Переломится ли труба??
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Переломится ли труба??

Переломится ли труба??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2009, 07:57 #1
Переломится ли труба??
Homer
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64

Есть труба 203х6. Есть опоры с шагом 14 метров.
по трубе течет вода.
Переломится ли труба?
саму трубу посчитать можно! а вот как учесть присутствие сварных швов? как они уменьшают прочность? как учесть в расчетах?
Просмотров: 6324
 
Непрочитано 24.07.2009, 10:08
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: Ну и вопросец? Вы хоть представляете себе предмет проектирования? Тогда ликбез следующий.
Какие параметры среды? Offtop: (Р и Т, знаете, что это такое?)
Почему труба по ГОСТ 8732?
Нет термина "переломится" (у инженеров)
Сварной шов должен иметь прочность основного металла.
Изоляция есть?
Для неизолируемых трубопроводов 159х4,5; 219х7 наибольший пролет 12 м.

Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2009 в 11:01.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 10:11
#3
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


0,85Ry от металла труб
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 11:04
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


"Имеет" или "должен" иметь не столь принципиально. Зачем проверять расчетом, если эти пролеты сто лет как просчитаны и нормированы (нормали, осты, ...)
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 11:37
#5
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


И про коррозию не забудьте.
igorni вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 11:55
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: особенно её учет в расчете 0,1 мм в год
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 13:00
#7
Homer


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Offtop: Ну и вопросец? Вы хоть представляете себе предмет проектирования? Тогда ликбез следующий.
Какие параметры среды? Offtop: (Р и Т, знаете, что это такое?)
Почему труба по ГОСТ 8732?
Нет термина "переломится" (у инженеров)
Сварной шов должен иметь прочность основного металла.
Изоляция есть?
Для неизолируемых трубопроводов 159х4,5; 219х7 наибольший пролет 12 м.
нагрузки на трубу нет, кроме собственного веса и воды + изоляция.
по ГОСТ 8732
Homer вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 13:08
#8
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
нагрузки на трубу нет, кроме собственного веса и воды + изоляция.
по ГОСТ 8732
Возьми Николаева: Спавочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Там есть расчет максимального пролета между опорами и посчитай.
Открыл. Посмотел. Нашол. начинай со страницы 175, а если очень интересно то с 1.

Да кстати тему надо переместить в раздел: Инженерные сети.
__________________
Лень - двигатель прогресса!!!

Последний раз редактировалось Сергей 44, 24.07.2009 в 13:13. Причина: Дополнение
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 13:13
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Homer, я не говорил о нагрузке НА трубу. Я спросил о параметрах среды. Так что за трубопровод?
Для Р<64 и t=200 пролет 9 м для 159х4,5 и пролет 12 м для 219х7 при наличии изоляции (её толщина 95 мм)

Верно, Инж. сети.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2009 в 13:20.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 14:40
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Есть СНиП 2.04.12-86 - Расчет на прочность стальных трубопроводов. Там всё изложено. Тьма всяких поправочных коэффициентов.


Разумеется, такая труба 203 при пролете 14 м не "переломится". Даже не очень-то прогнется.


Любителям Николаева: В этом хорошем, но древнем справочнике, расчеты с большими запасами. Допустимые пролеты по СНиП получаются значительно больше, и это подтверждено многолетней практикой.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 14:49
#11
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Есть труба 203х6. Есть опоры с шагом 14 метров.
по трубе течет вода.
Переломится ли труба?
Не то,что переломится, ее разорвет на кусочки, если не подсчитать ее на вибрацию и ударные давления.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 15:14
#12
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Вот я и говорю, чё за тр-д? И вообще, прямая ли она, с арматурой ли? Опять это либо "секретная тайна", либо человеку пгс-нику поручили.

Ну да, особые случаи течения жидкости, ... Это в обычных нормалях/остах не просчитано и не учтено. Но 14 метров - это МНОГО!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 15:50
#13
Homer


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64


ситуация следующая:
есть вот такой трубопровод, теплотрасса!(см. фото)
демонтируется нижний трубопровод!
остается верхний, который из двухсотой трубы!
шаг между опорами 14м.
вот и встает вопрос выдаржит ли труба такой пролет!
и если не выдержит, то что необходимо сделать!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23072009(002).jpg
Просмотров: 207
Размер:	51.1 Кб
ID:	24013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23072009.jpg
Просмотров: 157
Размер:	50.3 Кб
ID:	24014  
Homer вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 16:26
#14
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


То, что средней частью, относительно опор, водовод опирается на две трубы теплосети, которые явно большего диаметра, говорит о намеренном способе такой прокладки. Знать уже в исходном состоянии для верхнего водовода расстояние допустимое для теплосети было недостаточным. В каком состоянии водовод теперь не поможет ни справочник, ни СНиП и иже с ними. Нужно смотреть конкретно, затем считать и только после принимать решение.
layer вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 16:32
#15
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Homer, в таких случаях всегда срабатывает "закон подлости" (закон Мерфи), посему лучше перебдеть.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2009, 16:34
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ну, наконец-то прояснил. А причем тут демонтируемый тр-д? Вопрос возник только от того, что его скоро снимут? Это они в обнимку что ли там смонтированы и друг-друга поддерживают?
Снимки недостаточные. Пересними, если можешь. Нужно видеть конструкцию траверс. Они должны быть независимые по ярусам. И будь добр, поверни правую картинку. Теплосеть теплосетью, последжний раз спрашиваю, параметры среды какие?
Между компенсаторами какая длина? Изучи тр-д подробно. Узнай про него ВСЁ, что возможно. Если это 203 мм, то явно смонтирована давно, если не очень давно. Это явно магистраль, а там требования жестче.

О пролете. Такой шаг с одной трубой - есть опасения, что когда-то нет!
Полистай книги по тепловым сетям. Там есть способы по магистралям. Возможно, придется думать замене опорных схем (не траверсы, а подвески на сущ. опорах-колоннах).
Одним словом, собирай материал, чтобы тут глупости не сочинять.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2009, 10:35
#17
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
ситуация следующая:
есть вот такой трубопровод, теплотрасса!(см. фото)
демонтируется нижний трубопровод!
остается верхний, который из двухсотой трубы!
шаг между опорами 14м.
вот и встает вопрос выдаржит ли труба такой пролет!
и если не выдержит, то что необходимо сделать!
Расстояние между опорами по опыту 6-7м и будет тебе счастье.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:42
#18
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
ситуация следующая:
есть вот такой трубопровод, теплотрасса!(см. фото)
демонтируется нижний трубопровод!
остается верхний, который из двухсотой трубы!
шаг между опорами 14м.
вот и встает вопрос выдаржит ли труба такой пролет!
и если не выдержит, то что необходимо сделать!
В вашем случае встает другой вопрос как демонтировать нижнюю трубу без демонтажа верхней? Вот это задача, тк по фото видно что опоры верхней трубы полностью зависят от нижней.
__________________
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 16:40
#19
Homer


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64


Удалось выяснить что труба на самом деле 219х6.
Р и Т неизвестны!
По ярусам конструкции независимы.

Дополнительные опоры делать нельзя, так как это все находится на территории склада, там постоянно движется транспорт.

Склоняюсь к тому что бы сделать укосины под 45градусов. По Николаеву 11 с лишним метров допустимый пролет.
Homer вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 16:52
#20
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Homer, не понимаю, что значит независимы? Когда есть непонятки и сомнения, надо брать ноги в руки и туда итить/ехать. Ну нельзя же так относиться к реконструкции существующего тр-да, не "щупая" его руками. Выяснить про него всё, что даже и не нужно будет. Он же не в Африке. Машины, панимаш, бегают, ну и что? Тебе-то какое дело до машин. Если траверсы грамотно выполнены и их состояние надежное, а пролет мал, значит надо искать дополнительные технические решения для распределения сил. Возможно, это не доп опора посредине 14 метров, а наращенная опора с растяжками и промежуточной траверсой.
Висячие мосты видел когда-нибудь. Вот эту идею и попробуй подсмотреть в справочниках, может и расчет удастся найти.
Либо просто похоронить одну нитку (отглушить и пусть висит) - ведь неизвестно, насколько она связана со второй ниткой. Изучи натуру прежде всего, и подробно, может и делать ничего не придется.

Укосины тут, вдоль трассы? И как ты себе это представляешь? Может тогда уж ферму продумать под эстакадой? (шучу!)
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 17:00
#21
Homer


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64


ну а чем вариант укосин плох?
Homer вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 20:49
#22
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Удалось выяснить что труба на самом деле 219х6.
Р и Т неизвестны!
По ярусам конструкции независимы.

Дополнительные опоры делать нельзя, так как это все находится на территории склада, там постоянно движется транспорт.

Склоняюсь к тому что бы сделать укосины под 45градусов. По Николаеву 11 с лишним метров допустимый пролет.
Опоры трубопровода делать можно, но для этого нужно делать эстакаду - вместо снимаемых труб - из проката выполнить связь между существующими опорами, а затем крепить на её трубу. Конструкцию связи сочините сами (надеюсь).
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 07:57
#23
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Homer, послушай sbi - дело говорит. Свяжи двумя рядами балок все опоры, посредине каждого пролета поставишь опору по ОСТ и будет тебе щастье через каждые 7 метров.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 10:16
#24
Homer


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64


Вопрос в стоимости!
Демонтаж нижних труб осуществляется с целью применения их на строящемся объекте. Грубо говоря чтоб не покупать подсовываем то что имеем.
так вот если прокинуть между опорами балку то выгоды будем мало.
Homer вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 10:36
#25
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Homer, тогда вопрос не решаем в принципе.
Кстати, а ты не догадываешься, зачем там (пока есть) вторая труба и почему она сверху? Может скоро провода с ВЛ снимать будут - зачем их там столько? Двух хватит - фазы и нуля, остальные в соседнюю деревню...
Вспомни, однако, рассказик Чехова (гайка с рельсы для грузилА).
Бездарная "выгода"!
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 10:41
#26
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Вопрос в стоимости!
Демонтаж нижних труб осуществляется с целью применения их на строящемся объекте. Грубо говоря чтоб не покупать подсовываем то что имеем.
так вот если прокинуть между опорами балку то выгоды будем мало.
Homer Вы демонтируете две трубы, устанавливаете вместо них два тавра, посередине пролета опора для трубы -это надежность. Про какую выгоду идет разговор?
serov вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 10:52
#27
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


serov, выгода в том, чтобы новую трубу не покупать для другого объекта, а взять с этого путепровода. Ну лишняя она тут, чё ей ржаветь-то с водой и под давлением? Манагер больно выгодный у нас пошел. Б/у для нового объекта применять - это по-нашему! Выгодно будет убытки потом считать!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 11:19
#28
Homer


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64


ну есть задание! не я его придумал!
как по мне так я оставил бы так как есть! на этом участке(он 114 метров, погоды особой не сделает)!
но есть задание! нужно дать решение!
при капитальном обустройстве трассы теряется смысл демонтажа!
Homer вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 11:34
#29
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Homer, не переживай так уж, ясно, что тебе поручено. Ясно даже, что задание снять трубу с объекта для другого объекта более, чем странное.
О капитальном обустройства трассы речи вроде не было. Зачем, если трасса работает давно и "не колышется".
Спроси у поставившего задание мотивы его, и сам объясни ему степень твоего понимания такой целесообразности. Если, конечно, тот, кто поставил тебе эту задачу, понимает в этом деле хоть что-то. Иногда нужно спорить с начальником. А, кстати, районное отделение теплосети знает о таком задании?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 14:50
#30
Homer


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 64


ды никто не знает!!
причем эта теплотрасса на балансе у нас числиться! бугалтер в шоке! как так можно "вырезать" трассу кторая на балансе!!
вобщем дурдом!
Тот кто поставил задачу слушать ничего не будет!это не тот случай когда можно спорить с начальством!
ну ничего! проет почти сделали! если интересно потом выложу!
думаю все получится! дай Бог!!)))
Homer вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 15:21
#31
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
По ярусам конструкции независимы.
Либо я слепой, либо у тебя есть другая информация, которой ты не хочешь делиться.
__________________
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Переломится ли труба??



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия Вячеслав А Конструкции зданий и сооружений 43 30.08.2011 06:31
Труба котельной 15м cosmovorotnik Конструкции зданий и сооружений 38 26.09.2008 10:43
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29