| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как армировать приямки
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 41317
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Приямок для насоса ВК, хотя это меняет лишь вертикальную нагрузку на пол приямка
Куда больше интересуют стенки Если идти от схемы деформаций то получается как то так [IMG]http://s58.***********/i159/0912/8f/d48b7472d759t.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Глупых тем нет. Есть не очень далекие люди, считающие некоторые темы глупыми.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
FOXAL, Это радует
А вообще вопросов больше чем ответов На приведенном выше примере я принял толщину стенок равной толщине фундаментной плиты 600 мм, днище 500... Странно что в Тихонове подобных схем армирования не нашел единственное что то по данной теме - фундаментная плита с устуопм (стр 83) Причем в голову приходит сразу тьма вариантов, но хочется найти некое оптимальное решение
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Тут скорее надо армировать исходя из схемы бетонирования. Если плита несет большие нагрузки, то обычно делаем утолщение от низа плиты приямка под 45 градусов до основной плиты. Армирование таких вещей - процесс творческий
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Парочка вариантов от иностранцев
[IMG]http://i015.***********/0912/b7/534d27f3b318t.jpg[/IMG] [IMG]http://s48.***********/i121/0912/26/670f1f3c1802t.jpg[/IMG] Нормальные, в принципе варианты, особенно 1-й, но это по принципу "арматурки везди и побольше" Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
1 надо разместить его в правильном месте.
2 пидтрымую раре, вуты очень хорошо. в вуте можно изогнуть арматурину (коромыслом) а не под 90. 3 все Ваши варианты могут жить, все зависит от габаритов.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Yuzer, Какое руководство? Какой тонель?
студент063, это как? 4 и 6, правильно это где? вуты - хорошо, согласен, только большой расход бетона. Тем более бетон какой? Тощий или тяжелый?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
просто когда вуты усилия по коромыслам "перетекаю плавнее". ну, аналогия с металл.констр. когда меняется высота балки или ширина пояса, всегда это делаем плавно.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Может быть не совсем в тему, но я, например, у себя, приямки круглые или овальные закладываю. Принцип "яйца". Больше гарантии, особенно, когда заказчики - очень серьезные люди.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Как опалубку выставляете?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Опалубка выполняется фанерой или полимерными листами (сборно). Если это цилиндр, то вообще никаких проблем. Если конус - тоже. А вот когда делали полушар, то немного пришлось повозиться. Но тоже решили задачу использованием сегментов (принцип глобуса).
Выставляем с использованием досок и брусков, подрубленных в размер. Наши заказчики хотят иметь надежнную конструкцию и для этого в финансах нас не ограничивают. Главное - экономия на арматуре, т.к. нагрузки сживающие (арматура только от среза). Даже при появлении трещин, часто особенно не страшно. Кстати, и бассейны тоже льем с изогнутыми не всегда вертикальными краями.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 15.12.2009 в 14:22. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Только рот откроют и на следующий день на стройке работать не будут. У нас это быстро делается.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
И там тоже. Но не мы, а наши друзья. Я там проводил экспертизу и давал рекомендации. Но не по приямкам.
В Москве и Подмосковье разумные люди есть не только на Рублевке.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Кутузов, SergeyKonstr, узел стыка плита+приямок раскрывающийся, а заармирован он как закрывающийся
[IMG]http://s52.***********/i136/0912/f8/bf3ecd4b9a96t.jpg[/IMG] [IMG]http://s60.***********/i170/0912/3f/1bad6f1809eat.jpg[/IMG] По крайней мере я исходил из таких рассуждений, когда начинал тему. Схема деформаций представленна выше Конечно при толстых стенках и небольших размеров приямка это не принципиально - ничего не произойдет.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 15.12.2009 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Поэтому вуты в таких случаях самое разумное решение, дабы не "извращаться" с армированием. Когда более глубокие приямки (от 1 м и глубже), то тут уже можно и более серьёзно подходить к вопросу.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Против вута также ничего не имею, т.к. любой угол -это концентратор напряжений. При необходимости можно сделать, смотря какая расчетная схема, нагрузки, глубина приямка и т.д... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Да, вуты лучше, в том числе и для грунта основания.
Конечно же, в любом случае нужно рассматривать НДС, но необходимо смотреть как она получена (скажем, можно ли для данного конкретного случая для получения НДС рассматривать стенку приямка по теории тонкой пластины, учитывается ли то объстоятельство, что плита приямка расположена на грунте, который имеет в той или иной степени больше жесткость, чем грунт под основной плитой и др). В одельных случаях (при определенных размерах) можно принять что и армировать стенки то совсем не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
для глубоких приямков (колодцев) практикуем решение озвученное ув.студент063. кидаем сборные кольца (плита днища) колодцев. из схемы участок вырезаем (отверстие).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
В общем сделал так
[IMG]http://i059.***********/0912/62/13ae58879244t.jpg[/IMG] аж самому понравилось ![]() [IMG]http://s51.***********/i134/0912/51/5b44967bcf21t.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Дрюха, Allplan
![]() единственное - волнует горизонтальный технологический шов, высокий уровень грунтовых вод - боремся с ними со страшной силой. Предлагает вертикальную пластинку поставить по периметру приямка из нержавейки...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
mr.L, в dnl по ключевому слову "Габрусенко" это учебник по ЖБК в вопросах и ответах рекомендую
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Regby лепота
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Хотите прикол? Архитекторы посовещались и один вспомнил как он рисовал другому уровень подвала в этой зоне поднять ступеньками спускаться на уровень подвалаЮ а приямок в итоге перестает быть приямком и поднимается наверх
Короче этот приямок нах никому оказался не нужен Пипец
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
А можно немного более расширенно? Момент-то интересный.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
А может терапевтом обойдемся?
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
И дай им бог здоровья терпеть конструкторов.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
И дай им бог здоровья терпеть конструкторов.[/quote]
Или нам его от их безумно-безграничных фантазий. Monolit-aga. Извините. Что-то с компом. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.12.2009 в 15:15. |
|||
![]() |
|
||||
Есть.. есть проблема..
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Это сайт глючит, чтобы смешно было. Это я писал. Люблю я архитекторов. И конструкторов люблю.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
В общем было так
[IMG]http://s44.***********/i106/0912/d3/42a048949a76t.jpg[/IMG] [IMG]http://s05.***********/i178/0912/42/421d5fc15b2at.jpg[/IMG] Чтобы низ плиты был ровный (уровень грунтовых вод высокий) и там не получилось озера в зоне помещений вокруг этого лифтового приямка поднимают уровень пола на 900 мм, вместе с ним поднимается и приямок. Как поднимают уровень пола еще не решили, может засыпкой керамзитом, может столбики.. может монолитная плита. А с общего пола подвала на это возвышение поднимаются по лестнице. Как только мне архитектр нарисует свою мысль - покажу
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
кстати была похоожая тема, тольео там вопрос по другому ставился))http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33430
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Не могу посмотреть картинки в этой теме. Не подскажете как? На ссылки нажимаю- пишет не верный УРЛ адрес.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Может Regby еще раз выложит? Очень надо. Может еще у кого нибудь есть примеры армирования приямка? У меня небольшие бассейны в подвале. Стенки приямков жестко соединяются с фундаментной плитой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
На сколько понимаю, у тебя накопился уже большой опыт использования Allplan в плане разработки раздела КЖ (армирование в первую очередь). Используешь ли связку Лира (или Скад) с передачей клеенок армирования в Allplan с целью получения армирования автоматом? Если да, то как этот процесс выглядит? К сожалению allbau-вцы всё ещё тянут с ответом на данный вопрос, хоть и обещали ещё пол года назад ответить. В FAQ по Allplan не нашёл. Может плохо искал. Вчитываюсь в "Allplan для начинающих", пока только разрозненную информацию нашёл, а хотелось бы пошаговый алгоритм.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.09.2013 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Забей это не работает. Т.е. функция работает - можно передать и заармировать автоматом, но получаешь набор хаотично разложенных стержней и что с ними делать дальше? Мое мнение армировать должен человек, а не автомат.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А если так заармировать?
И плюс возле приямка сделать бетонную подливку в виде лесенки (В Тихонове видел такой вариант)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Ну так можно же по клеенке раскладывать самому, выложив фоновую...Offtop: или это уже не "автоматом"?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... | eugeny17 | Разное | 171 | 25.06.2009 16:12 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |