Как армировать приямки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать приямки

Как армировать приямки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2009, 15:46 #1
Как армировать приямки
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Возможно тема покажется кому то глупой. Но Хочется все таки разобраться как же грамотно армировать приямки.

Под приямком в данном случае понимается П образный выступ фундаметной плиты вниз.

1 Какие нагрузки действуют на такой приямок.
2 Какими принимаются толщины стенок и днища приямка
3 Как оптимально армировать приямок

[IMG]http://s39.***********/i083/0912/24/1304037345f7t.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 41317
 
Непрочитано 14.12.2009, 16:14
#2
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


для того чтобы ответить на эти вопросы надо знать назначение приямка (дренажный (с погружным насосом), приямок шахты лифта (нагрузка на днище от лифта+закладные) и т.п.)
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:27
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Приямок для насоса ВК, хотя это меняет лишь вертикальную нагрузку на пол приямка
Куда больше интересуют стенки

Если идти от схемы деформаций то получается как то так
[IMG]http://s58.***********/i159/0912/8f/d48b7472d759t.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 16:30
#4
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Возможно тема покажется кому то глупой.
Глупых тем нет. Есть не очень далекие люди, считающие некоторые темы глупыми.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:40
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


FOXAL, Это радует
А вообще вопросов больше чем ответов
На приведенном выше примере я принял толщину стенок равной толщине фундаментной плиты 600 мм, днище 500...

Странно что в Тихонове подобных схем армирования не нашел
единственное что то по данной теме - фундаментная плита с устуопм (стр 83)

Причем в голову приходит сразу тьма вариантов, но хочется найти некое оптимальное решение
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 16:49
#6
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Если идти от схемы деформаций то получается как то так
Тут скорее надо армировать исходя из схемы бетонирования. Если плита несет большие нагрузки, то обычно делаем утолщение от низа плиты приямка под 45 градусов до основной плиты. Армирование таких вещей - процесс творческий
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:52
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Парочка вариантов от иностранцев
[IMG]http://i015.***********/0912/b7/534d27f3b318t.jpg[/IMG]

[IMG]http://s48.***********/i121/0912/26/670f1f3c1802t.jpg[/IMG]

Нормальные, в принципе варианты, особенно 1-й, но это по принципу "арматурки везди и побольше"
Цитата:
Армирование таких вещей - процесс творческий
Наверняка, но ведь должны быть и типовые решения... а их то я как раз найти и не могу
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 17:19
#8
rare


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 6


еще вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 744c8c29bca7.jpg
Просмотров: 2342
Размер:	20.5 Кб
ID:	30527  
rare вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 17:28
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


rare, а почему 3 слоя арматуры? толстая плита?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 17:29
#10
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


1 надо разместить его в правильном месте.
2 пидтрымую раре, вуты очень хорошо. в вуте можно изогнуть арматурину (коромыслом) а не под 90.
3 все Ваши варианты могут жить, все зависит от габаритов.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 17:34
#11
rare


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 6


да >1800
rare вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 17:40
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Regby, А вариант с ДШ по периметру приямка не рассматривали?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 17:40
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А чем руководство по конструированию не устраивает?
пример с тонелем.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 20:35
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Yuzer, Какое руководство? Какой тонель?
студент063, это как?
4 и 6, правильно это где? вуты - хорошо, согласен, только большой расход бетона. Тем более бетон какой? Тощий или тяжелый?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 20:51
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978

пункт: тонели. рис. 123
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 21:55
#16
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
студент063, это как?
По наружним граням приямка оставляете зазор, отделяя его от плиты, что позволяет считать его отдельно от плиты - если есть смысл.
Помимо продольной арматуры не следует забывать и о поперечке.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 23:04
#17
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Цитата:
только большой расход бетона
это не аргумент. два ведра бетона не расход.
Цитата:
Тем более бетон какой? Тощий или тяжелый?
тот из которого ваша плита сделана.
Цитата:
правильно это где?
все правильно.
просто когда вуты усилия по коромыслам "перетекаю плавнее". ну, аналогия с металл.констр. когда меняется высота балки или ширина пояса, всегда это делаем плавно.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 13:30
#18
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Может быть не совсем в тему, но я, например, у себя, приямки круглые или овальные закладываю. Принцип "яйца". Больше гарантии, особенно, когда заказчики - очень серьезные люди.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 13:33
#19
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Может быть не совсем в тему, но я, например, у себя, приямки круглые или овальные закладываю. Принцип "яйца". Больше гарантии, особенно, когда заказчики - очень серьезные люди.
Это Вы серьёзно?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 13:39
#20
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Может быть не совсем в тему, но я, например, у себя, приямки круглые или овальные закладываю. Принцип "яйца". Больше гарантии, особенно, когда заказчики - очень серьезные люди.
Как опалубку выставляете?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 13:42
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


FOXAL, а как опалубку делают?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 14:00
#22
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Как опалубку выставляете?
Опалубка выполняется фанерой или полимерными листами (сборно). Если это цилиндр, то вообще никаких проблем. Если конус - тоже. А вот когда делали полушар, то немного пришлось повозиться. Но тоже решили задачу использованием сегментов (принцип глобуса).
Выставляем с использованием досок и брусков, подрубленных в размер. Наши заказчики хотят иметь надежнную конструкцию и для этого в финансах нас не ограничивают.
Главное - экономия на арматуре, т.к. нагрузки сживающие (арматура только от среза). Даже при появлении трещин, часто особенно не страшно.
Кстати, и бассейны тоже льем с изогнутыми не всегда вертикальными краями.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.

Последний раз редактировалось FOXAL, 15.12.2009 в 14:22.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 14:24
#23
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Получается и арматуру надо гнуть по дуге? Че-то слишком трудоемко по моему.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 14:50
#24
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Получается и арматуру надо гнуть по дуге? Че-то слишком трудоемко по моему.
Такое можно проектировать если 100% на стройке не появишься, а то приедешь на стройку и тебе тот самый принцип прораб с бугром оторвут
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:14
#25
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Получается и арматуру надо гнуть по дуге? Че-то слишком трудоемко по моему.
Есть устройства. Ничего сложного. И режут и гнут. Вопрос в оплате работ. Хоть слона в окно за деньги заказчика.

Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
акое можно проектировать если 100% на стройке не появишься, а то приедешь на стройку и тебе тот самый принцип прораб с бугром оторвут
Только рот откроют и на следующий день на стройке работать не будут. У нас это быстро делается.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:25
#26
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Вопрос в оплате работ. Хоть слона в окно за деньги заказчика.
Вы на Рублёвке строите что ли?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:42
#27
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


А ежели так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1450
Размер:	31.8 Кб
ID:	30618  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:51
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А ежели так?
Почти так только недавно армировал. 3-ий блок дома возводится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 16:25
#29
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Вы на Рублёвке строите что ли?
И там тоже. Но не мы, а наши друзья. Я там проводил экспертизу и давал рекомендации. Но не по приямкам.
В Москве и Подмосковье разумные люди есть не только на Рублевке.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 16:28
#30
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Кутузов, SergeyKonstr, узел стыка плита+приямок раскрывающийся, а заармирован он как закрывающийся
[IMG]http://s52.***********/i136/0912/f8/bf3ecd4b9a96t.jpg[/IMG]

[IMG]http://s60.***********/i170/0912/3f/1bad6f1809eat.jpg[/IMG]

По крайней мере я исходил из таких рассуждений, когда начинал тему.
Схема деформаций представленна выше

Конечно при толстых стенках и небольших размеров приямка это не принципиально - ничего не произойдет.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 15.12.2009 в 16:34.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 17:33
#31
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Конечно при толстых стенках и небольших размеров приямка это не принципиально - ничего не произойдет.
Поэтому вуты в таких случаях самое разумное решение, дабы не "извращаться" с армированием. Когда более глубокие приямки (от 1 м и глубже), то тут уже можно и более серьёзно подходить к вопросу.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 19:03
#32
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Кутузов, SergeyKonstr, узел стыка плита+приямок раскрывающийся, а заармирован он как закрывающийся..
Может быть раскрывающийся, но не обязательно. В любом случае главное обеспечить анкеровку арматуры по обе стороны опасного сечения, вариантов как это сделать несколько - суть одна. Определяем сжатые и растянутые зоны, напряжения в них, армируем, обеспечиваем анкеровку и соблюдение конструктивных требований. Я бы даже сказал, что не важно приямок ли это, или какая-то другая конструкция. Принципы работы железобетона для всех одинаковы, различаются лишь конструктивные нюансы.
Против вута также ничего не имею, т.к. любой угол -это концентратор напряжений. При необходимости можно сделать, смотря какая расчетная схема, нагрузки, глубина приямка и т.д...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 08:39
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Да, вуты лучше, в том числе и для грунта основания.
Конечно же, в любом случае нужно рассматривать НДС, но необходимо смотреть как она получена (скажем, можно ли для данного конкретного случая для получения НДС рассматривать стенку приямка по теории тонкой пластины, учитывается ли то объстоятельство, что плита приямка расположена на грунте, который имеет в той или иной степени больше жесткость, чем грунт под основной плитой и др). В одельных случаях (при определенных размерах) можно принять что и армировать стенки то совсем не нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:07
#34
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


для глубоких приямков (колодцев) практикуем решение озвученное ув.студент063. кидаем сборные кольца (плита днища) колодцев. из схемы участок вырезаем (отверстие).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 15:55
#35
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В общем сделал так

[IMG]http://i059.***********/0912/62/13ae58879244t.jpg[/IMG]
аж самому понравилось
[IMG]http://s51.***********/i134/0912/51/5b44967bcf21t.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 16:10
#36
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Regby, ты в какой проге такую красотищу делаешь?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 16:13
#37
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Дрюха, Allplan
блин показал директору - не понравилось, говорит: "почему стенки не вертикальные?" ... Но в принципе вроде решили так оставить - ему пофиг
единственное - волнует горизонтальный технологический шов, высокий уровень грунтовых вод - боремся с ними со страшной силой. Предлагает вертикальную пластинку поставить по периметру приямка из нержавейки...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 16:25
#38
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Скажите пожалуйста, что за книга в посту 30 и где ее можно скачать? Заранее спасибо.
mr.L вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 16:33
#39
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


mr.L, в dnl по ключевому слову "Габрусенко" это учебник по ЖБК в вопросах и ответах рекомендую
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 16:33
#40
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Спасибо большое
mr.L вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 16:55
#41
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Regby лепота Что касается армирования: горизонтальную конструктивную арматуру вдоль стенок приямка можно пустить с шагом 400, а не 200. А "освободившиеся" стержни пустить вдоль наружной грани вута. Стержни, находящиеся внутри массивной части (в середине), если смотреть разрез тоже можно не ставить
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 17:15
#42
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
В общем сделал так аж самому понравилось
Ну, Вы, блин, даете!!!
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 17:38
#43
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Хотите прикол? Архитекторы посовещались и один вспомнил как он рисовал другому уровень подвала в этой зоне поднять ступеньками спускаться на уровень подвалаЮ а приямок в итоге перестает быть приямком и поднимается наверх
Короче этот приямок нах никому оказался не нужен
Пипец
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 03:03
#44
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Вот же какое счастье Тоже обожаю делать работу, которая потом вообще никому не нужна
Offtop: в печурку таких архитекторов
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 12:24
#45
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Архитекторы посовещались и один вспомнил как он рисовал другому уровень подвала в этой зоне поднять ступеньками спускаться на уровень подвалаЮ а приямок в итоге перестает быть приямком и поднимается наверх
А можно немного более расширенно? Момент-то интересный.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 12:53
#46
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Хотите прикол? Архитекторы посовещались и один вспомнил как он рисовал другому уровень подвала в этой зоне поднять ступеньками спускаться на уровень подвалаЮ а приямок в итоге перестает быть приямком и поднимается наверх
Короче этот приямок нах никому оказался не нужен
Пипец
Как же бороться с несогласованностью архитекторов и конструкторов?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 13:06
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Как же бороться с несогласованностью архитекторов и конструкторов?
Нельзя никак. Архитектор - это диагноз. Нужен хурирг (конструктор).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 13:13
#48
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нельзя никак. Архитектор - это диагноз. Нужен хурирг (конструктор).
А может терапевтом обойдемся?
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 13:21
#49
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Нет. Не лечится. По крайней мере 23 года пытаюсь. Или я плохой терапевт.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 13:26
#50
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нельзя никак. Архитектор - это диагноз. Нужен хурирг (конструктор).
Скорее проктолог
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 14:28
#51
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
А может терапевтом обойдемся?
Нужна интенсивная физиотерапия, причем от профилактических мероприятий тоже не следует отказываться
А вообще, архитекторы - добрые и отзывчивые люди
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 14:45
#52
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Нужна интенсивная физиотерапия, причем от профилактических мероприятий тоже не следует отказываться А вообще, архитекторы - добрые и отзывчивые люди
И дай им бог здоровья терпеть конструкторов.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 14:54
#53
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
это не аргумент. два ведра бетона не расход.
на хорошем приямке при устройстве вутов расход увеличивается 10-20 кубов, а приямок ещё не один может быть
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 14:57
#54
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
И дай им бог здоровья терпеть конструкторов.
И дай им бог здоровья терпеть конструкторов.[/quote]
Или нам его от их безумно-безграничных фантазий.
Monolit-aga.
Извините. Что-то с компом.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.12.2009 в 15:15.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:01
#55
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Или нам его от их безумно-безграничных фантазий.
Есть.. есть проблема..
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:06
#56
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от Monolit-aga И дай им бог здоровья терпеть конструкторов.
Давайте без грязных инсинуаций, я такого не писал!
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:20
#57
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Давайте без грязных инсинуаций, я такого не писал!
Это сайт глючит, чтобы смешно было. Это я писал. Люблю я архитекторов. И конструкторов люблю.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 15:23
#58
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В общем было так
[IMG]http://s44.***********/i106/0912/d3/42a048949a76t.jpg[/IMG]

[IMG]http://s05.***********/i178/0912/42/421d5fc15b2at.jpg[/IMG]

Чтобы низ плиты был ровный (уровень грунтовых вод высокий) и там не получилось озера в зоне помещений вокруг этого лифтового приямка поднимают уровень пола на 900 мм, вместе с ним поднимается и приямок.

Как поднимают уровень пола еще не решили, может засыпкой керамзитом, может столбики.. может монолитная плита. А с общего пола подвала на это возвышение поднимаются по лестнице.
Как только мне архитектр нарисует свою мысль - покажу
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:28
#59
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


кстати была похоожая тема, тольео там вопрос по другому ставился))http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33430
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:28
#60
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Спасибо.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:42
#61
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Regby
там на первой картинке по наружной стене, которая ближе к нам, арматурина наружная загнута а внутр.нет. так не модно.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 14:43
#62
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Не могу посмотреть картинки в этой теме. Не подскажете как? На ссылки нажимаю- пишет не верный УРЛ адрес.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 14:49
#63
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


так теме уже 4 года, картинки подтерли давно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 10:29
#64
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Может Regby еще раз выложит? Очень надо. Может еще у кого нибудь есть примеры армирования приямка? У меня небольшие бассейны в подвале. Стенки приямков жестко соединяются с фундаментной плитой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 11:07
#65
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Может Regby еще раз выложит?
В личку наверное лучше обратиться, вдруг он не читает тему эту..
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 11:58
#66
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Еще бы я помнил что я выкладывал...


Не думаю что стоит эти картинки воспринимать как пособие к действию
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 10:57
#67
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Еще бы я помнил что я выкладывал...


Не думаю что стоит эти картинки воспринимать как пособие к действию
Извиняюсь, что не совсем в тему.
На сколько понимаю, у тебя накопился уже большой опыт использования Allplan в плане разработки раздела КЖ (армирование в первую очередь).
Используешь ли связку Лира (или Скад) с передачей клеенок армирования в Allplan с целью получения армирования автоматом?
Если да, то как этот процесс выглядит? К сожалению allbau-вцы всё ещё тянут с ответом на данный вопрос, хоть и обещали ещё пол года назад ответить.
В FAQ по Allplan не нашёл. Может плохо искал. Вчитываюсь в "Allplan для начинающих", пока только разрозненную информацию нашёл, а хотелось бы пошаговый алгоритм.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 27.09.2013 в 11:02.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 11:04
#68
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Используешь ли связку Лира (или Скад) с передачей клеенок армирования в Allplan с целью получения армирования автоматом?
Забей это не работает. Т.е. функция работает - можно передать и заармировать автоматом, но получаешь набор хаотично разложенных стержней и что с ними делать дальше? Мое мнение армировать должен человек, а не автомат.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 12:35
#69
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А если так заармировать?
И плюс возле приямка сделать бетонную подливку в виде лесенки (В Тихонове видел такой вариант)
Изображения
Тип файла: jpg приямок.jpg (60.7 Кб, 1820 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 12:58
#70
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Забей это не работает. Т.е. функция работает - можно передать и заармировать автоматом, но получаешь набор хаотично разложенных стержней и что с ними делать дальше? Мое мнение армировать должен человек, а не автомат.
Ну так можно же по клеенке раскладывать самому, выложив фоновую...Offtop: или это уже не "автоматом"?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 13:10
#71
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: или это уже не "автоматом"?
Именно
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 11:46
#72
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Именно
Ну тогда еще лет стопицот подождем, и появится супер-пупер КРАСНАЯ КНОПКА
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 16:00
1 | #73
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Может еще у кого нибудь есть примеры армирования приямка?
Вот
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (75.0 Кб, 954 просмотров)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 17:13
#74
GAP

инженер, строительство
 
Регистрация: 26.02.2004
Питер
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Вот
Что за книжка , если не секрет?
GAP вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 21:56
1 | #75
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Что за книжка , если не секрет?
http://estudijas.llu.lv/pluginfile.p...orcedownload=1
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 00:48
#76
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


А я дренажные колодцы в сборе в проект закладываю. Арматура только от всплытия.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать приямки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30