заземление бытовой техники на арматуру фундамента
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 20515
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Мне объясняли, что там влажность бетона делает бетон электропроводимым. Но я с тех пор подумал, ведь фундаменты гидроизолируют... Откуда там влажность возьмётся никто не знает ?
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
А почему бы и нет?
Можно, так и делают в монолитных фундаментных плитах (про сваи не слышал). Только делать это надо разумно - выводить заземляющую шину в ВРУ дома, к которой все потребителя присоединяются.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
А насчёт гидроизоляции - отсутствует она Последний раз редактировалось reagent4, 28.05.2010 в 23:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Не надо представлять.
Надо изучить вопрос - что такое заземление и как его следует выполнять. Для этого есть ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и, на худой конец, интернет...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
Вроде никакой разнице между арматурой в монолитных плитах и сваях с электрической стороны нет ИМХО |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Использование арматурных каркасов ж/б фундаментов в качестве заземлителей молниетоотводов РД по молниезащите даже рекомендует, но там сопротивление заземлителя не так важно, как при заземлении бытовой техники.
А в Вашем случае... думаю, что если: а) в нужном Вам месте есть выпуск арматуры наружу (а для надежности - два выпуска в разных местах здания); б) нет проблем с организацией в этих местах электрического присоединения к этим арматурным выпускам; в) вызванные Вами за соответствующую плату специалисты лаборатории из горэнерго (не знаю, как она правильно называется) своими приборами измерили сопротивление заземлителя, и оно оказалось меньше 4 Ом г) эти же специалисты составили соответствующий акт с разрешением использовать эту штуковину в качестве заземлителя с наложением на Вас обязательства ежегодно проверять сопротивление заземлителя - ну, так в чем проблема? Последний раз редактировалось GWA18, 02.06.2010 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
Я, конечно, не электрик, но как это бетонный фундамент может быть заземлением? После окончания твердения (ну допустим в 28 суток) бетон уже становится диэлектриком, т.е. не проводит ток. Арматура имеет защитный слой бетона, а значит не в состоянии передать ток на землю. Так что ничего не выйдет, ИМХО.
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Не "бетонный", а "железобетонный". Подключаемся не к бетону, а к арматуре внутри бетона.
Бетон даже в сухом виде плохой диэлектрик. А в грунте он всегда влажный, имеет проводимость, достаточную для создания заземления (по крайней мере - молнии). Кроме того, при ударе молнии создается такая высокая напряженность электрического поля, что пробивается любой диэлектрик (если, конечно, он не заоблачной толщины), при этом сопротивление заземлителя уже особой роли не играет, хотя нормы и требуют - не более 10 Ом. (Но это требование уже по другой причине: заряд из земли должен беспрепятственно достигнуть кончика молниеприемника, создать именно на нем максимальную напряженность электрического поля и спровоцировать попадание молнии в молниеприемник, а не в тевизионную антенну, расположенную на пару метров ниже молниеприемника.) Воздух ведь тоже диэлектрик, с пробивной напряженностью порядка 30 кВ/см, тем не менее молния его пробивает. И молниеприемник в виде прутка, проложенного под шифером, тоже существует на законном основании: молния прошивает шифер легче, чем искра в свече зажигания лист бумаги. Поэтому у меня и сомнения по поводу заземления электроприборов: там всего максимум 380 В. Так что тут спасает только непосредственное измерение сопротивления заземлителя: оно должно быть не более 4 Ом. Последний раз редактировалось GWA18, 02.06.2010 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101
|
А кто сказал, что между связанными или даже сваренными арматуринами хороший эл.контакт. Нужен хороший контакт на землю. Для этого прокладывается замкнутый контур заземления, желательно ещё при строительстве - определонные кв.см сечением. Также с водопроводом: резьбы, сварка, пакля, ржавчина - ну нет надёжного контакта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Возможность есть . Просто отец так сделал - а я сомневаюсь надежно ли оно .
GWA18 : То есть просто тестером проверить :меньше или больше 4 ом? если меньше - надежно А насчёт молнии - я бы не очень хотел испытывать прочность фундамента молнией Последний раз редактировалось reagent4, 04.06.2010 в 19:04. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
![]() Ну, ну... И между какими двумя точками? Одна - понятно: контакт (болт) заземлителя. А вторая - это матушка Земля. В какой точке? Я поэтому и сказал: пригласите специалиста. У него и методика измерения отработана, и нужные приспособления с нужными приборами в наличии. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 15
|
а какие предполагается принимать меры ежели всё таки не надёжно?
узнай как в твоём случае будет надёжно и сделай так) ИМХО полоса сталь на полтора метра от стены и на пару вглубь грунта.. по поводу сопротивления ничего не скажу, но (как конструктор) предполагаю может быть в ПУЭ
__________________
С радостью узнаю много нового! |
|||
![]() |
|
||||
Как подметил GWA18 если молния попадёт в арматуру, ток потечёт по пути наименьшего сопротивления, или рядом с вашим подключением, и я думаю он не задумываясь потечёт к вам, в электро приборы
![]() корпус электрического щита зануляется, вот прямо от щитка отводить второй "нуль", прямо от клемника лучше, чтоб контакт был получше, и использовать как заземляющий "3й кабель". + УЗО ставить после занулённого заземления, если изоляция на проводах нормальная, и нет утечек. можно узо отдельно только на Ванную ставить, есть даже типа тройники с встроенными (УЗО) устройствами защитного отключения... Арматура, трубы отобления, всё ж не стоит... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
Эта арматурина диам 16мм - вертикально по центру армирует монолитную ж. бет. сваю диам .около 150-160мм. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
ну так что где и зачем собираетесь заземлять таким образом?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
У меня тоже вопрос как строителя-неэлектрика. Какой смысл заземлять на арматуру фундамента? Ведь арматура из бетона не торчит, т.е. с землей не соприкасается. Получается не заземление, а зафундментление какое-то. По поводу того что бетон влажный - ничего подобного. Назначаются марки бетону по водонепроницаемости и гидроизоляция фундаментов делается. Иначе через несколько зим все рассыпалось бы. По поводу того что молния защитны слой бетона может пробить. Пробить значит выколоть? Нехорошо. Потом арматура ржаветь будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Не рекомендую использовать для стиралки старую розетку со старой электропроводкой: они рассчитаны на 6 А максимум: или розетка обгорит, или проводка перегорит, или автомат на щитке будет постоянно выбивать. Наблюдал такое.
Кстати, то же с современными холодильниками, утюгами, микроволновками, чайниками - всеми теми, у кого мощность больше 2 кВт. Лучше проведите от электрощитка через автомат 25 А отдельную линию из трехжильного (одна жила - заземление) кабеля с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 , и подключите в нужных местах т.наз. "евророзетки" (с заземляющим контактом). Самая тонкая жила в таком кабеле, в изоляции желто-зеленого цвета - как раз и предназначена для заземления. В электрощитке ее подключить к корпусу самого электрощитка - заземление будет обеспечено (если, само собой, электрощиток - не самопал, а выполнен и подключен по всем требованиям ПУЭ). Последний раз редактировалось GWA18, 10.06.2010 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
Цитата:
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Какой провод резать? красный или черный?
Из фильма "Смертельное оружие - 2" На личном примере видел как строили гараж. Потом у него стена завалилась и его переделали как следует Последний раз редактировалось Летун-космический, 11.06.2010 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Проводки нет - дом пока только строится)
Летун космический : по поводу нескольких зим и осыпания фундамента без гидроизоляции - не согласен - он же не в луже стоит ,а на наклонной земле . У мя старый дом без всякой гидроизол. фундамента и ничего ему нет А насчёт смысла заземлять в железобетон - я бате тоже доказывал ,что не 100% надежно.Он считает ,что надёжно GWA18:советскую розетку щас и не купишь - само собой новую буду ставить.И насчёт проводки согласен - буду выбирать потолще сечение ,с запасом чтоб. Последний раз редактировалось reagent4, 12.06.2010 в 21:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615
|
А электричество откуда брать будете? Вот оттуда и будет ясно какая проводка.
А вообще проект проводки не плохо бы сделать ДО строительства!! Или потом будете готовые стены штробить и сверлить? А батю НАДО убедить, что в этом доме будут жить его дети и внуки, и именно им потом в случае чего мудохаться с передлкой проводки. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
reagent4, вы там с батей ПУЭ почитайте на всякий случай, а то мало ли чё
ну вот хотя бы для начала: 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа *Iа не более 50 В, где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. 1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
Проэкт есть только на строительную часть - но и туда вношу некоторые изменения по ходу ![]() Сейчас начинается стадия - перемычки 1-го этажа. А выпуск из фундамента был сделан заблаговременно для стиралки - спрашивал тоже заблаговременно) |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Если дом только строится (кстати, дом индивидуальный - котедж - или 5-этажка?
![]() Рискну для примера показать заземлитель типа "гусиная лапа", сделанный однажды мною. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
Вопросы по Вашему рисунку - 1) сколько точек забитого уголка минимально возможно (хватит ли одной) ? . 2).Сверху засыпано песком? Крылов: наверно все таки срежу болгаркой этот выпуск - я изначально скептически к нему относился ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
1) Одной точно не хватит - разве что у Вас там соленые грунтовые воды ниже 1 м не опускаются
![]() А вот сколько - это считать нужно, имея информацию о грунтах в месте расположения. И все равно после изготовления нужно будет проконтролировать сопротивление. Возможно, по результатам замеров придется добавить вертикальных заземлителей 2) Канава вырыта на глубину промерзания, чтобы, во-1-х, соедитель (на моих рисунках - круг D12) тоже работал в качестве заземлителя, во-2-х, чтобы легче было забить уголок. Засыпано (и утрамбовано, слоями по 100-150 мм) вынутым грунтом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Это обязательно - и соседей еще приглашу с домашней скотинкой
![]() GWA18 :Спасибо за проги -по ним 20 и 11 точек получается. Кстати в Вашем вложении в теории написано :"На практике часто используются естественные заземлители (части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения), находящиеся в соприкосновении с землей :..железобетонные конструкции фундаментов ... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
нормы проектирования предприятий мелкого ремонта бытовой техники | denbryant | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.08.2009 17:21 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |