Извлечение ж/б свай
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Извлечение ж/б свай

Извлечение ж/б свай

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.05.2010, 09:43 #1
Извлечение ж/б свай
Antoni
 
Питер
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 65

Суть вопроса в следующем.
Есть свайное поле.
Сваи призматические 400х400 сечением.
Длинна свай 24 м.
Необходимо извлечь порядка 100 свай.

Есть ли у кого идеи как это сделать?

p.s Для предотвращения критических подвижек грунта территорий прилегающих к стройплощадки, предусмотрено шпунтовое ограждение по всему периметру.
p.s.s. Динамит не предлагать )))
Просмотров: 23304
 
Непрочитано 25.05.2010, 10:00
#2
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Решили не срубать, а выдергивать?
А что с основанием потом делать?
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 10:23
#3
Antoni


 
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65


Честно говоря даже не знаю что Заказчики там задумали, но к нам поступило предложение на проведение работ по извлечении жб свай.
Antoni вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 10:51
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Даже техники такой, наверное, нет.
В принципе, если вибрированием попробовать достать основание ухудшится.
То есть наверное только статическим давлением.
Можно сделать нестандартное обрудование и достать гидравлическими домкратами...
1 Копаем яму с треть сваи
2 обжимаем сваю, или скорее даже сверлим сваю снизу и вставляем туда пальцы.
3 эти пальцы соединяем с системой гидродомкратов
4 хопа хопа, мала помалу и вытянули репку
5 засыпка дырки ПГС

Хотя и правда лучше, наверное, срубить. Можно же срубать не по верху, а в тех же ямках... До любой отметки... Так основание будет ещё более прочное, чтобы сверху не ставили.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 10:59
#5
Antoni


 
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65


Мы придумали вот такую штуку.
Берем трубу 630х12 длиной 24 м. в нее крепим перфарированные 4 трубы 32х3 отверстиями к свае. Низ 32х3 глухо завариваем а в верху делаем внутреннюю резьбу. Погружаем такую конструкцию так чтобы жб свая была по центру конструкции. После погружения подключаем мотопомпу и начинаем гнать воду через трубы 32х3. Размытый грунт откачиваем грязевыми мотопомпами или илососами. В момент начало работ по размытию верх жб сваи крепят к крану и начинают тянуть. По задумке по тихоньку сваю можно будет вытянуть.
Antoni вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 11:45
#6
Magura

ОТК
 
Регистрация: 07.12.2009
Пермь
Сообщений: 16


расскажите потом, получилось ли выполнить задуманное. очень интересно.
единственное меня смущает, что сваи некороткие. были бы 6-10метров, а тут 24м...
__________________
Меня все время преследуют умные мысли......но я быстрее!! :)
Magura вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 14:24
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Не знаю, тот же заказчик или нет (площадка в Ростовской области? Давно с ней бегают)

Antoni, Вы уверены, что свая не составная? Как в этом случае поступите?
Вместо предложенной конструкции попробуйте просто забурить вдоль сваи гидромонитор.

Возможно, вибратором получится вытащить - самый экономичный вариант.

Однако, смущает экономика этого мероприятия: шпунтовое ограждение, замена грунта основания...
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 22:08
#8
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


давильной установкой можно было бы вытащить тока как зацепиться...как идут сваи? лента? сплошное поле? несущая способность сваи какая?
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 22:25
#9
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Все таки интересно зачем это может быть нужно???
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 00:56
#10
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


А шпунтовое ограждение тут совершенно бессмысленно. Поможет, как мертвому припарка. Если рядом есть здания выдергивание свай приведет к их осадкам.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 12:01
#11
Antoni


 
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65


stoper, Нет не Ростовская область. Это нужно для того что по проекту запланировано ограждение стена в грунте, и вот ось стены проходит через свайное поле (площадка досталась со свайным полем). Свая стыкованная, вряд ли надежно.

sasa.od, Свайное поле сплошное, шаг свай около двух с половиной метров.

Constantin Shashkin, Почему Вы думаете что шпунтовое ограждение не поможет избежать осадок близлежащих зданий и сооружений?
Antoni вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 17:22
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну с одной-двух свай, может и не будет больших осадок соседних зданий. Со 100 свай конечно будут на растоянии до 50-100 м наверное (хз, нам просто на лекции чего-то такое недавно рассказывал товарищ Сахаров из СПбГАСУ)...

Прикольно придумали

Некоторые сваи, мне кажется, неизбежно оторвутся на глубине в любом случае. Если их только не целиком выкапывать.

Можно просто рядом выбурить ещё одно-два отверстия сила доставания будет ещё меньше.

Кстати такую трубу ведь хрен погрузишь, наверное ?
Обычно то внутри откапывають и трение действует только с одной стороны трубы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 21:25
#13
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Шпунт без распорок в грунте - весьма гибкая конструкция. При выдергивании свай грунт заполнит их объем (а это минус 384 м2 !) и появятся горизонтальные смещения на глубину до 24 м. Эти перемещения просто передвинут шпунт как соломинку в море. Если вблизи есть здания - им будет плохо (дополонительная осадка). Отговорите заказчика от этой дурацкой затеи.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 21:51
#14
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Antoni Посмотреть сообщение
Есть свайное поле.
Сваи призматические 400х400 сечением.
Длинна свай 24 м.
Необходимо извлечь порядка 100 свай.
1. Данных маловато. Где, какие грунты, как близко здания и на чем они стоят.
2. Идеи? А зачем они? Способов и механизмов полно. Или колупаетесь со статикой месяца 2 или за неделю виброэкстракторм... Опять же вопрос, Если благополучно забили 100 свай (не боясь за близкие здания) почему опять же не поставить молот обратного действия? А еще лучше английские экстракторы (статика+небольшая вибрация)
3. Shashkin, после выдергивания сваи ее дырку обычно сразу заполняют песком, а не оставляют решето. Поэтому и смещение бывает не такое как в расчетах.
4. А все же данных маловато... Да и обычно не вытягивает ни кто столько свай (видимо денег девать не куда). Ну я понимаю, свая косо вошла..., но столько и не использовать
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 22:55
#15
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Опять же на уровне гадания:
Шпунт -> Стена в грунте -> Извлечение свай.
Чтобы котлован выкопать? Так зачем все сваи выдергивать? Обеспечить стартовый котлован и вперёд с молотками поярусно сплошным забоем!

"после выдергивания сваи ее дырку обычно сразу заполняют песком"
с послойным уплотнением на глубину 24 метра...
stoper вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 11:37
#16
Clear


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 14


-24 метра сваи наверняка составные. Где гарантия, что из грунта выйдут все части сваи?

- можно попробовать оголить араматуру и за нее уже как "репку" тянуть хорошим краном. Только не все крановщики соглашаются работать с предметом который невидят.
Clear вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 12:49
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Краном запрещено поднимать мёртвый груз (неотсоеденённый, необнажённый, цепляющийся за что-то).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 13:06
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Antoni Посмотреть сообщение
Есть свайное поле.
Сваи призматические 400х400 сечением.
Длинна свай 24 м.
Необходимо извлечь порядка 100 свай.
- эта шютка такой даа?!
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 13:07
#19
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Краном запрещено поднимать мёртвый груз (неотсоеденённый, необнажённый, цепляющийся за что-то).
... но если очень хочется ... то можно
только сваи то 24м, какая нес.способность то у них? это "груз" не всякий кран возьмет.

считаю очень дорогое удовольствие вы затеяли, и "хотелки" заказчика - невсегда оправданы.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 13:44
#20
КОлег


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 35


Вибропогружателем. Он еще шпунтовыдергивателем называется. Извлекали призматические 9 м.
КОлег вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 14:02
#21
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Я бы посоветовал такую систему - кран + мощный вибратор. Но опять же - какой там грунт? Судя по длине сваи - суглинок или что-то в этом роде =)
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 14:03
#22
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Сдается мне, что вибропогружатель не подойдет для извлечения ж/б свай 24 м.
По мне так, гидродомкраты самый простой, надежный и дешевый способ, только вот очень долгий:
Если интересно, готов разработать технологию по извлечению свай
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 14:46
#23
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Все таки интересно зачем это может быть нужно???
Ворують наверное!А потом спрашивают почему дома проседают, свайное поле приняли, акт подписали, давай выдёргивать, повезли на другой объект

Цитата:
Берем трубу 630х12 длиной 24 м. в нее крепим перфарированные 4 трубы 32х3 отверстиями к свае. Низ 32х3 глухо завариваем а в верху делаем внутреннюю резьбу. Погружаем такую конструкцию так чтобы жб свая была по центру конструкции. После погружения подключаем мотопомпу и начинаем гнать воду через трубы 32х3. Размытый грунт откачиваем грязевыми мотопомпами или илососами. В момент начало работ по размытию верх жб сваи крепят к крану и начинают тянуть. По задумке по тихоньку сваю можно будет вытянуть
Идея интересная, а как трубки внутри трубы крепить планируетет и как погружать трубу будете?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 12:03
#24
vallan


 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 47
<phrase 1=


В дополнение поста 22: Есть 61-04ТК на монтаж и демонтаж опор уличного освещения. Там извлечение опор уличного освещения из грунта осуществляется с использованием гидравлического домкрата-корчевателя столбов СР-89/2.
vallan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 13:17
#25
Antoni


 
Регистрация: 02.04.2007
Питер
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Идея интересная, а как трубки внутри трубы крепить планируетет и как погружать трубу будете?
Способ крепления пока в разработке. Погружать будем вибропогружателем. Есть опыт погружения труб 1024х12, так что проблем с погружением труб не вижу.


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
А потом спрашивают почему дома проседают, свайное поле приняли, акт подписали, давай выдёргивать, повезли на другой объект
Заказчик купил землю со старым цехом, цех демонтировали, а так как планируют подземный паркинг то решили ставить стену в грунте, но ось стены в грунте проходит как раз через свайное поле демонтированного цеха, вот и вышло что им нужно удалить часть свай.
Antoni вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 21:17
#26
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Для любой традиционной технологии устройства стены в грунте (грейфером или фрезой) Вам придется вместо свай устраивать колонны из уплотненного грунта, может быть даже с добавлением цемента. Иначе при проходке траншеи стенки будут обваливаться.
План не хотите выложить?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 15:00
#27
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Antoni, посмотрите на http://www.uvt200.com/
Установки вдавливающих технологий УВТ-200 в Питере точно есть. Такая установка развивает усилие выдергивания до 200 т. Выдернет ваши сваи спокойно.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 14:48
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Помогите определиться в необходимости и обосновании демонтажа всех свай сносимых зданий.

Реконструкция старой промплощадки, все здания заменяются.
Все здания на ж. б. сваях.
Потом строятся новые здания.
В плане новые здания практически не попадают на старые, то есть по причине фактической необходимости надо демонтировать только около 5% свай.

Что делать с остальными сваями ?
И как обосновать необходимость их демонтажа при "нищете" заказчика (угольная шахта, явные жмоты, услышат про сваи начнётся жмотство).

Всё, что нашёл на эту тему:

Земельный кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 21 июля 2011 года)
Цитата:
Статья 42. Обязанности собственников земельных участков, лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:
не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
Цитата:
Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления
1. Отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.
2. Запрещаются:
сброс отходов производства и потребления, ... в недра и на почву;
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 19 июля 2011 года)
Вид документа: Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ
Цитата:
Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления
1. Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Насколько я понял по прочим нормам на рекультивацию и т.п.
У собственника/арендатора участка земли есть право рекультивировать участок только перед передачей его обратно государству после отработки запаса полезных ископаемых или по истечении срока аренды или при изъятии участка у арендатора/собственника вследствии или не использования или нарушений норм и т.п.
Реконструкция данной промплощадки является лишь малой частью разработки месторождения.

Таким образом настаивать на демонтаже всех свай до момента рекультивации я, как проектировщик ПОД, не имею права.

Так ли это ?
Что думаете ?

Если сваи оставлять, то оставлять целиком или верх срезать и сколько резать в метрах ?

Требуется ли это (целиком или верх срезать и сколько резать в метрах) отражать в исходных данных или в договоре ?


Цитата:
Сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и водных объектах – в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством РФ.
Когда такие случаи наступают ? Кроме того, что я описал ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.12.2011 в 15:07.
Tyhig вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Извлечение ж/б свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
образец ППР на забивку ж/б свай хочу_всё_знать Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.12.2008 17:53
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18