трещины в плитах перекрытия
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещины в плитах перекрытия

трещины в плитах перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2009, 22:24 #1
трещины в плитах перекрытия
сярожа
 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11

Уважаемые форумчане подскажите. Сегодня перекрыл плитами 1 этаж (плиты 1,2*6, 10 нагрузки) и обнаружил, что в двух плитах имеются поперечные трещины сверху плиты (снизу трещин нет). По всей видимости трещины появились из-за неправильного складирования плит. Насколько это опасно? В том месте, где трещины должна быть ванная комната и соответственно ванна.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2287
Размер:	113.9 Кб
ID:	27767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 1908
Размер:	105.1 Кб
ID:	27768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1931
Размер:	82.9 Кб
ID:	27769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 1943
Размер:	111.6 Кб
ID:	27770  

Просмотров: 47388
 
Непрочитано 25.10.2009, 22:29
#2
Нютик

конструктор
 
Регистрация: 25.10.2009
г. Нижневартовск
Сообщений: 12


Плиты уважаемый в отвратительном состоянии, на мой взгляд штоб сильно не заморачиваться сделай усиление с устройством монолитного участка
Нютик вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2009, 22:31
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


будь трещины в середине пролета, я не стал бы сильно дергаться. а вот в приопорной зоне наличие такой трещины не есть хорошо. лично я - заменил бы их.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 22:31
#4
сярожа


 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11


А как сделать усиление? Плиты отвратительные потому что треснутые?
сярожа вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2009, 22:38
#5
Нютик

конструктор
 
Регистрация: 25.10.2009
г. Нижневартовск
Сообщений: 12


нужно сделать расчет балки, какой поперечный пролет? а так например 2 дутавра, а промежуток армируем и заливаем
Нютик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 22:40
#6
сярожа


 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11


честно говоря я не строитель - по этому мало что понял. что такое дутавр
сярожа вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2009, 22:43
#7
Нютик

конструктор
 
Регистрация: 25.10.2009
г. Нижневартовск
Сообщений: 12


извини двутавр, давай я завтра пример подготовлю и тебе по эл пришлю, ты в каком автокаде работаешь? а если не строитель зачем тебе?
Нютик вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2009, 22:44
#8
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от сярожа Посмотреть сообщение
что такое дутавр
балка, похожа на железнодорожный рельс!
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2009, 22:46
#9
Нютик

конструктор
 
Регистрация: 25.10.2009
г. Нижневартовск
Сообщений: 12


ага
Нютик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 22:47
#10
сярожа


 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11


Хоть и не строитель, но автокад изучил - жизнь заставила. Пользуюсь автокадом 2009. Если скинете пример, как это исправить - буду очень признателен. мой E-mail: yaskovets2005@mail.ru или serga2005@tut.by
сярожа вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2009, 22:48
#11
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


вот сортамент двутавров по СТО АСЧМ 20-93! Пользуйтесь!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Двутавр.jpg
Просмотров: 498
Размер:	123.6 Кб
ID:	27771  
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2009, 22:49
#12
Нютик

конструктор
 
Регистрация: 25.10.2009
г. Нижневартовск
Сообщений: 12


ок завтра вечером
Нютик вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2009, 22:49
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Что-то мне подсказывает, что по этим плитам в паркур играли, когда они штабелем лежали на прокладках.

добавлено: или прокладки не на одной плоскости лежали
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 22:50
#14
сярожа


 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11


просто у строителей - шабашников одна песня под названием "Все нормально, и так пойдет, не развалится" А плиты покупал на заводе
А двутавр изготавливается из металла? где его можно сделать?

Последний раз редактировалось сярожа, 25.10.2009 в 22:59.
сярожа вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2009, 23:09
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Со строителями, конечно, стоит провести воспитательную работу, но в то же время я пока не вижу повода для серьезного беспокойства. Какая беда в этих трещинах? Это по существу вопроса. Ну а автору темы, раз он покупал плиты на заводе, рекомендовал бы обратиться к изготовителям плит для наиболее квалифицированной консультации.
 
 
Непрочитано 26.10.2009, 00:16
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А такой вопрос: ее не "срежет" по трещине, когда на нее поддон кирпича поставят?

Последний раз редактировалось Yuzer, 26.10.2009 в 00:24. Причина: орфография
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2009, 00:19
#17
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Если будет стоять вопрос о замене плит, то не стоит заморачиваться с монолитными участками, пока у Вас швы не замоноличены и петли на месте, то нет ничего проще, чем заменить эти плиты такими же. Хоть и говорят, что монолитный железобетон дешевле сборного, но геммороя с ним точно больше. Но скорее всего это не потребуется, даже при том, что трещины в находтся в приопорной части плиты в сжатой зоне. Так что нужно сопоставить проектную нагрузку на этом участке и проектную несущую способность плиты. Если запас большой, то посоветовашись с изготовителем плит можно и так оставить. Тем более, если это ванная комната, то там будет и стяжка, и слой клея, и плитка, и Бог знает что еще.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2009, 01:04
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А такой вопрос: ее не "срежет" по трещине, когда на нее поддон кирпича поставят?
Любую ж.б. балку требуется считать на действие изгибающего момента и на поперечную силу. Момента мы не боимся т.к. в растянутой зоне сечения работает арматура, а трещина в сжатой зоне просто захлопнется. Если произвести расчет, то можно убедиться, что плита имеет многократный запас прочности на действие поперечной силы. При этом плоскость по которой должно происходить ее разрушение, располагается достаточно полого (вспомните на каком расстоянии идут хомуты в балках). Поверхность трещины неровная. Разойтись трещина на всю высоту сечения не может. Расчет на поперечную силу, действующую по площадке, практически перпендикулярной поверхности плиты (по той площадке, по которой идет трещина) даст коллосальный запас прочности. Из вышесказанного я делаю вывод, что ничего с плитой не случится.

Рекомендация автору темы: Исключительно из воспитательных целей и для того, чтобы всякие нехорошие мысли в голову не лезли, в зоне трещины по пустотам плиты сделать бетонную пробку, якобы работающую на срез. Примерно как это делается в системе АРКОС. Для усиления воспитательного эффекта можно предусмотреть армирование этой пробки.
 
 
Непрочитано 26.10.2009, 13:03
#19
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Исключительно из воспитательных целей и для того, чтобы всякие нехорошие мысли в голову не лезли, в зоне трещины по пустотам плиты сделать бетонную пробку, якобы работающую на срез. Примерно как это делается в системе АРКОС. Для усиления воспитательного эффекта можно предусмотреть армирование этой пробки.
Вы достучались до моего сердца
konnitiva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 20:44
#20
сярожа


 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11


Короче решил - снимаю эти плиты и покупаю новые. Боюсь рисковать
сярожа вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 22:05
#21
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от сярожа Посмотреть сообщение
Короче решил - снимаю эти плиты и покупаю новые. Боюсь рисковать
А теперь я скажу то, что давно хотел сказать, да как-то повода не было. Рабочая арматура в пустотных плитах располагается по низу плиты. Пустотки рассчитаны на работу как балка на двух шарнирных опорах. В Вашей конструкции они будут защемлены по краям кирпичными стенами. Под нагрузкой на опорах появятся изгибающие моменты, которые теоретически даже больше пролетных. Так как верхняя надопорная рабочая арматура в пустотках отсутствует, плиты в зоне опор треснут в верхней зоне, образуются пластические шарниры и произойдет перераспределение напряжений. Еще раз повторю свою мысль. В Ваших новых плитах под нагрузкой пойдут трещины как раз в тех же местах, что и в "дефективных".
 
 
Непрочитано 02.11.2009, 22:06
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не будет там трещин.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 22:13
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
не будет там трещин.
Обеспечить гарантированное шарнирное опирание плит в кирпичной стене не получится. Отсюда момент, который нечем воспринимать. Куда же деваться от трещин?
 
 
Непрочитано 02.11.2009, 22:34
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


но и обеспечить жесткую (теоретическую) заделку плиты в кладке - также не получится. будем иметь упругую заделку. да еще нагрузка на плиту не будет достаточной для образования и раскрытия верхних трещин в приопорной зоне - прям уж бетон на растяжение ни капли не работает?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 22:35
#25
ASDF


 
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38


А вот это - расточительство! Согласен с DK полностью!!! Риска вообще нет!
ASDF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 23:24
#26
сярожа


 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А теперь я скажу то, что давно хотел сказать, да как-то повода не было. Рабочая арматура в пустотных плитах располагается по низу плиты. Пустотки рассчитаны на работу как балка на двух шарнирных опорах. В Вашей конструкции они будут защемлены по краям кирпичными стенами. Под нагрузкой на опорах появятся изгибающие моменты, которые теоретически даже больше пролетных. Так как верхняя надопорная рабочая арматура в пустотках отсутствует, плиты в зоне опор треснут в верхней зоне, образуются пластические шарниры и произойдет перераспределение напряжений. Еще раз повторю свою мысль. В Ваших новых плитах под нагрузкой пойдут трещины как раз в тех же местах, что и в "дефективных".
Я конечно извиняюсь, но так как не строитель - мало что понял. У меня плиты треснули в тех местах, где лежали деревянные бруски-прокладки. Т.е. когда плиты складировали одна на другую для хранения получился перегруз - и две нижние плиты треснули. И еще - эти трещины видны и с нижней части плиты, но там они очень тоненькие - едва заметные. А почему если я положу плиты в них с ваших слов появятся трещины? Если можно простым языком. Спасибо
сярожа вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 23:56
#27
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от сярожа Посмотреть сообщение
А почему если я положу плиты в них с ваших слов появятся трещины? Если можно простым языком.
Попробую простым языком изложить основы ж.б. конструкций и сопромата. В ж.б. конструкциях, как правило, принимается гипотеза о том, что бетон работает только на сжатие, а арматура только на растяжение. Если Вы нагрузите шарнирно опертую по концам пустотку, то она выгнется "пузом" вниз. При этом в плите произойдут деформации. Нижние "волокна" плиты растянутся, а верхние сожмутся. Т.к. рабочая арматура находится в нижнней части плиты (в верхней части она ставится чисто конструктивно), то арматуравозьмет растягивающие напряжения. На такую работу изначально и расчитана пустотка. Хочу обратить Ваше внимание, что при такой работе торцы плиты повернутся. А теперь представьте, что кирпичные стены не позволяют торцам плиты поворачиваться. Или, что то же самое, мысленно верните торцы плиты в первоначальное положение. В приопорной зоне Вы получите "пузо" вверх (посредине пролета "пузо" останется вниз). Таким образом, в приопорной зоне растяжение будет в верхних волокнах, а в нижних сжатие. Вот и пойдут по бетону трещины т.к. в верхней зоне арматуры нет.
 
 
Непрочитано 03.11.2009, 08:58
#28
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


DK, единственно не заметил в ваших высказываниях упоминания о том, что вообще-то пустотные плиты перекрытия с преднапряженной арматурой имеют арматуру (простите за тавтологию) и в верхней зоне плиты для восприятия напряжений от выгиба плиты под действием усилий обжатия нижней рабочей арматуры в ненагруженном состоянии. От чего мы еще и визуально наблюдаем выгиб складированной плиты вверх. От сюда и отсутствие трещин в смонтированных плитах с упругим защемлением в кладку по торцам плиты. Возникающие моменты воспринимает как раз эта верхняя арматура.
В данном же случае имело место нарущение правил складирования преднапряженных плит, что привело к возникновению надопорных моментов, превышающих допустимые значения и в следствии этого растрескивание бетона в верхней растянутой зоне.

P.S.: Насколько мне помнится, конструирование преднапряженной пустотной плиты - 1-ый курсовой по ЖБК ПГС.
Pesec вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 13:40
#29
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Здравствуйте, друзья!

Прошу прощения за оффтоп. Поделитесь пожалуйста фотографиями трещин в монолитных железобетонных стенах, если можно, то с названием причин их возникновения. Необходим материал для статистики.

Можно скинуть на мыло olegxxii@mail.ru
Заранее спасибо.
OlegVR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 15:04
#30
сярожа


 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11


Уважаемые форумчане - еще вопросик помогите разрулить. Имеется в наличии плита ПК 6*1,2 метра. Необходима плита 3,3*1,2 метра. Можно ли от 6-ти метровой плиты отрезать часть до нужного размера. Получил консультацию по телефону в производственном отделе завода ЖБИ, сначала ответили что нельзя, так как напряженная арматура. Потом ответили что можно, только в месте отрезания заполнить пустоты бетоном (или раствором) для жесткого опирания на стену.

Последний раз редактировалось сярожа, 03.11.2009 в 21:20.
сярожа вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2009, 14:10
#31
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


сярожа, если плиты формованные, то нельзя.
Если экструзионки, то сколько угодно любой длины.
Pesec вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2009, 16:21
#32
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
пустотные плиты перекрытия с преднапряженной арматурой имеют арматуру (простите за тавтологию) и в верхней зоне плиты
От сюда и отсутствие трещин в смонтированных плитах с упругим защемлением в кладку по торцам плиты. Возникающие моменты воспринимает как раз эта верхняя арматура.
В данном же случае имело место нарущение правил складирования преднапряженных плит, что привело к возникновению надопорных моментов, превышающих допустимые значения и в следствии этого растрескивание бетона в верхней растянутой зоне.
Арматура в верхней зоне пустотных плит, действительно, имеется. Я об этом, кстати, упоминал. Посмотрите сделанные мною на Гатчинском ССК фотографии. Арматуры верхней зоне существенно меньше, чем в нижней. А ведь изгибающий момент в защемлении будет много больше пролетного и, уверен, что изгибающий надопорный момент в плитах при складировании был много меньше, чем он может быть в защемлении при эксплуатации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Апрель 2006 067.jpg
Просмотров: 982
Размер:	74.9 Кб
ID:	28294  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Апрель 2006 068.jpg
Просмотров: 688
Размер:	72.8 Кб
ID:	28295  
 
 
Непрочитано 05.11.2009, 08:41
#33
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


DK,
Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А ведь изгибающий момент в защемлении будет много больше пролетного и, уверен, что изгибающий надопорный момент в плитах при складировании был много меньше, чем он может быть в защемлении при эксплуатации.
А теперь давайте уточним условия, способные обеспечить защемление? Опирание на стены не менее 380мм с нагружением 3-мя вышележащими этажами? И кто сие практикует? Посмотреть бы ему в глаза...
При опирании же по серии 100-120мм (а хоть бы и до 250) защемления не будет.
Pesec вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 09:14
#34
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
При опирании же по серии 100-120мм (а хоть бы и до 250) защемления не будет.
Не будет только лишь гарантированного 100%ного защемления.
 
 
Непрочитано 05.11.2009, 09:44
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не будет только лишь гарантированного 100%ного защемления.
Не будет сколь-нибудь существенного. Будет допустим 5%. Цифра относительная, только для попугать . Короче, нет там защемления.
По вопросу автора - я бы просто набил бетоном пустоты, может даже с арматуркой, как говорил DK. Срезающее усилие у опоры порядка 3-4 тонны, для "удержания" этого нужно немного.
Зачем туда-сюда таскать плиты без особой необходимости?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 10:35
#36
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
- я бы просто набил бетоном пустоты
интересно каким образом,я вижу только один через штробы сверху
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 10:45
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
интересно каким образом,я вижу только один через штробы сверху
Ну например отсюда:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 572
Размер:	84.8 Кб
ID:	28309  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 10:51
#38
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
интересно каким образом,я вижу только один через штробы сверху
Например, подавать бетон через отверстия на торцах плит. Предварительно нужно поставить заглушки за трещиной и предусмотреть отверстия для выхода воздуха и контроля заполнения пустот.
 
 
Непрочитано 05.11.2009, 11:10
#39
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Ильнур, DK, значит я вас не совсем понял -вы бетоном собираетесь заполнить только опорную зону? тогда согласен
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 11:19
#40
Beirut


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
А теперь давайте уточним условия, способные обеспечить защемление? Опирание на стены не менее 380мм с нагружением 3-мя вышележащими этажами? И кто сие практикует? Посмотреть бы ему в глаза...
Недавно сталкнулся с интересной ситуацией. Многопустотные плиты покрытия по серии 1.141-1, опирали с одного края на 180 мм а с другого края на 310 мм в кирпичные стены.
Авотрским надзором совместно с проектировщиками было принято решение заделать отверстия бетоном на глубину опирания плит покрытия. Вот и заделка вам с одной стороны (310 мм), кладка 380 мм

Последний раз редактировалось Beirut, 05.11.2009 в 11:28. Причина: Дополнение информации
Beirut вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 11:21
#41
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Ильнур, DK, значит я вас не совсем понял -вы бетоном собираетесь заполнить только опорную зону? тогда согласен
Даже не опорную зону, а только зону расположенную на 150 мм слева и справа от трещины.
 
 
Непрочитано 05.11.2009, 11:27
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Beirut Посмотреть сообщение
Недавно сталкнулся с интересной ситуацией. Многопустотные плиты покрытия по серии 1.141-1, опирали с одного края на 180 мм а с другого края на 310 мм в кирпичные стены.
Авотрским надзором совместно с проектировщиками было принято решение заделать отверстия бетоном на глубину опирания плит покрытия. Вот и заделка вам с одной стороны (310 мм), кладка 380 мм
Это есть нарушение требований серии на эти плиты по узлу опирания. Вот и проблемы.
Тут однажды кто-то даже пытался консоль организовать.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 12:06
#43
Beirut


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это есть нарушение требований серии на эти плиты по узлу опирания. Вот и проблемы.
Согласен с вами, по серии максимальное опирание - 250 мм. Вообще у нас были снекоторые споры по этому вопросу, т.к. каркас здания возведен но эксплуатация еще не велась.

В итоге было принято решение заделка бетоном не менее В15
Beirut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 17:09
#44
сярожа


 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11


Уважаемые форумчане еще один вопросик. Мне предложили 3 плиты б/у размерами 5 на 1,5 на 0,4 метра. Внутри они пустотелые полностью и внутри еще есть поперечные железобетонные усиления. Не пойму что это за плиты и куда их можно приспособить. В верхней плите есть отверстие 50 на 50 см в остальных не видел. Предлагают за смешную плату 35 долларов за все. Посоветуйте, я строю дом и к нему все постройки.
сярожа вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 17:53
#45
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Цитата:
Мне предложили 3 плиты б/у размерами 5 на 1,5 на 0,4 метра. Внутри они пустотелые полностью и внутри еще есть поперечные железобетонные усиления. Не пойму что это за плиты и куда их можно приспособить. В верхней плите есть отверстие 50 на 50 см в остальных не видел.
Фото можно глянуть?
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 21:47
#46
сярожа


 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11


Скидываю фотки плит. Не знаю, стоит ли их покупать и куда их можно приспособить. (может вертикально закопать в землю в виде фундамента под гараж или сарай? или перекрыть фундаментные блоки гаража или сарая. Пока у меня ни фундамента ни стен гаража и сарая нет). Подскажите пожалуйста. Заманчивая цена
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты 1.jpg
Просмотров: 471
Размер:	102.1 Кб
ID:	28776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты 2.jpg
Просмотров: 439
Размер:	104.5 Кб
ID:	28777  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в плите.jpg
Просмотров: 417
Размер:	94.2 Кб
ID:	28778  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в плите (видна поперечина).jpg
Просмотров: 370
Размер:	78.7 Кб
ID:	28779  
сярожа вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 23:05
#47
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Offtop: Это часом не от павлинария остатки?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 00:00
#48
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от сярожа Посмотреть сообщение
Не знаю, стоит ли их покупать
А чьи плиты то !??! Вы уверены, что их продает владелец, а не просто прохожий, который знает где они лежат и за 1000 р готов Вам их продать?!?! ))) Я бы этого опасался.

А плиты обычные - ребристые плиты покрытия или перекрытия.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 09:02
#49
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Цитата:
Скидываю фотки плит. Не знаю, стоит ли их покупать и куда их можно приспособить. (может вертикально закопать в землю в виде фундамента под гараж или сарай? или перекрыть фундаментные блоки гаража или сарая. Пока у меня ни фундамента ни стен гаража и сарая нет). Подскажите пожалуйста. Заманчивая цена
Гараж, можно и на гараж, в месте где дырка сделать фонарь
Можно и на пол туалета постелить, отверстие как раз не нужно пробивать или пробить еще и сделать общественным (видел такое). Вариантов множество. Качество плиты визуально вроде нормальное, но всего не видать. Арматуру защитить нужно в зоне отверстия.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 11:40
#50
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


Уважаемые форумчане ! ! ! помогите плиз. 12 ноября положили плиты перекрытия. Вчера я обнаружил трещины. (мож такие плиты привезли ) ЧТО ДЕЛАТЬ ПЛИЗ ! !
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0887.JPG
Просмотров: 482
Размер:	182.7 Кб
ID:	28959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0888.JPG
Просмотров: 392
Размер:	188.2 Кб
ID:	28960  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0889.JPG
Просмотров: 383
Размер:	217.0 Кб
ID:	28961  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0890.JPG
Просмотров: 320
Размер:	211.0 Кб
ID:	28962  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0891.JPG
Просмотров: 300
Размер:	205.8 Кб
ID:	28963  

АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 11:56
#51
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


АНТОХА, фото не дают понимания как и в каком направлении происходит развитие трещин, приложите схемку
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:01
#52
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


схему как они лежат ??
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:15
#53
DK


 
Сообщений: n/a


У меня сложилось впечатление, что трещины в плитах носят усадочный характер и возникли по причине несоблюдения технологии при изготовлении. На первой фотографии, например, четко видно, что трещина идет вдоль плиты. Кроме того, трещины не выходят на края плит. Скорее всего, что плиты можно эксплуатировать.
 
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:16
#54
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


АНТОХА, как лежат и схематично, как расположены трещины
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:27
#55
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


схемку выложить не смогу. (технически пока не возможно ) вот фотка как лежат плиты. в основном все трещины доль. кроме первой фотки там есть и поперёк
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0874.JPG
Просмотров: 420
Размер:	157.7 Кб
ID:	28966  
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:47
#56
MRG

конструктор
 
Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
Сообщений: 44


Не соблюдалась технология изготовления. Не выдержан размер защитного слоя для верхней сетки. К сожалению обычная картина для наших заводов... Но, на несущую способность плиты не влияет (подтверждено испытаниями). Стяжка спасет ситуацию
MRG вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:48
#57
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MRG Посмотреть сообщение
Стяжка спасет ситуацию
Это каким же образом?
 
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:49
#58
MRG

конструктор
 
Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
Сообщений: 44


Защатит оголенную арматуру
MRG вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:54
#59
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MRG Посмотреть сообщение
Защатит оголенную арматуру
А надо ли ее защищать в верхней зоне? Она там не рабочая. Тем более, нет смысла это делать, поскольку эксплуатироваться будет не в агрессивных условиях.
 
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:54
#60
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


схемку накидал
Фотография 1 это на схеме плита №5
фотография 2 на схеме тоже плита №5
фотография 3 это плита №4
фотография 5 это плита №3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0899.JPG
Просмотров: 392
Размер:	92.0 Кб
ID:	28970  
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:57
#61
MRG

конструктор
 
Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
Сообщений: 44


Ну видно же что защитного слоя нет!
MRG вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 13:32
#62
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MRG Посмотреть сообщение
Ну видно же что защитного слоя нет!
Я этого не заметил. Только в одном месте вылезает арматурина, да и та, похоже, какая-то "левая".
 
 
Непрочитано 16.11.2009, 15:52
#63
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Мое мнение такое -эксплуатировать можно, причины возможны при изготовлении изделий, как уже говорил DK, может еще складирование и транспортировка сказались
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 09:44
#64
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


АНТОХА, пройдись с фонариком и тщательно осмотри нижнюю поверхность плит. Если трещин поперек плиты нету, то все ОК.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:26 трещины в плитах перекрытия
#65
AleksanderII


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 3


Есть проблема.

Новый дом. Заставил заштукатурить потолки в начале строительства после возведения стен. чтобы к моменту шпатлевки были видны косяки. Вот они и начали вылазить... скорее всего из-за движения-передвижения перегородок у меня и у соседей сверху, из-за долбежки/монтажа ГКЛ потолков по бокам, а в основном из-за разгильдяйства строителей....
как было сделано - швы очищенные, запененные, пена срезана, сетка фюген. весь потолок по маякам выровнен, затем маяки удалили и заштукатурили отверстия.
Трещина образовалась по шву между плитами перекрытия.

Как быть? снять в месте образования трещины, зачистить и все по новой?
AleksanderII вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:40
#66
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AleksanderII Посмотреть сообщение
Трещина образовалась по шву между плитами перекрытия. Как быть? снять в месте образования трещины, зачистить и все по новой?
Видете ли, новый дом будет пару лет интенсивно деформироваться из за неравномерности осадок фундаментов. Поэтому, на мой взгляд, предложенные Вами манипуляции имеет смысл производить не ранее истечения этого срока.
 
 
Непрочитано 19.11.2009, 22:38
#67
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


От трещин по стыкам перекрытий, похоже, еще никому не удавалось скрыться
Это и от неравномерности осадок и от температурных деформаций, и от прогибов от временных нагрузок и еще, наверное, много от чего. Появляются они после ремонтов и в хрущевках и в сталинках, которые стоят не первый десяток лет.
Раньше видимо это вполне осознавали и просто делали руст по шву, так сказать, искусственную трещину. И это не так сильно бросалось в глаза.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 22:58
#68
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
От трещин по стыкам перекрытий, похоже, еще никому не удавалось скрыться
Одному моему товарищу для того, чтобы избежать трещин по стыку плит перекрытий, мастера наклеили на потолок обои и покрасили белой водоэмульсионной краской. Надо сказать, очень симпатично получилось.
 
 
Непрочитано 20.11.2009, 09:19
#69
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


Внизу плит вообще нет трещин ни поперёк ни вдоль. они идеальные. только вот сверху кашмар какой то.
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 09:27
#70
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
Внизу плит вообще нет трещин ни поперёк ни вдоль. они идеальные. только вот сверху кашмар какой то.
Что подтверждает причину образования трещин.: плохой уход за бетоном в период его затвердевания.
 
 
Непрочитано 20.11.2009, 11:46
#71
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


и получается что можно ставить дом из бруса и не боятся что пол провалиться да ?
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 11:51
#72
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Защитить оголенную верхнюю арматуру при помощи ц.п. раствора, даже если она не рабочая, все же необходимо. Также очень желательно зачеканить все трещины.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 12:16
#73
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


я вчера ездил и все трещины замазал раствором (временно ) в трещины цемент не закладывал. накидал лепёшками. чтоб додь и снег не проходили. Мож тогда и не трогать ?
а как это зачиканить ??
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 12:26
#74
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


тщательно замазать
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 12:28
#75
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
а как это зачиканить
В принципе то же, что и "замазать" и "накидать лепешками", только сделать это тщательно, как для себя
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 13:05
#76
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop: Это часом не от павлинария остатки?
5 баллов!

Дабы избежать проблем с качеством ЖБИ, нужно выполнять приемку этих самых изделий, а не уповать на честность и ответственность заводов.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 13:36
#77
DK


 
Сообщений: n/a


Еще неплохо бы предусмотреть мероприятия, чтобы в пустотах плит не задерживалась вода. Были случаи, когда осенью вода в них протекала (через трещины или фильтруясь через бетон), а зимой плиты разрывало. Или когда при проведении электропроводки вскрывались пустоты, то выливалась скопившаяся в них вода.
 
 
Непрочитано 20.11.2009, 14:52
#78
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


DK, +1 !
Было такое и в моей практике.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 15:05
#79
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


а как узнать есть там вода или нет ?
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 15:43
#80
Lovemurder


 
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А надо ли ее защищать в верхней зоне? Она там не рабочая. Тем более, нет смысла это делать, поскольку эксплуатироваться будет не в агрессивных условиях.
Имхо, защитный слой для арматуры нужен не только для рабочей арматуры. Пробивашаяся коррозия в армирование способна создать в дальнейшем отлущение бетона и ржавые подтеки(ну это только косметика ждя стеновых панелей, для плит пере(по)крытия не столь существенно)... Да, стяжка это вопрос может разрешить. В принципе, это не столь важно.
Lovemurder вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 15:45
#81
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
а как узнать есть там вода или нет ?
Если даже сейчас воды нет, то нет никакой гарантии, что ее там завтра не будет. Просверлите в каждой пустоте снизу плиты отверстия диаметром 15...20мм. Если вода натечет, то через них выльется.
 
 
Непрочитано 20.11.2009, 20:40
#82
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


а плиты сверлить перфоратором ?
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 08:49
#83
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
а плиты сверлить перфоратором ?
А есть другие предложения? Главное при сверлении не повредить арматуру, которая идет в зонах вертикальных стенок.
 
 
Непрочитано 23.11.2009, 10:11
#84
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


а если воду не сливать ( если она там есть ) чем грозит ?? всё у меня рухнет ?
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 10:29
#85
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
а если воду не сливать ( если она там есть ) чем грозит ?? всё у меня рухнет ?
Нет, не рухнет. Просто замерзшая в пустотах вода может порвать плиты. Потом будете ремонтировать. Или во время эксплуатации будут протечки.
 
 
Непрочитано 23.11.2009, 11:05
#86
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


ок. спасибо
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 18:55
#87
kelserivik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Сообщений: 29
<phrase 1=


Здравствуйте! Имеется проблема все с теми же пустотками. В частном доме были смонтированы плиты перекрытия. Сейчас наблюдается коррозия продольной арматуры в нижней зоне плиты(см. фото в архиве). Как следствие бетон отстает от арматуры. Понимаю что нужно что-то делать, как-то усиливать плиты. Думаю пробить сверху вдоль плиты штрабы на всю длину, уложить в пустоты арматуру и забетонировать. Или же будет достаточно зачистить арматуру снизу, покрыть антикоррозионными составами, покрасить и заштукатурить. Или сделать и то, и другое. Менять плиты нежелательно, т.к. уже стоит крыша, да и крану уже подъехать будет неудобно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040874.jpg
Просмотров: 564
Размер:	75.6 Кб
ID:	35767  
Вложения
Тип файла: zip 12.zip (9.02 Мб, 148 просмотров)
__________________
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 19:47
#88
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Имеется проблема все с теми же пустотками. В частном доме были смонтированы плиты перекрытия.
Что за плиты? Почему в них идут продольные трещины? Где и сколько времени эти плиты хранились?
Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Сейчас наблюдается коррозия продольной арматуры в нижней зоне плиты
Из за чего пошла коррозия? Насколько повреждена арматура? В каком состоянии бетон?
 
 
Непрочитано 21.03.2010, 19:49
#89
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Миниатюры
- недолго осталось. Только менять
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 20:04
#90
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


По всему видно, что плиты б/у. Выбросить, заменить легче всего.
Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Думаю пробить сверху вдоль плиты штрабы на всю длину, уложить в пустоты арматуру и забетонировать. Или же будет достаточно зачистить арматуру снизу, покрыть антикоррозионными составами, покрасить и заштукатурить. Или сделать и то, и другое.
Нормальный выход из сложившейся ситуации.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 20:25
#91
kelserivik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Сообщений: 29
<phrase 1=


Плиты - пустотные 6х1,5. Плиты хранились достаточно долго на улице, в штабелях. Из всех плит только 2 имеют такие трещины. Причин коррозии не знаю, возможно из-за воды, которая могла скапливаться в пустотах. Состояние арматуры - полностью не сгнила. Состояние бетона - ??? как его определишь? Там где выступает арматура бетон лопается, а в остальных местах он нормальный
__________________
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 20:44
#92
DK


 
Сообщений: n/a


Может быть попробовать снизу вскрыть арматуру, а затем приклеить ее к бетону эпоксидкой? По аналогии с клеевым анкером. Правда, если арматура преднапряженная, то здесь есть над чем подумать.
 
 
Непрочитано 21.03.2010, 22:04
#93
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Там где выступает арматура бетон лопается, а в остальных местах он нормальный
Корродирует преднапряженная арматура (под слоем бетона)....
Дешевле заменить пустотки...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 08:14
#94
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Тоже проблема с пустоткой.
В одной из плит покрытия ПК63.12-6 появилась поперечная трещина длиной около 600 мм, шириной раскрытия порядка 1 мм. Сначала подумалось о худшем, что несущей способности 600кг для плиты покрытия явно маловато (к тому же там должен быть снеговой мешок), но по расчету вроде хватает. Раньше трещины не было, хотя может просто строители уже замазывали, рядом расположенные плиты без повреждений
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
К расчету плиты-2.dwg (59.4 Кб, 2340 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 08:38
#95
NatalyM

свободный исследователь
 
Регистрация: 10.02.2010
Владивосток
Сообщений: 90


Может это и банально, но хорошо бы по всем этим плитам склерометром постучать, да прочность бетона оценить.... Мож цемента недоложили...
NatalyM вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 09:25
#96
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от NatalyM Посмотреть сообщение
Мож цемента недоложили...
кстати вполне возможно. не первый раз слышу, что многие заводы в последнее время экономят на цементе
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 10:54
#97
NatalyM

свободный исследователь
 
Регистрация: 10.02.2010
Владивосток
Сообщений: 90


Еще могла быть низкая марка по морозостойкости - на улице ведь зимовали...
NatalyM вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 11:17
#98
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


посмотрел на плиты , что здесь представлены (последние две страницы) и задумался, от куда эти плиты вообще , такое "отютение" ,что плиты эти клепали где-то под пиво джамшуты. Ну как можно так выполнять плиты, да там на лицо не выполнение технологии производства жб.к. наверно за дешево отдают такие, так что тогда удивляться трещинам и прочему...
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 21:35
#99
kelserivik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Сообщений: 29
<phrase 1=


Цитата:
Может быть попробовать снизу вскрыть арматуру, а затем приклеить ее к бетону эпоксидкой? По аналогии с клеевым анкером.
А не рухнет плита когда оголится арматура?
__________________
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 22:51
#100
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
А не рухнет плита когда оголится арматура?
Без нагрузки-то? Да и не оголяйте сразу всю арматуру.
 
 
Непрочитано 23.03.2010, 12:18
#101
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
посмотрел на плиты , что здесь представлены (последние две страницы) и задумался, от куда эти плиты вообще , такое "отютение" ,что плиты эти клепали где-то под пиво джамшуты. Ну как можно так выполнять плиты, да там на лицо не выполнение технологии производства жб.к. наверно за дешево отдают такие, так что тогда удивляться трещинам и прочему...
+1. Моему панельному дому 21 год, я уверен что состояние плит в нем лучше, чем на картинках данной темы.
Главное,что это не единичные случаи, в новостройках у нас тоже подобное творится
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 13:08
#102
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от сярожа Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане подскажите. Сегодня перекрыл плитами 1 этаж (плиты 1,2*6, 10 нагрузки) и обнаружил, что в двух плитах имеются поперечные трещины сверху плиты (снизу трещин нет). По всей видимости трещины появились из-за неправильного складирования плит. Насколько это опасно? В том месте, где трещины должна быть ванная комната и соответственно ванна.
Эти плиты - брак. Такое встречается и из-за хранения и из-за заводского брака (нарушение технологии). Плита -преднапряженная. При нагружении верхние трещины могут закрыться, а могут и нет. Если трещины не закрываются, то будет гнить арматура. При этом при больших трещинах их закрытие приведет к открытию нижних. То что видно- бетон не уплотнен. Если при этом еще и нет ОТК печати, то вообще опасно. Можно предложить залечить трещины, если арматура не начала гнить. Плиты не экструзионные, скорее всего им уже много лет...Возможно бетон высох на жаре...У меня был такой случай - при нагрузке такие плиты сложились и очень быстро...
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:54
#103
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


Зря деньги на ветер........во первых плиты напряженные или нет???
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 14:52 Продольные трещины.
#104
vera2014


 
Регистрация: 08.04.2015
Сообщений: 4


Здравствуйте уважаемые специалисты. В ЖБ плите перекрытия подвального помещения в 2-ух этажном частном доме имеются такие продольные трещины почти на всю длину плиты (см.фото).
Видимо, образовавшиеся в результате долбления дыр для труб отопления. С другого конца плиты навстречу этим тоже идут трещины.(там тоже долбили). Размер плиты 6,3 на 1,8 м. Опасно ли это и если да, то что делать?
Заранее спасибо за внимание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 223
Размер:	315.5 Кб
ID:	147316  

Последний раз редактировалось vera2014, 08.04.2015 в 15:38. Причина: не загрузилась картинка
vera2014 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 14:55
#105
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vera2014 Посмотреть сообщение
(см.фото)
нету фото
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 15:05
#106
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 15:07
#107
vera2014


 
Регистрация: 08.04.2015
Сообщений: 4


Спасибо! Добавила.
vera2014 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 16:43
#108
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Продольные трещины не опасны, они просто делят широкую плиту на несколько узких. Другое дело если по этим трещинам на продольную арматуру нападёт коррозия или работяги повредили арматуру когда долбили свои дырки)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 18:18
#109
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vera2014 Посмотреть сообщение
дравствуйте уважаемые специалисты. В ЖБ плите перекрытия подвального помещения в 2-ух этажном частном доме имеются такие продольные трещины почти на всю длину плиты (см.фото).
Видимо, образовавшиеся в результате долбления дыр для труб отопления. С другого конца плиты навстречу этим тоже идут трещины.(там тоже долбили). Размер плиты 6,3 на 1,8 м. Опасно ли это и если да, то что делать?
похоже на морозное разрушение. мы в таком случае ставили снизу опалубку, сверху вскрывали пустоты, вкладывали примитивные каркасики и заливали их вровень с плитой. При вскрытии плит обнаружили, что некоторые ребра плит раздавило морозным разрушением, а так же выявили отсутствие нижней распределительной сетки.
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 10:25
#110
vera2014


 
Регистрация: 08.04.2015
Сообщений: 4


Да, повредили арматуру. Диаметр "дыры" 30см.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита. (1).jpg
Просмотров: 159
Размер:	87.2 Кб
ID:	147591  
vera2014 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 13:35
#111
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Строителям по рукам надавать...

Делайте как советует Евгений Д.
Я вам картинку приложил, что бы понятней было.
Вложения
Тип файла: pdf плита.pdf (117.5 Кб, 152 просмотров)
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 09:51
#112
vera2014


 
Регистрация: 08.04.2015
Сообщений: 4


vik123, спасибо за картинку. Самое сложное найти тех, кто бы это осуществил правильно
vera2014 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 00:24
#113
Дмитрий Лашкевич


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от vera2014 Посмотреть сообщение
vik123, спасибо за картинку. Самое сложное найти тех, кто бы это осуществил правильно
значит необходимо хорошо контролировать произведение работ!
Дмитрий Лашкевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещины в плитах перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия rowla Прочее. Архитектура и строительство 23 18.05.2009 23:20
Эффект распора в плитах перекрытия. NULLIFICATOR Конструкции зданий и сооружений 13 25.05.2007 12:59