Система связей в одноэтажном промышленном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2010, 09:30 #1
Система связей в одноэтажном промышленном здании
Melissa
 
КМД
 
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148

Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста запроектированную систему связей. Правильно ли она сделана.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (108.0 Кб, 2146 просмотров)

Просмотров: 8214
 
Непрочитано 13.01.2010, 09:45
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Вертикальные нормально, а горизонтальные я бы предложил сделать в одном пролете и крестовыми.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 09:50
#3
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Как понять в одном пролете, если у меня основная как бы рама 2 пролета высокие, и добавочная с двух сторон? немного не поняла вашу мысль..
И еще можно ли убрать св2, кот в средней продольной связи?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 09:54
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Например, так (см. чертеж). Связь по оси 3 убрать можно, но узел рамы из плоскости в этом месте д.б. жестким. Либо аналогичные узлы по осям 2 и 4.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (114.3 Кб, 1767 просмотров)
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 12:12
#5
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


А если учесть, что рассчетная схема вот такая(см. чертеж). Если даже в плоскости рамы шарнир, то из плоскости предпологалось тоже.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (108.3 Кб, 1709 просмотров)
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 12:33
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Горизонтальные связи можно сделать как vv_77 показал, НО
зачем вертикальные связи в каждом пролете?!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 13:10
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну и нормально, убирайте связь по оси 3. Геом неизменяемость обеспечат совместно с вертикальными горизонтальные связи. Теоретически еще можно убрать сязи и по 1 и 5 осям, но я бы не стал, они там не должны мешать.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:51
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


С одной стороны, везде во всех направлениях защемления, полно рамных сопряжений, и море связей. Можно бы сильно поупрощать.
С другой стороны, кашу маслом не испортишь. Жалко что ли?
Другое дело, расчет усложняется... Вы каркас в пространстве обсчитываете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 20:40
#9
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Ильнур
Цитата:
Вы каркас в пространстве обсчитываете?
Хочу,но не знаю, получится или нет..

Немного еще затрудняюсь, с расчетной схемой. какую бы посоветовали?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 20:57
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Melissa
Мозг не взрывайте нам.
Делайте связи как vv_77 по советовал.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 18:59
#11
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Посмотрите..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия вопрос1.jpg
Просмотров: 243
Размер:	50.6 Кб
ID:	31928  
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 19:22
#12
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Посмотрите..
При Ваших вертикальных связях Вы получите изгибающий момент в высоких колоннах от примыкающих к ним горизонтальных связей. Я бы ликвидировал его из плоскости рам, сделав по другому вертикальные связи между означенными колоннами. Эти вертикальные связи лучше сделать из двух "крестов" с распоркой. Воизбежание дополниельного изгибающего момента в этих колоннах в плоскости рам неплохо бы поставить вертикальные связи в крайних пролетах.
 
 
Непрочитано 15.01.2010, 19:50
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Посмотрите..
А где прогоны? Или у Вас плиты покрытия?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 21:29
#14
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


А что прогоны в расчете какркаса и правда надо учитывать?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 22:02
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
А что прогоны в расчете какркаса и правда надо учитывать?
Ну да. Например через прогоны на рамы передается ветровая нагрузка.
А то у Вас получается, что, без прогонов средние рамы не воспринимают ветровых нагрузок.
Прогоны также учавствуют в обеспечении жесткости каркаса.
Связи покрытия крепятся к прогонам.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 22:29
#16
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Это конечно не механизм, но дикость полная -зачем нужно уменьшать высоту крайних пролетов?
Чем продиктована схема и расположение связей? Какие то ограничения по технологии? Что за объект?
Что касается связей есть хороший мануал по связям - http://dwg.ru/dnl/3364

Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Посмотрите..
"Связи покрытия крепятся к прогонам".
- не всегда.

Последний раз редактировалось SergeyAB, 15.01.2010 в 22:35.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 23:02
#17
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Как к прогонам? я думала, что к ригелю , в уровне допустим..
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 23:06
#18
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


к ригелю в любом случае, иногда варят и к прогонам(если нужно по расчту)
Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Как к прогонам? я думала, что к ригелю , в уровне допустим..
 
 
Непрочитано 15.01.2010, 23:25
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Связи покрытия варят к прогонам, чтобы уменьшить расчетную длину из плоскости ферм или балок покрытия. Это хорошо видно на рисунках,
которые выложил SergeyAB.
В Вашем случае, Melissa, связи покрытия приходят к колоннам.
Это значит, что расч. длину балки из плоскости нужно брать как расстояние м/у колоннами. В общем, советую связи покрытия увязать
с прогонами.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 00:17
#20
Assik


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста запроектированную систему связей. Правильно ли она сделана.
Схема ваша очень простая. Введение связей требуется в случае критических перемещений от ветра и оборудования- от балды не нужно связи вставлять.Разберитеь с расчетной схемой
Assik вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 00:41
#21
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Я не знаю кто вас учит (учил), но прогоны не всегда являются распорками.
Melissa нарисуйте гругляшки там, где вы считаете, что у вас шарнирное сопряжение элементов.
vegas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Система связей в одноэтажном промышленном здании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 19:50
Расположение температурных швов в промышленном здании. chrome Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2009 10:48
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30