Расстояние в свету между сваями
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 25417
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Интересно...
Как посчитать потерю несущей способности сваи? Могу предложить свою версию. Очень упрощенно и чисто теоретически. Только что придумал. 1.Отступаем от контура сваи 0,5 м и рисуем окружность. 2.Считаем площадь данной окружности. Si 3.При расстоянии между сваями в свету менее 1 м окружности от каждой сваи будут накладываться друг на друга. 4.Считаем площадь наложения окружностей Spi 5.Тогда потеря несущей способности для двух равнонагруженных свай будет равна Ppile*((Si-Sip/2)/Si); Для больщего кол. свай и разнонагруженных формула меняется, но смысл остается. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 14
|
Это то все верно)))) я тоже так предложил экспертизе сделать, но они собаки хотят иметь ссылку на нормативный документ или экспериментальное подтверждение.... а как им это обосновать незнаю.... вот сейчас буду пробовать позванить в институт разработчик... может они дадут какой то ответ...(((
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Plage, с таким же успехом можно требовать посчитать потерю несущей способности сваи в составе свайного ростверка с большим кол. свай. Там ведь тоже потеря будет. Глянуть хотябы первый встречный учебник с эпюрами от одиночной сваи и куста.
П.С. Да... документ есть, 1 м есть, никуда не убежать... надо соблюдать. П.П.С. Если найдете что нибудь интересное обязательно напишите. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84
|
Буронабивная свая фактически работает как свая-стойка. Там трения о боковые поверхности минимальные. Так что потерь несущей способности практически не будет. А нормативное расстояние дано только из технологических соображений. Т.е. бурить скважины близко друг к другу тяжело и возможно обрушение стенок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Если бы была свая стойка, то влияние рядом расположенных свай было бы на мой взгляд минимальным. Единственное где встречал учёт взаимовлияния рядом расположенных свай это в расчёте по деформациям (осадкам) свай. см. Приложение 7 "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ".
Эта проблема наводит на мысль о расчёте свай по принципу расчёта рядом расположенных арматурных стержней в ж/б конструкции, если не соблюдено минимальное расстояние между стержнями. Принцип примерно такой, как написал _Oleg_. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Несущая способность похоже посчитана по СНиП
Вот например: Грунт слоя пылевато-глинистый; Показатель текучести: 0.400; Коэффициент пористости: 0.600; Глубина заложения нижнего конца сваи: 10.000 м; Площадь оприрания сваи на грунт: 0.1380 м2; Коэффициент условий работы грунта по острию сваи составляет: 1.00; Результаты расчета: Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи: 800.000 кН/м2; Расчетная несущая способность грунта по нижнему концу сваи: 110.40 кН (11.040 т); Похоже фундамент еще на стадии проекта? Если это так, что мешает увеличить расстояние в свету между сваями. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 14
|
Фундамент уже залит, что касается несущей способности, без учета влияния других свай она 41.5тс, расчетная 29,64тс, глубина 6 метров, приходится выкручиваться с экспертизой, я разговаривал с институтом разработчиком СП, там сказали что ничего менять не надо, надобудет проводить мониторинг поведения свай)))
Вобщем идея в том, как мне объяснили, что взаимовлияние буронабивных свай не изучалось и данное расстояние они дали что бы исключить возможность обвала грунта, но в любом случае осадка подобной сваи будет выше... Последний раз редактировалось Plage, 09.10.2009 в 15:57. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Возможно, но это исключительный случай, может и у автора такой. Но в общем меня учили так, что экономичнее (почти всегда) применять фундаменты с меньшим количеством длинных свай, чем фундамент с большим количеством коротких, а тут автор не знает как ему эти коротыши разместить!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 14
|
Объект социально значимый, ответ официальный они дадут, но есть одно НО , с политической точки зрения могут не согласовать объект, т.к. он получается какойто экспериментальный..... но, на крайний случай придется провести испытания свай..., экспертиза обещала принять результаты изысканий))
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
![]() Взможно, оно так и будет, но кто из экспертизы даст добро на "экспериметнальное" строительство - для этого прежде всего необходимо научно-техническое обоснование, на разработку и прохождение всех необходимых процедур уйдет времени не меньше, чем на строительство самого объекта. Особенно если объект "социально значимый" и тем более, если сваи выполнены ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 14
|
AMS , я читал твои сообщения на форуме, касательно данной темы, ты возможно знаешь существуют ли методики расчетов взаимовлияния при расстоянии меньше 2d
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Так о чем речь - менее 3d в осях ? В этом случае речь о технологиях, при которых происходит вытеснение объема грунта и там большое значение имеет уплотненная зона, уменьшающая при взаимном наложении зон н.с. (_Олег_ в принципе рассуждает верно).
Если речь идет о том, как учесть взаимовляние набивных свай, если расстояние между ними меньше 1 м, то почему 1 метр - а если диаметр свай например 300 мм или 1,2 м - взаимовляние в этом случае будет заметно отличаться ![]() |
|||
![]() |
|
||||
RU Регистрация: 04.10.2009
RU
Сообщений: 5
|
СНиП II-89-80 устанавливает "асстояния по горизонтали в свету между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении" табл. 10. Так, в частности, "расстояние между сетями канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м".
Вопрос: актуально ли это требование в моём случае, если отметка канализации -1,800, а отметка водопровода 1,200. Считаю, что не актуально, но не могу убедить коллегу. Чем бы ещё аргументировать??? Заранее спасибо |
|||
![]() |
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Добрый день всем.
Мне кажется, что требование 3D между сваями можно объяснить следующим образом. Порядка 40 лет тому назад А.А. Бартоломей написАл сначала кандидатскую, потом докторскую на тему определения осадок и несущей способности висячих свай. Потом он написал как минимум пару книг на эту же тему, названий щас не помню, они у меня где-то были. Там рассматривалась все это с позиций теории упругости, решение было очень длинным, потому, что искалось в степенных рядах и сходимость рядов была медленной. Один из результатов этой работы напрямую вошел в руководство по проектированию свайных фундаментов (красненькое 1980 года),см. стр. 48 – 49 руководства. Другой результат из всех выводов - это то, что взаимное влияние свай по боковой поверхности сходит на нет при расстоянии 3D между центрами свай, поэтому результат расчета несущей способности одной висячей сваи можно распространять на свайный массив. Естественно еще был и большой объем опытных работ, подкрепляющий этот вывод. Все это распространялось на забивные сваи. Вполне возможно, что и буронабивные сваи подчиняются этим правилам. Еще один вывод из той работы – ростверк, имеющий хороший контакт с грунтом основания, способен передать плюсом до 20-25 процентов от предельного сопротивления висячки при шаге больше 3D. На это лично я никогда не рассчитывал, но в случае чего, помогает спать спокойно. CrazyBaby, немного не по теме, но при параллельной прокладке сетей службы требуют выполнения этих условий, и Вам никто не согласует отступление. Связано это с производством строительных и ремонтных работ.При выполнении земляных работ обязательно подкопаете параллельно расположенную сеть. Николай. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Насколько помню в монографии Нарбута "Работа свай в глинистых грунтах" 1962 г.р. была приведена фотография 30-х годов, на которой двое мужиков с лопатами откопали сваю, подтверждая сей научный факт ![]() Возможно, Адольф Александрович и был один из них, но насколько знаю, тогда он еще и в школе то не учился. Но Пермскую школу свайных фундаментов, возглавляемую им в Союзе всегда уважали и ценили, как одну из лучших и по качеству актуальности исследований была не хуже Бахолдинской ... А по поводу теории взаимовлияния свай в ростверках в 90-е годы были работы Дорошкевич и коллег из МИСи (МГСУ), при участии Федоровского, вошедшие в последствии в СП 50-102-2003. Последний раз редактировалось AMS, 11.10.2009 в 18:15. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Господа есть нормативный документ там сказано растоения между сваями не более 3в и ни одна экспертиза другое растояние не пропустит, единственый выход раздвинуть сваи, был я эксперт я бы меньшее растояние не пропустил, удачи.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
2d для буровой сваи ни кто не должен пропускать. Тут влияет особенно технологический фактор. А если с расчетом, то у нас есть основной расчет по деформациям, а там шаг свай при достаточно жестком ростверке не влияет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Возникла похожая ситуация - куст из 8 висячих свай с расстояниями в 3d, 2 сваи забили на 250мм ближе к центру куста. Ошиблись.
Теперь надо думать что делать. Можем, говорят, рядом добавить свай. С точки зрения равномерной работы, добить, что-ли, симметрично по 3 сваи с каждой стороны ростверка, добавить арматуры на изгиб... хм Так понимаю, что аналитического решения по снижению несущей способности свай нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
до 10см еще куда ни шло. можно и проигнорировать. но 250-270... короче говоря подошли к решению конструктивно. скололи оголовки неверно забитых свай, рядом с неверно забитыми сваями погружаем новые со смещением ~ на 500мм что несколько расширило габариты ростверка. старые сваи трактуем как не работающие, как массив грунта.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расстояние между буронабивными сваями в свету | SDG74 | Основания и фундаменты | 43 | 18.11.2019 12:37 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |
Расстояние между сваями | Van | Основания и фундаменты | 3 | 15.03.2007 09:33 |