Укрепление обрушающегося откоса
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485

Добрый день!
Такая вот задачка. Необходимо укрепить откос котлована, который летом был разработан строителями без какой-либо инженерной подготовки. Грунты - мусор, УГВ высоко. В результате произошел обвал котлована. Забор рядом расположенной школы покосился. Верх пробных свай, забитых по оси 1/1, отклонился на 0,5 м. Сейчас вроде бы склон достиг угла естественного откоса, но все равно есть опасения, что по весне может поплыть еще дальше. Поэтому первоочередная задача - выполнить подпорную стенку для защиты школы. Было решено забивать ряд свай 300х300 мм с шагом 450 мм; для закрепления их верхнего конца в 6,5 метрах забить ряд анкерных свай и соединить эти два ряда ростверком. Но большой вопрос - можно ли считать сваи защемленными в грунте (вернее это даже не грунт, а пульпа)? Возникает мысль, что если откос поплывет дальше, то вся эта стенка даже не сломается, а просто повернется....
Буду благодарен за любые советы!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Укрепление откоса.dwg (258.9 Кб, 2322 просмотров)

Просмотров: 9581
 
Непрочитано 22.01.2010, 09:56
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
[color=black]Было решено забивать ряд свай 300х300 мм с шагом 450 мм; для закрепления их верхнего конца в 6,5 метрах забить ряд анкерных свай и соединить эти два ряда ростверком.
А вы не боитесь динамики, тиксотропии, и резкой потери устойчивости?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 10:14
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А вы не боитесь динамики, тиксотропии, и резкой потери устойчивости?
сейчас грунты проморожены - потеря устойчивости маловероятна
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 10:17
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Скорее всего лучше не забивать, а забурить сваи. И определить глубину подземной части сваи, так чтоб по расчёту у вас перемещения и углы поворота были в разумных пределах, и между сваями грунт не продавился. Может это будет дороже, но избежите негативных последствий при забивке (трещины от динамики в соседних зданиях, жалобы жильцов соседних домов и т.д.).
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 10:23
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Рекомендую:
http://dwg.ru/dnl/3534
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 10:36
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сейчас грунты проморожены - потеря устойчивости маловероятна
Я спросил про подстилающие откос текучепластичные глины.
А еще маленький шаг свай - это увеличит поровое давление в основании откоса и далее ожидайте его осадки
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 11:05
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


ИМХО, решение не айс. Смысл в анкерных сваях, если система все равно геометрически изменяемая? С учетом текучепластичных глин я бы не считал сваи "заделанными в грунт", больше похожи на стойки.

Тут либо нормальную стену в грунте, либо наклонные (в разные стороны или с разными углами) инъекционные сваи. Шпунт с грунтовыми анкерами, думаю нерационально из-за слабых грунтов.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 11:47
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


итак, проблемы:
1) динамика от забивки,
2) повышенное давление из-за плотного расположения свай,
3) нет уверенности в том, что вся конструкция не поплывет вместе с откосом.
если первые две проблемы может решить "стена в грунте" из буровых свай, то третья проблема остается.
Какие еще могут быть варианты? что-нибудь типа монолитной стены (опять же на сваях) с контрфорсом и последующей обратной засыпкой...

p.s.: 99%, что будет выполняться конструкция с обычными сваями
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 11:57
#9
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


mainevent100
Вещь достаточно серьезная, учитывая что склоны везде. Все сомнения поможет убрать только расчет, лучше конечно математическое моделирование. А так все размышления, ИМХО, не доказуемы. Констукций можно предложить море. Надо хоть какую нить соломинку подстелить....
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 12:25
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Все сомнения поможет убрать только расчет, лучше конечно математическое моделирование. А так все размышления, ИМХО, не доказуемы.
расчет - конечно хорошая штука , но тут такая геология, что за 5 минут не разберешься, а времени немного, скоро "грачи прилетят, ручьи зажурчат".... Я не большой специалист по грунтам, но помнится, что свая принимается жестко защемленной в грунте на расстоянии, зависящим от характеристик грунта. С нагрузкой тоже так сходу не определишься, это ж не подпорная стенка в привычном понимании этого слова. Достаточно сказать, что для верхнего насыпного грунта по геологии угол внутреннего трения =2...22% (нормативный 11%)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 13:22
#11
Pasha=)

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2010
Москва
Сообщений: 19
<phrase 1=


Прошу прощения, не спец в грунтах, но а если зацементировать грунты?
__________________
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Pasha=) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 13:43
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Pasha=) Посмотреть сообщение
Прошу прощения, не спец в грунтах, но а если зацементировать грунты?
учитывая объемы, это будет ООЧЕНЬ дорого! в 3-4 раза дороже предложенной конструкции!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 13:59
#13
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Так а как принять конструкцию, если есть опасность оползновения целого массива вместе с закреплением склона?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 14:03
#14
Pasha=)

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2010
Москва
Сообщений: 19
<phrase 1=


чего будет стоить "предложенная конструкция", уехавшая в овраг вместе с грунтом? Нет, я не настаиваю на цементации. Я не видел что там и как, масштаб трагедии и риски мне не известны, но судя по всему надежного решения у Вас пока что нет
__________________
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Pasha=) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 14:18
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Так а как принять конструкцию, если есть опасность оползновения целого массива вместе с закреплением склона?
по мне, так лучше засыпать этот котлован и забыть про этот объект
эта конструкция лично мне не представляется надежной!
но в период кризиса задача - выйти из сложившейся ситуации с наименьшими затратами. В принципе большинство в нашей организации считают, что этот откос уже обвалился настолько, насколько мог, и дальнейшего обрушения не должно быть, даже если ничем не укреплять. Но все-таки школа сверху, так что.... ген. директор дал команду сделать подпорную стенку. Сначала возникла мысль возвести часть проектируемого дома на один этаж и засыпать эту часть котлована, однако никакого разрешения на строительство конечно нет..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 14:35
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В принципе большинство в нашей организации считают, что этот откос уже обвалился настолько, насколько мог, и дальнейшего обрушения не должно быть, даже если ничем не укреплять
Это только лишь предположения! Не слушайте никого. Обвалится или нет,
можно установить только инженерным расчетом. Посчитайте угол естественного откоса. Методика есть в Сорочане. Если есть опасность обвала, считайте оползневое давление согласно руководству, которую я привел в посте №5. Обычная методика определения активного давления
на подпорные стены здесь не подойдет. Т. к. у Вас угол откоса явно больше "фи" грунта. Далее, зная активные и пассивные давления, можно
посчитать подпорную стенку.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 15:29
#17
de-Deniska


 
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 2


Рекомендую наклонные буронабивные грунтовые сваи, изготовленные шнековым способом
Дешево и сердито)
de-Deniska вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 16:01
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Обвалится или нет, можно установить только инженерным расчетом.
Считать будем.... правда пока не очень представляю, насколько наш расчет будет соответствовать действительности, т.к. до этого никто таким не занимался
спасибо за ссылку! надеюсь поможет )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 16:24
#19
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
однако никакого разрешения на строительство конечно нет
Цитата:
Считать будем.... правда пока не очень представляю, насколько наш расчет будет соответствовать действительности, т.к. до этого никто таким не занимался
Offtop: Я так понимаю, стоит следить за новостями по ТВ. Возможно, скоро засветитесь.

У вас там что, ни одного нормального геотехника в Перми нет, чтоб проконсультироваться?
Забудьте про идею фикс - любой ценой наколотить забивных свай. Как минимум делайте нормальный расчет. Лучше в Плаксисе или другой программе, но с учетом нелинейной работы грунта.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 16:27
#20
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


поддерживаю полностью vv_77
Много примеров, когда стенки котлованов уходили погулять, унося с собой всю выручку разработчиков...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 16:37
#21
angeo


 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 25


возможно текучепластичные грунты залегают лишь сверху а например с 5-7м полутвердые,достаточно 1 скважины или одного захода к геологам.
angeo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:22
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Offtop: Я так понимаю, стоит следить за новостями по ТВ. Возможно, скоро засветитесь.

У вас там что, ни одного нормального геотехника в Перми нет, чтоб проконсультироваться?
Забудьте про идею фикс - любой ценой наколотить забивных свай. Как минимум делайте нормальный расчет. Лучше в Плаксисе или другой программе, но с учетом нелинейной работы грунта.
Offtop:
да нее, хватит уже новостей из нашего города..

думаю руководство не станет заказывать расчет геотехникам!
пока задача - всего лишь подобрать армирование свай

Чисто интуитивно схема представляется такой (см. файл). Сейчас угол откоса уже порядка 25 градусов. Т.е. "на глаз" страшных нагрузок на подпорную стенку быть не должно...
А вот что действительно беспокоит, можно ли принять в расчетной схеме, что сваи защемлены? если шарнир, то схема видмо будет геометрически изменяемая и толку от этих свай нет никакого
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Призма обрушения.dwg (50.6 Кб, 779 просмотров)

Последний раз редактировалось mainevent100, 22.01.2010 в 18:35.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 19:45 Укрепление обрушающего откоса
#23
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


К сожелению без геологии нельзя дать путёвый совет. Тем не менее, если не убрать воду, проблем не убавится. Ну забьёте Вы сваи сплошным рядом, вода сделает своё дело.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 21:13
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Чисто интуитивно схема представляется такой (см. файл). Сейчас угол откоса уже порядка 25 градусов.
Ну 25град. это не много. А какой угол внутреннего трения насыпного грунта, который давит на стенку?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 21:43
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ну 25град. это не много. А какой угол внутреннего трения насыпного грунта, который давит на стенку?
по геологии: из 11 проб грунта угол внутреннего трения от 2 до 22 градусов; нормативное значение 11 градусов
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 22:28
#26
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по геологии: из 11 проб грунта угол внутреннего трения от 2 до 22 градусов; нормативное значение 11 градусов
"фи" расчетное= 11хгамма= 11х1,15= 12,65 град.
1,15- коэф. надежности для глинистых грунтов.
Итак "фи" расчетное= 12,65 град.
угол откоса 25град.
Согласно пособия по расчету подпорных стен прил. 2 табл.1
не возможно определить коэф-т лямбда.
Соответственно нельзя применить формулу расчета активного давления
как для подпорных стен.
А нельзя угол откоса сделать 15град.? Тогда можно использовать формулы из пособия по подпорным стенам.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 14:28
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
"фи" расчетное= 11хгамма= 11х1,15= 12,65 град.
1,15- коэф. надежности для глинистых грунтов.
Итак "фи" расчетное= 12,65 град.
угол откоса 25град.
Согласно пособия по расчету подпорных стен прил. 2 табл.1
не возможно определить коэф-т лямбда.
просмотрел пособие по расчету подпорных стен:
1) согласно п.5.6 коэффициент лямбда вообще не может быть определен при "фи" < угла откоса! в моем случае именно так и получается 12,65<25
2) кстати несоответствие какое-то насчет определения расчетного "фи"..... пункт 5.3 говорит: для получения расчетного значения угла внутреннего трения нужно нормативное умножить на коэфф. надежности! А во всех примерах расчета, которые идут ниже расчетное значение получают путем деления на коэфф. надежности! И это логично, расчетное значение д.б. меньше, чтоб нагрузки получались больше..... тогда получается 11/1,15=9,6 град.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 15:03
#28
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Пардон. Перепутал с удельным весом. Нормативный угол внутреннего трения конечно же делится на коэф-т надежности, чтобы получить расчетное значение.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укрепление обрушающегося откоса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости откоса. Saha Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2009 12:07
Укрепление берегового откоса webmanager Расчетные программы 7 10.02.2009 23:35
Промерзание оконного откоса. Как быть? Rusлан Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2008 10:22
Расчёт крепления котлована, устойчивости откоса YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 29.04.2008 11:20