Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!!

Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2009, 11:52 #1
Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!!
АнтигероЙ
 
Минск
Регистрация: 21.08.2006
Сообщений: 47

Добрый день! Здравствуйте! Есть вот такой каттедж! Правильно ли архитектор расставил столбы? И сможет ли конструктор сделать здесь перекрытие?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 911
Размер:	74.8 Кб
ID:	21482  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 654
Размер:	78.6 Кб
ID:	21483  

Просмотров: 17374
 
Непрочитано 01.06.2009, 11:53
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Легко
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 12:02
#3
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Стены несущие, перекрытие заводится в стену? Если да, то проблем возникнуть не должно, геморой с расчетом будет. Я бы предусмотрел монолитную балку по оси В.
 
 
Непрочитано 01.06.2009, 12:16
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Вопрос: из какого материала стены и столбы? Если из кирпича (а скорее всего так и есть), то тогда вначале выполняется монолитное перекрытие а потом уже, выкладываются стены. От сюда вытекает другой вопрос: на что опирается (к чему завязывается) монолитное перекрытие? Два столба... я думаю маловато будет.
P.S. Если только выложить стены, и оставить технологические проёмы для демонтажа и выноса опалубки, а после выполнения всех работ по перекрытию заложить их.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 12:25
#5
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Легко
А расскажи плиз как это делать?
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 12:35
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вопрос: из какого материала стены и столбы? Если из кирпича (а скорее всего так и есть), то тогда вначале выполняется монолитное перекрытие а потом уже, выкладываются стены. От сюда вытекает другой вопрос: на что опирается (к чему завязывается) монолитное перекрытие? Два столба... я думаю маловато будет.
P.S. Если только выложить стены, и оставить технологические проёмы для демонтажа и выноса опалубки, а после выполнения всех работ по перекрытию заложить их.
Не понял юмора. Наружные стены однозначно - несущие. Монолитное перекрытие должно на них выполняться, а не стены под перекрытие подводиться. Какие два столба? Опалубку пусть в окна вытаскивают.
Кладка , особенно столбов, должна быть армированной.

Можно , конечно, и балки, например, по цифровым осям сделать. Да хоть стальные, хоть жб. Надо ли?

Что касается гемора с расчетом, так ничего особенного для опытных конструкторов.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 12:38
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


как-как, выкладывают в камне первый этажа (в том числе и столбы), а затем выставляют опалубку под перекрытия, устанавливают арматурные сетки и бетонируют.
P.S. лучше бы вместо каменных столбов применили монолитные колонны. меньше сечение будет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 12:48
#8
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Не понял юмора. Наружные стены однозначно - несущие. Монолитное перекрытие должно на них выполняться, а не стены под перекрытие подводиться. Какие два столба? Опалубку пусть в окна вытаскивают.
Кладка , особенно столбов, должна быть армированной.

Можно , конечно, и балки, например, по цифровым осям сделать. Да хоть стальные, хоть жб. Надо ли?

Что касается гемора с расчетом, так ничего особенного для опытных конструкторов.
Фишка в том что здесь эти самые балки должны быть в перекрытии! А это вообще долго считать? Просто хочется увидеть здесь примерные расчет увидеть или то как правильно армировать перекрытие, что бы потом сравнить с расчетом конструктора который это будет делать!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 13:23
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Можно сделать монолитную балку сечением 300х500 по оси В (только в месте ее опирания на кладку стен надо сделать распределительную подушку). Без расчета навскидку можно сказать (для варианта с балкой): плита 160мм, армирование D10 ш.200 - внизу и D12 ш.200 сверху над опорой и по краям.

p.s. Вместо каменного столба я бы посоветовал монолитные колонны
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 13:52
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
Фишка в том что здесь эти самые балки должны быть в перекрытии! А это вообще долго считать? Просто хочется увидеть здесь примерные расчет увидеть или то как правильно армировать перекрытие, что бы потом сравнить с расчетом конструктора который это будет делать!
АнтигероЙ, вы не верите конструктору, которого сами и выбрали? А самому себе то вы верите? Обычно заказчик с несколькими исполнителями беседует и выбирает что ему больше подходит по цене и качеству.
Получается дай я вам образцы чертежей так вы будете другого конструктора заставлять под них подгонять? Он сам должен уметь работать. А за ошибки, приведшие к авариям он сам несет ответственность по закону. И он об этом знает.
Если вас интересует как обезопасить свое имущество - ответ один: застрахуйте его. Бесконечные проверки одним конструктором другого здесь ничего не дадут. Сразу обращайтесь в солидную проектную и строительную фирму, а не бегайте за проектами к вчерашним студентам. И учтите - профессионалы берут дороже в том числе и потому, что сами страхуют свой профессиональный риск.

Вы спрашиваете сколько конкретную балку считать. Ответ: умеючи довольно быстро. Ну какая вам разница несколько часов конструктор потратит на все расчеты балок по вашему дому или несколько дней? Тут деньги не за скорость платят, а за квалифицированный труд, который далеко не всякий инженер сделает. Опыт нужен и знания.
И, учтите, у конструкторов не принято друг другу решения навязывать да еще заочно.

Перекрытия о котрорых вы спрашивали МОЖНО сделать в монолитном железобетоне по тем стенам и колоннам, которые у вас показаны. Вариантов много. А как конкретно - выбор за ВАШИМ конструктором и за ВАМИ, разумеется.
Короче, перестаньте на форуме вопросы профессиональные подбрасывать, вы же не профессионал. Ищите хорошего конструктора и с НИМ эти вопросы решайте. А то сколько инженеров - столько и мнений.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 14:17
#11
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


ИМХО: Leonid555, согласен со всем кроме того, что балки можно сделать по цифровым осям. Одна из них будет проходить по проёму лестницы, другая через отверстия вентканалов. Лучше делать по оси "В", но лучше без них.
Сколько людей, столько и мнений
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 14:23
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


+1. Негоже своего конструктора проверять, консультируясь на форуме. Пусть тогда форум вам и проектирует.

p.s. Но это мы тут конструкторскую солидарность проявляем. Елси он Вам там плиту 250 с арматурой D32 забухает, то гоните его. Будь я заказчиком, я бы тоже проверил
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 14:26
#13
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
АнтигероЙ, вы не верите конструктору, которого сами и выбрали? А самому себе то вы верите? Обычно заказчик с несколькими исполнителями беседует и выбирает что ему больше подходит по цене и качеству.
Получается дай я вам образцы чертежей так вы будете другого конструктора заставлять под них подгонять? Он сам должен уметь работать. А за ошибки, приведшие к авариям он сам несет ответственность по закону. И он об этом знает.
Если вас интересует как обезопасить свое имущество - ответ один: застрахуйте его. Бесконечные проверки одним конструктором другого здесь ничего не дадут. Сразу обращайтесь в солидную проектную и строительную фирму, а не бегайте за проектами к вчерашним студентам. И учтите - профессионалы берут дороже в том числе и потому, что сами страхуют свой профессиональный риск.

Вы спрашиваете сколько конкретную балку считать. Ответ: умеючи довольно быстро. Ну какая вам разница несколько часов конструктор потратит на все расчеты балок по вашему дому или несколько дней? Тут деньги не за скорость платят, а за квалифицированный труд, который далеко не всякий инженер сделает. Опыт нужен и знания.
И, учтите, у конструкторов не принято друг другу решения навязывать да еще заочно.

Перекрытия о котрорых вы спрашивали МОЖНО сделать в монолитном железобетоне по тем стенам и колоннам, которые у вас показаны. Вариантов много. А как конкретно - выбор за ВАШИМ конструктором и за ВАМИ, разумеется.
Короче, перестаньте на форуме вопросы профессиональные подбрасывать, вы же не профессионал. Ищите хорошего конструктора и с НИМ эти вопросы решайте. А то сколько инженеров - столько и мнений.

Спасибо за ответ! Лекции о морали и о принципах работы это хорошо. Но я реально спросил как бы вы сделали? Если вам лениво написать как бы вы положили арматуру, то чего флудить то. О том что возможно я не прав я и сам догадываюсь! Но дом то строиться один раз правильно! ВОт и спрашиваю совета здесь! так что если вы знаете как сделать лучше подскажите как...чем учить меня как нужно общаться с людьми. Заранее спасибо!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 14:52
#14
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


АнтигероЙ, вот тут с вами не соглашусь. Вы сформулировали вопрос так:
Цитата:
Правильно ли архитектор расставил столбы? И сможет ли конструктор сделать здесь перекрытие?
На этот вопрос вам дали ответ первым же постом. И при чём тут арматура и как бы мы сделали? Здесь люди "конкретные" и отвечают конкретно
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 14:53
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
..Просто хочется увидеть здесь примерные расчет увидеть или то как правильно армировать перекрытие, что бы потом сравнить с расчетом конструктора который это будет делать!
Примерного расчета Вы здесь не увидите, т.к. расчет будет скорее в один этап сразу под один конкретный конструктив (объект не тот, чтобы блох оптимальности ловить). И потом, Вы не прочтете этот расчет - он Вам не нужен.
Вам нужен коструктив - опалубочные чертежи, армирование, узлы и пр. Одно и то же перекрытие можно сконструировать по-разному, и они будут равноценными.
Поэтому задайте конструктив. Например, перекрытие - монолитное железобетонное безбалочное, колонны - кирпичные 510х510, лестница - монолитный ж.б. и т.д. И попросите здесь нарисовать эскиз армирования.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 14:59
#16
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


в вашем случае перекрытие сделается легко
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 15:07
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Лекции о морали и о принципах работы это хорошо. Но я реально спросил как бы вы сделали? Если вам лениво написать как бы вы положили арматуру, то чего флудить то. О том что возможно я не прав я и сам догадываюсь! Но дом то строиться один раз правильно! ВОт и спрашиваю совета здесь! так что если вы знаете как сделать лучше подскажите как...чем учить меня как нужно общаться с людьми. Заранее спасибо!
АнтигероЙ, вы в бутылку то не лезьте. Вы в первом посте спросили можно ли ВООБЩЕ сделать перекрытие по ВОТ ТАКИМ столбам в вашем доме. Так я вам ответил - МОЖНО.
А вот дальше начинается конкретная РАБОТА, в данном случае ПРОЕКТИРОВАНИЕ. А требовать чтобы вам БЕСПЛАТНО показали чертежи армирования ВАШЕГО перекрытия (да хоть бы и образцы других перекрытий БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА) очень глупо. Вы за дурачка то меня не держите.
Вот если бы вы выложили готовые чертежи армирования и по ним что-то захотели спросить - это другое дело. Если бы я там увидел грубые ошибки, ведущие к аварии - непременно сказал бы. Ну что я стал бы катастрофы дожидаться!?
И перестаньте обвинениями разбрасываться! Я здесь флудом не занимаюсь. Я отвечаю на ВАШИ вопросы, я не меняю тему и не подсовываю свою (а именно это и называется флудом). Так что не учите меня жить и разговаривать с людьми, АнтигероЙ.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 15:16
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


а мне планировка не нравится.

1. На первом этаже в зале столб ???!
2 помещение 7 на первом этаже расположено под ванной комнатой ??!
3 Кухня 6 м2 ???!

4. Лестница - только ноги ломать.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 15:28
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
а мне планировка не нравится.:
Вот с этого надо начать. Архитектура окончательная или можно покритиковать, пока не заармировали? А то на самом деле столько пространства, а кухня маленькая...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 15:32
#20
Владимир Владимирович


 
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 31


1.Ну да планировочка хромает. вот между А и В по оси 1 дверь, а между 1 и 2 по оси А пустота. Вопрос зачем нужна дверь?
2.Бельевой шкаф я так понимаю в 7 помещении будет высотой MAX=1.5m

Последний раз редактировалось Владимир Владимирович, 01.06.2009 в 15:36. Причина: 1
Владимир Владимирович вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 15:33
#21
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот с этого надо начать. Архитектура окончательная или можно покритиковать, пока не заармировали? А то на самом деле столько пространства, а кухня маленькая...
Архитектура окончательна!


Господа а если я вас кажу что я и есть конструктор! Но в виду малого опыта прошу совета. А в место помощи получилось какая то непонятная штука вообще!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 15:46
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Владимир Владимирович Посмотреть сообщение
2.Бельевой шкаф я так понимаю в 7 помещении будет высотой MAX=1.5m
по подозрениям есть еще гардеробная на 2м этаже (либо 3 либо 4):
если 3 то задумано неудачно... во первых маловато - всего 3 м. С этой точки зрения 4 выглядит более приспособленнно - можно шкафы буквой ПЭ сделать (почти по всем стенам). Но вот что совсем плохо. отсутствие в них окон, а следовательно поселится какая-нибудь плесень... и другие животные
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 15:49
#23
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
по подозрениям есть еще гардеробная на 2м этаже (либо 3 либо 4):
если 3 то задумано неудачно... во первых маловато - всего 3 м. С этой точки зрения 4 выглядит более приспособленнно - можно шкафы буквой ПЭ сделать (почти по всем стенам). Но вот что совсем плохо. отсутствие в них окон, а следовательно поселится какая-нибудь плесень... и другие животные
Архитектура давно уже согласована! Вопрос только в перекрытии!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 15:53
#24
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
Архитектура давно уже согласована!
как вы правильно заметили несколько выше

Цитата:
Но дом то строиться один раз правильно!
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 16:09
#25
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Кстати, там еще какой-то ляп. Между отметкой -0.020 и 0.000 отсутствует порожек!
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 16:15
#26
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


1. а справа для чего терраса, если входа нет?
2. На втором этаже в холле окна не надо? абсолютно темное помещение

p.s. Но я эт....дилетант в архитектуре
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 16:22
#27
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
1. а справа для чего терраса, если входа нет?
2. На втором этаже в холле окна не надо? абсолютно темное помещение

p.s. Но я эт....дилетант в архитектуре
Архитектура согласована! Вопрос только в перекрытии!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 16:28
#28
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Вот неугомонный! Ну сказали же - МОЖНО! Что ещё неясно?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 16:55
#29
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Вот неугомонный! Ну сказали же - МОЖНО! Что ещё неясно?
Вот бы еще сказали че и как, где армировать? где усилить?
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 16:58
#30
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Как конструктор конструктору - армировать везде, усилять в пролёте и на опорах.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 17:05
#31
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
Вот бы еще сказали че и как, где армировать? где усилить?
Все элементарно!
Армировать там, где не хватает несущей способности бетоннго сечения. Усилять там, где не хватает несущей способности армированного сечения.
TK вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 17:08
#32
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Вот бы еще сказали че и как, где армировать? где усилить?
Вы бы лучше на столбы не рассчитывали. А ну как заказчик их убрать велит.
Тогда станет совершенно понятно как рассчитать такую плиту. А именно как однопролетную балку пролетом 9м.
Есть золотая формула для таких балок* куэль квадрат на восемь**. По ней найдете момент. По моменту - арматуру. Арматуру ставте в плиту. И бетон тоже туда же.
Толщину плиты возьмите потолще. Ну из расчета, примерно, как обычную но в два раза толще.
*балкой Вы ее только для себя называете, потому что это вовсе не балка, а плита.
**Надо нагрузку умножить на длину (9м) еще раз умножить на длину(9м) и уж затем поделить на 8. Может показаться несправедливым такое повторное умножение на длину пролета, но поверте, это с лихвой окупается последующим делением на восемь!
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 17:16
#33
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


TK и Abzorbo - да вы просто садисты, ну надо же было так посоветовать - просто звери, нет слов, пойду напьюсь с горя

P.S. +10
HG вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 17:22
#34
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


...а чё он (с)
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 17:47
#35
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
...а чё он (с)
С вами не шошкучишься
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 19:00
#36
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


архитектуру переделайте чуток. Дом надо сразу нормально строить
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 19:10
#37
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!!
Не многовато? Можно и одной колонной обойтись! ИМХО
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 19:34
#38
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Одно небольшое пожелание - обратить внимание и на фундаменты.
При такой конструктивной схеме, на фундаментах разного вида, из за разности осадок столбчатых и ленточных фундаментов с нерегулярым расположением можно сломать что угодно - стены, перекрытия, или все вместе.
Теоретически выравнять осадки можно, но здесь есть над чем думать.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 19:37
#39
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Одно небольшое пожелание - обратить внимание и на фундаменты
Вот!
Это еще один аргумент за #32!
И про порожек не забудте!
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 19:39
#40
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


плиту и все
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 20:24
#41
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
При такой конструктивной схеме, на фундаментах разного вида, из за разности осадок столбчатых и ленточных фундаментов с нерегулярым расположением можно сломать что угодно - стены, перекрытия, или все вместе.
Теоретически выравнять осадки можно, но здесь есть над чем думать.
Не вижу смысла столь серъезно париться по этому вопросу при заданной этажности, особенно, если грунт несет более 15т/м2 и модуль упругости более 10МПа. ИМХО

S_konstr
Цитата:
Вот опять опытные форумчане удивляют.
Поясните темному, что Вы хотели этим сказать!?
То есть что бы означало не несет. Падает что-ли куда-то или еще что-нито.
Внимательно Вас слушаю и записываю. Что не так, как Вам хотелось бы услышать?

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 01.06.2009 в 20:49. Причина: Пост 42
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 20:26
#42
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
грунт несет более 15т/м2
Вот опять опытные форумчане удивляют.
Поясните темному, что Вы хотели этим сказать!?
То есть что бы означало не несет. Падает что-ли куда-то или еще что-нито.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 21:10
#43
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


9,0х8,5? да вы что? какие балки? какие бетонные столбы? жесть.
я бы 1 металлическую стойку (аля двутавр 20К) поставил и плиту безбалочную. а можт даже и квадратную трубу какую-нибудь, посчитать тока надо. можно и вообще без опор, но может зыбковато получиться...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 21:17
#44
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


swell{d}

Цитата:
я бы 1
согласен
Цитата:
металлическую стойку (аля двутавр 20К)
спорно, по мне лучше ж/б
Цитата:
и плиту безбалочную
согласен, но можно и сборняк по балке
Цитата:
можно и вообще без опор
борщ, потому что
Цитата:
9,0х8,5
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 21:44
#45
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ну и чего такого? сделал строительный подъемчик, трещины подзамазал потом и нормально =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 21:51
#46
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение

Господа а если я вас кажу что я и есть конструктор! Но в виду малого опыта прошу совета. А в место помощи получилось какая то непонятная штука вообще!
" А сдается нам , мил человек, что ты СТУКАЧОК!" (Горбатый. Место встречи изменить нельзя.)

То АнтигероЙ изображал заказчика, о каком-то ДРУГОМ конструкторе говорил, теперь под конструктора подделывается, а сам простых вещей не знает, вопросы задает как недоучка какой-то.
НИКАКОЙ ОН НЕ КОНСТРУКТОР. Что за глупый заказчик такой мог ему САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ проектирование собственного дома поручить.

Последний раз редактировалось Leonid555, 02.06.2009 в 00:17.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 22:15
#47
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Leonid555, без наездов! Сам пост отредактируешь?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 22:23
#48
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


А можно ли увидеть фасады и, особенно, цветовые решения? Уж больно объект сложный, хочется больше информации для размышления...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 22:25
#49
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: у лапидуса есть отличное предложение с пустотками для этого дома!
сори, не удержался =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 22:27
#50
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop: ЛАПИДУС2009, извини, конечно... Ты еще один павлинарий задумал?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 22:39
#51
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Антигерой, конечно, не смею настаивать, но раз возникли такие сложности с расчетом и конструированием монолитного перекрытия, может, стоит поставить на обсуждение вариант с применением круглопустотных плит? Тем более, что при введение нескольких балок этот вариант вполне приемлем...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 22:45
#52
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Антигерой, конечно, не смею настаивать, но раз возникли такие сложности с расчетом и конструированием монолитного перекрытия, может, стоит поставить на обсуждение вариант с применением круглопустотных плит? Тем более, что при введение нескольких балок этот вариант вполне приемлем...
Они оба из Минска! Походу пьесы ЛАПИДУС2009 взялся за голову и хочет пристроить пустотки!
Надо помочь ребята!

Цитата:
Поэтому прекращаем вспоминать про пустотки. Договорились? Касается всех.
ТАКОЙ КАЙФ ОБЛОМАЛИ! Могли еще один бесцеллер получить. Все идет к тому, что скоро слово "пустотки" занесут в FAQ, как одну из причин закрытия тем

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 01.06.2009 в 23:30. Причина: #55
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 22:59
#53
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
Архитектура давно уже согласована! Вопрос только в перекрытии!
Да уж, такое чувство, что архитектор сидел на форуме "ассенизаторов", потому что по-другому такое Г. запроектировать просто невозможно
Советую для начала найти нормального архитектора, тем более ответ на изначальный вопрос был получен.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 23:14
#54
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: всё, тема безвозвратно ушла в другое русло =) ща стихи пойдут =) =) =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 23:18
#55
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: всё, тема безвозвратно ушла в другое русло =) ща стихи пойдут =) =) =)
Поэтому прекращаем вспоминать про пустотки. Договорились? Касается всех.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 00:01
#56
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Да тем по 3 оси кАлонна (столп) ваще не нуна! Пролеты, блин! Армируй, как сказали, и не заморачивайся!
А лучше, если хочешь не приколы получить, а советы - не постесняйся выложить расчеты и результаты армирования. С сечениями. Вот тогда тебя тут размажут с удовольствием, но по делу и для пользы.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 12:50
#57
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Да тем по 3 оси кАлонна (столп) ваще не нуна! Пролеты, блин! Армируй, как сказали, и не заморачивайся!
А лучше, если хочешь не приколы получить, а советы - не постесняйся выложить расчеты и результаты армирования. С сечениями. Вот тогда тебя тут размажут с удовольствием, но по делу и для пользы.
Спасибо большое!


А для остальных..... Ну что ж! Вместо того что бы сказать как чего, начали обсуждать архитектуру и даже обвинили архитектора! Ваша право. Всем кто помог спасибо!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 13:06
#58
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
обсуждать архитектуру
больше тут нечего обсуждать. Чувствуется рука человека не долюбливающего свою работу. или м.б. зуб какой на этого заказчика.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 13:11
#59
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop: Человека послали, а он и рад... Чудеса.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 13:42
#60
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Чтобы избежать разбора полетов после окончания строительства, не только прочность перекрытия должна быть обеспечена, но и АР, и другие разделы д/б в порядке
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 14:04
#61
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Чтобы избежать разбора полетов после окончания строительства, не только прочность перекрытия должна быть обеспечена, но и АР, и другие разделы д/б в порядке
Это ясно. Но смысл в том что вопрос звучал о том как правильно сделать перекрытие!

Вот скажем ты приходишь в магазин и говоришь "продайте мне рыбу" на что тебе говорят "нах тебе рыба, купи *** ципленка" ты говоришь я ни ем мясо, дайте мне рыбу" и так по кругу, в место того, чтоо тебе надо, тебе продают фигню! ТАк и на этом форуме, стоит задача и ее надо решить. Никто ничего менять не будет. Хорошо что мне блин не посоветовали ремонт дома сделать блин. Фигею я с этих людей!!!!!
Мат на форуме недопустим! /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.06.2009 в 21:07.
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 14:20
#62
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
Это ясно. Но смысл в том что вопрос звучал о
вопроса было 2.
Цитата:
Правильно ли архитектор расставил столбы? И сможет ли конструктор сделать здесь перекрытие?
со вторым ясно было сразу, а вот первый оказался более глубоким (чтож тут поделаешь)

p_sh вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 14:21
#63
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Цитата:
Вот скажем ты приходишь в магазин и говоришь "продайте мне рыбу" ...Фигею я с этих людей!!!!!
Offtop:
Фи-Гею с таких покупателей. че не ясно, что магазин закрыт?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 14:23
#64
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
Это ясно. Но смысл в том что вопрос звучал о том как правильно сделать перекрытие!

Вот скажем ты приходишь в магазин и говоришь "продайте мне рыбу" на что тебе говорят "нах тебе рыба, купи бля ципленка" ты говоришь я ни ем мясо, дайте мне рыбу" и так по кругу, в место того, чтоо тебе надо, тебе продают фигню! ТАк и на этом форуме, стоит задача и ее надо решить. Никто ничего менять не будет. Хорошо что мне блин не посоветовали ремонт дома сделать блин. Фигею я с этих людей!!!!!
Хе-Хе-Хе! Вашими словами. Во-первых, ни о какой продаже речь не шла! Вы спросили есть ли она в магазине! А потом когда узнали что есть, то захотели её оттуда нахаляву вынести! И вам говорят не берите рыбу! Кушая её с таким вином вас просто вытошнит
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 14:30
#65
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
Но смысл в том что вопрос звучал о том как правильно сделать перекрытие!
То есть ты хочешь сказать, что как неправильно сделать перекрытие ты уже знаешь? Меня терзают смутные сомнения по этому поводу

На самом деле твой вопрос звучит так "люди добрые, сделайте за меня плиту, че вам жалко что-ли мля".
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 14:42
#66
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
То есть ты хочешь сказать, что как неправильно сделать перекрытие ты уже знаешь? Меня терзают смутные сомнения по этому поводу

На самом деле твой вопрос звучит так "люди добрые, сделайте за меня плиту, че вам жалко что-ли мля".
Ты правильно понял суть! Ну если тебе жалко! Для чего вообще пишешь в эту ветку? Поверь найдуться те кому это не сложно, потому что тот кому не сложно, действительно профессионал! И он не станет разводить здесь сюсюканье на четыре страницы!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 14:46
#67
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А вся бодяга из-за некорректно сформулированных начальных вопросов. Спросил бы так: - Архитектор поставил на мой взгляд лишний столб по 3 оси. Или я не прав? Или с этим столбом перекрытие сильно проще получится? Как его считать? - и тебе бы ответили четко и вразумительно. А так - каков вопрос, таков ответ.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 14:55
#68
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


предлагаю уж тогда переименовать тему в "запроектируйте профессионалы мне плиту перекрытия бесплатно. вам че, слабо?".
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 15:05
#69
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
предлагаю уж тогда переименовать тему в "запроектируйте профессионалы мне плиту перекрытия бесплатно. вам че, слабо?".
Вот вот! СЧитаете себя мега специалистом? И ваше время стоит очень много денег? Что же тогда тратите его на то что бы писать в таких бездарных ветках? А?
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 15:12
#70
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


АнтигероЙ тебе запроектировали бы, с удовольствием, правда из пустоток, но только модератор шибко ругается что-то....

Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
прекращаем вспоминать про пустотки. Договорились? Касается всех.
Кулик Алексей aka kpblc, ну неужели кина не будет?!
Давайте перенесем тему в "Разное" и попроектируем, а?...
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 16:18
#71
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да простят меня модераторы, но для Антигероя есть хорошая поговорка - "На халяву уксус сладкий".
P.S. не люблю халявщиков. с институтской скамьи.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 17:04
#72
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Давайте перенесем тему в "Разное" и попроектируем, а?...
Поддерживаю!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 17:11
#73
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
да простят меня модераторы, но для Антигероя есть хорошая поговорка - "На халяву уксус сладкий".
P.S. не люблю халявщиков. с институтской скамьи.
Ну так и ни читай эту ветку если тебе помочь жаба душит! Причем тут халява! Мозгов у тебя блин....
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 17:32
#74
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Уважаемые модераторы, во избежание разбирательств и флуда в темах по вопросу "халявы" предлагаю в разделе "ПОИСК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ" создать подраздел "СЛАДКИЙ УКСУС".
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 17:37
#75
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Уважаемые модераторы, во избежание разбирательств и флуда в темах по вопросу "халявы" предлагаю в разделе "ПОИСК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ" создать подраздел "СЛАДКИЙ УКСУС".
Повторяю еще раз! Причем здесь халява? Я не пешу сюда каждый день! А подобной помощи попросил первый раз! Так что господа считающее свой труд слишком дорогим, проходите мимо. Я уверен что есть действительно разбирающиеся люди, который смогут мне помочь!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 17:43
#76
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Повторяю еще раз! Причем здесь халява? Я не пешу сюда каждый день! А подобной помощи попросил первый раз! Так что господа считающее свой труд слишком дорогим, проходите мимо. Я уверен что есть действительно разбирающиеся люди, который смогут мне помочь!
За то время, что Вы сидите на форуме в этой теме, можно было либо уже все запроектировать, либо хотя бы сделать попытку предложить что-то конкретное, а другим участникам форума осталось бы оценить и дать советы по доработке. ИМХО
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 18:17
#77
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


АнтигероЙ !
Как Вам тут правильно заметили, необходимо хотя бы правильно сформулировать вопрос, а для этого следует определить, что именно Вам не понятно. Уже заметили верно - плиту запроектировать в Вашем случае можно.
Начните хотя бы со сбора нагрузок и определения расчетной схемы что ли.
Учтите, более менее точно, вручную, определить усилия в такого рода плите под силу не более 10% отписывающихся в этой теме конструкторов. Так что и Вам это вряд ли удастся (по крайней мере сейчас). Просто людей (как и меня впрочем раз отписывался) заводит глупость еще большая чем собственная.
Это я к тому, что следует разобраться какими программами лучше на данном этапе Вам пользоваться.
Offtop:
p.s. см. личку.

Последний раз редактировалось S_konstr, 02.06.2009 в 18:28.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 18:35
#78
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Уважаемый АнтигероЙ, ветка была создана вчера утром. За это время можно было проштудировать десятки тем, где раскрываются вопросы армирования и сбора нагрузок, начиная с тем «подскажите литературу…». Если вы хотите узнать, как армировать то я вам скажу: толщина плиты 300, арматура диаметром 40 с шагом 100 как верхняя, так и нижняя + над колонами ставим армоблок из 12 арматуры с шагом 100.

А если серьезно то я для себя давно выработал правило: если заходишь с черного входа и просишь помощи то будь любезен раскрыть всю ситуацию как на исповеди, а то как то не очень честно получается.

Вы, как мне кажется, не хотите научиться армировать плиты, вы хотите сделать фигню и уйти с высоко поднятым носом – так не выйдет.

Последний раз редактировалось Lorens, 02.06.2009 в 19:27.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 18:40
#79
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Цитата:
Если вы хотите узнать, как армировать то я вам скажу: толщина плиты 300, арматура диаметром 40 с шагом 100 как верхняя, так и нижняя + над колонами ставим армоблок из 12 арматуры с шагом 100.
опус вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 18:52
#80
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Снижаем градус дискуссии. Советую пользователям самостоятельно отредактировать посты, которые содержат некорректные замечания по отношению к другим пользователям. Или это сделаю я.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 09:33
#81
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Lorens, а как же поперечка???? надо и тут подсказать- не ниже 12А3 шаг 150 ну и бетон соответсвенно В30 не ниже

motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 12:53
#82
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Огромное спасибо людям которые отклинулись, и в личных сообщениях мне все объяснили. После несложных вычислений получилось вот так! Вот теперь можете меня бить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 161
Размер:	41.4 Кб
ID:	21626  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 142
Размер:	43.6 Кб
ID:	21627  
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 13:05
#83
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Балки и плиту лучше лить одновременно и армировать соответственно, почитайте Тихонова (есть в dnl), а также старенькое руководство по конструированию ЖБ.
Армирование не соответствует характеру работы плиты. Конструктивное армирование в верхней зоне из d16 AIII с шагом 240 мм (если я правильно понял) - это перебор.
зы зачем в стенах под плитой утолщения ?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 13:19
#84
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Балки и плиту лучше лить одновременно и армировать соответственно, почитайте Тихонова (есть в dnl), а также старенькое руководство по конструированию ЖБ.
Армирование не соответствует характеру работы плиты. Конструктивное армирование в верхней зоне из d16 AIII с шагом 240 мм (если я правильно понял) - это перебор.
зы зачем в стенах под плитой утолщения ?
В стенах под плитой монолитный венец. Сюда не стал просто этот лист показывать!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 13:20
#85
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
бить
чтобы не возникало вопросов: как это всё читать?, рекомендуется оформление чертежей в соответствии с рекомендациями ГОСТ 21.501-93. в вашем случае раздел 3.3.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image020[1].jpg
Просмотров: 115
Размер:	18.0 Кб
ID:	21632  
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 13:29
#86
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
чтобы не возникало вопросов: как это всё читать?, рекомендуется оформление чертежей в соответствии с рекомендациями ГОСТ 21.501-93. в вашем случае раздел 3.3.
А что именно вам не ясно?
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 13:30
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
В стенах под плитой монолитный венец.
Видимо пояс. Зачем под монолитной плитой "венец"-пояс?
Арматура разложена нерационально - например, зачем надбалочную рабочую аматуру гнать до стены? В стене же не защемление.
Оформление своеобразное - как будут исполнители читать? Дайте наверно план нижней арматуры и план верхней арматуры.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 13:36
#88
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Видимо пояс. Зачем под монолитной плитой "венец"-пояс?
Арматура разложена нерационально - например, зачем надбалочную рабочую аматуру гнать до стены? В стене же не защемление.
Оформление своеобразное - как будут исполнители читать? Дайте наверно план нижней арматуры и план верхней арматуры.
Спасибо. Планы сделаю! А что еще осталось не читаемым подскажите?
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 13:39
#89
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Павел, Ильнур - пора открывать школу на базе форума или курсы по строительным дисциплинам...
Антигерой - прошу прощения, что не в тему.
 
 
Непрочитано 03.06.2009, 13:43
#90
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Оформление в том же Тихонове можно посмотреть.
Вам нужно начертить опалубочный план с разрезами М50-М100, планы нижнего и верхнего армирования М50-М100, схемы армирования балок М20-50 с поперечными сечениями, разрезы плиты с армированием (продольные, поперечные), узлы опирания перекрытия, спецификацию, указания по выполнению работ.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 13:46
#91
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Оформление в том же Тихонове можно посмотреть.
Вам нужно начертить опалубочный план с разрезами М50-М100, планы нижнего и верхнего армирования М50-М100, схемы армирования балок М20-50 с поперечными сечениями, разрезы плиты с армированием (продольные, поперечные), узлы опирания перекрытия, спецификацию, указания по выполнению работ.
Спасибо! Понял! Сделаем!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 13:54
#92
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


АнтигероЙ - если лестница по стальным косоурам, не забудьте про закладные в плите. Посмотрите, геде они еще необходимы. На опалубочном плане плиты - отверстия под ОВ, ВК , покажите их размеры и привязку, усиление...
Может быть все это само собой разумеется и предусмотрено при выполнении рабочих чертежей, но это так, на вякий случай ...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 14:05
#93
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
АнтигероЙ - если лестница по стальным косоурам, не забудьте про закладные в плите. Посмотрите, геде они еще необходимы. На опалубочном плане плиты - отверстия под ОВ, ВК , покажите их размеры и привязку, усиление...
Может быть все это само собой разумеется и предусмотрено при выполнении рабочих чертежей, но это так, на вякий случай ...
Спасибо! А что из себя должен предтавлять опалубочный план?
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 14:18
#94
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
А что из себя должен предтавлять опалубочный план?
убил. контрольный выстрел
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 14:23
#95
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Offtop: Павел, Ильнур - пора открывать школу на базе форума или курсы по строительным дисциплинам...
Антигерой - прошу прощения, что не в тему.
Offtop: Остаётся надеяться что хоть строители не из ближайшей шавермы. Без слёз на это смотреть невозможно. Причём подозреваю что и этот бред Антигерой не сам начертил. И еще хватает наглости называть себя конструктором?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 14:23
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
А что из себя должен предтавлять опалубочный план?
Бетона без арматуры... Ну габариты...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 14:42
#97
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


ИМХО - столбы посреди гостиной монстровидные. Я бы сделал круглые жб в несьемной опалубке.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 14:42
#98
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Опалубочный план, он и есть опалубочный план - размеры плиты в плане по внутренним граням опалубки, под отверстия - по наружным граням опалубки - коробочки из фанеры или вкладыши из пенопласта...
ЗД (МН -ки) можно принять по серии
Усиление отверстий показать на листах армирования ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 14:43
#99
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Что вы человеку мозг пудрите!
Опалубочный план - это чертеж с расположением досок опалубки с указанием мест установки гвоздей, а так же мест установки пенопласта и его конфигурации!
Для чего нужен пенопласт надо объяснять?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 15:01
#100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Что вы человеку мозг пудрите!
Опалубочный план - это чертеж с расположением досок опалубки с указанием мест установки гвоздей, а так же мест установки пенопласта и его конфигурации!
Для чего нужен пенопласт надо объяснять?
Лучше объяснить, как назначить средний размер гвоздей?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 15:22
#101
Владимир Яценко


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 3


Вроде народ с высшим образованием... Похвально что все таки выхлоп в рисунках получился (именно в рисунках, ибо имеется ГОСТ)для чертежей. Слава вновь образованным конструкторам имхо сложна наша работа. Если придираться то не радуют совпадения по армированию в рядах А-Б и Г-Д (пролетики то разные), да и строители не любят за калькуляторы хвататься дабы вычесть толщину перекрытия. А так все в норме, т.к в котеджном строительстве радует если есть хотя бы планировка из хотелок заказчика, т.к в наше время "экономят" на всем, а уж 3-х метровое перекрытие на вскидку расчитать может бригадир бетонщик
Владимир Яценко вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 16:45
#102
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Владимир Яценко Посмотреть сообщение
Вроде народ с высшим образованием... Похвально что все таки выхлоп в рисунках получился (именно в рисунках, ибо имеется ГОСТ)для чертежей. Слава вновь образованным конструкторам имхо сложна наша работа. Если придираться то не радуют совпадения по армированию в рядах А-Б и Г-Д (пролетики то разные), да и строители не любят за калькуляторы хвататься дабы вычесть толщину перекрытия. А так все в норме, т.к в котеджном строительстве радует если есть хотя бы планировка из хотелок заказчика, т.к в наше время "экономят" на всем, а уж 3-х метровое перекрытие на вскидку расчитать может бригадир бетонщик
Спасибо за конструктивную критику! А то все только хают, а по делу скзать не могут! А в каком месте чертежи гостам не соответствуют?
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 16:51
#103
Владимир Яценко


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 3


http://dwg.ru/dnl/1767
Держи поможет, а так просто ставь себя на место производителя работ
Владимир Яценко вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 16:54
#104
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Владимир Яценко Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/1767
Держи поможет, а так просто ставь себя на место производителя работ
За ссылку спасибо, но на твой взгляд где не соответствие ГОСТ!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 17:03
#105
Владимир Яценко


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 3


Щас всего и не учту, но из быстрого:
1. Деталировка узлов опирания (привязка к осевым)
2. Указание сбособов армирования с выносом сеток и каркасов.
3. Указание защитного слоя армирования
4. выноски линий размерности...
.
.
.
Но это если с позиции моего преподавателя по ЖБК ("докапываться"), до сих пор вспоминается... а так я сам строитель ПГС ник Гл. инженер
учился в ВолгГАСУ
Владимир Яценко вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 17:06
#106
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Наконец-то Заказчик объявился!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 19:50
#107
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
А в каком месте чертежи гостам не соответствуют?
Да вобщем-то во всех местах. Эти чертежи рядом с ГОСТами на оформление ни разу не лежали.
Кстати, интересно было бы взглянуть на пример, с которого ты это срисовывал. Потому как очень позабавили надписи Поз.1,Поз.2 над разрезами по плите. И че должны значить эти "позы"?
Судя по всему, не разобравшись в примере, ты плиту условно на куски порезал и "поз.раз два три" их обозвал. (Как конструктор конструктору, открою секрет: "поз." - это не обломок плиты, а порядковый номер стержня в табличке спецификации, которой у тебя нету)

ЗЫ. Зато арматуры ты от души понапихал. Стоять будет веками.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 15:36
#108
АнтигероЙ


 
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Да вобщем-то во всех местах. Эти чертежи рядом с ГОСТами на оформление ни разу не лежали.
Кстати, интересно было бы взглянуть на пример, с которого ты это срисовывал. Потому как очень позабавили надписи Поз.1,Поз.2 над разрезами по плите. И че должны значить эти "позы"?
Судя по всему, не разобравшись в примере, ты плиту условно на куски порезал и "поз.раз два три" их обозвал. (Как конструктор конструктору, открою секрет: "поз." - это не обломок плиты, а порядковый номер стержня в табличке спецификации, которой у тебя нету)

ЗЫ. Зато арматуры ты от души понапихал. Стоять будет веками.
Так на века и надо строить дружище! А так что бы трещины потом замазывать! Моим строителям все понятно! И это главное!
АнтигероЙ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 15:54
#109
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
Так на века и надо строить ...
Строить на века не всегда означает запихать много-много явно лишнего материала. К тому же в некоторых конструкциях такое дает обратный эффект. Т.е. не простоит и сезона.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное перекрытие. Контурная балка. Кручение. p_sh Прочее. Программное обеспечение 16 15.11.2018 13:03
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54