подбор плит ФБС
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подбор плит ФБС

подбор плит ФБС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2010, 20:52 #1
подбор плит ФБС
Ангелина66
 
геодезист/студент
 
Самара
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 25

стена толщиной 770мм. свес в 170мм слишком большой.можно ли ставить плиты ФБС рядом? скажем по b=400мм? или есть еще какие-нибудь решения?
спасибо!
Просмотров: 9691
 
Непрочитано 27.01.2010, 21:48
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Плиты ФБС? Может блоки ФБС?
Можно 2 блока по 400. А можно монолтный ЖБ пояс организовать с
консолью 170 (по блоку 600мм.).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 21:50
#3
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


да, блоки)
спасибо!
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 22:03
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
да, блоки
Да нет же, не блоки, а фундаментный блок сплошной
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:05
#5
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


ну их же укладывают под стену, их там много)) я так думала! у них же размеры есть, они не бесконечны в длину
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 22:12
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Размеры см. здесь http://dwg.ru/dnl/879
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:13
#7
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


спасибо)
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 22:24
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
можно ли ставить плиты ФБС рядом? скажем по b=400мм?
Нет. 170 выбираете по 65мм на ряд кирпича, как в карнизах.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:26
#9
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


и кирпич тогда на что опирается?
не совсем понятно.
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 22:43
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Нет. 170 выбираете по 65мм на ряд кирпича, как в карнизах.
Так чтоли?:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 262
Размер:	17.1 Кб
ID:	32524  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:45
#11
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


а плита перекрытия на рисунке будет опираться с правой стороны?
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 22:48
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


про 65 наврал 45 вроде бы по типу этого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 149
Размер:	7.8 Кб
ID:	32526  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 22:50
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
а плита перекрытия на рисунке будет опираться с правой стороны?
Да конечно, если надо. А дом скольки этажный?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 143
Размер:	19.0 Кб
ID:	32527  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 23:11
#14
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Где-то читал, что для фундаментов свес не более 130 мм.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 23:17
#15
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


5 этажей. вообще-то это курсовой проект. наверное я все-таки установлю фбс-ки в 2 ряда.
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 23:26
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
5 этажей. вообще-то это курсовой проект. наверное я все-таки установлю фбс-ки в 2 ряда.
Лучше ЖБ консоль сделать по блокам 600.
И нагрузка от стен равномерно распределится по блокам. Здание станет более жестким и стойким к неравномерным осадкам (если грунты плохие)
И изюменка появится в курсовом. Преподу понравится думаю.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 23:30
#17
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


жб консоль - это как на том рисунке было?

спасибо за радушный прием)
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 23:41
#18
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
жб консоль - это как на том рисунке было?
Нет. Вот так: (только термовкладышы не забыть в теле консоли, чтобы мостика холода не было)

А нельзя толщину стены уменьшить? (например за счет применения более эффективного утеплителя)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 232
Размер:	17.5 Кб
ID:	32528  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 00:43
#19
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


какое огромное спасибо! нет, нельзя, это же задание)))))
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 08:46
#20
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
5 этажей-стена толщиной 770мм
Тут явно не надо 2 ряда ФБС. Нужно просто ось стен совместить, тогда консоли будут по 170/2=85 мм, если много то уменьшить сечение кирпичной стены на 1 кирпич, по принципу #10
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 08:48
#21
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


пусть уж свес будет с одной стороны. стену на 1 кирпич уменьшить не могу - это ЗАДАНИЕ
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 08:52
#22
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


С внутренней стороны она весеть не будет, а будет лежать на плите.
Что не есть хорошо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 08:54
#23
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


почему?
я хотела сделать как у вас на рисунке как раз
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 08:56
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Ангелина66, это я мозголому из Самары обращаюсь.
А по какому рисунку Вы хотите сделать? Номер поста укажите.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 08:57
#25
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


вот по этому номеру #18
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 09:02
#26
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
вот по этому номеру #18
Как здесь выражаются: думаю этот вариант "надежный и сердитый".
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 09:06
#27
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


По заданию обязательно использовать ФБС? Может монолитный ленточный фундамент тоже допустим?
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 09:35
#28
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


я вот кстати не уточняла... надо подумать
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 09:36
#29
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Sarman, а я бы за узелок в посте 18 отругал,промерзать же нафиг наквозь будет,тем более если курсовой, то узлам там уделяют внимание
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 09:40
#30
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Sarman, а я бы за узелок в посте 18 отругал,промерзать же нафиг наквозь будет,тем более если курсовой, то узлам там уделяют внимание
В посте №18 я написал, как избавиться от мостика холода.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 09:41
#31
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
С внутренней стороны она весеть не будет, а будет лежать на плите.
Что не есть хорошо.
1.Ангелина66 не говорила где у нее плита, а просто так плодить эксцентриситеты в строительстве не принято.
2. Чем плохо, думаете что кладка прочнее плиты. Знаете что при строительстве кирпичных здании всегда опирают кладку на плиту.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 09:46
#32
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Sarman, извини не прочитал,глянул картинку,но все равно останусь при своем,так как узел не считаю эффективным
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 09:49
#33
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
2. Чем плохо, думаете что кладка прочнее плиты. Знаете что при строительстве кирпичных здании всегда опирают кладку на плиту.
Я имел ввиду, что 85мм. кладки будет давить на плиту.
[IMG]http://s003.***********/i202/1001/5f/0a8aba944e40.jpg[/IMG]

Это есть хорошо?

motor-serg почему не эффективен?

Добавил:

К тому же теряется полезная площадь квартир. 85мм. умножьте на периметр здания (5 этажей) и умножьте на стоимость квадратного метра. Получите кругленькую сумму.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 28.01.2010 в 10:02.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 10:04
#34
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нет. Вот так: (только термовкладышы не забыть в теле консоли, чтобы мостика холода не было)

А нельзя толщину стены уменьшить? (например за счет применения более эффективного утеплителя)
Можно пояс из керамзитобетона сделать без термовкладышей, по точке росы проходит.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 10:24
#35
Ангелина66

геодезист/студент
 
Регистрация: 27.01.2010
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


все господа, поздно. взяла 2 ряда блоков фбс. всем спасибо
Ангелина66 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 10:28
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Поздравляю это не лучшее решение. Хотя для курсового прокатит.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:29
#37
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
все господа, поздно. взяла 2 ряда блоков фбс. всем спасибо
Интересно как она их перевязывать будет?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:34
#38
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Интересно как она их перевязывать будет?
скорее всего как две отдельно стоящих стены.В курсаче раскладка блоков наврядли делается.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:42
#39
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ни кто, кроме скупого заказчика, не помешает ставить рядом блок шириной 600 мм и 300 мм в нижнем ряду с перевязкой блоками длинной 880 мм по верху (второй ряд). Аля кирпичная кладка. То бишь снизу рядом два блока вдоль оси стены, а верхний ряд блоки поперёк.
И можно не заморачиваться.
Стандартное решение для фундаментов панельных зданий (под спаренные стены в районе температурного шва или под спаренные стойки лоджий).
Нажмите на изображение для увеличения
Название: блоки.jpg
Просмотров: 122
Размер:	46.3 Кб
ID:	32547
PS: В данном случае, я бы был на стороне скупого заказчика. Ибо есть более экономичное решение.
PSS: Не узрел в начале, что это курсовой. Про заказчика начал разглагольствовать ... )))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 29.01.2010 в 06:51.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:43
#40
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
скорее всего как две отдельно стоящих стены.В курсаче раскладка блоков наврядли делается.
Вот таких "молодых специалистов" мы и получим после диплома
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:46
#41
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Вот таких "молодых специалистов" мы и получим после диплома
Ничего страшного на работе научится чему надо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 16:23
#42
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ангелина66 Посмотреть сообщение
все господа, поздно. взяла 2 ряда блоков фбс. всем спасибо
Это будет бомбоубежище на случай ядерной войны
Так и мотивируйте преподу.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подбор плит ФБС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Подпорная стена из ФБС Альберт Конструкции зданий и сооружений 172 15.07.2015 17:50
Использование дорожных плит вместо ФЛ sol2705 Конструкции зданий и сооружений 3 01.09.2008 14:10
Учет ФБС в SCAD Vladfile SCAD 17 04.08.2008 08:07
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39