Непрочитано 03.03.2010, 16:41 #1
Максимальный процент армирования колонн
Голубев Алексей
 
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50

Какой максимальный процент армирования колонн? Не могу найти в нормативной литературе, может быть кто-то подскажет? У меня колонна прямоугольного сечения 250х600мм бетон B40
Просмотров: 76138
 
Непрочитано 03.03.2010, 17:13
#2
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


Максимальный процент содержания арматуры железобетонных колонн, как правило, не должен превышать 3%.
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 17:28
#3
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Вопрос не такой простой, как кажется. Частенько проектировал сталежелезобетонные колонны, в которых вопрос максимального процента армирования так не ставится. А чем принципиально отличается сталежелезобетонная колонна от железобетонной? Любопытно было бы услышать мнения коллег.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 21:51
#4
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


У нас в сейсмике 8-9 баллов допускается 6% армировать а при особом обосновании и больше.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 23:20
#5
мар-ка

начинающий конструктор кж
 
Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59


еще в СП 52-103-2007 п.7 Несущие железобетонные конструкции, там есть про макс проценты армирования. (про колонны 7.2)
мар-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 09:28
#6
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Вот это уже интересно, только в СП 52-103 про монолитные конструкции написано, а надо про сборные
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 09:32
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Вот это уже интересно, только в СП 52-103 про монолитные конструкции написано, а надо про сборные
а какая разница помоему для самой конструкции не важно каким образом она сделана,для нее главное что бы она обладала соответствующими характеристиками(а как это сделано ей до фонаря).
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 09:36
#8
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
У нас в сейсмике 8-9 баллов допускается 6% армировать а при особом обосновании и больше.

а что-нибудь про хрупкое разрушение при переармированных сечениях слышали? уроки сильных землетрясений смотрели?

дообосновываетесь, ребята (не дай Бог)..
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 09:45
#9
acid


 
Сообщений: n/a


некто Тихонов пишет о 5%(с возможностью повышения до 10% в местах стыков). Но имхо великовато... 3% - самый раз
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 09:50
#10
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Я так мыслю, что максимальный процент армирования важен для понимания, железобетонная это у нас конструкция, где арматура работает совместно с бетоном и ее можно рассчитывать по формулам железобетона, или это какая-то стале-железобетонная конструкция, где арматура и бетон работают самостоятельно, несовместно, и по каким формулам ее рассчитывать не понятно. В сборных конструкциях, изготавливаемых на заводах, где есть возможность и провибрировать хорошенько и пропарить железобетон, совместную работу арматуры и бетона обеспечить легче, чем в монолитных конструкциях, изготавливаемых на стройплощадке. Поэтому я допускаю что максимальный процент армирования сборных конструкций может быть больше, чем монолитных.
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 10:12
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: ИМХО. Если колонна не несет при проценте армирования больше 3-х, то нужно увеличивать сечение колонны, а не пихать туда еще больше арматуры, либо вводить жесткое армирование и считать совсем по другому. Про хрупкое разрушение переармированных конструкций и совместность работы бетона и арматуры уже сказали. А так же стоит подумать о целесообразности армирования колонн стержнями, расположенными близко к ее центру(а по другому сложно обеспечить процент армирования больше 3-х) - нечего делать там ей.
Надо давать работать бетону на сжатие, а арматуре на растяжение - как говорится каждому свое.
Голубев Алексей - простите что не ответил на ваш вопрос.
 
 
Непрочитано 04.03.2010, 12:22
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


В американских нормах 6%, но рекомендуется не более 4%. Переармированные колонны разрушаются хрупко. 3% для изгибаемых элементов - оптимальный процент для бетонов меньше В40 и арматуры 340 МПа.
Да, совсем забыл, для колонн процент для всей арматуры.
 
 
Непрочитано 04.03.2010, 12:23
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Согласно "Руководства по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" пункт 3.64 (касается колонн): "Площадь сечения продольной рабочей арматуры не рекомендуется назначать более 5 % площади поперечного сечения колонны." Это руководство (а его никто не отменял и не собирается отменять!) распространяется и на сборные колонны и на монолитные. Написано оно в 1978 году - в эпоху господства сборного ж.б. И, как это и видно, никто не стремился очень насыщать колонны (в том числе и сборные) арматурой. 5% - это вам , господа, за глаза хватит. Не хватает? Переходите на железобетонные конструкции с жесткой арматурой. Как известно, в железобетонных конструкциях арматура бывает гибкая, а бывает жесткая. Но, в любом случае, должна обеспечиваться совместная работа арматуры и бетона. Это обеспечивается анкеровкой арматуры. Анкеровка выполняется как для гибкой, так и для жесткой арматуры. Просто способы анкеровки разные. Посмотрите "Руководство по проектированию ж.б. конструкций с жесткой арматурой", и тогда для себя "совершите вы массу открытий, иногда - не желая того!"
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 12:57
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А при каком проценте армирования колонну нужно считать
как с жесткой арматурой? Если больше 3...6%...?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 13:24
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Переходите на железобетонные конструкции с жесткой арматурой. Как известно, в железобетонных конструкциях арматура бывает гибкая, а бывает жесткая. Но, в любом случае, должна обеспечиваться совместная работа арматуры и бетона. Это обеспечивается анкеровкой арматуры. Анкеровка выполняется как для гибкой, так и для жесткой арматуры. Просто способы анкеровки разные. Посмотрите "Руководство по проектированию ж.б. конструкций с жесткой арматурой", и тогда для себя "совершите вы массу открытий, иногда - не желая того!"
Именно об этом я и говорю.
 
 
Непрочитано 04.03.2010, 13:30
1 | #16
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
а что-нибудь про хрупкое разрушение при переармированных сечениях слышали? уроки сильных землетрясений смотрели?

дообосновываетесь, ребята (не дай Бог)..
Слышали. Землетрясения здесь не при чем. Не стоит все мешать в одну кучу. Дело в следующем:
1 понятие "переармирование" введено для изгибаемых элементов и обозначает достижение предельного состояния изгибаемого элемента по сжатой зоне при котором растянутая арматура не достигает состояния текучести. Такие изгибаемые конструкции крайне не рекомендуется проектировать.
2 да, действительно колонны разрушаются хрупко (хруст слышен), но к понятию "переармирование" это никак не относится. Можно говорить лишь о недостаточной несущей способности (см 1)
3 колонны разрушаются по двум случаям в/ц сжатия (малые эксцентриситеты и большие) все зависит от эксцентриситета продольного училия. Для малых эксцентриситетов условий равновесия недостаточно, а разрушение может наступить без достижения арматурой расчетного сопротивления. Можете называть это хрупким разрушением. Просто наступает момент когда сжатая арматура и бетон перестают работать совместно (об этом уже говорили). Хоть для центрально сжатых ЖБ элементов сложение арматуры и бетона ведется практически одновременно.
4 Поддающиеся эмоциям заказчики "переармирование" используют как оружие "много арматуры - денег, запроектировал - перестраховщик". Но мы то теперь с вами знаем что это такое? Без эмоций.
5 По существу 3 и 5 % это рекомендательные цифры (для гибкой и жесткой арматуры соответственно). Дальше - не экономично! Вот и все! 10% - взято неразумно из расчетных программ (например из СКАДа), ничем не обосновано и, к сожалению, протащено в литературу (Тихонов)
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 14:14
#17
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
а что-нибудь про хрупкое разрушение при переармированных сечениях слышали? уроки сильных землетрясений смотрели?
Мы все слышали все видели и 6% это не случайно а у нас есть СНКК 22-301-2000 Краснодарского края, научный руководитель Щадунц К.Ш. Хрупкое обрушение или гибкое какая разница если перекрытие на башку падает...
Лично я больше 3% не делаю и вам не советую.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 14:18
#18
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Sober, 10% взято не из SCAD-а, а из СП 52-103-2007 п.7.2

А п.7.4 говорит что если требуемое армирование превышает 10% необходимо применять сталежелезобетонные в том числе трубобетонные колонны
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 04.03.2010 в 14:31.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 14:41
#19
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Sober, 10% взято не из SCAD-а, а из СП 52-103-2007 п.7.2
Я же говорю протащено в литературу (Тихонов взят в виде примера, дальше будет эта цифра встречаться чаще, т.к. никто на науку больше тратиться не собирается)...Дело в том, что до известных времен распада и прочее не было как 10%, так и известных ныне в том виде который мы знаем программ, зато были практические (не математические) исследования работы железобетона (без ангажированности, наблюдающейся ныне для купленных конструкций). СП 52 - тоже не было с его направленностью на компьютерные расчеты. По крайней мере 10% я увидел впервые именно из новой рекомендательной литературы.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:11
1 | #20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А при каком проценте армирования колонну нужно считать
как с жесткой арматурой? Если больше 3...6%...?
Тут не в проценте армирования дело. В качестве жесткой арматуры применяют профильную сталь или сварные элементы из листовой полосовой стали.
Есть гибкая арматура - всем известные стальные прутки (стержни), изгибной жесткостью которых можно пренебречь, они работают только на растяжение или сжатие. А есть жесткая арматура, которая обладает значительной изгибной жесткостью (как и любой стальной профиль). Тогда эту изгибную жесткость арматуры (по сути - это стальные сердечники) и учитывают в работе железобетонной конструкции.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 15:19
#21
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


И все-таки СП 52-103 допускает процент армирования колонн равный 10%. Из этой цифры и можно исходить. А на "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" можно закрыть глаза - оно уже безнадежно устарело - написано в развитии СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», который давно отменили, мало того, отменили и тот СНиП, что приняли после него... Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:24
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
И все-таки СП 52-103 допускает процент армирования колонн равный 10%. Из этой цифры и можно исходить. А на "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" можно закрыть глаза - оно уже безнадежно устарело - написано в развитии СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», который давно отменили, мало того, отменили и тот СНиП, что приняли после него... Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
ну уж при 10% здравым смыслом уже не пахнет!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:26
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
И все-таки СП 52-103 допускает процент армирования колонн равный 10%. Из этой цифры и можно исходить. Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
Вы явно не то почерпнули из дискуссии, а жаль.
 
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:36
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Я представляю себе ломы при 10% армирования расположеные вплотную к друг другу,потом этим колоннам прямая дорога в кунцкамеру.Что мы вооще проектируем то?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:41
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Тут не в проценте армирования дело. В качестве жесткой арматуры применяют профильную сталь или сварные элементы из листовой полосовой стали.
Есть гибкая арматура - всем известные стальные прутки (стержни), изгибной жесткостью которых можно пренебречь, они работают только на растяжение или сжатие. А есть жесткая арматура, которая обладает значительной изгибной жесткостью (как и любой стальной профиль). Тогда эту изгибную жесткость арматуры (по сути - это стальные сердечники) и учитывают в работе железобетонной конструкции.
Спасибо Leonid555 за разъяснение.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:42
#26
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
И все-таки СП 52-103 допускает ...10%. Из этой цифры и можно исходить.
А на "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" можно закрыть глаза - оно уже безнадежно устарело - написано в развитии СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», который давно отменили, мало того, отменили и тот СНиП, что приняли после него... Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
Я встречал людей (тоже конструкторов), которые искренне считали, что бетон нужен только для фиксации стержней...Вам стоит задуматься хотя бы о том, что деформативность бетона и стали резко разная...Почитайте авторитетные книжки, в конце-концов. Ничего личного!
Помните, что в соответствии с Законом Вы можете вообще ничем не пользоваться но если это устоит, то и к Вам претензий никаких не будет. Т.е. новый это был СП или старое Руководство - защиты никакой!!!
Вообще чтобы разобраться в истории вопроса, ей богу почитайте! Что там устарело, а что нового глупо-опасного-безответственно написано. Ведь автор ни за что по-закону не отвечает! А раньше - отвечал. Чуйствуете разницу?
Вы не железобетона возможности полностью используете, а испытываете терпение природы (шучу)
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 16:39
#27
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Какие возможности бетона в колоннах? Если армированиедостигает 3 процентов, то большую часть сжатия воспринимает не бетон, а арматура. Так зачем маяться с этим бетоном, если значительно проще при этом вообще отказаться от его услуг и считать стальную колнну максимально компактного сечения.
И второе. Если так называемые гибкие стержни объединить между собой по всем правилам в пространственную ферму, то, на мой взгляд, можно увеличивать при этом и процент армирования колонны. Естественно при этом, что придётся использовать не самую прочную арматуру, чтобы достичь максимального использования её прочности. Но если отказаться от прочностных услуг бетона, то арматуру можно с выгодой принять самых высоких классов прочности.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 12:27
| 1 #28
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


По-моему, 10% написано Тихоновым совершенно продуманно, и совсем не из результатов каких-то программ. Причем исключительно для современного монолитного строительства. Имеется в виду процент армирования в любом сечении, в т.ч. нахлесточном, где фактически арматуры может быть ровно в 2 раза больше. То есть на самом деле в обычном сечении остаются те же 5%
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 15:01
#29
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


Если сжатая зона бетона проходит по прочности, то почему нельзя 10%???
Sober, а при симметричном армировании бетон - просто матрица! Что? Нет???
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 16:33
#30
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Все красиво выглядит на бумаге и не так красиво на площадке. Видел колонны с процентом армирования 6% - жуть. В заводских условиях ещё можно как то провибрировать, установить нормально стержни, в условиях строй. площадки - такое применять однозначно нельзя.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 18:30
#31
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Был у нас один горький опыт с колоннами сечением 200х400 (рис.1) скрытыми в наружной стене (рис.2). Кстати процент армирования их 6,2 %.
Жильцы, заехав в новую квартиру стали что-то вести в санузел проделав штрабу в пенобетоне наружной стены и не моргнув и глазом проштробили две торцевые колонны на 7 этаже (дом 10 этажей) на рис.2. Глубина штрабы 130 мм (рис.3). Дом не рассчитан на прогрессирующее обрушение, но ничего страшного не произошло. Усиление конечно сделали как попало спустя наверное месяц.
Вот такой был случай
В дальнейшем мы отказались от таких колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 1034
Размер:	46.9 Кб
ID:	44750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 945
Размер:	61.6 Кб
ID:	44751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 923
Размер:	59.8 Кб
ID:	44752  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 21:40
#32
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Если получаются такие проценты армирования может рассмотреть вариант(могу ошибаться с названием) колонны с гибким сердечником. По-моему на сайте видел статьи по этому поводу. Более квалифицированно могут про это рассказать товарищи из Минска, Нижнего Новгорода.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 10:53
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
... То есть на самом деле в обычном сечении остаются те же 5%
Вот тут пример с 12 % арматуры. Это как надо армировать, чтобы такие % получить...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.JPG
Просмотров: 417
Размер:	26.3 Кб
ID:	44863  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 11:18
#34
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Вот тут пример с 12 % арматуры. Это как надо армировать, чтобы такие % получить..
ну так тоже нельзя делать, также как и колонну в 10-этажном доме принимать сечением 20смх40см
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 11:52
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
ну так тоже нельзя делать, также как и колонну в 10-этажном доме принимать сечением 20смх40см
Это, возможно, просто пъедестал диаметром 1 м и высотой 1,5 м, под памятник танку Т-90.
Покажите пример 10%-ого нормального армирования.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2010 в 14:51.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 12:43
#36
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, а зачем танку Т-90 памятник? Он у нас Герой войны? или что?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 14:50
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ильнур, а зачем танку Т-90 памятник? Он у нас Герой войны? или что?
Затем, что он создает небольшое M/N на ж.б сечение, и разговоры о хрупком разрушении отпадают.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 14:53
#38
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, не ну давайте лучше танку Т-34 памятник поставим... Привычней как то. Да и заслуженно. Я против наказания невиновных и награждения непричастных!
Или у него M/N плохое?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 15:02
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
...Или у него M/N плохое?
Несомненно. Масса Т-34 27 тонн, Т-90 - 47 тонн, при сопоставимых объемах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 16:09
#40
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Покажите пример 10%-ого нормального армирования.
Это вопрос или мысли вслух!!!!!! Насчет танка насмешили
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 02:09
#41
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Все красиво выглядит на бумаге и не так красиво на площадке. Видел колонны с процентом армирования 6% - жуть. В заводских условиях ещё можно как то провибрировать, установить нормально стержни, в условиях строй. площадки - такое применять однозначно нельзя.
Это да! У меня балка-стенка с 5% получилась недавно (опалубку заказчик дал, чтоб не + ни -), а сам потом ходил вокруг и чесал тыковку типа не много арматурки-то, а на увеличение толщины стенки времени неоставалось
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 09:25
#42
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Offtop: Рассматриваю надстройку на каркасе по серии ИИ-04-2. Жилой дом в 10 этажей + цоколь и техэтаж. Засомневало, что колонна 400х400 может понести такую нагрузку. В итоге оказалось, что колонна КСР-442-58 (сер ИИ-04-2 выпуск 5) расчитана под нагрузку 580тс при центральном сжатии, что больше проектной. Удивила такая могучая несущая способность - посмотрел армирование, в итоге:

колонна КСР-442-58 (сер ИИ-04-2 выпуск 5) сечением 400х400 армируется 8d40 A-III, т.е. процент армирования составляет 6,3%.

Серия отменена, но тем не менее.

В свою очередь присоединюсь людям, которые говорят, что нужно стремиться не выходить за 3%. В самом крайнем случае при невозможности увеличения сечения - до 5% (хотя при таком армировании в натуре в месте стыка это уже лес жалезнай).
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 19:37
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


что представляет собой ХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ колонны при чрезмерном армировании колонны?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 19:47
3 | #44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


mainevent100, тот момент, когда арматура еще готова держать, если её кто-нибудь раскрепит, но деформации бетона таковы, что он разлетается как кубик в прессе и арматура теряет устойчивость.
Offtop: На правах предположения от неспециалиста.
 
 
Непрочитано 06.05.2015, 19:55
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
когда арматура еще готова держать, если её кто-нибудь раскрепит, но деформации бетона таковы, что он разлетается как кубик в прессе и арматура теряет устойчивость
да, скорее всего так оно и есть. Arikaikai, спасибо
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 20:39
1 | #46
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Колонны всегда разрушаются хрупко, по типу взрыва если кто испытывал.
А Чистяков Е.А. Испытывал и с 10% и говорил что при желании можно)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 20:40
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Да 10%, но суммарная. А вообще всё считается.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 20:56
#48
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Испытывал и с 10% и говорил что при желании можно)
арматуру в количестве 10% даже разместить в колонне сложно ))
если в одном сечении стыковать половину стержней, то максимальное содержание арматуры 6,67%
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 21:10
#49
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Ну а если стыковать на сварке или мех соединениями?
An2 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 21:15
#50
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
мех соединениями?
экзотика.
а если варить при помощи накладок-коротышей по типу С21-Рн (ГОСТ 14098), накладки можно не учитывать в общем проценте армирования?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 21:21
#51
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Вот такой стык экзотика для колонн)
Мех соединения обычная практика для крупных диаметров на западе, у нас на высотках. А если сварка то уж ванная.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 22:40
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
А если сварка то уж ванная.
Интересно, как варить ванной вертикальный стержень?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 23:25
#53
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


С8-Мф по ГОСТ 14098 нет?
An2 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 10:59
#54
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Бахил, окстись, все советские сборные каркасы с ванной сваркой на колоннах
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 12:37
#55
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой
Цитата: "5.8 Наибольший процент армирования колонн продольной жесткой и гибкой арматуры рекомендуется на более 15, за исключением ядрового армирования, где процент армирования рекомендуется не более 25"
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 13:19
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
С8-Мф по ГОСТ 14098 нет?
Оно самое. Как там флюс держится?
Арматуру ригеля ИИС-04 сам пробовал варить. На медной (или латунной?) ванне. Так там столько расплава получается - действительно "ванна с жидким металлом".
А, например, С10. Выльется же металл.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 13:30
#57
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


сам не варил )... но муфты более технологичны, как говорит С.А. Мадатян другая культура производства.
в общем снизить процент армирования в стыке вполне возможно.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 13:56
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ну японцы уже лет 40, как от сварки отказались.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 19:32
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну японцы уже лет 40, как от сварки отказались.
Вот сбросят на нас ядреную бомбу, мы тоже быстро культурными станем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 00:34
#60
lasarus3


 
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 1


В связи со значительным различием коэффициентов температурного расширения стали и бетона, "переармирование" железобетона приводит к повышенному трещинообразованию в нём при температурных воздействиях, что резко снижает долговечность конструкций. Исходя из температурных режимов, при которых эксплуатируются конструкции, НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ превышать проценты армирования: 1 - для конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе - 2-3%; 2-для конструкций внутри неотапливаемых зданий 3-4.5%; 3-для конструкций внутри отапливаемых зданий 5-7.5%; 4-для конструкций не подверженным перепадам температуры 6.5-10%. Здесь первая цифра - без учёта нахлёста, вторая цифра - с учётом участков с нахлёсточным соединением арматуры. К 4-й группе можно отнести конструкции, расположенные в земле ниже уровня промерзания грунта (фундаментные плиты, сваи и т.п). Здания с повышенным тепловыделением рекомендуется армировать так же, как и неотапливаемые.
К сожалению, не могу найти справочник, из которого эта информация взята. Если кому-то попадётся - скиньте ссылку, пожалуйста.
lasarus3 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 04:56
#61
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


В Куб 2.5СП по 7...8% армирование встречается. Для некоторых объектов около 10% видел.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 16:58
#62
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Для некоторых объектов около 10% видел.
Что то Верится с трудом..... тут блин 4% вводится с трудом ели ели а как это умудрится 10%
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 17:17
| 1 #63
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от lasarus3 Посмотреть сообщение
В связи со значительным различием коэффициентов температурного расширения стали и бетона...
На самом деле этот показатель у бетона и металла не сильно отличается.

СП 63.13330.2012

6.1.18 Значение коэффициента линейной температурной деформации бетона при изменении температуры от минус 40°С до плюс 50°С принимают:

Αbt = 0,00001 (ºC-1) - для тяжелого, мелкозернистого, напрягающего бетонов и легкого бетона при мелком плотном заполнителе;


СП 16.13330.2011

Таблица Г.10 - Физические характеристики материалов для стальных конструкций

Коэффициент линейного расширения:

Α = 0,000012 (ºC-1)
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 18:38
#64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
тут блин 4% вводится с трудом ели ели а как это умудрится 10%
однажды видел сборную колонну 400х400 с армированием 12d36 (12*10.17/40/40=7.6%)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 05:07
#65
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Что то Верится с трудом..... тут блин 4% вводится с трудом ели ели а как это умудрится 10%
Наверно вы с "Кубом" плотно не сталкивались. Поверьте бывает)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 10:51
#66
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
однажды видел сборную колонну 400х400 с армированием 12d36 (12*10.17/40/40=7.6%)
В сборной возможно соглашусь и то 7,6% это придел, больше просто не влезет (если разве что Жесткая арматура)
В монолитном здание при 4% в бетоне появляются раковины!

----- добавлено через ~2 мин. -----


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Наверно вы с "Кубом" плотно не сталкивались. Поверьте бывает)
Пример можно?
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 12:11
#67
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от lasarus3 Посмотреть сообщение
В связи со значительным различием коэффициентов температурного расширения стали и бетона, "переармирование" железобетона приводит к повышенному трещинообразованию в нём при температурных воздействиях, что резко снижает долговечность конструкций. Исходя из температурных режимов, при которых эксплуатируются конструкции, НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ превышать проценты армирования
Это один из эффектов чрезмерного армирования.
Есть и другой эффект.
Вспомните, как разрушается кубик бетона. В нем возникают вертикальные трещины и кубик расползается вширь.
При армировании бетон должен кроме сжатия, еще и обеспечивать "устойчивость" стержней арматуры, которые стремятся "выпрыгнуть" из бетона.
При значительном армировании это нужно обязательно учитывать, ставить дополнительные хомуты.
Если часть вертикальных стержней расположена не в углах, а посередине граней, такие стержни желательно кроме хомутов соединять крюками с противоположным стержнем.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 16:45
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


10%
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 16:52
#69
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
10%
Пример? и где сказано что именно 10%
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 18:53
#70
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Пример? и где сказано что именно 10%
Ответ на первой странице темы:
СП 52-103-2007
7.2 Основными конструктивными параметрами колонн являются их высота, размеры поперечного сечения, класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия (с учетом собственного веса перекрытий) и шага колонн.
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
7.4 В тех случаях, когда технико-экономический анализ конструктивных параметров колонн показывает, что требуемое армирование превышает максимальные значения, приведенные в п. 7.3, рекомендуется применять сталежелезобетонные, в том числе трубобетонные, а также сталефибробетонные колонны.
В тех случаях, когда технико-экономический анализ конструктивных параметров колонн показывает, что требуемый класс бетона превышает В60, рекомендуется применять для колонн высокопрочный бетон классов В80 и выше. Расчет и конструирование сталежелезобетонных колонн, колонн с высокопрочным бетоном выше класса В80 следует производить по специальным документам, согласованным с НИИЖБ, а сталефибробетонных колонн - по СП 52-104.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 08:36
#71
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
Блин Эти грамотеи..... Попробуй Илья напичкать колону 30х30 10% арматурой, еще раз повторюсь на стройке больше 4% раковины идут
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 12:44
#72
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Блин Эти грамотеи..... Попробуй Илья напичкать колону 30х30 10% арматурой, еще раз повторюсь на стройке больше 4% раковины идут
Придерживаюсь этой теории
Цитата:
Offtop:
ИМХО. Если колонна не несет при проценте армирования больше 3-х, то нужно увеличивать сечение колонны, а не пихать туда еще больше арматуры, либо вводить жесткое армирование и считать совсем по другому. Про хрупкое разрушение переармированных конструкций и совместность работы бетона и арматуры уже сказали. А так же стоит подумать о целесообразности армирования колонн стержнями, расположенными близко к ее центру(а по другому сложно обеспечить процент армирования больше 3-х) - нечего делать там ей. Надо давать работать бетону на сжатие, а арматуре на растяжение - как говорится каждому свое.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 13:16
#73
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Если колонна не несет при проценте армирования больше 3-х, то нужно увеличивать сечение колонны
Я лично больше трех не ставлю, но видел как однажды сделали 3,8% НЕКОТОРЫЕ колоны и диафрагмы пришлось ломать, потому что было переносыщение арматуры в конструкциях, и появления раковин (потом стали добавлять химдобавки и тд, раковины всё равно были, но значительно меньше)
Offtop: НАДО ЭТИХ ГРАМОТЕЕВ НА КОЛ САЖАТЬ ЗА ТАКИЕ СП

Последний раз редактировалось Rizo, 25.06.2016 в 13:22.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 14:03
#74
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


При >3% рекомендацию по поводу приварки хомутов к продольной нужно выполнять в жилье? Или это только для промки?
Offtop: у нас колонна 500*700, 16 шт. Ф36. Получается 4,7%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 325
Размер:	24.2 Кб
ID:	172572  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 264
Размер:	18.6 Кб
ID:	172573  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 14:29
#75
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: на одной колонне весь дом стоит?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 14:33
#76
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: на одной колонне весь дом стоит?
Нет. В подземной парковке такие.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 14:38
#77
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Offtop: у нас колонна 500*700, 16 шт. Ф36. Получается 4,7%
Выложи ка свой проект
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 14:41
#78
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Нет. В подземной парковке такие.
а развить немного сечение не?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 14:53
#79
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Диафрагму введи и делов то...........
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 15:02
#80
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Выложи ка свой проект
Да ничего особенного. Это в крайних колоннах получается. Двухэтажная подземная парковка. Перекрытия капительные. Разрез и кусок плана приложил.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а развить немного сечение не?
Главный конструктор в курсе, не возражает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекр.PNG
Просмотров: 337
Размер:	30.7 Кб
ID:	172574  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разр.PNG
Просмотров: 334
Размер:	60.9 Кб
ID:	172575  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 15:11
#81
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


а не много 16d36 для двухэтажной колонны 500х700? У Вас там стоянка пожарных машин что ли? )) Бетон В30?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 15:20
#82
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Вот стоянка для автомашин на 4 этажа посмотри на арматуру
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 534
Размер:	24.9 Кб
ID:	172576  
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 19:03
#83
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Рекомендую Тихонова к просмотру, да у него данные информативные, но есть ссылки к нормативной литературе! http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kal...i-Tikhonov.pdf конкретно страница 52
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 19:47
#84
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а не много 16d36 для двухэтажной колонны 500х700? У Вас там стоянка пожарных машин что ли? )) Бетон В30?
х.з. расчетную схему не я делал. Да с учетом пожарных машин и еще на крыше клумбы с деревьями не маленькие. Д, В30.
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Рекомендую Тихонова к просмотру
А что его рекомендовать? Про 5% в колонне и 10% в зоне нахлеста в курсе. Больше там ничего нет.
А по сути - про рекомендацию о приварке хомутов- что скажете?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 19:57
#85
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А что его рекомендовать? Про 5% в колонне и 10% в зоне нахлеста в курсе. Больше там ничего нет.
А по сути - про рекомендацию о приварке хомутов- что скажете?
Ну не в курсе, раз не упоминался, а потом, если глянете СП 52-103-2007 а конкретно пункт 7.2 то про несущую арматуру вопрос отпадет Offtop: Даже с Тихоновым! Про рекомендацию о приварке хомутов - нет не слышал, СП для меня главнее Offtop: По сравнению с СНиП хуже но что есть!
Хотя дайте ссыль, может открою что новенькое! Offtop: Без сарказма!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 25.06.2016 в 20:16.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 22:29
#86
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Хотя дайте ссыль, может открою что новенькое!
Вот тут. Сам сегодня нашел
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 15:19
#87
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Offtop: более не засоряю

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 22.08.2016 в 18:41. Причина: уд
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2017, 14:43
#88
Maximilian

Проектировщик
 
Регистрация: 24.06.2016
РБ, г. Благовещенск.
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Согласно "Руководства по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" пункт 3.64 (касается колонн): "Площадь сечения продольной рабочей арматуры не рекомендуется назначать более 5 % площади поперечного сечения колонны." Это руководство (а его никто не отменял и не собирается отменять!) распространяется и на сборные колонны и на монолитные. Написано оно в 1978 году - в эпоху господства сборного ж.б. И, как это и видно, никто не стремился очень насыщать колонны (в том числе и сборные) арматурой. 5% - это вам , господа, за глаза хватит. Не хватает? Переходите на железобетонные конструкции с жесткой арматурой. Как известно, в железобетонных конструкциях арматура бывает гибкая, а бывает жесткая. Но, в любом случае, должна обеспечиваться совместная работа арматуры и бетона. Это обеспечивается анкеровкой арматуры. Анкеровка выполняется как для гибкой, так и для жесткой арматуры. Просто способы анкеровки разные. Посмотрите "Руководство по проектированию ж.б. конструкций с жесткой арматурой", и тогда для себя "совершите вы массу открытий, иногда - не желая того!"
Простите. уточните пожалуйста минимальный или максимальны процент армирования (5%). На картинке приложил табличку руководства, в ней в шапке написано "Минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах (в процентах площади сечения бетона)"

----- добавлено через ~1 мин. -----
Простите не поставил метод оповещения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 364
Размер:	171.3 Кб
ID:	195141  
Maximilian вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 13:02
1 | #89
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
Простите. уточните пожалуйста минимальный или максимальны процент армирования (5%). На картинке приложил табличку руководства, в ней в шапке написано "Минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах
Надеюсь, вы можете отличить 0.05% и 5%. В этой давней теме шло обсуждение для МАКСИМАЛЬНОГО процента армирования колонн. Рекомендации можно найти в старых Руководствах по проектированию, тому подобных сегодняшних документах, и книгах, или исходить из собственного опыта и здравого смысла, чтобы не переармировать колонну. Вот минимальное армирование прописано четко в конструктивных требованиях существующих железобетонных норм. Обращаю ваше внимание, что минималки в 0.05% в нормах уже нет давно. Она выросла минимум в два раза. Если вас интересует минималка, то смотрите нормы. Минимум 0.1% и выше, исходя из гибкости колонны.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...

Последний раз редактировалось Krolik, 29.10.2017 в 13:10.
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 15:49
#90
Maximilian

Проектировщик
 
Регистрация: 24.06.2016
РБ, г. Благовещенск.
Сообщений: 15


Спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос.
Maximilian вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2017, 12:21
#91
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Maximilian Посмотреть сообщение
Простите. уточните пожалуйста минимальный или максимальны процент армирования (5%). На картинке приложил табличку руководства, в ней в шапке написано "Минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах (в процентах площади сечения бетона)"
Вы работаете в Белоруссии, а я - в России. В наших странах применяются разные НОРМЫ, в том числе и на железобетон. Насколько мне известно у вас применяют наравне с Еврокодами еще и старые советские СНиПы. Я конечно могу вам указать минимальный процент армирования по российскому своду правил, но зачем он вам?
Ниже минимального порога (процента) армирования конструкция уже не рассматривается как железобетонная. Её поведение отличается от того, что описано в конкретных НОРМАХ. Максимальный процент армирования жестко не нормируется. Есть только рекомендации. Причем они разные в разных источниках. Но уж во всяком случае больше 10% - это уж точно переармированное сечение. И как оно будет работать - это описывается в специально разработанных спецтехусловиях (СТУ).
Наряду с уже названным мной "Руководством по конструированию" в России пользуются справочным пособием по жб под редакцией Тихонова. Но насколько мне известно - его книга в Белоруссии не пользуется интересом у читателей.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2017, 12:54
#92
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В наших странах применяются разные НОРМЫ, в том числе и на железобетон. Насколько мне известно у вас применяют наравне с Еврокодами еще и старые советские СНиПы.
Leonid555, в Белоруссии давно нет советских норм по ж/б. Согласно рекомендациям Еврокода 2 конструктивные требования только ужесточились, по сравнению с привычными нам, но более точно для ЕС2 минимальный процент армирования нужно смотреть в Национальном приложении к ЕС2 для конкретно взятой страны. Уже начиная с норм СНБ 5.03.01-02 конструктивные требования наиболее приблизились к Еврокодам. По СНБ 5.03.01-02 минималкв идет по п.11.2.2 табл 11.1. Там уже для изгибаемых элементов и внецентренно растянутых минимум 0.15 %, а для внецентренно сжатых минимум 0.1% и выше, исходя из гибкости элемента (то бишь колонны).
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2017, 12:54
#93
Maximilian

Проектировщик
 
Регистрация: 24.06.2016
РБ, г. Благовещенск.
Сообщений: 15


Простите "РБ" значит республика Башкортостан. В любом случае спасибо за разъяснение.
Maximilian вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2023, 19:12
#94
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Проектирую в Грузии домик каркасный железобетонный одноэтажный без перекрытия со стропильной кровлей. Лёгкий, снега мало. Колонны с шагом 6х6 м сечением 300х300 мм. Всё бы было хорошо, но...
... но сейсмика 9 баллов.
Его так колбасит при этой сейсмике, что полностью сохранить невозможно, приходится ставить галочку напротив "допускаются частичные разрушения"
Так вот колонны армированны 8 стержнями Д.28. А это 5.4%.
Можно было бы поставить диафрагмы жёсткости, но архитекторы сказали, что нельзя ставить диафрагмы жёсткости.
petia вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2023, 20:49
#95
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178


Поставь толще колонны. Для колонны 350×350, 4⌀40 вполне нормальное армирование. Для интереса глянь 3.500.1-1.93 сваи для мостов там есть и больше.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2023, 21:03
#96
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Ну или шаг по наружным стенам 3 метра... Да мало ли вариантов
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 08:38
#97
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А давайте в эти колонны 350 мм запихаем арматуру 80 мм.
Я так ещё никогда не делал. Интересно сразу конструктор застрелится или погодя.

Все допускают повреждения, к= 0,22...0,35.
Желательно требование заказчика в тз...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 08:53
#98
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Проектирую в Грузии домик каркасный железобетонный одноэтажный без перекрытия со стропильной кровлей. Лёгкий, снега мало. Колонны с шагом 6х6 м сечением 300х300 мм. Всё бы было хорошо, но...
... но сейсмика 9 баллов.
Его так колбасит при этой сейсмике, что полностью сохранить невозможно, приходится ставить галочку напротив "допускаются частичные разрушения"
Так вот колонны армированны 8 стержнями Д.28. А это 5.4%.
Можно было бы поставить диафрагмы жёсткости, но архитекторы сказали, что нельзя ставить диафрагмы жёсткости.
Есть выход, но трудоёмкий при исполнении. Сделать консоли колонн у узлов под ригелями, как в учебниках показано. Отсутствие диафрагм влияет на перемещения, которые полностью воспринимаются узлами. Есть еще решение - добавить связь между колоннами в виде мет. фермы с паралл-ми поясами высотой 0,5 м в зависимости от пролета под ригелем. Тем самым создастся жесткий диск, заменяющий диафрагмы.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 10:07
#99
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Поставь толще колонны. Для колонны 350×350, 4⌀40 вполне нормальное армирование. Для интереса глянь 3.500.1-1.93 сваи для мостов там есть и больше.
Больше нельзя по двум причинам: не влазят в габарит стен, и при утолщении колонн у них увеличивается изгибающий момент, что опять таки ведёт к увеличению армирования

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну или шаг по наружным стенам 3 метра... Да мало ли вариантов
В идеале было бы все стены бетонными сделать, но опять таки, это дороже, чем арматура в колоннах
petia вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 10:09
#100
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Больше нельзя по двум причинам: не влазят в габарит стен, и при утолщении колонн у них увеличивается изгибающий момент, что опять таки ведёт к увеличению армирования
а если превратить их в пилоны?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 10:10
#101
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А давайте в эти колонны 350 мм запихаем арматуру 80 мм.
Я так ещё никогда не делал. Интересно сразу конструктор застрелится или погодя.

Все допускают повреждения, к= 0,22...0,35.
Желательно требование заказчика в тз...
Для железобетонных каркасных без связей К=0.4
Максимальный диамерт арматуры в колоннах при сейсмике 9 баллов - 28 мм

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Есть выход, но трудоёмкий при исполнении. Сделать консоли колонн у узлов под ригелями, как в учебниках показано. Отсутствие диафрагм влияет на перемещения, которые полностью воспринимаются узлами. Есть еще решение - добавить связь между колоннами в виде мет. фермы с паралл-ми поясами высотой 0,5 м в зависимости от пролета под ригелем. Тем самым создастся жесткий диск, заменяющий диафрагмы.
Архитекторы убьют. Это одноэтажный загородный домик, а не промышленное предприятие

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а если превратить их в пилоны?
Это просчитывалось. Процент армирования меньше, но бетона больше. Это вариант. Но если по расчёту проходят колонны 300х300, то почему бы и не колонны?
petia вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 11:27
#102
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


СП 14.13330.2014 п.п. 6.8.7 (для сейсмических зон) нормируется общий процент армирования поперечного сечения железобетонных элементов колонн рабочей продольной арматурой. Так для каркасных железобетонных зданий с арматурой А500 - не более 6%
petia вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 12:07
#103
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


petia, а чего, момент увеличивается, а поперечная сила всё нормально ? Берём поперечной арматурой ? 25 мм А400 шагом 50 мм ?

petia, а что за тема с размерами колонн по стенам ? Красота важнее прочности при 9 баллах, которые случились 2 недели назад ?

Мне, кстати, предложение про пилоны понравилось. Я бы так и сделал.
И довёл бы арматуру колонн до 25 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 15:47
#104
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Мне, кстати, предложение про пилоны понравилось. Я бы так и сделал.
И довёл бы арматуру колонн до 25 мм.[/quote]

Так оно и так простоит. Пилоны - это хорошо, но не для 1-о этажного здания. Там вообще изначально должны были быть стены из штучных материалов. Колонны - это я у архитекторов сквозь пот и слёзы выбил, указывая, что всё равно придётся длинные проёмы обрамлять железобетоном (по нормам СП)
petia вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 16:04
#105
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Без плана конструктив до конца не понять.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 16:18
#106
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Без плана конструктив до конца не понять.
без чертежей? это да...
ну может еще какие монолитные горизонтальные конструкции включить в работу, например монолитные перемычки, если высота помещений большая.
лучше бы пограничное решение не оставлять, мало ли что поменяется или что-то не учтено.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 16:56
#107
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop:
Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Так оно и так простоит.
Вообще вспоминаю, что это далеко не первый ваш вопрос про переармирование сечений.
Раз у вас на работе есть такая плохая традиция и вы к этому привыкли, то что же вы хотите от форумчан ? Все делают по разному. Кто-то как вы, кто-то, и я, против переармирования.
Но это уже вопрос вне норм. По нормам можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 18:58
#108
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
без чертежей? это да...
ну может еще какие монолитные горизонтальные конструкции включить в работу, например монолитные перемычки, если высота помещений большая.
лучше бы пограничное решение не оставлять, мало ли что поменяется или что-то не учтено.
Сверху монолитный пояс под стропилы. В него жёстко заходят колонны. Снизу монолитная фундаментная балка по столбчатым фундаментам. Всё максимально жёстко соединено. Каркас колонны идёт без перерывов от фундамента столбчатого, до монолитного пояса (как сказано в СП: если арматура меньше 11700, то делать цельным)
petia вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 20:44
#109
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Если есть карандаш под рукой и листок бумаги- при должном старании можно обозначить для многих понятное. Ну ладно. Можно сделать искусственное основание, например, песок, которое уменьшают на 1 балл сейсмичность района. Использование песка в качестве сейсмоснижающего основания можно найти в научных работах, выложенных в инете (Иркутск).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 21:31
#110
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А если под фундаменты ещё и щебень положить, то на 2.
И эти смешарики мне про ненаучность рассказывают. На мои же налоги.

Бауман, вы ж инженер. Мало ли что говорят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2023, 23:48
#111
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Если есть карандаш под рукой и листок бумаги- при должном старании можно обозначить для многих понятное. Ну ладно. Можно сделать искусственное основание, например, песок, которое уменьшают на 1 балл сейсмичность района. Использование песка в качестве сейсмоснижающего основания можно найти в научных работах, выложенных в инете (Иркутск).
Спасибо. Ценный совет. Будем изучать
petia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный процент армирования колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальный процент армирования? Kneller Железобетонные конструкции 22 03.03.2025 16:14
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Унификация армирования колонн A-n-d-r-e-y Железобетонные конструкции 22 26.08.2009 16:05
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25