Расчет двутавра при пролете 9м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет двутавра при пролете 9м

Расчет двутавра при пролете 9м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2009, 11:25 #1
Расчет двутавра при пролете 9м
Denn77
 
Питер
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 13

Подскажите какой нужен двутавр между 1 эт. и мансардой при пролете 9 м.
Просмотров: 20103
 
Непрочитано 11.02.2009, 11:32
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


берите 70Ш5 по ГОСТ 26020-83 - не ошибетесь
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 11:33
#3
d_sem


 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71


100Б4
d_sem вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 11:34
#4
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Жылезный , не?

P.s. Попробуйте вопрос переформулировать
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 11:35
#5
tushka


 
Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Denn77 Посмотреть сообщение
Подскажите какой нужен двутавр между 1 эт. и мансардой при пролете 9 м.
Сформулируйте яснее вопрос, непонятно ничего!
tushka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 11:38
#6
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


70Ш5 это жестко)) тем более для дачи))
Просто хочу что бы в доме не было несущих стен))
Переформулирую вопрос:
тогда мне нужен проектировщик в Питере что бы можно было просчитать проект, стены, перекрытия, крышу.
за бюджетные деньги))
Denn77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 11:41
#7
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
Сформулируйте яснее вопрос, непонятно ничего!
Дом 1 эт. с мансардой 9х12 кирпич с газобетоном, незнаю из какого двутавра сделать перекрытие))
Denn77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 11:56
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Denn77, с каким шагом балки? сколько весит 1 м2 перекрытия?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 11:56
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Какая конструкция перекрытия?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 12:15
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


30-ый балочный двутавр (ГОСТ 8239-89) с шагом 1,5м.
Есть другие предложения?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 12:21
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denn77 Посмотреть сообщение
Дом 1 эт. с мансардой 9х12 кирпич с газобетоном, незнаю из какого двутавра сделать перекрытие))
Не нужно здесь никаких двутавров городить. Просто перекрыть пустотками. Единственная проблема - проем лестницы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:23
#12
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Denn77, с каким шагом балки? сколько весит 1 м2 перекрытия?
Какой шаг?? наверно 1м. а на двутавр деревянный пол, с покрытием)) на мансарде детская будет и спальня))
Denn77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:25
#13
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не нужно здесь никаких двутавров городить. Просто перекрыть пустотками. Единственная проблема - проем лестницы.
а что проще и по цене доступнее??
Denn77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 12:31
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Denn77 Посмотреть сообщение
а что проще и по цене доступнее??
Я думаю что пустотки проще точно. Да и дешевле наверно. Только 9м пролет...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 12:35
#15
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я думаю что пустотки проще точно. Да и дешевле наверно.
а кран и машина для пустоток? металл и самому с друзьями можно кинуть ))
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 12:37
#16
Zagon


 
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135


Я вот думаю бетон по 158 профлисту... но чем многовато 9 метров, но посчитать можно)
Zagon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:45
#17
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Zagon Посмотреть сообщение
Я вот думаю бетон по 158 профлисту... но чем многовато 9 метров, но посчитать можно)
я понял все сложно))
тогда как я и писал, нужен будет проектировщик, а то еще и крыша сложная))
Спасибо))
Denn77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 12:46
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
а кран и машина для пустоток? металл и самому с друзьями можно кинуть ))
36,5х9=329кг. Это ж еще друзей таких найти нада, чтоб двутавр такой рыгнули наверх! А водки потом сколько они выпъют! А потом бетончигу залить... Не знаю, пусть афтар сам считает.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 12:46
#19
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Попробуй монолитное толщ. 100 мм. Положи 11 балок с шагом 1.2 м. Двутавр 36 ГОСТ 8239-89
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 12:47
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Попробуй ... Двутавр 36 ГОСТ 8239-89
О! Сечения растут.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 12:50
#21
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


чо опять дистанционно совместными усилиями коттедж проектируем?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 13:44
#22
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
чо опять дистанционно совместными усилиями коттедж проектируем?
нет, домик родителям)) просто интересуют кое какие вопросы))
Denn77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 13:56
#23
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Дели стеной на два блока по 6х9 и перекрывай деревянным брусом. Жесче, проще и надежнее будет.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 14:10
#24
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Что называется на глаз...
Полная рассчётная нагрузка - 300кг, эксплуатационная - 250 пролёт 9.0, шаг 1.0, допуст. прогиб 1/220
Wnec= 129.3см3, Inec=2534см4.
Проходит шв.24 либо двут.22. Или больше
Шандор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 14:14
#25
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Что называется на глаз...
Полная рассчётная нагрузка - 300кг, эксплуатационная - 250 пролёт 9.0, шаг 1.0, допуст. прогиб 1/220
Wnec= 129.3см3, Inec=2534см4.
Проходит шв.24 либо двут.22. Или больше
Спасибо)) это лучше чем "берите 70Ш5 не ошибетесь"))
__________________
:good:
Denn77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 14:18
#26
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Что называется на глаз...
Полная рассчётная нагрузка - 300кг, эксплуатационная - 250 пролёт 9.0, шаг 1.0, допуст. прогиб 1/220
Wnec= 129.3см3, Inec=2534см4.
Проходит шв.24 либо двут.22. Или больше
Ну, я тоже согласен
Земляк все же
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 14:53
#27
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Там металла тысяч на 100-150 выдет.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 14:56
#28
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Там металла тысяч на 100-150 выдет.
да уже все сложил)) 135т.р.
__________________
:good:
Denn77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 14:57
#29
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


а есть кто может проект сделать, только строительную часть??
__________________
:good:
Denn77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 15:55
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Denn77 Посмотреть сообщение
а есть кто может проект сделать, только строительную часть??
Да полно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 15:56
#31
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да полно...
что то не видно желающих))
__________________
:good:
Denn77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 16:02
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Denn77 Посмотреть сообщение
что то не видно желающих))
Я бы с радостью взялся. Но до Питера далековато мне.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 17:35
#33
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
а есть кто может проект сделать, только строительную часть??
Какие проблемы, конечно же DEM.

И Питер и очень бюджетно:
Цитата:
I work for food
Ich arbeite fuer die Lebensmittel
Я працюю за їжу
РАБОТАЮ ЗА ХАВЧИК
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 18:57
#34
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Советую тендер с заданием разместить в соответствующей ветке - там и желающие появятся. Я в Питере не был, так что как раз подходящий повод
Шандор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 19:38
#35
Denn77


 
Регистрация: 11.02.2009
Питер
Сообщений: 13
<phrase 1=


Всем спасибо за советы))
будем делать проект))
__________________
:good:
Denn77 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 02:01
#36
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Цитата:
Сообщение от Denn77 Посмотреть сообщение
<...>тогда мне нужен проектировщик в Питере что бы можно было просчитать проект, стены, перекрытия, крышу.
за бюджетные деньги))
С такими запросами ты сильно ошибся в разделе
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 10:30
#37
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Может I55Б1 с шагом 3,0м и монолитн перекрытие по проф. листу но без крана точно не обойтись
Хотя нет... Думаю это только удорожит конструкцию. т.к еще и прогоны нужно поставить.

Последний раз редактировалось DR.Dim, 26.03.2009 в 10:36.
DR.Dim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет двутавра при пролете 9м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
СНиП II-23-81 (расчет с учетом неупругих деформаций стали) опус Металлические конструкции 22 18.06.2008 19:38
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
Расчет балки на прочность при ее подъеме ВладимирВВ Конструкции зданий и сооружений 11 09.09.2007 22:19