Непрочитано 15.04.2009, 18:11 #1
Методика расчета на зыбкость
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Пожалуйста подскажите методику расчета конструкции на зыбкость (Учебник, пособие, любую литературу, свой опыт). Особенно, как проверить светотехнический мостик на зыбкость?
Просмотров: 89313
 
Непрочитано 15.04.2009, 19:10
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Кто-то из форумчан выкладывал.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 00:43
#3
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Если я не ошибаюсь, то на зыбкость подобные конструкции проверяются согласно СНиП "Нагрузки и воздействия" (взято отсюда http://dwg.ru/dnl/3499) табл.П4.1 п.4. Коротко говоря, прикладываете к конструкции нагрузку от собственного веса и точечную нагрузку 100кг в середине пролета. В итоге прогиб конструкции не должен превышать 0,7мм.
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 01:25
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Прогиб 0,7 мм - это приращение прогиба от сосредоточенной нагрузки в 100 кг к уже имеющимуся прогибу от прочих нагрузок.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 10:17
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Господа! Пользуйтесь нормативной литературой. СНиП "Нагрузки и воздействия", таблица 19, п.4.

Последний раз редактировалось DK, 18.04.2009 в 22:44. Причина: #6
 
 
Непрочитано 16.04.2009, 10:37
#6
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


DK, а не п.4, таблица 19?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2009, 21:49
#7
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Playgamer и все уважаемые проектировщики, объясните что такое приращение прогиба. То есть как это считается и сравнивается?
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2009, 22:50
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Playgamer и все уважаемые проектировщики, объясните что такое приращение прогиба. То есть как это считается и сравнивается?
Это просто прогиб от той самой нагрузки в 100кг. Слово "приращение" употреблено автором поста только для того, чтобы подчеркнуть, что при определении прогиба для расчета на зыбкость никакие нагрузки, кроме этих 100кг не учитываются.
 
 
Непрочитано 18.04.2009, 23:06
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Подскажите пожалуйста, при расчете на зыбкость косоуров лестничного марша, момент инерции (металл) определяется для обоих косоуров или только для одного?

Последний раз редактировалось Yuzer, 18.04.2009 в 23:14. Причина: уточнил
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2009, 23:20
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, при расчете на зыбкость косоуров лестничного марша, момент инерции (металл) берется от обоих косоуров или только от одного?
В СНиП сказано, что расчет ведется не для косоуров, а лестничного марша, поэтому я бы в расчет принимал оба косоура.
 
 
Непрочитано 18.04.2009, 23:36
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
В СНиП сказано, что расчет ведется не для косоуров, а лестничного марша, поэтому я бы в расчет принимал оба косоура.
Просто по конструктиву без расчета ниже 16 швеллера у нас не ставят для одного косоура. При проверке оказалось, что одного такого швеллера с лихвой хватит (выводил I). Вот я и спрашиваю.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 07:25
#12
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


DK,
+1 Загружать ТОЛЬКО ОДИН косоур 100кг - типичная ошибка конструкторов
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 08:39
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


DonMof, а внимательно почитать #11?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 09:46
#14
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Yuzer, прочитал еще до вашего 13 поста,..... не понятна мысль, что вы в данном 11 посте спрашиваете?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 10:12
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Yuzer, прочитал еще до вашего 13 поста,..... не понятна мысль, что вы в данном 11 посте спрашиваете?
Что изначально эта ошибка гасится конструктивным "решением" (если это конечно было в мою сторону).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 11:27
#16
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Загружать ТОЛЬКО ОДИН косоур 100кг - типичная ошибка конструкторов? А обосновать сможете?
ascota вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 11:46
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Как по мне - на одном марше может поместится 2 человека (как при эвакуации, так и при обычном движении). И на каждый косоур будет по 100кг нормативной нагрузки. Загружать 100кг на один, как по мне логично.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 12:09
#18
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Загружать один косоур нагрузкой в 100 кг вполне логично. По ширине пролета ступени между косоурами может перемещаться нагрузка в 1 кН, и наиневыгоднейшее ее положение - над одним из косоуров.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 12:37
#19
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
DK,
+1 Загружать ТОЛЬКО ОДИН косоур 100кг - типичная ошибка конструкторов
у нас был один преподаватель в институте... он всегда говорил... если в СНиПе чтолибо написано неоднозначно, то надо принимать наихудший вариант... больше не меньше...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 13:16
#20
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


1. загрузка одного косоура 100кг - зачастую приводит к и так большим запасам.
2. в СНиП 2.01.07, табл.19, п.4 ничего не сказано про косоуры.
3. с чего вы взяли что косоуры работают отдельно друг от друга? и с чего прогиб одного косоура вы приравниваете к прогибу марша вцелом?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 13:29
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


При мгновенном приложении нагрузки 50 кг балка испытает нагрузку в 100 кг.
Собственно, лестница не должна быть зыбкой при реальной ходьбе\беготне вверх\вниз по краю\по середине и т.д.
И все.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.04.2009, 15:21
#22
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
...3. с чего вы взяли что косоуры работают отдельно друг от друга? и с чего прогиб одного косоура вы приравниваете к прогибу марша вцелом?

При металлических косоурах и сборных бетонных ступенях трудно говорить о достаточной совместной работе косоуров при нагрузке, расположенной над одним из косоуров. Вот если марш и косоуры - единая монолитная конструкция, и расстояние между косоурами не слишком большое (скажем, в районе 1 м), совместная работа более ощутима.
Согласен, что при надежном закреплении сборных ступеней к металлическому косоуру, момент инерции такого приведенного сечения (косоур + ступень) будет больше, а прогиб будет меньше.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 18:26
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


Господа, не надо заформализовывать СНиП, он и так достаточно формализован. Согласно СНиП 2.01.07-85 п. 10.7 таблица 19 п.4 проверка на зыбкость, в том числе и лестничного марша, производится на действие сосредоточенной нагрузки 100 кгс (а не какой-то другой, типа от 2, 3 и т.д. человек), приложенной в середине пролета.
Человек способен почувствовать прогиб как самой ступени (на которой он стоит), так и ЛЮБОГО косоура, при условии, что этот прогиб от условной нагрузки 100 кгс превысит 0,7 мм. Т.е. человек может почувствовать прогиб как отдельного слишком гибкого элемента марша (например ступени) так и всего марша в целом.
Конструктор должен проверить несколько вариантов :
1. сила приложена в середине ступени (а ступени могут быть из разных материалов - да хоть из стекла и разной геометрической формы, в общем случае опасное положение нагрузки на ступени еще надо найти с нескольких попыток);
2. сила приложена над косоуром (а в общем случае косоуры могут быть неодинаковые)
3. сила приложена на краю консольного свеса ступени (если таковой имеется).
Во всех случаях будут деформироваться (в большей или меньшей степени) все элементы марша.
Таким образом надо рассматривать работу всего марша в целом, а не только его отдельных частей.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 17:27
1 | #24
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Пожалуйста подскажите методику расчета конструкции на зыбкость (Учебник, пособие, любую литературу, свой опыт). Особенно, как проверить светотехнический мостик на зыбкость?
В качестве примера расчёта лестничного марша на зыбкость могу порекомендовать справочник проектировщика "Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий", под ред. проф. Вахненко,1987г, Будивельник, стр.331.
troja вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 19:27
#25
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Господа!
П. 3 табл 19 и п.10.10 СНиПа также нормируют зыбкость (физиологические требования). К тому же п.10.10 учитывает динамическое приложение нагрузки через коэф Эн
Т.е. для лестницы необходимо провести 2 расчета на зыбкость
Romka вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 08:03
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
...также нормируют зыбкость .... п.10.10 учитывает динамическое приложение нагрузки...
Это и есть сам расчет на зыбкость
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 23.04.2009, 11:23
1 | #27
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


расчет в екселе... если есть ошибки, то прошу сообщить мне
Вложения
Тип файла: rar Расчет лестничного косоура.rar (38.8 Кб, 4643 просмотров)
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 12:07
#28
7RR7

ПГС
 
Регистрация: 10.06.2009
Украина
Сообщений: 11
<phrase 1=


Так всё же подскажите, при расчёте на зыбкость учитывать предельный прогиб 0.7 мм, или рассчитать его самому по формуле 26 СНиПа 2.01.07-85* ?
7RR7 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 00:32
#29
fum


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 28


День добрый всем !! хотелось бы уточнить ещё несколько вещей по сей теме!! Подскажите неучу при расчёте прогиба по формуле 26 (на зыбкость) в q входит эксплуатационная нагрузка тобишь 300 кг на метр2 или только вес конструкций?? расчёт по сей формуле вести для двух косоуров?? а также дальнейшее вычисление прогиба ведётся по обычной методе подсчёта нагрузки или по формуле указанной под табл. 20?? спасибо заранее большое!! оченьхотелось бы просветиться!! )
fum вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 07:32
#30
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


я считаю только от постоянной нагрузки.
Критическим фактором при расчете на зыбкость является вес - чем его меньше, тем требования выше.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 20:42
#31
fum


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 28


так вы формулой 26 пользуетесь?? дальнейшее вычисление фактического прогиба ведёте по нагрузке вычисленной как под табличкой 20 указано (снип нагрузки и воздействия) или по человечески??
fum вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2011, 15:29
#32
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Таким образом надо рассматривать работу всего марша в целом, а не только его отдельных частей.
Как можно говорить о работе всего марша целиком если он состоит из 2х стальных косоуров и ступеней из решетки, крепящейся через зажимы, к примеру?

Давайте возьмем (для наглядности) простой лестничный марш, без площадок. металлическая лестница под углом 45. шириной 6 метров. На эту ширину поставим косоуры с шагом 1.2 метра. (т.е. 6 косоуров). Теперь для сторонников делить сниповские 100 кг на количество косоуров, получается что расчет на зыбкость будет 17кг в центре каждого косоура?
Либо возьмем более приближенный к действительности пример. Стальные решетки на настилы и ступени вполне нормально несут пролеты по 1.5-2.0 метра. Лестница по стальным косоурам в пролете 6м. ширина маршей по 1.5 м. ступеньки решетки. крепятся на зажимах к опорным уголкам на косоурах.
Определяющим профиль для косоура будет пункт снипа про зыбкость. прогиб от 100 кг в центре. Это либо [16 либо [27. Разница есть.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2011, 21:01
#33
fum


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 28


как я понял определяющим при расчёте лестниц будет расчёт на зыбкость, т.е нужно приложить по 100 кг на каждый из косоуров, а также на элты ступеней (в случаи если они из мет. профиля) и глянуть прогиб в 7 мм..... поправьте если здесь что не так ??!!! тогда вопрос про формулу 26...нужно ли её использовать?? перекроет ли расчёт по ней расчёт на 100 кг....... думаю вряд ли!
fum вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2011, 21:41
#34
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от fum Посмотреть сообщение
как я понял определяющим при расчёте лестниц будет расчёт на зыбкость, т.е нужно приложить по 100 кг на каждый из косоуров, а также на элты ступеней (в случаи если они из мет. профиля) и глянуть прогиб в 7 мм..... поправьте если здесь что не так ??...
Не так. Ошибся в 10 раз. не 7мм, а 0,7мм
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 01:00
#35
fum


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 28


извиняюй.....прально 0.7 мм!!
fum вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 11:05
| 1 #36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от fum Посмотреть сообщение
... тогда вопрос про формулу 26...нужно ли её использовать?? ...
Настоящий расчет на зыбкость, как сами наверно догадываетесь, это динамический расчет. Т.е. колебания (время, масса и т.д). Проверка на 0,7 мм - это примитивнейшая метода, никаким образом к зыбкости (колебательное явление) отношения (кроме условного) не имеющая, и предназначена для однобокого тупого ограничения "хлипкости" конструкций.
Более-менее приличным расчетом на зыбкость является как раз ф.26. Об этом написано в трудах с п.2.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.08.2011 в 11:11.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 23.08.2011, 01:03
#37
fum


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Настоящий расчет на зыбкость, как сами наверно догадываетесь, это динамический расчет. Т.е. колебания (время, масса и т.д). Проверка на 0,7 мм - это примитивнейшая метода, никаким образом к зыбкости (колебательное явление) отношения (кроме условного) не имеющая, и предназначена для однобокого тупого ограничения "хлипкости" конструкций.
ПРобовал считать по формуле 26 косоуры обычной лесницы в плане длиной 3м из сборных ступеней 1350мм на стальных косоурах в жилом доме - прошёл 10 швеллер - очень сомневаюсь что лестница на двух 10 ых швеллерах не буит колыхаться при ходьбе по ней.........а вот приложить 100 кг в центр косоура - получим 14 ый швеллер - что уже к реалиям ближе......! )........ я к тому что формула 26 возможно актуальна для танц площадок и тд .. .. а для обычных лесенок актуальнее 100 кило посередь косоура!....
fum вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 05:12
#38
svsvsv

инженер-строитель-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Донецк
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
В качестве примера расчёта лестничного марша на зыбкость могу порекомендовать справочник проектировщика "Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий", под ред. проф. Вахненко,1987г, Будивельник, стр.331.
У Вахненко, к сожалению, грубая ошибка. К исследуемым конструкциям (по которым ходят люди: площадки, лестницы, плиты) нужно приложить только точечную нагрузку в середину пролета (ступени, косоура и т.п.) без каких-либо иных нагрузок (соб. вес, временная и т.п.). Прогиб более 0,7мм говорит о чрезмерно зыбкости конструкции.
У меня опыта более 30 лет и всегда при расчете элементов лестниц превалировал расчет на зыбкость (т.е. сечения косоуров всегда больше, чем при обычном статическом расчете).
Прикладывать нужно эти 100 кг в разные проблемные места лестниц, но отдельными загружениями и сочетаниями. Названия: зыбкость 1; зыбкость 2 и т.д. В сочетаниях участвует только одна нагрузка в 100 кг. Надо следить, чтобы эти 100кг не участвовали в РСУ. Для этого можно скопировать схему лестницы и вставить рядом, как отдельную схему, но загруженную только зыбкость 1; зыбкость 2 и т.д. При этом не забыть о взаимоисключении. Можно по-другому: в РСУ для зыбкости задать К=0 в 1-м; 2-м; особом и т.д.
__________________
Доброго времени!
svsvsv вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 07:46
#39
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


svsvsv и leonid555 все исчерпывающе объяснили.
Если лестница винтовая, или несиметричная ,(с опорой только с одной стороны), либо опирается на консольную балку..., то прогиб складывается из прогиба ступени + прогиб косоура + прогиб опорной балки+отклонение опорной стойки от вертикали и т.д. Т.е. нужно нагрузку в 100кг прикладывать ко всей расчетной схеме в разных местах по отдельности. А то окажется что отдельно кокоур прогибается на 0,6мм, отдельно ступень на 0,3мм и опорная балка на 0,5мм, то по отдельности все проходят, а в итоге прогиб составит 1,4мм, т.е в 2 раза больше нормируемого.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 10:13
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от fum Посмотреть сообщение
Пробовал считать по формуле 26 косоуры ...- прошёл 10 швеллер - очень сомневаюсь ...
Ну и как считали по ф.26? Покажите.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 23.08.2011, 22:07
#41
fum


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 28


показать не смогу - считаю на бумажках......попробую описать.. вцелом считал примерно как указано в файлике поста номер 27.....за тем исключением что для q брал нагрузку на один косоур только от веса конструкций (косоур плюс ступень 1.35м) без эксплуатационной........получилось 295 кило на метр кв. проекции на горизонт ...за уменьшенную эксплуатационную брал 300 кило помноженное на 0.35...далее все по табличке - предельный прогиб получился 14мм (расчётный пролёт - проекция на горизонталь - 3м).......далее под такой прогиб подобрал 10 швеллер.......
fum вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 15:03
#42
Exlibris

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 10.01.2008
Омск
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
расчет в екселе... если есть ошибки, то прошу сообщить мне
В файле в 27 посте опечатки в файле ексель.
В предпоследней строчке 0,7 cм, должно быть 0,7 мм.
Ну и "прогиб" вместо "погиб".
Exlibris вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 17:22
#43
Tippex


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 14


Господа!
С чем нужно сравнивать результат прогиба, полученного по формуле 26? Должно быть меньше 0,7мм? Или как?
Tippex вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 18:11
#44
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Tippex Посмотреть сообщение
Господа!
С чем нужно сравнивать результат прогиба, полученного по формуле 26? Должно быть меньше 0,7мм? Или как?
Нет, не 0,7мм. По формуле получаешь значение прогиба (цифру) которое не должен превышать прогиб твоей конструкции от нагрузки p+p1+q (коэффициент перед "p" я обычно не применяю)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 18:02
#45
Tippex


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 14


в формуле 26
q - нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и опирающихся на него конструкций
в файле из поста #27 q это сумма постоянной и временной нагрузок. Правомерно ли включение временной (длительной) сюда?
Tippex вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 18:23
#46
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Полагаю, что неправомерно.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2012, 12:00
#47
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Полагаю, что неправомерно.
Со СНиПом спорить?

Написано же:
"10.10. Предельные прогибы элементов перекрытый (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий исходя из физиологических требований следует определять по формуле 26."
В формулу 26 входят нагрузки p+p1+q

Дальше пишут "Прогибы следует определять от суммы нагрузок p+p1+q", то есть от тех же самых нагрузок.

Почему по-вашему предельный прогиб надо определять от одних нагрузок и сравнивать его с реальным прогибом от других нагрузок?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2012, 18:21
#48
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


MasterZim, вопрос был про q.
В СНиПе указано, что это собственный вес конструкций. Разве не так?
Неправомерно туда еще добавлять временную нагрузку. А при чем здесь ваши цитаты СНиПа я не совсем понял
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 02:00
#49
Tippex


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 14


Еще вопрос назрел: в ф-ле 26 p+p1+q имеют размерность кг/м2
А в рачете прогиба фактического прикладываем к балке p+p1+q в кг/м???
То есть при расчете предельного прогиба шаг балок учитывается только при расчете коэффициента b?
Tippex вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 12:13
#50
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Tippex Посмотреть сообщение
Еще вопрос назрел: в ф-ле 26 p+p1+q имеют размерность кг/м2
А в рачете прогиба фактического прикладываем к балке p+p1+q в кг/м???
То есть при расчете предельного прогиба шаг балок учитывается только при расчете коэффициента b?
А вы чего хотели? Ничего же странного здесь нет. В 26 еще множитель g есть.
Главное чтобы сравнили метры с метрами, а не метры с километрами...
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 12:33
#51
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Ну и к чему пришли? Как считаем - оба косоура или один?
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 24.03.2012, 22:07
#52
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ну и к чему пришли? Как считаем - оба косоура или один?
Хочу добавить свои 5 коп. По поводу косоуров - 90% лестниц, которые встречаются мне, можно найти в сериях, там уже все посчитано. Что касается 10%- если сборные ступени или металлические листовые, металлические из уголков с заполнением бетоном - то каждый косоур отдельно. (был однажды негативный опыт, усиливали уже смонтированные косоуры т.к. были зыбковаты, и заказчику не понравилось)
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2012, 23:57 Нужно ли учитывать перегородки на балка при проверки на зыбкость?
#53
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Деревянное перекрытие по деревянным балкам. На некоторых балках стоят перегородки.
Какой правильный вариант выбора балки для проверки на зыбкость:
1. Балка с возведенной на ней перегородкой.
2. Балка свободная, без перегородки?
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 10:30
#54
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Один косоур, два косоура...

Вот вам задачка:
Есть марш пролётом 5,5 метров (перепад высоты, следовательно, 2,75 м). Берём от этого марша один косоур и грузим его посередине центнеровой (100 кгс) нагрузкой. Материал — 24-й швеллер. Прогиб (прикиньте в SCAD'е, если не верите) составляет ровно 0,7 мм. Так вот, таких швеллеров на один косоур идёт 2 штуки (в моём понимании это двойной запас, а если интерпретировать п. 4 таблицы 19 СНиП 2.01.07-85* как нагрузку на марш, а не на косоур, то запас становится трёхкратным). Всё это добро воплощают в металле и бетоне и... лестница ходит ходуном от ходьбы одного человека.

Вот вы мне обьясните, несведущему, почему? У меня по всем СНиПовским формулам минимум двойной запас, а теперь ещё и усиливать лестницу приходится.

P.s.: п. 10.10 тоже выполняется, между тем. Запас четырёхкратный.
Spiteful Berkut вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 11:14
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
... ровно 0,7 мм.......п. 10.10 тоже выполняется, между тем....и... лестница ходит ходуном от ходьбы одного человека... почему?
Предположительно:
1. Субъективность оценки "хождения ходуном"
2. Расчет по п.10.10. неверен
3. Методика по п.10.10 корява
4. Косоур по расчетной схеме опирается на "землю", а по факту - на упругоподатливые опоры
5. А как Вы хотели при пролете 5,5 м? Как по гулкой мостовой?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 18.04.2012, 13:24
#56
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Субъективность оценки "хождения ходуном"
Тоже так думаю. Сам только что ходил, бегал и прыгал по этой лестнице, но ничего сверхстрашного не заметил. А вот ГИП переживает.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Косоур по расчетной схеме опирается на "землю", а по факту - на упругоподатливые опоры
Ага. При отдельном рассмотрении данный марш ведёт себя хуже, чем если бы он был частью схемы (0,7 мм против 0,55). Ну, так уж выходит по расчёту.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчет по п.10.10. неверен
Вполне возможно (хотя и маловероятно), но даже без п. 10.10 прогиб выходит всего 17 мм (при одном швеллере, а, напомню, их у меня стоит два), т.е. 1/320.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Методика по п.10.10 корява
Склоняюсь к тому же. Надо вспоминать классические расчёты на динамику и делать по ним.
Spiteful Berkut вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 16:20
#57
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Субъективность оценки "хождения ходуном"
Цитата:
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Сам только что ходил, бегал и прыгал по этой лестнице, но ничего сверхстрашного не заметил. А вот ГИП переживает.
этот момент меня как-то заинтересовал очень сильно, но ничего не разыскал в ответ.
И что и впрямь только расчетом можно показать "незыбкость" конструкции?
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 19:47
1 | #58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
...только расчетом можно показать "незыбкость" конструкции?
И натурные испытания делают: http://www.pamag.ru/pressa/dynamic-investigation
Цитата:
Для создания динамического воздействия зрители осуществляли резкий подъем и посадку в кресла, топание ногами и прыжки на месте.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 18.04.2012, 23:54
#59
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Меня вот и интересовало воздействие...каким оно должно быть в квартире жилого дома. Оказывается оно жизненное
Но эта методика затратна для рядовых случаев...попроще ниче нет?
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 21:24
#60
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ну и к чему пришли? Как считаем - оба косоура или один?
Если вручную считаете - то нагрузку прикладываете на 1.
Не забываем, что погонная нагрузка рассчитывается с учетом шага косоуров.
А в реальных конструкциях иногда косоур делают один, спаренный из двух швеллеров.
Если считаете в модели, то нагрузку также прикладываете на 1, но происходит перераспределение и более точная картина.
Из своего опыта могу сказать только, что для ИЖС монтировали лестницы (легкие малогабаритные, например из проф.трубы 60*80), которые имеют в расчетах 2-3мм и в итоге все зе бест. Когда же прогиб от единичной нагрузке более 5мм, то это очень хлипко.
Ну и не забываем, что чем массивнее конструкция, тем более "филькиной грамотой" являются эти 0,7мм.
Здесь вот чувствую явный пробел (в том числе и своем образовании) в расчетах.
Ведь козе же понятно, что если лестница тяжелая, то и более инертная.
Samar вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 22:55
#61
Arrh

Придумываю и реализую (иногда работает)
 
Регистрация: 26.11.2008
Мск
Сообщений: 105


При мгновенном приложении нагрузки 50 кг балка испытает нагрузку в 100 кг.
Собственно, лестница не должна быть зыбкой при реальной ходьбе\беготне вверх\вниз по краю\по середине и т.д.
И все.
__________________
ilnur

Тупые уточняющие вопросы:

Пытаюсь спроектировать винтовую металлическую лестницу:

1. Нагрузку прикладываю к консольному краю ступени? (на практике туда никто не встает, так как там ограждения будут + забежная траектория лестницы находится на расстоянии 300мм от края)

2. Так как нагрузка динамическая, то как сказал Ильнур 50кг превращаются в 100кг, то если сказано надо прикладывать нагрузку в 100кг надо приложить 200кг?
Или имелось ввиду как раз 50кг, которые превращаются в 100кг и эти 100кг расчитываем?
Arrh вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 07:43
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
....1. Нагрузку прикладываю к консольному краю ступени? (на практике туда никто не встает, так как там ограждения будут + забежная траектория лестницы находится на расстоянии 300мм от края)
2. Так как нагрузка динамическая, то как сказал Ильнур 50кг превращаются в 100кг, то если сказано надо прикладывать нагрузку в 100кг надо приложить 200кг?
Или имелось ввиду как раз 50кг, которые превращаются в 100кг и эти 100кг расчитываем?
Зыбкость - это колебания, это динамика. По уму Вы должны произвести динрасчет в пространственной постановке. И посмотреть перемещения и ускорения. Они не должны превышать порога комфортности для человека.
На деле конечно Вы этим никогда не займетесь - не оправдаете в связи с ничтожностью лестницы как объекта.
Формально по СНиП (п.10.10) посчитать не получится, т.к. эта методика для простых плоских балочных клеток.
Поэтому прилагайте удвоенную статическую сосредоточенную нагрузку (воздействие стопы идущего человека), и анализируйте перемещения.
Удвоенность (50х2=100) - это из курса школьной динамики (50 условно) - если к упругой ненагруженной еще балке подвести сверху гирю весом 16 кг с нулевым зазором (но не нагружая), и резко отпустить гирю, то максимальная сила, которая передастся в месте контакта, будет 32 кг. Т.е. прогиб в первом периоде будет так же в два раза больше. И напряжения в балке больше в два раза. Но дальнейшее поведение балки с гирей (или уже без гири - человек-то не гиря, ушел уже) неизвестно - это только динрасчет.
Ну введите в скад свой винт и поколебайте там...
А на глаз слабо оценить хлипкость винтовой лестницы?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2013, 08:07
#63
Arrh

Придумываю и реализую (иногда работает)
 
Регистрация: 26.11.2008
Мск
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зыбкость - это колебания, это динамика. По уму Вы должны произвести динрасчет в пространственной постановке. И посмотреть перемещения и ускорения. Они не должны превышать порога комфортности для человека.
На деле конечно Вы этим никогда не займетесь - не оправдаете в связи с ничтожностью лестницы как объекта.
Формально по СНиП (п.10.10) посчитать не получится, т.к. эта методика для простых плоских балочных клеток.
Поэтому прилагайте удвоенную статическую сосредоточенную нагрузку (воздействие стопы идущего человека), и анализируйте перемещения.
Удвоенность (50х2=100) - это из курса школьной динамики (50 условно) - если к упругой ненагруженной еще балке подвести сверху гирю весом 16 кг с нулевым зазором (но не нагружая), и резко отпустить гирю, то максимальная сила, которая передастся в месте контакта, будет 32 кг. Т.е. прогиб в первом периоде будет так же в два раза больше. И напряжения в балке больше в два раза. Но дальнейшее поведение балки с гирей (или уже без гири - человек-то не гиря, ушел уже) неизвестно - это только динрасчет.
Ну введите в скад свой винт и поколебайте там...
А на глаз слабо оценить хлипкость винтовой лестницы?
Я в Inventor'е моделировал - и тут с динамикой и колебаниями не разобрался ещё, а SCAD вообще не знаю.

На глаз предположил что подпорка исправит ситуацию - вроде не ошибся.

Как мы видим на самом краю смещение на 0,8мм, а где в действительности будет нога - 0,7мм.

Если ребро жесткости поставить вместо 10мм - 20мм - 0,7 и 0,5 соответственно - только мне кажется это не совсем рационально и думаю как по-другому сделать.

Запас прочности 15 раз.

Нагрузка 120кг.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет___2___ребро жесткости 10мм.jpg
Просмотров: 645
Размер:	137.8 Кб
ID:	98640  
Arrh вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 09:44
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Сходите в салон винтовых лестниц, пощупайте уже сделанное. Зачем велосипед изобретать?
Если же разрабатываете серийную вещь, вышлифовываете под 0, надо соответствующие расчеты освоить. И пилотный экземпляр испытать.
А так - слепите как попало, если что, переделаете. Там еще перила помогут.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2013, 10:50
#65
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там еще перила помогут.
Эт как сделать. Помощь может ограничится передачей доп момента на край ступеньки
twilight вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 11:18
#66
Arrh

Придумываю и реализую (иногда работает)
 
Регистрация: 26.11.2008
Мск
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сходите в салон винтовых лестниц, пощупайте уже сделанное. Зачем велосипед изобретать?
Если же разрабатываете серийную вещь, вышлифовываете под 0, надо соответствующие расчеты освоить. И пилотный экземпляр испытать.
А так - слепите как попало, если что, переделаете. Там еще перила помогут.
Вариант)



Цитата:
Эт как сделать. Помощь может ограничится передачей доп момента на край ступеньки
А как понять теоритически в каких случаях перила помогут, а в каких ухудшат ситуацию?)
Arrh вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 18:18
#67
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
А как понять теоритически в каких случаях перила помогут, а в каких ухудшат ситуацию?)
Теоретически - если подвесить (так называемые "больцы") ступени на жесткий поручень (балка с опорами), то можно перераспределить нагрузку со ступеней и конечно перемещения уменьшатся.
На практике так оно и происходит - после монтажа перил с поручнем лестница становится жестче.
Посчитать проще для прямого поручня, для винтовой лестницы - примерно тоже самое.
Если же поручень закреплен к балясинам на соплях, то перила создают, наверное дополнительную нагрузку.
Samar вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2024, 14:27
#68
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от svsvsv Посмотреть сообщение
У Вахненко, к сожалению, грубая ошибка. К исследуемым конструкциям (по которым ходят люди: площадки, лестницы, плиты) нужно приложить только точечную нагрузку в середину пролета (ступени, косоура и т.п.) без каких-либо иных нагрузок (соб. вес, временная и т.п.).
Добрый день. Не знаю с чего вы решили, что вы умнее Вахтенко, но по-моему грубая ошибка это у вас: когда человек идёт по лестнице весом 100кг, то иные нагрузки такие как покрытие ступеней и особенно собственный вес - никуда не испаряются и не исчезают, а потому нужно убрать из сочетания не все нагрузки, а только лишние.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2024, 20:27
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Добрый день. ....
Добрый. Дата поста, на который Вы реагируете в 2024 г от р. христова - 23.08.2011. Оперативненько однако...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 28.10.2024, 14:36
#70
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Оперативненько однако
Тут просто такое дело ) Понадобилась мне зыбкость, но в СП с последними изменениями из пункта таблицы где было про 0,7 мм исчезла эта информация, зато есть отдельная методика расчёта по физиологическим требованиям где нифига не понятно. Это в приложениях в конце, а в самом СП написан пункт о том что надо проверять на сосредоточенную нагрузку 150кг, правда не написано что это имеет отношение к зыбкости. Короче, вы случайно не знаете как щас считают по зыбкости так шоб эксперты пропускали?

----- добавлено через ~56 мин. -----
Блин,короче открыл СП 20 с изменениями включае 6е на сайте Федерального агенства по тех регулированию, т.к. в других источниках не нашёл. И там короче пункт про 0,7 мм в таблицу вернулся Я уже запутался. Вероятно всё-таки этой версии можно верить.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 09:36
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
...открыл СП 20 с изменениями включае 6е...
Будьте любезны, выложите скан ЭТОГО изменения.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2024, 09:43
#72
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ЭТОГО
https://ibb.co/SRWywY8
Ну вот лист с последней версии как бы.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 13:04
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
https://ibb.co/SRWywY8
Ну вот лист с последней версии как бы.
Эта ссылка чорт знает куда. "открыл СП 20 с изменениями включае 6е на сайте Федерального агенства по тех регулированию" - я не смог открыть ничего на этом сайте тоже...
Тем не менее, скачал ПРОСТО ЛЮБОЙ СП20 на каком-то любом сайте files.stroyinf.ru и там страница точно такая же.
Я не знаю, ГДЕ совсем актуальный СП20, но похоже все вернули обратно, в СП11 или в СНИП даже...не только прогибы и т.д., но и всякие полные/неполные доли нагрузок и вообще все...
Хрен поймешь где актуализироваться ежесуточно...назад в будущее он-лайн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эволюшн СП20.png
Просмотров: 88
Размер:	513.5 Кб
ID:	265358  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.11.2024, 13:39
#74
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Я тут смотрю:
https://protect.gost.ru/technicalreg...aspx?RegNum=54

Конкретно таблицу с долями длительности вернули в 3 изменении:
https://protect.gost.ru/document.asp...ge=6&id=239671
Но только для прогибов. В остальных случаях все упоминания вырезаны и заменены фразами "мы не знаем, спросите кого еще" "устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований". Когда-нибудь разработчики всех остальных СП включат потерянные доли в свои изменения, а пока, видимо, все нагрузки считаются длительными.

Год назад еще на https://faufcc.ru/ выкладывали последние редакции со всеми внесенными изменениями, и даже обязательные пункты выделяли. Но потом у них случился ремонт сайта, и теперь там тоже лежат первая редакция и набор изменений типа "вырежи и вклей". Я держу 3гига скачанных и заPDFленных версий, которые успел урвать до ремонта. СП 20 там с изм 1-4, а 5 и 6 уже отдельно качал. Где брать нормальные редакции в открытом доступе - хз.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2024, 18:24
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я тут смотрю:
https://protect.gost.ru/technicalreg...aspx?RegNum=54
Конкретно таблицу с долями длительности вернули в 3 изменении:
https://protect.gost.ru/document.asp...ge=6&id=239671
Но только для прогибов. В остальных случаях все упоминания вырезаны и заменены фразами "мы не знаем, спросите кого еще" "устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований". Когда-нибудь разработчики всех остальных СП включат потерянные доли в свои изменения, а пока, видимо, все нагрузки считаются длительными.
Год назад еще на https://faufcc.ru/ выкладывали последние редакции со всеми внесенными изменениями, и даже обязательные пункты выделяли. Но потом у них случился ремонт сайта, и теперь там тоже лежат первая редакция и набор изменений типа "вырежи и вклей". Я держу 3гига скачанных и заPDFленных версий, которые успел урвать до ремонта. СП 20 там с изм 1-4, а 5 и 6 уже отдельно качал. Где брать нормальные редакции в открытом доступе - хз.
Спасибо за полную информацию. Вон оно как даже...на Росстандарте только просмотр свежих редакций - зачем этот просмотр? В других местах - лего из измов для кружка юных проектировщиков . Это обчий недуг оказывается, я уже на свое здоровье начал грешить .
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 05.11.2024, 08:31
#76
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Научите пользоваться этим сайтом, пожалуйста.
Вот чтобы найти нужный СП куда и что вбить надо?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 08:55
2 | #77
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
чтобы найти нужный СП
Поиск там с рождения не работает, разве что через гугыл с яндыксом можно иногда найти нужное. По ссылке - просто полный список СП и изменений. Ну, почти полный - переводные Еврокоды отсутствуют, чтобы злые европейцы не украли. Если раз в неделю копипастить таблицы, можно путем сравнения найти, что нового появилось.

Я сливаю оттуда документы этим скриптом: C#. Загрузка с сайта protect.gost.ru .
Сразу же прогоняю через Scantailor Advanced https://github.com/4lex4/scantailor-advanced.
И пакую результаты в PDF: C#. Сборка PDF из сканов в папке проекта Scan Tailor Advanced .
Распознать текст можно в PDF24 https://www.pdf24.org/ru/.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 10:43
#78
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,104
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Актуальный СП 20 (из ГАРАНТа).
https://disk.yandex.ru/d/rP2FBzOBOTNYMg
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 10:46
#79
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эта ссылка чорт знает куда.
ПРошу прощения, но я просто не знаю как тут вставлять картинки поэтому кинул на хостинг картинок. А раз можно ссылки на сайт конкретно, то вот ниже уже написали.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Актуальный СП 20 (из ГАРАНТа).
Вы уверены что Гарант выдаёт верный вариант? Тут пункта про 0,7 мм нет в таблице приложения Д.

----- добавлено через ~25 мин. -----
КОроче нашёл тут ещё. Тут как и в Гаранте. Значит гост.ру неверный вариант https://api.faufcc.ru/api/assets/263...2-aa66ea6a32a5
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 11:11
#80
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,104
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Тут пункта про 0,7 мм нет в таблице приложения Д.
ГАРАНТ пишет, что актуальная версия.
Можно поискать изменение, когда отменили, но неохота.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 11:14
#81
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Можно поискать изменение, когда отменили, но неохота.
Тогда ранее заданный вопрос остаётся открытым Как проверять на зыбкость? В соответствии с пунктом Д2.2? А там нифига не понятно какие нагрузки задавать )
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 11:16
#82
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,104
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
есть отдельная методика расчёта по физиологическим требованиям где нифига не понятно
А что там не понятно? Подставляй в формулу Д.1 значения посчитанные из таблицы Д.2 и получится, наверное, 0,7 мм.

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Как проверять на зыбкость? В соответствии с пунктом Д2.2?
Да.
Есть в downloade калькулятор для подбора косоура для OpenCalc. Там реализовано.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.11.2024 в 11:47.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 11:19
#83
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
значения посчитанные из таблицы Д.2
Какие значения? Там в Д2.2 какие-то паскали написали. Это что такое и как это? Где 100кг на центр пролёта?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 11:45
#84
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,104
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Где 100кг на центр пролёта?
Нету. И не надо. Паскали это 1 N/m2 = 0,0001 т/м2 в системе СИ.
https://dwg.ru/dnl/14008

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.11.2024 в 12:07.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 12:01
1 | #85
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Вы уверены что Гарант выдаёт верный вариант? Тут пункта про 0,7 мм нет в таблице приложения Д.
Выкладываю актуальную версию СП 20 из Техэксперта (с Изм.1-6). Там тоже нет про 0,7 мм в таблице Д.1.
Вложения
Тип файла: pdf СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (с Изм 1-6)_.pdf (3.93 Мб, 38 просмотров)
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 12:03
#86
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,104
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Выкладываю
Offtop: Выкладывай.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 12:06
#87
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
значения посчитанные из таблицы Д.2
Какие значения? Там в Д2.2 какие-то паскали написали. Это что такое и как это? Где 100кг на центр пролёта? Поясните пожалуйста тогда к чему относится норма пункта 8.3.1 требующая проверять лестницы на сосредоточенную нагрузку 150 кг? Тут не написано о прочности только лишь идёт речь или о чём-то ещё.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Блин не то сообщение отправил

Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Нету. И не надо.
вы немного словны Про 0,7 мм теперь вовсе нету? Ведь по Д2.2 поределяется допустимый прогиб с нагрузкой на м2 получается. Поясните пожалуйста тогда к чему относится норма пункта 8.3.1 требующая проверять лестницы на сосредоточенную нагрузку 150 кг? Тут не написано о прочности только лишь идёт речь или о чём-то ещё.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 12:38
#88
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
на сосредоточенную нагрузку 150 кг?
Поправился народ в 1,5 раза.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Про 0,7 мм теперь вовсе нету?
Теперь по п. 2а.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Тут не написано о прочности
В основном прогиб, но и прочность тоже.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 14:12
#89
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В основном прогиб, но и прочность тоже.
Я правильно понимаю, что лестницу считать нада в 3 приёма?
1) Обычный расчёт с полной полезной нагрузкой и прогибы туда же
2) на сосредоточенную 150кг с теми же прогибами стандартными
3) Зыбкость по прил.Д2.2 с определённым там допустимым прогибом?
И вот это всё в отчёте экспертизу писать?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 14:33
#90
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,104
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
вы немного словны
Offtop: Обедал.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что лестницу считать нада в 3 приёма?
Да.
Или принять серийную.
https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/...7apvn566139993
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 15:14
#91
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Да.
Спасибо

Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Или принять серийную.
такой вариант не канает
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2024, 08:06
#92
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
лестницу считать нада в 3 приёма?
В 4. На распределённую и сосредоточенную (150) по 1 и 2 ПС.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2024, 17:03
#93
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Нажмите на изображение для увеличения
Название: д.2.2.jpg
Просмотров: 87
Размер:	186.1 Кб
ID:	265488
Короче, я понял как по д.2.2 считать зыбкость.
Но тут такое дело... Надо нагрузки определить с учётом собств веса, какой-то пролёт взять, и потом ещё подобрать сечение под прогиб полученный.
Проблема в том что это не только муторно, но и очень неточно, и в некоторой степени глупо при наличии программы Лира.
Так вот, я про что можно ли как-то задать указанные нагрузки в приложении д.2.2 в Лиру 10 в виде динамичекой нагрузки? Я нашёл только одну функцию где можно написать 1,5 герц колебания, называется гармонические колебания. Это оно? Или нет?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 06:57
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
... это не только муторно, но и ... в некоторой степени глупо при наличии программы Лира.
Допустим. Идем в Лиру, это же умнО.
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
можно ли как-то задать указанные нагрузки в приложении д.2.2 в Лиру 10 в виде динамической нагрузки? ... Это оно? Или нет?
Ну как, помогла Лира? Насколько повысилась точность результата и насколько понизилась муторность расчетов?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 14.11.2024, 07:28
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Короче, я понял как по д.2.2 считать зыбкость.
fu - предельный физиологический прогиб. Считается "ручками".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 08:04
#96
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
fu - предельный физиологический прогиб. Считается "ручками".
Так "ручная" методика не охотно отвечает на вопрос, сколько конструкции перекрытия можно включить в сопротивление дребезжанию. Все какими-то полунамеками.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 08:41
#97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так "ручная" методика не охотно отвечает на вопрос
А она и не должна. Отвечать будешь ты, когда прокурор спросит.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 09:12
#98
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Отвечать будешь ты, когда прокурор спросит.
А ничё, что при ручном этом счёте какая-то дичь получается? То есть при пониженной нагрузке на лестницу получается допустимый прогиб около 3 см, что едва ли соотносится с прочностью косоуров и уж точно не меньше чем обычные требования по прогибам для разных пролётов. Я это к тому что какая-та странная это "зыбкость" на равномерно-распределённую нагрузку. Про 0,7 мм как-то адекватнее было. А этот пункт всегда был, но на эту физиологию и не считали никогда. Получается, что нормы стали мягче и теперь косоуры можно брать меньше и пофигу, что они прогинаются при хотьбе?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 09:16
#99
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А она и не должна. Отвечать будешь ты, когда прокурор спросит.
За то что стакан, наполеннеый до краев, чуть расплескается - не спросит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 10:20
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
То есть при пониженной нагрузке на лестницу получается допустимый прогиб около 3 см,
Ну у меня получилось 1 см для 3-х метрового пролёта от равномерной нагрузки 3 кПа.
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
что едва ли соотносится с прочностью косоуров
А причём тут прочность?
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Про 0,7 мм как-то адекватнее было.
Это от одного человека, а не от толпы.
И не забывай, что кроме "зыбкости" существуют и другие ограничения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 10:27
#101
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
получилось
Пересчитал 2 см получилось на 6 метров с хвостиком

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А причём тут прочность?
Я имею ввиду что подбор идёт по прогибам в основном и особенно зыбкость вызывает постановку более большого сечения

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это от одного человека, а не от толпы.
Так вот тут от толпы с коэффициентом 0,35 получается 2 см требуемое, а расчитанные по старой зыбкости косоуры у меня всего 7,5 мм прогибаются. Вот и получается что мне уменьшать сечение и пусть себе прогибается? Как так получается что раньше это было зыбко, а теперь норма?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Может в том и дело что это норма от толпы? А как тогда быть с одним человеком если этот пункт из таблицы тупо исключили?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ведь очевидно шо если я уменьшу косоур исходя из этой физиологи, то прогиб от одного человека будет сильно больше чем раньше.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Методика расчета на зыбкость



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05