Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия

Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2009, 15:05 #1
Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия
Tony_Chu
 
ИК
 
Архангельск
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 170

Имею сложную в плане, монолитную плиту перекрытия, опирающуюся на балки и стены, с разнонаправленными пролетами (см. рисунок).
Как расставить арматуру, перпендикулярно опорам или можно всю плиту армировать в двух направлениях? И как в таком случае направлять выпуски из стен?

Вложения
Тип файла: pdf плита.pdf (38.5 Кб, 3370 просмотров)
Тип файла: zip плита(dwg).zip (102.6 Кб, 847 просмотров)

Просмотров: 33459
 
Непрочитано 07.06.2009, 16:45
#2
dect


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 34


Пора уже "архитекторам" дать понять - нарисовали, вот получите. Сделайте им перекрытие толщиной триста-пятьсот, и наармируйте как Вам будет угодно. Пусть заказчик чешет репу.
Архитекторы в кавычках потому, что налицо непрофессиональное планировочное решение. Даже больше скажу, какая-нибудь дура рисовала (дура - такое обобщенное понятие, но в большей степени.... со статистикой не поспоришь))

Почему так сказал, просто этот пример, хоть и не совсем уж сложный, но очень типичный по абсурдноси плана. И внешние габариты тут не при чем!
dect вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2009, 17:05
#3
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dect Посмотреть сообщение
Пора уже "архитекторам" дать понять -.....
Геометрия здания продиктована генпланом и выделенным участком, если здание треугольное в плане, то тут как не изгаляйся пролеты взаимо-перпендикулярными не будут. Вопрос не в этом, а в том как заармировать )
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 10:08
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от dect Посмотреть сообщение
Пора уже "архитекторам" дать понять - нарисовали, вот получите. Сделайте им перекрытие толщиной триста-пятьсот, и наармируйте как Вам будет угодно. Пусть заказчик чешет репу.
Архитекторы в кавычках потому, что налицо непрофессиональное планировочное решение. Даже больше скажу, какая-нибудь дура рисовала (дура - такое обобщенное понятие, но в большей степени.... со статистикой не поспоришь))

Почему так сказал, просто этот пример, хоть и не совсем уж сложный, но очень типичный по абсурдноси плана. И внешние габариты тут не при чем!
не вижу в архитектуре ничего криминального.

Армировать перпендикулярно опорам
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 10:25
#5
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Армировать перпендикулярно опорам
Если армировать перпендикулярно опорам, тогда придется использовать гнутые стержни для соединения арматуры пролетов в плане, сваривая их накладками или отгибая на длину перепуска, чего делать очень не хочется.

Нашел в этой книге армирование треугольных плит, и там стержни верхней и нижней арматуры перпендикулярны друг другу, но не совсем понятно как в таком случае делать выпуски из стен, получается что арматуру стен необходимо отгибать в направлении рабочей арматуры плиты т.е. под углом в плане.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 10:29
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Вот армирование "простой конфигурации" может поможет
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
new block.dwg (309.3 Кб, 7025 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 14:44
#7
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот армирование "простой конфигурации" может поможет
Посмотрел армирование и появилось еще несколько вопросов =). Почему почти все соединения стержней сделаны над опорами в зоне максимальных моментов и в одном сечении?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 14:56
#8
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот армирование "простой конфигурации" может поможет
Это нижнее или верхнее армирование? где лбрамление проемов?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 14:59
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Tony_Chu, было у меня такое, пришлось рассчитать плиту c учетом физ. нелинейности и армирование выполнить без зон дополнительной арматуры.
Вложения
Тип файла: pdf Пример.pdf (214.6 Кб, 1778 просмотров)
 
 
Непрочитано 08.06.2009, 15:04
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


1) 1 ряд армирования - нижняя основная.
2) обрамление отдельном листе.

2Tony_Chu
см. пункт 1 и СП

вот весь файл (лень было рамки тереть, но может меньше вопросов будет)
Вложения
Тип файла: rar new block.rar (2.79 Мб, 1065 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 08.06.2009 в 15:12.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 15:08
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот армирование "простой конфигурации" может поможет
Хммм
Лучше бы не выкладывал.
Ща разгром проекта пойдет....
1. Как и выше было сказано, почему перепуски выполнены в районе максимальных моментов.
2. Отсутствует над схемой раскладки названиесхемы, может это нижнее армирование
3. Почему нету дополнительного армирования в районе отверстий, хотя бы площадью равной удаленным стержням.
4. Отсутствует ссылка на узел армирования в районе пенополистирольных вкладышей.
5. Кто ж вам будет гнуть такие длинные стержни(поз. 9), может сделать проще дополнительные элементы типа поз. 5.

PS. Ну это так по мелочи, надо бы еще расчетики глянуть.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 15:09
#12
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
1) 1 ряд армирования - нижняя основная.
2) обрамление отдельном листе.

2Tony_Chu
см. пункт 1 и СП
понял , а как на счет верхней, как она соединяется и где? в смысле как показывали где стыковать просто примечаниями или рисовали в каких местах...
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 15:13
#13
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


yarrus77
Знакомая планировка ) Дом(а) в Питере?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 15:16
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2DEM
критике быуду только рад, поможет внести коррективы.
Длинные стержни гнут без проблем. Станок переместил в начало стопки с арматурой и усе . Я тож спросил на площадке, сказали не проблема.
Ах да, расчетики не могу, считал не я, да и не на теперешней работе.

2kfrdfylf
Нет, у нас. Планировка кстати отврат , наше дело конструкторское, пусть у архитекторов голова болит. Сделано для примыкания группы домов с любой из 3-х сторон.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 15:17
#15
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Tony_Chu, было у меня такое, пришлось рассчитать плиту c учетом физ. нелинейности и армирование выполнить без зон дополнительной арматуры.
А выпуски из стен у вас были? (при беглом осмотре, стен не обнаружил =) ). Правильно ли будет ориентировать отгибы выходящие из стен в направлении рабочей арматуры плиты?

P.S. to yarrus77; palexxvlad Спасибо за примеры
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 15:21
#16
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
А выпуски из стен у вас были? (при беглом осмотре, стен не обнаружил =) ). Правильно ли будет ориентировать отгибы выходящие из стен в направлении рабочей арматуры плиты?
отгибов из стен не было в этом проекте, но думается, если опгибы сделать не совпадающими с направлением арматуры плиты, ничего страшного не будет, главное чтобы они разместились внутри бетона плиты.
 
 
Непрочитано 08.06.2009, 15:25
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Да, никто не сказал (да и я забыл) При армировании учитывать направление выдачи усилий! Арматурка разная, тож самое и про совпадение выпусков из стен. Хотя не пойму в чем проблема их совмещения.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 08.06.2009 в 15:38.
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 15:27
#18
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
отгибов из стен не было в этом проекте, но думается, если опгибы сделать не совпадающими с направлением арматуры плиты, ничего страшного не будет, главное чтобы они разместились внутри бетона плиты.
Если сделать отгибы не совпадающими с направлением арматуры плиты, то появится пятый ряд армирования. А так же не будет передача усилий от стен к перекрытию и наоборот будет осуществляться только через бетон, или не так?

yarrus77
Цитата:
Да, никто не сказал (да и я забыл) При армировании учитывать направление выдачи усилий! Арматурка разная, тож самое и про совпадение выпусков из стен. Хотя не пойму в чем проблема исовмещения.
Про направление выдачи усилий в курсе, но спасибо за напоминание.
Проблемы совмещения отгибов и рабочей арматуры нет, просто хочу узнать как сделать проще и технологичнее

Последний раз редактировалось Tony_Chu, 08.06.2009 в 15:34.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 15:42
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Если сделать отгибы не совпадающими с направлением арматуры плиты, то появится пятый ряд армирования. А так же не будет передача усилий от стен к перекрытию и наоборот будет осуществляться только через бетон, или не так?
Но позвольте, усилие в соединении арматуры внахлест, ничем иным, кроме бетона не передается, поэтому не совсем понятны Ваши рассуждения на этот счет. 5-й ряд арматуры это многовато, надо идти на уменьшение слоев арматуры и всё тут.
 
 
Непрочитано 08.06.2009, 15:43
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Мы совмещали, показывали на отдельном листе "Схема выпусков из стен в перекрытие на отм. такой-то" с разрезами и привязкой выпусков по толщине плиты. Вот пример.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
new block1.dwg (137.3 Кб, 5948 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 15:52
#21
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Но позвольте, усилие в соединении арматуры внахлест, ничем иным, кроме бетона не передается, поэтому не совсем понятны Ваши рассуждения на этот счет. 5-й ряд арматуры это многовато, надо идти на уменьшение слоев арматуры и всё тут.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Мы совмещали, показывали на отдельном листе "Схема выпусков из стен в перекрытие на отм. такой-то" с разрезами и привязкой выпусков по толщине плиты. Вот пример.
Это все понятно, я имел ввиду что если отгибы из стен будут направлены не параллельно какому либо направлению рабочей арматуры плиты, то их придется размещать либо сверху либо снизу основных стержней, отсюда появится 5 ряд.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 15:59
#22
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Тогда уходите от отгибов из стен в плиту, зачем они Вам вообще нужны? Примите связевую схему каркаса здания.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 16:05
#23
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Тогда уходите от отгибов из стен в плиту, зачем они Вам вообще нужны? Примите связевую схему каркаса здания.
Отгибы мне нужны для того чтобы обеспечить жесткий узел сопряжения стен и перекрытий.
По моему проще решить вопрос с выпусками, чем менять всю схему здания ))
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 16:09
#24
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Отгибы мне нужны для того чтобы обеспечить жесткий узел сопряжения стен и перекрытий.
По моему проще решить вопрос с выпусками, чем менять всю схему здания ))
Я не согласен с этим. Хозяин - барин, конечно, просто решение о применении выпусков дастся Вам дорогой ценой (проходили мы уже это).
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 16:45
#25
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Я не согласен с этим. Хозяин - барин, конечно, просто решение о применении выпусков дастся Вам дорогой ценой (проходили мы уже это).
Не совсем понял, выпуски это: дорого, не технологично, глупо? Поделитесь опытом, в чем могут быть проблемы?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 17:02
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Не совсем понял, выпуски это: дорого, не технологично, глупо? Поделитесь опытом, в чем могут быть проблемы?
Нет, не глупо, конечно же. Не технологично - да! Не всегда удается их разместить как надо - тоже да! Дорого - да, потому что иногда величина армирования плиты над опорами, при жестком сопряжении, получается такой, что верхнюю арматуру плиты не получается разместить, не говоря о выпусках.
Если вертикальные несущие конструкции здания - стены, само собой напрашивается решение в виде связевого каркаса (жесткость стен в их плоскости очень велика). Зачем на стены передавать монент из плоскости - пусть они остаются "балками - стенками - диафрагмами". Плиты шарнирно опертыми - проще конструировать однозначно. Примерно так.
 
 
Непрочитано 09.06.2009, 10:28
#27
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Нет, не глупо, конечно же. Не технологично - да! Не всегда удается их разместить как надо - тоже да! Дорого - да, потому что иногда величина армирования плиты над опорами, при жестком сопряжении, получается такой, что верхнюю арматуру плиты не получается разместить, не говоря о выпусках.
Если вертикальные несущие конструкции здания - стены, само собой напрашивается решение в виде связевого каркаса (жесткость стен в их плоскости очень велика). Зачем на стены передавать монент из плоскости - пусть они остаются "балками - стенками - диафрагмами". Плиты шарнирно опертыми - проще конструировать однозначно. Примерно так.
Шарнира в чистом виде не получится. Нагрузка от верхних этажей даст усилия в стене для образования защемления (толщины стены и перекрытия сопоставимы). Необходима верхнее надопорное армирование плиты, проверка на смятие бетона стены в узле опирания.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 10:51
#28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Шарнира в чистом виде не получится. Нагрузка от верхних этажей даст усилия в стене для образования защемления (толщины стены и перекрытия сопоставимы). Необходима верхнее надопорное армирование плиты, проверка на смятие бетона стены в узле опирания.
Шарнир получится, почему нет? Верхней рабочей арматуры-то в плите нет. Образуется трещинка у опоры - усилие уйдет в пролет. ( В чистом виде шарнира в природе вовсе не существует).
 
 
Непрочитано 09.06.2009, 10:58
#29
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


palexxvlad
трещинка у опоры + продавливание="очень хорошие результаты"
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 11:00
#30
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
palexxvlad
трещинка у опоры + продавливание="очень хорошие результаты"
При чем же здесь продавливание и хорошие результаты? На продавливание расчет никто не отменял.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.06.2009 в 11:06.
 
 
Непрочитано 09.06.2009, 11:27
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2 palexxvlad
ИМХО расчетная схема, предлагаемая вами, не соответствует реальности. После возникновения трещины, (а может ряда трещин, видел и такое), как будет с поперечной силой? Остается только гадать. Подобный промах видел и в кирпичных домах. Опирание пустотки тоже регламентируется, и не только минимальное опирание, а и ограничивается запуск плиты. Т.к. Пустотка рассчитана как шарнирно опертая балка, и в случае защемления трещит за милую душу.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 11:41
#32
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Вот цитата из книги Городецкого "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона
(продлены, опыт, возможные решения и рекомендации, компьютерные модели, информационные технологии)"


Цитата:
Как правило, при расчете плиты принимается шарнирное опирание плиты на вертикальные элементы (это конструктивное решение кратко анализировалось в предыдущем разделе), такое решение наиболее эффективно с точки зрения расхода арматуры, т.к. снятие связей уменьшает концентрацию усилий в наиболее напряженных опорных узлах. Конструктивно такое решение обеспечивается отсутствием соответствующего армирования с соответствующей анкеровкой, которая должна быть поставлена при организации упругого защемления. Если нормативная деформативность плиты не обеспечена, то необходимо организовывать жесткую связь плиты с колоннами. На рис. 3.8 показаны перемещения и моменты в плите при шарнирном опирании и при организации конструкции жесткой связи плиты с колоннами. Тело колонны в том и другом случае учтено при помощи введения абсолютно жесткого тела (см. раздел 7). Как видим, наличие упругого защемления плиты в колоннах улучшает деформативность плиты, но за это приходится платить дорогую цену: армирование колонн и надопорных зон плиты значительно увеличивается. Приведенный пример указывает еще на одну особенность конструкций высотных зданий: плиты верхних этажей высотного здания могут оказаться более деформативными, чем плиты нижних этажей (при одинаковой расстановке вертикальных элементов) так как на верхних этажах вертикальные элементы могут иметь меньшие размеры и меньшее армирование, а следовательно и влияние жесткой связи на деформативность плиты будет сказываться в меньшей степени.
Это я и имел ввиду
 
 
Непрочитано 09.06.2009, 12:27
#33
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Offtop: palexxvlad!
Вы поменьше Городецкого цитируйте- раньше у сильно грамотных спецов на форуме это было признаком моветона!
Вы, если что то хотите процитировать - то лучше из солидных трудов что-нибудь достаньте!
Это дружеский совет - Вы же знаете, что я отношусь к Вам с симпатией.
опус вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 12:28
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Для перекрытий нижних этажей в монолите мой разум отказывается принять шарнир, потому как прогиб перекрытия и раскрытие трещины на опоре (по грани стены) прямопропорционально связаны. Трещина при отсутствии арматуры теоретически может раскрываться сколько угодно. Дальше как я говорил опорная реакция и ??? Другое дело верхнее перекрытие. Трещина будет находиться в пределах толщины стены. Достаточно 50 мм опирания для В25 чтобы опорная реакция была воспринята.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 12:32
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


опус!, обязательно последую Вашему совету. Только почему Городецкий так не авторитетен у спецов?
yarrus77!, а кто говорил об отсутствии арматуры? В конце концов в опорной зоне деформативность бетона всё равно значительно меньше нормативной, это следствие стыковки монолитных конструкций. Даже если рассчитывать жесткое примыкание, образование трещин будет иметь место, а микротрещины могут проникать на всю высоту сечения элемента.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.06.2009 в 12:42.
 
 
Непрочитано 09.06.2009, 12:39
#36
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


yarrus77
угу вы правы, а palexxvlad похоже даже не понимет о чем речь.
Начитался псевдонаучных книжек
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 12:48
#37
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Товарищи! Хватит про шарниры. Как насчет выпусков из стен и армирования плиты не перпендикулярно пролетам? Можно ли армировать всю мою плиту в двух направлениях не обращая внимания на пролеты и выпуская арматуру из стен в перекрытие под углом в плане?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 12:52
#38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
yarrus77
угу вы правы, а palexxvlad похоже даже не понимет о чем речь.
Начитался псевдонаучных книжек
Я понимаю о чем идет речь. А понимаете ли Вы о чем идет речь? Про то чего я начитался - другой разговор. Автор той книги не идиот вовсе.

Цитата:
Товарищи! Хватит про шарниры. Как насчет выпусков из стен и армирования плиты не перпендикулярно пролетам? Можно ли армировать всю мою плиту в двух направлениях не обращая внимания на пролеты и выпуская арматуру из стен в перекрытие под углом в плане?
На проектированных мной лично и уже построенных объектах без выпусков арматуры из стен и колонн в плиты никаких видимых трещин, а тем более разрушений от поперечной силы нет. Принимать решение Вам.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.06.2009 в 12:59.
 
 
Непрочитано 09.06.2009, 12:55
#39
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Offtop:
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
опус!, обязательно последую Вашему совету. Только почему Городецкий так не авторитетен у спецов?
Вы знаете "задолбался" искать тему. Но ее вольный пересказ - одни ищут истину, другие "прибыля". Почувствуйте разницу.
опус вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 13:05
#40
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Offtop:
Вы знаете "задолбался" искать тему. Но ее вольный пересказ - одни ищут истину, другие "прибыля". Почувствуйте разницу.
Ага! Вон оно что! Ну тогда пусть, те что ищут истину ищут её дальше - " чем дальше в лес тем больше дров", они её никогда не найдут. Я практик, и советы того, кто ищет "прибля" иногда оказываются крайне полезными для практика. Хотя может быть мне просто везёт пока. Жизнь покажет .
 
 
Непрочитано 09.06.2009, 13:08
#41
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Товарищи! Хватит про шарниры. Как насчет выпусков из стен и армирования плиты не перпендикулярно пролетам? Можно ли армировать всю мою плиту в двух направлениях не обращая внимания на пролеты и выпуская арматуру из стен в перекрытие под углом в плане?
Думаю несовпадение приведет к вопросу о перехлесте и размещении арматуры. Теоретически можно, но, как писал выше, незачем. Десяток стержней попавших в зону с перекрестным выпуском арматуры привяжут заранее.

[/quote] Ага! Вон оно что! Ну тогда пусть, те что ищут истину ищут её дальше - " чем дальше в лес тем больше дров", они её никогда не найдут. Я практик, и советы того, кто ищет "прибля" иногда оказываются крайне полезными для практика.[/quote]

Ага, а остальные здесь теоретики. Негоже так.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 09.06.2009 в 13:13.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 13:11
#42
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Offtop: palexxvlad!
Везет всем, как говорит Константин Шашкин -"Если бы разрушались все здания не правильно рассчитанные - то мы жили бы в развалинах".
А правильно считать видимо умеют единицы - да и то только для данного этапа понимания стоящей перед ними проблемы.
опус вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 13:15
#43
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Ну вот, Вы снова вдохновляюще разумны, дружище опус, "правильно" или "неправильно" тоже очень скользкая тема, причем не только в наших с Вами губерниях.
 
 
Непрочитано 09.06.2009, 13:52
#44
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Лично мое мнение. При ортогональном армировании (т.е. не обращая внимания на направление осей) отогнуть выпуски не перпендикулярно стене не такая уж и проблема. Сделайте их прямыми и дайте примечание о загибе после раскладки арматуры плиты. Для подрядчика это проблема, но проблема меньшая, чем выставление стержней под углом.
При таком варианте армирования вылезет более существенный вопрос - площадь арматуры на 1 пм в консоли одного или другого направления. Надо или усиливать, или искать возможность раскладки арматуры под углом.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 14:04
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2 sudakov
Я думаю что развернуть "на холодную" гнутые выпуски под 45 градусов все же проще, чем прямые гнуть(наверняка греть будут, пережог арматуры возможен".
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 15:06
#46
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Думаю несовпадение приведет к вопросу о перехлесте и размещении арматуры. Теоретически можно, но, как писал выше, незачем. Десяток стержней попавших в зону с перекрестным выпуском арматуры привяжут заранее.

Ага! Вон оно что! Ну тогда пусть, те что ищут истину ищут её дальше - " чем дальше в лес тем больше дров", они её никогда не найдут. Я практик, и советы того, кто ищет "прибля" иногда оказываются крайне полезными для практика.

Ага, а остальные здесь теоретики. Негоже так.
yarrus77! Негоже и так, что считать псевдонаучными книги человека, не понаслышке знающего науку, Городецкий А.С. - д.т.н всё же.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 15:06
#47
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Думаю несовпадение приведет к вопросу о перехлесте и размещении арматуры. Теоретически можно, но, как писал выше, незачем. Десяток стержней попавших в зону с перекрестным выпуском арматуры привяжут заранее.
Несовпадение не приведет к перехлесту арматуры (если вы о том, о чем я подумал) см. схему. Правда в два раза увеличится расход выпусков на стенах не перпендикулярных рабочим стержням плиты.
Вложения
Тип файла: pdf армирование.pdf (11.5 Кб, 658 просмотров)
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 15:18
#48
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2 Tony_Chu
Нет я о том что при перехлесте арматуры стержни по-моему должны быть рядом (навскидку не помню, кажется макс 4 диаметра) в СП в разделе расписано должно быть.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 15:41
#49
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
2 Tony_Chu
Нет я о том что при перехлесте арматуры стержни по-моему должны быть рядом (навскидку не помню, кажется макс 4 диаметра) в СП в разделе расписано должно быть.
Так и есть, но этот вопрос актуален и для перекрытий и стен перпендикулярных друг другу.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 19:11
#50
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


ну и как в итоге решили???
мне тоже необходимо заармировать перекрытие сложной формы.
Вот голову ломаю как лучше сделать. Основную арматуру думаю уложить вертикально и горизонтально.
интересует участок у стен лестнично - лифтового холла (располагаются под 45 градусов)
по расчёту необходимо усилить приопорную зону (стык перекрытия и стены). Как посоветуете решить этот узел?
Вложения
Тип файла: rar SRFile2011_3_23_19_5_7_890.rar (66.7 Кб, 259 просмотров)
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 13:00
#51
futb01ist


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 14


Плита будет работать от опоры до опоры по самому короткому расстоянию ведь, разве не так? А если стержни лежат не перпендикулярно опоре, то она будет трещать.. соответственно армировать надо в 3х направлениях и тремя зонами.. перпендикулярно каждой опоре как и было сказано выше.. я считаю так. А на чертеже стык арматуры на опоре вообще недопустим.. в средней трети пролета надо делать, где минимальный момент
futb01ist вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 20:38
#52
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от futb01ist Посмотреть сообщение
А если стержни лежат не перпендикулярно опоре, то она будет трещать.. соответственно армировать надо в 3х направлениях и тремя зонами.. перпендикулярно каждой опоре
Направление укладки арматуры (перпендикулярно к опорам, или под углом) практически не влияет на несущую способность. Во вложении - цитата из Байков В.Н., "ЖБК".
Вложения
Тип файла: doc 111.doc (52.5 Кб, 347 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 10:48
#53
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Всем доброго времени суток!
У меня вот такое сложное в плане монолитное безбалочное перекрытие толщиной 220 мм.
На ум приходит 2 варианта армирования. Вопрос: какой из них правильный?
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 3D.jpg (112.1 Кб, 561 просмотров)
Тип файла: jpg Вариант армирования 1.jpg (135.7 Кб, 649 просмотров)
Тип файла: jpg Вариант армирования 2.jpg (134.9 Кб, 755 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 10:51
#54
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Просто сеткой ортогональной, не важно как ориентированной

----- добавлено через ~2 мин. -----
При таких пролётах я бы сделал плиту 160мм + небольшие капительки от продавливания
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 11:09
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не важно как ориентированной
Но если стержни вдоль и поперек цифровых осей, то вроде как выглядит лучше ^_^
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 11:17
#56
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Хмм... Если ортогонально, тогда возникают еще вариант 3 и 4. Какой правильный?

А ортогональность стержней обязятельна? Мне больше нравится вариант 1.
Изображения
Тип файла: jpg Вариант армирования 3.jpg (144.3 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: jpg Вариант армирования 4.jpg (126.6 Кб, 578 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 02.12.2013 в 11:32.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 11:38
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ИМХО, 3. Дополнительную в любых местах укладывать параллельно основной.
В первом варианте изгибающий момент вокруг буквенных осей будет слабо восприниматься арматурой - она будет ему почти параллельна.
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 11:44
#58
bahil


 
Сообщений: n/a


По спирали!
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 11:51
#59
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


bahil
Обект будет строиться в твоем городе. Точнее уже строится.
Так что давай помогай...

Пока тоже склонясь к варианту 3.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:02
#60
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а если все же обратить внимание на оси в МКЭ? и не изобретать велосипед?
Приветр: вас требуется 14я арм в направлении Х, а вы укладываете 14ю арм под углом 30гр к этой оси, то как поведет себя конструкция?

Таким образом ответ: как в расчете.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:04
#61
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Обект будет строиться в твоем городе.
Offtop: Не может быть!
Тогда плита не менее 250, бетон В40, арматура А500 16 с шагом 200 во всех направлениях!
Ну, а если серьёзно, то я бы заармировал по направлениям главных напряжений. Правда тогда ортогональная сетка не получиться.
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:14
#62
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а если все же обратить внимание на оси в МКЭ? и не изобретать велосипед?
Приветр: вас требуется 14я арм в направлении Х, а вы укладываете 14ю арм под углом 30гр к этой оси, то как поведет себя конструкция?
Хмм... Ну это смотря куда повернуть оси МКЭ элементов... Тоесть если у меня оси мкэ элементов направлены по Х и У, то и армировать надо соответсвенно осям Х и У. А вдруг оно по факту будет работать не по осям Х и У?
Вот мой расчет. Не бейте тапками)

2 bahil
в Волгограде
Вложения
Тип файла: rar расчет.rar (132.7 Кб, 134 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 09:47
#63
futb01ist


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Направление укладки арматуры (перпендикулярно к опорам, или под углом) практически не влияет на несущую способность. Во вложении - цитата из Байков В.Н., "ЖБК".
Только вот никто не уточнил под каким углом? Если он будет стремиться к 90 градусам? Это примерно тоже самое, что заармировать плиту, перпендикулярно рабочему пролету
futb01ist вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 10:16
#64
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Хмм... Ну это смотря куда повернуть оси МКЭ элементов... Тоесть если у меня оси мкэ элементов направлены по Х и У, то и армировать надо соответсвенно осям Х и У. А вдруг оно по факту будет работать не по осям Х и У?
Вот мой расчет. Не бейте тапками)
Не путайте главные напряжения и направления выдачи усилий
Цитата:
Сообщение от futb01ist Посмотреть сообщение
Только вот никто не уточнил под каким углом? Если он будет стремиться к 90 градусам? Это примерно тоже самое, что заармировать плиту, перпендикулярно рабочему пролету
одно направление перпендикулярно рабочему пролету, другое - параллельно, что не так то?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 10:21
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А вдруг оно по факту будет работать не по осям Х и У?
Так и будет.
Одно направление будет на косинус умножаться, другое (перпендикулярное) на синус.
Offtop: 3 и 4 рыд ар-ры. похоже, автоматом не задать.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44