Плита лоджии в Лире
Инженер-конструктор
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
|
||
Просмотров: 5229
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
оси Z1 переверните получите возможность считать; сонаправьте X1, Y1. А вот про защемление Вы поторопились, здесь по длине на все узлы задана связь по Z, что также может являться защемлением. В Вашем случае защемление есть (т.е. лишние связи, от которых либо избавляться, либо, если стена действительно защемляет плиту, последнюю, возможно, придется армировать на поперечную силу). А что дыры для утепления не задали?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Сделай тип КЭ 42, а не 12 и все будет хорошо.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
konnitiva. Чисто из любопытства.
Я в период "творческих сомнений" задавал их и получал "хрень". Вероятно малый элемент "вырождался". После бросил заниматься этим "гиблым делом" и уже много объектов запроектировал с учетом замещения для них арматуры. Вопрос - у вас всегда получается нормально с заданием этих дыр? |
|||
![]() |
|
||||
Термовкладыши никогда в расчет не закладывал потому что это долго муторно да и результат не от мира сего получается, сними можно поступить проще - места между ними усилить по типу усиления отверстий(сколько стержней пересекли столько на усиление и доложить надо)
|
||||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Объясняю так сказать сидя на своей колокольне.
Незнаю как у вас в конторе а у меня сроки такие что спать некогда поэтому я исхожу из временных затрат на построение модельки, многие вещи такие как термовкладыши я опускаю а потом в рабочке выполняю все как должно быть. Может у вас и идут такие объекты как 1 плита балконная 1 козырек у меня жилые комплексы в которых на 1 плите доходит до 7000 термовкладышей так что не мудрено что на вставку их в расчетную модель уйдет тьма времени. Если в модель закладывать отверстия под термовкладыши то сетка должна быть мелкой а чем мельче сетка в лире тем больше в ней погрешность(мнение моего главспеца) у меня все модельки с шагом сетки 500 ну или 400 меньше смысла невижу делать. По поводу компенсации бетона если кто-то точно укажет мне в снипе пункт на основании которого я должен кроме арматуры еще и бетон компенсировать буду очень благодарен. Сколько не искал точного указания по этому поводу невидел Последний раз редактировалось Maikll, 27.10.2009 в 14:41. |
||||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Конечно задавать термовкладыши при расчете модели - ужас
![]() Цитата:
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
![]() |
Спасибо за помощь,только мне не совсем понятно как поменять оси
Цитата:
Последний раз редактировалось Comediant, 27.10.2009 в 17:20. |
|||
![]() |
|
||||
согласен что все работает по законам природы, но я не писал что не надо делать расчет его естественно нужно сделать но я всегда делаю просто считаю для какого-то 1 фрагмента, а остальные принимаю по аналогии.
|
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Maikll, кстати, если рассматривать данную плиту на разных этажах, то степень защемления будет разной. Какой один фрагмент (этаж) взять для этой плиты, чтобы для всех этажей принять аналогично?
Comediant, если оси X1,Y1 не согласовать, то армирование будет определено по неудобным направлениям для оценки и конструирования. Вот файл с исправленными осями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Схема - Корректировка - Местные оси пластин. Там подробная помощь есть.
А по типу 42 вместо 12: 42=универсальный треугольный элемент оболочки, т.е. признак схемы должен быть 6 (пространственная схема). Лировцы на семинарах всегда говорят, что схемы типа 1-5 оставлены в программе для совместимости с предыдущими версиями и рекомендуют всегда использовать признак 6. |
|||
![]() |
|
||||
да я посматрел оси согласовали, а слабо еще треугольные элементы соединить в 4-х угольные, а вот жескостя все еще не поправлены. Я имел ввиду взять фрагмент места где термовкладыши и просчитать балку руками. Как у вас на разных этажах получилась разная степень защемления если в начале написано что она свободно опертая по 2-м сторонам если сверху она прижмется кирпичем то получается совсем другой колинкор(по расчетной схеме я понял что запретили перемещения по 2-м сторонам но по моему неправильно немного сделали логично, что плита скорее всего уедет в направлении перпендикулярном стене на которую опирается а не как не вдоль стены а в схеме запрещены перемещения в перпендикулярном направлении я бы заплетил вдоль)? если есть поэтажка выложите но сохраните в 6 акаде тогда смогу что-то сказать. Вот еще почему все нагрузки в 1 загружении? Не создана таблица РСУ, Что по краям не будет перил стоять при выходе на лоджию рискуете выпасть с этажа.
Последний раз редактировалось Maikll, 28.10.2009 в 11:18. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
![]() |
Цитата:
Спасибо, всё получилось. Только вот арматура небольшая получается d8 шаг200, верхняя и того меньше.( нагрузка 0,5 т/м2 + собств вес.) Maikll, я думаю для начала можно посчитать и в одном загружении, без РСУ (этим ещё нужно уметь пользоваться), разумеется ограждение там есть но я его просто включил в 0,5т/м2. Может это не совсем корректно,но хотелось хотя бы как-то представить(в Лире) эту ситуацию. А защемлением, это назвать трудно, опирание на несущую стену 120 мм. см. файл УМ.dwg. Считаю что принцип армирования в моей плите правилен, но опять-таки, уточнить диаметр (в Лире) пока затруднительно. |
|||
![]() |
|
||||
Ну пока можно и так сделать просто я не могу проверить твои нагрузки с какими коэффициентами они идут (напиши если не сложно) и как то странно если учитывалась нагрузка от перил то она должна быть точечной а не как не распределительной(хотя может и можно ее представить в виде распределительной только тогда не проверить как ты ее перевел). Больших диаметров и недолжно получиться вот только у меня получается диаметр 10 у опоры а 8 дальше. нижняя арматура и должна получиться меньше верхней.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
![]() |
Сказать по чесному 0,5т/м2 это я по памяти поставил. Если быть точным(насколько это возможно), то 1. Пол Qр= 90 кг/м2 2. Полезная 400x1.5=600 кг/м2 3. Ограждение лоджии см. рис 1. (ну да, наверное нужно больше поставить)
P.S. Цитата:
Последний раз редактировалось Comediant, 28.10.2009 в 17:14. Причина: замечание |
|||
![]() |
|
||||
по твоей логике получается арматура на сжатие работает? вообще-то она на растяжение работала скока ее помню а бетон на сжатие.
Да и с нагрузками что-то определенно не так там по рис 1 нагрузка должна приличной получиться (кирпич+стеклопакет) |
||||
![]() |
|
||||
вот тебе мозайка перемещений правый верхний угол сместился вниз значит какие волокна растянуты?
А то что ты переслал это правило знаков ДЛЯ ЗАДАНИЯ НАГРУЗОК. Да я посмотрел но я с спдс не работаю так что у меня практически филькина грамота открылать а про то что я имел ввиду пока пойдет и так это я про задание нагрузок в лире. По поводу мозайки напряжений там вообще бред получается у тебя вся нагрузка распределительная а эпюры как даже незнаю с чем сравнить короче там есть ошибка где-то. я посмотрю что можно сделать может ошибку и найду |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
![]() |
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Comediant, 29.10.2009 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
ну вот теперь все встало на свои места. Просчитав твою схему я получил 10 арм на опоре и 8 дальше действительно нижняя большего диаметра чем верхняя это обусловлено не совсем верной схемой но и эта схема в принципе может быть актуальна для плиты. Я бы на твоем месте заармировал всю 10 диаметром обе сетки армирования и выдвигал на защиту но только не забывай что лучше было бы задать нагрузки как полагается я не уверен так как не просчитывал(а любое изменение требует от инженера конструктора каких то расчетов) в том что картина армирования не измениться, а если и изменится то незначительно.
Ну вот мой релиз арматура 12 шаг 200 только проверь на необходимость поперечного армирования у опоры. Я тебе примерно накидал как бы я сделал но смотри сам, но не забывай не армированных участков не должно быть Последний раз редактировалось Maikll, 29.10.2009 в 13:18. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
![]() |
Спасибо за помощь, я так понял сетка d12 шаг 200 снизу и сверху? И ещё, раз у опоры получается больше диаметр (сверху) ,то это защемление,не так ли(или опять таки ,такая работа обусловлена схемой). Забыл показать(скинуть) сетку С-1 (она из d5 шаг 100, а снизу усиляли d16 по диагонали,вроде как балка в плите и по контуру d12, ещё одна балка). У меня закрепления были по Z и по X и Y для каждой стены соответственно. Если ты чего поменял в схеме ,то прикрепи. И наконец
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
да с сеткой армирования все так, а балки будут между термовкладышами там и диаметр другой будет это надо отдельно просчитывать так как в схеме этого незадано и обычно принимают если термовкладыш 500 то расстояние между ними 250 сделай так и проведи расчет сечения
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
КЭ пластина, плита в Лире | 4атланин | Лира / Лира-САПР | 1 | 26.04.2008 09:18 |
плита перекрытия в Лире | Григорий | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.06.2006 13:25 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |