подпорная стенка представляет из себя перевернутую "Г"-образную конструкцию, повернутую лапкой в сторону засыпки. Лапка, пригруженная засыпкой не дает подпорной стенке опрокинуться. Приклеить лапку не получится, но ей можно придать такую форму, чтобы в ней защемить существующую плиту. Разумеется, работы надо проводить небольшими захватками, а конструкция должна быть просчитана специалистом.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 23:00
#28
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Хорошо бы, если бы автор приводил свои картинки с размерами. Что-то мне подсказывает, что нагрузки передающиеся на стенку на столько малы, что мы тут зря все разоряемся...
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 23:44
#29
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Из создавшейся ситуации можно выйти таким образом: выполнить отмостку на всю ширину участка между зданием и подпорной стенкой. Отмостку выполнить из монолитного ж/б с условием перевязки ее арматуры с арматурой подпорной стенки и фундамнта дома. Получится "П" образная конструкция - которая простоит вечно.
Самый приемлемый и простой вариант!

Белый и К
В каком графическом редакторе рисуете? Зачётная графика!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 10:14
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Посмотрите на план фундаментов, на взаиморасположение подпорной стенки и части фундамента, к которой пришпилена стена, посмотрите на качество работ - да на такой фундамент трехэтажку можно поставить. Белый и К, никого не слушайте, стройте.
Может лет через 50, когда арматура сгниет, стенка возможно слегка наклонится. Внуки подправят.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 10:58
#31
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


))..Беспокойства мало))...если позволяет территория, подоприте свою подпорную стенку грунтом (пгс, что угодно, кроме мусора) и спите спокойно...
советы постороннего...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 20:07
#32
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Из создавшейся ситуации можно выйти таким образом: выполнить отмостку на всю ширину участка между зданием и подпорной стенкой. Отмостку выполнить из монолитного ж/б с условием перевязки ее арматуры с арматурой подпорной стенки и фундамнта дома. Получится "П" образная конструкция - которая простоит вечно.
Поскольку фундамент уже сделан, превязать с арматурой фундамента уже не получится...
Белый и К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 20:09
#33
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Хорошо бы, если бы автор приводил свои картинки с размерами. Что-то мне подсказывает, что нагрузки передающиеся на стенку на столько малы, что мы тут зря все разоряемся...
Завтра съезжу на стройку, сниму ТОЧНЫЕ размеры и выложу.
Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 20:21
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Белый и К Посмотреть сообщение
Поскольку фундамент уже сделан, превязать с арматурой фундамента уже не получится...
можно сделать по другому: сделать анкеровку (арматуру отмостки) насквозь существующего фундамента и подпорной стенки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 20:35
#35
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
))..Беспокойства мало))...если позволяет территория, подоприте свою подпорную стенку грунтом (пгс, что угодно, кроме мусора) и спите спокойно...
Скорее всего воспользуюсь несколькими советами,
данными здесь:
Прокопаю траншею с внешней стороны стенки.
Смажу стенку (подумаю чем),- сделаю гидроизоляцию.
Забью плоские стальные полосы шириной 5 см
и толщиной 3 мм вдоль стенки (покрытые молотковой эмалью), арматуру (20 мм) как можно глубже.
Подопру стенку грунтом (камнями, кирпичами, ПГС)
Может проложить утеплителем?) Тщательно Утрамбую.
Сверху положу линолеум щириной 20 см с наклоном от стенки вплотную к стенке Вдоль стенки, чтобы не попадала вода.
Грунт подыму настолько выше, насколько позволит сосед.
Поскольку подпорная стенка будет продолжена, только низкой высоты, и для этого оставлена ,
-торчит арматура из построенной стенки, продолжение усилю больше, чем это надо:
Сделаю увеличенную контрфорсную часть, которая присыпается грунтом. С обеих сторон продолжения.
Продолжу г-образную часть. Просверлю в ней отверстия, зацеплюсь (забью араматуру) и залью бетоном.
(Может утеплить стенку листами Техноплекса?
И заштукатурить? Снаружи.)
Окончательное решение выложу на ваш суд.
В графическом редакторе ССР (Сам Себе Рисовальщик)
Белый и К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 20:37
#36
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
можно сделать по другому: сделать анкеровку (арматуру отмостки) насквозь существующего фундамента и подпорной стенки.
Да, это рабочий вариант.
Белый и К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 19:46
#37
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Вот чертёж подпорной стенки в масштабе чертежа фундамента
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертёж подпорной стенки.jpg
Просмотров: 489
Размер:	126.6 Кб
ID:	15786  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертёж подпорной стенки2.jpg
Просмотров: 364
Размер:	110.2 Кб
ID:	15787  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зима 1.jpg
Просмотров: 381
Размер:	43.7 Кб
ID:	15788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зима 2.jpg
Просмотров: 262
Размер:	42.7 Кб
ID:	15789  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зима 3.jpg
Просмотров: 410
Размер:	118.4 Кб
ID:	15790  

Белый и К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 19:48
#38
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Ещё фотографии подпорной стенки:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зима 4.jpg
Просмотров: 340
Размер:	121.6 Кб
ID:	15791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зима 5.jpg
Просмотров: 245
Размер:	50.9 Кб
ID:	15792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зима 6.jpg
Просмотров: 266
Размер:	107.1 Кб
ID:	15793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зима 7.jpg
Просмотров: 272
Размер:	44.1 Кб
ID:	15794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зима 8.jpg
Просмотров: 332
Размер:	110.7 Кб
ID:	15795  

Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 21:40
#39
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Белый и К тех мероприятий, что уже озвучены будет вполне достаточно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 19:24
#40
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Благодарю всех за участие и помощь...
Только здесь я получил большое количество полезных советов и идей.

Очевидно: здесь много профессионалов...
Людей, увлечённых профессией строителя.
Благородной профессией,- созидать, строить...

Уважаю...

Надеюсь, что дальше у меня будет больше времени, чтобы более обстоятельно
подумать над дальнейшими решениями при строительстве.

Может и мои ошибки кого-то научат.

Главный вывод: если есть сомнения: обращайся к профессионалам.

Последний раз редактировалось Белый и К, 09.02.2009 в 19:36.
Белый и К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2009, 17:53
#41
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Фундамент я укрепил,- прорыл траншеи вдоль слабых мест фундамента и залил бетонные опроры под фундамент.
http://www.mastercity.ru/vforum/show...=69431&page=18
Дом, стены построил. Всё нормально. Продолжаю строительство: в понедельник приступаем к крыше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Завершающее выравнивание.jpg
Просмотров: 254
Размер:	178.9 Кб
ID:	25838  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Укрепление фундамента Препоследнее место.jpg
Просмотров: 259
Размер:	205.5 Кб
ID:	25839  
Белый и К вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство фундамента на склоне с подсыпкой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Строительство 2-х этажного дома с подвалом из ячеистобетонных блоков Kozma Конструкции зданий и сооружений 16 03.06.2009 11:44
Ищу книгу Бурдейный М.А. Строительство дома chipsonic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.08.2008 09:57
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55