| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
мнимальное сечение стержня фермы
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261
|
||
Просмотров: 10058
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
еще есть понятие предельной гибкости. Т. е. при маленьких усилиях
определяющим фактором, при подборе сечений, является предельная гибкость. Предельная гибкость нормируется СНиП стальные конструкции.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Если грамотно (по СНиП), то она зависит от усилия в стержне 180-60а, 210-60а. Это в пределах 120...150 для сжатых. Для растянутых 300...400. В снипдвадвадцатьтривосемьдесятодин есть таблица и формулы.
А прогу качайте с моего сайта. Адрес найдете в моем профиле. Но для понимания процессов я бы посоветовал разобраться с вышеупомянутым документом или с новыми (СП и тп). Последний раз редактировалось wasilij1973, 14.04.2010 в 23:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Если сечения становятся очень мелкими, нужно переходить на балку или изменить схему. Чрезмерное "измельчение" и "утонение" отдельных элементов снижает надежность системы - это и коррозия, и случайные механические повреждения и прочее.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
При конструировании ферм минимальная толщина проката используемого в элементах ферм - 5 мм, для труб и замкнутых - 3 мм. В сокращенном сортаменте 50х5 - первый уголок. Индустриализация однако.
Прутковая ферма. разрабатывал не я, даю как есть.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот и хорошо - ведь случаи бывают разные, и если очень нужна ферма например из уголков 32Х3, то она должна быть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Хочу поднять еще один интересный вопрос - на форуме не смог найти такого обсуждения - а что если гибкость элемента 220(сжатого) - предельное значение фи в снип? Ведь снип не допускает такого? А напряжение в таком элементе при нагрузке скажем 100 кг с учетом гибкости всего 5% от предельного? Можно ли спать спокойно? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Чем гибче элемент, тем ближе его работа к работе идеального стержня в смысле устойчивости. Зависит устойчивость в первую очередь от Е. А Е не зависит ни от чего, как например R, J или начальный погиб. Поэтому нагрузив его по фи из СНиП, спать можно спокойно. Тем более нагрузив на 1/20. А какого-либо случайного мех. повреждения не избежать даже при гибкости 120, если суждено. Как-то так.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Если ферма существующая и сечение по всем параметрам проходит - забудьте и спите спокойно - в нормах нигде, действительно, таких ограничений нет. Мы в ПСК стараемся не применять толщин меньше 4 мм, и L50x50 в серьезных конструкциях по причинам, изложенным в этой теме. Но если это, условно говоря, навес над торговой палаткой и элементы длиной по 300-500 мм, то ставим минимум, получивщимся по расчету.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
При ниже включается физическая нелинейность. Устойчивость теряется раньше, чем по Эйлеру.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
спасибо за разговор!
Решил продолжить тему. Насколько справедливо проектировать за пределами СНиПа? Вот надо мне стержень такой, что гибкость 280... Посчитал эйлерову силу, учел закрепление концов и получил что не 5%, а 80% нагружен стержень от эйлеровой силы... Последний раз редактировалось acid, 09.09.2010 в 14:57. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Ограничения гибкостей сжатых стержней вводятся с целью повышения экономичности и надежности стальных конструкций. В определенной мере это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Отсюда следует, что применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже. Для стержней, сечения которых назначаются по предельным гибкостям, допускается увеличить предельную гибкость в соответствии со СНиП II-23-81*. Вы конечно попали в точку. Как раз эти ограничения, скажем так, практически не обоснованы с точки зрения надежности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения | deserpent | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.04.2010 00:44 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |
Задание стержня жесткостью фермы | Pauk | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.04.2006 17:51 |
сечение стропильной фермы | FINE | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 12.10.2005 21:54 |