Пожарный проезд у одноэтажного здания
архитектор
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
||
Просмотров: 49643
|
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441
|
в том то и дело,если проезд запроектируете,то
учтите, что он должен быть не меннее 6,0м согласно Ф3-123,поэтому сами снег разгребете и машины будет куда поставить,нужное устройство и обоснованное. До появления Ф3-123 проезд был как декорация,требовалось 3,5м,логики в такой ширине практически не было. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
Цитата:
Жалко терять площади, когда уже с одной стороны есть проезд на расстоянии 21 метра, с такими нормативами сейчас все будет в проездах, на которых ничего нельзя даже МАФ и минимальных расстояний почему-то не дано, у меня сейчас получается что по одной стороне (здание у меня Г-образное) пожарный проезд находится на расстоянии менее 1 м от здания, нормально ли это? Последний раз редактировалось сержант, 26.03.2010 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441
|
Сержант было так:вдоль фасадов не имеющих входов проезд 6 метров,а внутренний проезд 3,5м,
он же для пожарных машин,он же и для промышенных площадок 3,5м. А сейчас получается по Ф3-123 любая территория-проезд 6м. Минимальное расстояние до проезда отмостка или тротуар,если он там нужен. Отмостка 1,0м,чем не расстояние до проезда. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
в департаменте архитектуры мне сказали , что для Г-образного здания проезд нужно делать по более длинной стороне. и что для обоснования отсутствия проезда с другой стороны делается расчет "прохода по кровле"
кто-нибудь слышал о таком? что это такое? |
|||
![]() |
|
||||
Генплан Регистрация: 24.10.2008
Сибирь Западная
Сообщений: 28
![]() |
СНиП "Градостроительство"
Приложение 1*, пункт 2* "Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8м для зданий до 10 этажей включ..." Еще СНиП II-89-80 ,пункт 3.49 таблица 5*. СНиП конечно для пром. предприятий, но есть некоторые полезные расстояния. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 23.01.2007
москва
Сообщений: 3
![]() |
подскажите плз, если сделать проезд 3500 + 2 тротуара по 1250 этого достаточно? и если при проезде со всех сторон здания, расстояние до проезда со стороны глухого торца составляет более 16м (здание больше 28м), такое возможно?
Последний раз редактировалось liz, 04.04.2010 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
Если торец не является продольной стороной. то я думаю. что можно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям
1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений. Уважаемые коллеги, вопрос. Требования, содержащиеся в п.2 ч.1 ст.67 в отношении общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений строже (проезды со всех 4-х сторон, да еще и без учета этажности), чем в п.1 ч.1 ст.67. Или все перечисленные в п.2 здания - односекционные? Я считал, что секционными бывают только жилые многоквартирные здания (прил.Б к СНиП 31-01-2003). Может быть есть общие принципы отнесения любого здания к зданию секционного типа? Подскажите, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
И как же всётаки быть с определением количества пожарных проездов по п.2 ч.1 ст.67 в отношении общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений???
![]() |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Вряд ли. В соотв. с п.1 ч.3 ст.67 для зданий меньшей этажности, чем указанных в п.1 ч.1 ст. 67 допускается предусматривать один пож. проезд.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
ну с детскими учреждениями вроде понятно, они только в п.2
чем интересно отличаются лечебные учреждений со стационаром от лечебных учреждений стационарного типа? остаются общеобразовательные, проектные, и управления....заковырка надо наверно за разъяснениями в экспертизу обращаться.. |
|||
![]() |
|
||||
Генплан Регистрация: 04.02.2010
Москва
Сообщений: 28
|
17. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров Я что-то не так понимаю?. По данному пункту понимается что для зданий 1-3 эт. проезд может быть организован на расстоянии 50 м.??? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441
|
СНиП 31-02-2001
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Генплан Регистрация: 04.02.2010
Москва
Сообщений: 28
|
про индивидуаль.жилой дом из формулировки конечно не явно. но возможно.
В любом случае с расстояния 50 м. что может сделать пожарн машина? Вариант что съезд должен быть на расстоянии 50м к пожар. проезду-выглядит логично. но из тех регламента опять же это не очевидно. Мысли вслух. пытаюсь прояснить наши смутные нормативные данные. Спасибо за варианты. С уважением, С. |
|||
![]() |
|
|||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441
|
Попробую поразмышлять поподробней:
Цитата:
-лестница не нужна для зданий ниже 4,0 этажей, -т.е противопожарный проезд должен быть не менее 6,0м. Цитата:
Цитата:
-т.е остальные проезды устраивать 5,5м можно,но расстояние до дома должно быть не менее 5,0м. Цитата:
если далее вообще будет невозможно проехать. Последний раз редактировалось vl, 28.01.2011 в 23:39. |
||||
![]() |
|
||||
Генплан Регистрация: 04.02.2010
Москва
Сообщений: 28
|
Я тоже считаю что проезд должен юыть не ближе к зданию чем 5.0 м.
НО ! Ранее в этой же теме VL писал : "Сержант было так:вдоль фасадов не имеющих входов проезд 6 метров,а внутренний проезд 3,5м, он же для пожарных машин,он же и для промышенных площадок 3,5м. А сейчас получается по Ф3-123 любая территория-проезд 6м. Минимальное расстояние до проезда отмостка или тротуар,если он там нужен. Отмостка 1,0м,чем не расстояние до проезда." Поясните пожалуйста ! Сержант ранее писал: "не получиться его использовать под стоянку!!!! 8 м + 6 м = 14 минус 5м(под парковку) = 9м --расстояние до здания, а по нормам минимальное расстояние до стоянок 10 метров (ну если только вдоль проезда ставить, но его ведь надо еще и обслуживать зимой, никто этим заниматься не хочет, тем более как обслуживать проезд, не имеющий асфальтового покрытия?)" Как в принипе можно рассчитывать использовать противопожарный проезд в качестве парковки?. Для чего он тогда функционально нужен, если будет заставлен? Последний раз редактировалось sofiveter, 11.02.2011 в 21:14. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Это вы откуда? О_О
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 1
|
Товарищи ! Аналогичная ситуация. Но у меня производственная база в промзоне. Очень интересует, должны ли пожарные проезды находиться в пределах землеотвода ? Или допускается тушить с соседней территории, если там есть проезд или площадка ? Ведь СНиП регламентирует расстояния до зданий и сооружений, а не до границ соседних землевладений !
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441
|
Цитата:
Цитата:
и еще есть приложение по минимальной плотности застройки в %,остальное проезды,озеленение. Offtop: Лучше конечно в нормы вписаться,а так есть пожарные шланги длиной 2 км |
|||
![]() |
|
||||
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Сообщений: 82
|
Читаем одно а понимаем разное!
![]() Нужен ли круговой проезд к 2-х этажному офисному зданию? По функциональной опасности Ф 4.3, т.е. орган управления учреждений, по ФЗ. ФЗ 123, ст.67: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Этот вопрос поднимался в этой теме на стр. 1. Вероятно, Тех.регл. следует трактовать так: если двухэтажное офисное здание односекционное - то со всех сторон, если не односекционное - то только с одной стороны. К сожалению, я не нашел в нормативной документации определение термина "секция" для нежилых зданий.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 14.07.2011
Москва
Сообщений: 1
|
Доброго всем дня. Подскажите нужно ли делать круговой объезд вокруг одноэтажного здания как в представленном фрагменте генплана? В здании будет располагаться ресторан. как я понимаю пожарный подъезд можно организовать с одной продольной стороне .. Заказчик настаивает на том чтобы здание подвинуть влотную к границам участка - на сколько это возможно и можно ли оставить 3,5 метра по северной и и западной стороне здания только для пешеходов не делая кругового объезда...??? с северной стороны здания 2-х метровый бетонный забор. на соседнем участке здания удалены более 50 метров
[IMG]http://s001.***********/i193/1107/1f/afb70d844539.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 381 в связи с введением 117-ФЗ от 10.07.2012 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" отменена статья 67Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям Как теперь проектировать-то, чем руководствоваться? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
опять очередная отписка от наших нормотворцев, почему-то на СНиП , а не на СП даже, ни в том, ни в другом ничего конкретного нет
вот что гласит СП градостроительство Цитата:
Последний раз редактировалось сержант, 31.07.2012 в 11:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 4
|
Добрый вечер!
Проконсультируйте пожалуйста, ознакомясь с картой нашей закольцованной части деревни, правильно ли у нас организованы проезды, заедет ли к нам пожарная машина? https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=37....%B0%D1%8F&z=17 P.S. проезд сверху боле не существует, в данный момент пользуемся въездом у дома 126 - между 5 и 6 участком справа от автодороги. Помогите пожалуйста составить жалобу, если нормы нарушены, подскажите на какие нормы сослаться. Заранее благодарю за помощь. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
пожарный проезд отступает от стены здания | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 20.06.2020 15:33 |
Пожарный проезд | Сергей К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.07.2012 16:44 |
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. | Bracus | Расчетные программы | 10 | 12.03.2010 15:41 |
Пожарный проезд над подвальным помещением. | Розмысл | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.02.2010 19:52 |
Реконструкция одноэтажного здания: обсуждение варианта | Vavan Metallist | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 08.09.2009 15:46 |