| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Переломится ли труба??
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 6324
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: Ну и вопросец? Вы хоть представляете себе предмет проектирования? Тогда ликбез следующий.
Какие параметры среды? Offtop: (Р и Т, знаете, что это такое?) Почему труба по ГОСТ 8732? Нет термина "переломится" (у инженеров) Сварной шов должен иметь прочность основного металла. Изоляция есть? Для неизолируемых трубопроводов 159х4,5; 219х7 наибольший пролет 12 м. Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2009 в 11:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
"Имеет" или "должен" иметь не столь принципиально. Зачем проверять расчетом, если эти пролеты сто лет как просчитаны и нормированы (нормали, осты, ...)
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop:
![]() ![]()
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64
|
Цитата:
по ГОСТ 8732 |
|||
![]() |
|
||||
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
![]() |
Цитата:
Открыл. Посмотел. Нашол. начинай со страницы 175, а если очень интересно то с 1. Да кстати тему надо переместить в раздел: Инженерные сети.
__________________
Лень - двигатель прогресса!!! Последний раз редактировалось Сергей 44, 24.07.2009 в 13:13. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Homer, я не говорил о нагрузке НА трубу. Я спросил о параметрах среды. Так что за трубопровод?
Для Р<64 и t=200 пролет 9 м для 159х4,5 и пролет 12 м для 219х7 при наличии изоляции (её толщина 95 мм) Верно, Инж. сети.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2009 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Есть СНиП 2.04.12-86 - Расчет на прочность стальных трубопроводов. Там всё изложено. Тьма всяких поправочных коэффициентов.
Разумеется, такая труба 203 при пролете 14 м не "переломится". Даже не очень-то прогнется. Любителям Николаева: В этом хорошем, но древнем справочнике, расчеты с большими запасами. Допустимые пролеты по СНиП получаются значительно больше, и это подтверждено многолетней практикой. |
|||
![]() |
|
||||
Не то,что переломится, ее разорвет на кусочки, если не подсчитать ее на вибрацию и ударные давления.
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Вот я и говорю, чё за тр-д? И вообще, прямая ли она, с арматурой ли? Опять это либо "секретная тайна", либо человеку пгс-нику поручили.
Ну да, особые случаи течения жидкости, ... Это в обычных нормалях/остах не просчитано и не учтено. Но 14 метров - это МНОГО!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64
|
ситуация следующая:
есть вот такой трубопровод, теплотрасса!(см. фото) демонтируется нижний трубопровод! остается верхний, который из двухсотой трубы! шаг между опорами 14м. вот и встает вопрос выдаржит ли труба такой пролет! и если не выдержит, то что необходимо сделать! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
То, что средней частью, относительно опор, водовод опирается на две трубы теплосети, которые явно большего диаметра, говорит о намеренном способе такой прокладки. Знать уже в исходном состоянии для верхнего водовода расстояние допустимое для теплосети было недостаточным. В каком состоянии водовод теперь не поможет ни справочник, ни СНиП и иже с ними. Нужно смотреть конкретно, затем считать и только после принимать решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну, наконец-то прояснил. А причем тут демонтируемый тр-д? Вопрос возник только от того, что его скоро снимут? Это они в обнимку что ли там смонтированы и друг-друга поддерживают?
Снимки недостаточные. Пересними, если можешь. Нужно видеть конструкцию траверс. Они должны быть независимые по ярусам. И будь добр, поверни правую картинку. Теплосеть теплосетью, последжний раз спрашиваю, параметры среды какие? Между компенсаторами какая длина? Изучи тр-д подробно. Узнай про него ВСЁ, что возможно. Если это 203 мм, то явно смонтирована давно, если не очень давно. Это явно магистраль, а там требования жестче. О пролете. Такой шаг с одной трубой - есть опасения, что когда-то нет! Полистай книги по тепловым сетям. Там есть способы по магистралям. Возможно, придется думать замене опорных схем (не траверсы, а подвески на сущ. опорах-колоннах). Одним словом, собирай материал, чтобы тут глупости не сочинять.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Расстояние между опорами по опыту 6-7м и будет тебе счастье.
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
![]() |
В вашем случае встает другой вопрос как демонтировать нижнюю трубу без демонтажа верхней? Вот это задача, тк по фото видно что опоры верхней трубы полностью зависят от нижней.
__________________
Лень - двигатель прогресса!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64
|
Удалось выяснить что труба на самом деле 219х6.
Р и Т неизвестны! По ярусам конструкции независимы. Дополнительные опоры делать нельзя, так как это все находится на территории склада, там постоянно движется транспорт. Склоняюсь к тому что бы сделать укосины под 45градусов. По Николаеву 11 с лишним метров допустимый пролет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Homer, не понимаю, что значит независимы? Когда есть непонятки и сомнения, надо брать ноги в руки и туда итить/ехать. Ну нельзя же так относиться к реконструкции существующего тр-да, не "щупая" его руками. Выяснить про него всё, что даже и не нужно будет. Он же не в Африке. Машины, панимаш, бегают, ну и что? Тебе-то какое дело до машин. Если траверсы грамотно выполнены и их состояние надежное, а пролет мал, значит надо искать дополнительные технические решения для распределения сил. Возможно, это не доп опора посредине 14 метров, а наращенная опора с растяжками и промежуточной траверсой.
Висячие мосты видел когда-нибудь. Вот эту идею и попробуй подсмотреть в справочниках, может и расчет удастся найти. Либо просто похоронить одну нитку (отглушить и пусть висит) - ведь неизвестно, насколько она связана со второй ниткой. Изучи натуру прежде всего, и подробно, может и делать ничего не придется. Укосины тут, вдоль трассы? И как ты себе это представляешь? Может тогда уж ферму продумать под эстакадой? (шучу!) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Homer, послушай sbi - дело говорит. Свяжи двумя рядами балок все опоры, посредине каждого пролета поставишь опору по ОСТ и будет тебе щастье через каждые 7 метров.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Homer, тогда вопрос не решаем в принципе.
Кстати, а ты не догадываешься, зачем там (пока есть) вторая труба и почему она сверху? Может скоро провода с ВЛ снимать будут - зачем их там столько? Двух хватит - фазы и нуля, остальные в соседнюю деревню... Вспомни, однако, рассказик Чехова (гайка с рельсы для грузилА). Бездарная "выгода"! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165
|
Homer Вы демонтируете две трубы, устанавливаете вместо них два тавра, посередине пролета опора для трубы -это надежность. Про какую выгоду идет разговор?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
serov, выгода в том, чтобы новую трубу не покупать для другого объекта, а взять с этого путепровода. Ну лишняя она тут, чё ей ржаветь-то с водой и под давлением? Манагер больно выгодный у нас пошел. Б/у для нового объекта применять - это по-нашему! Выгодно будет убытки потом считать!
![]()
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Homer, не переживай так уж, ясно, что тебе поручено. Ясно даже, что задание снять трубу с объекта для другого объекта более, чем странное.
О капитальном обустройства трассы речи вроде не было. Зачем, если трасса работает давно и "не колышется". Спроси у поставившего задание мотивы его, и сам объясни ему степень твоего понимания такой целесообразности. Если, конечно, тот, кто поставил тебе эту задачу, понимает в этом деле хоть что-то. Иногда нужно спорить с начальником. А, кстати, районное отделение теплосети знает о таком задании?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64
|
ды никто не знает!!
причем эта теплотрасса на балансе у нас числиться! бугалтер в шоке! как так можно "вырезать" трассу кторая на балансе!! вобщем дурдом! Тот кто поставил задачу слушать ничего не будет!это не тот случай когда можно спорить с начальством! ну ничего! проет почти сделали! если интересно потом выложу! думаю все получится! дай Бог!!))) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? | ITroy | Металлические конструкции | 34 | 19.11.2013 15:03 |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия | Вячеслав А | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 30.08.2011 06:31 |
Труба котельной 15м | cosmovorotnik | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 26.09.2008 10:43 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |