| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Монлитная железобетонная плита по металлическим балкам
работаю на рабочих
Одесса
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 20104
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вопрос в лоб - а нужно ли Вам обеспечивать совместную работу монолитной плиты и балок? думаете сильно выгадаете на обычном шаге второстепенных балок (1,5-3 м)? обычно это удел мостостроителей... ищите концы там.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Есть вот здесь литература по этому поводу
А вот здесь - расчет в Excel (там ниже раздел расчеты) По поводу эффективности и материалоёмкости - эффективно и более экономно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Johnny D
посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4084 #18 там про разгружающее действие свободно лежащей ЖБ плиты на МК балочную клетку. Forrest_Gump там участвовал, может прояснит ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Offtop:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
А что Вас (S_konstr) так обидело в моем вопросе? Если технология интересная и выгодна. то ее с удовольствием будут применять. Вот только, что касаемо технологии Bamtec, что применение профлиста с рифами, что применение стад-болтов - не вижу широкого применения подобных систем. Отчего бы? Вот и спрашиваю, может Вы их применяете? Если нет, то зачем советовать к применению?
P.S. разгружающее действие свободно лежащей ЖБ плиты на МК балочную клетку - ну ежели плиты не разрезается балочной клеткой на независимые участки, то тогда плита выступает не только как передатчик нагрузки от перекрытия на балки, но и как несущий элемент, воспринимающий часть нагрузки.......... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Offtop:
Цитата:
По поводу "разгружающего действия плиты". Посредством жестких и гибких упоров создается совместная работа проката и ж.б. плиты по типу элементов с жесткой арматурой. При этом нейтральная ось сечения проката смещается выше его геометрической оси, а эпюра сжимающих напряжений в плите принимает прямоугольный (как при расчете изгибаемых ж.б. элементов), трапецевидный или ломаный вид. Жесткость рассчитывается по приведённым (через альфа) к стали характеристикам. В случае шага балок 7.2х6 м эффективность не очевидна, из-за того что получится достаточно "толстая" плита, т.к. в направлении перпендикулярном балкам она рассчитывается независимо. Последний раз редактировалось S_konstr, 14.02.2010 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to S_konstr - ну уж коли наезжаете ("...возможно Вы не читали вопрос автора темы..."), то обосновывайте свои слова. автора темы интересует именно технологии, обеспечивающие совместность работы монолита и балок. объясните мне, такому бестолковому, как Вы обеспечите совместную работу монолитной плиты перекрытия и металлических балок, не применяя стад-болты? при чем плита опирается на балочную клетку сверху. ну и какой Ваш ответ?
to Johnny D - на Вашем месте я бы второстепенные балки опирал на нижний пояс главных балок,оставшийся зазор до верха главных балок как раз заполнил бы монолитом. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
если честно,применял как раз стад-болты,связывались с мостовиками,у них это отработано..думаю не зря..но лишь один раз. упоры конечно многодельны..но вроде тоже возможны..если сильно надо.. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если это реконструкция, то настоятельно рекомендую воспользоваться этими рекомендациями http://dwg.ru/dnl/6345.
Там есть расчет совместной работы ж\б перекрытия и стальной балки. Будут вопросы - задавайте ![]() |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Автора темы, на мой взгляд, заинтересовало как это возможно рассчитать и обеспечить. Цитата:
Если у Вас возникли сомнения по надежности данного решения то это действительно стоит обсудить. Последний раз редактировалось S_konstr, 15.02.2010 в 01:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 8
|
Здравствуйте. Собираемся проектировать монолитное железобетонное перекрытие по металлическим балкам. Возник вопрос как обеспечить совместную работу балки с плитой. Есть два варианта обеспечения совместности работы.
1. Замонолитить верхний пояс балки (двутавр) в плиту на определённую глубину. 2. Приварить анкера к верхнему поясу балки и их замонолитить, плита в данном случае будет лежать на верхнем поясе. Первый вопрос. -Какие плюсы и минусы каждого из способов, посоветуйте. Второй вопрос. -На какую глубину вводить верхний пояс балки в плиту, какие конструктивные требования существуют для такого случая. Третий вопрос. -С каким шагом, на каких участках балки располагать, анкера для обеспечения совместности работы, как их считать (расчёт в перекрытии по профлисту смотрели, но может кто знает где можно посмотреть расчёт без профилированного листа) Вопрос по расчёту самих балок и плиты на совместную работу не стоит. Может быть кто то знает литературу в которой это отражено, или поделится своим опытом. Заранее благодарен.
__________________
Sarmat |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Насколько мне позволяет судить мо скромный опыт..
нженерная общественность не особо любить считать совместную работу плиты и балки - уж очень муторно. Балку считают по стальному снипу нагруженной плитой, но учитывают ее раскрепление из плоскости посредством приваренной арматуры |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Здравствуйте, поделитесь опытом расчета, новую тему создавать не стал
Пример условный (интересут методика расчета) Есть балки с шагом 2м, по ним железобетонное перекрытие 100м. Необходимо выполнить расчет. Совместная работа плиты и балки как единого сечения не предпологается. Я делаю так: Строю схему в ЛИРЕ, плита и балки в одном уровне, балка с плитой соединена шарнирна (X,Y,Z) Когда считаю балки жесткость плиты умножаю на 0,1 Когда считаю армирование в плите жесткость в плите умножаю на 0,3 Подскажите провамерно ли такое умножение жесткостей? кто как делает? или может как то можно корректнее определить какая будет жесткость плиты (сколько плита на себя возьмет усилий)? очень интересно! Например так: есть существующее монолитное перекрытие, при реконструкции на него ставят оборудование. Само перекрытие не проходит. Принято усилить металическими балками снизу. Последний раз редактировалось Skiv, 23.11.2017 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
и плита и балка будут работать на изгиб (каждая в своей плоскости, так как единого сечения не предпологается)
вот как узнать сколько на себя возьмет плита сколько балка? (у балки то жесткость постоянная (сталь), а вот у плиты может меняться) Кто как делает, поделитесь опытом? |
|||
![]() |
|
||||
Если совместной работы не предполагается, то все, что на себя возьмет плита, передастся на балки (плюс еще вес плиты). И ни к чему тут игры с жесткостями.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ну это я и подразумевал
Короче, если не сильно в себе уверены, не пытайтесь затолкать в расчетный файл все. Убирайте плиту, ставьте имитирующие плиту горизонтальные связи или же объединяйте горизонтальные перемещения узлов колонны в уровне перекрытий (если здание не очень большое) и вручную задавайте на балку нагрузки от плиты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Axe-d
А если так (у меня как раз такая ситуация): есть существующее монолитное перекрытие (опертое шарнирно по двум сторонам), при реконструкции на него ставят оборудование. Само перекрытие не проходит. Принято усилить металическими балками снизу. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Хотелось бы чтоб кто то поделился опытом как посчитать плиту вместе с балкой из поста №27. Как я это считаю я написал в посте №21, но у меня остаются некоторые сомнения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Читайте СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" Пункты 6.2.6 и 6.2.7.
(Вы даже не понимаете - какой ерундой вы занимаетесь с этими пониженными жесткостями плиты!) Цитата:
Хотите непременно в ЛИРЕ? Ну так объединяйте перемещения узлов балок и соответствующих им узлов плиты по Z. Иначе получите вместо плиты свободно лежащей на балках что-то типа простыни, натянутой на веревках. В центре какой-то одной из балок один ее узел объединяете с соответствующим узлом плиты по X, Y, Z, UZ - ну чтобы ваша плита не улетала в никуда как астероид и не вращалась при этом. И выполняете расчет. Если у вашей плиты задать жесткость близкую к нулю (т.е. не плита, а просто как тряпка), то нагрузки на балки будут те же, что и при сборе их просто по грузовым площадям. В вашем случае металлические балки - это упруго оседающие опоры плиты. А не жесткие опоры многопролетной балки, как в классическом строймехе. Ну и для жесткой плиты опорные реакции все-таки будут отличаться от значений, полученных простым сбором нагрузок по грузовым площадям. Это видно даже из простого расчета многопролетной балки конечной жесткости на жестких опорах. Последний раз редактировалось Leonid555, 23.11.2017 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Цитата:
Я понимаю что вы говорите, но допустим плита рассчитана на нагрузку в 800кг/м2 и если мы несущую способность плиты откидываем, то получиться слишком большая балка и перерасход. Я иногда за разумный перерасход не сильно переживаю, но вот заказчик или экспертиза могут поинтересоваться))) А если все таки учитывать плиту, даже если вырезать полосу плиты (вдоль балки), нужно узнать сколько нагрузки возьмёт на себя плита, а сколько балка. Каждый возьмёт пропорционально своей жесткости. Вот с жесткостью балки все понятно, а у плиты есть модуль начальной деформации бетона, а есть еще эффект ползучести(вроде ползучести))) Вот скажем плита простояла не один год, какой у нее теперь модуль деформации? Хотя и для "свежей" плиты тоже интересно. Я так думаю что вопрос не самый сложный, или покрайней мере есть инженерные подходы позволяющие считать с упращением с приемлемым уровнем запаса. Вот я и попросил поделиться опытом, кто как считает? Или же для точного расчёта есть только один способ: 1)В расчетной схеме задать нелинейные жесткости в плите ( ПК Лира) 2) Добавить металлические балки 3) Выполнить нелинейный расчёт. 4) По полученным усилиям проверить армирование плиты и металлическую балку Или я не прав? Последний раз редактировалось Skiv, 23.11.2017 в 17:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36
|
Моделируешь плиту, в ней моделируешь балку. Можно их развести по уровням, балка она же не в уровне плиты, а под ней. Перемещения узлов балок и плиты объединяешь (х,у,z, Uz). Тогда учитывается их совместная работа. Если не учитывать, то плиту не надо моделировать. Прикладываешь как нагрузку.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
M300, Denbad
А если выполнить нелинейный расчет? Снимет ли он вопросы? какие есть подводные вопросы? Цитата:
![]() ![]() ![]() неподумайте я не "тролю" ![]() Если использовать этот способ, то тогда получается что снова плиту исключаем из работы а все несет балка. Рабочее армирование в плите лишь поперек балки как неразрезной плиты. Плита довольно толстая, нехотелось просто выкидывать ее несущую способность. Последний раз редактировалось Skiv, 24.11.2017 в 10:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Цитата:
Я хочу армирование в плите проверить, и не знаю какое усилие возьмет на себя плита. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Допустим подобрали по расчету на фиктивную силу при потери устойчивости балки анкера/либо "усы" арматуры с анкеровкой в плиту. Допустим шаг их 500мм. Но не добавится ли к ним силы от совместной работы плиты и балок, которая приведет к их срезу? В итоге рискуем получить не раскрепленные балки Так же такой вопрос, существует ли такое конструктивное решение, при котором выполняются следующие расчетные условия: 1. Плита совместно с балками не работает - только передает на них нагрузку 2. Плита раскрепляет балки из плоскости 3. Плита работает как жесткий диск Здесь, конечно, можно провести аналогию с профнастилом кровли, когда настил принимается как жесткий диск, но на изгиб совместно с конструкциями покрытия не работает. Но порядок жесткостей настила и ж.б. плиты немного разный. Последний раз редактировалось Antonio_v, 24.11.2017 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Цитата:
Положили балку, потом положили профлист, потом залили плиту с армированием. (Больше ничего не ставили, не приваривали). То же единое сечение будет? Вот у меня как раз так Я конечно не против обсудить расчёт усилий сдвига, и расчет составного сечения, но вопрос о другом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А если так (у меня как раз такая ситуация):
есть существующее монолитное перекрытие (опертое шарнирно по двум сторонам), при реконструкции на него ставят оборудование. Само перекрытие не проходит. Принято усилить металическими балками снизу Если балка располагается от опоры до опоры жб перекрытия, то под доп. нагрузкой на плиту перекрытия в зависимости от жесткости плиты перкрытия мет. балка будет прогибаться не так, как ж.б. плита. При этом возможны варианты, в том числе и тот, когда ж.б. плита будет "висеть" над самой балкой, оторвавшись от раствора, соединявший их поверхности. При этом в растворном шве возникают силы сдвига и поверхности мет балки и жб. плиты сдвигаются относительно друг друга. Нагрузка на балку зависит именно от этого. Если балка располагается поперек опор жб перекрытия, то мет. балка тоже изгибается в зависимости от жесткости плиты и тоже возможны варианты. Это работа составных стержней. Не найдете вы коэффициенты распределения нагрузки на балку и плиту, не составив схему, по которой работают эти два элемента. Данный путь не простой. Тут я ничего не понял, какое единое сечение? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
У вас плита просто свободно лежит на балках и свободно по ним проскальзывает. (Хотите чтобы не проскальзывало? Делайте сталежелезобетон.) ЖБ плита трещит под нагрузкой? Тогда ее участки имеют различную жесткость. И между участками плиты происходит перераспределение усилий. К тому же у вас и армирование на разных участках может быть разное. А это тоже влияет на жесткость участков. Но это все игры с плитой! Ну нет у нее одинаковой жесткости повсюду. Но если у вас нет надежного закрепления плиты на балках от сдвига (не сталежелезобетон!), то от вот этих перераспределений жесткостей по участкам плиты для балок в общем то почти ничего и не меняется. Ну хотите блох ловить? Ловите. Цитата:
Как именно плита передает нагрузку на балки - это можно исследовать. Может плита где-то зависает (за счет своей жесткости), а может и нет. Балка прогибается и вообще то нагрузка на нее передается неравномерно. Обычно этим пренебрегают. Но вы хотите эту нагрузку буквально вылизывать, что ли? Думаете что-то сэкономить? Дело ваше. Цитата:
Цитата:
Skiv, вы в Лире будет рассчитывать ортотропную жб плиту? Флаг вам в руки! Последний раз редактировалось Leonid555, 24.11.2017 в 11:37. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Цитата:
Цитата:
В файле две схемы: слева плита с начальным модулем упругости, справа с коэфициентом 0,3. Ведь плита изгибающий элемент и когда проверяют ее прогиб коэффициент берут 0,2 или выполняют нелинейный расчет. Армирование в балке(ж/б) буду подбирать по полученным усилиям. Усилия в ж/б балке по левой и правой схеме отличаютс в два раза! Последний раз редактировалось Skiv, 24.11.2017 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: Блин...То шарнирное перекрытие...то ребристое...
Цитата:
Нет там профнастила. Изотропная оболочка толщ. 150 мм. Не отражено и подвод мет. балок внизу перекрытия, их ось по оси изотропной оболочки толщ. 150 м. Если не будет раствора, то как усиление то будет выглядеть? Подвод снизу мет. балок к перекрытию с зазорами? Балка 45 Ш1. Да и вообще, вам в режим монтаж, коль столько нагрузок и балку подводят при не снятой нагрузке. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 24.11.2017 в 12:26. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Skiv, такое ощущение, что форумные гуру Вас троллят )) вполне понятный вопрос уводят в сторону. Балки "кое-где" и "кое-как" подпирают плиту, вопрос - где и насколько? При небольших сечениях балок и значительных пролетах они лишь вблизи колонн будут соприкасаться с плитой (т.е. несколько сокращать ее пролеты). А в центральной части плита будет работать самостоятельно. В результате по изгибающему моменту большие сечения балок не требуются, но при этом опорные реакции балок в узлах опирания на колонны получаются большими. Это, конечно, не для шага балок, например 1,0-1,5 метра (Ваш файл не смотрел) - тут классически, полоса плиты шириной метр как не разрезная балка. В целом подход расчета балок при жесткости плиты с k=0,1 и расчета плиты с k=0,3 более-менее адекватный, только k=0,3 спорный. В запас (чтобы не экспериментировать) я бы принял k=0,5-0,6 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Offtop: шарнирное было для примера чтоб проще было
SergeyKonstr расвор будет. Вы пытатесь указать на усилия (сдвигающие) которые возможно и будут возникать на стыке плиты и балки. Ну так ведь? . Я же с самого начала про эти ничего не говорил. Вот подведу я балку под перекрытие, пусть и через расвор, разве он удержит от сдвига? не удержит) Тогда можно считать что плита c балкой имеет общее перемещение только по оси Z. Offtop: Давайте забудем про усилия здвига И так как нету связи балки с плитой то ведь справедливо сказать что и плита и балка будут изгибаться каждый относительно своего центра тяжести? И раз так зачем мне в схеме опускать металлическую балку? поэтому я и сделал ее в уровне с плитой. Про изотропность оболочи я то же ничего не говорил. Нету у меня профлита (Offtop: про профлист говорил когда хотел сказать что плита не связана с балкой, не усами не болтами ни чем и даже если б и был, различной жесткостью вдоль и поперек гофр я бы пренебрег в данном случае. Попоробую еще раз обьяснить что меня волнует: В файле который я скинул две схемы. Армирование в балке(ж/б) буду подбирать по полученным усилиям из этих схем. Усилия в ж/б балке по левой и правой схеме отличаютс в два раза! Разве это нормално? Вы можете сказать что зачем две схемы, оставляй ту в которой у монолитного перекрытия задан начальный модуль упругости (там и усилия в ж/б балке больше). Но ведь возникает вопрос? что тагда прогиб не подбираете по начальному модулю упругости)) Суть вот в чем, ведь даже в нормах при определениии усилий в элементах "рекомендуют" изгибаемые умножать на 0,3, сжатые на 0,6. (пусть и в первом приближении) У меня плита явно изгибаемый элемент, и когда поставят оборудование появяться микро трещены возможно еще что то, и модуль деформации уменьшиться. И отсюда металлическая балка больше воспринет на себя усилий, а в перекрытии усилия уменьшаться. Вот поэтому я и сделал две схемы. Вторая с коэф. 0,3 (изгибаемый элемент без учета трещин). И решил посоветоваться на форуме ![]() Offtop: а мне давай задвигать про усилия здвига и т. д. ![]() Надеюсь понятно что я имею ввиду. И если я выполню нелинейный расчет, отпадут ли мои вопросы? т.е. жесткость плиты будет меняться под нагрузкой и в конечном игоге система устаканиться и я получу "более мение правдоподобные усилия " в плите и ж.б. балке? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
И если я выполню нелинейный расчет, отпадут ли мои вопросы? т.е. жесткость плиты будет меняться под нагрузкой и в конечном итоге система устаканиться и я получу "более мение правдоподобные усилия " в плите и ж.б. балке? или же это то же будет не совсем точно, или точно с какими то допущениями? Последний раз редактировалось Skiv, 24.11.2017 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Создав балку вровень с плитой перекрытия, т.е. объединив узлы и балки и плиты, вы как раз и дали и для балки и для плиты одинаковые перемещения по всем 6-ти степеням свободы, а они разные, кроме Z/ Во второй схеме - это только первый этап. Далее вычисляйте усилия и корректируйте жесткость элементов, вводите их в схему и персчитывайте, коль придерживайтесь рекомендаций по снижению жесткостей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Цитата:
т.е. вы на нелинейный расчет намекаете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Ну, если иттерационный расчет приравнять к нелинейному, то да. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
Господа, считаю плоское перекрытие по стальным балкам, если отбросить нелинейный расчет, какую таки жесткость для плиты взять при подборе ее армирования? В супер запас будет с коэф. 1 к жесткости, но тут обсуждался максимум коэф. 0.6. Понимаю, что все зависит от пролетов, шагов, жесткостей балок и т.д., универсального ответа наверно не дать, разве что взять две схемы с 0.2E и 1E для бетона плиты, посчитать, чтобы в обоих случаях армирование "несло". Но при единичке дикость по арматуре и по сечениям балок вырисовывается, вдогонку у меня еще повышенная категория по раскрытию трещин.
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Попробуйте составить расчетную схему ж/б перекрытия с учётом прогиба металлической балки.. Если выйдет без всяких упругих опор - можно будет считать по классической шарнирной. Я так думаю (с)
![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Проблема расчёта монолитной плиты совместно с балками в том, что плита занижает сечение балок. Балки посчитайте так, как будто у вас "мягкая" плита (просто чтобы учесть раскрепление балок из плоскости и возможное горизонтальное распределение усилий из-за сплошной плиты), а плиту для армирования... ну считайте с 0,6. Или сколько там положен коэффициент для железобетона перекрытий, из лохматого СП 52 (вроде 0,3)?.. Первое учтёт практическую неспособность совместной работы плиты и балок (слишком многое зависит от качества реализации узлов на стройке), второе - учтёт прогиб балок и ползучесть бетона. Не забыть "отцепить" плиту от колонн, а то программа радостно повесит плиту на колонны и полностью исказит работу плиты и балок.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
bartus,
Понижение EI принимают, чтобы получить перераспределение усилий в сложных системах, рамах и т.п. Когда система - неразрезная балка, усилия в ней не зависят от жёсткости. В разумных пределах. Тогда и снижать не надо. Но такие перекрытия не считают в мкэ. Их считают вручную. И прогибы тоже. Вон, в арбате. Если по профнастилу, то гофру как тавр или как условный прямоугольник.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
если использовать стальные балки, то их надо бы располагать с небольшим шагом и тонкой жб плитой. Это понятная схема работы.
когда проектируют плиту 200 мм пролетом 6х6, пытаясь подкреплять их стальными балками из 20 двутавра только по контуру, тогда и начинаются вопросы с соотношение жесткостей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
E понижаю до 0.2, чтобы получить близкие к реальным прогибы плиты и соответствующие им "точки" передачи нагрузки на балки. Тут получу равномерное задействование балок, максимальные моменты в хилых, нежестких балках + Q в них же, в жестких балках недоберу нагрузку в общем случае.
Е оставляю единичной - нагрузка на балки передается иначе, в основном ближе к опорным сечениям и к наиболее жестким балкам, тут получу максимальные Q для самых жестких балок. Но балки меня меня вообще не волнуют, там будет недогруз всегда в моем случае, у меня нагрузки неравномерные, перекрытий много и везде разные конфигурации по расположению нагрузок и самих балок (поперечно/продольно/диагонально вокруг больших отверстий и т.д.). Податливость балок, вследствие их прогибов, для этих плит очень вариативная в пределах одной плиты в разных ее точках, никаким ручным расчетом не охватишь, опирание всегда по 4 сторонам, причем 4 балки по сторонам с разными сечениями. Считать ли 0.3 верхней границей изгибной жесткости плиты тоже не скажешь, это всего лишь число-рекомендация для первого приближения. Пойду учиться нелинейно считать. Лохматый сп теперь 430ый. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
Если кто следит за темой. Нелинейным расчетом получил картину прогибов, сравнил эти прогибы с прогибами в тех же местах из двух других моделей с упругим расчетом при 0.2E и 1E жесткостей плит.
Сделал выборку из 15 наиболее прогнувшихся точек плит, получилось, что в нелинейном расчете усредненная жесткость соответствует 0,7E. То есть к примеру, в "упругой" модели с 0,2E получился прогиб 10 мм, в "нелинейной" модели 6 мм, в "упругой" модели с полной жесткостью 1E получилось 4 мм. Интерполировал для каждой точки значения, выводил среднее арифметическое по всей выборке. Посчитал в упругой стадии с этим 0,7E, картинка прогибов имеет очень хорошую сходимость с нелинейным расчетом, расхождения не более 5% навскидку. Приму это (0,7E) как верхнюю границу по жесткости плиты для моего случая. Жаль Лира 10 пока не умеет выводить ширину раскрывшихся трещин в нелинейных расчетах, так бы просто проверил принятое из упругого расчета армирование, трещины то вижу, а ширину не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А вы давление воздуха учитывали ?
Многие не учитывают. Но никто не может объяснить почему. А разница большая.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам | ВладимирН | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 26.04.2019 09:24 |
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам | Виталька Паустовский | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 07.12.2009 16:42 |
Ищу узлы крепления стеклянной крыши к металлическим балкам | Lapuire | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 12.03.2009 14:33 |
подвес труб с водой к металлическим балкам | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 29.09.2008 11:02 |
ж/б плита по стальным балкам. Помогите расчитать. | Сергей К | Расчетные программы | 3 | 03.09.2008 10:14 |