| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Максимальный процент армирования колонн
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 76138
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Вопрос не такой простой, как кажется. Частенько проектировал сталежелезобетонные колонны, в которых вопрос максимального процента армирования так не ставится. А чем принципиально отличается сталежелезобетонная колонна от железобетонной? Любопытно было бы услышать мнения коллег.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
Я так мыслю, что максимальный процент армирования важен для понимания, железобетонная это у нас конструкция, где арматура работает совместно с бетоном и ее можно рассчитывать по формулам железобетона, или это какая-то стале-железобетонная конструкция, где арматура и бетон работают самостоятельно, несовместно, и по каким формулам ее рассчитывать не понятно. В сборных конструкциях, изготавливаемых на заводах, где есть возможность и провибрировать хорошенько и пропарить железобетон, совместную работу арматуры и бетона обеспечить легче, чем в монолитных конструкциях, изготавливаемых на стройплощадке. Поэтому я допускаю что максимальный процент армирования сборных конструкций может быть больше, чем монолитных.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ИМХО. Если колонна не несет при проценте армирования больше 3-х, то нужно увеличивать сечение колонны, а не пихать туда еще больше арматуры, либо вводить жесткое армирование и считать совсем по другому. Про хрупкое разрушение переармированных конструкций и совместность работы бетона и арматуры уже сказали. А так же стоит подумать о целесообразности армирования колонн стержнями, расположенными близко к ее центру(а по другому сложно обеспечить процент армирования больше 3-х) - нечего делать там ей.
Надо давать работать бетону на сжатие, а арматуре на растяжение - как говорится каждому свое. Голубев Алексей - простите что не ответил на ваш вопрос. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Согласно "Руководства по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" пункт 3.64 (касается колонн): "Площадь сечения продольной рабочей арматуры не рекомендуется назначать более 5 % площади поперечного сечения колонны." Это руководство (а его никто не отменял и не собирается отменять!) распространяется и на сборные колонны и на монолитные. Написано оно в 1978 году - в эпоху господства сборного ж.б. И, как это и видно, никто не стремился очень насыщать колонны (в том числе и сборные) арматурой. 5% - это вам , господа, за глаза хватит. Не хватает? Переходите на железобетонные конструкции с жесткой арматурой. Как известно, в железобетонных конструкциях арматура бывает гибкая, а бывает жесткая. Но, в любом случае, должна обеспечиваться совместная работа арматуры и бетона. Это обеспечивается анкеровкой арматуры. Анкеровка выполняется как для гибкой, так и для жесткой арматуры. Просто способы анкеровки разные. Посмотрите "Руководство по проектированию ж.б. конструкций с жесткой арматурой", и тогда для себя "совершите вы массу открытий, иногда - не желая того!"
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А при каком проценте армирования колонну нужно считать
как с жесткой арматурой? Если больше 3...6%...?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
1 понятие "переармирование" введено для изгибаемых элементов и обозначает достижение предельного состояния изгибаемого элемента по сжатой зоне при котором растянутая арматура не достигает состояния текучести. Такие изгибаемые конструкции крайне не рекомендуется проектировать. 2 да, действительно колонны разрушаются хрупко (хруст слышен), но к понятию "переармирование" это никак не относится. Можно говорить лишь о недостаточной несущей способности (см 1) 3 колонны разрушаются по двум случаям в/ц сжатия (малые эксцентриситеты и большие) все зависит от эксцентриситета продольного училия. Для малых эксцентриситетов условий равновесия недостаточно, а разрушение может наступить без достижения арматурой расчетного сопротивления. Можете называть это хрупким разрушением. Просто наступает момент когда сжатая арматура и бетон перестают работать совместно (об этом уже говорили). Хоть для центрально сжатых ЖБ элементов сложение арматуры и бетона ведется практически одновременно. 4 Поддающиеся эмоциям заказчики "переармирование" используют как оружие "много арматуры - денег, запроектировал - перестраховщик". Но мы то теперь с вами знаем что это такое? Без эмоций. 5 По существу 3 и 5 % это рекомендательные цифры (для гибкой и жесткой арматуры соответственно). Дальше - не экономично! Вот и все! 10% - взято неразумно из расчетных программ (например из СКАДа), ничем не обосновано и, к сожалению, протащено в литературу (Тихонов)
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
Лично я больше 3% не делаю и вам не советую.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Sober, 10% взято не из SCAD-а, а из СП 52-103-2007 п.7.2
А п.7.4 говорит что если требуемое армирование превышает 10% необходимо применять сталежелезобетонные в том числе трубобетонные колонны
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 04.03.2010 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Я же говорю протащено в литературу (Тихонов взят в виде примера, дальше будет эта цифра встречаться чаще, т.к. никто на науку больше тратиться не собирается)...Дело в том, что до известных времен распада и прочее не было как 10%, так и известных ныне в том виде который мы знаем программ, зато были практические (не математические) исследования работы железобетона (без ангажированности, наблюдающейся ныне для купленных конструкций). СП 52 - тоже не было с его направленностью на компьютерные расчеты. По крайней мере 10% я увидел впервые именно из новой рекомендательной литературы.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Есть гибкая арматура - всем известные стальные прутки (стержни), изгибной жесткостью которых можно пренебречь, они работают только на растяжение или сжатие. А есть жесткая арматура, которая обладает значительной изгибной жесткостью (как и любой стальной профиль). Тогда эту изгибную жесткость арматуры (по сути - это стальные сердечники) и учитывают в работе железобетонной конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
И все-таки СП 52-103 допускает процент армирования колонн равный 10%. Из этой цифры и можно исходить. А на "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" можно закрыть глаза - оно уже безнадежно устарело - написано в развитии СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», который давно отменили, мало того, отменили и тот СНиП, что приняли после него... Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Я представляю себе ломы при 10% армирования расположеные вплотную к друг другу,потом этим колоннам прямая дорога в кунцкамеру.
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Помните, что в соответствии с Законом Вы можете вообще ничем не пользоваться но если это устоит, то и к Вам претензий никаких не будет. Т.е. новый это был СП или старое Руководство - защиты никакой!!! Вообще чтобы разобраться в истории вопроса, ей богу почитайте! Что там устарело, а что нового глупо-опасного-безответственно написано. Ведь автор ни за что по-закону не отвечает! А раньше - отвечал. Чуйствуете разницу? Вы не железобетона возможности полностью используете, а испытываете терпение природы (шучу)
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Какие возможности бетона в колоннах? Если армированиедостигает 3 процентов, то большую часть сжатия воспринимает не бетон, а арматура. Так зачем маяться с этим бетоном, если значительно проще при этом вообще отказаться от его услуг и считать стальную колнну максимально компактного сечения.
И второе. Если так называемые гибкие стержни объединить между собой по всем правилам в пространственную ферму, то, на мой взгляд, можно увеличивать при этом и процент армирования колонны. Естественно при этом, что придётся использовать не самую прочную арматуру, чтобы достичь максимального использования её прочности. Но если отказаться от прочностных услуг бетона, то арматуру можно с выгодой принять самых высоких классов прочности. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80
|
По-моему, 10% написано Тихоновым совершенно продуманно, и совсем не из результатов каких-то программ. Причем исключительно для современного монолитного строительства. Имеется в виду процент армирования в любом сечении, в т.ч. нахлесточном, где фактически арматуры может быть ровно в 2 раза больше. То есть на самом деле в обычном сечении остаются те же 5%
|
|||
![]() |
|
||||
Все красиво выглядит на бумаге и не так красиво на площадке. Видел колонны с процентом армирования 6% - жуть. В заводских условиях ещё можно как то провибрировать, установить нормально стержни, в условиях строй. площадки - такое применять однозначно нельзя.
|
||||
![]() |
|
||||
Был у нас один горький опыт с колоннами сечением 200х400 (рис.1) скрытыми в наружной стене (рис.2). Кстати процент армирования их 6,2 %.
Жильцы, заехав в новую квартиру стали что-то вести в санузел проделав штрабу в пенобетоне наружной стены и не моргнув и глазом проштробили две торцевые колонны на 7 этаже (дом 10 этажей) на рис.2. Глубина штрабы 130 мм (рис.3). Дом не рассчитан на прогрессирующее обрушение, но ничего страшного не произошло. Усиление конечно сделали как попало спустя наверное месяц. Вот такой был случай ![]() В дальнейшем мы отказались от таких колонн. |
||||
![]() |
|
||||
Если получаются такие проценты армирования может рассмотреть вариант(могу ошибаться с названием) колонны с гибким сердечником. По-моему на сайте видел статьи по этому поводу. Более квалифицированно могут про это рассказать товарищи из Минска, Нижнего Новгорода.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Покажите пример 10%-ого нормального армирования.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2010 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Затем, что он создает небольшое M/N на ж.б сечение, и разговоры о хрупком разрушении отпадают.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ильнур, не ну давайте лучше танку Т-34 памятник поставим... Привычней как то. Да и заслуженно. Я против наказания невиновных и награждения непричастных!
![]() Или у него M/N плохое?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248
|
Это да! У меня балка-стенка с 5% получилась недавно (опалубку заказчик дал, чтоб не + ни -), а сам потом ходил вокруг и чесал тыковку типа не много арматурки-то, а на увеличение толщины стенки времени неоставалось
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Offtop: Рассматриваю надстройку на каркасе по серии ИИ-04-2. Жилой дом в 10 этажей + цоколь и техэтаж. Засомневало, что колонна 400х400 может понести такую нагрузку. В итоге оказалось, что колонна КСР-442-58 (сер ИИ-04-2 выпуск 5) расчитана под нагрузку 580тс при центральном сжатии, что больше проектной. Удивила такая могучая несущая способность - посмотрел армирование, в итоге:
колонна КСР-442-58 (сер ИИ-04-2 выпуск 5) сечением 400х400 армируется 8d40 A-III, т.е. процент армирования составляет 6,3%. ![]() Серия отменена, но тем не менее. В свою очередь присоединюсь людям, которые говорят, что нужно стремиться не выходить за 3%. В самом крайнем случае при невозможности увеличения сечения - до 5% (хотя при таком армировании в натуре в месте стыка это уже лес жалезнай). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой
Цитата: "5.8 Наибольший процент армирования колонн продольной жесткой и гибкой арматуры рекомендуется на более 15, за исключением ядрового армирования, где процент армирования рекомендуется не более 25" |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Оно самое. Как там флюс держится?
Арматуру ригеля ИИС-04 сам пробовал варить. На медной (или латунной?) ванне. Так там столько расплава получается - действительно "ванна с жидким металлом". А, например, С10. Выльется же металл.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 1
|
В связи со значительным различием коэффициентов температурного расширения стали и бетона, "переармирование" железобетона приводит к повышенному трещинообразованию в нём при температурных воздействиях, что резко снижает долговечность конструкций. Исходя из температурных режимов, при которых эксплуатируются конструкции, НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ превышать проценты армирования: 1 - для конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе - 2-3%; 2-для конструкций внутри неотапливаемых зданий 3-4.5%; 3-для конструкций внутри отапливаемых зданий 5-7.5%; 4-для конструкций не подверженным перепадам температуры 6.5-10%. Здесь первая цифра - без учёта нахлёста, вторая цифра - с учётом участков с нахлёсточным соединением арматуры. К 4-й группе можно отнести конструкции, расположенные в земле ниже уровня промерзания грунта (фундаментные плиты, сваи и т.п). Здания с повышенным тепловыделением рекомендуется армировать так же, как и неотапливаемые.
К сожалению, не могу найти справочник, из которого эта информация взята. Если кому-то попадётся - скиньте ссылку, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
СП 63.13330.2012 6.1.18 Значение коэффициента линейной температурной деформации бетона при изменении температуры от минус 40°С до плюс 50°С принимают: Αbt = 0,00001 (ºC-1) - для тяжелого, мелкозернистого, напрягающего бетонов и легкого бетона при мелком плотном заполнителе; СП 16.13330.2011 Таблица Г.10 - Физические характеристики материалов для стальных конструкций Коэффициент линейного расширения: Α = 0,000012 (ºC-1) |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Наверно вы с "Кубом" плотно не сталкивались. Поверьте бывает)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
В монолитном здание при 4% в бетоне появляются раковины! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Пример можно? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Цитата:
Есть и другой эффект. Вспомните, как разрушается кубик бетона. В нем возникают вертикальные трещины и кубик расползается вширь. При армировании бетон должен кроме сжатия, еще и обеспечивать "устойчивость" стержней арматуры, которые стремятся "выпрыгнуть" из бетона. При значительном армировании это нужно обязательно учитывать, ставить дополнительные хомуты. Если часть вертикальных стержней расположена не в углах, а посередине граней, такие стержни желательно кроме хомутов соединять крюками с противоположным стержнем. |
|||
![]() |
|
||||
Ответ на первой странице темы:
СП 52-103-2007 7.2 Основными конструктивными параметрами колонн являются их высота, размеры поперечного сечения, класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия (с учетом собственного веса перекрытий) и шага колонн. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10. 7.4 В тех случаях, когда технико-экономический анализ конструктивных параметров колонн показывает, что требуемое армирование превышает максимальные значения, приведенные в п. 7.3, рекомендуется применять сталежелезобетонные, в том числе трубобетонные, а также сталефибробетонные колонны. В тех случаях, когда технико-экономический анализ конструктивных параметров колонн показывает, что требуемый класс бетона превышает В60, рекомендуется применять для колонн высокопрочный бетон классов В80 и выше. Расчет и конструирование сталежелезобетонных колонн, колонн с высокопрочным бетоном выше класса В80 следует производить по специальным документам, согласованным с НИИЖБ, а сталефибробетонных колонн - по СП 52-104. |
||||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Блин Эти грамотеи..... Попробуй Илья напичкать колону 30х30 10% арматурой, еще раз повторюсь на стройке больше 4% раковины идут
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Offtop: НАДО ЭТИХ ГРАМОТЕЕВ НА КОЛ САЖАТЬ ЗА ТАКИЕ СП Последний раз редактировалось Rizo, 25.06.2016 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Да ничего особенного. Это в крайних колоннах получается. Двухэтажная подземная парковка. Перекрытия капительные. Разрез и кусок плана приложил.
Главный конструктор в курсе, не возражает. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Рекомендую Тихонова к просмотру, да у него данные информативные, но есть ссылки к нормативной литературе! http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kal...i-Tikhonov.pdf конкретно страница 52
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
А что его рекомендовать? Про 5% в колонне и 10% в зоне нахлеста в курсе. Больше там ничего нет. А по сути - про рекомендацию о приварке хомутов- что скажете? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Цитата:
Хотя дайте ссыль, может открою что новенькое! Offtop: Без сарказма!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 25.06.2016 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 24.06.2016
РБ, г. Благовещенск.
Сообщений: 15
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Простите не поставил метод оповещения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Надеюсь, вы можете отличить 0.05% и 5%. В этой давней теме шло обсуждение для МАКСИМАЛЬНОГО процента армирования колонн. Рекомендации можно найти в старых Руководствах по проектированию, тому подобных сегодняшних документах, и книгах, или исходить из собственного опыта и здравого смысла, чтобы не переармировать колонну. Вот минимальное армирование прописано четко в конструктивных требованиях существующих железобетонных норм. Обращаю ваше внимание, что минималки в 0.05% в нормах уже нет давно. Она выросла минимум в два раза. Если вас интересует минималка, то смотрите нормы. Минимум 0.1% и выше, исходя из гибкости колонны.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 29.10.2017 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Ниже минимального порога (процента) армирования конструкция уже не рассматривается как железобетонная. Её поведение отличается от того, что описано в конкретных НОРМАХ. Максимальный процент армирования жестко не нормируется. Есть только рекомендации. Причем они разные в разных источниках. Но уж во всяком случае больше 10% - это уж точно переармированное сечение. И как оно будет работать - это описывается в специально разработанных спецтехусловиях (СТУ). Наряду с уже названным мной "Руководством по конструированию" в России пользуются справочным пособием по жб под редакцией Тихонова. Но насколько мне известно - его книга в Белоруссии не пользуется интересом у читателей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Leonid555, в Белоруссии давно нет советских норм по ж/б. Согласно рекомендациям Еврокода 2 конструктивные требования только ужесточились, по сравнению с привычными нам, но более точно для ЕС2 минимальный процент армирования нужно смотреть в Национальном приложении к ЕС2 для конкретно взятой страны. Уже начиная с норм СНБ 5.03.01-02 конструктивные требования наиболее приблизились к Еврокодам. По СНБ 5.03.01-02 минималкв идет по п.11.2.2 табл 11.1. Там уже для изгибаемых элементов и внецентренно растянутых минимум 0.15 %, а для внецентренно сжатых минимум 0.1% и выше, исходя из гибкости элемента (то бишь колонны).
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
Проектирую в Грузии домик каркасный железобетонный одноэтажный без перекрытия со стропильной кровлей. Лёгкий, снега мало. Колонны с шагом 6х6 м сечением 300х300 мм. Всё бы было хорошо, но...
... но сейсмика 9 баллов. Его так колбасит при этой сейсмике, что полностью сохранить невозможно, приходится ставить галочку напротив "допускаются частичные разрушения" Так вот колонны армированны 8 стержнями Д.28. А это 5.4%. Можно было бы поставить диафрагмы жёсткости, но архитекторы сказали, что нельзя ставить диафрагмы жёсткости. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А давайте в эти колонны 350 мм запихаем арматуру 80 мм.
Я так ещё никогда не делал. Интересно сразу конструктор застрелится или погодя. Все допускают повреждения, к= 0,22...0,35. Желательно требование заказчика в тз...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
Цитата:
----- добавлено через 55 сек. ----- В идеале было бы все стены бетонными сделать, но опять таки, это дороже, чем арматура в колоннах |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
Цитата:
Максимальный диамерт арматуры в колоннах при сейсмике 9 баллов - 28 мм ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Это просчитывалось. Процент армирования меньше, но бетона больше. Это вариант. Но если по расчёту проходят колонны 300х300, то почему бы и не колонны? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
СП 14.13330.2014 п.п. 6.8.7 (для сейсмических зон) нормируется общий процент армирования поперечного сечения железобетонных элементов колонн рабочей продольной арматурой. Так для каркасных железобетонных зданий с арматурой А500 - не более 6%
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
petia, а чего, момент увеличивается, а поперечная сила всё нормально ? Берём поперечной арматурой ? 25 мм А400 шагом 50 мм ?
petia, а что за тема с размерами колонн по стенам ? Красота важнее прочности при 9 баллах, которые случились 2 недели назад ? ![]() Мне, кстати, предложение про пилоны понравилось. Я бы так и сделал. И довёл бы арматуру колонн до 25 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
Мне, кстати, предложение про пилоны понравилось. Я бы так и сделал.
И довёл бы арматуру колонн до 25 мм.[/quote] Так оно и так простоит. Пилоны - это хорошо, но не для 1-о этажного здания. Там вообще изначально должны были быть стены из штучных материалов. Колонны - это я у архитекторов сквозь пот и слёзы выбил, указывая, что всё равно придётся длинные проёмы обрамлять железобетоном (по нормам СП) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
![]() ну может еще какие монолитные горизонтальные конструкции включить в работу, например монолитные перемычки, если высота помещений большая. лучше бы пограничное решение не оставлять, мало ли что поменяется или что-то не учтено. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Вообще вспоминаю, что это далеко не первый ваш вопрос про переармирование сечений.
Раз у вас на работе есть такая плохая традиция и вы к этому привыкли, то что же вы хотите от форумчан ? Все делают по разному. Кто-то как вы, кто-то, и я, против переармирования. Но это уже вопрос вне норм. По нормам можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
Сверху монолитный пояс под стропилы. В него жёстко заходят колонны. Снизу монолитная фундаментная балка по столбчатым фундаментам. Всё максимально жёстко соединено. Каркас колонны идёт без перерывов от фундамента столбчатого, до монолитного пояса (как сказано в СП: если арматура меньше 11700, то делать цельным)
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Если есть карандаш под рукой и листок бумаги- при должном старании можно обозначить для многих понятное. Ну ладно. Можно сделать искусственное основание, например, песок, которое уменьшают на 1 балл сейсмичность района. Использование песка в качестве сейсмоснижающего основания можно найти в научных работах, выложенных в инете (Иркутск).
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А если под фундаменты ещё и щебень положить, то на 2.
И эти смешарики мне про ненаучность рассказывают. На мои же налоги. Бауман, вы ж инженер. Мало ли что говорят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальный процент армирования? | Kneller | Железобетонные конструкции | 22 | 03.03.2025 16:14 |
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? | UnAtom | Основания и фундаменты | 50 | 21.05.2022 13:49 |
Унификация армирования колонн | A-n-d-r-e-y | Железобетонные конструкции | 22 | 26.08.2009 16:05 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |