| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Строительство фундамента на склоне с подсыпкой
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 19910
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Название информативнее! Сутки пошли...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Честно говоря, чего-либо криминального в конструкции фундамента я не вижу. При Вашем уровне грунтовых вод пучения грунтов не будет. Для очистки совести, я немного укрепил бы щебеночную подсыпку. Технология следующая. Засыпаете поверх щебня мелкий песок и проливаете водой. Песок заполнит пустоты между щебнем. Ну и в качестве рекомендации можно посоветовать в обязательном порядке армировать кладку.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
-- Нужно будет решать вопросы промерзания по бетону. -- Вводится новая технологическая операция при кладке стен. Кроме того, на мой взнляд, это лишнее. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
Что вы имелии ввиду?
Если я неправильно создал название, как его исправить? Помогите. MMV, шпунт не получится. Снаружи я на подсыпку выливал остатки бетона. НА угол фундамента.DK, Я собираюсь армировать кладку стеклотканевой сеткой каждый ряд. (ячейки5х5) Этого будет ДОСТАТОЧНО? Сетка выполняет также роль ограничителя от проваливания кладочного раствора внутрь отверстий в керамических блоках. Кладочный раствор планирую использовать с низкой теплопроводностью, Типа KNAUF LM-21 или RAUF Tehrmo для наружных стен. А эти растворы дорогие. Последний раз редактировалось Белый и К, 05.02.2009 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
Цитата:
Из ЖелезоБетона. Чтобы компенсировать перепад высот склона. Чтобы не упала, прикрепил её к фундаменту с помощью арматуры 16 мм. См. рис. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
Цитата:
Пэтому хочется услышать ваше мнение более подробно. Может что-то сделать дополнительно? На мой взгляд диалетанта, сила, опрокидывающая стенку,- небольшая. Нижняя часть подпорной стенки "заякорена" в грунте. Верхняя "держится" за фундамент. К тому же подпорная стенка имеет "Г"- образную фому, препятствующую опрокидыванию. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Белый и К, справка для форума существует и никуда не делась.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Белый и К, скорее стройте дом, чтобы пригрузить фундамент. А то утащит его подпорная стенка!
шутка конечно, но как говорится в каждой шутке есть ТОЛЬКО ДОЛЯ ШУТКИ. Подпорная стенка не хорошая получилась. Её бы вам пригрузить теперь снизу со стороны "пустоты" крупным камнем, чтобы нижний край не выпрло. - может получиться так, что верх останется на месте, за счёт того, что заанкерован в фундамент дома, а нижний край давлением грунта выпрет, и стенка поедет. И дом лучше бы поскорее всё-таки построить... чтобы не уполз фундамент вслед за подпорной стенкой... на всякий случай... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Чем плохо решение по подпорной стенке:
-- Металлической арматуре не место в земле. Рано или поздно она перегниет. -- Сила от давления грунта, опрокидывающая стенку, действительно, относительно небольшая, но и "якорение" в грунте нельзя считать закреплением. Кроме того, насколько я понимаю, забор будет давать расшатывающую нагрузку. Зимой через стенку будет промерзание грунта. Если в нем содержится вода, то при ее замерзании возможно появление достаточно больших сил, действующих на стенку. "Г"-образная форма, конечно, препятствует опрокидыванию, но бетон у Вас практически неармированный. Из-за просадок грунта или каких-либо иных причин может в ней образоваться микротрещина по которой "отгиб" стенки может отломиться. Поэтому "Г"-образность в расчет принимать не следует. При возможном падении стенки арматура может послужить элементом, который передаст динамическую нагрузку на фундамент. Кроме того, что самое страшное, упавшей стенкой может кого-нибудь придавить. Считаю, что данную конструкцию усилить не удастся. Единственное решение - это ее демонтаж. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да это все не так уж очевидно. Сразу она не упадет, а если и будут проблемы лет через десятков пару - все равно нет ничего такого что не пришлось бы ремонтировать. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дай Бог, чтоб так. Подпорная стенка строится не на один год и должна быть сделана так, чтобы когда все уже забудут про ее конструкцию, с ней ничего не случилось. А то ведь как бывает. Стоит такая стенка много лет, покосилась, а никто тревогу не бьет, дескать уже сто лет она так стоит. А потом авария. Поэтому однозначно такую конструкцию надо убирать. Других вариантов, повторюсь, я не вижу.
ps Разок я видел, как упала подобная подпорная стенка. На одном из заводов. Долго стояла, а потом по насыпи неудачно проехал трактор и вместе со стенкой навернулся вниз. Хорошо, что все происходило в выходной и никто не пострадал. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
Ну прям сплошные расстройства....
![]() Пожалуй насчёт нижней части соглашусь. Там будет вода. да и давление визу больше. это я понял, когда заливали фундамент и разорвало внизу. Я в полном унынии. Да и демонтировать стенку Это такая проблема! Ведь заармирована она ОЧЕНЬ хрошо. Может что-то опытные строители предложат? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Из создавшейся ситуации можно выйти таким образом: выполнить отмостку на всю ширину участка между зданием и подпорной стенкой. Отмостку выполнить из монолитного ж/б с условием перевязки ее арматуры с арматурой подпорной стенки и фундамнта дома. Получится "П" образная конструкция - которая простоит вечно.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Хорошо, попробую помочь. Классическая подпорная стенка представляет из себя перевернутую "Г"-образную конструкцию, повернутую лапкой в сторону засыпки. Лапка, пригруженная засыпкой не дает подпорной стенке опрокинуться. Приклеить лапку не получится, но ей можно придать такую форму, чтобы в ней защемить существующую плиту. Разумеется, работы надо проводить небольшими захватками, а конструкция должна быть просчитана специалистом.
|
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
Белый и К В каком графическом редакторе рисуете? ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Посмотрите на план фундаментов, на взаиморасположение подпорной стенки и части фундамента, к которой пришпилена стена, посмотрите на качество работ - да на такой фундамент трехэтажку можно поставить. Белый и К, никого не слушайте, стройте.
Может лет через 50, когда арматура сгниет, стенка возможно слегка наклонится. Внуки подправят.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
))..Беспокойства мало))...если позволяет территория, подоприте свою подпорную стенку грунтом (пгс, что угодно, кроме мусора) и спите спокойно...
советы постороннего...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
Цитата:
данными здесь: Прокопаю траншею с внешней стороны стенки. Смажу стенку (подумаю чем),- сделаю гидроизоляцию. Забью плоские стальные полосы шириной 5 см и толщиной 3 мм вдоль стенки (покрытые молотковой эмалью), арматуру (20 мм) как можно глубже. Подопру стенку грунтом (камнями, кирпичами, ПГС) Может проложить утеплителем?) Тщательно Утрамбую. Сверху положу линолеум щириной 20 см с наклоном от стенки вплотную к стенке Вдоль стенки, чтобы не попадала вода. Грунт подыму настолько выше, насколько позволит сосед. Поскольку подпорная стенка будет продолжена, только низкой высоты, и для этого оставлена , -торчит арматура из построенной стенки, продолжение усилю больше, чем это надо: Сделаю увеличенную контрфорсную часть, которая присыпается грунтом. С обеих сторон продолжения. Продолжу г-образную часть. Просверлю в ней отверстия, зацеплюсь (забью араматуру) и залью бетоном. (Может утеплить стенку листами Техноплекса? И заштукатурить? Снаружи.) Окончательное решение выложу на ваш суд. В графическом редакторе ССР (Сам Себе Рисовальщик) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Белый и К тех мероприятий, что уже озвучены будет вполне достаточно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
Благодарю всех за участие и помощь...
![]() ![]() Только здесь я получил большое количество полезных советов и идей. Очевидно: здесь много профессионалов... Людей, увлечённых профессией строителя. Благородной профессией,- созидать, строить... Уважаю... Надеюсь, что дальше у меня будет больше времени, чтобы более обстоятельно подумать над дальнейшими решениями при строительстве. Может и мои ошибки кого-то научат. Главный вывод: если есть сомнения: обращайся к профессионалам. Последний раз редактировалось Белый и К, 09.02.2009 в 19:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21
|
Фундамент я укрепил,- прорыл траншеи вдоль слабых мест фундамента и залил бетонные опроры под фундамент.
http://www.mastercity.ru/vforum/show...=69431&page=18 Дом, стены построил. Всё нормально. Продолжаю строительство: в понедельник приступаем к крыше. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Строительство 2-х этажного дома с подвалом из ячеистобетонных блоков | Kozma | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 03.06.2009 11:44 |
Ищу книгу Бурдейный М.А. Строительство дома | chipsonic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.08.2008 09:57 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
Смета на строительство 2х этажного дома | Zodchiy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.07.2007 18:55 |