Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
трещины в плитах перекрытия
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 47388
|
|
||||
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11
|
Хоть и не строитель, но автокад изучил - жизнь заставила. Пользуюсь автокадом 2009. Если скинете пример, как это исправить - буду очень признателен. мой E-mail: yaskovets2005@mail.ru или serga2005@tut.by
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11
|
просто у строителей - шабашников одна песня под названием "Все нормально, и так пойдет, не развалится" А плиты покупал на заводе
А двутавр изготавливается из металла? где его можно сделать? Последний раз редактировалось сярожа, 25.10.2009 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Со строителями, конечно, стоит провести воспитательную работу, но в то же время я пока не вижу повода для серьезного беспокойства. Какая беда в этих трещинах? Это по существу вопроса. Ну а автору темы, раз он покупал плиты на заводе, рекомендовал бы обратиться к изготовителям плит для наиболее квалифицированной консультации.
|
|||
|
||||
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
![]() |
Если будет стоять вопрос о замене плит, то не стоит заморачиваться с монолитными участками, пока у Вас швы не замоноличены и петли на месте, то нет ничего проще, чем заменить эти плиты такими же. Хоть и говорят, что монолитный железобетон дешевле сборного, но геммороя с ним точно больше. Но скорее всего это не потребуется, даже при том, что трещины в находтся в приопорной части плиты в сжатой зоне. Так что нужно сопоставить проектную нагрузку на этом участке и проектную несущую способность плиты. Если запас большой, то посоветовашись с изготовителем плит можно и так оставить. Тем более, если это ванная комната, то там будет и стяжка, и слой клея, и плитка, и Бог знает что еще.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Рекомендация автору темы: Исключительно из воспитательных целей и для того, чтобы всякие нехорошие мысли в голову не лезли, в зоне трещины по пустотам плиты сделать бетонную пробку, якобы работающую на срез. Примерно как это делается в системе АРКОС. Для усиления воспитательного эффекта можно предусмотреть армирование этой пробки. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А теперь я скажу то, что давно хотел сказать, да как-то повода не было. Рабочая арматура в пустотных плитах располагается по низу плиты. Пустотки рассчитаны на работу как балка на двух шарнирных опорах. В Вашей конструкции они будут защемлены по краям кирпичными стенами. Под нагрузкой на опорах появятся изгибающие моменты, которые теоретически даже больше пролетных. Так как верхняя надопорная рабочая арматура в пустотках отсутствует, плиты в зоне опор треснут в верхней зоне, образуются пластические шарниры и произойдет перераспределение напряжений. Еще раз повторю свою мысль. В Ваших новых плитах под нагрузкой пойдут трещины как раз в тех же местах, что и в "дефективных".
![]() |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
но и обеспечить жесткую (теоретическую) заделку плиты в кладке - также не получится. будем иметь упругую заделку. да еще нагрузка на плиту не будет достаточной для образования и раскрытия верхних трещин в приопорной зоне - прям уж бетон на растяжение ни капли не работает?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Попробую простым языком изложить основы ж.б. конструкций и сопромата. В ж.б. конструкциях, как правило, принимается гипотеза о том, что бетон работает только на сжатие, а арматура только на растяжение. Если Вы нагрузите шарнирно опертую по концам пустотку, то она выгнется "пузом" вниз. При этом в плите произойдут деформации. Нижние "волокна" плиты растянутся, а верхние сожмутся. Т.к. рабочая арматура находится в нижнней части плиты (в верхней части она ставится чисто конструктивно), то арматуравозьмет растягивающие напряжения. На такую работу изначально и расчитана пустотка. Хочу обратить Ваше внимание, что при такой работе торцы плиты повернутся. А теперь представьте, что кирпичные стены не позволяют торцам плиты поворачиваться. Или, что то же самое, мысленно верните торцы плиты в первоначальное положение. В приопорной зоне Вы получите "пузо" вверх (посредине пролета "пузо" останется вниз). Таким образом, в приопорной зоне растяжение будет в верхних волокнах, а в нижних сжатие. Вот и пойдут по бетону трещины т.к. в верхней зоне арматуры нет.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78
|
DK, единственно не заметил в ваших высказываниях упоминания о том, что вообще-то пустотные плиты перекрытия с преднапряженной арматурой имеют арматуру (простите за тавтологию) и в верхней зоне плиты для восприятия напряжений от выгиба плиты под действием усилий обжатия нижней рабочей арматуры в ненагруженном состоянии. От чего мы еще и визуально наблюдаем выгиб складированной плиты вверх. От сюда и отсутствие трещин в смонтированных плитах с упругим защемлением в кладку по торцам плиты. Возникающие моменты воспринимает как раз эта верхняя арматура.
В данном же случае имело место нарущение правил складирования преднапряженных плит, что привело к возникновению надопорных моментов, превышающих допустимые значения и в следствии этого растрескивание бетона в верхней растянутой зоне. P.S.: Насколько мне помнится, конструирование преднапряженной пустотной плиты - 1-ый курсовой по ЖБК ПГС. |
|||
![]() |
|
||||
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117
|
Здравствуйте, друзья!
Прошу прощения за оффтоп. Поделитесь пожалуйста фотографиями трещин в монолитных железобетонных стенах, если можно, то с названием причин их возникновения. Необходим материал для статистики. Можно скинуть на мыло olegxxii@mail.ru Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11
|
Уважаемые форумчане - еще вопросик помогите разрулить. Имеется в наличии плита ПК 6*1,2 метра. Необходима плита 3,3*1,2 метра. Можно ли от 6-ти метровой плиты отрезать часть до нужного размера. Получил консультацию по телефону в производственном отделе завода ЖБИ, сначала ответили что нельзя, так как напряженная арматура. Потом ответили что можно, только в месте отрезания заполнить пустоты бетоном (или раствором) для жесткого опирания на стену.
Последний раз редактировалось сярожа, 03.11.2009 в 21:20. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78
|
DK,
Цитата:
При опирании же по серии 100-120мм (а хоть бы и до 250) защемления не будет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Не будет сколь-нибудь существенного. Будет допустим 5%. Цифра относительная, только для попугать
![]() По вопросу автора - я бы просто набил бетоном пустоты, может даже с арматуркой, как говорил DK. Срезающее усилие у опоры порядка 3-4 тонны, для "удержания" этого нужно немного. Зачем туда-сюда таскать плиты без особой необходимости? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74
|
Цитата:
Авотрским надзором совместно с проектировщиками было принято решение заделать отверстия бетоном на глубину опирания плит покрытия. Вот и заделка вам с одной стороны (310 мм), кладка 380 мм Последний раз редактировалось Beirut, 05.11.2009 в 11:28. Причина: Дополнение информации |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Тут однажды кто-то даже пытался консоль организовать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74
|
Цитата:
В итоге было принято решение заделка бетоном не менее В15 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11
|
Уважаемые форумчане еще один вопросик. Мне предложили 3 плиты б/у размерами 5 на 1,5 на 0,4 метра. Внутри они пустотелые полностью и внутри еще есть поперечные железобетонные усиления. Не пойму что это за плиты и куда их можно приспособить. В верхней плите есть отверстие 50 на 50 см в остальных не видел. Предлагают за смешную плату 35 долларов за все. Посоветуйте, я строю дом и к нему все постройки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11
|
Скидываю фотки плит. Не знаю, стоит ли их покупать и куда их можно приспособить. (может вертикально закопать в землю в виде фундамента под гараж или сарай? или перекрыть фундаментные блоки гаража или сарая. Пока у меня ни фундамента ни стен гаража и сарая нет). Подскажите пожалуйста. Заманчивая цена
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Offtop: Это часом не от павлинария остатки?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
![]() |
А чьи плиты то !??! Вы уверены, что их продает владелец, а не просто прохожий, который знает где они лежат и за 1000 р готов Вам их продать?!?! ))) Я бы этого опасался.
А плиты обычные - ребристые плиты покрытия или перекрытия.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Цитата:
![]() Можно и на пол туалета постелить, отверстие как раз не нужно пробивать или пробить еще и сделать общественным (видел такое). Вариантов множество. Качество плиты визуально вроде нормальное, но всего не видать. Арматуру защитить нужно в зоне отверстия. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
У меня сложилось впечатление, что трещины в плитах носят усадочный характер и возникли по причине несоблюдения технологии при изготовлении. На первой фотографии, например, четко видно, что трещина идет вдоль плиты. Кроме того, трещины не выходят на края плит. Скорее всего, что плиты можно эксплуатировать.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
Сообщений: 44
|
Не соблюдалась технология изготовления. Не выдержан размер защитного слоя для верхней сетки. К сожалению обычная картина для наших заводов... Но, на несущую способность плиты не влияет (подтверждено испытаниями). Стяжка спасет ситуацию
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 3
|
Есть проблема.
Новый дом. Заставил заштукатурить потолки в начале строительства после возведения стен. чтобы к моменту шпатлевки были видны косяки. Вот они и начали вылазить... скорее всего из-за движения-передвижения перегородок у меня и у соседей сверху, из-за долбежки/монтажа ГКЛ потолков по бокам, а в основном из-за разгильдяйства строителей.... как было сделано - швы очищенные, запененные, пена срезана, сетка фюген. весь потолок по маякам выровнен, затем маяки удалили и заштукатурили отверстия. Трещина образовалась по шву между плитами перекрытия. Как быть? снять в месте образования трещины, зачистить и все по новой? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Видете ли, новый дом будет пару лет интенсивно деформироваться из за неравномерности осадок фундаментов. Поэтому, на мой взгляд, предложенные Вами манипуляции имеет смысл производить не ранее истечения этого срока.
|
|||
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
От трещин по стыкам перекрытий, похоже, еще никому не удавалось скрыться
![]() Это и от неравномерности осадок и от температурных деформаций, и от прогибов от временных нагрузок и еще, наверное, много от чего. Появляются они после ремонтов и в хрущевках и в сталинках, которые стоят не первый десяток лет. Раньше видимо это вполне осознавали и просто делали руст по шву, так сказать, искусственную трещину. И это не так сильно бросалось в глаза.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Одному моему товарищу для того, чтобы избежать трещин по стыку плит перекрытий, мастера наклеили на потолок обои и покрасили белой водоэмульсионной краской. Надо сказать, очень симпатично получилось.
|
|||
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Защитить оголенную верхнюю арматуру при помощи ц.п. раствора, даже если она не рабочая, все же необходимо. Также очень желательно зачеканить все трещины.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
В принципе то же, что и "замазать" и "накидать лепешками", только сделать это тщательно, как для себя
![]()
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Еще неплохо бы предусмотреть мероприятия, чтобы в пустотах плит не задерживалась вода. Были случаи, когда осенью вода в них протекала (через трещины или фильтруясь через бетон), а зимой плиты разрывало. Или когда при проведении электропроводки вскрывались пустоты, то выливалась скопившаяся в них вода.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 68
|
Имхо, защитный слой для арматуры нужен не только для рабочей арматуры. Пробивашаяся коррозия в армирование способна создать в дальнейшем отлущение бетона и ржавые подтеки(ну это только косметика ждя стеновых панелей, для плит пере(по)крытия не столь существенно)... Да, стяжка это вопрос может разрешить. В принципе, это не столь важно.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Сообщений: 29
![]() |
Здравствуйте! Имеется проблема все с теми же пустотками. В частном доме были смонтированы плиты перекрытия. Сейчас наблюдается коррозия продольной арматуры в нижней зоне плиты(см. фото в архиве). Как следствие бетон отстает от арматуры. Понимаю что нужно что-то делать, как-то усиливать плиты. Думаю пробить сверху вдоль плиты штрабы на всю длину, уложить в пустоты арматуру и забетонировать. Или же будет достаточно зачистить арматуру снизу, покрыть антикоррозионными составами, покрасить и заштукатурить. Или сделать и то, и другое. Менять плиты нежелательно, т.к. уже стоит крыша, да и крану уже подъехать будет неудобно.
__________________
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Из за чего пошла коррозия? Насколько повреждена арматура? В каком состоянии бетон? |
|||
|
||||
По всему видно, что плиты б/у. Выбросить, заменить легче всего.
Нормальный выход из сложившейся ситуации. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Сообщений: 29
![]() |
Плиты - пустотные 6х1,5. Плиты хранились достаточно долго на улице, в штабелях. Из всех плит только 2 имеют такие трещины. Причин коррозии не знаю, возможно из-за воды, которая могла скапливаться в пустотах. Состояние арматуры - полностью не сгнила. Состояние бетона - ??? как его определишь? Там где выступает арматура бетон лопается, а в остальных местах он нормальный
__________________
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking: |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Дешевле заменить пустотки...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Тоже проблема с пустоткой.
В одной из плит покрытия ПК63.12-6 появилась поперечная трещина длиной около 600 мм, шириной раскрытия порядка 1 мм. Сначала подумалось о худшем, что несущей способности 600кг для плиты покрытия явно маловато (к тому же там должен быть снеговой мешок), но по расчету вроде хватает. Раньше трещины не было, хотя может просто строители уже замазывали, рядом расположенные плиты без повреждений |
|||
![]() |
|
||||
посмотрел на плиты , что здесь представлены (последние две страницы) и задумался, от куда эти плиты вообще , такое "отютение" ,что плиты эти клепали где-то под пиво джамшуты. Ну как можно так выполнять плиты, да там на лицо не выполнение технологии производства жб.к. наверно за дешево отдают такие, так что тогда удивляться трещинам и прочему...
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Сообщений: 29
![]() |
Цитата:
__________________
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Главное,что это не единичные случаи, в новостройках у нас тоже подобное творится ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2015
Сообщений: 4
|
Здравствуйте уважаемые специалисты. В ЖБ плите перекрытия подвального помещения в 2-ух этажном частном доме имеются такие продольные трещины почти на всю длину плиты (см.фото).
Видимо, образовавшиеся в результате долбления дыр для труб отопления. С другого конца плиты навстречу этим тоже идут трещины.(там тоже долбили). Размер плиты 6,3 на 1,8 м. Опасно ли это и если да, то что делать? Заранее спасибо за внимание. Последний раз редактировалось vera2014, 08.04.2015 в 15:38. Причина: не загрузилась картинка |
|||
![]() |
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468
|
|
|||
![]() |
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? | novinkov | Разное | 3 | 18.05.2009 23:28 |
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия | rowla | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 18.05.2009 23:20 |
Эффект распора в плитах перекрытия. | NULLIFICATOR | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.05.2007 12:59 |