Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения

Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2009, 13:12 #1
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения
Мауэрлат
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 2

Уважаемые коллеги подскажите где можно найти информацию по расчету базы колонны (стойки) из металлических труб круглого сечения. Колонна соединяется с фундаментом жестко, есть небольшой момент и перерезывающая сила.
Просмотров: 58256
 
Непрочитано 17.03.2009, 16:29
#2
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


3-х томник кузнецова. Там наверняка и про базу есть.
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 08:56
#3
Мауэрлат


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 2


В трехтомнике Кузнецова к сожалению приведены только базы колонн стандартного сечения (двутавр, коробка из швеллеров). Затруднения вызывает расчет участков плиты (базы) нелинейной формы в плане, а также расчет сварного шва трубы с плитой (в СНиПе расчет только для труб с центральной нагрузкой).
Мауэрлат вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 09:04
#4
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


В новой Комете-2, саттеллита Скада 11.3, есть шарнирная база для трубы...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 09:27
#5
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Серия 1.466 "Простанственные решетчатые конструкции из труб типа "Кисловодск". Там как раз колонны из трубы и жесткое сопряжение с фундаментом.
HG вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 11:26
#6
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Расчет анкерных болтов для базы трубы, написано в пособии по проектированию анкерных болтов для крепления стр-х констр-й и оборудования (пособия к снип 2.09.03 Сооружения промышленных предприятий).
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 06:11
#7
Dmitrich


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4


Добрый день!
Тоже интересует подобный вопрос. Только суть такая. Строится помещение - автомойка. Из-за особенностей участка основной этаж стоит на стойках-трубах 300мм. Какую нагрузку смогут выдержать?
Высота стоек от 1.2 до 1.5м., в земле точечный фундамент под каждую трубу длинной 4м., ширина 300 в диаметре.
Собственно вопрос такой. Хочу залить пол из бетона в ширину швеллера - 150мм. ориентировочно вес выйдет в 16 тонн. Опорных точек получается 16 шт. (стоек). Выдержат трубы вес пола и плюс машины, персонал, оборудование, каркас и стены. А зимой еще снег на крыше. Грубо еще столько же. Итого 30-32 тонны.
Вот фото
Dmitrich вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 15:24
#8
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Dmitrich,

Тоесть у Вас на 1 (одну) стойку действует нагрузка = 32 т./16 шт. = 2 т.

Ваша стойка Длина = 1.5 м. Диаметр = 300 мм. , под неё фундамент одиночная буронабивная свая Длина = 4 м Диаметр = 300 мм.

Если я правильно понял Ваш пост то и без расчетов и грунтов ясно - перерасход материалов.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 15:30
#9
Dmitrich


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Dmitrich,

Тоесть у Вас на 1 (одну) стойку действует нагрузка = 32 т./16 шт. = 2 т.

Ваша стойка Длина = 1.5 м. Диаметр = 300 мм. , под неё фундамент одиночная буронабивная свая Длина = 4 м Диаметр = 300 мм.

Если я правильно понял Ваш пост то и без расчетов и грунтов ясно - перерасход материалов.
Фундамент - бурили скважину глубиной 3.5-4м и заливали бетоном и сетка из арматуры 16.

Что значит перерасход материалов? Какую примерно нагрузку выдержит данная конструкция? Из 16 стоек, 4 почти нулевые, другие 4 максимум 1метр, и остальные 8шт ориентировочно 1.5м, т.к. участок неровный!
Вот еще фото


Dmitrich вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 17:00
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Труба-то выдержит и в 100 раз большую нагрузку, чем Ваши.
А несущая способность свай ВСЕЦЕЛО зависит от грунтов. Вы же понимете, что сваю можно и из вольфрама или чугуна отлить, однако нести будет Земля родимая, и осадка или просадка произойдут именно в грунте.
Поэтому не зная что за грунты, нельзя сказать, что может нести свая.
Она может нести и 1,5 тонны (чего Вам мало), и 15 тонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 17:14
#11
Dmitrich


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4


Спасибо огромное господа!
Успокоили меня! А то я переживаю по поводу того, из чего делать пол. Думал облегчить его в целях снижения веса и сделать например из досок 50мм, а сверху сделать бетонную стяжку 30мм.
Dmitrich вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 15:15
#12
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
Собственно вопрос такой. Хочу залить пол из бетона в ширину швеллера - 150мм. ориентировочно вес выйдет в 16 тонн. Опорных точек получается 16 шт. (стоек). Выдержат трубы вес пола и плюс машины, персонал, оборудование, каркас и стены. А зимой еще снег на крыше. Грубо еще столько же. Итого 30-32 тонны.
Я бы больше по поводу швеллера переживал, кстати, а почему не двутавр? А 300 труба, да еще такая короткая понесет много.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 15:37
#13
Dmitrich


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Я бы больше по поводу швеллера переживал, кстати, а почему не двутавр? А 300 труба, да еще такая короткая понесет много.
В центре на расстоянии 3000 друг от друга также есть двутавр. Швеллер только на колоннах по периметру и между двутавра обрешетку им сделали для прочности. Плюс также будет сетка из арматуры и все залито бетоном. Я думаю будет неплохой монолитный пол...
Все сложности только из-за того, чтобы не было тесной связи с землей, т.к. на капитальное строение не хочется попадать. А фундаментом в виде свай занимается КУМИ и там это идет как временное сооружение.
Dmitrich вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 10:04
#14
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
В центре на расстоянии 3000 друг от друга также есть двутавр. Швеллер только на колоннах по периметру и между двутавра обрешетку им сделали для прочности. Плюс также будет сетка из арматуры и все залито бетоном. Я думаю будет неплохой монолитный пол...
Так, попытаюсь расшифровать
У Вас монолитное перекрытие по балкам(по швеллеру), все это опирается на нижний пояс двутавровых главных балок так? Швеллеры тогда напрямую ни коим образом не помогут работе двутавровых балок, а нужны лишь для уменьшения пролетов, а следовательно веса,толщины и армирования плиты.
Балки настила лучше было делать также из двутавра, т.к. уклонов я не вижу, ежели швеллер уже был, то конечно пойдет и так..

Кстати по теме топика. Подскажите кто-нибудь, появилась ли реализация подбора жесткой базы колонны из трубы в каком-нибудь программном комплексе?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 08:40
#15
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Тема не раскрыта. Давайте еще подумаем:
Как рассчитать жесткую базу колонны круглого сечения? Типа как для рекламного щита.
Анкерные болты рассчитать легко - есть пособие.
Как принять толщину плиты, катет сварного шва плиты и трубы, размеры ребер.
Конструкция типа такой: труба D530х9, 8 болтов М24, 8 ребер t10, плита t20 (приблизительное описание).
Усилия: изгибающие моменты и поперечные силы в двух направлениях, небольшая прижимающая нагрузка + кручение.
Как считать? Неужели только в Ansys? А руками по какой официальной методике?

Последний раз редактировалось expert, 01.06.2011 в 09:01.
expert вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 10:05
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
...Как считать? Неужели только в Ansys? А руками по какой официальной методике?
2. Зачем сразу Ансис? Написано же, в Комете-2.
1. Руками считать по той же методике, что и для прямоугольных - в чем проблемность-то? Нарисовали предв. конструкцию с размерами, определили эпюру давлений, усилия в болтах, посчитали плиты и швы на соотв. усилия - не прошло - добавили. И все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 11:57
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%F0%FB&page=3
Как раз по причине необходимости такого расчета тему создал.
А в архиве результат трудов.
На украинском (просили предупреждать)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 13:04
#18
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. Зачем сразу Ансис? Написано же, в Комете-2.
В комете-2 все-таки нет жестких баз колонн из труб.
А в роботе не пробовали считать? Там правда не по нашему снипу.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 13:06
#19
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Написано же, в Комете-2.
В комете-2 не реализован расчет жесткой базы круглой колонны, там только шарнирная база.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Руками считать по той же методике, что и для прямоугольных
Легкого пути искал. Ну ладно, попробуем как для обычных.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А в архиве результат трудов.
Результат появляется в красных ячейках. Не могли бы вы перевести на русский только красные ячейки и привести их единицы измерения. Остальное понятно. А нет ли для 8 болтов такого же?

Последний раз редактировалось expert, 01.06.2011 в 13:27.
expert вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:26
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
... А нет ли для 8 болтов такого же?
Закурить не дадите? - Вот... -А пепельницу?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:36
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
Результат появляется в красных ячейках. Не могли бы вы перевести на русский только красные ячейки и привести их единицы измерения. Остальное понятно. А нет ли для 8 болтов такого же?
Результат в зеленых ячейках. Когда в ячейке результат больше 1, они становятся красными - параметр не проходит.
32: Условие прочности фундаментной плиты
33: Условие прочности бетона
55: Условие прочности фундаментного болта.
Насчет "верности" методики не уверен. Но вроде как должно быть нормально.
ЗЫ: в файле путаница с площадями фундаментных болтов (СНиП, Пособие по анкерам, справочник Будур, там разные данные, когда делал
перемешалось в голове). Но разница небольшая, это не очень важно. Возьмите фундаментный болт на 1 номер больше, чем нужно по расчету на всяк случай.
На 8 болтов нужно делать другой калькулятор. Этот универсальностью не страдает .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2011, 14:21 База круглой колонны
#22
О_Ю


 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 23


Цитата:

Vavan Metallist

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%F0%FB&page=3
Как раз по причине необходимости такого расчета тему создал.
А в архиве результат трудов.
Неплохо, работа основательная. Если интересно - поправку надо внести в программку. Расстояние от края фундаментной плиты до оси болта 2d, при этом d - это диаметр отверстия под болт, т. е d>36 мм. На результат расчёта это мало повлияет.
О_Ю вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2012, 14:12
#23
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте. Произвела расчет для базы колонны круглого сечения. Почему то расчетная нагрузка, приходящая на один растянутый болт, получается отрицательная. В чем может быть ошибка? Расчет прикладываю. Может кому то и пригодиться, как алгоритм решения.
Вложения
Тип файла: doc Расчет фундаментного болта.doc (171.5 Кб, 1615 просмотров)
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2012, 16:17
#24
rossecorp


 
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47


Может быть из -за нагрузок? Если например "Нормальная сила" большая, а момент не очень. Может из-за знакопеременности нагрузки?
rossecorp вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2012, 09:40
#25
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


В итоге расчет правильный?????

Люди плиз, помогите определиться с расчетом. Спрасить больше не у кого.

Последний раз редактировалось Tanga83, 15.07.2012 в 15:18.
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 08:22 Расчет базы колонны круглого сечения
#26
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте. Помогитес расчетом базы колонны. Расчет прикладываю, смущает что P получается отрицательным. Это зависит на расчет диаметра болта? Заранее спасибо
Вложения
Тип файла: doc Расчет фундаментного болта.doc (157.5 Кб, 449 просмотров)
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 09:24
#27
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Просчитайте по формуле напряжения под подошвой N/A+/-M/W напряжения под подошвой у Вас они получаются трапециевидные и растянутых болтов у Вас просто нет. Так что подбирайте болты на срез и ставьте (конечно с учетом конструктивных мероприятий и требований). Да и посмотрите Пособие (к СНиП 2.09.03) при расчете анкерных болтов ширину сжатой зоны там находят по другому.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 10:10
#28
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Подскажите какую формулу брать для расчета болта на срез? по СП 16.13330.2011 по формуле 186.
Расчет анкерных болтов ведем согласно п. 14.2.15 СП 16.13330.2011 "Фундаментные (анкерные) болты следует проверять согласно требованиям СНиП 2.09.03" Открываем СНиП прим. 2 формулу 5, там ссылаются на определение высоты сжатой зоны бетона по СНиП 2.03.01-84 как для внецентренно сжатых элементов. И кто прав??? В пособии вообще старые данные, т.к. в новом СП новые данные.
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 10:36
#29
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Подскажите какую формулу брать для расчета болта на срез? по СП 16.13330.2011 по формуле 186.
п.п. 3.17 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03). Высота сжатой зоны п.п. 3.14 там же.
Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
И кто прав???
Документ детально разъясняющий порядок выполнения расчетов.
P/S NormaCS указывает на статус - "действующий" вышеприведенных документов.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 10:56
#30
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Согласна, что действующие, но и пункт с Сп тоже без внимания брать нельзя. Сейчас по пункту посчитаю и посмотрю.
Tanga83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49