Многопролётная стальная ферма. Как считать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Многопролётная стальная ферма. Как считать?

Многопролётная стальная ферма. Как считать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2009, 18:54 #1
Многопролётная стальная ферма. Как считать?
Mirotvoretz
 
Инженер
 
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111

Здравствуйте!
Вопрос к специалистам по расчёту стальных конструкций.

Подскажите, как работает стальная ферма с опиранием кроме крайних колонн, и на промежуточные? Каким образом её рассчитывать: как единую конструкцию, либо отдельно каждый участок фермы между опорами?
И логично ли, что при расчёте как единой фермы, нижний пояс по краям выходит большего сечения, чем верхний? Считал в Лире. Элементы фермы планируются из прямоугольной трубы.

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 1858
Размер:	34.2 Кб
ID:	19717  

Просмотров: 14688
 
Непрочитано 01.05.2009, 19:23
#2
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


ферма работает как неразрезная балка.
лучше просто балки пролетом 5,5м
примыкание раскосов к поясам нужно обеспечивать 30-60 градусов
для квадратной трубы плохо стыкуются 3 раскоса в точке - большая расцентровка и соответственно - лишние изгибающие моменты (лучше треугольная решетка с двумя раскосами в точку)
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 19:23
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон, но если на рисунке опоры показаны красными треугольниками, то Вы занимаетесь бредом. при расстоянии между опорами в 5,5 м выгоднее применять балки, а не фермы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2009, 20:00
#4
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Полностью согласен с целесообразностью использования балок. Но заказчик ультимативно настаивает на ферме. Да и просто самому стало интересно, как работает многопролётная ферма.
alexfr: насчёт конструктива - согласен, схему выгодней применить другую. По расчёту: логично ли, что нижний пояс получается мощнее?

И ещё: какой коэффициент расчётной длины из плоскости фермы применять, если шаг ферм - 4.2м, длина панели - 2.75м?

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 01.05.2009 в 22:25.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 23:58
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Подскажите, как работает стальная ферма с опиранием кроме крайних колонн, и на промежуточные?
может работать как угодно, ты даже представить себе не сможешь как.
Все зависит от жесткости опор. Может быть даже такой случай, что если фундамент более жесткий окажется под крайними опорами то повиснут твои средние колонны вместе с фундаментами под ними на этой ферме со всеми вытекающими усилиями в поясах и раскосах фермы. Так что режь верхний пояс в местах опор.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2009, 00:17
#6
ASDF


 
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38


С п.5 согласен полностью. Если опоры жесткие - то надопорные моменты гораздо больше, чем пролетные. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но если податливые, то можно получить что угодно. Отсюда подтверждение - следуйте указаниям п.5! Удачи!
ASDF вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2009, 01:00
#7
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Но заказчик ультимативно настаивает на ферме.
таких заказчиков надо..., ну в общем ставить на место.
сначала указывают как делать, а потом ты еще и виноват в том, что получилось. я уже стараюсь с такими дело не иметь, больше проблем.

держитесь
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2009, 09:50
#8
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Цитата:
Так что режь верхний пояс в местах опор
Подскажите, а как конструктивно будет выглядеть узел опирания фермы на промежуточной опоре при разрезной схеме?
Как я понимаю, нужно рассчитать несколько однопролётных ферм по 5,5м (расстояние между опорами). Тогда появляются по 2 стойки фермы на опоре?

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 02.05.2009 в 09:58.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2009, 11:50
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Подскажите, а как конструктивно будет выглядеть узел опирания фермы на промежуточной опоре при разрезной схеме?
Как я понимаю, нужно рассчитать несколько однопролётных ферм по 5,5м (расстояние между опорами). Тогда появляются по 2 стойки фермы на опоре?
Все точно так же как в типовых фермах.
Стойка фермы на опоре одна, примыкание верхнего пояса к стойке через фасонку и болты, в фасонке овальные отверстия в горизонтальном направлении и никакой сварки. Продумать еще с примыкание профнастила, чтобы не замыкал через себя разрезанный верхний пояс
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2009, 14:41
#10
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Спасибо, MasterZim! Наверно, так и придётся сделать. Приложил файлик со схемкой узла - похоже на правду?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел .jpg
Просмотров: 875
Размер:	36.3 Кб
ID:	19730  
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2009, 15:41
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
похоже на правду?
нет не так. У тебя болты уже уперлись в левый край овального отверстия и при нагружении фермы сразу начинают работать на срез. Болты надо располагать с другой стороны овального отверстия чтобы была возможность смещения при загружении ферм. Лучше сделать так:
вместо одной фасонки сделать две - одну приварить к верхнему поясу, другую к стойке фермы (с овальными отверстиями) и уже эти две фасонки соединять 2-мя болтами расположенными один под другим.
Посмотри еще как правильно делают фасонки у замкнутых профилей (я про пояс фермы)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 21:20
#12
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Рассчитал ферму, вычертил узлы, в том числе и узел верхнего пояса на болтовом соединении о котором здесь шла речь, расписал методы крепления кровли.
Выдаю заказчику - а он и говорит: эти узлы мы делать не будем, возмущается, почему "перерасход" по сечениям фермы...
Ну, хозяин - барин.
Зато разобрался с фермами из замкнутых профилей!
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 22:28
#13
lll737


 
Регистрация: 06.03.2009
Salt Lake City
Сообщений: 83


Ну накажи его денюжкой - убери промежуточные опоры (кстати зачем они?) и посчитай как однопролётную. Вообще. Кто из вас инженер? Ты или он? Мы обычно таким красавцам отвечаем: "Знаешь лучше? - Делай сам!!" После этого все вопросы отпадают=)
lll737 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 23:15
#14
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от lll737 Посмотреть сообщение
После этого все вопросы отпадают=)
а иногда и заказчики, хотя это может и к лучшему
viqa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 09:58
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
логично ли, что при расчёте как единой фермы, нижний пояс по краям выходит большего сечения, чем верхний?
Любую ферму можно рассматривать как балку. У Вас плучается многопролетная неразрезная балка. У такой балки эпюра моментов (а моменты диктуют сечения) такая, что в крайних пролетах они существенно больше, чем в промежуточных. Эта ситуация ухудшается еще больше тем, что у Вас "балка" переменной жесткости, причем там, где надо больше - оказалось меньше.
Ну не подходит такая система для многопролетной балки. Если бы ферма с параллельными поясами, еще куда ни шло, правда при больших пролетах, а не таких, как у Вас маленьких.
Non in vagina, non in Red Armade, как говорил один знакомый врач.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:24
#16
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
почему "перерасход" по сечениям фермы...
А почему он решил что там перерасход по сечениям?
Mirotvoretz, для чего нужны промежуточные опоры?
Сэкономить на металле можно не доводя нижний пояс до опор, опираясь на верхний пояс. Правда для этого надо перевернуть решетку, и выгоды может и не быть.
А вообще киньте балку и предоставьте заказчику сравнение по массе и трудоемкости.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 17:54
#17
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Простите за мои 5 копеек, а как будет выглядель в таком случае стык(шарнир) двух ферм 9 и 15м - тоже стойка одна и на фасанках? У меня еще похлеще - здание возводится в две очереди, кровля односкатная.
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 18:01
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Простите за мои 5 копеек, а как будет выглядель в таком случае стык(шарнир) двух ферм 9 и 15м - тоже стойка одна и на фасанках? У меня еще похлеще - здание возводится в две очереди, кровля односкатная.
Выглядель будет стык(шарнир) на фасанках обычно.
Т.е. если опираетесь верхним поясом, то нижний болтается в воздухе. Если нижним, то верхний тоже болтается, кроме из плоскости - там надо овальное отверстие, например.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 19:00
#19
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


Нужно отделить мух от котлет. Причём здесь колонны - речь о ферме. Сделать её из отправочных марок стыкующихся на колоннах с двойными стойками. Нагрузки маленькие не городите огород.
Выполните расчёт как положено и у Вас не будет проблем. Если колонны проваливаются, кому нужны такие фундаменты.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 19:27
#20
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Лучше сделайте как в Молодечно через гибкие планки (может заказчик там здание расширять будет)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1м.jpg
Просмотров: 999
Размер:	55.9 Кб
ID:	36089  
ascota вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 19:41
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Лучше сделайте как в Молодечно через гибкие планки (может заказчик там здание расширять будет)
Не поняль - это же крепление фахверковой колонны сбоку. А товарищ про продольный стык ферм над (на) колонной. Т.е. d I-ю очередь один кусок фермы ставится (вешается) на колонну непременно. Вторая - когда-нибудь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 19:46
#22
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


ascota
А причем здесь продольный фахверк?
Если про стыковку 2-х ферм, то это узел 14 серия 1.460.3-14
или узел 15 серия 1.460.3-23.98
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 09:47
#23
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
ascota
А причем здесь продольный фахверк?
Если про стыковку 2-х ферм, то это узел 14 серия 1.460.3-14
или узел 15 серия 1.460.3-23.98
Как часто бывает, снова стали обсуждать второстепенные детали.
1. А почему бы не продлить стойки до верхнего пояса?
2. Почему бы этот "пояс" не выполнить в виде статически определимой шарнирно-консольной балки, например? А можно принять и однопролётные балки с подкосами...
Можно предложить массу экономичных вариантов, а не обсуждать третьестепенные детали принципиально неэкономичного решения.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:48
#24
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Ильнур, приятно, что мои грамматические ошибки при печати вас развеселили. Рада, что сумела поддержать ваше хорошее настроение.
Серии просмотрела - кажись не совсем то, что мне нужно.
nsivchuk, не могли бы вы для "неопытных" разложить подробнее п.2..(балки великоваты в сечении выходят, а у меня общественное здание-по-этому фермы).
Вот разрез с узлом-вопросом. Это набросок-не сильно бейте. Оси разбила, как смогла(существующие постройки). Сечения элементов предварительные(просчитаю, как только пойму узел опирания).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Лист . Ферма.dwg (1.86 Мб, 1187 просмотров)
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:51
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Ильнур, приятно, что мои грамматические ошибки при печати вас развеселили. Рада, что сумела поддержать ваше хорошее настроение.
...
Вот разрез с узлом-вопросом. ...
Все веселее и веселее . Где разрез-то?
Пардон, появился
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 11:04
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Каким образом её рассчитывать: как единую конструкцию, либо отдельно каждый участок фермы между опорами?
Можно и так и так. Конструкция проще неразрезная будет(или с мин. количеством отпр. марок). Только в первом случае нужен дополнительный расчет на общую устойчивость, т.к. возникает вопрос о свободных длинах верхнего и нижнего поясов.
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 11:11
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


жозефине: тяжелый у Вас файл, подчистите что ли...
А вопрос-то в чем? Ну нарисовал я раскрепления вбок...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Фермы.dwg (1.38 Мб, 1183 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 11:31
#28
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Спасибо, Ильнур. Файлик обязательно почищу. Вопрос в том, правильно ли я соединяю две фермы на опоре? Как там правильно сделать узел. Должен же быть шарнирный узел? Может там нужно оставить только одну стойку, а пояса присоеденить шарнирно?
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 11:48
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Спасибо, Ильнур. Файлик обязательно почищу. Вопрос в том, правильно ли я соединяю две фермы на опоре? Как там правильно сделать узел. Должен же быть шарнирный узел? Может там нужно оставить только одну стойку, а пояса присоеденить шарнирно?
Всегда нужно стараться конструровать НЕЗАВИСИМЫЕ системы. Независимые между собой. Особенно когда строится в две очереди.
Но лучше сразу запроектировать одну колонну, она небольшая (или она с земли идет?). Для этого придется сразу поектировать и вторую очередь, по крайней мере разработать узел и ее опирания, т.к. колонна будет изготовлена в I-ю очередь.
Узел опирания должен быть шарнирным - две системы не должны зависеть друг от друга, тем более возводимые с интервалом по времени.
Берете любой серийный стандартнейший узел и "упаковываете" по свои усилия и потребности. А основная потребность Ваша - как можно ближе друг к другу подтянуть два вражеских узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 12:04
#30
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Огромное вам спасибо, Ильнур! Воспользуюсь вашим советом - будет одна колона. Это мансарда, металлические колонны поверх ж/б рамы. Еще раз большое человеческое вам СПАСИБО!
жозефина вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Многопролётная стальная ферма. Как считать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Как считать сварные швы? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2009 08:31
Реальная стальная ферма 36 м из жизни Ильнур Металлические конструкции 21 23.10.2008 14:52
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51