Разумный запас несущей способности конструкции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разумный запас несущей способности конструкции

Разумный запас несущей способности конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2009, 15:55 #1
Разумный запас несущей способности конструкции
dmitry_G
 
проектирование
 
Москва
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 15

Подскажите пожалуйста известен ли кому нормативный документ в котором указывается «потолок» запаса несущей способности конструкции, выше которого конструкция не экономична. Понятное дело проектировщику в целях улучшения сна интереснее перезаложиться (так сказать увеличить коэффициент сна), заказчику (кто платит за то или иное сооружение) выгоднее затратить меньше материала. Где разумный компромисс и прописан ли он в нормативах? Заранее спасибо.

PS Интуитивно думаю, что на различные типы конструкции, из различных материалов (фундаменты, м.к, ж.б, деревяшки) он разный должен быть, или привязан к классу сооружения.

Последний раз редактировалось dmitry_G, 23.09.2009 в 16:12. Причина: уточнение
Просмотров: 26102
 
Непрочитано 23.09.2009, 15:58
#2
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


СНиП Нагрузки и воздействия
ISN вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 16:17
#3
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


вот еще:
СНиП II-23-81 Стальные конструкции
1.9. Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 17:21
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Вопрос ни о чем. Запас может быть заложен в сбор нагрузок, при выборе сечения, путем неучета совместной работы конструкций и т.д. А потом все это падает, потому что не были должным образом просчитаны и законструированы узлы крепления. Сплошь и рядом такая картина.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 17:29
#5
dmitry_G

проектирование
 
Регистрация: 23.09.2009
Москва
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Вопрос ни о чем. Запас может быть заложен в сбор нагрузок, при выборе сечения, путем неучета совместной работы конструкций и т.д. А потом все это падает, потому что не были должным образом просчитаны и законструированы узлы крепления. Сплошь и рядом такая картина.
Вопрос об экономии, о деньгах если хотите. Просто ответ извините не по теме.
dmitry_G вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 17:30
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


в СНиПе заложен запас прочности + в нагрузках заложен запас прочности + проектировщик закладывается. Думаю, в сумме получается 2 раза от фактического...
Но есть еще понятие надежности
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:27
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Многие видимо не поняли вопроса.
только Ulan_am - угадал о чем речь.Речь идет именно о том, что по СНиП считается максимально допустимые усилия на тот или иной элемент. Т.е. Nмакс<=Nпред.
Меня тоже интересует вопрос на сколько % Nмакс может быть меньше Nпред?
Цитата:
Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы
На сколько эти минимальные сечения могут быть максимальны(до какого предела)?
Тоже самое и по жбк? какой % проектировщик может накинуть сверх полученного результата по СНиП?
Еще в институте говорили про 20%. Но при этом никак обосновать не смогли.
Т.е. если запас(сверх СНиПовских) получается более 20% значит конструкция неэкономична и нужно уменьшать сечение, класс бетона стали и т.п...
Вот в чем вопрос.
 
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:40
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
На сколько эти минимальные сечения могут быть максимальны(до какого предела)?...Вот в чем вопрос.
Минимум можно превысить на 0 или до следующего номера по сортаменту или какталогу. Вот в чем ответ.
Принято другую сторону медали особо не рассматривать. Заказчик конечно имеет право сткунуть кулаком по столу, если узнает.
Но если инженера прижать с обеих сторон, дело сильно пострадает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:44
#9
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Есть фактический запас и есть расчетный. Простое увеличение сечений не повышает пропорционально фактическую надежность конструкции, тут довольно много факторов за пределами инженерных расчетов.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:53
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
... Простое увеличение сечений не повышает пропорционально фактическую надежность конструкции, тут довольно много факторов за пределами инженерных расчетов.
Автор, видимо, имел ввиду простую ситауцию, когда увеличение материала увеличивает фактическую надежность "через" увеличение несущей способности, и разумеется непропорциональное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 10:48
#11
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
...

Но есть еще понятие надежности
то есть вероятность не разрушения для материаллов принята три сигмы, примерно 0.9986. Отсюда видно, что предел надежности это 1.00000000, это и будет потолок запаса.
И что важно, в вероятностных расчетах нет понятий РАСЧЕТНЫЙ или НОРМАТИВНЫЙ.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 12:51
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Господа разумный запас создается следующим образом: нагрузку принимаем та котрая есть согласно СНиП или на основании задания закзчика + собственный вес.Считаем конструкцию по простой схеме, но впринципе можно и с учетом совместной работы, а далее принимаем на 1 единицу выше полученного,т.е получается у вас к примеру 22 диаметр арматуры принимаешь 25 и можешь спать спокойно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:49
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Господа разумный запас создается следующим образом: нагрузку принимаем та котрая есть согласно СНиП или на основании задания закзчика + собственный вес.Считаем конструкцию по простой схеме, но впринципе можно и с учетом совместной работы, а далее принимаем на 1 единицу выше полученного,т.е получается у вас к примеру 22 диаметр арматуры принимаешь 25 и можешь спать спокойно.
Минуточку. Имеется рама поперечника здания.
"... нагрузку принимаем та котрая есть согласно СНиП или на основании задания закзчика + собственный вес.Считаем конструкцию по простой схеме, но впринципе можно и с учетом совместной работы, а далее принимаем..." балку "... на 1 единицу выше полученного,т.е получается у вас к примеру..." З0Б1, "...принимаешь..." 40Б1 "...и можешь спать спокойно...", пока заново не персчитаешь раму с 40Б1, при которой балка 40Б1 (вместо 30Б1),оказывается, НЕ ДЕРЖИТ
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 14:58
#14
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


>И что важно, в вероятностных расчетах нет понятий РАСЧЕТНЫЙ или НОРМАТИВНЫЙ.

Смотря в каких. Расчет по методу предельных состояний тоже вероятностный, только с заранее заданной (говорят "откалиброванной") надежностью.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 15:17
#15
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
>И что важно, в вероятностных расчетах нет понятий РАСЧЕТНЫЙ или НОРМАТИВНЫЙ.

Смотря в каких. Расчет по методу предельных состояний тоже вероятностный, только с заранее заданной (говорят "откалиброванной") надежностью.


если совсем строго, то расчет по методу предельных состояний - это полувероятностный, где законы распределений заменены коэффициентами запаса, с заранее выбранной обеспеченностью.
Полностью вероятностный метод как раз и отличает отсутствие деления на нормативные и расчетные значения, а так же полное отсутствие различных коэф. запаса. Итог такого расчета одно число , меньшее единици.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 15:30
#16
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Спасибо, я знаю :=)
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 14:57
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


ЭЭ
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Минуточку. Имеется рама поперечника здания.
"... нагрузку принимаем та котрая есть согласно СНиП или на основании задания закзчика + собственный вес.Считаем конструкцию по простой схеме, но впринципе можно и с учетом совместной работы, а далее принимаем..." балку "... на 1 единицу выше полученного,т.е получается у вас к примеру..." З0Б1, "...принимаешь..." 40Б1 "...и можешь спать спокойно...", пока заново не персчитаешь раму с 40Б1, при которой балка 40Б1 (вместо 30Б1),оказывается, НЕ ДЕРЖИТ
Это с какого перепоя если не секрет. С увеличением жесткости ригеля момент на опоре ригеля уменьшается, посчитай простую раму хотя бы в СПИНе и пооперируй с цифрами,при горизонтальной нагрузке, а она является для ригеля определяющей.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:28
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ЭЭ Это с какого перепоя если не секрет. С увеличением жесткости ригеля момент на опоре ригеля уменьшается, посчитай простую раму хотя бы в СПИНе и пооперируй с цифрами,при горизонтальной нагрузке, а она является для ригеля определяющей.
Это не секрет, это просто выпадает такое перераспределение.
Цитата:
момент на опоре ригеля уменьшается
А что деется в это время в пролете? Или Вы только в опорах обеспечиваете надежность?
Цитата:
посчитай простую раму
Зачем? Я вообще-то "попосчитал" мно-о-о-о-го разных рам и не только рам, причем различными способами, и еще один простой расчет даже в СПИН вряд ли добавит мне знаний о перераспределениях
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:57
#19
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


В пролете момент будет в два раза меньше чем на опоре при жесткой заделке, поэтому расчет ведем по опорному моменту. Если опирание ригеля шарнирной то он считается как простая балка на двух опорах и ни какого прераспределения не будет,логично?Про распределение я же сказал что для ригеля определяющим является горизонтальная нагрузка и с увелечением жечткочти момент в раме будет меньше
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 17:24
#20
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


dmitry_G каждый конструктор стоит у развилки между большим запасом прочности, надежности конструкции и конкуретной металлоемкостью. Запас прочности и надежность расписанна в Стальном, железобетонном, Нагрузки и воздействия Снипе. От себя еще берут запас прочности на узлы. Кто как, один ГИП говорил берите 20%, другой говорил надо экономить. Решать ГИПу он за это головой отвечает, а не Вы.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 12:26
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


По сечениям запаса прочности считаю особо делать не надо. Минимум, который получился принял - и все путем. А вот в узлы иногда можно втулить болтов побольше и катет шва на 1мм увеличить. Это касаемо металла. А по жб в тех нескольких проектах, которые я смог сделать я всегда при расчете забивал класс бетона на 1 порядок ниже того, который записывал потом в проекте. Арматуру тоже несколько увеличивал. Хоть можно сказать, что иногда это не помогает, но на самом деле чаще помагает имхо.
Но в общем можно сказать, что особенно злоупотреблять запасами (а отсюда и деньгами заказчика) не стоит. Найдется кто-то, кто сделает меньше - и ты в пролете. В моей практике такое много раз было. Причем в наше время, когда лицензии на проектирование берут фирмы-однодневки, они могут "вышибить" монстров просто в 2 раза дешевшым проектом, взять за него деньги и благополучно почить. Надеюсь так будет не всегда. Для инженера проектировщика здесь верный путь - это постоянный профессиональныйи рост и набирание опыта.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 12:49
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По сечениям запаса прочности считаю особо делать не надо. Минимум, который получился принял - и все путем. А вот в узлы иногда можно втулить болтов побольше и катет шва на 1мм увеличить. Это касаемо металла. А по жб в тех нескольких проектах, которые я смог сделать я всегда при расчете забивал класс бетона на 1 порядок ниже того, который записывал потом в проекте. Арматуру тоже несколько увеличивал. Хоть можно сказать, что иногда это не помогает, но на самом деле чаще помагает имхо.
Но в общем можно сказать, что особенно злоупотреблять запасами (а отсюда и деньгами заказчика) не стоит. Найдется кто-то, кто сделает меньше - и ты в пролете. В моей практике такое много раз было. Причем в наше время, когда лицензии на проектирование берут фирмы-однодневки, они могут "вышибить" монстров просто в 2 раза дешевшым проектом, взять за него деньги и благополучно почить. Надеюсь так будет не всегда. Для инженера проектировщика здесь верный путь - это постоянный профессиональныйи рост и набирание опыта.
Согласен с вами полностью на счет ж/б хотя класс бетона можно в принципе принять и тот который будет в проекте просто увеличить немного диаметр арматуры этого вполне достаточно, а на счет металла если расчитываемая конструкция будет многократно повторятся,то да надо принять как есть так как речь будет идти по расходу на тонны, а если один два раза применяется конструкция то впринципе можно и увеличить экономии ни какой не будет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 16:12
#23
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от dmitry_G Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста известен ли кому нормативный документ в котором указывается «потолок» запаса несущей способности конструкции, выше которого конструкция не экономична.
как бе, забавно. в любом нормативном документе указано, что выбор конструктивных схем, сечени и т.д. должен быть обоснован технико-экономически. это означает, что вы должны взять вариант, к примеру, перекрытия по балкам, просчитать его (то есть определить усилия в элементах и подобрать минимально необходимые сечения), оценить в рублях, принимая во внимание расход материала и трудоемкость выполнения работ. потом проделать то же самое с безбалочным перекрытием. оформить должным образом и подать заказчику на рассмотрение, проинформировав его при этом об общих принципах расчета, принятых допущениях и т.д. это профессиональный, по моим понятиям подход. на практике главная миссия проектантов это погонять балду и популять козявы в потолок, сварганить наскоряк проект, покусать локти "ой, а не напутал ли я с коэффициентами, а не ошибся ли я в расчете, который на коленке делал", в последнюю минуту попытаться все переделать, в конце концов влупить дикие запасы и потом попытаться с умным видом аля "я кандидат наук" впарить свое барахло заказчику.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 17:20
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
как бе, забавно. в любом нормативном документе указано, что выбор конструктивных схем, сечени и т.д. должен быть обоснован технико-экономически. это означает, что вы должны взять вариант, к примеру, перекрытия по балкам, просчитать его (то есть определить усилия в элементах и подобрать минимально необходимые сечения), оценить в рублях, принимая во внимание расход материала и трудоемкость выполнения работ. потом проделать то же самое с безбалочным перекрытием. оформить должным образом и подать заказчику на рассмотрение, проинформировав его при этом об общих принципах расчета, принятых допущениях и т.д. это профессиональный, по моим понятиям подход. на практике главная миссия проектантов это погонять балду и популять козявы в потолок, сварганить наскоряк проект, покусать локти "ой, а не напутал ли я с коэффициентами, а не ошибся ли я в расчете, который на коленке делал", в последнюю минуту попытаться все переделать, в конце концов влупить дикие запасы и потом попытаться с умным видом аля "я кандидат наук" впарить свое барахло заказчику.
Это все конечно поидеи правильно и можно все так хорошо взять и просчитать согласно СНиП, но к сожалению при наличии всех коэффициентов разработчики СНиП не учли один и не мало важный, а именно коэф. квалификации рабочей силы. При разработке СНиП люди наверняка думали,что на стройке будут работать как минимум люди с начальным проф. образованием, а не гости из средней азии,которые только баранов пасти умеют. Поэтому определеный запас закладываемый в пректах он обоснован. Просто никому неохото потом по судам бегать и доказывать что ты не верблюд. А то еше и козла отпущения из тебя сделают.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 18:13
#25
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Это все конечно поидеи правильно и можно все так хорошо взять и просчитать согласно СНиП, но к сожалению при наличии всех коэффициентов разработчики СНиП не учли один и не мало важный, а именно коэф. квалификации рабочей силы. При разработке СНиП люди наверняка думали,что на стройке будут работать как минимум люди с начальным проф. образованием, а не гости из средней азии,которые только баранов пасти умеют. Поэтому определеный запас закладываемый в пректах он обоснован. Просто никому неохото потом по судам бегать и доказывать что ты не верблюд. А то еше и козла отпущения из тебя сделают.
вообще то на строительство допускаются лица, имеющие определенный набор документов, в том числе и разрешение на работу на территории РФ (не просто так его ввели), и документы, подтверждающие квалификацию рабочего по данной специальности, и справка медицинской комиссии. ответственность за отсутствие каких либо, или всех документах лежит на гендиректоре стоительной конторы. если вы проектировщик, то лезете не в свое дело и слишком много на себя берете, квалификация рабочих не ваш вопрос.

что касается коэффициентов в СНиПах то их просто немеряно. вам чего не хватает? специального "коэффициента, применяемого если рабочие таджики"? за качество выполненных работ отвечает подрядчик, и заказчик, когда примет их у подрядчика. вам кстати права авторского надзора известны? оно одно единственное - вызвать на объект ИГАСН если он находит серьезные отступления от проектной документации.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 18:42
#26
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Всегда делаю запас, но не злоупотребляю, делаю так, чтобы не заметили, благо для этого очень много возможностей, тем более при машинном расчете. Если заказчик сподобится обнаружить мои маленькие хитрости, честь ему и хвала за это, поспорю с ним, попытаюсь убедить, не получится - соглашусь, и галочку в уме на его счет поставлю, чтобы в следующий раз поаккуратней. "Восток - дело тонкое". Но еще ни один заказчик не сподобился.
к посту №24: Я, кстати, хоть и не гость, но из Средней Азии. Похвастать тем что умею пасти баранов не могу, да, собственно и не хочу. Проблема квалификации рабочих кадров стоит и у нас, причем остро, но проблема эта не моя, а заказчика.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"

Последний раз редактировалось Розмысл, 30.09.2009 в 19:08. Причина: прочитал тут один пост...
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 19:55
#27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Оюычно проблемы возникают, когда заказчик видит похожие конструкции, но полегче. Тогда возникают у него вопросы. И как ему объяснить, что это конструкция, запроектированная для 1 снегового района, а ее подешевке привезли издесь поставили (это к примеру). Ему это до одного места. Поставили. Стоит. И я такую жу хочу.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 20:39
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
В пролете момент будет в два раза меньше чем на опоре при жесткой заделке, поэтому расчет ведем по опорному моменту. Если опирание ригеля шарнирной то он считается как простая балка на двух опорах и ни какого прераспределения не будет,логично?Про распределение я же сказал что для ригеля определяющим является горизонтальная нагрузка и с увелечением жечткочти момент в раме будет меньше
1. Не жесткое защемление, не шарнир, а ригель в составе рамы.
2. Расчет ведем не по опорному или неопорному моменту, и даже необязательно по максимальному. Расчет ведем по предельным состояниям первой и второй группы.
3. Для ригеля "определяющей" является вертикальная нагрузка. Ригель - балка.
4. Смотрите пример, причем схема и нагрузки симметричны - случай простой. Вместо нормально подобранного профиля 40Б1 применили 60Б1 и она не прошла. Как раз по прочности. Об образовании пластического шарнира и т.д. разговора нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример 40Б1.jpg
Просмотров: 194
Размер:	11.5 Кб
ID:	26671  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример 60Б1.jpg
Просмотров: 167
Размер:	9.9 Кб
ID:	26672  
Вложения
Тип файла: rar 40 Б1.rar (1.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: rar 60 Б1.rar (1.2 Кб, 75 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 21:02
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dmitry_G Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста известен ли кому нормативный документ в котором указывается «потолок» запаса несущей способности конструкции
  1. Точнее будет "запаса надежности"
  2. Все действующие нормы при их выполнении обеспечивают нормативный запас надежности конструкций. Не надо вводить еще "свои" коэффициенты запаса для "сна".
  3. Другое дело когда недостаточно исходных данных для проектирования или конструкция плохо поддается моделированию, тогда интуиция и тогда свои коэффициенты.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 13:40
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Гамма (в расчетах на прочность по предельным состояниям)=1/коэффициент запаса прочности (в расчетах по допускаемым напряжениям).
В обоих случаях критерием надежности будет ЗАПАС, зашитый в величину "гамма" или "n".
Эта величина содержит информацию о принятой РАЗУМНОЙ вероятности отказа. 100%-ной гарантии, что не рухнет - нет, да и не может быть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 14:15
#31
dmitry_G

проектирование
 
Регистрация: 23.09.2009
Москва
Сообщений: 15
<phrase 1=


Ulan_am спасибо видел данный пункт, несколько размытый показался. Хочется знать точно "в граммах сколько вешать".
Из всего вышесказанного делаю вывод, что нет такого документа или о нем ни кто не знает. Всем спасибо.
P.S. В учебнике Берлинова "Основания и фундаменты"1999г, нашел:
В практике современного проектирования считается, фундамент имеет экономически целесообразное решение, если величина средне реактивного давления (Р) под подошвой фундамента отличается от расчетного сопротивления грунта (R) не более чем на 5...10%. Но это не нормативный документ.
dmitry_G вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 14:27
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от dmitry_G Посмотреть сообщение
В практике современного проектирования считается, фундамент имеет экономически целесообразное решение, если величина средне реактивного давления (Р) под подошвой фундамента отличается от расчетного сопротивления грунта (R) не более чем на 5...10%. Но это не нормативный документ.
Это и не правильная установка. Можно сделать конструкцию фундамента с P=0,99*R стоимостью 10 т.р. или сделать конструкцию фундамента с P=0,5*R стоимостью 5 т.р - все будет зависеть от МАССЫ параметров, а не от одного R.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 14:36
#33
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Ильнур: А чем отличается узел рамы от просто жесткого узла? Я к сожалению не смог открыть ваши файлы.Но судя по всему я понял так что это рама производственного здания ,где офигенная крановая нагрузка и от торможения крана возникает горизонтальная нагрузка.Но по моей логике если вы увеличели ригель будьте добры увеличте колонну и не на столько вместо 40Б1 примените 45Б1 и так же увеличте колонну. Тогда у вас соотношения жесткостей останится приблизительно тем же и усилия практически не изменятся. Но в вашем случае я бы не стал увеличивать сечения потому что это часто повторяюшееся конструкция см.пост.22
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 18:03
#34
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Оюычно проблемы возникают, когда заказчик видит похожие конструкции, но полегче. Тогда возникают у него вопросы. И как ему объяснить, что это конструкция, запроектированная для 1 снегового района, а ее подешевке привезли издесь поставили (это к примеру). Ему это до одного места. Поставили. Стоит. И я такую жу хочу.
а ненадо ничего объяснять. точнее вы объяснили, человек настаивает. очень хорошо. пусть переделает техническое задание на проектирование, пропишет там 1 снеговой район а потом протащит через экспертизу. а прежде оплатит работу которая была сделана до внесения изменений. если он не крякнет и все получится, вопросов нет. клиент, так сказать, на будущее, через пару лет назад прибежит попросит реконструкцию сделать.

вообще я вспомнил про прогрессирующее обрушение. как говорят спецы из экспертизы и научных институтов, опыт проектирования показывает, для обеспечения защиты от прогрессирующего обрушения расход арматуры в несущих конструкциях увеличивается на 15-30%, в зависимости от объемно-планировочных решений. я стараюсь находится в диапазоне 10-20% для статического расчета и не накидывать запасов сверх того, что впритык проходит по прогрессирующему обрушению.

Последний раз редактировалось Egorex, 01.10.2009 в 18:08.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 18:55
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от dmitry_G Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста известен ли кому нормативный документ в котором указывается «потолок» запаса несущей способности конструкции, выше которого конструкция не экономична.
Тоже мне бином Ньтона Могу сказать, правда, только про металл, а точнее просто процитировать СНиП II-23-81* :

1.9. Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%.

Вот так, взяв прокат на номер больше, чем требуется по расчету, мы нарушаем сей пункт. И эксперт имеет полное право (и даже обязан) поставить заказчика перед прискорбным фактом транжирства его, заказчика, кровных денюжек.

Да и просто бездумно увеличивать сечение нельзя, о чем, собственно, здесь уже говорилось. Я тоже неонократно приводил пример, когда швеллер [36 (а может даже и [30) проходил, а [40 - нет

А что касается "запаса на квалификацию стороителей", то, поверьте, никаких коэффициентов не хватит. За 30 лет насмотрелся ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 09:01
#36
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что деется в это время в пролете? Или Вы только в опорах обеспечиваете надежность?
Вопрос без смысла. Надежность обычно обеспечивают сразу для всей конструкции, а не только для отдельных ее сечений, которая получается из перемножения (упрощенно) надежности всех сечений, по которым может образоваться "механизм".

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

Точнее будет "запаса надежности"
а вот запаса по надежности не бывает. Бывает только запас по прочности или несущей способности или по нагрузки и т.д., а надежность это число от 0 до 1.

Последний раз редактировалось DTab, 02.10.2009 в 09:13.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 10:24
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
чем отличается узел рамы от просто жесткого узла?
Когда Вы говорили о двойном соотношении моментов, Вы имели ввиду жесткую связь с внешним миром, т.е. защемление в абсолютно непоподатливой опоре.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я к сожалению не смог открыть ваши файлы.Но судя по всему я понял так что это рама производственного здания ,где офигенная крановая нагрузка и от торможения крана возникает горизонтальная нагрузка.
Если бы открыли, то увидели бы, что сечения определяются В ОСНОВНОМ снеговой нагрузкой. Горизонтальные нагрузки вовсе могут отсутствовать.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Но по моей логике если вы увеличели ригель будьте добры увеличте колонну и не на столько вместо 40Б1 примените 45Б1 и так же увеличте колонну. Тогда у вас соотношения жесткостей останится приблизительно тем же и усилия практически не изменятся. Но в вашем случае я бы не стал увеличивать сечения потому что это часто повторяюшееся конструкция см.пост.22
По Вашей логике я поменял без логики, тем более без расчетов, 40Б1 на 60Б1 и ушел спокойно спать.
Это пример того, что так, как Вы рекомендуете на п. 12, поступать можно не всегда.
DTab
Цитата:
Вопрос без смысла. Надежность обычно обеспечивают сразу для всей конструкции, а не только для отдельных ее сечений, которая получается из перемножения (упрощенно) надежности всех сечений
А здесь что сказано?
Цитата:
А что деется в это время в пролете? Или Вы только в опорах обеспечиваете надежность?
Вообще-то это был вопрос с простым ясным смыслом: не ведется же расчет только в опорных сечениях?
Ваша реплика некорректна. Абсолютно.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2009 в 14:16.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 10:48
#38
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


По Вашей логике я поменял без логики, тем более без расчетов, 40Б1 на 60Б1 и ушел спокойно спать.
Это пример того, что так, как Вы рекомендуете на п. 12, поступать можно не всегда.
Ильнур: во первых по моей логике вы должны увеличить и сечение колонны.Во вторых когда я говорил о "простой" схеме это означает что если считаем раму к примеру,то ее считаем отдельно без учета совместного действия с остальными рамами, а не отдельно ригель. Если не трудно вы не могли бы на словах описать ту конструкцию в которой при воздействии одной снеговой нагрузки, при увеличении ригель он не "проходит" если не затруднит буду презнателен, можно в крации я пойму.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 11:04
#39
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Вопрос риторический.
90% м/к стропильных конструкций
промзданий постройки 40-60х
годов по расчёту либо не проходят, либо на пределе.
Между тем эксплуатируются безаварийно, при правильном подходе
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 11:05
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...не могли бы на словах описать ту конструкцию в которой при воздействии одной снеговой нагрузки, при увеличении ригель он не "проходит" если не затруднит буду презнателен, можно в крации я пойму.
Зачем на словах? Конкретно схему с расчетом приложил же - уберите ВСЕ горизонтальные нагрузки, тенденции будут такими же.
Кстати, насчет увеличения всех сечений - не факт, что если бы увеличили и колонны, то перегрузки ригеля бы не произошло - I разных типов сечений меняется по-разному. Вообще, этот разговор уже бесполезен - известно, что нельзя просто так бездумно увеличивать сечения.
Если будете упрямиться, приведу пример с ОДНИМ элементом
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.10.2009 в 11:10.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 11:11
#41
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Вопрос риторический.
90% м/к стропильных конструкций
промзданий постройки 40-60х
годов по расчёту либо не проходят, либо на пределе.
Между тем эксплуатируются безаварийно, при правильном подходе
А это просто еще событие не реализовалось. Для примера если надежность здания 0.9 ( очень маленькая надежность) - это значит, что из ста абсолютно одинаковых зданий, только в десяти могут быть какие либо аварии. Существующее здание может всю жизнь находится в 90% без аварийных зданий и ни чего с ним не будет, хотя по расчетам может быть караул.


Цитата:
Сообщение от Ильнур
Цитата:
Вопрос без смысла. Надежность обычно обеспечивают сразу для всей конструкции, а не только для отдельных ее сечений, которая получается из перемножения (упрощенно) надежности всех сечений

А здесь что сказано?

Цитата:
А что деется в это время в пролете? Или Вы только в опорах обеспечиваете надежность?

Вообще-то это был вопрос с простым ясным смыслом: не ведется же расчет только в опорных сечениях?
Ваша реплика некорректна. Абсолютно.
Согласен - не очень корректно, прошу прощения. Но и вашь вопрос тоже был далеко не без издевки.

Последний раз редактировалось DTab, 05.10.2009 в 11:25.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 11:29
#42
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если будете упрямиться, приведу пример с ОДНИМ элементом
приведите, очень интересно (это без иронии)
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 12:15
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
приведите, очень интересно (это без иронии)
Мне и самому интересно Как оформлю мысли, так выставлю.
А пока вот, если вероятность того, что у стали Ry реальное меньше Ryn, очень мала, то вероятность того, что Ry реальное=например1,3*Ryn, ВЫСОКА. Это для Антон 1970 .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вер.JPG
Просмотров: 120
Размер:	16.6 Кб
ID:	26837  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 12:39
#44
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне и самому интересно Как оформлю мысли, так выставлю.
А пока вот, если вероятность того, что у стали Ry реальное меньше Ryn, очень мала, то вероятность того, что Ry реальное=например1,3*Ryn, ВЫСОКА. Это для Антон 1970 .
Про какие 1,3 вы тут говорите. Цитата СНиП:

[FONT='Times New Roman']1[/FONT][FONT='Times New Roman'] За нормативные сопротивлени[/FONT][FONT='Times New Roman']я приняты минимальные значения предела текучести и временного сопротивления, приводимые в государственных общесоюзных стандартах или технических условиях, МПа (кгс/мм2). В тех случаях, когда эти значения в государственных общесоюзных стандартах или технических условиях приведены только в одной системе единиц - (кгс/мм2), нормативные сопротивления, МПа, вычислены умножением соответствующих величин на 9,81 с округлением до 5 МПа.[/FONT]
[FONT='Times New Roman']2[/FONT][FONT='Times New Roman'] Значения расчетных сопротивлений получены делением норм[/FONT][FONT='Times New Roman']ативных сопротивлений, МПа, на коэффициенты надежности по материалу, определяемые в соответствии с п. 3.2*, с округлением до 5 МПа; значения расчетных сопротивлений, кгс/см2 получены делением расчетных сопротивлений, МПа, на 0,0981.[/FONT]Если напряжение в стали достигнет нормативного сопротивления + 5 МПа она просто обязана потечь,округление до 5 МПа идет в СНиП.Если этого не рпоисходит значит: а) Конструкция работает на меньшию нагрузку нежели в расчете.б) применена более качественая сталь.в) в работу включились соседние конструкции.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.10.2009 в 12:49.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 13:38
#45
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
это просто еще событие не реализовалось. Для примера если надежность здания 0.9 ( очень маленькая надежность) - это значит, что из ста абсолютно одинаковых зданий, только в десяти могут быть какие либо аварии. Существующее здание может всю жизнь находится в 90% без аварийных зданий и ни чего с ним не будет, хотя по расчетам может быть караул.
Надежность существующих зданий определяется условиями (читай: грамотной) эксплуатации, а не вероятностными расчетами по нынешним нормам...
Как правило, аварии металлоконструкций не носят кастрофический характер (если же не проспать). Нормируемые коэффициенты надежности по материалам 40-60 лет были выше, чем сейчас, плюс упрощенные методы расчета (в которых не учитывались включение в работу "ограждающих" конструкций)...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 15:15
#46
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Надежность существующих зданий определяется условиями (читай: грамотной) эксплуатации, а не вероятностными расчетами по нынешним нормам...
Надежность - это обратная величина вероятности разрушения, точнее (1-вероятность разрушения). И определяется как раз вероятностными расчетами с целым набором разных законов распределения. Для существующих зданий еще учитывается и наработка на отказ.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 15:36
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Про какие 1,3 вы тут говорите. ...
Я тут говорю о примерных 30-и %х (1,3), вытекающих из кривой Гаусса - см. график распределения сигма текучести как случайной величины, нарисованной на основе данных с заводов). Т.е. речь об ОДНОЙ и ТОЙ же марке (классе) стали, а не о:
Цитата:
б) применена более качественая сталь
Короче, вероятность того, что предел текучести листа 10 мм С245, пропущенного ОТК завода, окажется в районе 310 МПа, ВЫШЕ НАМНОГО, чем окажется в районе 245МПа, указанный в СНиП и ГОСТ.
Это справедливо при технологиях, заложенных в наших заводах.
Цитата:
Если напряжение в стали достигнет нормативного сопротивления + 5 МПа она просто обязана потечь
Как раз не обязана - не течь обязательно позволяет более высокая вероятность недостижения действующим напряжением уровня сигмы текучести, чем вероятность достижения.
А способы округления чисел и перевод единиц измерения совершенно не имеют отношения к теме.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.10.2009 в 15:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 16:25
#48
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Как раз не обязана - не течь обязательно позволяет более высокая вероятность недостижения действующим напряжением уровня сигмы текучести, чем вероятность достижения.

Какая блин вероятность. Я конечно понимаю вследствии неоднородности стали есть определеная вероятность, что сигма текучести может менятся но не в таких же пределах. А если С245 оказывается 310 Мпа то это уже не 245 сталь а как минимум 285 и в паспорте надо указывать именно ее характеристику, кстати если это так то это очень даже хорошо. Значит в посте 44 п.б) я прав просто применили более качественную сталь.Кстати с таким же успехом сталь может оказаться не 245 МПа а 210 Мпа я правильно понял?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.10.2009 в 16:44.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 18:32
#49
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Подождите, в проект закладываем не только запас прочности,
но и марку стали выше чем по расчёту?
А заказчик считает граммы, и обрезки бывает забирает.
Как проект то продать? с 25% запасом.
Снега просто в 3 раза с 60 года увеличелось, вот и элементы конструкций
потекли, а то и вовсе разрушаются, но только в теории на практике всё ОК.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 12:03
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...сигма текучести может менятся но не в таких же пределах...
Представьте себе, может.
А выборка действительно имеет место быть. Дифференциация с шагом 30 МПа (никак не 5 МПа) применена в ГОСТ 27772. При прокатке, например, ВСт3пс, можно получить С245 или С275.

Вот, для изучения на досуге:
Вложения
Тип файла: doc Приложение к ГОСТ 27772.doc (78.0 Кб, 282 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.10.2009 в 13:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 15:54
#51
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Вопрос риторический.
90% м/к стропильных конструкций
промзданий постройки 40-60х
годов по расчёту либо не проходят, либо на пределе.
Между тем эксплуатируются безаварийно, при правильном подходе
что означает по расчету не проходит? какие приложены нагрузки в расчете и какие нагрузки реально действуют? и соответственно, какие материалы заложены в расчет и какие в реальной конструкции? обычно в расчетах прикладывают нагрузки, возникновение расчетных сочетаний которых маловероятно и практически равны нулю.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 11:26
#52
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


В после военные годы, экономили сталь как могли. В стране ресурсов не хватало, а строить надо.
При грамотной эксплуатации здания стоят.
Но аварии случаются
Пример в 80 годах, РБЦ НТМК, (точно не скажу м.б. главный пролёт)
рухнул весь. А дело было так 31 декабря, зимой -40 С, стан остановился и температурные изменения в каркасе уронили пролёт до температурного стыка. Сталь Ст0 и запас несущей способности 5%.
Но не проектировщик виноват? эксплуатировать надо было при положительных температурах внутреннего воздуха и всё ОК.

Фото с этой аварии, ферма без расчётных нагрузок работает, без нижнего пояса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.Слайд 0002.JPG
Просмотров: 183
Размер:	40.5 Кб
ID:	27251  

Последний раз редактировалось Антон 1970, 14.10.2009 в 11:31.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 16:23
#53
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Да про фактический запас несущей способности , наверное, никто сказать и не сможет, что тут спорить. Все строительные расчеты по Ж/б и грунтам ну ооооочень приболизительные....
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 18:52
#54
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Фактический коэффициент запаса по железобетонным элементам, по некоторым сведениям, как правило в диапазоне 2..4. По грунтам тоже возможны значительные запасы.
А вот судя по статистике обрушений, самый маленький запас - у стальных конструкций, в особенности у сжатых элементов (потеря устойчивости) и узлов (коррозия, локальные напряжения, динамика, усталостное разрушение). Так что в принципе известно, где лучше перезаложиться, а где - сэкономить.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разумный запас несущей способности конструкции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектируем "Приемный бункер" dextron3 Конструкции зданий и сооружений 49 17.12.2016 07:13
Проектируем бассейн в стесненных условиях dextron3 Конструкции зданий и сооружений 40 21.06.2016 23:25
Проектируем "Силос" (советы профи для новичков)) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 144 02.02.2009 19:22
Проектируем ферму под трубы через речку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 112 29.07.2008 21:20
Мы не проектируем падающие подпорки и разваливающиеся силоса DEM Разное 30 03.05.2008 16:56