Наклонная стропильная конструкция
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наклонная стропильная конструкция

Наклонная стропильная конструкция

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2009, 12:39 #1
Наклонная стропильная конструкция
Камо
 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79

На картинке два варианта исполнения фермы.
Будут ли в ферме 1 образовываться силы, толкающие её вниз или она будет стоять так же хорошо, как и ферма 2?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Констр.jpg
Просмотров: 1272
Размер:	12.4 Кб
ID:	19438  

Просмотров: 15077
 
Непрочитано 24.04.2009, 12:45
#2
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Камо!
Был темка про стропила! Краткое содержание темы -"Будет ли автомобиль катится по ступенькам так же, как и по наклонной плоскости".
Вы случаем не студент?
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 13:20
#3
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Считай что студент
Ну не хватает некоторых знаний, что тут поделаешь, а когда сам начинаешь искать информацию то часто натыкаешься на прямопротивоположные данные.
По одному источнику получается что у наклонного элемента образуются только опорные реакции и ничего не съезжает (мол сила давящая вниз состоит из сил направленных по пути съезжания и перпендикулярно этому пути и векторная сумма этих сил направленна строго вертикально, поэтому мол никуда ничего не съезжает).
По другому источнику получается что помимо опорных реакций образуется всё же и продольная сила N.
Какое решение правильное?
Камо вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 14:00
#4
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Камо!
У меня со студентами проблемы! Ждите щас кто-нибудь отзовется.
Удачи Вам.
опус вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 14:14
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Если все внешние силы вертикальные (нагрузки, реакции), то откуда возьмутся невертикальные?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 14:19
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Для начала нарисовать опоры, как они обозначаются в задачах механики. Обозначить направления опорных реакций. Вот и все.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 14:53
#7
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Fellini, а если я с другой стороны подхожу?
У меня есть такая конструкция, я её хочу опереть на стену и хочу знать начнёт ли у меня стена заваливаться или нет.
Если же я сейчас начну опоры как в механике изображать, то есть в одной опоре будут силы Ха и Уа, а в другой Уб, то после всего этого я найду опорные реакции и момент, которые мне ничего не дадут.
Вопрос в другом, заваливает ли продольная сила=q*cos альфа стенку на которую будет опираться эта конструкция или нет?

Во многих источниках вертикальную нагрузку раскладывают на ту, которая направленна вдоль (сжимает или растягивает) и ту, которая направленна перпендикулярно (даёт изгиб) оси конструкции.
И потом пишут примерно так: ...учет продольной составляющей необходим лишь при очень крутых (a > 45°) углах наклона балок и тяжелых крышах... Всё, больше никаких сведений.
По всем этим данным можно разве что только понять что все эти раскладывания чисто для того, чтобы определить разные усилия в самой конструкции, но нет полной уверенности, так как натыкался на сведения что продольная сила всё же и сама по себе существует и тянет конструкцию вниз.

Пример для простоты восприятия: Стоит дом без кровли, в этом доме допустим есть коньковая стена или конькавая балка. Пришёл строитель и начал делать кровлю, забивая доски(стропила) в двух точках (на коньке и на маурлате - то есть получилась обычная наклонная балка).
Вопрос: будет ли на наружнююю стену (там где мауэрлат) давить нагрузка только вертикально вниз или и вниз и в продольном направлении?

Последний раз редактировалось Камо, 24.04.2009 в 15:10.
Камо вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 15:40
#8
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Нет других вариантов. Все что не приведено к расчетной схеме есть шаманство и язычество. По тем же причинам я помалкиваю на приеме у врача или в прокуратуре. А из простоты восприятия - будет горизонтальный распор в любом случае, незначительный или значительный - зависит от схемы и узла опирания.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 15:56
#9
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


...будет горизонтальный распор в любом случае...

Fellini, расскажи пожалуйста что знаешь, почему будет, обоснование, как считать и т.п. Я и схему могу тебе не шаманскую обрисовать.
По примеру из "простоты восприятия" - пускай будет пролёт в проекции = 10м. Угол пусть будет = 30 градусов. Доска прибита сверху коньковой балки гвоздями и на мауэрлате так же прибита гвоздями сверху (то есть не в упор мауэрлата, а сверху - то бишь от горизонтального смещения держится только на гвоздях). Нагрузка - только вертикальная = 1кн/м.
Камо вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 15:56
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Камо Посмотреть сообщение
Вопрос: будет ли на наружнююю стену (там где мауэрлат) давить нагрузка только вертикально вниз или и вниз и в продольном направлении?
Представьте, что Ваша косая балка прибита только к коньку, а под нижней опорой строго горизонтальная гладкая опора, к концу же балки приспособлен подшиник . Тогда "давление" будет строго вертикальное.
Но если вы забили вместо этих вещей ГВОЗДЬ, Вы будете иметь весь набор "давлений".
Если бы Вы прислонили брус к стене (верхний конец на верт. стене, нижний - на полу, доска съедет (если позволит трение).
На Вашем рисунке ферма стоит на двух ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ опорах. Пока не будет невертикальных внешних воздействий, буде стоять.
Насчет снега - в стат.состоянии снег не создаст сдвигающих ферму воздействиий. Но при сходе при ударе об ограждение кровле - может за собой унести ферму. Если нет крепления и позволит сила трения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 16:23
#11
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Ильнур, спасибо, расписал красиво
Вот если бы какие-то формулы и обоснования формул ещё привёл. Почему всё таки распор будет? Почему в статическом положении снега распора не будет и т.п.
Камо вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 17:29
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Камо Посмотреть сообщение
На картинке два варианта исполнения фермы.
Будут ли в ферме 1 образовываться силы, толкающие её вниз или она будет стоять так же хорошо, как и ферма 2?
Вот если бы Вы к рисункам приложили конструкции опор, да и геометрическую схему ферм, то можно было бы ответить более точно.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 17:54
#13
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Камо, если у вас еальная конструкция будет, вам нужно будет учесть не только снег, но еще и ветер. Вот вам и горизонтальные реакции.
Не путайте понятия опорных реакций и продольной силы.
Опорная реакция - это внешнее усилие, как и снег, ветер, собственный вес, которое мы приложили вместо условно отброшенных связей.
Если вам нужны формулы - элементарно! Возмите вашу схемку, приложите нагрузки, замените реакциями опоры, сложите все моменты отнгосительно одной опоры, все силы по осям сложите и придете к выводу, что опорная реакция в горизонтальном направлении =0.(если только снег)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 19:37 Насколько я помню школьную физику
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 090424_193158.jpg
Просмотров: 661
Размер:	31.0 Кб
ID:	19459

А распор при прибитых обоих концах опёртых на горизонтальную поверхность балки будет из-за деформации балки под нагрузкой. Возьмите верёвку за концы и подвесть груз - будет распор.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2009, 11:30
#15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Все это конечно правильно...Если я помню нас на втором курсе учили по сопромату, что былку мы считаем как жесткую...
А вообще так интересно, пишем в таблице сбора нагрузок "нагрузки от оползания снега")))
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2009, 16:47
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Лучше так записать: H = G * cos(a) ^2 * [ tg(a) - k ]. Offtop: Жалко TeX отключили
Зависит от коэффициента трения подтаявшего снега по кровле, если взять k=0 (крайний случай), то горизонтальная нагрзка в кровле под углом 45 градусов будет: H = G/2.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2009, 17:44
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


так же горизонтальная сила может возникнутьь из за линейного расширения конструкций, усилия значительные, перемещения небольшие... но треснуть что нибудь может легко
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 09:30
#18
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Лучше так записать: H = G * cos(a) ^2 * [ tg(a) - k ]. Offtop: Жалко TeX отключили
Зависит от коэффициента трения подтаявшего снега по кровле, если взять k=0 (крайний случай), то горизонтальная нагрзка в кровле под углом 45 градусов будет: H = G/2.
Ну собственно вы об этом, что при к=0, распор становится равным = cos угла умноженому на силу направленую вдоль балки (G*sin угла).
Вроде логично, но куда девается сила перпендикулярная балке (G*cos угла) ? Она же так же направленна под углом к распору, почему она не участвует в расчёте распора? Ведь если бы она участвовала, то Распор стал бы равен нулю. Р = G*sin a * cos a - G*cos a * sin a = 0.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Hfc.jpg
Просмотров: 453
Размер:	8.4 Кб
ID:	19539  
Камо вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 11:54
#19
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Маленькое дополнение ко всему сказаному.
В приложенном файле примерчик, там с катная состовляющая и распор есть.
Вложения
Тип файла: pdf Mathcad - Наклонная балка.pdf (158.6 Кб, 684 просмотров)
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 12:48
#20
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Foksolic, а примерчик то правильный? Что-то сомнения вкрадываются по поводу того, что опорные реакции должны отличаться друг от друга.
И само решение несколько отличается от общепринятого, чаще ведь нагрузкой является снег (а СНиПом нагрузка нам даётся уже привёденной к горизонтальной проекции) или собственный вес (который берётся как вес/cos угла).
Камо вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 13:07
#21
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Камо Посмотреть сообщение
Foksolic, а примерчик то правильный? Что-то сомнения вкрадываются по поводу того, что опорные реакции должны отличаться друг от друга.
И само решение несколько отличается от общепринятого, чаще ведь нагрузкой является снег (а СНиПом нагрузка нам даётся уже привёденной к горизонтальной проекции) или собственный вес (который берётся как вес/cos угла).
А ты попробуй поднять карандаш, лежащий на столе, другим карандашом не придерживая ни верхнего ни нижнего края, как бы устранив горизонтальную связь. Я думаю что твой карандаш скарится с ручки.
Опрорная реакция различна в следствии разложения продольного усилия (скатной состовляющей) по двум осям на опоре и действует он соответственно вместе с опорной реакциеей к которой и добавляется.

PS
Вспомни метод вырезания узлов в решении статически определимых рам - от туда и будет опорная реакция не равная 0 от скатной составляющей.
Один пример из жизни: "Подымая холодильник по лестничной клетке, кому легче? Тому кто в впереди или сзади, особеено если в переди идущий задирает его по выше!?"
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:

Последний раз редактировалось Foksolic, 27.04.2009 в 13:26.
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 13:44
#22
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


А разве в методе вырезания узлов не сразу задавались опорные реакции = q/2 (в случае двухопорной конструкции)? А потом уже находились продольные уилия.

Хорошо, а можешь как-то объяснить почему скатную состовляющую мы раскладываем и добавляем её значение в распор и реакцию нижней опоры, а вот изгибающую состовляющую (q*cos угла) не добавляем?
Почему изгибая элемент во внутрь, эта состовляющая не будет противодействовать распору?

В общем всё неоднозначно. Из всего что тут на форуме услышал, получилось вот что:

1. В зависимости от вида опор распор или будет или нет.
2. Если опоры будут горизонтальные, то распора точно не будет
3. Если опоры горизонтальные, то распор будет, поэтому когда монтажники ставят стропила, они применяют скрутки из проволки не дающие стропилам разъехаться.
4. Умные книги твердят что распор можно и не учитывать если угол кровли менее 45 градусов (то бишь строители дураки что тратят проволку для скруток)
5. С виду лёгкую задачку из поста №9 так никто и не помог решить – жаль

Последний раз редактировалось Камо, 27.04.2009 в 14:44.
Камо вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 15:58
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Камо, в идеализированном случае горизонтальной составляющей не будет, пример Foksolic неверный. Сделай проверку -
сумма усилий по Z=0
сумма усилий по X=0

И вообще... при определении вертикальных опорных реакций:
V=q*l/(cos(альфа)*2), а не умножать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: cos.jpg
Просмотров: 169
Размер:	38.8 Кб
ID:	19559  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 27.04.2009 в 16:04.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 16:11
#24
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


По посту девять.
В коньке из условия предпологается закрепление воспринимающее скатную нагрузку, соответственно схема кторую я привел немного изменится. Таким образом в стропиле возникнет растягивающее усилие. По сути так и работают стропила, а не по схеме которую я привел.
Но если ты внимательно посмотришь то увидишь, что сила растяжения будет равна скатной состовляющей.
Эпюра будет иметь немного смещенный максимум, не по центру как при горизонтальной схеме. А расчет я привожу в приложенном файле. Извени но расчетную схему рисовать времени уже нет.
Скрутки применяют не для того чтобы стропилы восприняли горизонтальную нагрузку, а чтобы закрепить стропила и смещения в перпендикулярно действующим усилиям (в право или лево) и чтоб вутер не сдул кровлю (сила ветра может превышать массу кровли, но это редко).

ps

Regby
так стоп. завтра прийду и буду разбираться что куда и зачем!
покаместь ждем остальные замечания.
Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (157.4 Кб, 242 просмотров)
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:

Последний раз редактировалось Foksolic, 27.04.2009 в 16:32.
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 20:03
#25
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Камо Посмотреть сообщение
Ну собственно вы об этом, что при к=0, распор становится равным = cos угла умноженому на силу направленую вдоль балки (G*sin угла).
Вроде логично, но куда девается сила перпендикулярная балке (G*cos угла) ? Она же так же направленна под углом к распору, почему она не участвует в расчёте распора? Ведь если бы она участвовала, то Распор стал бы равен нулю. Р = G*sin a * cos a - G*cos a * sin a = 0.
В п. 16 нет ничего про распор, в п. 16 есть выражение для горизонтальной нагрузки на кровлю, которая возникает при сползании снега (с ускорением!) с кровли. Формула из п. 16 получена из уравнений динамики, а не статитики.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 05:31
#26
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Камо! Я тоже считаю, что наш коллега «…расписал красиво» конструкцию … детского самоката (цитирую дословно, с ошибками)[/FONT][FONT=Verdana]
Цитата:
[FONT=Verdana]…под нижней опорой строго горизонтальная гладкая опора, к концу же балки приспособлен подшиник[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Я попробую объяснить Вашу маленькую проблему. Итак имеем наклонную балку под углом [/FONT][FONT=Verdana]α[/FONT][FONT=Verdana] к горизонту. В центре балки приложена вертикальная сила Р. [/FONT]
[FONT=Verdana]Ваш вопрос: «[/FONT][FONT=Verdana]Будут ли в балке образовываться силы, толкающие её вниз или она будет стоять так же хорошо, как и горизонтальная балка?» Ответ – ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КОНСТРУКЦИИ ОПОР! [/FONT]
[FONT=Verdana]Мы рассмотрим лишь два варианта (для понимания сути этого достаточно):[/FONT]
[FONT=Verdana]1) [/FONT][FONT=Verdana]Опоры на горизонтальных площадках, которые вы нарисовали,[/FONT]
[FONT=Verdana]2) [/FONT][FONT=Verdana]Опоры на наклонных площадках, параллельных оси балки. [/FONT]
[FONT=Verdana]Для студентов напомню, что любую силу можно разложить на составляющие, но эти составляющие всегда надо рассматривать вместе. Именно последнее свойство забыл [/FONT][FONT=Verdana]Foksolic, и у него [/FONT][FONT=Verdana]получились ошеломляющие результаты: балка движется равноускоренно вверх и в сторону (так сказать, «падает» вверх). [/FONT]
[FONT=Verdana]Распределение сил и реакций для варианта 1 представлено на схеме 1.[/FONT][FONT=Verdana] Силу Р мы разложили на 2 составляющих ([/FONT][FONT=Verdana]Pn[/FONT][FONT=Verdana]=[/FONT][FONT=Verdana]P[/FONT][FONT=Verdana]*[/FONT][FONT=Verdana]cos[/FONT][FONT=Verdana]α, [/FONT][FONT=Verdana]Pt[/FONT][FONT=Verdana]=[/FONT][FONT=Verdana]P[/FONT][FONT=Verdana]*[/FONT][FONT=Verdana]sin[/FONT][FONT=Verdana]α). Скатная и нормальная составляющая вызовут реакции на опорах. Но на любой опоре реакция вдоль оси балки [/FONT][FONT=Verdana]Rt [/FONT][FONT=Verdana]и реакция, нормальная к оси балки, [/FONT][FONT=Verdana]Rn [/FONT][FONT=Verdana]в геометрической сумме опять дадут результирующую реакцию [/FONT][FONT=Verdana]R[/FONT][FONT=Verdana]=[/FONT][FONT=Verdana]P[/FONT][FONT=Verdana]/2, направленную строго вверх. Таким образом, в варианте 1 скатные силы на опоры не действуют. Этот вывод очевиден для любого расчетчика. Он моментально следует из условий равновесия, но я расписал все именно так, чтобы показать , куда пропадает «сила, толкающая балку вниз» (определение Камо) для этого вида опор.[/FONT]
[FONT=Verdana]На схеме 1 также приведены для студентов эпюры внутренних усилий - разбирайтесь.[/FONT]
[FONT=Verdana]Распределение сил и реакций для опорных площадок, параллельных оси балки, представлено на схеме 2. Здесь все несколько сложнее. Также формируется скатная составляющая [/FONT][FONT=Verdana]Pt[/FONT][FONT=Verdana]. Но чтобы она не вызвала скольжение балки, эта составляющая должна быть уравновешена скатными реакциями опор [/FONT][FONT=Verdana]Rt[/FONT][FONT=Verdana]. В качестве таких реакций здесь выступают силы трения, то есть можно записать [/FONT][FONT=Verdana]Rt[/FONT][FONT=Verdana]=[/FONT][FONT=Verdana]Rn[/FONT][FONT=Verdana]* [/FONT][FONT=Verdana]k[/FONT][FONT=Verdana]тр ([/FONT][FONT=Verdana]k[/FONT][FONT=Verdana]тр – коэф-т трения). [/FONT]
[FONT=Verdana]Спроецируем все силы на ось балки. Тогда очевидно условие ее неподвижности: [/FONT][FONT=Verdana]Pt[/FONT][FONT=Verdana] < 2* [/FONT][FONT=Verdana]Rn[/FONT][FONT=Verdana]* [/FONT][FONT=Verdana]k[/FONT][FONT=Verdana]тр. Если условие не соблюдается, то неуравновешенную часть скатной составляющей [/FONT][FONT=Verdana]надо передавать на стену.[/FONT]
[FONT=Verdana]Я лично для таких опор в силу трения не верю. Достаточно малейшего отрыва балки от опоры, как они исчезнут (например, вибрация от проходящего транспорта). Поэтому логичнее опоры считать гладкими. В этом случае вся скатная составляющая приходится на стену (случай 2Б). На схеме 2 также показана эпюра [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]. Остальные эпюры аналогичны случаю 1.[/FONT]
[FONT=Verdana]Внимательный коллега теперь скажет: «Долой опоры по типу 2!». Да, долой… Но вы еще их сделайте, эти опоры по типу 1. Подумайте о качестве работ, площадках опирания, смятии, скалывании, пропилах, вспомните, откуда растут руки у строителей… и подстрахуетесь проверками для опор по типу 2![/FONT]
[FONT=Verdana]Обобщение результатов на случай распределенной нагрузки сделать легко. [/FONT]

[FONT=Verdana]Regby из Татарстана, я с вами не согласен! Вы опять наивно предположили[/FONT][FONT=Verdana]: [/FONT][FONT=Verdana]«…горизонтальная сила может возникнуть из за линейного расширения конструкций, усилия значительные, перемещения небольшие...»[/FONT]
[FONT=Verdana]Нет! Надо понимать, что опасными для конструкций является не линейное расширение (в контексте - температурное) , а линейное сжатие, которые в условиях стесненного перемещения точек закрепления приводят к растягивающим силам. На этом принципе и построен весь расчет конструкций на температурные воздействия. И Ваш пост ничего не объяснил...[/FONT]
[FONT=Verdana]Да, исправьте адрес в Вашем нике. Сокращением «р.» в географических названиях обозначают реки, но не республики, тем более такие благополучные, как Татарстан - исконная Россия, особенно в глубинке, не идет с ним ни в какое сравнение по качеству жизни. Или это все же река?[/FONT]

С далекого Севера СССР ... Рей-Норд
Вложения
Тип файла: pdf Схема 1.pdf (127.8 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: pdf Схема 2.pdf (141.7 Кб, 287 просмотров)

Последний раз редактировалось Рей-Норд, 28.04.2009 в 11:35.
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 07:21
#27
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


а что даст интересно СКАД - если в него загнать... эх - посмотрю вечером...
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 09:14
#28
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Regby[/color][/u][/b][/url] из Татарстана, я с вами не согласен! Вы опять наивно предположили[/FONT][/color][FONT=Verdana]: [/FONT][FONT=Verdana]«…горизонтальная сила может возникнуть из за линейного расширения конструкций, усилия значительные, перемещения небольшие...»[/FONT]
[FONT=Verdana]Нет! Надо понимать, что опасными для конструкций является не линейное расширение (в контексте - температурное) , а линейное сжатие, которые в условиях стесненного перемещения точек закрепления приводят к растягивающим силам. На этом принципе и построен весь расчет конструкций на температурные воздействия. И Ваш пост ничего не объяснил...[/FONT]
[FONT=Verdana]Да, исправьте адрес в Вашем нике. Сокращением «р.» в географических названиях обозначают реки, но не республики, тем более такие благополучные, как Татарстан - исконная Россия, особенно в глубинке, не идет с ним ни в какое сравнение по качеству жизни. Или это все же река?[/FONT]

С далекого Севера СССР ... Рей-Норд
Рей-Норд - вы человек-загадка, общаетесь сам с собой и постоянно с чем то не согласны. Я лишь хотел упомянуть о том что продольные усилия могут быть также вызваны температурными колебаниями, сопровождающими изменение размеров конструкций. При этом я не говорил что расширение констуркции опаснее ее сжатия, это вы уже сами придумали. Но в моей практике был случай (этой зимой) когда металличисекая стропильная нога, монтировалась при отрицательной температуре, а с потеплением выдавила (громко сказано конечно, просто раскрылась трещина) опорную подушку, заложенную в кладку.

Что касается названий, то вы если умничаете, так умничайте обосновано
http://www.gsnti-norms.ru/norms/comm...tands/7_12.htm
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 09:21
#29
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Маленькое дополнение ко всему сказаному.
В приложенном файле примерчик, там с катная состовляющая и распор есть.
Неправильно у тебя все посчитано, я даже проверять не стал.
Достаточно взять сумму проекций опорных реакций на ось Х.
Нету равновесия.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 09:23
#30
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Блин, началась "Занимательная механика" наподобие задачи про самолет. Уважаемый Камо, выдал абстрактную ферму на абстрактных опорах, требуя конкретных решений. К сожалению, как и в прошлых постах все пошли по своим размышлениям, просто уходя от конкретного случая.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 10:12
#31
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Fellini, а ты всегда чётко можешь сформулировать то, о чём понятие имеешь незначительное?
Так вот, Рей-Норд в отличии от тебя не разу не усмехмувшись, не написав постов про то что всё тут бред и т.п. во всём прекрасно разобрался и полностью ответил на поставленный мной вопрос, за что ему огромное спасибо.
Это ведь хорошее умение понимать всех, а не только тех, кто обязательно будет говорить на твоём языке и будет использовать только общепринятые термины.

Я вот заметь, никого ни разу обижать в своих постах не пытался, ну зачем эти усмешки, а Fellini? Только из-за того что тебе показалось что я не из статуса тех людей, которые вправе что-то писать на форуме dwg? Это же открытый форум для всех, и никто тут не должен обижаться ни на кого, если и хочешь кого-то обидеть, задумайся вначале, может этот человек и вовсе не из конструкторов, преподавателей точных наук и им подобных, а может он просто дворник, повар и т.п и знать ему полный курс сопромата, термеха и т.п. вовсе не обязательно.
Камо вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 10:20
#32
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Камо, мой тебе совет - не ругайся, даже если на тебя напраслину возводят. Желающие помочь найдуться, просто воспринимай все что полезно и блокируй все что ненужно (это я не про пост Fellini а в принципе). Все через это проходили. Любое обсуждение как правило сводиться к http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=385676&postcount=544 и ничего тут не поделаешь.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 11:18
#33
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Regby, совет хороший, я его собственно и придерживаюсь.
А за ссылочку спасибо, насмешил
Камо вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:08
#34
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Любезный Камо, я вообще сетевой тролль, особо не переживай. И уж не в коем случае не ставлю под сомнение чью-либо квалификацию или статус. Просто я не догоняю чего нужно то.

Последний раз редактировалось Fellini, 28.04.2009 в 13:17.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:27
#35
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Мне, прошу пардону, Господа, кажется, нужно перечитать еще раз Рея- Норда и "спустить" всю эфту тему - мягко по наклонной плоскости в архив на вечное хранение. Хотя была вначале мысль, что и по ступенькам тоже вроде бы ничего - в смысле тоже можно-с.... "спустить".
Regby! Р.
опус вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:45
#36
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Неправильно у тебя все посчитано, я даже проверять не стал.
Достаточно взять сумму проекций опорных реакций на ось Х.
Нету равновесия.
тогда посмотри пост 26 пример номер два на рисунке и скажи пожалуйста куда девается сила Pt

О принцепе независимости сил я в курсе. Все ошибаются и лучще здесь ошибится чем в реальной конструкции.
И я этого отрицать не собираюсь.

Так скажем если вес балки значителен (и угол относительно горизонта), то будет иметь место приличное скатное усилие которое при наличии в нижнем узле горизонтальной и вертикальной связей разложится на вертикальную и горизонтальную реакцию опор в этом и есть вся загвоздка.
Соответсвенно в верхнем узле имеется только одна связь препятствующая вертикальному смещению узла, но не горизонтальному.
Из этого следует, что меньшую часть веса балки воспримет верхний узел, нижний же большую.
Из условия сумма реакций по Z=-q*l+V2+V1+p*sin(a)=0, будем иметь следующее:
-V2=-q*l+V1+p*sin(a)
-V1=-q*l+V2+p*sin(a)
-p*sin(a)=-q*l+V2+V1; -p=(-q*l+V2+V1)/sin(a)
p - продольное усилие в балке определится так
p=q*l*sin(a)
- где q - нагрузка на м.п., l - геометрическая длина балки.
так как нагрузка действующая по направлению опорных реакций равна численной сумме этих реакций то:
(q*l)=V2+V1+p*sin(a);
(q*l)-V2-V1-p*sin(a)=0;
подставляя -p*sin(a)=-V2+V1
(q*l)/cos(a)-V2-V1-V2+V1=0;
(q*l)-2*V2=0;
V2=(q*l)/2
Следовательно
-V1=-((q*l)/2)+p*sin(a)
меняем заки умножив все уравнение на -1
V1=((q*l)/2)-p*sin(a)
Сумма реакций по X=-P1+P2-p*cos(a), где
P1=0, так как отсутствует горизонтальная связь в первом узле и соответственно нет опорной реакции.
Соответственно
-P2=-p*cos(a)

Был вопрос о рекомендациях по учету скатной нагрузки, что до некоторого угла скатную состовляющую можно не учитывать в расчете, так как оно не значительно. Если внимательно рассмотреть следующую формулу:
p=q*l*sin(a), то
При угле 15 градусов sin угла равен 0.259, что при пролетах не более 6 м и нагрузке 200 кг/м даст продольное усилие в 310 кг/см^2, при несущей способности древесины второго сорта в 120 кг/см^2, это 2.6 см^2 площади сечения, что составит при подборе по прочности на действие максимального момента в сечении равного
М=(q*l)/8=15000 кг*см^2
требуемsq момент сопротивления будет
W=M/R=125 кг/см^2
напряжение в сечении составит
M/W=120 кг/см^2
Подобранная площадь поперечного сечения и его размеры
А=62.5 см^2 ; b=5 см ; h=12.5 см
W=(b*h^2)/6=130.2 см^3
напряжение в поперечном сечении будет равным
М/W=115.2 - от действия момента
N/R*A=0.041 - от действия продольной силы
или
М/W+N/R*A=115.241 - полное напряжение в сечении
В виду не значительности напряжения от продольного сечения и облегчения расчета, и дают подобную рекоменндацию.

По поводу эпюры момента:
Максимальный момент в сечении наклонной балки не будет иметь максимум в середине пролета, а немного сместится к нижней опоре.

PS
Надеюсь сейчас уж точно не допустил ошибок.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:

Последний раз редактировалось Foksolic, 28.04.2009 в 13:50.
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 14:10
#37
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Камо[/FONT][FONT=Verdana]! Замечательно, что Вы разобрались в моем сообщении – значит, не зря давил клавиши![/FONT]
[FONT=Verdana]Regby[/FONT][FONT=Verdana] из Татарстана! Я опять с вами не согласен! [/FONT]
[FONT=Verdana]Я не общаюсь сам с собой, вам это кажется. Я с удовольствием общаюсь с теми, кто меня понимает. Не переживайте, вы в этот круг не входите…[/FONT]
[FONT=Verdana]Далее, с чего вы взяли, что я постоянно с чем-то не согласен? Ну во-первых, не постоянно, а когда коллеги не могут решить проблему, на которую я могу найти ответ – приходится спорить. И во-вторых, не с чем-то не согласен, а с кем-то не согласен. Чаще всего с теми, кто вместо коллективного поиска истины занимается демагогией.[/FONT]
[FONT=Verdana]Foksolic! [/FONT][FONT=Verdana]На схеме 2 в варианте Б сдвигающая [/FONT][FONT=Verdana]сила Pt уравновешивается реакцией стены. Я стену, к сожалению, рядом изобразил – места не хватило. Но поясняющую надпись сделал – «стена» и реакции показал.[/FONT]

[FONT=Verdana]Все! В конце три добрые (в смысле - не злые) шутки, подмеченные на этой ветке! [/FONT]

[FONT=Verdana]1) Занимательно то, что в начале поста № 26 невольно в цитате прозвучало решение злополучной металлической стропилины, о которой писал Regby в более позднем посте № 28. Вспомните цитату про самокат:[/FONT]
[FONT=Verdana]«…под нижней опорой строго горизонтальная гладкая опора, к концу же балки приспособлен подшипник...». Вот решение! Тогда опорную подушку не выдавливало бы![/FONT]

[FONT=Verdana]2) В одном из постов высказано предположение, что максимальный момент в сечении наклонной балки не будет иметь максимум в середине пролета, а немного сместится к нижней опоре. [/FONT]
[FONT=Verdana]Ответ: очень может быть, если у максимального момента вдруг появится еще и вес, тянущий его вниз…[/FONT]

[FONT=Verdana]3) Посмотрел рекомендованный ГОСТ 7.12-93 о сокращении слов. Ситуация ухудшилась, Regby из республики Татарстана. Для слова «республика» введено сокращение «респ.». а вот «р.» - это сокращение слова … «рубль»! Или все же «река»?[/FONT]

[FONT=Verdana]С далекого Севера СССр... Рей-Норд[/FONT]
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 14:29
#38
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
[b]
2) В одном из постов высказано предположение, что максимальный момент в сечении наклонной балки не будет иметь максимум в середине пролета, а немного сместится к нижней опоре. [/FONT]
[FONT=Verdana]Ответ: очень может быть, если у максимального момента вдруг появится еще и вес, тянущий его вниз…[/FONT]
Это графический пример.
Насколько я помню линия момента повторяет направление деформированной схемы, то есть нить между опорами провисает по эпюре моментов, от туда и сместится центр тяжести.

Естесно он сместится из за разности опрорных реакций.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 14:30
#39
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
[FONT=Verdana]Regby[/FONT][FONT=Verdana] из Татарстана! Я опять с вами не согласен! [/FONT]
[FONT=Verdana]Я не общаюсь сам с собой, вам это кажется. Я с удовольствием общаюсь с теми, кто меня понимает. Не переживайте, вы в этот круг не входите…[/FONT]
[FONT=Verdana]Далее, с чего вы взяли, что я постоянно с чем-то не согласен? Ну во-первых, не постоянно, а когда коллеги не могут решить проблему, на которую я могу найти ответ – приходится спорить. И во-вторых, не с чем-то не согласен, а с кем-то не согласен. Чаще всего с теми, кто вместо коллективного поиска истины занимается демагогией.[/FONT]
3) Посмотрел рекомендованный ГОСТ 7.12-93 о сокращении слов. Ситуация ухудшилась, Regby из республики Татарстана. Для слова «республика» введено сокращение «респ.». а вот «р.» - это сокращение слова … «рубль»! Или все же «река»?[/FONT]
Вы лишь подтверждаете мои слова - на 2 слова ответ 4 и то бессмысленных - называется это словестный понос или если более красиво "выдавливание таланта струей" - перефразируя изречение классика.

Что касается ГОСТа о сокращении слов, то это лишь для того чтобы когда хочется сказать что то умное, нужно предварительно это умное узнать. Если бы ирониризовали на "р. Татарстан" , как на "рубль Татарстан", тогда бы это говорило о вашей эрудиции в столь мере как вам хочется ее изобразить
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 15:16
#40
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Так скажем если вес балки значителен (и угол относительно горизонта), то будет иметь место приличное скатное усилие которое при наличии в нижнем узле горизонтальной и вертикальной связей разложится на вертикальную и горизонтальную реакцию опор в этом и есть вся загвоздка.
Соответсвенно в верхнем узле имеется только одна связь препятствующая вертикальному смещению узла, но не горизонтальному.
Из этого следует, что меньшую часть веса балки воспримет верхний узел, нижний же большую.
Из условия сумма реакций по Z=-q*l+V2+V1+p*sin(a)=0,
Уже вроде и разобрался во всём, а тут появляются новые сообщения, которые опровергают то, что было сказанно ранее.
Вот допустим вы предлагаете тезисы, о которых я ранее и не знал то ничего, поэтому что-то с опаской воспринимаю то, что предлагаете. Всегда считал, что если двухопорный элемент загружен равномерно/симметрично, то опорные реакции у него равны. И в то же самое время вы со своим холодильником (только для примера лучше шкаф приводить, так как у холодильника нижняя часть намного больше весит чем верхняя) заставили задуматься. То ли вы со своими неравными опорными реакциями правы, то ли в задачке про холодильник/шкаф есть подвох.

А вот по вашему примеру опять таки неясно откуда взялось p*sin(a) ?. Ось Z - это вертикальная ось, нагрузками мы элемент загружали только вертикальными (неважно q или p), зачем же силу p расскладывать на состовляющие

Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Был вопрос о рекомендациях по учету скатной нагрузки, что до некоторого угла скатную состовляющую можно не учитывать в расчете, так как оно не значительно. Если внимательно рассмотреть следующую формулу:
p=q*l*sin(a), то
При угле 15 градусов sin угла равен 0.259, что при пролетах не более 6 м и нагрузке 200 кг/м даст продольное усилие в 310 ,
Ну зря вы написали 310кг/см^2, правильнее написать 310 кг. А дальше уже думаем о том, что да, для стропилы - это плевая нагрузка, но для стены же это ужас. А меня эта нагрузка в первую очередь и беспокоит как давящая на стену. Точечная нагрузка от стропилы в стену с усилием в 310 кг - это разве мало? Это много, поэтому и разбираюсь в каком случае эта нагрузка есть, а в каком случае её нет.
Камо вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 15:31
#41
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
А вот по вашему примеру опять таки неясно откуда взялось p*sin(a) ?. Ось Z - это вертикальная ось, нагрузками мы элемент загружали только вертикальными (неважно q или p), зачем же силу p расскладывать на состовляющие
Отсюда:
p=q*l*sin(a)
- где q - нагрузка на м.п., l - геометрическая длина балки.
Мы то силу P прикладываем в точке опоры под некоторым углом относительно гризонта и раскладываем ее на состовляющие по опорным закреплениям. Вот и будет что вертикальная реакция от Р равной p*sin(a), а горизонтальная p*cos(a).
sin(90)=1 , cos(90)=0 - Это означает что у тебя скорее стойка
Ну если не чего не напутал с sin и cos.

Цитата:
Ну зря вы написали 310кг/см^2, правильнее написать 310 кг.
Ну ошибся причем глупо сосвсем.

Цитата:
А дальше уже думаем о том, что да, для стропилы - это плевая нагрузка, но для стены же это ужас. А меня эта нагрузка в первую очередь и беспокоит как давящая на стену. Точечная нагрузка от стропилы в стену с усилием в 310 кг - это разве мало? Это много, поэтому и разбираюсь в каком случае эта нагрузка есть, а в каком случае её нет.
Передай это усилие в конек перенеся горизонтальную связь в конек.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 16:42
#42
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19854

Я не понимаю, зачем плодить темы. Одно и то же жевать.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 19:35
#43
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


А что за стена такая, что ей 300 кг точечно много?
GAE вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2009, 17:35
#44
LightKirill

типо ГИП
 
Регистрация: 14.06.2007
Псков
Сообщений: 9


хм........... 300 кг......... горизонтально......... на неармированную кладку (ну пусть будет до чердачного перекрытия 1 м.)
даже для 510-ой кладки это прилично, а 380-юю завалит..........
LightKirill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 12:17
#45
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Ну вот, а в книжках пишут что усилия эти небольшие совсем и считать их и не нужно совсем.
Потому тема и поднималась уже 2 раза (это я уже отвечаю на вопрос Semvada), как тут, так и там к единному мнению прийти не получалось. И в первую очередь (как мне кажется) из-за того, что в большинстве строительных книг по этому вопросу пробел, а в книгах по теор.механике удачного примера по наклонной балке, видам опор таких балок, разложению их реакций и т.п. так же нет.
Ну и интернет масла в огонь добавляет своими тезисами - "...наслонные стропила - это те, которые распора вообще не дают, а вот висячие дают...". Про опоры и прочие тонкости так же нигде ничего не пишется.

Может и найдётся кто-то один очень знающий суть вопроса и распишет всё что касается распора в наклонных балках (виды опор, разложение реакций ну и т.п.) и при этом написав что-то, даст ещё и ссылку на страницу книги из теорет.механики, чтобы можно было проверить то, о чём он пишет.

А так пока получилось то, что несколько человек с полной уверенностью написали свои посты, потом появились другие и сказали что всё совершенно не так и веришь в свою очередь то одному, то другому, а правда то где? - проверить то хочется.
Камо вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 12:30
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну теперь-то все?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наклонная стропильная конструкция



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Стропильная конструкция над эркером WK Архитектура 2 27.12.2007 14:13
Стропильная конструкция Dagest Прочее. Программное обеспечение 1 26.05.2007 01:25