Расчёт 2-х двутавров
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
||
Просмотров: 13710
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Вам нужен равнопрочный стык. Посмотреть можно главу "Нормали" любого справочника по м/к.
Для двутавра 55Б1 горизонтальные накладки -14х250х530; вертикальные -8х150х420. Не внимательно прочитал сообщение, про равнопрочный стык - это не сюда ![]() Вот здесь обсуждалось http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E0%ED%EA%E8 Последний раз редактировалось Stitch, 03.02.2010 в 17:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Это ведь к сжатым элементам относится (к колоннам).
А у автора, как я понял, изгибаемая балка. Так что, осмелюсь не согласиться с Вами.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Ale6a не определил тип изгиба, если изгиб двухосный, то этот пункт СНиПа применим. Если изгиб одноосный, то накладки практически не нужны, разве что для раскрепления от потери устойчивости плоской формы изгиба и тогда шаг и сама необходимость накладок определяются конкретными данными (длины, нагрузки).
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Larisa, требования п. 5.7 применительно к данному случаю означают только одно: если изгиб происходит в плоскости полок то сечение можно считать сплошностенчатым (т.е. Iy, Wy считать как для составного сечения) при выполнении этого условия. Если же изгиб происходит в плоскости стенок, то это условие абсолютно никчемное.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ale6a,
Вы бы схему показали, что за конструкция. Что опирается на двутавры и т.д....?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
В данном случае нет полных исходных данных. Какую функцию выполняет составное сечение? Если предположить, что балка служит опорой пустотных разнопролетных плит перекрытия - это первое. Второе - равнопролетные. Третье - стена. Одним словом вариации и сочетания могут быть различны. Вопрос применения накладок - относителен. Возможно даже конструктивное решение применение прерывистого сварного шва по перу двутавра (верх, низ - в разбежку). Применение накладок актуально в случае раздвижки прокатных профилей относительно оси "Y".
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Спасибо Вам большое за интерес к моей проблеме и вопросу!!
По вашей просьбе конкретизирую!!! Вообще это Крепление котлована! Пояс из 2-х двутавров 55Б1( В ПРИМЕРЕ 45 - это подобный пример просто). Вообщем чтобы не углубляться сильно...Много (n) пролётная неразрезная балка вот такого сечения (2-двутавра) загружена распределенной нагрузкой....опоры - это распорки между стенами котлована с одинаковым шагом! Как я уже сказал момент ВОКРУГ ОСИ X т.е. по вокруг оси с максимальным моментом сопротивления Wx!! Момент действует вокруг оси x (по сортаменту), т.е. разумеется по наибольшему моменту сопротивления Wx!!! Просто мы всё время применяли 45 двутавр по типовому проекту (КОЗЕ) уже 10 лет ![]() Последний раз редактировалось butch, 04.02.2010 в 11:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Возможно, пластинки применили из соображений технологии изготовления или монтажа.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур,
А как же СНиП II-23-81* п.12.13. Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4? Сечение получается замкнутое.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я отнес, с Вашего позволения, эту обвязочную вещь к 4-й группе.
Если есть иные точки зрения и обоснавания, варим сплошным - нам не жалко. До этого планочками обходились, без вообще швов. Тоже труба была. Никто же не катил бочек... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
СНиП II-23-81*
п.1.2. При проектировании стальных конструкций следует соблюдать нормы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии и противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты конструкций от коррозии и повышения предела огнестойкости конструкций не допускается. Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. ИМХО: Варите без планок минимальным катетом шва по таблице 38* по всей длине.
__________________
Доверяй, но проверяйся Последний раз редактировалось @LEXx, 04.02.2010 в 11:17. Причина: Посмотрел вторую картинку автора после ответа |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
@LEXx, у Вас в первоначальном сообщении было: "Думаю, это не планки, а листы на всю длину". Смотрим:
Герметизации не видно. А сечение замкнутое. Если шпунтовое ограждение временное, а конструкции повторно не используются, герметизировать необязательно. Кроме того, герметизировать можно не только сваркой. А вообще, надо так надо. Кто же против?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.02.2010 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вот тоже засомневался и решил спросить:
прогон представляет собой 2 спаренных швеллера. Можно ли в этом случае обойтись прерывестым швом? Если да, то какие размеры прерывестого шва принять? Может вообще можно швеллера м/у собой не приваривать? Пускай каждый швеллер сам по себе работает. Покрытие- рулонная утепленная кровля по профнастилу.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Так причём здесь это - окраска, покраска, коррозия У меня временное сооружение - КРЕПЛЕНИЕ КОТЛОВАНА!!!! Вы соревнуетесь в знании пунктов СНиПа?? Два двутавра соединены листами с КАКИМ ТО шагом с обоих сторон полок (см. рис.)!!!! Изгиб - вокруг оси X - ОСЬ x паралельна полкам!! ЧТО ещё может быть проще????? Это НЕ ГОРНЫЕ ТОННЕЛИ
![]() Последний раз редактировалось butch, 04.02.2010 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() А прогон пусть будет объединенным - там же кручение.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ну можно заменить на двутавр 25Ш1.
Только директор говорит, что широкополочный прокат дороже. Или он вводит меня в заблуждение? Так общая масса 2-х швеллеров №24 - 48кг/м. Масса 25Ш1 - 44 кг/м. ВОПРОС: что будет дешевле? Понимаю, что добавляется сплошная сварка при варианте с швеллерами.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Sarman, по моему в вашем случае швы взять конструктивно 100х150 да и все. Только с точки зрения коррозионной стойкости такое решение не лучшее.
Глядя на вашу картинку у меня возник вопрос (не только к вам, а ко всем профи МК): вот скажите, ребра жесткости в балках лучше приваривать к нижнему поясу, или лучше все таки не доводить и не приваривать? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
@LEXx,
Еще один плюс в применении 2-х швеллеров вместо двутавра то, что по краям можно ставить не спаренный, а всего лишь один швеллер (т.к. грузовая площадь на прогоны 2 раза меньше). В случае с двутавром перерасход получается. Вот так: [IMG]http://s004.***********/i205/1002/0f/5ca407eb8e47t.jpg[/IMG] Vavan Metallist, я не профи, но делаю всегда так: [IMG]http://s43.***********/i101/1002/9f/0272de8aa449t.jpg[/IMG] Еще нигде не встречал в нормах и сериях, чтобы варили нижний растянутый пояс поперек.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Ale6a
Цитата:
1. Раз изгиб происходит в плоскости стенок, то с точки зрения прочности накладки не нужны. Они носят технологический характер: это же надо как-то собрать, распорки во что-то упирать и т.п. 2. С точки зрения устойчивости плоской формы изгиба тот метр, который у Вас на эскизе, более чем достаточен. Можно сделать и 2 и 3, считать имеет смысл где-то после 5 метров.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
Новосибирск
Сообщений: 95
|
Вот скажите, ребра жесткости в балках лучше приваривать к нижнему поясу, или лучше все таки не доводить и не приваривать?[/quote]
Если есть динамика, то лучше не доводить ребро до нижнего пояса балки на 50-60 мм. и особенно приваривать к нему. Так как сварной шов поперёк растягивающих напряжений - концентратор напряжений. Если в статике то можно и приварить, потому что рёбра жёсткости приваренные к обоим поясам повышают крутильную жёсткость балки см. Бычкова - "Теория расчёта тонкостенных стержней" Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 04.02.2010 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему | Mr.Merlin | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2013 13:44 |