Как правильно закрепить колонну
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно закрепить колонну

Как правильно закрепить колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2009, 12:38 #1
Как правильно закрепить колонну
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Подскажите, пожайлуста, как правильно закрепить металлическую несущую колонну мансарды

Вложения
Тип файла: rar узел.rar (55.9 Кб, 242 просмотров)


Последний раз редактировалось zxcasd2, 31.03.2009 в 12:48.
Просмотров: 8190
 
Непрочитано 26.03.2009, 12:49
#2
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Скачал архив 2 раза открыл а там ерунда какая-то пару размеров и все
Monolit-aga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 12:58
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Странно. Вот вариант в pdf
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (11.6 Кб, 299 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 12:59
#4
tushka


 
Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 29


Самоанкерящимися болтами фмрмы MUNGO 14х150, 4 шт.
tushka вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 13:06
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
максимальное усилие N=900 кг, момент 0,22 т/м, I26Ш1
А ты не погорячился, друг?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 13:10
#6
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


По прилогаемому рисунку. Анкера подобрать на соответствующие усилия.
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (10.8 Кб, 183 просмотров)
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 13:11
#7
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Боюсь, анкера могут отколоть кусок кирпичной стены
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 13:31
#8
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


надо бы информацию про плиту-толщина класс бетона
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 14:06
#9
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Там все отколотяся может. Но интересно как оно отколется при если напряжение получается 10 кг/см^2. Ну увеличь базу, и уйди от момента (примерно в плоскости момента - 1м длиной). А так посчитай отколется или нет.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 15:04
#10
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


10 кг/см2 это очень много получается. Сборная ж/б плита дежит всего 2,5 т/м2. Не до конца понятно как такую нагрузку грамотно перераспределить?

Последний раз редактировалось zxcasd2, 26.03.2009 в 16:53.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 16:33
#11
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Такие варианты:
1. выполнить закладную деталь.
2. увеличить тощину плиты в месте опирания колонны (или по контору приты)
3. усилить (если не держит) кладку и заанкериться в нее.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 16:40
#12
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


А 26Ш1 где возмёте? или это старая конструкция?
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 17:15
#13
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Человек задал вопрос как крепить. Придумываем варианты. А на счет:
Цитата:
А ты не погорячился, друг?
и
Цитата:
А 26Ш1 где возмёте? или это старая конструкция?
у него вопросов нет. Наверное. Незнаю.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 18:42
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сборная ж/б плита дежит всего 2,5 т/м2
На продавливание, смятие? У Вас пустотная плита?
Цитата:
анкера могут отколоть кусок кирпичной стены
Как анкера, вмурованные в бетонную плиту, могут отколоть кусочек стены?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 15:05
#15
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Я думаю, надо пустить по всему периметру в качестве обвязки - двутавр I 26K1, а на него поставить стойки
Вложения
Тип файла: pdf Узел-2.pdf (12.1 Кб, 145 просмотров)

Последний раз редактировалось zxcasd2, 27.03.2009 в 15:32.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 15:41
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


И что улучшилось?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 16:02
#17
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Площадь опирания сильно увеличилась
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 16:07
#18
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


И поэтому исчез момент!!!
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 16:53
#19
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Момент тут совершенно ни при чём, его без проблем воспримет сварка

Последний раз редактировалось zxcasd2, 27.03.2009 в 21:42.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 18:51
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Тут другие дела
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 19:43
#21
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Может сделать жесткий узел ригель колонна. опорного момента не будет. а тонну разогнать по опорной площади. я бы подложил балочку) А насчет 26Ш1 если вы хотите делать из покупных пофилей а не имеющихся у вас или у заказчика, то возьмите что нить попроще 20Ш1 по СТО АСЧМ) или уголки крестом.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 06:54
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Сборная ж/б плита дежит всего 2,5 т/м2.
Откуда такая цифра, zxcasd2, объясните пожалуйста.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 10:50
#23
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


От генерального директора компании, которая делала визуальное обследование
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 15:22
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Дык это наверно не на местное, а на равномерно распределенное на всю плиту?
Хреновенький грунт несет 5...10 тонн/кв. м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 15:55
#25
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Естесственно, это равномерно распределённая.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 16:30
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


А Вы-то колонной давите на участок, под которой опора. Т.е. при условии заполненности пустот происходит банальное "смятие". Так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 23:04
#27
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


Ну во первых, было бы интересно посмотреть на расчетную схему колонны, что это такое, она консольно устраивается или нет, для чего это колонна? Затем из какого бетона у вас выполнена плита покрытия? Начинать, надо с подбора площади опорной плиты, а площадь опорной плиты подбирается из условия прочности бетона плиты на смятие. После подбора площади, определяют толщину стальной плиты, она работает на изгиб, т.е. определяем максимальный момент, возникающий от действия силы отпора бетона. После подбора толщины начинаем заниматься анкеровкой. Определяем растягивающие усилия возникающие в анкерах, и подбираем площадь сечения анкеров, затем по выдергивающей силе, пользуясь каталогом, ну например фирмы ХИЛТИ подбираем необходимый анкер. А самое простое позвоните в организацию, занимающуюся продажей анкеров и они вам помогут принять правильное решение и даже проведут расчет. Совет звоните в Хилти, мы с ними работаем давно и ни каких проблем, они даже испытания проводят на объектах.
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 12:22
#28
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


ЭЙФЕЛЬ, Прикладываю файл со схемой мансарды и вертикальными нагрузками на перекрытие от самого неблагоприятного сочетания усилий. Максимальная вертикальная нагрузка получилась 35 т. Если я перераспределяю её за счёт нижнего двутавра (балочная клетка по всему периметру под колоннами), на который опираются все колонны мансарды, получаю 35т/13,5м (грузовая площадь) x 0,26м (ширина двутавра)= 10 т/м2. А плита несёт 2,5 т/м2. Или я что-то не так делаю?
Вложения
Тип файла: rar Мансарда.rar (195.8 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: pdf Нагрузки.pdf (38.9 Кб, 106 просмотров)

Последний раз редактировалось zxcasd2, 30.03.2009 в 13:02.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 13:49
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
максимальное усилие N=900 кг
Цитата:
Максимальная вертикальная нагрузка получилась 35 т
???
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 14:12
#30
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Уважаемый zxcasd2 ! Посмотрел Ваши предложения.....
А не проще всё же запустить по периметру кирпичной кладки монолитный ж/б пояс.... высотой этак 400мм в который и будем крепить анкера! Ну и судя по прилагаемому вами узлу я так понимаю кирпичная кладка 250мм это основа для крепления вентфасада!
Если это действительно так то никаких проблем с вышеописанным я не вижу!
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 14:50
#31
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


lego_go, Кирпичная кладка только с наружного фасада здания. Все остальные фасады выполнены из сборных железобетонных стеновых панелей. Что касается монолитного железобетонного пояса, я сам о нем подумал в первую очередь, но, к сожалению, Заказчик не хочет свзываться с монолитом.
Ильнур, С усилием в 900 кг ошибся, каюсь. Точнее, такие усилия возникают, но они, к сожалению, далеко не самые макcимальные (см. схему нагрузок)

Последний раз редактировалось zxcasd2, 30.03.2009 в 15:22.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 15:05
#32
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Ну а если просто сделать монолитную ж/б опорную подушку в местах опирания стоек???
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 15:19
#33
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


А чем Вам не нравится вариант с металлической балочной клеткой, помимо большого расхода металла?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 15:20
#34
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Вы сами сейчас в своём вопросе дали ответ на него.... ну и честно просто не нравится этот вариант! коробит аж всего
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 15:35
#35
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Хорошо, а если делать железобетонную подушку, то она я так понимаю должна быть высотой минимум 5о мм и площадью 17,5 м2, исходя из усилия в 35т?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 15:42
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Тогда делайте жесткий (в смысле изгиба) стальной мауэрлат и сажайте на раствор и анкеруйте от сдвигов.
А жесткость рам в плоскости обеспечить жестким примыканием поперечных балок под каждой рамой.
Если не под каждой рамой, то мауэрлат замкнутого сечения, чтобы на кручение работало.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 15:43
#37
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Если не поленитесь .... птут где-то в Download выкладывалась серия по опорным ж/б подушкам... можете подобрать соответствующую под Вашу нагрузку... ну и само собой.... я бы не брал подушку высотой 50мм... а исходил бы уже из подобраного диаметра анкерного болта... и уже под него подбирать высоту подушки и соответственно минимальные расстояния от болта до края ж/б элемента
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 16:48
#38
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Ильнур, Толщина раствора чем-то регламентируется или можно из конструктивных соображений принять 30 мм?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 00:34
#39
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Хорошо, а если делать железобетонную подушку, то она я так понимаю должна быть высотой минимум 5о мм и площадью 17,5 м2, исходя из усилия в 35т?
При нагрузках больше 10 т необходимо устраивать подушку в месте опирания элемента на кладку, даже, если необходимости в ней нет по расчету и высота ее должна быть не меньше 22 см. А у вас там больше 10 т. Но правда плиту перекрытия можно рассматривать, как подушку, она перераспределяет нагрузку и уменьшает давление. У вас какая толщина плиты? Да и еще небольшой вопросик, что у вас за здание такое наружные стены кирпичные, внутренние из блоков, что за блоки, и сколько этажей в здании, на что опираются балки перекрытия? Ваш вариант подразумевает опирание всей стропильной системы на балочную клетку? Разрез по всей высоте здания есть?

Последний раз редактировалось ЭЙФЕЛЬ, 31.03.2009 в 00:41.
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 10:20
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Ильнур, Толщина раствора чем-то регламентируется или можно из конструктивных соображений принять 30 мм?
Что-то не вспомню, чтобы для такого случая конкретно регламентировалось. Мне кажется толщина подкладочного раствора определяется жесткостью раствора. А жесткость - возможностью малость выравниваться, но не выдавливаться под "предметом" во время монтажа, а так же величинами неровностей обеих поверхностей.
Можно почитать указания по монтажу сборных плит в СНиП 3 ч. Нес. и Огр.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 11:28
#41
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Прилагаю фото с объекта и разрез. К сожалению не было с собой широкоугольного объектива, поэтому наружный фасад не влез как следует в кадр.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Наружный фасад.jpg
Просмотров: 73
Размер:	54.5 Кб
ID:	18119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутренний фасад.jpg
Просмотров: 73
Размер:	53.9 Кб
ID:	18120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутри.jpg
Просмотров: 79
Размер:	67.1 Кб
ID:	18121  
Вложения
Тип файла: rar Разрез.rar (48.4 Кб, 54 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 22:06
#42
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


что было из того и построили?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 22:48
#43
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Совершенно верно. И при этом ещё и не достроили, а теперь хотят ещё и мансарду.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 00:24
#44
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


откуда тогда несущие кирпичные стены если здание каркас?
делать металл балку - кощунство. реальнее тогда пересмотреть раму с учетом шарнирного опирания на существующие конструкции здания.
кстати на фото - перекрытия ребристые, откуда 2,5 т/м.кв.???? это как то слегка до хрена, учитывая что по серии я больше чем 1,6 не помню.

Кстати - чем вызвана такая "уродская" конфигурация рамы в разрезе?
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 00:30
#45
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Первые три оси - действительно сборный каркас, а последняя ось длиной 7,5 м - пристройка из кирпича. Цифра 2,5т от человека, который делал исследование, хотя документальных подтверждений я пока не получил.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 00:43
#46
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


ИМХО - все это можно собрать из дерева. не такие уж и жесткие пролеты. Опирание дерева выполнить банально через мауэрлат.
Если оставлять существующий металл - непонятно откуда тогда в стойках по оси А/1...10 есть по 30 тонн.... это получается что 1,9 т/м.кв кровли и прочего - многовато...
выход нормальный - выполнить раму без передачи момента колонныкрайнего ряда... Тогда опирание банально через стальную пластину на жесткий раствор м150-200 50 мм.... анкера по вкусу. пустоты в плите замонолитить.... после смр - вскрыть пустоты плиты снизу - на случай если влага в пустотах осталась.... иначе потеть долго будет.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 10:40
#47
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Прикладываю расчётный файл, правда связи ещё не до конца расставлены. По нагрузкам: приложен вес покрытия - 100 кг/м2, полезная нагрузка - 50 кг/м2, вес ограждающих панелей по периметру конструкции - 100 кг/м2, снег - 126 кг/м2, ветер - 36 кг/м2 (наветренная сторона), 30 кг/м2 (подветренная сторона).
Вложения
Тип файла: rar Мансарда.rar (13.6 Кб, 47 просмотров)

Последний раз редактировалось zxcasd2, 01.04.2009 в 13:33.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 13:26
#48
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Добрый день, zxcasd2!
Посмотрел я Ваш разрез и сразу бросился в глаза пирог по кровле ...
А почему пенополистирол в кровле ??? и как с ним увязывается плёнка тайвек честно говоря не понял! У Вас вентилируемая кровля ??? Вроде нет! да и пенополистирол не тот материал чтобы быстро отдавать влагу... Извините, но наверное в Вашем варианте больше всё же подойдёт минвата.... и просто разделительный рулонный материал от конденсата
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 13:35
#49
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Насчёт минваты согласен, но, к сожалению, это сильно не меняет общей картины нагрузок.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 13:37
#50
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Вы правы.... Но исправить стоит...... да и толщина поменяется
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 13:46
#51
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Я думаю, может быть у меня неправильно заданы комбинации загружений?

1. Собственный вес -1, Вес покрытия - 1, Полезная - 1,Вес ограждения - 1, Снег - 0.9, Ветер слева - 0.9

2. Собственный вес -1, Вес покрытия - 1, Полезная - 1,Вес ограждения - 1, Снег - 0.9, Ветер спереди - 0.9

От первой комбинации максимальное усилие - 37,8 т, а от второй - 19,1. Очень большая разница, учитывая что комбинации отличаются только ветрой нагрузкой. В первом случае ветер слева, во втором - ветер спереди.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 13:50
#52
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


мне кажется Вам стоит объединить ветровую нагрузку слева с права в одну комбинацию.... и учитываю конфигурацию Вашей кровли задать по
СНиП вторую снеговую нагрузку с учётом зенитных фонарей
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 14:07
#53
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


По поводу снегового мешка согласен его неплохо было бы задать, но я не до конца понимаю, как правильно его приложить, а вот объединять ветер слева и спереди мне кажется неправильным, поскольку это взаимоисключающие друг друга нагрузки (ветер дует либо одной стороны, либо с другой).
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 14:15
#54
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Не забывайте про принцип задания ветровых нагрузок... если Вы задаете нагрузку справа то следует с пониженным коэффициентом задать её и с противоположной стороны в том же напрвлении.. то есть самая нагруженная колонна в данном случае получится левая

Вложил файл с учётом снегового мешка просто как пример

Последний раз редактировалось lego_go, 01.04.2009 в 14:35.
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 15:09
#55
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Не нашёл вложенного файла
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 15:17
#56
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Вроде прикрепилось
Вложения
Тип файла: doc Snow0.doc (20.0 Кб, 78 просмотров)
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 17:48
#57
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Да, спасибо.
zxcasd2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно закрепить колонну

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44