Предел прочности на одноосное сжатие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предел прочности на одноосное сжатие

Предел прочности на одноосное сжатие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2009, 14:04 #1
Предел прочности на одноосное сжатие
bladmit
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2

Возникло сомнение насчёт правильности значения предела прочности на одноосное сжатие для известняка крупнообломочного. В техническом отчёте по инженерно-геологическим изысканиям фигурирует цифра 54,88Мпа (5488т/м2). Вопрос знатокам: "Похоже ли это на правду?"
Просмотров: 40328
 
Непрочитано 15.09.2009, 23:59
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bladmit Посмотреть сообщение
Возникло сомнение насчёт правильности значения предела прочности на одноосное сжатие для известняка крупнообломочного. В техническом отчёте по инженерно-геологическим изысканиям фигурирует цифра 54,88Мпа (5488т/м2). Вопрос знатокам: "Похоже ли это на правду?"
Проверить сейчас по книжкам не могу, бывают ли такие цифры, но, в принципе, если известняк хемогенный или просто перекристаллизован, то вполне вероятно и 55 МПа...
Только вопрос возникает в другом. "Известняк крупнообломочный" - это как? Так в отчете и написано?
 
 
Непрочитано 16.09.2009, 03:30
#3
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,536
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Так в отчете и написано?
Сильно сомневаюсь.
bladmit,
Цитата:
Разнообразной, но достаточно высокой прочностью характерезуются скальные грунты осадочного происхождения... до 1200 кГ/см2(120 МПа) (некоторые известняки, песчаники, конгломераты)
Но, крупнообломочный - это не скальный грунт.
Классификация грунтов:
1. Скальные
2. Полускальные
3. Крупнообломочные
4. Песчаные
5. Глинистые
Отдельно стоят почвы и искусственные грунты
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 07:17
#4
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


wetr, возможно грунт на самом деле крупнообломочный, щебень, например, известняка... Или глыбы вообще. А значение предела на одноосное сжатие приведено для самого исходного скального известняка из какой-нибудь изученности, так для "красоты".
 
 
Непрочитано 16.09.2009, 07:43
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


AlphaGeo - есть вопрос ...
Для элювиальных крупнообломочных грунтов с суглинистым заполнителем характеристики в расчетах на устойчивость ограждения котлована принимаются по заполнителю и есть ли нормы (пределы, % и т .д.), в соотвествии с которыми характеристики принимаются по дисперсному заполнителю ?
Проблема в том, что Ф и С для крупнообломочных грунтов с заполнителем в соответствии с нормами на проведение изсыканий в отчете не даются, а приводятся только R, Е и "гамма"...
Задача заключается в необходимости определить боковое давление на подпорную стенку, в том числе включающей участок, представленный щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем...
Если речь о расчетах по деформациям, тогда принимается Е штамповое в целом для массива, в расчетах по несущей способности - задачка изменяется, а характеристик Ф и С нет ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 08:05
#6
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,536
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
wetr, возможно грунт на самом деле крупнообломочный, щебень, например, известняка... Или глыбы вообще. А значение предела на одноосное сжатие приведено для самого исходного скального известняка из какой-нибудь изученности, так для "красоты".
Обычно это называется выветрелые, сильнотрещиноватые слабопрочные скальные грунты. И дают предел на одноосное сжатие. Но Rc для крупнообломочного грунта звучит несколько... неожиданно.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 09:47
#7
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


AMS, на Ваш вопрос отвечу чуточку попозже. Сейчас мне это не совсем удобно.
wetr, а я и не говорю о том, что в отчете приведены цифры предела прочности на сжатие именно для крупнообломочных грунтов. Возможно (но только возможно), что это цифры для самого известняка, т.е. для они характеризуют отдельные глыбы, но не массив в целом.
 
 
Непрочитано 16.09.2009, 10:07
#8
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


wetr, мы многие годы пользуемся для оценки крупнообломочных грунтов старыми рекомендациями ДальНИИСа. Может у вас появились более свежие современные материалы по этому вопросу?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 10:25
#9
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


alektich - как разделить крупноообломочный с заполнителем и суглинок с включением щебня, на каком этапе необходимо переходить от Ф и С для щебенистого грунта к Ф и С для заполнителя. Например, Ф = 38 град., С=1 кПа определено для щебенистого, очищенного от примесей грунта по углу откоса и Ф = 18 град, С=30 кПа для заполнителя. Разница в боковом давлении на подпорную стенку получается существенная ....
Если брать в процентном соотношении по фракциям, то как перейти к средневзвешенному Ф и С ??
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 10:35
#10
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


AMS, а по методике ДальНИИса не пробовали?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 10:37
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


alektich - к сожалению, у меня ее нет ....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 10:41
#12
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
alektich - к сожалению, у меня ее нет ....
У нашего главного геолога есть затертая до дыр.
AlphaGeo мне как-то обещал ее отсканировать, но видно забыл. Если это горит, то сегодня постараюсь для вас сделать копию.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 10:59
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


alektich - спасибо, уже не горит ...
В расчетах принял наибольшее значение бокового давления из двух ... С запасом.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 11:39
#14
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


AMS,

А в данном случае не подойдет пункт СНиПа по основаниям ?:

Цитата:
Расчетное сопротивление R основания, сложенного крупнообломочными грунтами, вычисляется по формуле (7) на основе результатов непосредственных определений прочностных характеристик грунтов.

Если содержание заполнителя превышает 40 %, значение R для крупнообломочных грунтов допускается определять по характеристикам заполнителя.

Последний раз редактировалось MMV, 16.09.2009 в 15:03.
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 14:43
#15
bladmit


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Проверить сейчас по книжкам не могу, бывают ли такие цифры, но, в принципе, если известняк хемогенный или просто перекристаллизован, то вполне вероятно и 55 МПа...
Только вопрос возникает в другом. "Известняк крупнообломочный" - это как? Так в отчете и написано?
Точное наименование слоя из отчёта "Глыбы и щебень известняка с заполнителем трещин из известковой муки - п.16б
bladmit вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 19:31
#16
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Выкладываю программку расчета С, Ф и Е по методике ДальНИИСа для крупнообломочных грунтов. Может кому пригодится.
Вложения
Тип файла: rar ФОРМУЛЫ ДальНИИСа.rar (6.6 Кб, 1696 просмотров)

Последний раз редактировалось alektich, 20.09.2009 в 16:00. Причина: Внес не существенные правки
alektich вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 21:46
#17
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Да, alektich, каюсь, забыл. Вернее, не вспоминал.
Постараюсь найти оригинал, возможно даже завтра, отсканирую и пришлю.
Кроме ДальНИИСовской методики в нашем регионе используются (хотя и не столь часто) Рекомендации Донецкого ТИСИза, кажется, для элювиальных грунтов Донбасса. Кроме этих Рекомендаций был еще ряд документов и статей за авторством товарищей Швеца В.Б. и Ильницкого К.Н. так же по Донбассу. Не знаю, возможно ли как-то прочитать их в инете, но пара статей есть (я имею виду бумажный вид) в журнале Основания, Фундаменты и Механика грунтов. Вот.
Кроме того, для элювиальных карбонатных грунтов существует отдельная методика изучения и расчета. Там и про известняковую муку говориться и другие особенности рассматриваются. Один из авторов этой методики Людмила Александровна Ярг.

bladmit, ну а что сказать Вам я и не знаю... Скорее всего цифры по одноосному сжатию приведены просто для сведения. А расчет основания Вам все равно нужно вести, как для крупнообломочных грунтов. Я только не знаю, нужно ли значение сопротивления сжатию отдельных глыб...
 
 
Непрочитано 16.09.2009, 22:17
#18
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


AlphaGeo
Цитата:
Да, alektich, каюсь, забыл. Вернее, не вспоминал.
Постараюсь найти оригинал, возможно даже завтра, отсканирую и пришлю.
Буду признателен. У нас экземпляр почти не читаемый.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 01:51
#19
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,536
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
wetr, мы многие годы пользуемся для оценки крупнообломочных грунтов старыми рекомендациями ДальНИИСа. Может у вас появились более свежие современные материалы по этому вопросу?
Нет. Попробую навести справки - если вдруг чего, выложу или отпишусь
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 23:00 Методика ДальНИИС для оценки свойств крупнообломочных грунтов
#20
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Буду признателен. У нас экземпляр почти не читаемый.
Пока вот. ДальНИИС.7z Вроде, нормально должно выглядеть. Хотя руки у меня корявые.
Немного посижу и постараюсь перевести в DOC или PDF и тогда выложу в Download
Offtop: Жаль, что модераторы не обратили внимания на мою "жалобу" с просьбой разбить эту тему на две, чтобы отделить вопрос о значении предела прочности на одноосное сжатие от вопроса по расчету физ.-механических свойств крупнообломочных грунтов. А по-моему, стоило бы. Или стремление держать сайт в порядке уже не столь сильно?

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 21.02.2011 в 13:39. Причина: Добавил заголовок в сообщение
 
 
Непрочитано 17.09.2009, 23:31
#21
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop: AlphaGeo, я попытался примерно прикинуть, что получится. ИМХО - лажа полная. Обе темы слишком сильно переплелись уже на момент твоего обращения.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 05:29
#22
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


AlphaGeo - большое спасибо за информацию ....

Тема о определении механических свойтв крупнообломочных грунтов безусловно актуальна (в нормативных документах она отражена откровенно слабо) и может коснуться в первую очередь тех, кто занимаетя вопросами определения н.с. основания, сложенного подобного вида образованиями - устойчивость откосов, ограждения котлованов и т.д. ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 06:49
#23
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Offtop:
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Пока вот. ДальНИИС.7z. Вроде, нормально должно выглядеть. Хотя руки у меня корявые.
Немного посижу и постараюсь перевести в DOC или PDF и тогда выложу в Download
AlphaGeo.
Могу помочь тебе с обработкой сканов (пока и времени немного появилось).
Если есть возможность, то лучше персканить в формате tiff (ч/б или несжатом) в 600 dpi. Тогда вообще конфетку можно сделать и в дальнейшем оцифровать и перевести в doc.*.
Если интересно моё предложение, отписывай в теме из моей подписи Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 08:19
#24
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Известняк - осадочная порода. Хоть и немного, но растворима в воде. А известняковая мука, вообще незнаю как себя поведёт. И что это? Известняковая мука по ГОСТ 14050-93?? Мука для известкования кислых почв
А вообще, вам бы узнать прочность как-раз этой самой муки. И потом, в качестве чего эта мука выступает? В качестве цемента? Потому что, крупнообломочным бывает и скальный грунт...скальный грунт бывает и мелкообломочным, и песчаным, и пылеватым, и глинистым. Вопрос только в том, что если это скальник, какое качество цемента породы? Например, у крупнообломочного скальника прочность самого цемента может приближаться к 100МПа (при песчаном цементе) и до 3-25 МПа - при известковом цементе...
Короче, ЕСЛИ это СКАЛЬНАЯ крупнообломочная порода...да даже мелкообломочная (у цемента, которой прочность и того 150-200МПа), то 55МПа - справедливо и закономерно). А если это крупнообломочная порода, то пшик .

P.s. В отчёте нигде не сказано скальная ли это порода?
P.s.s. Считайте фундамент на 1,5 кг/м2 - не прогадаете - это, конечно шутка)
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 09:11
#25
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop: AlphaGeo, я попытался примерно прикинуть, что получится. ИМХО - лажа полная. Обе темы слишком сильно переплелись уже на момент твоего обращения.
Offtop: Да, все ясно. Самому надо было раньше спохватиться...

Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Тема о определении механических свойтв крупнообломочных грунтов безусловно актуальна (в нормативных документах она отражена откровенно слабо) и может коснуться в первую очередь тех, кто занимаетя вопросами определения н.с. основания, сложенного подобного вида образованиями - устойчивость откосов, ограждения котлованов и т.д. ...
Нормативных документов было бы действительно мало, если бы эта тема была не актуальна. А так, они есть... Просто все достаточно специализированы либо по разновидностям грунтов, либо по территории действия. А Методика ДальНИИСа, несмотря на всю свою универсальность, тоже не совершенна, поскольку этой универсальностью и страдает. Да и основывается она на данных не натурных испытаний, а испытаний моделей грунтов.
Вообще-то, я диплом писал по элювиальным крупнообломочным грунтам. Так что, если откопаю какие-либо еще материалы у себя, постараюсь выложить.

Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Offtop:
AlphaGeo.
Могу помочь тебе с обработкой сканов (пока и времени немного появилось).
Если есть возможность, то лучше персканить в формате tiff (ч/б или несжатом) в 600 dpi. Тогда вообще конфетку можно сделать и в дальнейшем оцифровать и перевести в doc.*.
Если интересно моё предложение, отписывай в теме из моей подписи Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Offtop: Да, да, Armin... Я вспоминал про Наши сканы и подумывал обратиться за помощью. Однако сканера под рукой нет, и когда появится возможность пересканировать, уже не знаю. А процесс перевода в DOC уже запущен, так что тут я уже сам справлюсь.
Но большое спасибо за предложение


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Известняковая мука по ГОСТ 14050-93?? Мука для известкования кислых почв А вообще, вам бы узнать прочность как-раз этой самой муки. И потом, в качестве чего эта мука выступает? В качестве цемента?
Известковая или меловая мука - это такой геологический термин. Она образуется при выветривании карбонатных пород до тонкодисперсного состояния. Фактически, известняковая мука - это глинистая или пылевато-глинистая порода (по гранулометрическому составу), которая состоит не из "обычных" глинистых минералов, а из карбоната кальция и его некоторых вариаций.
В данном случае известняковая мука может выступать (хотя я не уверен, что она там есть) в качестве заполнителя обломочного грунта. Ну, получается, что в некоторой степени она его и цементирует.

Цитата:
Сообщение от Митрич
Потому что, крупнообломочным бывает и скальный грунт...скальный грунт бывает и мелкообломочным, и песчаным, и пылеватым, и глинистым. Вопрос только в том, что если это скальник, какое качество цемента породы? Например, у крупнообломочного скальника прочность самого цемента может приближаться к 100МПа (при песчаном цементе) и до 3-25 МПа - при известковом цементе...
Короче, ЕСЛИ это СКАЛЬНАЯ крупнообломочная порода...да даже мелкообломочная (у цемента, которой прочность и того 150-200МПа), то 55МПа - справедливо и закономерно). А если это крупнообломочная порода, то пшик .

P.s. В отчёте нигде не сказано скальная ли это порода?
P.s.s. Считайте фундамент на 1,5 кг/м2 - не прогадаете - это, конечно шутка)
Митрич, извините, но рассуждаете Вы прямо как буровики, с которыми я работаю. Я давно им порываюсь купить какую-нибудь геологическую энциклопедию, дабы знали все и в поле не выдвигали мне новых грандиозных геологических гипотез.
В Вашем же случае я рекомендовал бы почитать ряд нормативных документов, начать стоит с ГОСТ 25100-95, в котором понятия крупнообломочного и скального грунта четко разграничено. Нет, я конечно понимаю, что Вы хотите своими рассуждениями сказать, однако скальный грунт, образованный в результате цементации крупнообломочных грунтов, и сами крупнообломочные грунты - вещи принципиально разные.
 
 
Непрочитано 18.09.2009, 09:42
#26
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Митрич, извините, но рассуждаете Вы прямо как буровики, с которыми я работаю. Я давно им порываюсь купить какую-нибудь геологическую энциклопедию, дабы знали все и в поле не выдвигали мне новых грандиозных геологических гипотез.
В Вашем же случае я рекомендовал бы почитать ряд нормативных документов, начать стоит с ГОСТ 25100-95, в котором понятия крупнообломочного и скального грунта четко разграничено. Нет, я конечно понимаю, что Вы хотите своими рассуждениями сказать, однако скальный грунт, образованный в результате цементации крупнообломочных грунтов, и сами крупнообломочные грунты - вещи принципиально разные.

Извиняю . Просто я рассуждаю...вернее делаю попытку рассуждать, так как описано это в учебнике по инженерной геологии Сергеева. То есть на миг отступил от строительных определений и вернулся к истокам геологического образования (правда техникум за спиной геологоразведовательный). И я не говорю, что скальный грунт - это крупнообломочный грунт...Я говорю, что скальник тоже подразделяется по крупности обломочной фракции. В учебнике Сергеева так и подразделяются скальные осадочные породы : Крупнообломочные, мелкообломочные и так далее до пылеватых и кремнистых пород.

Я прекрасно знаю, как строитель, что у нас есть ГОСТ 25100. Я знаком с ним и с его классификации. Её достаточно во многих случаях для нас, строителей. Однако я просто глянул глубже в моё первое образование
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 18:13
#27
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


AlphaGeo, спасибо большое за работу и документ. То что надо.
Offtop: Никак не мог раньше скачать ваш файл, используя Оперу. Поставил Мозилу и сразу скачал.

Последний раз редактировалось alektich, 19.09.2009 в 18:19.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 18:34
#28
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


В грунтоведении Трофимова (лежит в dnl) на стр. 623 приведены формулы для фи и С в зависимости от % содержания крупнообломочной фракции N (при N>30%).
MMV вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 14:37
#29
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


MMV - то, что привели - это такой же региональный материал, как и выложенное AlphaGeo... (в первую очередь речь идет о праметрах апроксимации)
Для получения конкретного материала необходимо проведение региональных исследований и утверждения их через Госстрой в установленном порядке... Иначе экспертиза не поймет, какое отношение имеют приведенные данные к крупнообломочным щебенистым грунтам нашего (конкретного) региона...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 15:12
#30
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


AMS, у нас экспертиза принимает материалы изысканий по крупнообломочным грунтам, определенные по методике ДальНИИСа.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 15:27
#31
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
AMS, у нас экспертиза принимает материалы изысканий по крупнообломочным грунтам, определенные по методике ДальНИИСа.
А у нас не принимает - уж слишком гентический тип элювия коры выветривания отличается от приведеных в материалах AlphaGeo - у нас, например, преобладают выветрелые обломки щебнистого грунта, представленные не окатанными, а пластинчатыми фракциями..
Но это уже другая совсем другая история ...

Последний раз редактировалось AMS, 20.09.2009 в 16:28.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 15:56
#32
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Ну и ладно.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 16:17
#33
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Offtop: - привет от Рустама Усманова из Душанбе, он защищался (ДД) в конце апреля 2009 г. (КД в НИИОСП в 1983 г) по теме " Водонсыщенные просадочные грунты в условиях Таджикистана" ( Среднеазиатский филиал НИИОСП)- научные руководитили - Мангушев и Бронин из СПБГАсУ .
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 17:27
#34
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Мои ему поздравления и наилучшие пожелания.
Offtop: Водонасыщенные просадочные? Может водонасыщенные лессовые? Либо я совсем отстал.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 18:14
#35
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Мои ему поздравления и наилучшие пожелания.
Offtop: Водонасыщенные просадочные? Может водонасыщенные лессовые? Либо я совсем отстал.
Нет, не отстал - водонасыщенные лессовые !!
Конкретная тема ДД " Водонасыщенные лессовые грунты как основания зданий и сооружений в условиях Республики Таджикистан" ...

Последний раз редактировалось AMS, 21.09.2009 в 05:02.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 18:49
#36
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
MMV - то, что привели - это такой же региональный материал, как и выложенное AlphaGeo...
Да, я уже писал о том, что ДальНИИСовская методика страдает универсальностью. Тем не менее она действительно считается межрегиональной (в плане своего действия по регионам) и полигенетичной (в плане действия к грунтам различного происхождения). Хотя иногда ростовские эксперты просят привести данные для элювиальных грунтов Донбасса согласно Рекомендациям Донецкого ПромСтройНИИ (я раньше писал про Донецкий ТИСИз, но ошибался). Кстати, в связи с большой распространенностью среди пород Донбасса аргиллитов и алевролитов, - а они ой как горазды образовывать пластинки, - я так думаю (самих рекомендаций, к сожалению, сейчас нет под рукой), в этих Рекомендациях учтен и фактор формы щебенистых отдельностей грунтов.
alektich'у я, кажется, и эту книжечку обещал отсканировать и прислать. Так что теперь вот двойной повод это сделать.

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 20.09.2009 в 20:00.
 
 
Непрочитано 20.09.2009, 19:00
#37
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


AlphaGeo - !!


А вопрос конкретный - необходимо провести реконструкцию выполненного в 2007 г. ограждения котлована под двухуровневый автопракинг комплекса высотных зданий - под трехуовневый (в 2008 г. поменялся Заказчик !)
И вот что получилось в результате проведения "технических" мероприятий по "усилению" ограждения котлована - учитывая выполненое крепление котлована одним ярусом анкеров "Титан" 30/16 ...

Какое отношение это имеет к поднятому вопорсу - защемление ниже проектного дна (трехуровнего) паркинга в элювиальном щебенистом грунте - не превышает 0,8 м - необходимо просчитать защемление и усиление подпорной стенки высотой 11 м в элювие, сложенном выветрелым аргилитом ...
В расчетах принял по max давлению от щебенистого грунта с суглинистым заполнителем (просто нет времени на проведение исследований- срок на разработку проекта реконструкции дали всего один месяц ) - к началу июля 2010 года здесь должно быть возведено высотное здание в 45 этажей - на главном фасаде должен быть возведен автопракинг ) ...
Еть такое пожелание - открыть новую тему, с учетом опыта разработки и учитывая, что проект реконструкции котлована был нами сдан Заказчику в начале августа с.г., а в настоящее время на котловане ведутся работы по предоставленному нами проекту реконструкции ограждения котлована ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05095.jpg
Просмотров: 271
Размер:	112.6 Кб
ID:	26207  

Последний раз редактировалось AMS, 20.09.2009 в 21:06.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 21:30
#38
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
защемление ниже проектного дна (трехуровнего) паркинга в элювиальном щебенистом грунте - не превышает 0,8 м - необходимо просчитать защемление и усиление подпорной стенки высотой 11 м в элювие, сложенном выветрелым аргилитом ... а в настоящее время на котловане ведутся работы по предоставленному нами проекту реконструкции ограждения котлована ...
Так фото это уже то, что получилось? И как я понимаю, получилось не совсем хорошо?

Цитата:
Сообщение от AMS
Еть такое пожелание - открыть новую тему...
Новую тему? На форуме? По поводу стенки в элювии? Да и эта уже стала весьма универсальной... Можно и здесь продолжать, мне кажется.Offtop: Сижу и думаю, какое хотя бы название темы предложить, чтобы глаз не резало это "одноосное сжатие" вверху страницы при обсуждении крупнообломочных грунтов... На ум пока ничего не приходит, кроме "Крупнообломочные грунты: как рассчитать и что учесть". А, каково ваше мнение?
 
 
Непрочитано 20.09.2009, 21:45
#39
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


AlphaGeo - то что приведено, это первоначальная ( и не совсем удачная) попытка выполнить "усиление" не нами, а Алматинцами в 2008 г...
Вопросов, относящихся к расчету ограждения котлована ниже аллювия alQiv - это то, что "обвалилось", а за ней еще действующая теплотраса, очень много и в первую очередь они связаны с тем, что защемление оградждения котлована находится в расположенном ниже элювие, щебенистых аргиглитах, свойства которых в отчете даны только R, Е и "гамма", а необходимо было определить неущую способность реконтруиремого оргаждения котлована, т.е. Ф и С и "гамма" ....
Вот такой простой вопрос...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 22:17
#40
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
защемление оградждения котлована находится в расположенном ниже элювие, щебенистых аргиглитах, свойства которых в отчете даны только R, Е и "гамма", а необходимо было определить неущую способность реконтруиремого оргаждения котлована, т.е. Ф и С и "гамма" ....
Вот такой простой вопрос...
Хм... Меня недавно спросили: "А как считают устойчивость стенок котлованов и карьеров, обустроенных в скальных массивах?" - А я, увы, не знаю... Мне самому стало интересно. Ведь для скальных, согласно мне известным нормативам, не проводятся ни трехосники, ни сдвиги. Однако и при расчетах устойчивости откосов и склонов известными мне методами нужны "фи" и "це"...
Но это так, лирическое отступление...
Вот и тут... Даже приведены значение R для щебня (для отдельных "гранул" щебенки, я так понимаю)... Может и тут как-то по-особенному нужно считать?
 
 
Непрочитано 21.09.2009, 09:01
#41
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Мне самому стало интересно. Ведь для скальных, согласно мне известным нормативам, не проводятся ни трехосники, ни сдвиги.
Сдвиги проводятся, да еще как, но только полевые (Рекомендации Фундаментпроекта).
Элювий с механическими характеристиками скорее всего интересен был кому? Горнякам и тоннельщикам. Наверно там надо смотреть.

Последний раз редактировалось kruz, 21.09.2009 в 10:11. Причина: исправил
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 09:29
#42
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Элювий (кора выветривания) интересена не только "горнякам", но и тем, кто строит в регионах, а это например большая часть Северного Казахстана, Юг Западной сибири...
У нас практически все здания высотой от 16 этажей и выше стоят на выветрелых песчаниках, известняках, щебенистых грунтах с сугинистым заполнителем с глубиной залегания несущего слоя от 12 до 25 метров.
Именно благодаря наличию в основании полускальных и щебенистых грунтов смогли "посадить" многофункциональный 88 этажный комплекс "Абу Даби Плаза- Астана" летом этого года. Котлован размерами 260х120 м, глубиной -4 подземных этажа, часть из них попадает конкртно в щебенистый сильновыветрелый песчаник, соответствено необходимо расчитывать ограждение котлована, многоярусные анкерные системы с учетом реальных свойств полускальных и крупнообломочных грунтов.
На сжатие вопросов не возникает - проводят штампы в скважинах, прессиометрию... Но и то, что с помощью полевых методов при необходимости можно получить основной набор механических характеристик, то это действительно так. И не только кстати с помощью полевых методов - есть и стандартные сдвиговые приборы для определения Ф и C для среднеообломочных грунтов

Последний раз редактировалось AMS, 22.09.2009 в 16:44. Причина: То же исправил ))
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 13:30
#43
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


По показателю прочности на сжатие известняки условно подразделяются на три группы:
- прочные – предел прочности на сжатие в сухом состоянии 80 МПа и более;
- средней прочности – от 30 до 50 МПа;
- низкопрочные – от 15 до 30 МПа.

Источник Интернет
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 15:40
#44
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


msv_mnv, а как же быть с известняками, у которых предел на одноосное сжатие в сухом состоянии составляет от 50 до 80 МПа?
 
 
Непрочитано 06.12.2012, 15:25 Предел прочности на одноосное сжатие при водонасыщении
#45
Лопушок

Набираюсь бесценного опыта
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55


Доброго времени суток.
В отчете об инженерно-геологических изысканиях выделен один ИГЭ - диабазо-порфириты средней прочности. В таблице физико-механических свойств дана природная плотность (2,35 г/см3) и предел прочности на одноосное сжатие при водонасыщении (24,4МПа).
Согласно СП по основаниям зданий и сооружений "..среднее давление под подошвой фундамента р не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R...".
В связи с отсутствием опыта расчета оснований на скальных грунта такой вопрос: могу ли я брать за расчетное сопротивление грунта основания непосредственно предел прочности из отчета?

И как в таком случае быть с расчетом осадки (при расчете методом послойного суммирования требуется знать модуль упругости грунта)?

upd: Часть вопросов снята (п.п. 5.1.3 и 5.7.2-5.7.3 разъясняют ситуацию при скальном грунте в основании)
Спасибо, с уважением Лопушок.
__________________
С уважением, Лопушок

Последний раз редактировалось Лопушок, 07.12.2012 в 09:47.
Лопушок вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 19:04
#46
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
AMS, у нас экспертиза принимает материалы изысканий по крупнообломочным грунтам, определенные по методике ДальНИИСа.
извиняюсь,не знаете ли, а в Краснодаре (Армавир) тоже принимают ?

----- добавлено через ~8 мин. -----
и еще - правильно ли я понимаю,что для гравийно-галечникового грунта с глинистым заполнителем определение механических характеристик должно быть дополнительно указано в ТЗ на изыскания,т.е. по умолчанию это не делается геологами? (согласно прил.М СП 11-105-97,ч.1)

Последний раз редактировалось grozd62, 03.04.2014 в 19:12.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 19:25
#47
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
и еще - правильно ли я понимаю,что для гравийно-галечникового грунта с глинистым заполнителем определение механических характеристик должно быть дополнительно указано в ТЗ на изыскания,т.е. по умолчанию это не делается геологами? (согласно прил.М СП 11-105-97,ч.1)
Читайте внимательно приложение М. Там говорится только о лабораторных опытах, а не об определении физ.-мех. свойств вообще. Есть еще в том же СП приложение Ж, например. Но под это нужна соответствующая база.
И, да — краснодарская экспертиза пропускает методику ДальНИИС. По крайней мере, мы уже проходили там экспертизу с этой методикой ранее.
 
 
Непрочитано 03.04.2014, 22:33
#48
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Читайте внимательно приложение М. Там говорится только о лабораторных опытах, а не об определении физ.-мех. свойств вообще.
его и читаю..для компрессионного сжатия,сопротивления срезу и даже границ текучести и раскатывания -
Цитата:
С” - определения выполняются по дополнительному заданию
.Т.е. это необязательные исследования? Или я чего-то не понял? Но ведь не всякий грунт такой по ГОСТу можно в лаборатории исследовать,образцы не отберешь стандартные..
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
И, да — краснодарская экспертиза пропускает методику ДальНИИС. По крайней мере, мы уже проходили там экспертизу с этой методикой ранее.
Огромное спасибо!
только теперь проблема - как убедить геологов применить эту методику ? Позвонить в экспертизу,проконсультироваться,что "дают добро" ? там отдел прямо в Госэкспертизе края?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 08:50
#49
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
его и читаю..для компрессионного сжатия,сопротивления срезу и даже границ текучести и раскатывания -
Цитата:
С” - определения выполняются по дополнительному заданию
.Т.е. это необязательные исследования? Или я чего-то не понял? Но ведь не всякий грунт такой по ГОСТу можно в лаборатории исследовать,образцы не отберешь стандартные..
Нет, это я к тому, что одни и те же показатели можно определить несколькими способами: в поле (приложение Ж), в лаборатории (приложение М) или расчетно.
Цитата:
Сообщение от grozd62
как убедить геологов применить эту методику ?
А у них есть еще варианты? Они же в любом случае какие-то цифры по грунтам должны дать. Или они собираются полевые опыты делать? — Ну, тогда честь и хвала им...
 
 
Непрочитано 04.04.2014, 09:42
#50
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Они же в любом случае какие-то цифры по грунтам должны дать.
только физику..и какое-то левое Ro..
если нетрудно - по приложению Ж - я правильно понимаю ,что компрессионное сжатие,сопротивления срезу - для крупнообломочных - должны быть в ТЗ конкретно прописаны,и если нет ,требовать у геологов их нельзя ? или хар-ки д.б. обязательно,по умолчанию?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 10:04
#51
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
по приложению Ж - я правильно понимаю ,что компрессионное сжатие,сопротивления срезу - для крупнообломочных - должны быть в ТЗ конкретно прописаны,и если нет ,требовать у геологов их нельзя ? или хар-ки д.б. обязательно,по умолчанию?
Согласно СНиП 11-02-96 (раздел 6, пункты 6.3, 6.7 и т.д.) в отчете должна быть приведена «характеристика состава, состояния, физических, механических и химических свойств выделенных типов (слоев) грунтов и их пространственной изменчивости».
Если заказчику нужно определить характеристики грунтов каким-то конкретным способом, то он может и должен указывать это в ТЗ (желательно, чтобы при этом заказчик осознавал, зачем ему именно этот способ определения, а не какой-то другой). Если же в ТЗ нет указаний, как именно определять свойства грунтов, то изыскатели в соответствии с нормативными документами сами выбирают каким образом это делать. Но охарактеризовать выделенный ИГЭ они обязаны в любом случае. «Прощаются» разве что почвенно-растительный слой и насыпные грунты, не попадающие в сферу влияния сооружения (прорезаемые фундаментами).
 
 
Непрочитано 04.04.2014, 10:12
#52
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Спасибо,буду настаивать тогда,чтобы указали все св-ва.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2015, 16:31
#53
Анатолий K.


 
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 1


Всем привет. Данные по Rc для крупнообломочного грунта, представленного обломками известняка, можно использовать для определения его (грунта) прочностных и деформационных свойств в массиве. Для этого пользуемся бесплатной программкой от Rocscience - RocLab (английский язык). Описание используемых подходов есть и на русском в книгах, но точного названия сказать не могу. Кое-что есть в книге Зерцалова "Механика скальных грунтов и скальных массивов". Удачи!
Анатолий K. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предел прочности на одноосное сжатие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Подбор утеплителя для полов промышленных сооружений по прочности на сжатие constructorl Конструкции зданий и сооружений 5 29.04.2008 18:07
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25