правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения .
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения .

правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения .

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2009, 19:11 #1
правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения .
askar
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21

Кажется что слишком большой запас прочности. Заказывал чтоб перекрыть склад 21 м Х 48 м. Балка получилась 3. 7 тн.

Последний раз редактировалось askar, 30.07.2009 в 14:35.
Просмотров: 11717
 
Непрочитано 23.07.2009, 19:33
#2
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Нормально сделали, с запасом 40%
__________________
Больше скорость - меньше ям... =)
SoftSoil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 19:34
#3
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Смущает ширина балки 800 мм . Просто по городу езжу смотрю на складах с пролетом 18 м. Балки раза 2 узже .
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 19:38
#4
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Кажется что слишком большой запас прочности.
В проекте КМД нет нагрузок, чтобы проверить несущую способность.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 19:41
#5
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
В проекте КМД нет нагрузок, чтобы проверить несущую способность.
Я не просил , они не сделали .
Они сделали проект и изготовили металлоконструкцию .
Всё равно я бы не понял нагрузках.
Просто им было выгодно чтоб конструкция была как можно тяжелее .
Поэтому хочу узнать насколько они были порядочными
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 19:47
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Если вы ничего не знаете о нагрузках и при этом они не умеют думать за вас и считывать мысли на расстоянии, то и получается - универсальная балка с большим запасом.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 19:47
#7
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Актау какой - бывший Шевченкр или около Караганды? Какая снеговая нагрузка?
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 19:49
#8
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Актау какой - бывший Шевченкр или около Караганды? Какая снеговая нагрузка?
Актау это бывший Шевченко .
Актауские проектировщики говорят 50 кг/м
Эти впендюрили 150 кг/м вроде как говорят по их справочникам
для нашей климатической зоны.
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 19:52
#9
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Если перепутали города - то возможно. Актау-Шевченко - 1 район, Актау просто - 3 район по снеговой нагрузке.
пст вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 19:54
#10
DK


 
Сообщений: n/a


А чем была вызвана необходимость применять балки на таких пролетах? Обычно используют фермы и, соответственно, имеют много меньшую металлоемкость.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 19:55
#11
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Если перепутали города - то возможно. Актау-Шевченко - 1 район, Актау просто - 3 район по снеговой нагрузке.
Насколько бы изменилась ширина балки из за разницы в 100 кг /м?
Просто я наехал на них они отмазались типа незначительно бы уменьшился бы вес балки
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 20:07
#12
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Насколько бы изменилась ширина балки из за разницы в 100 кг /м?
Если 150 кг/п.м. - то спроектировано без особых запасов, а может и неправильно - нужно точно считать нагрузки.
Цитата:
они отмазались типа незначительно бы уменьшился бы вес балки
Интересная позиция - основная нагрузка изменяется в 3 раза.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 20:11
#13
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Если перепутали города - то возможно. Актау-Шевченко - 1 район, Актау просто - 3 район по снеговой нагрузке.
Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Если 150 кг/п.м. - то спроектировано без особых запасов, а может и неправильно - нужно точно считать нагрузки.

Интересная позиция - основная нагрузка изменяется в 3 раза.

Ну помимо снега , есть ветер и вес кровельных сэндвич панелей .
А в принципе балка нормальная ? С точки зрения экономии металла ?
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 20:21
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от askar Посмотреть сообщение
Я не просил , они не сделали .
Они сделали проект и изготовили металлоконструкцию .
Всё равно я бы не понял нагрузках.
Просто им было выгодно чтоб конструкция была как можно тяжелее .
Поэтому хочу узнать насколько они были порядочными
askar, вы машете кулаками после драки. Чего вы теперь то хотите? Ну, допустим, кто-то сделает по вашему заказу новый более экономичный проект - и что? Вы станете судиться? Вы же ничего не добьетесь, т.е деньги вы не отсудите. Нанятые вами специалисты в худшем случае добросовестно заблуждались. Вы никогда не докажете, что это был сговор с целью вас обмануть. Они работают как умеют. Вы таких наняли. Пеняйте на себя.
Leonid555 на форуме  
 
Непрочитано 23.07.2009, 20:21
#15
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
А в принципе балка нормальная ? С точки зрения экономии металла ?
Нормальная. Кое-что можно уменьшить, от некоторых элементов можно отказаться - навскидку процентов 5 массы при условии, что балка проходит по нагрузке.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 20:22
#16
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
askar, вы машете кулаками после драки. Чего вы теперь то хотите? Ну, допустим, кто-то сделает по вашему заказу новый более экономичный проект - и что? Вы станете судиться? Вы же ничего не добьетесь, т.е деньги вы не отсудите. Нанятые вами специалисты в худшем случае добросовестно заблуждались. Вы никогда не докажете, что это был сговор с целью вас обмануть. Они работают как умеют. Вы таких наняли. Пеняйте на себя.
Судится никто не будет. Интересно на будущее .

Вдруг придется еще строить
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 20:32
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


askar, по Вашему проекту металлоемкость составляет 89 кг/м2 здания, реально должно быть 40-45, т. е. можно облегчить в 2 раза.
Монтажный стык балок недоработан - накладки выгнутся в месте перегиба. Да и стык не нужен - длина менее 12 м.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 20:36
#18
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
askar, по Вашему проекту металлоемкость составляет 89 кг/м2 здания, реально должно быть 40-45, т. е. можно облегчить в 2 раза.
Монтажный стык балок недоработан - накладки выгнутся в месте перегиба. Да и стык не нужен - длина менее 12 м.

Почему? общий вес 47 тонн металлоконструкций я получил . Площадь здания 1000 кв.м .
То есть получается 47 кг/м"
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 20:40
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
То есть получается 47 кг/м"
точно, прогнал, значит плюс минус нормально
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 20:44
#20
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
точно, прогнал, значит плюс минус нормально
47 тонн . Это только кровельные элементы . Балки + прогоны + связи.
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 20:59
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


если III снег, то общая металлоемкость д. б. 35-40 кг/м2, элементы покрытия из них процентов 75 примерно, т. е. 25-30 кг/м2
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 21:03
#22
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если III снег, то общая металлоемкость д. б. 35-40 кг/м2, элементы покрытия из них процентов 75 примерно, т. е. 25-30 кг/м2
При условии применения ферм.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 21:03
#23
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если III снег, то общая металлоемкость д. б. 35-40 кг/м2, элементы покрытия из них процентов 75 примерно, т. е. 25-30 кг/м2
Значит мне 17 тонн лишние ? Покрытие сэндвич панели . С панелями не определился поэтому просил их заложит самые тяжелые чтоб не ошибиться.

Хотя у меня не ферма. А балка сварная
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 21:06
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


сэндвич погоду не делают, они ж не из ж/б-на
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 21:07
#25
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
сэндвич погоду не делают, они ж не из ж/б-на
30 кг/м2 это с фермой . А с балкой постоянного сечения ? Её длина 21м.
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 21:24
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


если снег 180 кг/м2, а панели с остальным 70 кг/м2, то сечение полки д. б. 46 см2, у Вас - 60 почти, для стенки достаточно 6 мм, у Вас -12 мм.
Это только для высоты стенки 744 (как у Вас), оптимальная же высота стенки здесь примерно 950 мм, тогда полная площадь сечения балки составит примерно 120 см2 (у Вас 208 см2)

Последний раз редактировалось eilukha, 23.07.2009 в 21:42.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 21:30
#27
DK


 
Сообщений: n/a


На самом деле, перерасход металла на балки будет незначительный. Поясню почему. Расчет проводится по двум параметрам: прочности и деформациям. Критичными для такой длинной балки являются деформации. Полная расчетная снеговая нагрузка для I района -80кг/м2, для III района -180кг/м2. При определении прогиба исходя из эстетико-психологических условий для I района -80х0,7х0,5=28кг/м2, для III района -180х0,7х0,5=63кг/м2. Разница составляет 35кг/м2. При том, что вес "пирожка" кровли составит 40кг/м2, металлоконструкций покрытия - 40кг/м2, неучтенных воздуховодов и коммуникаций - 20кг/м2, то перерасход металла на балки покрытия составит не более 20...25%, что не является криминалом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 21:37
#28
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если снег 180 кг/м2, а панели с остальным 70 кг/м2, то сечение полки д. б. 46 см2, у Вас - 60 почти, для стенки достаточно 6 мм, у Вас -12 мм.
Это только для высоты стенки 744 (как у Вас), оптимальная же высота стенки здесь примерно 950 мм, тогда площадь сечения составит примерно 120 см2 (у Вас 208 см2)
Это значит запасы слишком большие ?
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 21:41
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


попросите у них расчетное обоснование принятых сечений
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 21:44
#30
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
При определении прогиба исходя из эстетико-психологических условий .
Я так мельком глянул - она с подъемом. Т.е. эстетика не фурычит в данном случае - только прочность.
Кстати - промпроводка, системы пожаротушения и пр. - это плюс еще приличный вес. Хотя если было задание и нагрузка прописана - тогда да, должны сделать экономно.
Вот у нас на практике не бывает четких заданий, поэтому приходится накидывать прилично. И нередко это "прилично" оказывается мало.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 21:48
#31
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если снег 180 кг/м2, а панели с остальным 70 кг/м2, то сечение полки д. б. 46 см2, у Вас - 60 почти, для стенки достаточно 6 мм, у Вас -12 мм.
Это только для высоты стенки 744 (как у Вас), оптимальная же высота стенки здесь примерно 950 мм, тогда площадь сечения составит примерно 120 см2 (у Вас 208 см2)
Не понятно, откуда получены приведенные Вами цифры. А если говорить об оптимизации, то нужно делать фермы, возможно, по условиям эксплуатации, с небольшой высотой. Но здесь мы столкнемся с противоречием. Чем менее металоемкой (до известных пределов) будет конструкция, тем более высокой она окажется и, соответственно, большие объемы помещения при эксплуатации будут потеряны.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 21:57
#32
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Я так мельком глянул - она с подъемом. Т.е. эстетика не фурычит в данном случае - только прочность.
Кстати - промпроводка, системы пожаротушения и пр. - это плюс еще приличный вес. Хотя если было задание и нагрузка прописана - тогда да, должны сделать экономно.
Вот у нас на практике не бывает четких заданий, поэтому приходится накидывать прилично. И нередко это "прилично" оказывается мало.
Я когда просил их изготовить балку . Просил сделать её как можно меньше по высоте . Они и сказали 744 мм это нормально . Хотя мне визуально показалось громоздким . Думал получится в районе 600 мм они грят никак .
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 21:58
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Не понятно, откуда получены приведенные Вами цифры
см. СП 53-102-2004, пункт Л.2.1
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 22:13
#34
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


В материальном складе применять такое
по серии балку с затяжкой применить и 35Б1
пройдёт
Нам закажите 16 кг м куб сделаем
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 22:18
#35
Andrej_J

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2009
Riga
Сообщений: 9


Вся проблема в том, что неправильно выбрана расчетная схема конструкций покрытия (вернее не целесообразно и не экономично). А что касается перерасхода..... это всего навсего расход (в след. раз не ходите к этим проектировщикам)
Andrej_J вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 22:24
#36
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Andrej_J Посмотреть сообщение
Вся проблема в том, что неправильно выбрана расчетная схема конструкций покрытия (вернее не целесообразно и не экономично). А что касается перерасхода..... это всего навсего расход (в след. раз не ходите к этим проектировщикам)

А какая расчетная схема конструкций должна была быть ?

А насчет перерасхода , я не знаю был ли он ? может и нормально одна балка 3,7 тн
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 22:25
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если снег 180 кг/м2, а панели с остальным 70 кг/м2, то сечение полки д. б. 46 см2, у Вас - 60 почти, для стенки достаточно 6 мм, у Вас -12 мм.
Это только для высоты стенки 744 (как у Вас), оптимальная же высота стенки здесь примерно 950 мм, тогда полная площадь сечения балки составит примерно 120 см2 (у Вас 208 см2)
При таких условиях (q=250 кг/м2, Mр=82.7 тм, Mн=43 тм, Qmax=15.8 т, сталь С245, [f/l]=1/250) получается:

- прокатный двутавр: 70Б1 - вес балки ~2.7 т
- сварной двутавр с ограничением высоты ~700 мм: - Ст-690х6 + 2П-355х12 - вес ~2.2 т (с учетом ребер)
- сварной двутавр без ограничения высоты: - Ст-980х6 + 2П-250х10 - вес ~1.9 т (с учетом ребер)

Сварные сечения подобраны с помощью отимизатора собственного производства. При I снеговом районе сечения получатся еще процентов на 20-30 меньше, так что считайте сами.

А вообще это довольно типичный результат "экономии", по крайней мере на разделе КМ, где собственно сечения и назначаются. Можно, конечно, делать сразу и КМД, но тогда его стоимость будет уже совсем другая. А так - не обязан КМДешник заниматься оптимизацией, да может просто и не представлять, как это делается. Не знаю, экономили ли на исполнителях, но судя по результату ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 22:28
#38
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


IBZ
В схеме балка с изломом. Так что момент будет поменьше раза в 2, а продольная сила тонн 100.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 22:32
#39
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
IBZ
В схеме балка с изломом. Так что момент будет поменьше раза в 2, а продольная сила тонн 100.
Короче запас у меня большой смогу на склад Танк поставить ?
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 22:33
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
будет поменьше раза в 2, а продольная сила тонн 100
да нет, излом практически не влияет, колонны раздвигаются...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 22:33
#41
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Я так мельком глянул - она с подъемом. Т.е. эстетика не фурычит в данном случае - только прочность.
Действительно так. По деформациям считать не требуется.
Цитата:
Сообщение от askar Посмотреть сообщение
Думал получится в районе 600 мм они грят никак .
Сейчас прикинул в Кристалле. Вполне можно было взять балку в пределах 600мм.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 22:34
#42
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
да нет, излом практически не влияет, колонны раздвигаются...
Колонны кстати из кирпича М35 . Стены тоже . Размер колонн 390 Х 790 мм
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 22:35
#43
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Антон 1970, Andrej_J а Вы тех.задание читали? Шоб делать вывод, что проектировщики не того.
igorni вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 22:36
#44
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Действительно так. По деформациям считать не требуется.

Сейчас прикинул в Кристалле. Вполне можно было взять балку в пределах 600мм.
Они вроде в Лире считали .
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 22:39
#45
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Короче запас у меня большой смогу на склад Танк поставить ?
да нет, просто IBZ считал по-другому. А я балку точно не считал, просто прикидывал.
пст вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 22:47
#46
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от askar Посмотреть сообщение
Колонны кстати из кирпича М35 . Стены тоже . Размер колонн 390 Х 790 мм
кирпич М35, уже стоят колонны?? а что на них будет по проекту лежать/опираться?? эти самые балки??
а раствор какой??

пс. что-то подозрительно низкая марка кирпича...
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 22:50
#47
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
кирпич М35, уже стоят колонны?? а что на них будет по проекту лежать/опираться?? эти самые балки??
а раствор какой??

пс. что-то подозрительно низкая марка кирпича...
Марка кирпича такая потому что это ракушечный блок . По проекту будет монолитный пояс из бетона , а балки будут опираться на закладную деталь она есть в приложении .
askar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 23:00
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Действительно так. По деформациям считать не требуется. Сейчас прикинул в Кристалле. Вполне можно было взять балку в пределах 600мм.
Например, Ст-555х5 + 2П-405х14 (~2.3 т)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 00:21
#49
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


всем кто предлагает стенку 5-6 мм попробуйте ее на устойчивость посчитать или продольные ребра хотите ставить?
viqa вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 00:37
#50
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
всем кто предлагает стенку 5-6 мм попробуйте ее на устойчивость посчитать или продольные ребра хотите ставить?
Во всех предложенных мною сечениях выполненяются все проверки СНиП, необходимые для данного НДС, а также (в данном случае) и деформативность. Например, фактическое значение формулы проверки устойчивости стенки при шаге поперечных ребер a=2h составляет для балки Ст-980х6 + 2П-250х10 ф[74]=0.98 < 1 (предельное значение).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 09:59
#51
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Антон 1970, Andrej_J а Вы тех.задание читали? Шоб делать вывод, что проектировщики не того.
я считаю что применение балок сплошного сечения на пролётах более 12 метров. Не целесообразно... что лишний раз доказывает данная тема
в современной то ситуации, считаешь каждый килограмм, чтоб в тендер пролезть
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 10:13
#52
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Я и говорю, ТЗ мы не видели, может там пунктец о минимальном отапливаемом объеме и ещё в придачу недокументированные пожелания заказчика. Не хочу кого-то оправдывать/обвинять, но очень распространена ситуация из сказки про купца и скорняка - это про 7(семь) шапок из одной шкурки.
igorni вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 10:22
#53
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Если дать денег определенную сумму, естественно ее сделают с перенапряжением. Потом это вылезет дополнительными тратами. Если платить за тонну - поставят огромину. Поэтому проект лучше заказывать отдельно, и обязательно составлять задание.
Проектировать тика в тику тоже чревато, запас сверх норм процентов 15-20 считается нормальным, сколько я себя помню - он всегда оказывался нужным, т.к. в конце концов выясняется что нужно подвесить кран-балку или систему пожаротушения, или оборудование какое то водрузить. Посчитанные тика в тику конструкции приходится усиливать, а это с учетом накладных и организационных расходов перевешивает затраты на лишний металл.
О перерасходе можно говорить когда запас процентов за 30-50 на самом деле.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 10:28
#54
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


на таких пролетах делают фермы как правило
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2009, 10:52
#55
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


askar , ну и чего вы добились задавая вопросы на форуме?
Здесь серьезную экспертизу проекта не делают.
Вы хотели узнать развели ли вас как лоха? Нет, не развели и специально не разводили. Просто вы таких людей наняли.
Можно ли было сделать лучше? Можно, а как же иначе. Вы же не мировых светил нанимали. Да вам любой профессионал посмотрев на чужую работу смачно сплюнет и скажет: "А я лучше сделаю!" И что?
Вам результат работы не нравится? Так вы сами организовать нормальную работу как заказчик не смогли.
Вы просто абсолютно нормальных людей, которые не лучше и не хуже других, пытаетесь позорить на всю страну. Вывесили их работу на форуме, да еще со всеми фамилиями. Устроили судилище. Вы уж тогда и свои паспортные данные выкладывайте, чтоб люди знали с кем не надо иметь дело.
Leonid555 на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2009, 11:12
#56
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Metalist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 11:50
#57
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
askar , ну и чего вы добились задавая вопросы на форуме?
Здесь серьезную экспертизу проекта не делают.
Вы хотели узнать развели ли вас как лоха? Нет, не развели и специально не разводили. Просто вы таких людей наняли.
Можно ли было сделать лучше? Можно, а как же иначе. Вы же не мировых светил нанимали. Да вам любой профессионал посмотрев на чужую работу смачно сплюнет и скажет: "А я лучше сделаю!" И что?
Вам результат работы не нравится? Так вы сами организовать нормальную работу как заказчик не смогли.
Вы просто абсолютно нормальных людей, которые не лучше и не хуже других, пытаетесь позорить на всю страну. Вывесили их работу на форуме, да еще со всеми фамилиями. Устроили судилище. Вы уж тогда и свои паспортные данные выкладывайте, чтоб люди знали с кем не надо иметь дело.

Я ничего не хотел добится . Просто было интересно мнение профессионалов . Сколько людей столько и мнений . А мне выводы на будущее .
askar вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 12:29
#58
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


совет пересогласуйте и сделайте фермы.А в балке важна не ширина а высота
vedinzhener на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 12:31
#59
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
совет пересогласуйте и сделайте фермы.А в балке важна не ширина а высота

Балки уже готовы . Просто было интересно мнение
askar вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 12:37
#60
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Мнений прозвучало много, и какой же вы сделали вывод?
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 12:46
#61
askar


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Мнений прозвучало много, и какой же вы сделали вывод?

Однозначного вывода нет. Ну вообщем можно было балки сделать чуть больше по высоте и полегче. Я так понял. Надо консультироваться с теми у кого большой опыть в проектрование складов из сварного дутавра постоянного и переменного сечения . Их много привозят из Китая и Турции как я понял . Я бы тоже там бы их заказал если бы делал полностю склад из металла и сэндвича. Просто мне нужны была только кровля.
askar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения .



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33