Непрочитано 14.02.2009, 19:51 #1
Вертикальные связи по колоннам
vyacheslav
 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408

Рискну задать вопрос еще раз поскольку предыдущее название почему-то не понравилось модераторам.
На каком максимальном расстоянии должны быть установлены вертикальные связи по колоннам монолитного железобетонного каркаса при самонесущих кирпичных стенах?
То, что нашел в литературе, относится к зданиям с подкрановыми балками, у меня их нет.
Здание невысокое - 7 этажей, 18х132м.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Просмотров: 11085
 
Непрочитано 14.02.2009, 20:23
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Можно схему здания, чертеж.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 21:47
#3
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Можно схему здания, чертеж.
Если это подойдет.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawingd1.dwg (236.1 Кб, 2758 просмотров)
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 21:49
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


расстояние определяется расчетом на температурное воздействие. если нет желания заниматься расчетом, расстояние между связями (максимальный размер температурного блока) определяется по нормам.
а в самом температурном блоке можно поставить и связи и в одном среднем пролете, а можно и в двух крайних. дело вкуса и на нагрузок.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 22:06
#5
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
расстояние определяется расчетом на температурное воздействие. если нет желания заниматься расчетом, расстояние между связями (максимальный размер температурного блока) определяется по нормам.
а в самом температурном блоке можно поставить и связи и в одном среднем пролете, а можно и в двух крайних. дело вкуса и на нагрузок.
Где об этом можно найти в нормативных документах?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 22:19
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


есть точно в пособии к старому СНиП 2.03.01-84 (табл. 3)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 22:33
#7
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
есть точно в пособии к старому СНиП 2.03.01-84 (табл. 3)
Спасибо
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 06:20
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Что-то на чертеже не видно что есть внешний ряд колонн или так и должно быть?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 11:56
#9
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Что-то на чертеже не видно что есть внешний ряд колонн или так и должно быть?
Внешний ряд - несущие кирпичные стены, самонесущими я назвал их ошибочно
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью

Последний раз редактировалось vyacheslav, 15.02.2009 в 12:02.
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 18:11
#10
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Внешний ряд - несущие кирпичные стены, самонесущими я назвал их ошибочно
А район сейсмичный?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 18:23
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Обычно делают так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи2.jpg
Просмотров: 403
Размер:	72.4 Кб
ID:	16112  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.jpg
Просмотров: 377
Размер:	50.8 Кб
ID:	16113  
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 18:56
#12
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А район сейсмичный?
Нет


Для DEMа - так не делают, да и случай не мой - у меня нет подкрановых балок и каркас не стальной
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 20:06
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ГЫЫ
То что проектируем МЫ не всегда в практике осуществляется.
На самом деле так конечно не следует делать........
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 20:22
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Сдвоенные колонны по осям 8 и 15 - для чего?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 21:09
#15
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сдвоенные колонны по осям 8 и 15 - для чего?
Это деформационные швы. Именно по ним проектировщик настаивает поставить вертикальные связи
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 08:20
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В каждом темп-ус. блоке, а их у Вас три, могут быть свои вертикальные связи - их необходимость определяется "схемой жесткости" здания. Раз проектировщик настаивает, значит он чувствует, что одних перекрытий и кирпичных стен недостаточно. Ну и поставьте посередине каждого блока по одной крестовой. Или по концам каждого блока по однораскосной (по диагонали, причем раскосы в разные стороны. Если по концам поставите полные кресты, будут доп. усилия в элементах между двумя крестами.
А проектировщик не требует поперечных связей?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 20:55
#17
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В каждом темп-ус. блоке, а их у Вас три, могут быть свои вертикальные связи - их необходимость определяется "схемой жесткости" здания. Раз проектировщик настаивает, значит он чувствует, что одних перекрытий и кирпичных стен недостаточно. Ну и поставьте посередине каждого блока по одной крестовой. Или по концам каждого блока по однораскосной (по диагонали, причем раскосы в разные стороны. Если по концам поставите полные кресты, будут доп. усилия в элементах между двумя крестами.
А проектировщик не требует поперечных связей?

Насколько я понимаю принципы проектирования проектировщик должен или доказать расчетом, что связи нужны, или сделать ссылку на нормативный документ где утверждается, что нужны, но пока нет ни того, ни другого.
Понятие "чувствует", это, по-моему, из интуитивной формы познания.
Вертикальные связи по колоннам мешают архитектору поэтому вопрос идет не о "могут быть", а должны быть или нет , поперечных связей он не требует.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 09:16
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Понятие "чувствует", это, по-моему, из интуитивной формы познания..
Так и думал, что буквально будет понято. Ну не спиной же он чувствует. Сделал прикидочный расчет, получается, что без связей перемещения большие или напряжения превышают, или устойчивости не хватает. Ну потребуйте расчета. Может сделает. Хотя на каждый гвоздь расчеты проделывать - не есть мудро. Обоснованием, кроме расчета, еще являются пунты норм, рекомендаций по расстановке связей (без расчета! - не все подлежит в этом мире оцифровке) и просто здравый смысл.
В шутку: а архитектору основные колонны не мешают? И как расчетом доказать, что они нужны? Ведь можно запросто и принять и рассчитать конструктив под трехкратный пролет...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 21:54
#19
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так и думал, что буквально будет понято. Ну не спиной же он чувствует. Сделал прикидочный расчет, получается, что без связей перемещения большие или напряжения превышают, или устойчивости не хватает. Ну потребуйте расчета. Может сделает. Хотя на каждый гвоздь расчеты проделывать - не есть мудро. Обоснованием, кроме расчета, еще являются пунты норм, рекомендаций по расстановке связей (без расчета! - не все подлежит в этом мире оцифровке) и просто здравый смысл.
В шутку: а архитектору основные колонны не мешают? И как расчетом доказать, что они нужны? Ведь можно запросто и принять и рассчитать конструктив под трехкратный пролет...
По табл.3 Пособия по проектированию бетонных и .... к СНиП 2.03.01-84 пункт 2б) нашел, что наибольшее расстояние для температурного блока моего случая без расчета - 50м, и эти расстояния определены для отсутствия вертикальных связей или их расположении в середине блока.
Из этого сделал вывод, что связи можно не ставить
Шутка про архитектора совсем не шутка - для этих колонн существующего здания ничего не предлагает, а для надстройки - верхних ряд колонн сместить на 1м относительно существующих ради лучшей эстетики и освещения неизвестно чего. На возражение, что имеющиеся колонны и простенки усиливались по расчету из предположения центрального опирания, соглашается сместить на 0.5м.
И еще хотел спросить.
Заставляю пересчитывать монолитную безбалочную плиту перекрытия по прогибам с учетом раскрытия трещин, а они упираются.
Может, не приставать, поскольку в упругой стадии прогиб получился в 7 раз меньше предельного.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 08:13
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


7 раз... Ну наверно не раскроются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 08:26
#21
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
7 раз... Ну наверно не раскроются.
По расчету раскрываются, и наверняка прогиб будет больше,но почти уверен, что в 7 раз больше не будет.
И еще. Вы бы как конструктор поставили поперечные связи, и если да, то почему?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 08:51
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Для того, чтобы ответственно ответить на этот вопрос, нужно просмотреть ВЕСЬ конструктив коробки и каркаса на предмет жесткости. Возможно в Вашем случае и не нужно. Но 7 этажей... Без автора конструкций трудно судить.
Но грамотно расставленные связи при мизерном материальном расходе на них сильно увеличивают жесткость ВСЕЙ конструкции и разгружают стены и колонны. Такая вот простая и надежная мысль.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 08:55
#23
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для того, чтобы ответственно ответить на этот вопрос, нужно просмотреть ВЕСЬ конструктив коробки и каркаса на предмет жесткости. Возможно в Вашем случае и не нужно. Но 7 этажей... Без автора конструкций трудно судить.
Но грамотно расставленные связи при мизерном материальном расходе на них сильно увеличивают жесткость ВСЕЙ конструкции и разгружают стены и колонны. Такая вот простая и надежная мысль.
На надстраиваемые 3 этажа в металле ставятся будут однозначно, но нужны ли на существующей которая и так будет жестче?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 08:59
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Не знаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 13:57
#25
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


vyacheslav
По расчету раскрываются, и наверняка прогиб будет больше,но почти уверен, что в 7 раз больше не будет.

Если упругий прогиб посчитан в SCADe, то прогиб с учетом трещиностойкости будет в 4-5 раз больше, но не в7раз. Поэтому проектировщик вправе отказать вам в расчете прогиба с учетом трещиностойкости.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 18:14
#26
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение

Если упругий прогиб посчитан в SCADe, то прогиб с учетом трещиностойкости будет в 4-5 раз больше, но не в7раз. Поэтому проектировщик вправе отказать вам в расчете прогиба с учетом трещиностойкости.
Расчет в Мономахе. А каким образом определялось , что в 4-5, а не, скажем в 9-10 раз,на многочисленных примерах сравнения? Теоретическое обоснование представляю с трудом.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 20:12
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
на многочисленных примерах сравнения? .
по другому никак. Все зависимости эмпирические, математическому описанию плохо поддатся
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 14:21
#28
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Расчет в Мономахе. А каким образом определялось , что в 4-5, а не, скажем в 9-10 раз,на многочисленных примерах сравнения? Теоретическое обоснование представляю с трудом.
И на примерах сравнения и по результатам ручного расчета по пособию жб. Кстати сравните результаты расчета прогиба SCADовские и выполенные в АРБАТЕ.Я лично заметил разницу в 3-4 раза.В АРБАТе прогиб получается больше.АРБАТ считает прогиб с учетом трещиностойкости ,а SCAD только упругий прогиб
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные связи по колоннам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Вертикальные связи по колоннам Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 9 13.01.2009 11:06
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05