Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 15662
|
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Что значит "сказали"? Ежели стена и каркас нормативного предела огнестойкости - не заменяйте ничем. Настаивайте. А то так кроме кирпича ничего Вам и не согласуют.
И стена из кирпича у Вас будет не 120 мм , а все 380. 120 - эт не стена, а перегородка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 63
|
Железобетон можна. Согласно ДБН В.1.1-7-2002(укр) стена первого типа должна выдерживать нагрузку 150 минут.
Находим "пособие по определению пределов огнестойкости конструкций" к СНиП II-2-80. страница13, табл 4 : 300 мм ж/б на 2 чеса Можно подыскать и другое решение. Внимательно прочтите СНиП "Административные здания". Найдите различия между пристройкой, встройкой и вставкой: по разделению несущих конструкций и по назначению помещений Может вы отнесёте некоторые помещения к встроеным. Если у вас пристройка-стена обязательна, а метал конструкции по ней разеденены как два разных дома |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
motor-serg, в том то и дело что тяжелое не хочу на 18 метров, это такая масса на здание, так как оно из легкого металоокаркаса, есть ли еще какиенубдь решения, по легче в прямом смысле
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В вышеуказанной серии представлены стены огнестойкостью 2,5 и 0,75часа, и собираются они совсем не из кирпича.
скачайте посмотрите!!! ничего сверхъестественного Цитата:
На 2,5 часа выполняется также - т.е. берется серия и конструируется. Последний раз редактировалось SergeyAB, 22.12.2009 в 18:33. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
SergeyAB, вот теперь бы серию добрый проектировщик бы, куда посыл по узлам делаете, но у нас не Россия а Казахстан, нормы в двое ужесточены, вдруг не примут
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вот тот самый выпуск 1 серии 1.430.9-7.94 Панели противопожарных стен - ссылка
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Forrest_Gump, SergeyAB, спасибо добрые проектировщики, как бы теперь пожарным навязать ваши мысли, хоть они и люди технические, но не шипко теоретичнячать любят
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
понимаешь вся фишка в том что в этом случае можно сослаться(на правомерных основаниях) на институт выпустивший серию, и на соответствующие изыскания - проблем с пожарными быть не может теоретически(я думаю REI150 и в Казахстане тоже REI150 а земля по прежнему имеет форму шара)))
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 1
|
Сендвич-панели менять не надо, они сами по себе удолетворяют требованиям EI150. Значит остаётся обеспечить R150 несущих кострукуций (колонн).
Есть два пути решения данной проблемы: - выполнить обмазочную огнезащиту колонн и крепёжных элементов, выполнив отдельный проект огнезащиты - защитить колонны П-обазными коробами из сендвич-панелей выпускаемыми фирмой "Термопанель", уплотнив стыки минватой (заключение по данному решению можно затребовать у мененжеров) Оба решения проходили эксертизу. Второе доказывать сложнее. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот закрыли вы колонну П образным коробом начался пожар - огневое воздействие 1000 градусов, при этом сами панели не несущие! а всего лишь ограждающие, а сколько там температура внутри этого короба? 300? так с 300 градусов начинаются пластические свойства стали, представите расчет устойчивости такой колонны?
если внутри ЖБ то все проще согласно СТО последнему можно выполнить конструктивную огнезащиту но не ЦП штукатуркой а вермикулитом хотя бы(менее подвержен выкрашиванию и растрескиванию) пожарные на это лучше реагируют, а насчет экспертиз палка о двух концах - у нас ведь не прецедентная экспертиза..IMHO- серия 1.430 и не будет проблем. Доживем и до серии по сэндвичу, к этому идет, а пока - либо бодаться либо типово... Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, действительно.
Я посмотрел каталожный лист - там есть и 2,5 и 0,75. Думал они и в рабочих чертежах есть. А оказывается выпуск 1 только на стены 0,75ч, а вот все компоновочные схемы и узлы стен на 2,5ч содержатся в выпуске 0. В частности о конструкции стен на 2,5ч говорится в п.3.2 док-та 1.430.9-7.94-ПЗ л2. Выпуск 0 содержит 129 страниц. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Пиши на SergSTD@rambler.ru в ответном письме на новый год будет тебе счастье.
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
А остальные, кому понадобится эта же информация, что будут делать?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Offtop: SergeyAB, а ты уверен, что не получится повтора http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33053 ?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Выложили в даунладе Серия 1.430.9-7.94 Панели противопожарных стен
так кто-то просил в DJVU формате, получайте, а то лениво заливать туда ![]()
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Ну что сказать,
"...ну случайно, ну шутя, сбился с верного путя..." ![]() Просто кинул в наиболее близкую тему, как мне показалось.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: SergeyAB, а ты уверен, что не получится повтора http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33053 ?
дело в том что экземпляр который я отослал топикстартеру после печати на пдф-принтере содержит некоторые обязательные достаточно объемистые колонтитулы, всвязи с чем нет никакого желания очищать документ от них а тем более распространять в таком виде, а для работы конкретного 1 человека вполне подходит... Топикстартеру: Насчет легкобетонных панелей - вы правы. Такое типовое решение. Скоро доживем до серии по огнестойкому сэндвичу. А пока. Иль кирпич или так... В случае картинки по п26 могу сказать, что брандмауэром должна быть стена более высокого или широкого здания(читать МДС21.1-98). Если АБК выше склада, то все проемы в стене между АБК и складом - д.б. огнестойкими(тип - в МДС21.1-98), причем если между АБК и складом будет сообщение - то необходим тамбур оборудованный дренчерной завесой и подпором воздуха при пожаре, в некоторых случаях допустима спринклерная установка, также читать в нормативах. Лучше конечно читать не МДС, а новый 12-частевой СП. Привыкать таксказать, но нормы содержатся большей частью одинаковые и там и там. Если в стене АБК будут проемы выше кровли склада то на расстоянии 4 м от кровли склада они дб огнестойкими, выше 4м - обычными. Все детально описано в МДС. Последний раз редактировалось SergeyAB, 24.12.2009 в 10:32. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
противопожарной стеной может быть материал с степенью M0 ....
Сейчас проектирую торг.центр, в 2 метрах - стоит магазин 2 категории, то есть 6 метров должно быть, а стена - главного фасада, соответственно 150 минут и заполненность глухими противопож. окнами не более 25 % , интересует, могу ли я применить газо или пенобетонные блоки 300 мм - для самонесущих стен здания ? |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
SergeyAB, у меня АБК как по высоте так и по ширине меньше, на каком расстоянии минимальном их поставить чтобы не нужна была стенка и обычными сендвичами можно с делать?
просто дело в том что я посчитал уже расчет, а пожарная стенка не входила в мои планы мне нужно както поменять консрукцию чтобы масса здания не менялась, а так от нее большая нагрузка при сейсмике 9 баллов, если она завалиться войдя в резонанс с основным зданием, никакой металлокаркас не спасет, поэтому нужно рациональное предложение в плане архитектуры
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Ежели это "как бы" рядом стоящие здания - то метров 9 отдай и не греши. СП 4.13130.2009 в помощь
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Выпуск 0 сейчас выложу, но там - МП: в этой серии рабочие чертежи панелей есть только для 0,75 ч. Для 2,5 ч - можно сказать, только общие рекомендации (хотя и солидные). См. хотя бы каталожный лист.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну вопросы то совсем детские задаете...
Есть таблица под кодовым названием "расстояния м/у степеней огнестойкости" определяйтесь со степенями,а затем с расстоянием. Есть случаи когда не нормируется, обо всем читаем в п.3.32 СНиП II-89-80* или в аналогичном СП из 12 частей. Плюс если в АБК есь окошечки с постоянными рабочими местами, то и расчетик инсоляции с расстановкой оборудования в оных кабинетах бывает нужен... "Выпуск 0 сейчас выложу, но там - МП" - у меня на 72dpi вес получился 19мб, а сюда только 10 дают...попробуй в djvu, я пдф пробовал. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Серия 1.430.9-7.94 Стены противопожарные для производственных зданий промышленных предприятий.
Выпуск 0 Материалы для проектирования http://dwg.ru/dnl/7292 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
материалы классифицируют по Г-горючесть В-воспламеняемость РП-распространение пламени Т- токсичность Д- дымообразование. хотя новые СП еще толком не смотрел, вроде глянул - все тоже самое, мож чего и дописали... |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
В Украине это есть "М" - показатель свойства строительной конструкции распространять пожар. М - и есть граница распространения огня..
В России тоже должно быть это наверное = ) Так можно ли газобетон использовать в качестве противопожарной стены ? Стена - имеет собственный фундамент, на последующих этажах - опирается на монолитные перекрытия, в Снипе - оговаривается, что это возможно, в случае если каркас, на который опирается стена имеет тот же предел огнестойкости, то есть достаточный слой защитного слоя бетона... А касаемо гипсокартона, то у нас он не имеет М0 - так как логика пожарников тут такова -спресованая гипсовая основа не горюча, но армируется она - картоном, соответственно он не М0 Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 24.12.2009 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Газобетон, например, "АЭРОК" - 300 мм = REI 240. Так, почему ж, нет?
Последний раз редактировалось ArxNorm, 24.12.2009 в 15:07. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |