степень огнестойкости металлоконструкций
Регистрация: 25.06.2009
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 43773
|
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
Цитата:
[IMG]http://s58.***********/i160/1002/d5/ce2c3e472aeft.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
поищите еще пособие по определению огнестойкости строительных конструкций
почитайте профильный снип исходя из назначения здания пособие к снип 21-01-97 2.1. Складские помещения, кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудалений, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, аккумуляторные, трансформаторные подстанции должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия - 3-го типа и двери - 2-го типа. 4.1. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских школьных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. Последний раз редактировалось сержант, 27.02.2010 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2009
Сообщений: 28
|
... из пособия к СНиП 21-01-97:
... [size=3][FONT="]Несущие стержневые элементы из стальных незащищенных конструкций, стены, перегородки, перекрытия и покрытия из негорючих листовых или плитных материалов с негорючим утеплителем... А также... [/FONT][/size] [size=3][FONT="]Несущие элементы из стальных незащищенных конструкций имеют третью степень огнестойкости ...А здание, на кровле которого размещена венткамера относится ко второй степени огнестойкости... Вопрос в том, будет ли сама венткамера также относиться ко второй степени, и тогда несущие металлические конструкции нужно покрывать огнезащитным составом ...или степень огнестойкости для данной венткамеры будет отлична от здания...[/FONT][/size] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2010 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Так например, стальные балки, прогоны, ригели, колонны, стойки и др. с приведенной толщиной металла 3, 5, 10, 15, 20, 30 мм имеют пределы огнестойкости 5, 9, 15, 18, 21, 27 мин соответственно. НО СНиП 21-01-97* допускает применение незащищенных стальных конструкций в тех случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15)
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Глубокое заблуждение! Вот когда его каким-нибудь постановлением отменят, то тогда и будет в прошлом. Ещё будем посмотреть, что будет внесено в перечень доказательной базы к Техрегламенту 123-ФЗ. Буквально вчера получили отрицательное заключение госэкспертизы, в котором приведена ссылка и на Техрегламент, и на СП, и на СНиП 21-01-97*. Даже не будем спорить! Во-первых, замечание по делу, а, во-вторых, мы и сами смотрим эти СНиП.
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
А уже отменили - Минрегионразвития уже давно выпустил бумагу, по которой все СНиПы действуют до введения национальных норм проектирования, а они, извольте заметить, уже скоро как год введены.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Цитата:
Венткамера - часть здания, а не отдельное сооружение, следовательно, степень огнестойкости тоже должна быть II. Цитата:
Просто: "В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости." СП 2.13130.2009 Поскольку в данном случае требуемый предел R90, то открытый металл, понятно, не пройдет Последний раз редактировалось ArxNorm, 10.03.2010 в 15:49. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Погодите, а собственно что спрашивал dimati? Я чуть перефразирую, что бы звучал конкретный вопрос
Цитата:
Первый вопрос на который нужно ответить - является ли венткамера пристройкой? см. СП4.13130-2009 п.3.27 "пристройка: внешняя часть здания, отделяемая от основного здания противопожарными преградами." Если есть перекрытие на котором стоит венткамера является противопожарной преградой, и при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов то это пристройка Далее второй вопрос - какую категорию по взрыво-пожароопасности присвоить пристрою в данном случае? смотрим СНиП 41.01-2003. Тут важно знать что обслуживает данная вентрустановка. Положим это будет административное здание --------------------------------------------------------------- 7.10.2 Помещения для оборудования вытяжных систем следует относить к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности: б) к категории Д - если в них размещаются вентиляторы, воздуходувки и компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих помещений; .... д) к категории Д - если в них размещается оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений. ------------------------------------------------------------- Принимаем категорию "Д" Далее по СП4 и табл. 4 определяем площадь пожарного отсека венткамеры - для случая IV степени огнестойкости она составляет 3500м2. Таким образом, можно понизить огнестойкость ограждающих конструкций венткамеры до IV и применять дополнительные мероприятия по повышению огнестойкости не требуется. Какие будут на это счет мнения? Последний раз редактировалось Vlad®, 10.03.2010 в 18:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Ежели венткамера является пристройкой, следовательно - является частью здания. Часть здания может иметь другую степень огнестойкости в том случае, ежели она выделена в пожарный отсек.
Цитата:
Правда, есть нюанс: "Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения." СП7.13130.2009 Может, проще металл защитить? Последний раз редактировалось ArxNorm, 11.03.2010 в 09:38. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Vlad®, так еще пожарных надо убедить, что формулировка "следует, как правило", данная в СП, обозначает: "нужно, но, ежели, очень не хочется, то можно"
А так - окрасил\оштукатурил колонны, и все довольны. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 5
|
В ДБН В.1.1 -7-2002 п.4,40 тоже есть такой пункт "В случаях, когда минимальный предел огнестойкости конструкции R15 или RЕ15 (табл. 4), допускается применять незащищенные металлические конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, оговоренных в НД."
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180
|
Как определить степень огнестойкости сооружения?
(Чтобы не плодить темы) Имеется сооружение - этажерка с металлическим каркасом и железобетонными перекрытиями категории АН, на котором установлено оборудование с ЛВЖ, ГЖ, СУГ. По СП 4.13130.2013 п.6.10.5.18 предел огнестойкости для конструкций первого яруса: колонн R120, для ригелей, балок и связей R60. В соответствии с Рекомендациями "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-мышленности" для них же предел огнестойкости R90. По ВУПП-88 (статус - действующий) степень огнестойкости зданий и сооружений не менее II. Имеет ли этажерка II степень огнестойкости? Или у нее колонны 1-го яруса (R120) имеют I степень огнестойкости, а ригели, балки и связи (R90) - II степень огнестойкости (по таблице 21 Федерального закона 123)? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Собственно, вопрос о применении пункта 5.4.3 СП 2.13130.2012 о тонкослойных огнезащитных покрытиях. А именно, применим ли он в этом случае. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Варианта два. оба имеют право быть.
Вариант 1. Для "больно умных". Рассматриваем каркас верткамеры как антресоль. т.е не относящиеся к несущим конструкциям. Выполняем защиту на 45 минут. + Цена вопроса ниже - Нужно доказать пожрному инспектору, что это не несущая контрукция Вариант 2. Рассматриваем конструкцию как несущую. ПТМ для квадратной трубы со стенкой 6мм более 5,8мм. Тонкослойной защитой (краской) защитить можно + Точно никто не довяжется - Будет слегка дороже P.S. В контексте объемов работ стоимость решения будет не так уж сильно различаться. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
Вариант 2 не прокатит. У квадрата 160х6 ПТМ может получиться меньше 5,8. Лень считать:-)
Хотя если обогревается с трех сторон... Самое сложное - доказать, что конструкция ненесущая. Еще ни разу не удалось. Всегда заставляли делать защиту в обоснованных случаях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Площадь сечения 3696мм2
Периметр 640мм ПТМ 5,775мм = 5,8мм. Хотя неоднократно видел - многие принимают ПТМ закрытых профилей равную фактической толщине стенки. А по поводу несущей или нет. Я по рабоче-крестьянски спрашиваю - убираем эту конструкцию - здание сложится? Если "подергать" за углы устойчивость нарушится? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
Площадь - 36,03 см2
Периметр 64 см ПТМ 5,6 С трех сторон - ПТМ 7,5. В п. 5.4.2 СП 2.13130 написано, что отнесено к несущим конструкциям. Как писали выше, надо брать СП7.13130 и исходя из того, что и где расположено определять категорию и требуемую степень огнестойкости несущих элементов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 3
|
так, а на какие СНиПи тогда ориентироваться? просто сталкивался с этой проблемой и на многих предприятиях этим часто пренебрегают.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Не аргумент.
"если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание." В нормальных проектах либо прописывают степень огнестойкости, либо пишут несущими конструкциями здания является рамно-связевой каркас...", "Пространственную жесткость каркаса обеспечивают..." Если читать п.5.4.2 до "если" - вообще всё нужно обрабатывать, включая прогоны и т.д. Заказчик будет очень "рад" |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
При какой степени огнестойкости следует покрывать металлоконструкции огнезащитным вспучивающимся составом?
R15 REI15 - требуется для металла огнезащитное покрытие? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 24.08.2023 в 11:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
СП 2.13130.2020
5.4.3 ...Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) установлен R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что их предел огнестойкости по результатам испытаний или расчетов составляет R 8 и более, либо независимо от их фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла в соответствии с ГОСТ Р 53295 составляет не менее 4,0 мм. Для структурных конструкций (ферм, структурных колонн и т.д.) оценивается на огнестойкость каждый элемент этих конструкций. В случае если один или несколько элементов структурных конструкций не удовлетворяют вышеуказанным условиям, допускается производить огнезащитную обработку только для данного элемента (элементов) до предела огнестойкости не менее R 8, включая узлы его крепления и сочленения с другими элементами. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как назначить степень огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 16.01.2020 09:59 |
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот | Route | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 25.05.2015 20:38 |
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? | SergKA | Архитектура | 20 | 06.02.2010 11:33 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |
Степень огнестойкости | Мария1251 | Архитектура | 3 | 12.09.2008 18:05 |