Многопролётная стальная ферма. Как считать?
Инженер
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111
|
||
Просмотров: 14688
|
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
ферма работает как неразрезная балка.
лучше просто балки пролетом 5,5м примыкание раскосов к поясам нужно обеспечивать 30-60 градусов для квадратной трубы плохо стыкуются 3 раскоса в точке - большая расцентровка и соответственно - лишние изгибающие моменты (лучше треугольная решетка с двумя раскосами в точку) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Полностью согласен с целесообразностью использования балок. Но заказчик ультимативно настаивает на ферме. Да и просто самому стало интересно, как работает многопролётная ферма.
alexfr: насчёт конструктива - согласен, схему выгодней применить другую. По расчёту: логично ли, что нижний пояс получается мощнее? И ещё: какой коэффициент расчётной длины из плоскости фермы применять, если шаг ферм - 4.2м, длина панели - 2.75м? Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 01.05.2009 в 22:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Все зависит от жесткости опор. Может быть даже такой случай, что если фундамент более жесткий окажется под крайними опорами то повиснут твои средние колонны вместе с фундаментами под ними на этой ферме со всеми вытекающими усилиями в поясах и раскосах фермы. Так что режь верхний пояс в местах опор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38
|
С п.5 согласен полностью. Если опоры жесткие - то надопорные моменты гораздо больше, чем пролетные. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но если податливые, то можно получить что угодно. Отсюда подтверждение - следуйте указаниям п.5! Удачи!
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Цитата:
Как я понимаю, нужно рассчитать несколько однопролётных ферм по 5,5м (расстояние между опорами). Тогда появляются по 2 стойки фермы на опоре? Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 02.05.2009 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Стойка фермы на опоре одна, примыкание верхнего пояса к стойке через фасонку и болты, в фасонке овальные отверстия в горизонтальном направлении и никакой сварки. Продумать еще с примыкание профнастила, чтобы не замыкал через себя разрезанный верхний пояс |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
нет не так. У тебя болты уже уперлись в левый край овального отверстия и при нагружении фермы сразу начинают работать на срез. Болты надо располагать с другой стороны овального отверстия чтобы была возможность смещения при загружении ферм. Лучше сделать так:
вместо одной фасонки сделать две - одну приварить к верхнему поясу, другую к стойке фермы (с овальными отверстиями) и уже эти две фасонки соединять 2-мя болтами расположенными один под другим. Посмотри еще как правильно делают фасонки у замкнутых профилей (я про пояс фермы) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Рассчитал ферму, вычертил узлы, в том числе и узел верхнего пояса на болтовом соединении о котором здесь шла речь, расписал методы крепления кровли.
Выдаю заказчику - а он и говорит: эти узлы мы делать не будем, возмущается, почему "перерасход" по сечениям фермы... Ну, хозяин - барин. Зато разобрался с фермами из замкнутых профилей! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2009
Salt Lake City
Сообщений: 83
|
Ну накажи его денюжкой - убери промежуточные опоры (кстати зачем они?) и посчитай как однопролётную. Вообще. Кто из вас инженер? Ты или он? Мы обычно таким красавцам отвечаем: "Знаешь лучше? - Делай сам!!" После этого все вопросы отпадают=)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Ну не подходит такая система для многопролетной балки. Если бы ферма с параллельными поясами, еще куда ни шло, правда при больших пролетах, а не таких, как у Вас маленьких. Non in vagina, non in Red Armade, как говорил один знакомый врач.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
Mirotvoretz, для чего нужны промежуточные опоры? Сэкономить на металле можно не доводя нижний пояс до опор, опираясь на верхний пояс. Правда для этого надо перевернуть решетку, и выгоды может и не быть. А вообще киньте балку и предоставьте заказчику сравнение по массе и трудоемкости. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Т.е. если опираетесь верхним поясом, то нижний болтается в воздухе. Если нижним, то верхний тоже болтается, кроме из плоскости - там надо овальное отверстие, например.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43
|
Нужно отделить мух от котлет. Причём здесь колонны - речь о ферме. Сделать её из отправочных марок стыкующихся на колоннах с двойными стойками. Нагрузки маленькие не городите огород.
Выполните расчёт как положено и у Вас не будет проблем. Если колонны проваливаются, кому нужны такие фундаменты. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не поняль - это же крепление фахверковой колонны сбоку. А товарищ про продольный стык ферм над (на) колонной. Т.е. d I-ю очередь один кусок фермы ставится (вешается) на колонну непременно. Вторая - когда-нибудь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
1. А почему бы не продлить стойки до верхнего пояса? 2. Почему бы этот "пояс" не выполнить в виде статически определимой шарнирно-консольной балки, например? А можно принять и однопролётные балки с подкосами... Можно предложить массу экономичных вариантов, а не обсуждать третьестепенные детали принципиально неэкономичного решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123
|
Ильнур, приятно, что мои грамматические ошибки при печати вас развеселили. Рада, что сумела поддержать ваше хорошее настроение.
Серии просмотрела - кажись не совсем то, что мне нужно. nsivchuk, не могли бы вы для "неопытных" разложить подробнее п.2..(балки великоваты в сечении выходят, а у меня общественное здание-по-этому фермы). Вот разрез с узлом-вопросом. Это набросок-не сильно бейте. Оси разбила, как смогла(существующие постройки). Сечения элементов предварительные(просчитаю, как только пойму узел опирания). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Пардон, появился ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Можно и так и так. Конструкция проще неразрезная будет(или с мин. количеством отпр. марок). Только в первом случае нужен дополнительный расчет на общую устойчивость, т.к. возникает вопрос о свободных длинах верхнего и нижнего поясов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123
|
Спасибо, Ильнур. Файлик обязательно почищу
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Но лучше сразу запроектировать одну колонну, она небольшая (или она с земли идет?). Для этого придется сразу поектировать и вторую очередь, по крайней мере разработать узел и ее опирания, т.к. колонна будет изготовлена в I-ю очередь. Узел опирания должен быть шарнирным - две системы не должны зависеть друг от друга, тем более возводимые с интервалом по времени. Берете любой серийный стандартнейший узел и "упаковываете" по свои усилия и потребности. А основная потребность Ваша - как можно ближе друг к другу подтянуть два вражеских узла.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Как считать сварные швы? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.03.2009 08:31 |
Реальная стальная ферма 36 м из жизни | Ильнур | Металлические конструкции | 21 | 23.10.2008 14:52 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |