Новый Раздел 10(1) в "Проектной документации"
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 74498
|
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Уточняю. Это не новый подраздел в разделе 12, а новый раздел вообще.
По правилам нумерации новых статей, частей, пунктов в законах этому новому пункту присвоен номер 11_1. 11_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (пункт дополнительно включен с 27 ноября 2009 года Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ). Не помню каким постановлением Правительства Минрегиону предписано представить к 1 апреля 2010 года проект изм. постановления № 87 - в части внесения требований к содержанию этого нового раздела. До указанного срока осталось две недели. Посмотрим, как Минрегион справится и какой номер он даст этому разделу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
мне кажется ошибка, да я читал. 11 раздел это сметы, и каким образом туда заделали энергоэффективность ума не приложу. Единственный раздел 12 является открытым так как звучит как "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации".
А это и есть как раз Федеральный закон 261. Вообщем есть какая-то нестыковочка. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375
|
Цитата:
Если мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов имеются, при том в соответствии с Градостроительным кодексом и Федеральным законом, так напиши об этом в ясной и доступной форме. А если таковые мероприятия отсутствуют, так и не пиши ничего об этом и все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
итак вышло постановление правительства от 13 апреля 2010 года №235. И теперь этот раздел имеет номер 10(1).
в ГГЭ говорят, что без этого раздела с 1 мая документацию принимать не будут. Кто его уже делал, поделитесь опытом? Где посмотреть требования энергетической эффективности и требования оснащенности приборами учета, для того чтобы предусмотреть мероприятия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
Цитата:
Паспорт по 261у разрабатывается по результатам энергетического обследования либо на основании проектной документации. Требований о том, что паспорт должен быть в разделе нигде не видел. Что за "Требования энергоэффективности" это единственное что не понятно, нормативы это? где поискать? нашел такую вещь: Цитата:
и вот проект постановления нашел http://www.enlab.ru/doc/docs/3/3.html Последний раз редактировалось Металлург, 05.05.2010 в 09:02. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 1
|
На сайте ГГЭ есть такое разяснение.
Разъяснение по вопросу представления на государственную экспертизу в составе проектной документации перечня мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов ФГУ «Главгосэкспертиза России» сообщает, что в связи с вступлением в действие Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энер-гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ в со-став представляемой на государственную экспертизу проектной документации следует включать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюде-ния требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетиче-ских ресурсов» (статья 42 «О внесении изменений в Градостроительный ко-декс Российской Федерации» Федерального закона). Частью 1 статьи 11 указанного Федерального закона определены здания, строения, сооружения, на которые распространяются требования энергетической эффективности, устанавливаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. К проектной документации иных объектов капи-тального строительства при представлении такой документации в ФГУ «Глав-госэкспертиза России» требования о включении в ее состав раздела, содер-жащего перечень мероприятий в части соблюдения требований энергетиче-ской эффективности, не предъявляются. Кроме того обращается внимание, что требование части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации о включении в состав проектной документации раздела «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований осна-щенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» не распространяется на проектную документацию линейных объектов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
Цитата:
это видел, вопрос о требованиях открыт |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 4
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2010 г. N 340 О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
это тоже видел, требования к программам, не то.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Новый пункт (от 13 апреля) в постановлении № 87, в котором приведено содержание этого раздела
27_1. Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» должен содержать: в текстовой части а) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих: показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении; требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техничес¬ким решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации; иные установленные требования энергетической эффективности; б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета использу¬емых энергетических ресурсов; в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности; в графической части г) схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергети-ческих ресурсов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 1
|
Из ТСН 23-324-2005*.
8 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ" 8.1 Общие положения 8.1.1 Проект здания должен содержать раздел "Энергоэффективность". В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений в соответствующих частях проекта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями данных норм. Указанный раздел выполняется на утверждаемых стадиях предпроектной и проектной документации. 8.1.2 Разработка раздела "Энергоэффективность" проекта здания осуществляется проектной организацией. 8.1.3 При необходимости к разработке раздела "Энергоэффективность" заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и эксперты из других организаций. 8.1.3 Органы экспертизы должны осуществлять проверку соответствия данным нормам предпроектной и проектной документации в составе комплексного заключения. 8.2 Содержание раздела "Энергоэффективность" 8.2.1 Раздел "Энергоэффективность" должен содержать энергетический паспорт здания, информацию о присвоении класса энергетической эффективности здания в соответствии с разделом 6 настоящих норм, заключение о соответствии проекта здания требованиям настоящих норм и рекомендации по повышению энергетической эффективности в случае необходимости доработки проекта. 8.2.2 Пояснительная записка раздела должна содержать: а) общую энергетическую характеристику запроектированного здания. б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии: - описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом приведенного сопротивления теплопередаче (за исключением светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических испытаний, подтверждающих принятые расчетные теплофизические показатели строительных материалов, отличающихся от СП 23-101, и сертификата соответствия для светопрозрачных конструкций; - принятые виды пространства под нижним и над верхним этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в расчет, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров входных дверей и отопления вестибюлей, остекления лоджий; - принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии; - специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в том числе устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее; - информацию о выборе и размещении источников теплоснабжения для объекта. В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных. в) сопоставление проектных решений в части энергопотребления с требованиями данных норм и их технико-экономических показателей. г) заключение. Здесь есть пример: http://www.baurum.ru/_library/?cat=b...eating&id=4010 Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.07.2010 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261
|
нету больше раздела "энергоэффективность"
есть Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов === удалил Последний раз редактировалось Stierlitz, 03.08.2010 в 04:25. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 12
|
На сайте Минрегиона лежат "Требования ЭЭ зданий, строений и сооружений" http://www.minregion.ru/documents/ex...ments/375.html. По пункту 1 требования должны соблюдаться при проектировании, строительстве и эксплуатации жилых, общественных зданий, складов и технопарков > 50 кв.м. Получается промышленные здания под эти требования не попадают и разрабатывать 10(1) для них не нужно?
Последний раз редактировалось AlexF, 12.08.2010 в 09:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Вообще-то, в п.7 Положения (в последней редакции) написано, когда этот раздел 27_1 необходимо делать, т.е. этот раздел в одном ряду с ПОСом и сметами.
7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27_1 - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование. При составлении изменения его авторы совершили ошибку - пункт 27_1 перечислили, а соответствующий ему номер нового раздела (10_1) не привели. Последний раз редактировалось Сорокин, 12.08.2010 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 12
|
Цитата:
Хотя вот сижу думаю - цепочка получается в обход Положения 87: Закон об энергосбережении - Требования к ЭЭ - КоАП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
Цитата:
Действительно жилые, склады небольшие и ИЖД до 3х этажей, за исключением уникальных. А вот про промышленные, в том числе про опасные и особо опасные ни слова. А я только ими и занимаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ПРИКАЗ МИНЭНЕРГО РОССИИ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» Зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2010 г. Регистрационный № 17498 |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я считаю, что энергетичсекий паспорт, если он составляется по проектной доекументации, то документация должна перед этим получить положительное заключение госэкспертизы и утверждена заказчиком. А из этого следует, что энергетический паспорт - это эксплуатационная документация, не входит в состав проектной документации и осэкспертизе не полежит. Да и пунктом 27_1 Положения постан. № 87 не предусмотрен. Поэтому требования по предоставлению на госэкспертизу этого паспорта, как порой они требуют, неправомерны.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
Цитата:
Другой вопрос, что заказчик может включить составление Паспорта в задание, я думаю это правомерно, естественно за отдельные денюжки. И так по РАЗДЕЛУ. Ничего нового? Требований нет. В Требованиях ЭЭ зданий, строений и сооружений" о промышленных не сказано, лишь о жилых. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 2
|
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению установленных требований энергетической эффективнисти.
1.1. Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений) тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года МДж/м2∙год 1080 тепловой энергии на горячее водоснабжение МДж/м2∙год 1920 электрической энергии кВт∙ч/м2∙год 181,2 1.2. Для обеспечения показателей проектом предусмотрены следующие решения: - утепление стен теплоизоляционными плитами 140 мм - утепление фундамента керамзитом - остекление с применением пластиковых стеклопакетов - утепление над последним этажом 200 мм - устройство двойных тамбуров - обустройство узлов учета теплопотребления, электропотребления и горячего/холодного водоснабжения в каждой квартире и в точках раздела балансосой принадлежности. 2.1. Перед монтажом утеплителя стен (теплоизоляционные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС) произвести проверку степени увлажнения. Допустимая степень увлажненности 3%. 2.2. При эксплуатации приборов учета э/энергии, горячего водоснабжения и отопления производить поверку в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 2.3. Производить очистку (промывку) системы отопления с периодичностью 1 раз в 5 лет. 3. При выполнении проекта произведена экономическая оценка мероприятий по обеспечению энергетической эффективности. Мероприятие Чистый дисконтированный доход, т.р. Срок окупаемости, лет Утепление стен теплоизоляционными плитами 1870 5,6 Установка пластиковых стеклопакетов 980 6,8 4.Требования энергетической эффективности. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования суммарно, не более: отопления кВт 170,46 горячего водоснабжения кВт 217,5 электроснабжения кВт 141,8 Температура в жилых помещениях 20-22 0С. Температура в административных помещениях 18-20 0С. Срок, в течение которого должно обеспечиваться требования энергетической эффективности: до проведения кап. ремонта, 50 лет. 5. Схема расположения приборов учёта энергетических ресурсов приведена в ____. Последний раз редактировалось энергоаудитор, 06.10.2010 в 10:12. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
СП 23-101-2004
ФЗ от 23.11.2009 №261 постановление прав. РФ №1380 Приказ МИнэнергетики № 182 ГОСТ 25380-82 ГОСТ 31167-2003 ГОСТ Р 51749-2001 Приказ МИнэнергетики № 326 ПРиказ Минрегионразвития №273
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80
|
непонятный пример и я так понял по ГС. В разделе 10(1) 3 подраздела и графика. Ни одного из них я в примере не увидел. По ГС ничего сложного, ведь вышли же требования, а так же сроки к которым здание должно соответствовать установленным требованиям.
А вот по промышленному строительству до сих пор ничего не вышло, обходят что-то нас стороной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 4
|
Короче по АЗС нет замечаний у экспертов к проекту. Писали теплотехнический расчёт и дурь про лампочки... Я так понимаю что эксперты сами не знают что требовать от проектной документации. Требуют только чтобы раздел был. Эксперты имеются ввиду Главгосэкспертизы РФ, а не мелкой шушары типа "городская или областная".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 12
|
Цитата:
я защитила зимой жилой дом по последним изменениям 87го, но не без хитростей (эксперт в отпуск ушел, заказчик смазки добавил), в общем повезло ![]() Теперь стоит задача сделать раздел по промпредприятию (4 этап), 3 этапа сдали еще до введения новшеств - в раздумьях я ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 44
|
Не здесь ли собака зарыта? Для промышленных объектов удельный расход тепловой энергии не нормируется, как не нормируется % остекления, показатель компактности здания. В связи с чем отпадает необходимость в энергопаспорте. Кроме теплотехнических характеристик ограждающих конструкций показать в паспорте больше нечего.
СНиП 23-02-2003 5 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания; б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо «б» и «в». В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей «а» и «б». 5.2 С целью контроля соответствия нормируемых данными нормами показателей на разных стадиях создания и эксплуатации здания следует заполнять согласно указаниям раздела 12 энергетический паспорт здания. При этом допускается превышение нормируемого удельного |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Здравствуйте Уважаемые!
(добрый день, ночь, 25-й час текущих суток!) Может ли кто-то посоветовать как ответить на замечания эксперта: "Не представлен перечень мероприятий, в части ПОС, по обеспечению энергетической эффективности, включая требования к технологиям, применяемым при строительстве (реконструкции) объекта и позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства (реконструкции) объекта". Что это может быть? ....Счетчики на временную линию эл.снабжения, использование эл.машин с минимальной, необходимой для производства работ, мощностью или подключение в ВРУ ближайшего к стройке объекта (дома, магазина, чебуречной), за их счет и экономия........ Какие могут быть требования к применяемым при строительстве технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов ??????? Может кто-то с этим сталкивался? С кем посоветоваться? Нашел материал о компенсации реактивной мощности: http://www.compensation.ru/catalog/s...142/index.html, кажется это один из вариантов. Последний раз редактировалось ustinn, 19.06.2011 в 13:03. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А вот и сам приказ: Приказ Росстроя от 02.07.2007 № 188 Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ...6.2. Подраздел «Выводы в отношении технической части проектной документации», содержащий следующую информацию: ...б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д. Последний раз редактировалось Doka, 21.06.2011 в 09:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Цитата:
Благодарю за помощь!!! Себя любить не будешь - Бог накажет!!! Я, правда, в данном случае отписался следующим: 17.8.Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности на период строительства. В качестве основных мероприятий, обеспечивающих энергетическую эффективность на период строительства, предусматриваются следующие: 1.использование технологии энергосбережения с применением автоматизированных конденсаторных установок (серий АКУ, АКУТ) производства «ДИАЛ-Энерго», обеспечивающих экономию электроэнергии в сетях временного электроснабжения; 2.применение для нужд освещения энергосберегающих ламп; 3.установка приборов учета на сети временного электроснабжения и сети временного водоснабжения; 4.эксплуатация сетей временного водоснабжения с исправным запорным устройством, устраняющим утечку воды; 5.использование инвентарных (мобильных) временных санитарно-бытовых и административных помещений заводского изготовления, позволяющих исключить тепловые потери при отапливании помещений в зимний период. Чем кончится - не знаю, будем посмотреть!!! Еще раз благодарю, удачи Вам и легких решений не трудных проектов. ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 12
|
ustinn, все правильно, им нужно осветить решения на период строительства:
"27.1. Раздел 10.1 Постановление Правительства РФ №235 от 13.04. 2010 г. б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;..." - цитата |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
|
|||
![]() |
|
||||
домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71
|
Цитата:
Может ли кто сказать - существует ли какая-нибудь бумажка, хоть немного похожая на официальную, где написано, что это опечатка? Ибо столкнулся с необходимостью доказывать, что там именно "10(1) отсутствует", а не "27_1 следует читать, как 28".
__________________
все сказанное - ИМХО |
|||
![]() |
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 305
|
Снова энергоэффективность зданий и сооружений, раздел 10 (1) ППРФ№87.
Есть 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Нашел (наконец-то) приказ МРР РФ №224 от 17.05.2011 "Об утверждении требований энергетической эффективности зданий........), утвержденный в МинЮсте 29.07.2011 за №20471-АП/14. Вроде - бы начало что-то проясняться. НО: 1. Согласно этого приказа и указанного закона приведенные требования распространяются на ВСЕ здания и соорудения и строения кроме : << Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 1. Здания, строения, сооружения, за исключением указанных в части 5 настоящей статьи зданий, строений, сооружений, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить в указанных правилах первоочередные требования энергетической эффективности. 2. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя: 1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении; 2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям; 3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации. 3. В составе требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны быть определены требования, которым здание, строение, сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких требований (застройщика, собственника здания, строения, сооружения), а также сроки, в течение которых выполнение таких требований должно быть обеспечено. При этом срок, в течение которого выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения. 4. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. 5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения: 1) культовые здания, строения, сооружения; 2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры); 3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года; 4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома; 5) строения, сооружения вспомогательного использования; 6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров; 7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения.>>, т.е и на производственные здания тоже распространяются. В приказе же указаны требования для ЖИЛЫХ и ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий, а про производственные здания нет ни слова. Кто- нибудь встречал требования ЭЭФ к промышленным зданиям, или это опять какая-то недоработка-залепуха на правительственном уровне? Суть в том, что экспертиза задает вопросы ПО ВСЕМ ОТСУТСТВУЮЩИМ ПУНКТАМ В ПРОЕКТЕ ,(что естественно и понятно), по ПП РФ87, в т.ч но где взять этот "перечень требований ЭЭф к которым здание должно соотвестсвовать....., и сроки в течение которых они должны выполняться" в отношении производственных зданий? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование электроподстанций Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20
|
Занимаюсь тоже сейчас этим разделом. Возник вопрос, что писать в
27(1). Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" должен содержать: в текстовой части в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности; ![]() У нас реконструкция подстанции с открытой частью и закрытой (кирпичный пристрой ЗРУ небольшой. температура +5 необходимая). Т.е. опять же производственное здание. Может у кого-то есть опыт? ![]() ![]()
__________________
Всем творческих успехов:D |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Цитата:
http://www.nop.ru/upload/iblock/212/Изменения%20-2.pdf http://www.nop.ru/technical_regulati...SECTION_ID=450 В проекте о производственных объектах этот раздел перенумерован (стал 11.1) и упомянут (п.9) в нужном контексте
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 21.02.2013 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Цитата:
![]() Видимо эта экспертиза считает, что кодекс главнее - в нем этот раздел в пункте 11_1. Хотя постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 235 ему был присвоен номер 10_1. Это никто не отменял!
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 50
|
По замечаниям одного филиала переоформляли злосчастный раздел 10(1) в часть в составе раздела 12, а по замечаниях другого филиала, уже по другому объекту, переоформляли часть раздела 12 в раздел 10(1). Фестиваль маразма, господа. ГрК говорят главнее, а письмо разъяснения Минрегиона, где про часть в составе раздела 12 говорится - не нормативный документ.
|
|||
![]() |
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 305
|
Цитата:
Цитата:
а четкого нормативного документа как не было, так и нет............... родина держит марку........... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Помогите разобраться новичку. Необходимо разработать раздел "Энергоэффективность" для 4хсекционного жилого дома, состоящего из двух башен, объединенных подземным паркингом.На первом этаже офисы. Не могу понять сколько паспортов нужно составлять? Один, рассматривая комплекс в целом? Или отдельно на жилую, общественную часть и на паркинг? В паркинг опускаются лифты, лестницы, так, что конструктивно они объединены... Или на количество паспортов тут влияет только отношение полезной площади нежилых помещений и квартир по сп 50.13330 прил. Д? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2014
Сообщений: 1
|
Доброго дня уважаемые! Подскажите пож-та по такой ситуации: проектируем базу отдыха в труднодоступном районе, центральных коммуникаций понятно нет, котельная на пеллетах, дизельгенераторы и все. Несколько строений на территории. Обязаны ли мы в соответствии с законом оборудовать приборами учета наши строения и вообще, распространяется ли в данном случае действие закона. (Проектирование на территории лесов на основании проекта освоения лесов)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 33
|
Подскажите, на разрешение на строительство, в нашем городе, не требуют отдельный раздел ЭЭ, но просят добавить пункт Б1 и Б2 в "Раздел 3 АР". Ни как не могу приложить ума, что туда можно вписать?
![]() Может кто сталкивался и знает состав этих подпунктов? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,285
|
В б(1) пишите какое у вас замечательное здание: компактное, с небольшой площадью остекления, помещения со схожими температурно-влажностными режимами сгруппированы в кучку, перечисляете толщину утеплителя кровли, стен, подвала с характеристиками, какие классные и тёплые окна/двери и т.п.
В б(2) - о соответствии проектных решений СП 50: про точку росы, про температурный перепад внутри/снаружи, обеспечение значений удельной теплозащиты не ниже нормативной, об эффективности утеплителей и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Сами расчеты могут быть в отдельном томе, а в АР должны быть конкретные цифры - сравнение требуемых и фактических сопротивлений теплопередаче и прочих параметров. Включая и удельную характеристику здания и его класс. Цитата:
В муниципалитете могут потребовать те данные, которые вносятся в форму Разрешения на строительство, а также то, что потом понадобится в форме Разрешения на ввод. Ни там, ни там нет никаких "перечней мероприятий" и какое замечательное здание. Но должны быть данные для заполнения пункта 5 Разрешения на ввод Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,285
|
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Судя по всему требования энергоэффективности - самые важные при разработке проектной документации, коль в каждый раздел понапихана всякая ересь.
Но тем не менее некий гражданин РФ Чубайс считает, что всё пропало Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Вот "толщину стен" определяли не по выдуманным "нормативным сопротивлениям", а на основании технико-экономических расчетов. Но и на это экономия небольшая, а главное - на технологии и на вентиляции промышленных предприятий. Сейчас про это и не поминают, будто у нас совсем промышленности нет. Но зато по всей стране необходимо "сопли" навешать на жилье. Уже три или четыре раза пытались раздел 10 (1) исключить из ПД. А необходимые сведения включать в остальные разделы. Но в результате и он остался, да еще расширился от пунктов а)..в) до а)...м). Да еще во все остальные разделы скопировали. Явно идет "борьба бульдогов под ковром". Кстати, в "тоталитарные времена" в составе проектной документации на тему "энергоэффективности" был только один абзац. Это было 2-4 страницы ПЗ даже для завода. Никаких "обоснований", а просто сравнение удельных показателей "с лучшими отечественными и зарубежными аналогами". Теперь же раздел даже по одному жилому дому составляет 107 страниц, да еще 117 страниц обосновывающих расчетов по теплотехнике, 25 страниц по электрике, 36 страниц по водопроводу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2021
Сообщений: 23
|
Добрый день! в нормах РФ - есть ли обязательный пункт по утеплению фунтамента ниже отметки грунта. ? Я работаю в Украине и нормы обязывают нас утеплять на 0,5 м (если здание без подвала) и на 1 м ( если с подвалом). Нормы РФ только начала изучать. Очень буду рада, если кто-то сможет по этому поводу указать нормативы. Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 426
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
"Раскидали" самым дебильным образом.
Например, почему-то в раздел Конструктивные решения (!) включили Цитата:
В различные разделы включили «сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергоресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей» . Однако такие удельные нормируемые показатели установлены только для расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию, для остальных видов ресурсов такие требования не имеют смысла. В раздел 1 Пояснительная записка включили сведения о классе энергетической эффективности, однако ни в одном из других разделов расчет класса теперь не предусмотрен. Откуда ГИП или иной сочинитель раздела 1 возьмет эти сведения? Рассчитать класс не так-то просто, учитывается более десятка параметров, которые надо «выбивать» из разработчиков других разделов. Кроме того, может оказаться, что в последний момент, когда составляется Пояснительная записка, класс энергетической эффективности окажется хуже минимально допустимого, что потребует переработки разделов ПД. В общем, дилетанты создали проектировщикам массу проблем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Boris76!
Этот раздел "оптимизирован", а его требования (пункты бывшего раздела 10_1) перенесены в другие разделы и подразделы. В разделе 1 "Пояснительная записка согласно пункту х) следует приводить: "х) сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований: энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; промышленной безопасности - для опасных производственных объектов;". Изменения ПП 87 разработаны Главгосэкспертизой
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
А "раздела ТХ" в ПД никогда и не было, был ИОС. "ТХ" - это основной комплект рабочих чертежей "технология производства".
Вот это в ПД: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
А что вы пишите в пункте у) перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа документов по стандартизации, включённых в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов) ???
Читаю ФЗ №87 184 ст.16.1 п.4 "...Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. ..." и уже хочу радоваться, но следующее предложение возвращает меня на землю "В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов." Скорее всего вообще не туда смотрю и не о том думаю. Так что писать, помогите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Boris76!
https://www.nopriz.ru/news/?ID=33714 Как мне кажется, Хочется думать, что в Минстрое, наконец-то, поняли, что они натворили с этим "обязательным" перечнем и теперь пытаются как-то выбраться из этой ситуации. В законопроекте фактически повторяется ч. 4 статьи 16_1 ФЗ "О техническом регулировании". Чтобы "сохранить лицо" этот один предлагаемый перечень не называют ни добровольным, ни обязательным. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вообще-то "никогда не было" - это не совсем правильно. Этот раздел всегда был, но до постановления № 87.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 19.10.2022 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
В виду того что я сейчас работу сдал, а новую мне пока не дали, а шабашки на работе я не делаю потому что я их не делаю вообще - есть время посмотреть что пишут на форуме двж. Итак открываю ФЗ 384 гл.3, п.6. Но простите, в ФЗ 384 в главе 3 статьи, а не пункты. Может быть гл.3 ст.6, но в ФЗ 384 гл.3 нет статьи 6 - там начинается со статьи 15. Непонятно почему меня послали в главу3 " Требования к результатам инж. изысканий. ..." Ясно, не ФЗ 384, а ФЗ 184. Но там тоже статьи, а не пункты. Значит в какой-то из статей (с 11 по 17-ю) есть 6 пункт. В моей последней редакции этого ФЗ ни в одной статье нет шести пунктов. Ну всё я пас.
|
|||
![]() |
|
|||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
1) Добровольные нормы должны выполняться в соответствии с ч. 2 ст. 5 384-ФЗ
Цитата:
Цитата:
Цитата:
3) Возможность не выполнять добровольные нормы - ч. 4 ст. 16.1 184-ФЗ Цитата:
... ... ... Предлагаю бартер, - я вам про добровольные, а вы мне про УИС https://forum.dwg.ru/showthread.php?...63#post2009763 и про рентегнкабинеты https://forum.dwg.ru/showthread.php?...34#post2009734 Последний раз редактировалось Aragorn, 19.10.2022 в 13:04. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
А "ТХ" - это обозначение основного комплекта РЧ "Технология производства", аж с 1993 года. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Есть "Обязательные" и "добровольные" нормы. И те и другие выполнять нужно!
Если пункт "обязательный" то выполнить ты его обязан. Если не можешь (не хочешь) выполнять - делаешь СТУ. Если пункт "добровольный" то выполнять ты его тоже обязан. Если не можешь (не хочешь) выполнять - обосновывай свое решение одним из четырех способов перечисленных в ч. 6 ст. 15 384-ФЗ: Цитата:
Цитата:
В СТО или в любом другом документе должна быть методика расчета обосновывающая отступление, а не просто принятый результат. Оценку этой методики должен делать сам проектировщик (на свой страх и риск), а потом и экспертиза. Короче говоря, не нужно отступать от норм, не важно "обязательные" они или "добровольные", и не придется никому ничего доказывать. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Уважаемый ShaggyDoc!
Согласно ГОСТ 21.101-97 (п. 4.1.3) "Марки разделов проекта принимают по аналогии с марками основных комплектов рабочих чертежей". Поэтому ВСЕ без исключения присваивали этому разделу проекта шифр (марку) ТХ. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Уважаемые Aragorn и Alkor527! Я выше приводил ссылку на это сообщение https://www.nopriz.ru/news/?ID=33714 Может, вы, всё же, посмотрите? 26 сентября 2022 НОВОСТИ Национальное объединение изыскателей и проектировщиков предлагает ознакомиться с разработанным Минстроем России проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” и в Федеральный закон “О стандартизации в Российской Федерации”», который в настоящее время размещен на сайте Regulation.gov.ru и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Указанным законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ следующие изменения: – упразднить «обязательный» и «добровольный» перечни национальных стандартов и сводов правил и наделить Минстрой России полномочиями по утверждению 1 единого перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ; – предусматривается возможность использования в качестве обоснования безопасности зданий и сооружений стандартов организаций, прошедших экспертизу в техническом комитете по стандартизации в сфере строительства и зарегистрированных в Федеральном информационном фонде стандартов, а также иных документов по стандартизации, в том числе, иностранных государств; – установить, что пригодность новой строительной продукции должна подтверждаться техническим свидетельством Минстроя России. Решение о подтверждении принимается на основании заключения о пригодности новой продукции для применения в строительстве, которое подготавливается подведомственной Минстрою России организацией.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати (правда пока это тайна) - планируют еще и СТУ отменить. ... А вот ч. 6 ст. 15 мне все равно не нравится в новой редакции Цитата:
По пунктам 1) 2) 3) - тоже нужна конкретика. Кто должен делать эти расчеты, испытания, исследования, моделирования, оценки рисков? (или на коленке?). По каким методикам? Опять какая-то серая зона. Ну неужели не понятно, что должна быть конкретика. Убрали необходимость делать расчеты и испытания по сертифицированным методикам - по какой причине? Теперь не надо будет сертифицировать расчетные программы? Или тогда вносите изменения в ГОСТ 27751-2014. Последний раз редактировалось Aragorn, 20.10.2022 в 03:39. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261
|
Цитата:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163285 добавили не расчет, а результаты расчета |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной безопасности, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и .... Куда-то перенесли. Теперь нужен нюх как у собаки, а глаз как у орла ![]() ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,964
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
"...Слишком много просится
А гдеж на всех зубов найти? Значить безработиться..."(с) Слишком много стало конструкторов видимо. Спросят конструктора на собеседовании владеет ли он навыками разработки в Разделе 4 части "энергоэффиктивность"? Если нет - минус 20 т.р. от стартового предложения з/п Дальше про владение Ревитом. Не владете? Минус ещё 20т.р. И всё это нужно делать в срок и качественно. Последний раз редактировалось crossing, 24.10.2022 в 03:38. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Вот это в разделе 4 - это вопиющая безмозглость
Цитата:
Загазованность - решает конструктор? Удаление избытков тепла - конструктор? Поэтажные планы - ну нафига они нужны, если они должны быть и есть в разделе 3 "Архитектурные и объемно-планировочные решения"? По опыту - эти планы в разделе 4 постоянно не соответствуют планам в разделе 3, ибо любое дублирование информации приводит к дополнительным ошибкам. Ну и пункт "о_2" - это апофеоз тупизма! Слушайте - вот такие пункты, как о_2 у 100% конструкторов вызывают вопросы - там люди, которые в правительстве и т.п., которые внесли такое изменение - с ними всё в порядке? Кукуха не поехала? Хотя после того, как не очень приятный г-н Чубайс сказал Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 24.10.2022 в 04:56. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Потому что там есть слово "конструктивных". И теперь "вешайтесь, конструктора". Пока до кого-нибудь не дойдет, что натворили. Года через два. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||