Непрочитано 15.04.2009, 15:50 #1
Связи по нижнему поясу ферм
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606

Добрый день. Проектирую стальной ангар. Без кранов. Шаг рам 5.143м. Высота колонн 4.6м. Пролет 12м. Возник вопрос по расстановке связей по нижнему поясу ферм. Связи воспринимают нагрузку от ветра на торец здания и от ворот (по двое ворот с каждого торца) и передают ее на колонны поперечных рам. Имеет ли право существовать такая расстановка связей как на рисунке? (показаны оранжевым цветом). Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по нижнему поясу.jpg
Просмотров: 783
Размер:	21.6 Кб
ID:	18905  

Просмотров: 12090
 
Непрочитано 15.04.2009, 15:58
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,504


Что-то мне подсказывает, что 4-хугольники это нехорошо, мгновенно-изменяемая система. А вообще не все понятно на рисунке.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 15:59
#3
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Каким образом связи воспринимают нагрузку от ворот?Фахверк к чему крепите?
Серега вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:01
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Каким образом связи воспринимают нагрузку от ворот?Фахверк к чему крепите?
Торцевой Фахверк креплю К нижнему поясу ферм. Связи передают горизонтальную нагрузку от стоек фахверка на основные колонны между которыми установлены распорки

Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 16:08.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 16:08
#5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Добрый день. Проектирую стальной ангар. Без кранов. Шаг рам 5.143м. Высота колонн 4.6м. Пролет 12м. Возник вопрос по расстановке связей по нижнему поясу ферм. Связи воспринимают нагрузку от ветра на торец здания и от ворот (по двое ворот с каждого торца) и передают ее на колонны поперечных рам. Имеет ли право существовать такая расстановка связей как на рисунке? (показаны оранжевым цветом). Спасибо
Чёто вы новое изобрели
Скиньте поперечный разрез и развёртку по фахверку, а так сложно сказать.
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:14
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Вот схематический поперечный разрез с расположением стоек фахверка
Вложения
Тип файла: pdf разрез.pdf (6.9 Кб, 314 просмотров)
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 16:14
#7
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


А может балку? Всего 12м. Профлист - и не надо никаких горизонтальных связей
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:20
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Дык нет. Заказчег хочет ферму. Я его устал уже убеждать
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 16:21
#9
serser


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 13


распорки еще по нижнему поясу поставить не помешало бы
serser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:23
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


а с какой целью? На случай подъема ветром и потери устойчивости нижнего пояса?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 16:25
#11
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вот схематический поперечный разрез с расположением стоек фахверка
почему стойки вахверка не в узлы ферм попадают? чёто не понятно
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 16:25
#12
serser


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 13


по гибкости хотябы
serser вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 16:27
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Мы всегда по торцам здания ставим балки, поэтому подобные вопросы не возникают.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:28
#14
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
почему стойки вахверка не в узлы ферм попадают? чёто не понятно
Потому что ширина и расположение ворот необходимых по технологии не совпадают с шагом узлов ферм. А вообще это принципиально, чтоб они в узлы попадали?

to DK: Балка не слабая получится при 12метрах
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 16:41
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
to DK: Балка не слабая получится при 12метрах
12-и метровые пролеты рациональней перекрывать балками, а не фермами. У Вас же по торцу пролеты балок будут определяться расстоянием между "фахверковыми" колоннами.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:45
#16
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
12-и метровые пролеты рациональней перекрывать балками, а не фермами. У Вас же по торцу пролеты балок будут определяться расстоянием между "фахверковыми" колоннами.
Тоже верно но см. пост 8. Пролеты балок будут определяться расстоянием м-ду фахверковыми колоннами только в вертикальной плоскости а в нужной мне горизонтальной пролет балки составит 12м

А вообще ведь если учесть что возможен подъем покрытия ветром изнутри здания и превращение нижнего растянутого пояса в сжатый то предельная гибкость нижнего пояса уже должна быть равна 120. Тогда требуется частое раскрепление нижнего пояса из плоскости фермы. Чето я никогда такого не встречал

Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 17:00.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 16:54
#17
DK


 
Сообщений: n/a


В торцах здания по верхним поясам ферм идет связевой блок. По сути дела, горизонтальная ферма. Через эти горизонтальные связи и передается сила с торцевых колонн на вертикальные связи между колоннами.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 17:07
#18
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Согласен но при условии что стойки фахверка дудут доходить до верхнего пояса ферм и передавать горизонтальную нагрузку непосредственно на связевой блок. Но у меня они крепятся к нижнему поясу ферм и изгибают ферму из ее плоскости.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 17:48
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Так поэтому балки и ставят по торцам. Либо, если хотите, можете от нижнего пояса ферм дать наклонные распорки к связевому блоку по верхнему поясу ферм.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 18:15
#20
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Это идея. Мысль хорошая. Спасибо! Вот только трудность в том что фахверковые стойки не совпадают с узлами ферм и фасонки крепления этих связей надо будет приваривать как то под углом чтоли.

Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 18:21.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2009, 19:23
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Предлагаю под нижним поясом торцеых ферм пустит например шеллер (плашмя) от узла до узла так, чтоб перекрыть ширину ворот. Таким образом горизонтальные усилия с оголовок фахверковых стоек будут переданы в узлы ферм.
Далее классически.
Об отрицательном давлении: думается, до сжатия нижнего пояса дело не доходит.
Спортивный вопрос: ферма и колонна сопряжены жестко?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ворота.JPG
Просмотров: 258
Размер:	39.7 Кб
ID:	18924  

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.04.2009 в 19:28.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 20:02
#22
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Ага! Сам знаю что незачем так. Только у заказчика уже эти фермы и колонны сварены и лежат ждут своего часа. А меня попросил все обсчитать и запроектировать так как у него, если проходят его конструкции. Вобщем как всегда телега впереди лошади

За совет спасибо! Ильнур, Вы предлагаете швеллер пустить снизу от нижнего пояса ферм? Каким образом его лучше закрепить в узлах фермы

Про отрицательное давление: Почему Вы так думаете. По мойму при легкой кровле это вполне вероятно. Конечно значения сжимающих усилий будут не слишком большими, но думаю что будут

Последний раз редактировалось Иван 80, 15.04.2009 в 20:22.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 08:47
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
предлагаете швеллер пустить снизу от нижнего пояса ферм?
Примерно так.
Цитата:
Каким образом его лучше закрепить в узлах фермы
Это уж Вы по конкретным деталям узлов смотрите. Может и достаточно будет развить вширь нижний пояс - если фермы изготовлены, доварить к двум из них не есть особая сложность.
Цитата:
Про отрицательное давление: Почему Вы так думаете
По практике - весьма редко это явление составляет проблему.
При расчете на "возникает\не возникает минус" возьмите все коэффициенты корректно, т.е. точно по СНиПам, и возможно не возникнет. Ведь при расчете на "порвет нижний пояс/не порвет" Вы (мы) ветровые грубо округляем и упрощаем в сторону запаса.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 10:27
#24
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Иван 80, Что-то вы по-моему переумничали, вам торцевой фахверк все равно до конька фермы доводить надо! Как вы собрались торец здания выше колонн обшивать? за решетку самой фермы стеновые панели крепить что-ли?

Мой вариант фахверков....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ворота.JPG
Просмотров: 246
Размер:	48.7 Кб
ID:	18947  
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 10:39
#25
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


to DonMof: Архитектор не согласен на "прямоугольный" торец здания. Да и все эти примыкания потом на кровле.
А в чем проблема ? Можно верхний прогон фахверка закрепить к ферме под уклоном.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 10:52
#26
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Иван 80, ну крайние стойки фахверка укоротить можно! какие проблемы? будет не прямоугольный парапет можно и без парапета но тогда узлы лажевые будут!
Просто предложенная мной схема фахверка лишает вас:
1. Геморроя со связями
2. Лажевых узлов крепления
3. Проблем со стыковкой сэндвича покрытия с сэндвичем стен
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 14:03
#27
Postmale


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29


Нижнее пояс фермы растянут, почему вы не хотите передать горизонтальное усилие от фахверка на него и просчитать.??Будет совместное действие растяжения и изгиба. Так же!Со связями вы чего то напутали!Связи существуют для обеспечения устойчивости отдельных элементов фермы и фермы в целом в продолном направлении. Т.е. связи должны приходить в узлы фермы. И вряд ли этот узел будет работать как жесткий, даже если вы его оформите конструктивно! Довольно маленькая высота опорной части!Фахверк должен доходить до нижнего пояса фермы!И соединяться пластиной, таким образом чтобы передавать только горизонтальное усилие, и не работать как дополнительная опора для фермы!
И не волнуйтесь!При вашей высоте - ветер копейки!А решение изложенное мной - классическое, то есть проверенное!Внеузловая нагрузка в фермах - тоже ничего страшного!Не пройдет пояс, усилите у крайней фермы!Откройте книги, Белиня например, там все описано!

Последний раз редактировалось Postmale, 16.04.2009 в 14:26.
Postmale вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 14:27
#28
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Postmale Посмотреть сообщение
Фахверк должен доходить до нижнего пояса фермы!
А выше ограждения не будет? или за решетку фермы цеплять будите?

P.S. Заставлять работать нижний пояс на изгиб с растяжением - это ересь....серии по стальным покрытиям полистайте...там все давно придумано
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 14:38
#29
Postmale


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29


Не надо говорить что ересь, а что нет!Еще раз повторюсь, нагрузка от ветра небольшая, и все можно расчитать!И чего такого страшного(ересь) что стальной элемент, к тому же растянутый работает на изгиб с растяжением!???Это с вашей стороны ересь!Сжатия с изгибом например они не боятся(колонны) а растяжения с изгибом испугались!
Postmale вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 14:56
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вот как пошел Иван 80 с самого начала не в стандартную степь, так оно и идет косо-криво. И как-то неадекватно он реагирует на предложения, схемы и мысли.
Сделал из стоек ворот фахверковые стойки и началось. Ворота в стену встраиваются, а не стены к воротам пристраиваются.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 15:08
#31
Postmale


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29


Извините, я никак не успокоюсь!Уважаемый DonMof, в главе 9,5,3 книги Ведеников, дан подбор сечения элементов ферм, работающих на действие продольной силы и изгиб(внецентренное растяжение и сжатие), это тоже ересь!?Не надо бросаться словами не подумав, т.к. лично мне неприятно слышеть такие негативные высказывания на счет моего мнения!!!
Postmale вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 15:15
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Да можно, можно приложить при необходимости боковую силу не в узле, нормы допускают. Конечно желательно в узел.
Так что оба правы.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 15:16
#33
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Postmale, просто есть общепринятые правила хорошего тона в проектировании стальных конструкций..перечислять нет смысла...долго очень...но скажу наверняка одно - заведомо заставлять работать элементы конструкций в сложном напряженно-деформированном состоянии - не есть же хорошо?

Просто занимаясь обследованием-проектированием насматриваешься на такое...... и не понимаешь? то ли это так называемая экономия денег, толи проф. непригодность мастеров-бригадиров,...то ли неосведомленность конструкторов с расчетчиками....

P.S. Без обид за "ересь"..переборщил
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 15:20
#34
Postmale


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29


Ильнур, так именно для таких примеров и существует это "можно"!Оно тут как раз кстати!А для классических схем, такого вопроса и не возникает!А вообще для конструктора слово нельзя не существует, а только слово можно, но.......))))
DonMof, просто не раз сталкивался в внеузловым приложением нагрузки, и ничего страшного в этом не вижу!Главное толково все запроектировать, и расчитать!))
Postmale вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 15:23
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Postmale Посмотреть сообщение
Оно тут как раз кстати!
Позвольте слегка не согласиться. В данном случае. Так конечно, ничего невозможного нет.
В данном случае у автора появляется целая цепочка нестандартного - посмотрите на его систему в объеме - сплошные неудобства. Лучше наверно сразу избавиться от этого. Кажется.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 15:32
#36
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Postmale, для конструктора может и нет.....т.к. на бумажке все..
Вы, уважаемый, часто в "поле" то выезжаете? на осмотр объекта?
Выполняя монтаж на практике понимаешь что невозможного довольно не мало... а если сами не понимаете, Вам гл. инженер объяснит....но другим тоном...там не то что негативные высказывания на счет Вашего личного мнения услышите....так кое что другое....
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 15:41
#37
Postmale


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29


Я согласен с Вами, DonMof, иногда сталкивался!Но так наша задача реализовать проект, задача строителя тоже, мы не должны предусматривать технические возможности и профессионализм той или иной фирмы!Мы работаем по СНиП!У монтажников есть свои нормы!Каждый отвечает за свою часть работы!Я же не скажу архитектору, давайте не будем делать сложные архитектурные формы(арки, купола) а кинем балку!Так прогресс встанет!Хотя где то написано что конструктор должен стремиться к простым техническим решениям, это я помню!Да, у этого вопроса 2 стороны!
Postmale вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 16:48
#38
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В данном случае у автора появляется целая цепочка нестандартного - посмотрите на его систему в объеме - сплошные неудобства. Лучше наверно сразу избавиться от этого. Кажется.
Ильнур. Что вы подразумеваете под неудобствами?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 16:56
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Postmale, по поводу простоты и унификации и ещё кой-чего пишут в п. 1.3 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" хотя бы...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 17:42
#40
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Вопросы в развитую тему (но не по теме автора) о не стандартных решениях: "Уважаемые конструктора, а зачем придумали все эти программы САПР?" "Зачем и чему учат на ПГС-е, не сочитанию ли возможности и желания?" "Когда вы делаете проект вы что, не продумываете как это можно осуществить?" "А уникальные объекты и вообще фантазия?" "Значит типовик и все?" Тогда идем в продавцы!!!!
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 17:54
#41
Postmale


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 29


Ааа, Foksolic, верно подмечено!Вы новатор!
Postmale вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 18:39
#42
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Offtop: Foksolic
Цитата
Цитата:
Вопросы в развитую тему (но не по теме автора) о не стандартных решениях: "Уважаемые конструктора, а зачем придумали все эти программы САПР?" "Зачем и чему учат на ПГС-е, не сочитанию ли возможности и желания?" "Когда вы делаете проект вы что, не продумываете как это можно осуществить?" "А уникальные объекты и вообще фантазия?" "Значит типовик и все?" Тогда идем в продавцы!!!!
Просьба к тем кто понял все это. Это о чем?
опус вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 19:47
#43
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to Иван 80:
связи должны обеспечить создание горизонтальной связевой фермы из поясов двух крайних ферм для нормальной работы на горизонтальный ветер и устойчивость самих ферм и их элементов - поэтому должны получаться нормальные треугольники а не четырехугольники или ромбы - откройте хоть какую-нибудь серию по покрытиям или учебник из даунлога.
при легкой кровле отсос ветром со сжатием растянутого пояса есть почти всегда, и нужно обеспечивать гибкость 150 связями или создавать СНиП самому
да, можно приложить нагрузку на уже изготовленную ферму не в узлы, но обязательно просчитать паршиво работающие на изгиб спаренные уголки
зачем ферму крепить сбоку колонны - и колонну гнуть, и монтаж усложнять - лучше сверху. ну и т.д.
- все таки посмотрите серии - это предотвратит много ошибок, которые могут завалить и такой мелкий сарай с дохлыми нагрузками.
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 20:22
#44
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Да я уж в принципе говорил, что фермы то уже до меня были изготовлены и не я придумал для них такое крепление.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 22:37
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от оболдуй Посмотреть сообщение
ЦитатаПросьба к тем кто понял все это. Это о чем? [/offtop]
Это о том, что автору темы предлагают малость привести в порядок свою схему связей и фахверковую систему не потому, что так лучше и проще в данном случае для всех, в т.ч. и заказчику, а потому, что предлагатели - продавцы без фантазий и притязаний на уникальность, и вовсе не инженеры с возможностями и желаниями, обученные "САПР"....
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 06:47
#46
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это о том, что автору темы предлагают малость привести в порядок свою схему связей и фахверковую систему не потому, что так лучше и проще в данном случае для всех, в т.ч. и заказчику, а потому, что предлагатели - продавцы без фантазий и притязаний на уникальность, и вовсе не инженеры с возможностями и желаниями, обученные "САПР"....
+100
Как народу не понятно? Зачем усложнять конструкции и работу ее элементов в обычном "складе-сарае". Приличных спецов-монтажников стальных конструкций осталось не много - постарели или просто ушли. Так что опытным и грамотным инженерам ПГС, изучавшим САПР иногда приходится сталкиваться лоб в лоб с совковым менталитетом, полной проф. непригодностью и нежеланием работать отдельных личностей...которым совершенно пофиг на ваши нестандартные и иногда нерациональные решения.
Бывает что из-за всего этого конструкции падают..иногда на людей...и тогда уже стоит задуматься - может и вправду трусами торговать идти?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 07:22
#47
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


DonMof!
Offtop:
Цитата:
и тогда уже стоит задуматься - может и вправду трусами торговать идти?
- ну что ж трусами так трусами, когда жрать хочется то и прокладками пойдешь торговать.
Только второго захода в проектирование делать уже не буду - надоело, да и вряд ли удастся.

Во всем остальном для меня ценно сообщение alexfr.
Когда то в одном из вечных споров по прогрессирующему разрушению он высказал пару интересных мыслей - грех было их не использовать в реальном проекте.
Правда, проектировщики, взявшиеся за разработку рабочей документации "мыслей" не поняли - но то их проблема.
Но "бабульки" в экспертизе остались очень довольны.

Спасибо Вам alexfr, всегда с интересом Вас читаю..
опус вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 12:34
#48
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Иван 80
Таким образом нель сделать? Проблем особо не вижу и об этом уже говорили.
Нарисовано коряво в 3D рисовал быстро, но идея ясна.

По поводу моего топика.
1. Берем серию, описываем ее МКЭ. (кстати не обязательный шаг, в сериях уже написана несущая способность элемента)
2. Делаем что то типа програмки, где в поля пишем, а лучше выбираем из спика условия строительства.
3. Нажимаем кнопку.
4. Получаем результат "ДА" или "НЕТ".
5. При ответе "ДА" програмка формирует чертежик со всеми спецификациями.
6. Толкаем покупателю.
Первые два шага сделает инженер-конструктор и програмист.
И то инженер-конструктор как консультант!
Остальное подсилу - продавцам!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Drawing1.dwg (90.1 Кб, 584 просмотров)
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 12:58
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
1. Берем серию, описываем ее МКЭ. (кстати не обязательный шаг, в сериях уже написана несущая способность элемента)
2. Делаем что то типа програмки, где в поля пишем, а лучше выбираем из списка условия строительства.
3. Нажимаем кнопку.
4. Получаем результат "ДА" или "НЕТ".

Цитата:
5. При ответе "ДА" програмка формирует чертежик со всеми спецификациями.
6. Толкаем покупателю.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2009, 16:54
#50
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


to Иван 80 по поводу связей:
Я бы сделал пространственный неизменяемый блок из двух соседних ферм (связи по верхнему и нижнему поясу, вертикальные связи по колоннам), распорками по нижнему поясу (по верхнему - прогоны) прикрепил остальные фермы к блоку, узел крепления фермы к колонне сделал бы шарнирным, ну а защемление колонн жёстким.
SHURF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи по нижнему поясу ферм

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Связи по нижнему поясу Malkin Конструкции зданий и сооружений 42 10.12.2013 14:25
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39