Ведь их (кубики) еще надо гдето выдерживать чтобы они набрали марочную прочность, прежде чем везти в лабораторию? Потом грузовик чтоли этих кубиков снаряжать?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Читай ГОСТ Р: 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности! Отбирают обычно один раз из партии бетона, обычно первый миксер приезжает, сразу отбирают бетон в формы, и все. Твердеть кубики должны в одинаковых условиях с конструкцией. Обычно, составляют договор на испытания с лабораторией и они сами приезжают за кубиками, примерно раз в месяц, кубиков реально много! На кубике пишут только номер партии и дау отбора. Конструкцию указывают в журнале бетонных работ. Но дополнительно мы еще проводим контроль бетона неразрушающим методом в самих конструкциях, потому что иногда или кубики пропадут, или покажут плохие показатели. Вот как-то так!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
их в лаборатории замещивают и заливают
DAF Миксер на стройку приехал кубики залил и ждет 5 дней, бетон весь схватился и че? ИЛИ Миксер приехал на стройку, залили кубики, отвезли в лабораторию, и в этот же час начали заливать фундамент, прошло пять дней, и пришел отчет из лаборатории, что марака бетона не соответствует заявленной, и начали разбирать фундамент. ХАХАХА |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Да - и че - замешали в лаборатории - и ждут 28 суток. А потом че??? Пришел на стройку миксер через 28-суток с тем же составом что и намешали, да?? Где логика-то??? ГОСТ читайте тоже!! Как никак ГИП - и такое говорите!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: Последний раз редактировалось DAF, 17.12.2009 в 22:24. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Я и пишу что помоему.
А здравый смысл в том что завод (если смесь заводская) при поступлении сырья, замешивает кубики разных марок и проводит испытания, а если смесь на стройплощадке мешается, то у строит. организации должен быть склад где храниться сырье ну и такая же фигня что и с заводом, делать заранее испытания надо. Ну в ваших словах тоже здравого смысла мало, неужели разбирать все придется или усилять, если бетон не соответствует. Последний раз редактировалось laraconstr, 17.12.2009 в 22:44. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Да вы что блин - в шарашкиной конторе приобретаете - они ж тоже наверняка не первый день живут!! На заводе каждый день проводятся испытания - в обязательном порядке, корректируется состав бетона, определяется коэффициент вариации - они ж не просто так паспорт на бетонную смесь дают!! На стройке - это приемочный контроль - как-бы дополнительный!! Блин, как вы ГИПом то работаете, если элементарного не знаете??? ГОСТ то прочитали, читайте, читайте - пригодится в жизни!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Я ГИП и занимаюсь проектами, прошу на личности не переходить. Я по стройкам ползаю когда все готово или строится, и кубики не заливаю.
Гост говорит о контроле качества производителя бетона (завод) Вы как технадзор, об этом всем должны знать наверняка, вот и пишите как все происходит, я ж не запрещаю, просто мне как кабинетному инженеру смешно, если придется фундамент или каркас разьирать, из-за липовой бетонной смеси замещанной на стройке с применением гальки и воды из лужи (условно говоря). Однажды меня попросили подобрать состав для бетона определенной марки (расчетным способом) и когда я им выдала его, меня спросили а можно ли песок и щебень заменить на ПГС. Вот вы и отслеживайте чтобы умельцы строители не произвели такую замену. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Я на личности не перехожу, просто у вас должность тоже серьезная, и нормативы вы должны тоже знать. В ГОСТе сказано и про строительные площадки! Понятно - никто не застрахован от некачественной смеси от производителя - но такое на моей практике не встречалось - ничего разбирать не приходилось, слава Богу. а на площадке замешать бетон с высокими показателями - не реально - только раствор! Да и зачем его мешать - сейчас все по звонку привозится
![]()
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
DAF
мешают на объектах, где нет ТН, коттеджи и другое. Одини армяне решили построить баню, и выложили печку из обыкновенного глиняного кирпича неизвестной марки (сперли гдето) на цементном растворе, а когда сдали объект, через несколько дней раздался звонок от заказчика, мол почему печка растрескалась, вот и делаем выводы. И теже армяне сварили металлическую яму для гаража, и потом эта яма всплыла, когда повысились грунтовые воды, вот смеху то было. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Господа - читайте нормативную документацию - тем более даже номер указал, на сайте есть этот гост, скачайте и изучайте!
Нужен для определения прочности бетонных образцов, или при определении прочности неразрушающим методом в конструкции! Он учитывает фактические свойства смеси, приготовленной на заводе в конкретный день. День на день не приходится ведь
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93
|
Цитата:
*про бетон с коэф. вариации))) где вы встречали на сегодняшних строит. объектах стабильность входящих материалов чтоб его применять? часто ли Мкр песка у вас хоть чуть дотягивает до 2.2-2.3? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Речь про коэффициент вариации на заводскую смесь!
Про стройку в ГОСТе - правила отбора проб и хранения их. Ну про испытания я молчу, не на объекте же их испытывать, хотя...
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93
|
Цитата:
и на стройке -свой отбор...количество-7е сутки(70 % прочности), 28 сутки. *замесить на стройке можно с достаточным качеством-миксер на то и миксер чтоб перемешивать... главное правильно отдозировать... Гост тут привели уже...(не знал что 2004 года...вообще то в базовом все написано 7473...-или в нем указано где смотреть) **что у вас произошло на стройке-я не понял... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93
|
а тогда это что такое?
http://www.elkonmobile.ru/ вообще то как технадзору конечно это не понятно...))) но бетон лучше не возить в приготовленном виде... пробки...время доставки..."45"-для тех кто понимает! ![]() его лучше приготовлять именно на стройке! ![]() и бавить водой не будут водилы...и даж с3 лить не надо! ![]() а технадзор может даж компоненты контролить...что в иных условиях просто затруднительно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93
|
Цитата:
![]() ![]() *кстати и на обычные дома-тож самое...просто кто как хочет так и ворочит... Последний раз редактировалось Gordon, 18.12.2009 в 00:17. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Вы представляете - замонолитить какую-нибудь плиту фундаментную, объемом так в 2000м3 за день?? Скока вам мешать то надо будет?? Месяца 3-4?? Или же завод строить рядышком для этих целей?? Где логика, господа?? Я все прекрасно понимаю, to Gordon - на это и существует входной контроль на строительной площадке, чтоб вам не превезли раствор вместо бетона после двух часов стояния в пробках, это я так - образно!
http://www.bibliotekar.ru/beton-5/85.htm - так, для общего развития вам, господа строители! Gordon - кстати - сам себе противоречиш - то тебе лучше мешать на площадке, то следом пишешь что соглядатай присутствует на заводе-изготовителе (что более вероятно и приемлемо)!!!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: Последний раз редактировалось DAF, 18.12.2009 в 09:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93
|
Цитата:
![]() а бсу собрать на месте стройки-месяц нужен всего...а там мешалку-2,5 куба... ![]() а воду как лили-так лить и будут...колонны миксеров стоят по 5 часов...а забор проб надо делать с конструкции...-о чем делать запись в соответствующем журнале... а не разрушающие методы определения прочности-ну штука хорошая...но скорее для спокойствия... а когда "по звонку" возют-контроль нужен гораздо жестче чем предусмотрен в гост... Последний раз редактировалось Gordon, 18.12.2009 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Ранее этот вопрос (о количестве проб бетона) уже обсуждался здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38174 Цитата:
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 18.12.2009 в 09:42. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
![]() |
Прочитал всю эту перепалку, улыбнуло. В какой раз убедился что проектировщики далеки от стройки (знаю что говорю т.к. под боком пример в виде жены
![]() Теперь к самой теме. 1) ГОСТ объясняет все нужно только читать. 2)Завод или БРУ отвечает за марку выпущенной продукции выдавая паспорт на продукцию. Весь материал должен проходить контроль качества перед тем как его используют в производстве. т.е. лаборант берет забор образцы поступившего материала и определяет его качество (те отклонения от нормы в + или -). При поступлении заказа на ту или иную марку бетона (раствора) зная качество расходных материалов расчитывается дозировка состава. Вот на основе этого и гарантируется качество соответсвие выпущенного продукта заявленному. Так же завод выполняет заливку образцов для испытаний через 28 суток или если их выдерживать в спец установке то через 7. 3) Забор образцов (кубиков, цилиндров, и тд) выполняется от каждой партии поступившего бетона. те не с каждого миксера, а от партии в целом. Если объем большой (например при непрерывном заливе 1000 м3) то забор проводится если неошибаюсь призадержках поставки или если произошол простой ну и каждые 2-3 часа (могу ошибаться так чт оза время неручаюсь, нужно глянуть нормативы). Забранные образцы должны похорошему выдерживаться в соответсвующем помещении и при достижении 28 суток отвазится в лабораторию на испытание, а испытания возможны различные и образцы нужно заливать так же соответсвующие. Испытания в лаборатории это 2 ступень контроля. и если подтвердится то завод поставил некачественный бетон то за его счет и будет выполнятся исправлени, и если нужно то и разбиратся конструктивы. (а чтобы такого небыло приобретайте бетон у лицензированных контор а не шаражек!!!!!). 4) При принятии решения о приготовления бетона на площадке готовтесь к тому что обязательно организации приобъектной лаборатории аналагично заводской. Ну и согласен с выше сказанным если неорганизована лаборатория бетон нормальных марок (выше В7,5) на объекте неприготовишь просто потому что невозможно отследить качество расходных материалов. 5) Про то что сослались на горе строителей (в данноом случае армян) умолчу. По причине что Заказчик виноват сам так как был скуп и глуп. 6) А какже загрузить в миксер отдозированые расходники в миксер и на подъезде к обекту по команде водителя минут за 20 компьютер добавляет воду в необходимых для замеса количестве. На современных миксерах такие системы стоят. они же ограничиват долив воды нерадивым водителем. У нас были случаи и миксера заворачивали назад на завод так как воду недобавишь, а бетон простоял в пробке хотя поставщик Гарантировал привоз на растоянии в 75 км в необходимые сроки. Кстати бетон возили для строительства приобъектного БРУ. PS если возникл вопросы попробую обяснить еще более доступно. PPS уважаемые коллеги воспринимайте критику спокойнее тем более если она объективна. PPPS так же смотрите что написал DAF, все правильно
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: Последний раз редактировалось БухаровВ, 18.12.2009 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93
|
1.гип совершенно не обязан знать как контроль качества ведется на предприятиях...его дело оговорить особые условия про проведение бетонирования и задать параметры бетона...
остальное-дело стройки!))) 2. ежели вы на стройке бавите бетону водой из за бетононасосу-чтоб не встал...))) то енто не повод обвинять завод-производитель бсг...(как правило заводы не ошибаются...накладки случаются-это бывает!)))) контрольте у себя че положено...методики как енто делать-все есть! 3. лаборатория-она обязанна быть просто в любом месте где производится бетон... другое дело различные прогревы и пр... некачественное формование конструкций... складирование изделий... наши всегда строительство ведут-тяп/ляп...одни потолочные поверхности в монолитах чего только стоят!!! другое дело югославы... *ранее уже говорилось-помещение где выдерживаются образцы бетона называется камера нормального твердения...(у ней свои нормы есть и градусник знатный!) 4. контроль качества компонентов входящих в состав бетона -дело не сложное...не многим отличается от кубового разрушения... навески всякие...пресса...сита... и обязательно кричащая женсчина в виде нач. лаборатории...))) постигшая великую мудрость жизни... бру-говорят строители обзывая бсу...))) у них вообще все всегда по чудному! бсс-бетонная смесь сухая...(это когда отдозирована и воды только чуть требует...пригодна для замешивания в обычных автомобильных миксерах...-он и есть главная часть бсу т.к. сам по себе мешалка на колесах...)))) избалованный строитель нынча пошел- им по звонку бетон подавай! раньше на лошадях возили...но строили... а крутить 45 минут в миксере-не оч рационально вообще то...для приготовления бетона тяжелого достаточно 3-5 минут...и это при классе в45...а крутют и крутют...почем попусту... привыкли к П4... Последний раз редактировалось Gordon, 18.12.2009 в 15:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2008
Москва
Сообщений: 45
|
Цитата:
далее получить сертификат соответствия выпускаемой БСГ ГОСТу. Заводу изготовителю (БСУ) организовать лабораторный пост для проведения входного контроля материалов (песок, щебень, цемент, соответствие воды ГОСТ) и выходного контроля БСГ Как это не существует?! два гастробайтера лист жести, мешок цемента, песочек из отвала, щебень вперемешку с битым кирпичом , вода и лопата. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Если не заключен договор авторского надзора - тогда Вам по барабану. (но можно стукануть в органы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93
|
Затем отсертифицировать БСУ, разработать карту приготовляемых смесей
далее получить сертификат соответствия выпускаемой БСГ ГОСТу. Заводу изготовителю (БСУ) организовать лабораторный пост для проведения входного контроля материалов (песок, щебень, цемент, соответствие воды ГОСТ) и выходного контроля БСГ ну а чтоб собрать за месяц тож понапрягаться нужно!))) монтажники, пуск наладка с шеф-монтажом...фундамент сотворить...согласовать расположение на генплане... а чтоб стройку начать нужно в числе прочего-получить разрешений всяких, проект создать, найти строителей... бабки где то вырвать на всю замуту... лубое ответственное дело требует внимания...просто так не бывает к сожалению...))) тут воще еще и ответственность часто не просто финансовая... или сборняк мутить...))) *а там кстати в случае "своего" бсу послабления какие то есть...в плане сертификации и пр. разрешений...когда "на город"-строже... +получить аттестат лаборатории...))) Последний раз редактировалось Gordon, 18.12.2009 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
|
Ну а теперь ,господа теоретики,и мои 5 копеек.
95 процентов зданий,построенных в 30-40 годах стоит на бетоне,приготовленном на стройплощадке. Просто не было и в помине автомиксеров. Как не было и лабораторий на каждой площадке,да и мешалки были большой редкостью. Мне доводилось разбивать тот бетон -врагу не пожелаю. Поэтому все,что здесь сказано про контроль за бетоном на стройплощадке (и за привозным тоже)при желании можно обойти в полном соответствии с ГОСТом. Что помешает взять пробу из первой партии,а во вторую не доложить пару-тройку ведер цемента?Где гарантия,что на РБУ в 4й миксер из 24-х не высыпется из дозатора на 200 кг песка меньше ( ну камень застрял или что еще). Никто ведь ведь не будет брать пробу с каждой лопаты бетона,да и с каждого миксера.И если не дай бог что с бетоном -никто крайнего не найдет -все при кубиках,все при паспортах. Главное,что заказчику все равно,по чьей вине косяк -переделывать ГЕНПОДРЯДЧИКУ! А уж сможет ли он найти,откуда ноги растут- ну))) прокуратура поможет. Поэтому -ГОСТ ГОСТом,а все участники процесса должны смотреть за репутацией поставщиков и строителей,которых нанимают.И- не лениться молотком Кашкарова все конструкции простукивать.Для собственного спокойного сна. И еще одно наблюдение - за 15 лет работы ни один кубик,оставленный твердеть в тех же условиях,что и конструкция, на испытаниях не показал проектную марку!! Потом,естественно,скандал,отбор проб из конструкций- есть проектная марка!По совету лаборатории уже давно кубики держу в воде-проходят на ура.Кстати, как выдерживать кубики,если конструкция под электропрогревом?))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93
|
а какая разница то под пропаркой или прогревом?
кубиковая прочность-метод только...тоже имеющий свои недостатки... но только так как признан всеми и в том числе прокурором-то не стоит им пренебрегать...))) склерометром стукать лучше...и точек поболее... а чтоб камень в дозаторы не попадал-оператор следить должен... негоже ошибки в дозировках допускать...любое оборудование ухода требует... тарировки соответствующей штихмасом... разница мне ведома при изготовлении предваорительнонапряженных конструкций в отборе проб...в иных случаях че инженера-проектанты понаписали читать надо... *ну прочность при норм. твердении думаю не выдержана получается по причине некачественного состава... обратитесь в ниижб...пускай объяснят чудеса явлений... |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Уважаемая laraconstr, как уже сказали - я отвечу то, что уже и сам писал, и другие говорили - кубики должны находиться и твердеть в одинаковых условиях с конструкцией - если используется прогрев - вы ж знаете температуру бетона (не буду вдаваться в подробности как мы ее знаем), поэтому то время, пока конструкция под прогревом и кубики должны находиться под той же температурой в спец.складе. Когда прогрев выключаем, конструкция твердеет в естественных условиях, ну и кубики соответственно тоже, на улице. Пожалуйста
![]()
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
![]() |
Цитата:
А руки у строителей ростут откуда нужно, хотя не увсех. мало грамотных спецов во всех оластях строительного производства и это плохо. При чем Строительное производство имею в виду от задумки проекта до его сдачи. Все мы теоретики так как строим пожалуй все отходя от норм и невсегда это наша вина а комплексное стечение обстоятельств ибо привычка гнать строитетей чтобы построить к какойто дате и наплевать на технологии осталась у руля придержащих и это ХРЕНОВО
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 29
|
Я не понимаю какой смысл держать кубики в условиях с конструкциями, кубик быстро высохнет и перестанет набирать прочность. Кубики надо выдерживать в КНТ, а если таковой нет, то в ведерке с водой и в тепле, испытывать на 3(7) и повторно на 28 сутки.
Мешать на мини-рбу на стройке можно, но это делают в крайнем случае. |
|||
![]() |
|
||||
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 29
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Поэтому обеспечить условия хранения кубов как у конструкций - это фантастика и нечего заниматься <...> Без мата! /kpblc/. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.03.2010 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
aux314, по вашему получается и СНиП люди из глухой деревни написали, и ГОСТ?? Если не понимаете суть вопроса, то уж и не пишите. Прогрев у вас тоже все 28 суток греет конструкцию?? А? На счет заливки в зимних условиях могу потягаться с вами наверняка!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431
|
Спокойнее!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 8
|
DAF , безусловно прав, кубики отбираются с одной партии, допустим вы льете монолитное перекрытие, заполняете форму на 3 куба и выполняете перекрытие - принимаете хоть 100 миксеров,но храните эти кубики именно в том температурно-влажностном режиме, в котором находится конструкция.
Лаборатория, где бы она не находилась,хоть на приобьектном РБУ, хоть на самом крупном КСМ обязана вам выдать паспорт на бетонную смесь, где указывается класс прочности бетона и устанавливается он не на основе кубиковой прочности, как на обьекте, а согласно СНиП 52-01-2003 на основе Rb,n (призменной прочности бетона),как наиболее точной. Основной смысл заливки кубиков на обьекте это не определение класса бетона, а определение реального состояния бетона в конструкции, и восможности ее нагружения в данный момент, а не по исттечении 28 суток. В случае несоответствия прочности бетона его классу,не означает что все нужно развалить и снова залить( так потупают попуасы) нужно обеспечить компенсационные мероприятия по усилению конструкции и заниматься этим должен ГИП. |
|||
![]() |
|
||||
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
![]() |
Уважаемый nfhfc
100 миксеров вы за сутки не примете в конструкцию, поэтому придется во вторые сутки снова отбирать образцы...см гост. "кубики и конструкция в одинаковом температурно-влажностном режиме"...вы серьезно думаете что можете это обеспечить - кубики в стальной форме, бетон в опалубке, которая к тому же является ветро-, паро- и теплоизоляцией...они будут одинаково терять влагу? ветерок будет одинаково сдувать с них градусы Цельсия? они будут одинаково нагреваться и охлаждаться? ну тогда и прогноз погоды по кубикам у Вас не составит труда определить...удачи. С уважением к Вашей инженерной мысли. Последний раз редактировалось Дмитрий_СПб, 05.03.2010 в 01:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 8
|
Уважаемый Дмитрий
2 месяца назад заливал небольшую монолитную плиту, всего 480 м3, продолжительность заливки с 8-00 до 21-00 ,бетон возили 4-х кубовыми миксерами. Количество миксеров можете подсчитать сами. Думаю вы правы, твр одинаковым не будет, но мне это и не нужно, кубики должны находится в худших условиях нежле конструкция Поясню почему: согласно СНиП 3-03-01-87 п.2.34 Распалубка конструкций и последующая обработка бетона допускается при достижении бетоном 70% проектной прочности, а как ее определить ? Если подскажите буду очень благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
подниму старую тему чтоб не плодить новых:
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь в нормах указание максимально допустимого времени транспортировки бетонной смеси до места укладки?
__________________
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
МДС 12-5.2000. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ
Расстояние транспортирования смесей к месту укладки по времени доставки не должно превышать срока схватывания. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Очень умная норма. Фундаментальная норма, научно обоснованная и проверенная многочисленными сложными экспериментами, приближенными к действительности. Без этой нормы невозможно было бы строиться в принципе - миксеры бы привозили схватившийся бетон. Откуда бы знали, что в конце срока схватывания бетон схватится?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Цитата:
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое) "Максимально допустимая продолжительность транспортирования бетонных смесей, готовых к употреблению, при температуре воздуха от 20 до 30 (при температуре смеси 18(20)" |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
Там ещё около 40-60 минут в среднем ? а разница между сроками для разных условий около 2 раз ? И таблица для разных дорог и для миксер/борт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
В СНиПах тоже все туманно.
======================================= Свойства подобранной бетонной смеси должны соответствовать технологии производства бетонных работ, включающей сроки и условия твердения бетона, способы, режимы приготовления и транспортирования бетонной смеси и другие особенности технологического процесса (ГОСТ 7473, ГОСТ 10181). ("СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 30.06.2003 N 127)) 2.26. Транспортирование, укладку и уплотнение бетонной смеси следует производить при температуре воздуха не ниже 10 °С в сроки, не превышающие ее жизнеспособности. ("СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280) (ред. от 22.05.2003)) ========================================================= Мне смутно помнится, что в документах с товарным бетоном были упоминания о сроке транспортирования. Но я не уверен точно, ибо последний раз принимал бетон лет 8 назад. А ГОСТ - это хорошо, конечно. Но там для температуры +20...+30 градусов. А внизу маленькая приписка: Примечание. При изменении температуры смеси или окружающей среды максимально допустимую продолжительность транспортирования определяют опытным путем. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.02.2011 в 08:36. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Нет, к сожалению ничего. Есть только время и дата отправки бетонной смеси, и то, я еще ни разу не видел, чтоб писали время, пишут только дату отправления((
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Цитата:
Просто хотелось найти где-нибудь указание, что для каждого конкретного состава бетонной смеси существует максимальное время транспортировки (время схватывания/время начала гидратации/химической реакции и т.д.), которое следует определять экспериментально такими-то или такими-то методами. Представим абстрактную картину. В условиях существующего дорожного трафика миксер может ехать до места разгрузки, ну скажем часа четыре. Кто гарантирует то, что водитель стоя в пробочке и понимая, что шансы доехать вовремя (вместе с подвижностью перевозимой им смеси) стремительно падают, не плеснет пластификатора дабы спасти смесь и честь мундира. Но если для данной конкретной смеси есть установленное (экспериментально или теоретически) время начала схватывания, (допустим 3 часа с учетом наличия суперпластификатора, движения по ровной дороге и температуре Х градусов), то проверив в путевом листе время загрузки, можно будет легко отсеять по сути бракованную смесь (согласитесь, введение добавок на ходу, к тому же водителем, а не лаборантами - это не есть гуд), и уже никакая осадка конуса не поможет. Я понимаю, что всё это конечно скорее из области нереального, настолько "глубокий" контроль качества у нас не применяется (в массовом стр-ве особенно), но всё же... Ну а теперь начинайте критиковать ![]()
__________________
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Цитата:
![]()
__________________
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Там, где есть повышенные требования к бетону, строят свое БРУ на площадке со своей лабораторией. А где можно тяп-ляп - применяют товарный бетон. Поэтому особо сроки транспортировки никого не волнуют.
Ну можно еще ночью бетонировать, когда пробок нет и срок транспортировки будет выдержан. Да и вообще, есть сведения, что транспортировка увеличивает прочность бетона. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.02.2011 в 09:49. |
|||
![]() |
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Марка смеси по удобоукладываемости Вид дорожного покрытия Средняя скорость транспортирования, км/ч Продолжительность транспортирования, мин автобетоно-смесителем, автосамосвалом Да именно эту таблицу я и видел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
![]() |
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Цитата:
Вот это и удручает, что "принцип тяп-ляп" для товарного бетона применяется повсеместно. Кстати, в Европе (в частности в Англии и Франции) в нормах есть четкое ограничение - максимум 2 часа от момента приготовления смеси до конца укладки (для смесей без добавок замедляющих время схватывания). При наличии добавок - для каждой смеси производятся контрольные испытания и определение данного промежутка времени. Мне видится, что, конечно, данное ограничение имеет право на НЕсуществование, но, очевидно, что это дополнительно дисциплинирует производителей работ. Насчет, того, что транспортировка может увеличивать прочность бетона готов согласиться, но с припиской: "до некоторого момента времени".
__________________
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
![]() |
Подскажите, плз. Согласно ГОСТ ГОСТ 7473-94 "Смеси бетонные. Технические условия" п.5.2 "Правила приемки":
"Прочность и среднюю плотность бетонной смеси определяют для каждой партии. Морозостойкость, водонепроницаемость, истираемость и другие нормируемые показатели качества бетона определяют в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конструкции, для которых предназначена бетонная смесь." А морозостойкость, водонепроницаемость определять нужно тоже для каждой партии? не могу нигде найти периодичность отбора проб по этим показателям |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 13
|
И все-же тема так и не раскрыта.
Каждую партию принимают на производстве. Какова периодичность приемки на стройплощадке? Мое мнение что нужно по хорошему принимать каждую загрузку. Согласно ГОСТ 7473-2010 : "3.7 загрузка: Количество бетонной смеси, содержащее один или несколько замесов, перевозимое в одном транспортном средстве в один адрес одному потребителю." Каждая доставка может существенно влиять на каждую загрузку и в итоге на каждую монолитную конструкцию. Но конкретных ссылок к стандарту пока найти не могу. Опять-же по ГОСТ 7473-2010 : "6.1 Бетонные смеси должны быть приняты по качеству и количеству техническим контролем производителя. 6.2 Бетонные смеси принимают партиями. В состав партии включают бетонную смесь одного номинального состава, приготовленную из одних и тех же материалов по единой технологии. Объем партии бетонной смеси устанавливают по ГОСТ 18105 или по значению, указанному в договоре на поставку бетонной смеси. 6.4 Периодичность контроля показателей качества бетонов и каждой партии бетонных смесей устанавливают в соответствии с приложением Г, или она должна соответствовать требованиям, указанным в договоре на поставку бетонной смеси. Заданные технологические показатели качества бетонной смеси определяют у производителя через 15 мин после выгрузки бетонной смеси из стационарного смесителя, у потребителя при входном контроле качества - не позднее чем через 20 мин после доставки бетонной смеси на строительную площадку." ГОСТ 18105-2018 не оговаривает периодичность приемки бетонной смеси потребителем. Или я просто это не вижу. Если кто реально разобрался с этим вопросом, дайте пожалуйста ссылку на стандарт и конкретный пункт (желательно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: volk1112, на форуме очень давно во многих темах, имхо, решили, что те старые нормы недостаточны и хорошие ИТР проверяют (на ОК) каждый миксер, нормальные действуют по нормам, а плохие абы как. Ещё есть понятие брака, рисков, ответственности, кто будет платить за каждую балку и т.п. И вот уже хаос оставлять на стройке или порядок это решение технадзора, нач. участка или выше...
Вопрос с кубиками сейчас не так однозначен. Большинство, в целом, за последующий неразрушающий контроль, но чуть более жёсткий, (который вообще тоже по кубикам делается). Мог бы покидать ссылок на СП 70, но зачем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439
|
volk1112, Если честно смысла особого в кубиках не вижу. Для монолитных конструкций по кубикам определять прочность нельзя (только в исключительных случаях), только строить градуировку, а это означает тащить куда то образцы, давить их и всё равно прозвучивать или стучать конструкцию. Проще градуировку построить по отрыву . Спорить с заводом о качестве? Закончится всё тем же испытанием по схеме В, Г либо по отрыву либо по кернам.
Осадка конуса другое дело, там от каждого миксера можно ждать сюрприз. Количество кубов определяется ГОСТом 10180 по таб.3 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Проще. Но так получится только прочность у поверхности.
Как будете доказывать прочность в глубине конструкции ? А если что массивное и захватки...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439
|
Tyhig, С кубиками всё тоже самое. Режим твердения в конструкции и кубике совершенно разный. Качество самого материала не вопрос по кубикам определять отлично, качество самой конструкции не совсем. Ну и сами знаете что зимой при том же электро прогреве будет проблематично мягко говоря обеспечить одинаковые условия. Если сравнивать что в глубине и что у наружной грани то в принципе можно говорить что у поверхности как правило условия "хуже". Захватки то не проблема в общем то, ГОСТ в принципе подробно описывает что и как можно объединять а что нельзя, или я не уловил сути вопроса?
Последний раз редактировалось kosiacc, 16.03.2020 в 02:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 13
|
Цитата:
Похоже что букву эту прописать забыли. Или не захотели. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439
|
volk1112, Я прошу прощения я может не совсем до конца понимаю суть вопроса но чем не устраивает ГОСТ 7473-2010 который в свою очередь ссылается на ГОСТ 10181 в котором оговорен объем отбора проб для того же определения осадки конуса? Образцы кубов отбираются из условия того сколько нужно для испытания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 13
|
Цитата:
Например, в новой редакции ГОСТ18105 появилось четкое требование к плотности точек контроля при определении прочности бетона монолитных конструкций: "8.2.5 При контроле прочности бетона монолитных конструкций число контролируемых участков в каждой конструкции и захватке должно быть не менее: - одного участка на 20 м2 площади и не менее шести для каждой плоской конструкции (стена, перекрытие, фундаментная плита) и захватки; - одного участка на 4 м длины и не менее трех для каждой линейной горизонтальной конструкции (балка, ригель); - шести участков на каждую линейную вертикальную конструкцию (колонна, пилон)" Касаемо бетонных смесей и их приемки на объекте такой конкретики я не нахожу. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет отходов на изготовление в КМ. | Fellini | Металлические конструкции | 36 | 22.11.2016 17:33 |
Библиотека материалов AutoCADa | MYV | AutoCAD | 6 | 15.05.2011 19:06 |
Холодильник отбора проб на ТЭС | Андрей П. | Инженерные сети | 1 | 28.06.2009 02:29 |
Типовой или авторский проект линий отбора проб воды и пара на ТЭС | Андрей П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.05.2009 15:39 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |