| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике
Днепропетровск
Регистрация: 17.03.2008
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 24029
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Раньше например, действовала серия Молодечно, до 9 баллов. Просто торчащие колонны, на них шарнирно - фермы.
Если нынение нормы требуют рамности, можно ввести по две колонны в концах с диафрагмой межу ними. Или еще как-нибудь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Дело в том, что данный пункт ДБН взят из советских норм. То есть ничего нового у нас не придумали. Но в нормах отдельно расписан случай одноэтажного каркасного здания, в котором возможна такая схема - жестко защемленные в фундаменте колонны и шарнирно закрепленные ригели, а для многоэтажных такого разрешения нет.
Я вообще склоняюсь к тому, что генпроектировщик хочет частично снять с себя проблему по горизонтальным сейсмическим силам и перенести ее на покрытие (мой участок работы). А мне кажется, что диафрагмами решить эту проблему легче. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Очередное ноу-хау. ))))
За каким на 4-м этаже нужно помещение пролетом 80м? Своего опыта работы с такими пролетами нет, слышал от зав кафедрой конструкций нашего универа ка опирали фермы пролетом 100м - кроме фрезеровки торца по опорной и примыкающей поверхности, они(проектировали и строили китайцы....подробностей не знаю...но строили у нас...в Россиии всмысле...) использовали какую то хитрую клеевую композицию и технологию с температурой и давлением... Вован щас о5 скажет что пугаю))) - А оно мне надо пугать? За что купил за то и продаю...Точнее как слышал так и рассказываю...А когда фрезеровали опорные ребра(х.з что за сталь), вой стоял на 5 км...от места событий... Дураки, все морально устарело! Щас технологии компьютеры...да Вован? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
Заморские технологии не нужны, тут хотелось бы чем то своим обойтись. Вопрос сейчас стоит не о том, как реализовать узел, а какого типа узел нужен. После обсуждения с Vavan Metallist пришла такая идея (окончательно не додуманная): Фермы размещаем на шарнирах, причем один из шарниров - подвижный. При сейсмике подвижный шарнир не очень хорош, так как сейсмическая нагрузка будет передаваться только на одну колонну, а не на 2. Поэтому можно поступить так - размещать подвижный шарнир поочередно с разной стороны фермы. По покрытию будет жесткий диск, который перевяжет все фермы и позволит перераспределить усилия. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Да 80 м ферма это вопрос к мостовикам, как такую дуру поставить на компенсатор дающий возможность температурного расширения и ловить горизонтальные силы колоннами... не забыли что такой пролет ферм рассчитываться не только на горизонтальную но и вертикальную сейсмическую нагрузку...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 23.01.2010 в 00:34. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
Можно поподробнее. как раз стоит такаяже проблема. спортивное сооружение. ж/б колонны, на них приходятся фермы. И тоже экспертиза требует выполнение вышеозвученного пункта ДБН.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]() Боюсь, надо решить проблему по возможности без привлечение высоких технологий. Потому что кроме проекта, надо же будет все это реализовать ![]() Еще раз подчеркну - возможности повлиять на конструктивную схему всего здания, на выбор типа покрытия у меня нет. Сейчас стоит вопрос, как реализовать ферму. Я рассматривал дополнительно вариант устройства дополнительной гибкой затяжки по нижнему поясу, но боюсь, что это нереализуемый вариант в наших условиях. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
А если вот думаю два ряда колон по краям с мощными ригелями и диафрагмами ...
Установить треугольные в сечении фермы, объединенные в подобие структурной плиты, нижние пояса этих ферм демпферами упереть в выступающие крайние колонны (может только с одной стороны).. Предварительно сходить в экспертизу показать решения
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Предварительно такое решение и принято. Схема фермы на рисунке. Ширина фермы (в направлении, перпендикулярном плоскости фермы) - 3 м, шаг ферм 6 м. Таким образом, обходимся без прогонов.
Вот только как решить узел опирания фермы... В этом то и загвоздка. Колонны довольно мощные (по габаритам), правда, я не знаю армирования |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
чей-то я с трудом представляю работу себе такого монстра - первые три этажа жб (а сборняк или монолит?), причем пролеты у них явно не 80 м, а покрытие лепить из неких стальных конструкций, жестко сопряженные с крайними колоннами (а можно хотя бы эскиз реально работающего узла? это какой длины заделка анкеров должны быть для передачи момента?). я к чему веду - может все-таки можно по середине пролета колонну дополнительную поставить. неужели по технологии им нужен пролет в 80 метров?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
http://rutube.ru/tracks/2371239.html У нас в городе будет ледовый дворец в поиске есть видео может поможет там что увидите
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]() Я видел в Белене проект ангара в Алма-Ате, 9 баллов, пролет 80 метров, там ничего не было сказано про жесткие узлы. Но там одноэтажное здание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
Forrest_Gump, Думаю, такой вариант тоже не пойдет ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Volod'ka,
судя по картинке в посте #17, вроде бы ферма изогнутая. Вопрос: как будет восприниматься распор от такой фермы пролетом 80м. ЖБ какркасом?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Система воспринимающая сейсмические нагрузки это каркас с диафрагмами а покрытие не воспринимает сейсмические нагрузки а передает их каркасу через шарниры....
А в экспертизу надо пойти заранее и все станет на свои места
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
То, что нижний пояс прямой, уже радует. Но при не подвижных опорах,
даже если нижний пояс фермы прямой, распор все равно будет. И очень приличный для 80м. А при жеском сопряжении фермы с ЖБ колонной, не возможно будет сделать подвижный узел по горизонтали. Следовательно распо "сломает" колонну. Надо делать идеальный шарнирный узел опирания с возможность смещения по горизонтали с одной стороны, как Вы уже сами писали на посте #8. Вообще то надо связаться с теми, кто проектировал ЖБ каркас. Вот они то Вам и скажут какие усилия можно передавать на ЖБ колонны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Это я понимаю, что при жестком узле подвижную опору не сделать.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Капец, что за детский сад? Кто то проектирует некий ЖБ каркас, а вы проектируете 80-ти метровое покрытие на 4-м этаже. Интересно, а как же каркас считали без участия вашего покрытия? Тем более на сейсмику? Подобное покрытие станет во время землятресения шальной массой, что крайне опасно. Опирать покрытие только на "крайние" колонны значит искусственно создать неравомерную (мягко сказанно) нагрузку на основание, что то же ни к чему хорошего не приведет.
Методов борьбы с сейсмикой, насколько я знаю всего 2. 1 Сопротивляться максимально - Делать ПИПЕЦ как жестко и прочно. 2 Не сопротивляться вообще - делать здание приспосабливающимся под сейсмику - демпферы, маятники, противомассы... 1-й вариант - весьма сложная задача на уровне 4-го этажа при 80-ти метровом пролете при такой как у вас организации работы а 2-й высоконаучный и если бы у вас были возможности решить проблему вторым методом на форуме вы бы явно не появились, а писали бы диссертации.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]() Насколько я вижу ситуацию, у меня один выход: принять конструктивную схему "ферма на двух шарнирных опорах, одна из них подвижная", рассчитать покрытие и выдать нагрузки на колонну. Кстати, в тему вопрос - должен ли я рассчитывать покрытие на горизонтальное сейсмическое усилие в плоскости фермы? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А кататься должно очень красиво. Видел кино с испытаниями модели, правда, в не очень серьезной передаче. Насчет странности разделения на два проекта без взаимосвязи замечено верно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Volod'ka, более надежным вяглядит вариант - не отдельных ферм, русть даже и пространственных, а некого пространственного покрытия с фермами работающими в 2-х направлениях.
Подумайте над идеей опирать данное покрытие не на существующий каркас, а на собственные опоры как бы накрыть существующий ЖБ каркас сверху...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Regby, идея интересная. Только вот отдельные опоры под фермы будут очень высокие (на 4 этажа). С гибкостью опор будут проблемы, если их
не увязывать с существующим каркасом. Высоты этажей, как я понял, не маленькие.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Sarman, то уже не колонны
![]() если просто из курса школы мы знаем F=m*a, m -масса кровли (возможно со снегом (длительная составляющая)), a -ускорение, сообщаемое сейсмическим ударом. В результате F - горизонтальная сила которая без особых проблем выведет из строя любую 4-х тажную колонну. Поэтому тут речь идет не о колоннах, а о жестких и устойxивых пилонах которые смогут ту нагрузку воспринять и направить в основание. Или некие треугольные стальные конструкции, выполняющие ту же задачу. Конечно не имея никакого понятия о проектируемом объекте я могу лишь абстрактно рассуждать, но так как сейсмический удар может вызывать ускорения массы в любом направлении подобные, воспринимающие данное усилие элементы должны быть расположены по периметру здания.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229
|
Еще как вариант - усовершенственная модель предложеная Ильнуром - применение демпфера сухого трения. Только я даже не представляю, какие должны быть колонны под фермами....
__________________
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89
|
По решению опор большепролетных конструкции могу посоветовать книгу:
Х. Эггерт, Ю. Гроте, В. Каушке "Опорные части в строительстве" Москва Транспорт 1978 г. По эластомерным опорам: http://www.dshoch.ru/two/index.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.01.2010 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Может как вариант рассмотреть вариант арочной фермы с провисающим нижним поясом затяжкой? В качестве аналогов покрытие Большого Гостиного Двора, Футбольный манеж в Казани, Крытый Каток в Челябинске.
Цитата:
Последний раз редактировалось 13forever, 25.01.2010 в 21:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А как это - "экспертиза в Шимановского" (для тех, кто не знает - это НИИ УПСК им. В.М. Шимановского). Она ж денег стоит как проект. Отдайте тогда сразу им - они на форум точно вопросов задавать не будут.
Хотя кто знает... ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]() Ж/б не мое, сам отдать не могу... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну это знакомо. В таком случае если нет большого опыта сразу передавайте в УПСК. НО!!! Обязательно сделайте нормальное задание на проектирование. В него включите общую желанную конструктивную схему и основные конструктивные решения, которые проектант должен применить (из соображений возможности изготовления на вашем заводе). Тогда результат получите. Потом вам все равно работы будет. 80м пролет - это не швелерок на 2 стены бросить.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
К сожалению один админ давеча полечил мой комп, (думаю страна созрела для массовых расстрелов), поделиться не смогу, а подборка была неплохая. Поищите по поиску, тупо забивая названия сооружений, типа каток в Челябинске или Футбольный Манеж в Казани, арочные фермы и т.п... Из открытых источников можно выжать много информации. Кстати у батьки в Минске строили стадион Арена, похоже. А насчет расчетных схем можно зайти на сайт ЦНИИСК, они выпускают журнал строительная механика. Там были статьи на эту тему. http://www.stroi.ru/tsch/d872dr418477m276.html Схем конечно вам никто не даст, но по подборке фото можно понять очень многое. http://images.yandex.ru/search?p=39&...jpg&rpt=simage http://images.yandex.ru/search?p=7&t...jpg&rpt=simage вот еще ссылочка. обратите внимание- ферма опирается на стены старого здания, т.е. распор должен быть исключен полностью. а сейсмика, задавайте массы и считайте вертикальный колебания. и неплохо бы прогнать общий расчет с бетоном и фундаментами. хотя до этого не дойдет скорей всего. тут как я понимаю вся фишка в том чтобы угол нижнего раскоса, провисающего пояса-затяжки был равен углу восходящей части арки/фермы. Для начала не парьтесь с сейсмикой, и 3дэ расчетами. отработайте статику в плоской постановке. поймете как и что. желательно просчитать 25-30 вариантов. Начнете понимать что к чему. кстати и сейсмику проще будет начать анализировать именно с плоской задачи. И ветерок не забудте, он хоть и на отсос, но даст прилично. Последний раз редактировалось 13forever, 26.01.2010 в 22:31. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. | Andy_vf | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2010 13:49 |
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 28.01.2010 16:01 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |