| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вертикальные связи по колоннам
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
||
Просмотров: 11085
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
расстояние определяется расчетом на температурное воздействие. если нет желания заниматься расчетом, расстояние между связями (максимальный размер температурного блока) определяется по нормам.
а в самом температурном блоке можно поставить и связи и в одном среднем пролете, а можно и в двух крайних. дело вкуса и на нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Внешний ряд - несущие кирпичные стены, самонесущими я назвал их ошибочно
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью Последний раз редактировалось vyacheslav, 15.02.2009 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ГЫЫ
То что проектируем МЫ не всегда в практике осуществляется. На самом деле так конечно не следует делать........
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В каждом темп-ус. блоке, а их у Вас три, могут быть свои вертикальные связи - их необходимость определяется "схемой жесткости" здания. Раз проектировщик настаивает, значит он чувствует, что одних перекрытий и кирпичных стен недостаточно. Ну и поставьте посередине каждого блока по одной крестовой. Или по концам каждого блока по однораскосной (по диагонали, причем раскосы в разные стороны. Если по концам поставите полные кресты, будут доп. усилия в элементах между двумя крестами.
А проектировщик не требует поперечных связей?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Насколько я понимаю принципы проектирования проектировщик должен или доказать расчетом, что связи нужны, или сделать ссылку на нормативный документ где утверждается, что нужны, но пока нет ни того, ни другого. Понятие "чувствует", это, по-моему, из интуитивной формы познания. Вертикальные связи по колоннам мешают архитектору поэтому вопрос идет не о "могут быть", а должны быть или нет , поперечных связей он не требует.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Так и думал, что буквально будет понято. Ну не спиной же он чувствует. Сделал прикидочный расчет, получается, что без связей перемещения большие или напряжения превышают, или устойчивости не хватает. Ну потребуйте расчета. Может сделает. Хотя на каждый гвоздь расчеты проделывать - не есть мудро. Обоснованием, кроме расчета, еще являются пунты норм, рекомендаций по расстановке связей (без расчета! - не все подлежит в этом мире оцифровке) и просто здравый смысл.
В шутку: а архитектору основные колонны не мешают? И как расчетом доказать, что они нужны? Ведь можно запросто и принять и рассчитать конструктив под трехкратный пролет...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Из этого сделал вывод, что связи можно не ставить Шутка про архитектора совсем не шутка - для этих колонн существующего здания ничего не предлагает, а для надстройки - верхних ряд колонн сместить на 1м относительно существующих ради лучшей эстетики и освещения неизвестно чего. На возражение, что имеющиеся колонны и простенки усиливались по расчету из предположения центрального опирания, соглашается сместить на 0.5м. И еще хотел спросить. Заставляю пересчитывать монолитную безбалочную плиту перекрытия по прогибам с учетом раскрытия трещин, а они упираются. Может, не приставать, поскольку в упругой стадии прогиб получился в 7 раз меньше предельного.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
По расчету раскрываются, и наверняка прогиб будет больше,но почти уверен, что в 7 раз больше не будет.
И еще. Вы бы как конструктор поставили поперечные связи, и если да, то почему?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Для того, чтобы ответственно ответить на этот вопрос, нужно просмотреть ВЕСЬ конструктив коробки и каркаса на предмет жесткости. Возможно в Вашем случае и не нужно. Но 7 этажей... Без автора конструкций трудно судить.
Но грамотно расставленные связи при мизерном материальном расходе на них сильно увеличивают жесткость ВСЕЙ конструкции и разгружают стены и колонны. Такая вот простая и надежная мысль.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
vyacheslav
По расчету раскрываются, и наверняка прогиб будет больше,но почти уверен, что в 7 раз больше не будет. Если упругий прогиб посчитан в SCADe, то прогиб с учетом трещиностойкости будет в 4-5 раз больше, но не в7раз. Поэтому проектировщик вправе отказать вам в расчете прогиба с учетом трещиностойкости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Расчет в Мономахе. А каким образом определялось , что в 4-5, а не, скажем в 9-10 раз,на многочисленных примерах сравнения? Теоретическое обоснование представляю с трудом.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
И на примерах сравнения и по результатам ручного расчета по пособию жб. Кстати сравните результаты расчета прогиба SCADовские и выполенные в АРБАТЕ.Я лично заметил разницу в 3-4 раза.В АРБАТе прогиб получается больше.АРБАТ считает прогиб с учетом трещиностойкости ,а SCAD только упругий прогиб
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Вертикальные связи по колоннам | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 13.01.2009 11:06 |
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.09.2008 16:05 |