Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта
Киров
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 17781
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А зачем искать "а можно ли то, что зря без дела лежит (или что дешевле)"?
Сказано, ДОЛЖНЫ, значит должны! А нормы надо искать в библиотеках норм, если своя профбиб-ка скудная. Например, тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 Непринципиален? Ну-ну!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.12.2009 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Опять подрядчик или заказчик! Какие они "умные" и какие "экономные"!
Зачем ссылка на СНиП? Разве он знает, что такое СНиП, если так предлагает? Кто отвечает за изменение? Он или Вы? Если указано прямо и однозначно (должны), значит других (возможностей) не предусмотрено. Напишите просто, "считаю нецелесообразным!" И пусть делает из пенобетона или дерева.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
BM60, зачем же так категорично? Не все заказчики и подрядчики плохие. (как не все йогурты одинаково полезны
![]() Просят указать НОРМАТИВНЫЙ документ, где есть такое требование. Судя по всему, вы его знаете. Почему ж тогда не скажете? Я, например, тоже не нашел ничего. Серия - не документ. Если закладные крепятся в монолитные пояса, огнестойкость вроде в норме... Что еще может быть? Интересный вопрос.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Клименко Ярослав, я этого норматива не знаю, но был бы Стройконсультат и Гарант, и Кодекс, нашел бы.
Я не про всех вовсе, но о тех, кто не так хочет. Как правило нетакие "требования" выставляет тот, который руководствуется не профессиональным интересом (надежно и грамотно), потому я и "скатегоричествовал". Если он профессионал в строительстве, он сам сначала найдет себе нужный нормативный пункт, потом подумает, потом напишет своё пожелание проектировщику. Так, во всяком случае, было в прошлую эпоху. А если пожелание заказчика или под/суб-подрядчика было "ненормативным", то составлялся протокол Техсовета, на котором оно принималось (или отвергалось) и поручалось применить это ненормативное решение с некими дополнительными условиями и требованиями. А тут получается голая как бы инициатива проектировщика. Письмо-запрос и ответ потеряются, чертеж останется "на века". Кто рисовал - ты, кто велел - дык письмо было, потерялось, небось. А для себя прояснять всегда полезно, попробуйте покопаться в СНиПах, имея перед глазами для полноты охвата ПОЛНЫЙ список его выпусков (кто-то тут давно формировал). А желательно и старых, что были 60-80-х годов - в них всегда было больше и точнее. Может оказаться, что нужные сведения будут указаны вовсе не в очевидном документе, типа "мостов-тоннелей" и "технадзор в стр-ве" ... Если мне что встретится, отпишу. Стоит покопать книги и справочники по технологии строительства лифтового хозяйства, а там вдруг окажутся ссылки на НТД. Автор, поясните, какого назначения лифт и в какого рода здания/сооружения будет он?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.12.2009 в 12:59. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Наконец-то, хоть кто-то вспомнил, полагал, что можно догадаться. Но тут логика должна быть в пределах разумности. Плюс надежность крепления, плюс шумовые параметры, плюс кучу известного только проектировщику...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84
|
7.28. Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича марки 100.
Причем тут вентканалы? Условия работы абсолютно разные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
hoochie, вот это:
Цитата:
Не о вентканалах речь, а намек на У шахты есть несущие и ограждающие конструкции? Ну значит и относиться к ним надо бы, как к несущим и ограждающим. Мне так каатса. ![]()
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну у меня есть стройконсультант. Не нашел ничего.
Ну вот у автора на чертеже как раз полнотелый кирпич нарисован, а согласовать на щелевой просит подрядчик письмом. Пусть теряется письмо. Останется акт на скрытые работы. Если и он потеряется, то установить какой там в шахте кирпич применен через какое-то время можно будет лишь "вскрыв" его. И при чем тут вентканалы?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В зданиях где требуется дымоудаление в шахту лифта делают подпор и она превращаетя в "большой вентканал". Но и крепление закладных, как уже заметил выше ВМ60, играет далеко не последнюю роль. |
||||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Насчет "большого вентканала" - это вообще лажа. Система подпора срабатывает только во время пожара, и ни с какими влажными процессами это не связано. А закладные специальной конструкции отлично держаться и в пустотелом кирпиче.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
А вдруг придеться закладные делать уже после возведения шахты. Ну мало ли забыли, или дополнительно понадобилось. Тогда какие закладные предложите?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Hoocyie, основные требования к устройству лифтов изложены в так наз. ПУБЕЛе (Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов) ПБ 10-558-03 и ваши решения им должны соответствовать. Насколько помню, никаких запрещений относительно пустотелого кирпича в этом документе нет. И вообще пустотелый кирпич испокон веков запрещался при устройстве дымогазоотводящих каналов, а не просто любых вентканалов. В серии 86 могло быть такое указание, так как крепление направляющих осуществлялось к закладным деталям, устанавливаемым в процессе кладки, и в те времена могли быть опасения относительно надёжности анкерения этих закладных. Сейчас вроде бы никаких закладных никто не требует, крепление осуществляется с помощью анкерных болтов типа "HILTI" и т.п., так что проблем с заменой типа кирпича быть не должно, не следует сильно на этот счёт упираться, как мне кажется.
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
В составе каждого проекта должен быть разработан лист "Строительная часть лифтов", где даются развертки с закладными. Закладные монтируются в процессе кладки в соответствии с чертежом. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Типа такие? (см. вложение). Не внушет доверия.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 24.12.2009 в 14:52. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А потом возьмут и другой лифт закажут. Закладные не подойдут.
В моей практике такое было.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
Неужели в щелевом или ином пустотелом они буду также мертвы, как в полнотелом? НЕ ве-рю! А не лучше бы: - поинтересоваться не шахтами, а условиями применения и требованиями к применению пустотелых кирпичей? - вспомнить или поискать свойства и поведение его в различных условиях (нагружения, эксплуатации, даже пожара)? А какова толщина кладки из полнотелого заложена в проекте шахты, и какую толщину пустотелого вы можете (должны) согласовать? И с какими условиями или дополнительными требованиями? И какой конкретно из пустотелых вы согласуете? Вплоть до производителя.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В данном конкретном случае это не актуально, просит заказчик согласовать кирпич. Наверняка он знает, какой придет лифт.
В жилых домах?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
BM60, в материалах фирмы HILTI приводятся данные по разным типам анкерных болтов, рекомендуемых к применению при стенах из разных материалов, в том числе и для стен из кирпича полнотелого или пустотного.Просто надо грамотно подобрать соответствующий тип крепления. А верить или не верить-дело ваше.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Если шахта из пустотелого кирпича "проходит" по требованиям шумоизоляции и огнестойкости.
Если удовлетворяются требования прочности и устойчивости. Как вариант одно из требований Цитата:
То вояй её из пустотелого кирпича. Только всё это посчитать надо, раз не уверен.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
troja, фирма рекомендует понятно, почему и понятно, зачем! Применять вам. Неужели можно так бездумно верить рекомендациям? Пустотелый пустотелому рознь и критическую бОшку должен включать проектировщик. При этом ничего не упустив и
!!!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Личное огнестрельное оружие в Европе и США | PL | Разное | 2335 | 01.05.2012 18:18 |
Пустотелый керамический кирпич | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 07.11.2011 05:07 |