Горизонтальная гидроизоляция

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2009, 18:08 #1
Горизонтальная гидроизоляция
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Здравствуйте! такая проблемма; забыли сделать горизонтальную гидроизоляцию между бетонной подготовкой и фундаментной плитой. Арматуру Ф20 мм. уже разложили. Что в данный момент можно предложить чтобы гидроизоляция всётаки была выполнена? верхние и нижние сетки вязали, разбирать всё это - геморрой! фото прилагаю...

Вложения
Тип файла: zip Фото003.zip (310.4 Кб, 364 просмотров)

Просмотров: 11255
 
Непрочитано 16.10.2009, 18:16
#2
Ришат

Gl_eng
 
Регистрация: 14.01.2009
Башкортостан
Сообщений: 6
<phrase 1=


Пенетрон тебе в помощь
Ришат вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 18:17
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


может марку бетона по водонепроницаемости поднять?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 18:35
#4
Ух ты


 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39


А защитный слой нельзя увеличить? На пару сантиметриков
Ух ты вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 20:43
#5
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
А защитный слой нельзя увеличить? На пару сантиметриков
А что это даст? плита то 400 мм толщиной
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 20:49
#6
Ух ты


 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
А что это даст?
Как бы сказал мой начальник после таких слов: а теперь поподробнее о вашем понимании назначения защитного слоя.........
Ух ты вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 21:11
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
а теперь поподробнее о вашем понимании назначения защитного слоя.........
Ну уж точно никак не против поднятия в бетон капиллярной влаги Поднимается-то на метры.. и задача гидроизоляции в общем не только и не столько в защите арматуры.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 21:36
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Для начала надо сопоставить гидро-геологию и заложение фундамента, одним словом определить назначение и степень надобности ГГИ
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 21:51
#9
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Прочитал про пенетрон, в узлах серии он показан поверх фундаментной плиты, а можно ли его сделать поверх бетонной подготовки, а уж потом ф.п.?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 22:00
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
...разбирать всё это - геморрой!
да фигня, полдня работы, хотя вопрос - накой там вообще гидроизоляция, у тебя ведь не подвал, плита лежит на поверхности, напора воды нету, сделаешь гидроизоляцию в составе пола и все.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 22:15
#11
Pet_ka


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 1


Если проектировщик заложил гидроизоляцию по подбетонке, значит так должно быть. Напыление пенетрона на арматуру и увеличение защитного слоя приведет к уменьшению несущей способности конструкции.
Так что не парься разбирай
Pet_ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 23:32
#12
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Мне кажется промазать пенетроном кистью бетонную подготовку сквозь ячейку 20 не обляпав арматуру проще, просто расход этого самого пенетрона будет побольше за счёт неровности подготовки-фото прилагаю...
Вложения
Тип файла: zip Фото000.zip (466.5 Кб, 261 просмотров)
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 00:11
#13
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Какой_ужас.. обычно видел гладкую подготовку, даже на самых поганых стройках.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 00:39
#14
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Если вы проектировщик (допустим автор проекта - на вы), то поймите для себя для чего закладывалась изоляция подготовки. Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовой влаги или для защиты от агрессивности среды. На основе этих рассуждений делайте выводы. Некоторые варианты решения были предложены выше в этой теме.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме  
 
Непрочитано 19.10.2009, 14:06
#15
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Закладывай бетон W8, а если впоследствии будут протечки, промажешь пенетроном по уже выполненным конструкциям
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 14:35
#16
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Закладывай бетон W8
А почему W8, почему не W6 или какой-нибудь другой?
Всякое инженерное решение должно иметь соответствующее обоснование, я вот не могу, не видя геологии и отметок, быть настолько уверенным. Может еще плиту раза в 2 или 3 толще посоветуете сделать
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 15:09
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
А почему W8, почему не W6 или какой-нибудь другой?
Всякое инженерное решение должно иметь соответствующее обоснование
Если надо обоснование то лей бетон W12
Смотри СНиП 52-01-2003 п.7.14
"Допускается не делать оклеечную гидроизоляцию для фундаментных плит и наружных стен подземных этажей при устройстве разработанных в НИИЖБ конструкций технологических и осадочных швов, предотвращающих протечки, и применении бетонов с компенсированной усадкой за счет добавки РД и маркой по водонепроницаемости W12-W16"
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 15:54
#18
Dimitrus


 
Регистрация: 19.10.2009
Сообщений: 1


Если вам сдаваться по проекту, то никак, только разборка. Если принципиально нужна только гидроизоляция, то добавьте в бетон перед укладкой добавку KF-A Kalmatron. Можно залить на подбетонок жидкий состав на подобие Seal Hard, FGS и т.д. А поверху с KFA, будет мертво воду держать.
Dimitrus вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 16:07
#19
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Dimitrus Посмотреть сообщение
Если вам сдаваться по проекту, то никак, только разборка.
не факт! Проходили экспертизу (и не только мы) применением W8 в цоколе в обводненных грунтах без применения гидроизоляции и использованием W8 + бентонитовый шнур в швах бетонирования.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 16:21
#20
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Закладывай бетон W8, а если впоследствии будут протечки, промажешь пенетроном по уже выполненным конструкциям
А давайте заложим W12 вооще круто будет. А если серьезно протечки геморойно потом устранять, на мой взгляд проще переделать,сделав все по проекту. А так дайте геологию с агрессией грунтов,тогда можно что решать.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 22:59
#21
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


геологию, как обычно, пожадничали, не делали. Участок относительно соседних улиц находится в низине примерно на 1 м. Рядом выкопан пруд, грунт - суглинок 4 м., потом песок. Вода в пруде набирается только за счёт дождя. Зеркало воды ниже проектной отметки фунд. на 1,5 м. Под подошвой выполнена песчаная подготовка 0,5м., под ней геоматериал(какой не знаю, но наверняка против заиливания песка). Планируется дренаж по периметру ф.п. с выводом в пруд. Многим соседям в этом районе пришлось засыпать свои подвалы из за весеннего подтопления, - вода в суглинистой чаше стоит и не может добраться до песка.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 00:55
#22
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Сделай бетон маркой W8 , залей бетононасосом за 1 раз без рабочих швов бетонирования, если есть деформационный шов поставь соответствующую гидрошпонку.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 10:30
#23
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если надо обоснование то лей бетон W12
Смотри СНиП 52-01-2003 п.7.14
"Допускается не делать оклеечную гидроизоляцию для фундаментных плит и наружных стен подземных этажей при устройстве разработанных в НИИЖБ конструкций технологических и осадочных швов, предотвращающих протечки, и применении бетонов с компенсированной усадкой за счет добавки РД и маркой по водонепроницаемости W12-W16"
Можно еще раз уточнить откуда этот текст??
В СНиП 52-01-2003 нет пункта 7,14
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 12:33
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Сделай бетон маркой W8 , залей бетононасосом за 1 раз без рабочих швов бетонирования, если есть деформационный шов поставь соответствующую гидрошпонку.
На основании чего W8, если не секрет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 20:35
#25
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Конечно чем выше взять марку бетона по водонепроницаемости тем лучше. Никто не спорит. Надо посмотреть геологию какой напор воды. По фотографии фундамент не глубоко сидит. W8 lдержит давление воды 8кгс\см2. Качественно провибрировать плиту, обеспечить защиту от промерзания.
По СНиПу 2.06.08-97 Бетонные и ж\б конструкции гидротехнических сооружений:
Марку бетона по водонепроницаемости назначают в зависимости от градиента напора, определяемого как отношение максимального напора в метрах к толщине конструкции (или расстоянию от напорной грани до дренажа) в метрах, и температуры контактирующей с сооружением воды, °С, по табл. 2, или в зависимости от агрессивности среды в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Примечание. Для конструкций с градиентом напора свыше 30 следует назначать марку бетона по водонепроницаемости W16 и выше.
Температура воды равна температуре грунта 4°С
Вложения
Тип файла: doc Таблица 2.doc (25.5 Кб, 144 просмотров)

Последний раз редактировалось vlads, 20.10.2009 в 20:44.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 21:53
#26
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Можно еще раз уточнить откуда этот текст??
В СНиП 52-01-2003 нет пункта 7,14
извиняюсь за опечатку, эта цитата из
СП 52-103-2007 пункт 7.14
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 23:31
#27
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

СП 52-103-2007
vlads вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 16:31
#28
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


этот СП обязателен для испонения??
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 23:37
#29
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
этот СП обязателен для испонения??
ну ты бы хоть открыл документ и прочитал, там все написано:
Цитата: "Свод правил содержит рекомендации по расчету и проектированию железобетонных монолитных конструкций зданий жилого и гражданского назначения из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры.
Решение вопроса о применении данного Свода правил при проектировании монолитных зданий относится к компетенции заказчика или проектной организации. В случае принятия решения о применении настоящего Свода правил должны быть выполнены все установленные в нем требования.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 00:29
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


вот именно, что геморойно устранять протечки при водонасыщенных грунтах и оклеечной/обмазочной гидроизоляции.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальная гидроизоляция



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона solnishek Конструкции зданий и сооружений 15 09.12.2008 21:47
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12