Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 50003
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Исходные данные: в каркасном (ж/б) здании предыдущими собственниками демонтирован этаж (объединен четвертый и третий), здание первоначально четырехэтажное, хотели сделать концертный зал.
Задача: восстановить этаж. Решение: металлический каркас, с опиранием на существующие конструкции. Требуется: мнение по узлу крепления металлической балки к существующей ж/б колонне, опорная реакция 20 т. Примечания: 1. Демонтирован этаж в средней части здания. 2. В связи с реконструкцией (изм. нагрузок, СНиП 2.01.07-85*), требуется усиление колонн, усиление производится металлической обоймой из уголков. Последний раз редактировалось Scooter, 11.02.2009 в 01:11. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Темы объединены.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
№2 почему игнорируем? И правила форума пока еще не отменены!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Цитата:
2. Какие правила я нарушаю? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. Есть эксцентриситет (примерно 0,28 м) приложения вертикальной нагрузки - как этот момент влияет на общую схему каркаса?
2. Верхний пояс балки в узле можно доп. закрепить из плоскости рамы. 3. Ребро 240х150х10 можно наверно уменьшить до 60 мм. Там кстати нет сечения-ребра не видны. 4. Ну и все наверно...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Engineer IA, 2008
Ильнур, 1. Негативного влияния не оказывает, т.к. изначально в этом месте был жесткий узел. Колонны не проходят под действующие нагрузки - усиляем металлической обоймой. 2. Из плоскости рамы - второстепенные балки, крепятся шарнирно к главной, сверху монолитное перекрытие с несъемной опалубкой (профлист). 3. Можно, но уменьшается площадка опирания (=поясу двутавра), не принципиально. Ребра видно на Виде А, и на самом узле. 4. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
На узле видны две поливинки одного ребра и фрагмент среднего ребра, на Виде А видны только видимые половинки ребер. (А вот невидимую планку видно
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Another, пиши нормальным шрифтом!
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Scooter, то, что меня последнее время днем нет на форуме, не означает, что я ночью его не контролирую. То, что ты воспользовался поиском, стало ясно только в #7 (а, между прочим, можно было то же самое сказать и в #5, и в другой тональности). А по вопросу "какие правила" - топик-ап. Ей-богу, скоро у меня терпение лопнет и я начну тупо закрывать темы с топик-апами (это касается всех).
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Кулик Алексей aka kpblc, хех... но отсылать всех по всем вопросам в архив тоже смысла по-мойму не имеет. Forrest_Gump написал ответ, когда тема еще не сформировалась, а произошел досадный сбой, в виде отправки на форум не готовой темы. Кроме этого, я думаю здесь не детсад, чтоб не посмотреть предварительно перед размещением темы, что возможно есть похожие темы? А насчет тональности: есть старый анек про пиво, могу в личку бросить, чтоб не флудить. =)
Ильнур, среднее невидимое ребро такого же сечения как и крайние ребра, а видимое ребро имеет размеры 240х150х10 для увеличения площадки опирания 45Б1 на 25Б1, но как сказал это не принципиально. Another, при монтаже металлической обоймы, она автоматически включается в работу каркаса, а вот как выполнить грамотно монтаж, есть масса литературы по расчету усиления существующих конструкций и указания по монтажу. =) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Offtop: Scooter, Вы не первый, кто сталкивался с проблемой монтажа балок перекрытия на существующие железобетонные колонны. И способы монтажа столиков уже обсуждались. Потому и рекомендовал воспользоваться поиском по форуму.
И не будет включатся автоматически в работу Ваша металлическая обойма из уголков. Это зависит от узлов примыкания обоймы к перекрытиям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Forrest_Gump, на пальму первенства не претендую =) повторюсь, что читал обсуждение, только там "только" обсуждение (уж прошу простить за тавтологию), я же предлагаю конкретное решение, и готов выслушать конструктивную критику, а не отсылание "куда по-дальше".
Методы монтажа металлических обойм при усилении существующих ж/б колонн описаны в литературе (в т.ч. и узлы примыканий к колоннам; вопрос по опиранию на перекрытия - спорный.... не встречал), поэтому этот вопрос не затрагиваю в данной теме (думаю смысла не имеет). В любом случае спасибо за ответ, хоть и не конструктивный. З.Ы.- есть несколько решений усиления несущих простенков каменных конструкций, разработанных ЦНИИСК, для сейсмоопасных регионов, так вот там узлы оипрания не играют никакой роли =), потому как их там вообще нет, обойма она и есть обойма. Последний раз редактировалось Scooter, 12.02.2009 в 02:52. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Scooter!
Эксплуатировалось четырхэтажное здание с полным ж/б каркасом. Вопросы: - каркас какой серии? поперечный или продольный? - сколько пролетов и их размер? - высота этажа? - Длина здания? Перекрытие третьего этажа было демонтировано на части здания. Вопросы: - на какой части здания? - колонны, вероятно, не демонтировались? - средние ригели были демонтированы? Цитата:
Ведь колонна воспринимала и была расчитана на нагрузку третьего, восстанавливаемого этажа! Цитата:
Это что-то новое в строительной технике!! На главном виде узла показан ж/б ригель, на других видах его нет. Какой узел опирания ригеля на колонну? А как Вы используете узлы демонтированных ригелей? Возможен конструктивный совет при получении конструктивных ответов на поставленные вопросы.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Lev_37,
1. Серия ИИС цифры не помню к сожелению. Сетка колон 6х6, три пролета в поперечном направлении, 10 пролетов в продольном, габариты 18х60, высота этажа 4,8 м. 2. В средней части, 5 пролетов, с 5 по 8 ось включительно, демонтировано всё: ригели, колонны. Хочу предупредить вопрос (по покрытию) - разобрали и перекрыли металлической фермой, пролет 18 м. Отсюда - перераспределение усилий (изм. нагрузок) + изменения СНиП 2.02.07-85* (в части изменения расчетного значения снеговой нагрузки, а район у нас не самый благоприятный, V). 3. Вопрос по обойме не стоит, есть решения, открываем любой каталог по усилению и смотрим (может быть у вас есть свое ноу-хау? ![]() 4. Опирание существующего ригеля на колонну осуществляется через металлический опорный столик (ЗД в колонне), ригели связываются друг с другом через колонну. 5. Узлы демонтированных ригелей никак не используются, т.к. срезаны "заподлицо". 6. Если ответы на поставленные вопросы помогут решить жизнеспособность узла, всегда рад ответить. ![]() ![]() З.Ы.- если решили меня запинать за слово "автоматически", то это вы зря.... может не так выразился, но тот кто знает, думаю меня понял. Думаю данное обстоятельство ни как не играет на узел? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Scooter, Вам просто намекают, что Вы рассматриваете только узел, а усиление колонны в целом - нет. Ну, проявляют заботу. А на остроты можно не реагировать - они по сути добрые.
Вы же обойму в целом уже решили, так ведь? Т.е. прописали, как преднапрячь, как упереть и т.д. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Ильнур, спасибо за разъяснения
![]() Согласитесь, что информации по усилению колонн намного больше, чем информации по узлам крепления метбалок к ж/б колоннам =) И кстати, странно, что проявление заботы касается только металлической обоймы =) я так понимаю по узлу сказать нечего или я не прав?=) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
не обесудьте, но в целом мне решение не понравилось. громздко выглядит. многоэтажно.
1) зачем нужен уголок L100x10 под швеллером №22? только для монтажа собственно швеллера? 2) имеет смысл отказаться от промежуточного швеллера №22; 3) заменить опорный столик из двутавра на швеллер. все равно ребра жесткости вваривать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Forrest_Gump,
1. ![]() ![]() 2,3. Если отказаться от швеллера №22 и использовать вместо двутавра швеллер возникает несколько вопросов: - кроме вертикальной нагрузки уголки обоймы дополнительно будут воспринимать момент; - слишком мала величина опирания балки на столик, счет будет идти на мм, есть вероятность промахнуться, т.к. съемка геометрии колонн не проводилась (камнями не бросать, не моя вина, заказчик зажал деньги подрядчику на съемку); - как решить передачу усилия на столик (только стенкой 45Б1 в ребро жесткости? не будет ли концентрации напряжений в стенке?); - есть вероятность местного смятия бетона под уголком обоймы, как следствие образование пластического шарнира; - раз все равно не избежать "многоэтажности" лучше уж поставить двутавр, а не швеллер. Насчет громоздкости согласен, тут уж ничего не сделать. Решение не понравилось только из-за громоздкости? ![]() Последний раз редактировалось Scooter, 12.02.2009 в 18:20. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
Вспомнился анекдот.
-Назовите самое страшное матерное слово -Небоскрёб! -А почему "небоскрёб? -Во-первых - многозвучно, во-вторых многоэтажно, а в -третьих - окончаньеце-то какое! По делу. 1.Узел очень ГРОМОЗДКИЙ. Для восприятия 20т реакции достаточно 40см сумарой длинны шва - у Вас там целые метры гуляют. 2. Мне кажется, что проще приварить к уголкам обоймы две пластины-траверсы и так решить опирание балки 3. Как-то возникает вопрос: риегля старые срезали, сейчас ставим новые, а на чертеже существующий ригель под 90градусов - непоняточка. Если хотите полного критического анализа принятого решения - приложите план. Я подозреваю, что ещё следует подумать над принципиальной схемой восстановления этажа (напрвление новых балок и т.п.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Шандор,
1. Ну насчет метров, это вы что-то много насчитали, по одну сторону оси колонны (не считая уголка, выше говорил - очень большая перестраховка ![]() 2. Не совсем понял предложение, если имеется ввиду закрепление траверсами поясов балки, тогда на лицо жесткий узел со всеми вытекающими последствиями и сложное НДС в уголках обоймы, опять же работа сварного шва вызывает сомнения, ну а если другой вариант, тогда совсем не понятно, могли бы набросать схемку? 3. Тут моя вина в неполноте представленной информации, существующие ж/б ригели (показанные на узле) служат для крепления стеновых панелей, показана крайняя колонна, внутри здания (в сторону балки) нет вообще ни колонн, ни ригелей. На чертеже показан узел поперечной рамы. K_R_H, можно обойтись ![]() Последний раз редактировалось Scooter, 12.02.2009 в 18:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
eilukha, около 4,0 м сварного шва (8х500, как минимум из чертежа), шов такой длины с полным проваром на стройплощадке, невозможность выполнить планки такого размера из плоскости колонны (мешают существующие ригели), отсуствие монтажного столика, исключение перемещения главной балки ... даже не знаю.... что скажет уважаемое сообщество?
На ранее сказанное: 1. Ребра не нужны, усилие передается через стенку швеллера №22. 2. Не уверен, что необоходимо; почитаю, проверю Последний раз редактировалось Scooter, 13.02.2009 в 01:09. |
|||
![]() |
|
||||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Scooder!
По теме: Узел жизнеспособен при условии обеспечения несмещаемости обоймы в вертикальной плоскости. К посту 22. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И ещё: Вы уверены в надежности и устойчивости вновь возводимого каркаса?
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24
|
Lev_37,
вопрос изначально стоял в жизнеспособности узла, другие вопросы не рассматривались, спасибо за ответ по теме... теперь не по теме: - сейсмичность площадки - 8 баллов; - никто не спорит, что нет других решений и решение по усилению металлической обоймой единственное верное; есть принятое решение и оно является верным, думаю спорить не будем; - жесткое опирание обеспечивается базой стойки, вопрос не требующий консультаций, т.к. есть в букварях; - если знаете серию, значит знаете, что перекрытия там не монолитные, а сборные; вновь возводимое перекрытие не будет спорягаться с существующим сборным; - вопрос не в сравнении работы обоймы и ж/б элемента; вопрос в участии сил трения в работе любых элементов; - про "утвержение атоматической работы" см. пост 22 (з.ы.) - про сопряжение ригелей: на вопрос как? ответ - обыкновенно, как предусмотрено серией (выпуски арматуры из колонн); - да, консоли расчитаны на большие нагрузки, только их местами нет ![]() ![]() - короткая обойма в любом случае не подойдет, т.к. говорил уже выше, что колонны здания не проходят на существующие нагрузки.... в основном на особое сочетание нагрузок ... поэтому уменьшаем гибкость - увеличиваем устойчивость. Да, в надежности и устойчивости вновь возводимого каркаса уверен Спасибо так же за ответ не по теме ![]() Шандор, посмотрел, спасибо, но решение похожее, т.к. не решен узел передачи усилий с балки на траверсы ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
Посмотрев узел, хочу предложить свой взгляд.
Крепление 45б1 к 25б1 -лучше выполнять на болтах , а не на сварке. Нет крепления верхней полки или части верхней стенки 45б1 к колонне - а оно должно быть (смотри пример в серии 2.440-шарнирные узлы) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Подниму тему. Ситуация похожая с узлом ТС (узел см. в посте 3). Единственное, что сущ. колонна не требует усиления. Обойма из уголков исключительно только для организации опорного столика. Обойма пойдет от уровня пола сущ. здания, вопрос по ее расчету.
Видеться мне. что момент от эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки разложить на пару сил пропорционально расстоянию от точки приложения нагрузки до осей уголков. Реакция опоры от балки придет на 4 уголка поровну. Все ли так? Последний раз редактировалось Alexmf, 02.12.2020 в 05:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Может таки "Видится мне"?
Цитата:
Если учесть локальное трение стальной "рамочки" на уровне опоры (в точках поперечного давления от момента), то продольные усилия в уголках на деле меньше. А при хорошем моменте вовсе могут обнулиться ![]() Но правильные конструктора должны игнорировать такие соблазны, и конструировать добротные обоймы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Еще вопрос все на туже обойму: по организации узла опирания уголка на уровне пола. Сделать пятку из листовой стали? Пятка будет Г-образной формы по контуру ж.б. колонны. Или это лишне, и можно просто упереть уголок в пол (плиту перекрытия)?
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
прикрутить на химию/распорные опорный столик к колонне ИМХО проще.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Просьба уточнить - которые танцы:
Цитата:
Цитата:
Если вторые - это не танцы. Цитата:
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Я про обойму.
Развитие анкерной техники и достаточные резервы прочности элемента позволяют закрепить столик напрямую к колонне.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Понятно.
Танцы с установкой обойм - от желания иметь максимальную надежность при минимальной квалификации исполнителей. Цитата:
Но вклеиваемый анкер все так же как 100 лет назад требует бурения, т.е. ослабления бетона и вероятного перепиливания приличной доли несущей арматуры. Причем в некоторых случаях прибором можно найти свободное место и не повредить арматуру, но анкера расположатся как бог послал, и потребуется индивидуальное изготовление деталей крепления. Это в стену квартиры можно легко просто вставить технически развитые/неразвитые анкера, а в узкую колонну, где морковь не просунешь меж арматуры, проблемно будет. А распорный, расположенный недалеко от грани, тоже не сильно усиливает бетон. ![]() Предвидящий весь этот гемор да заложит обоймы ![]() Вот просто: что ты будешь конкретно делать, когда 4-зубый бур ф26 впрется в ф32 А400? Ну и насчет "достаточные резервы прочности элемента" - откуда такая точная информация? Это же существующее 60 лет сооружение, которые хотят догрузить перекрытием... Я вот тут на мелких объектах, которыми обычно занимаются не сильно серьезные строители, часто закладываю распорные/химические анкера в базах колонн - то у них "фундаменты уже есть, кто-там уже начинал", или "дай нам что-нить попроще, мы не сможем точно выставить в монолите" и т.д. И все время проблемы - то толстых (начиная уже с М24) распорных нет в наличии, то химические такие дорогие, что "а нельзя что-нить подешевле", и т.д. Речь же не о пришивке вешалки в прихожей дюбелями ф4 мм, а о многотонных усилиях от перекрытия и соответствующих огромных болтах. Вот например узел - извините, доверять "технически развитым" анкерам тут я не стал бы. Правда, это новое, но если бы "забыли" заложить старые добрые малоразвитые анкера по проекту, распирать/клеить я бы не разрешил. Или насквозь мимо арматуры, если позволяет расположение, или обоймы.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2020 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На счет дорого - да бывает заказчики мину кислую сделают. Но насчет нет диаметров - хилти очень оперативно работает.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- Почему обязательно Хилти? Арматура, токарный станок и ремонтная смесь, а можно и ц. раствор замесить. ----- добавлено через 37 сек. ----- Опорный столик приварить к арматуре. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.12.2020 в 13:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Посмотрите волгоградский альбом, Мальганова и др. Где "Здесь"? И почему? Вроде у Вас "без привязки конкретного случая". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Цитата:
Как же такое решение переварить расчетом, помимо стат. расчета ж.б. колонны на доп. нагрузку. Реакция "уйдет" целиком и полностью на все сечение колонны?. Или все же есть шанс, что сжатая арматура "выпрыгнет" из защитного слоя. А рем. состав для бетона под балкой не будет крошиться со временем...прогибы там, углы поворота опорных участок балок? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Именно там и видел такое решение. Теории, к сожалению, нет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Я бы не стал заморачиваться - посчитал бы сварные швы. Можно взять пластину повыше и приварить к каждому стержно по 2 шва с разрывом - один сверху, другой снизу.
Опирание балки лучше принять на через торцевое опорное ребро на опорный столик. Во вложении информация к размышлению - выдержки из волгоградского альбома. Завод ЖБК пропустил в колонне 300*300 серии 1.020 закладную под опорный столик на 33тс. Пропущенную закладную установили на анкерах, установленных на цементном растворе (ремонтной смеси) в сквозные отверстия в колонне и приваренных к пластинам в раззенкованные отверстия. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.12.2020 в 19:27. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Нельзя приваривать к рабочей арматуре ...уйню всякую, уж не говоря о несущих опорах. Это что за совет такой? ![]() Стояла себе арматура полвека, пришли варвары, вскрыли и давай плазмой 3000 С плавить ея.... ![]() Цивилизованным людям так делать нельзя категорически.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
На том же Волгоградском тракторном применялось. Кстати, практически все решения волгоградского альбома - рабочие, использованные при масштабной реконструкции завода и, наверное при послевоенном восстановлении. Закладные к арматуре приваривают и при изготовлении ЖБИ. Приварка столика к арматуре - лишь один из вариантов. Не хуже других. Возьмите любой альбом по усилению ЖБК и посмотрите, сколько там сварки с рабочей арматурой. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() А арматура, особенно термоупрочненная, будет локально видоизменена по структуре (прямо скажем изнасилован) насквозь - это же стержень - все сечение вот тут прямо под электродугой... Плюс целостность бетона нарушаете, как при вскрытии, так и при сварке. Что за тяга к вандализму? Нужно же цивильно, никого не дербаня, без шума и пыли...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Греть надо конечно аккуратно, бетон не чугун таки...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Уж больно тонко дело. В небольшом городишке не найдут подрядчика, что бы это реализовать.
Последний раз редактировалось Alexmf, 08.12.2020 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Из норм тех времен: "Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС" Но главное зло - это локально-сосредоточенное нагружение рабочего стержня. Плюс с нарушением монолитности. Колонна - это комплексная композитная конструкция, и хорошо бы ее нагружать как единую конструкцию. А не сухожилия перерезывать. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Вот и я про это - вероятность нарваться на несвариваемую арматуру близка к нулю.
Цитата:
Цитата:
Кстати лист, приваренный к арматуре возьмет на себя часть общей нагрузки. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.12.2020 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Обязательно-непременно! Закладная сконструирована как надо для распределения и надежности, она вмоноличивается глубоко корнями в самые помидоры колонны, это как чел с собственными ногами. А не протез железный...
Не надо трогать рабочую арматуру, особенно ужевработенаходящуюся. ![]() ![]() ![]() Есть же таблетки, настойки и прочая терапии.. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Опорный узел металлической балки | Nagay | Металлические конструкции | 5 | 01.08.2006 16:58 |