мнимальное сечение стержня фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > мнимальное сечение стержня фермы

мнимальное сечение стержня фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2010, 22:05 #1
мнимальное сечение стержня фермы
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261

собрал нагрузки от покрытия на ферму.
максимальное усилие в стержнях нижнего пояса +40,26 кН
максимальное усилие в стержнях верхнего -34,87
решетка еще меньше.
Вот вопрос, какое минимальное сечение из прокатных уголков,труб и тд. для фермы я могу взять.
для фермы знаю что уголок 50х5 минимальный.

и еще вопро...если сделать решетку из круглой стали, то каким образом она будет крепиться к фасонкам, если пояса из двойных уголков?
всмысле как,...внахлестку или нет?
Просмотров: 10058
 
Непрочитано 14.04.2010, 22:17
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


еще есть понятие предельной гибкости. Т. е. при маленьких усилиях
определяющим фактором, при подборе сечений, является предельная гибкость. Предельная гибкость нормируется СНиП стальные конструкции.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 22:20
#3
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Все будет зависеть от длины элемента (панели фермы), и раскрепления из плоскости фермы (связи и распорки). От этого зависит и гибкость и устойчивость.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 22:28
#4
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


а какая предельная гибкость для сжатых и растянутых елементов фермы?

Последний раз редактировалось Just Dream, 14.04.2010 в 22:58.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 22:35
#5
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
л=308
Это что? Длина "эль" или лямбда?<br>
Вот для 308мм и спаренных уголков 50х50
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фи.JPG
Просмотров: 312
Размер:	43.8 Кб
ID:	37412  

Последний раз редактировалось wasilij1973, 14.04.2010 в 22:44.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 22:59
#6
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


а в какой программе подскажите это находится?
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 23:04
#7
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


На скрине- в моей. А расчет- по СНиП.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 23:08
#8
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


а какая предельная гибкость для сжатых и растянутых елементов фермы?
и программу можно выложить, пожайлуста
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 23:26
#9
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Если грамотно (по СНиП), то она зависит от усилия в стержне 180-60а, 210-60а. Это в пределах 120...150 для сжатых. Для растянутых 300...400. В снипдвадвадцатьтривосемьдесятодин есть таблица и формулы.
А прогу качайте с моего сайта. Адрес найдете в моем профиле.
Но для понимания процессов я бы посоветовал разобраться с вышеупомянутым документом или с новыми (СП и тп).

Последний раз редактировалось wasilij1973, 14.04.2010 в 23:53.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 16:54
#10
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
для фермы знаю что уголок 50х5 минимальный.
а не подскажет кто-нибудь, где это написано? вот что-то не в снип, ни в пособии такого найти не могу.
 
 
Непрочитано 08.09.2010, 17:24
#11
Неголаш


 
Сообщений: n/a


50х5 - минимальный уголок в сокращенном сортаменте. От туда все и исходит.
 
 
Непрочитано 08.09.2010, 19:02
#12
acid


 
Сообщений: n/a


ну вообще сокращенный сортамент начинается с 50х50х4, но это в принципе неразумный довод
 
 
Непрочитано 08.09.2010, 19:11
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
ну вообще сокращенный сортамент начинается с 50х50х4, но это в принципе неразумный довод
Довод разумный - только не так его подали.
Если сечения становятся очень мелкими, нужно переходить на балку или изменить схему. Чрезмерное "измельчение" и "утонение" отдельных элементов снижает надежность системы - это и коррозия, и случайные механические повреждения и прочее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 20:59
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Для растянутых 300...400
Сдается мне, что Вы невнимательно прочли СНиП. Не во всех случаях гибкость растянутых элементов лимитируется.
 
 
Непрочитано 08.09.2010, 22:52
#15
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Да, для преднапряженных, невертикальных... вобщем примечания к таблице 20.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 08:43
#16
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Довод разумный - только не так его подали.
Если сечения становятся очень мелкими, нужно переходить на балку или изменить схему. Чрезмерное "измельчение" и "утонение" отдельных элементов снижает надежность системы - это и коррозия, и случайные механические повреждения и прочее.
Собственно дело в том, что есть существующая ферма, которую хотят переставить и соответственно произвожу проверку сечений. Есть там раскос длиной 500 мм сечением 40х4, который в общем-то проходит по всем делам, поэтому и спрашиваю. Доводы про коррозию и прочее конечно важны(возьму на заметку), но заказчику это не расскажешь, ему надо сейчас, а что будет через 5 лет ему пофиг. Главное что в нормах прямого запрещения нет. Кстати бывают фермы и из арматуры нижний пояс, и ничего
 
 
Непрочитано 09.09.2010, 09:48
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Главное что в нормах прямого запрещения нет
При конструировании ферм минимальная толщина проката используемого в элементах ферм - 5 мм, для труб и замкнутых - 3 мм. В сокращенном сортаменте 50х5 - первый уголок. Индустриализация однако.

Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Кстати бывают фермы и из арматуры нижний пояс, и ничего
Прутковая ферма. разрабатывал не я, даю как есть.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
ПРУТКОВАЯ ФЕРМА.dwg (372.1 Кб, 1827 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 11:28
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
...Главное что в нормах прямого запрещения нет....
Вот и хорошо - ведь случаи бывают разные, и если очень нужна ферма например из уголков 32Х3, то она должна быть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 11:44
#19
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот и хорошо - ведь случаи бывают разные, и если очень нужна ферма например из уголков 32Х3, то она должна быть.
главное все обосновать расчетом.
Хочу поднять еще один интересный вопрос - на форуме не смог найти такого обсуждения - а что если гибкость элемента 220(сжатого) - предельное значение фи в снип? Ведь снип не допускает такого? А напряжение в таком элементе при нагрузке скажем 100 кг с учетом гибкости всего 5% от предельного? Можно ли спать спокойно?
 
 
Непрочитано 09.09.2010, 13:18
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
...а что если гибкость элемента 220(сжатого) - предельное значение фи в снип? Ведь снип не допускает такого? А напряжение в таком элементе при нагрузке скажем 100 кг с учетом гибкости всего 5% от предельного? Можно ли спать спокойно?
Сжатые элементы могут быть гибкими. В табл. 10 СНиП есть под 200.
Чем гибче элемент, тем ближе его работа к работе идеального стержня в смысле устойчивости. Зависит устойчивость в первую очередь от Е. А Е не зависит ни от чего, как например R, J или начальный погиб. Поэтому нагрузив его по фи из СНиП, спать можно спокойно. Тем более нагрузив на 1/20.
А какого-либо случайного мех. повреждения не избежать даже при гибкости 120, если суждено.
Как-то так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 13:21
#21
acid


 
Сообщений: n/a


спасибо, Ильнур! В-общем так и думал, но хотелось успокоиться совсем. Но ведь насколько помнится пределы применимости формулы Эйлера связаны с гибкостью около 100?
 
 
Непрочитано 09.09.2010, 13:24
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Если ферма существующая и сечение по всем параметрам проходит - забудьте и спите спокойно - в нормах нигде, действительно, таких ограничений нет. Мы в ПСК стараемся не применять толщин меньше 4 мм, и L50x50 в серьезных конструкциях по причинам, изложенным в этой теме. Но если это, условно говоря, навес над торговой палаткой и элементы длиной по 300-500 мм, то ставим минимум, получивщимся по расчету.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 13:33
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
спасибо, Ильнур! В-общем так и думал, но хотелось успокоиться совсем. Но ведь насколько помнится пределы применимости формулы Эйлера связаны с гибкостью около 100?
Выше ста для Ст3.
При ниже включается физическая нелинейность. Устойчивость теряется раньше, чем по Эйлеру.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 14:32
#24
acid


 
Сообщений: n/a


спасибо за разговор!
Решил продолжить тему.
Насколько справедливо проектировать за пределами СНиПа? Вот надо мне стержень такой, что гибкость 280... Посчитал эйлерову силу, учел закрепление концов и получил что не 5%, а 80% нагружен стержень от эйлеровой силы...

Последний раз редактировалось acid, 09.09.2010 в 14:57.
 
 
Непрочитано 09.09.2010, 15:14
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
спасибо за разговор!
Решил продолжить тему.
Насколько справедливо проектировать за пределами СНиПа? Вот надо мне стержень такой, что гибкость 280... Посчитал эйлерову силу, учел закрепление концов и получил что не 5%, а 80% нагружен стержень от эйлеровой силы...
Offtop: Давным-давно служил я лейтенантом-двухгодичником в должности замкомроты в стройбате в Волгограде. Так вот там начальником штаба был некто майор Кузнецов. Когда в разговоре с ним звучало словосочетание "я хочу или мне надо" он тут же реагировал: "А я в Москву хочу, да и надо это мне"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 15:44
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
спасибо за разговор!
Решил продолжить тему.
Насколько справедливо проектировать за пределами СНиПа? Вот надо мне стержень такой, что гибкость 280... Посчитал эйлерову силу, учел закрепление концов и получил что не 5%, а 80% нагружен стержень от эйлеровой силы...
За пределами СНиП проектировать справедливо настолько, насколько хотите сесть.
Ограничения гибкостей сжатых стержней вводятся с целью повышения экономичности и надежности стальных конструкций. В определенной мере это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Отсюда следует, что применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже. Для стержней, сечения которых назначаются по предельным гибкостям, допускается увеличить предельную гибкость в соответствии со СНиП II-23-81*.
Вы конечно попали в точку. Как раз эти ограничения, скажем так, практически не обоснованы с точки зрения надежности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > мнимальное сечение стержня фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения deserpent Конструкции зданий и сооружений 8 15.04.2010 00:44
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
Задание стержня жесткостью фермы Pauk Конструкции зданий и сооружений 8 24.04.2006 17:51
сечение стропильной фермы FINE Конструкции зданий и сооружений 16 12.10.2005 21:54