заземление бытовой техники на арматуру фундамента
reagent4
 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66

Можно ли заземлять на арматуру сваи фундамента дома бытовую технику?
Просмотров: 20515
 
Непрочитано 26.05.2010, 21:41
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Мне объясняли, что там влажность бетона делает бетон электропроводимым. Но я с тех пор подумал, ведь фундаменты гидроизолируют... Откуда там влажность возьмётся никто не знает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 23:31
#3
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Можно ли заземлять на арматуру сваи фундамента дома бытовую технику?
А как вы себе это представляете?
Каждый жилец сверлит дырку в фундаменте пока не находит арматуру?
Тогда лучше сразу на отопление
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 00:13
#4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


А почему бы и нет?
Можно, так и делают в монолитных фундаментных плитах (про сваи не слышал). Только делать это надо разумно - выводить заземляющую шину в ВРУ дома, к которой все потребителя присоединяются.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 23:04
#5
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А как вы себе это представляете?
Каждый жилец сверлит дырку в фундаменте пока не находит арматуру?
Тогда лучше сразу на отопление
Я себе это представляю примерно так: при установке арматуры к ней приваривается выпуск наружу из опалубки ,а потом к нему заземление


А насчёт гидроизоляции - отсутствует она

Последний раз редактировалось reagent4, 28.05.2010 в 23:29.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 23:52
#6
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Насколько я помню сделать "правильное" заземление не так уж сложно. Должно быть в ПЭУ
Не понимаю зачем трогать арматуру? К тому же с непредсказуемым результатом.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2010, 07:20
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Я себе это представляю примерно так:
Не надо представлять.
Надо изучить вопрос - что такое заземление и как его следует выполнять. Для этого есть ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и, на худой конец, интернет...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 18:59
#8
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
А почему бы и нет?
Можно, так и делают в монолитных фундаментных плитах (про сваи не слышал). Только делать это надо разумно - выводить заземляющую шину в ВРУ дома, к которой все потребителя присоединяются.
Такое допускается по нормам? Или просто самодеятельно ?
Вроде никакой разнице между арматурой в монолитных плитах и сваях с электрической стороны нет ИМХО
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 10:38
#9
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Использование арматурных каркасов ж/б фундаментов в качестве заземлителей молниетоотводов РД по молниезащите даже рекомендует, но там сопротивление заземлителя не так важно, как при заземлении бытовой техники.
А в Вашем случае... думаю, что если:
а) в нужном Вам месте есть выпуск арматуры наружу (а для надежности - два выпуска в разных местах здания);
б) нет проблем с организацией в этих местах электрического присоединения к этим арматурным выпускам;
в) вызванные Вами за соответствующую плату специалисты лаборатории из горэнерго (не знаю, как она правильно называется) своими приборами измерили сопротивление заземлителя, и оно оказалось меньше 4 Ом
г) эти же специалисты составили соответствующий акт с разрешением использовать эту штуковину в качестве заземлителя с наложением на Вас обязательства ежегодно проверять сопротивление заземлителя -
ну, так в чем проблема?

Последний раз редактировалось GWA18, 02.06.2010 в 15:22.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 14:35
#10
cos


 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23


Я, конечно, не электрик, но как это бетонный фундамент может быть заземлением? После окончания твердения (ну допустим в 28 суток) бетон уже становится диэлектриком, т.е. не проводит ток. Арматура имеет защитный слой бетона, а значит не в состоянии передать ток на землю. Так что ничего не выйдет, ИМХО.
cos вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 15:09
#11
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Не "бетонный", а "железобетонный". Подключаемся не к бетону, а к арматуре внутри бетона.
Бетон даже в сухом виде плохой диэлектрик. А в грунте он всегда влажный, имеет проводимость, достаточную для создания заземления (по крайней мере - молнии). Кроме того, при ударе молнии создается такая высокая напряженность электрического поля, что пробивается любой диэлектрик (если, конечно, он не заоблачной толщины), при этом сопротивление заземлителя уже особой роли не играет, хотя нормы и требуют - не более 10 Ом. (Но это требование уже по другой причине: заряд из земли должен беспрепятственно достигнуть кончика молниеприемника, создать именно на нем максимальную напряженность электрического поля и спровоцировать попадание молнии в молниеприемник, а не в тевизионную антенну, расположенную на пару метров ниже молниеприемника.) Воздух ведь тоже диэлектрик, с пробивной напряженностью порядка 30 кВ/см, тем не менее молния его пробивает. И молниеприемник в виде прутка, проложенного под шифером, тоже существует на законном основании: молния прошивает шифер легче, чем искра в свече зажигания лист бумаги.
Поэтому у меня и сомнения по поводу заземления электроприборов: там всего максимум 380 В. Так что тут спасает только непосредственное измерение сопротивления заземлителя: оно должно быть не более 4 Ом.

Последний раз редактировалось GWA18, 02.06.2010 в 15:21.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 15:43
#12
Крылов_Антон_Михайлович


 
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Можно ли заземлять на арматуру сваи фундамента дома бытовую технику?
я прошу прощения, а зачем? нет другой возможности?
__________________
С радостью узнаю много нового!
Крылов_Антон_Михайлович вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 15:50
#13
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


А кто сказал, что между связанными или даже сваренными арматуринами хороший эл.контакт. Нужен хороший контакт на землю. Для этого прокладывается замкнутый контур заземления, желательно ещё при строительстве - определонные кв.см сечением. Также с водопроводом: резьбы, сварка, пакля, ржавчина - ну нет надёжного контакта.
Müller вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 18:57
#14
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Крылов_Антон_Михайлович Посмотреть сообщение
я прошу прощения, а зачем? нет другой возможности?
Возможность есть . Просто отец так сделал - а я сомневаюсь надежно ли оно .
GWA18 :
То есть просто тестером проверить :меньше или больше 4 ом? если меньше - надежно
А насчёт молнии - я бы не очень хотел испытывать прочность фундамента молнией

Последний раз редактировалось reagent4, 04.06.2010 в 19:04.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 21:44
#15
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Возможность есть . Просто отец так сделал - а я сомневаюсь надежно ли оно .
GWA18 :
То есть просто тестером проверить :меньше или больше 4 ом?
Тестером?
Ну, ну... И между какими двумя точками? Одна - понятно: контакт (болт) заземлителя. А вторая - это матушка Земля. В какой точке?

Я поэтому и сказал: пригласите специалиста. У него и методика измерения отработана, и нужные приспособления с нужными приборами в наличии.
Цитата:
если меньше - надежно
Единичное измерение - не факт! При изменении погодных условий сопротивление может изменяться в значительных пределах. А должно быть - стабильно.
Цитата:
А насчёт молнии - я бы не очень хотел испытывать прочность фундамента молнией
Да фундаменту-то как раз ничего не будет: суммарное сечение проводимости по фундаменту - несколько квадратных метров (а то и несколько десятков), так что даже для килоамперов молнии плотность тока по фундаменту будет мизерной, действие - кратковременно. Ну, нагреется на пару десятых градуса.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 22:25
#16
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Между прочим молния, молниеотвод - вообще отдельная тема. Это очень не просто. Сущетсвуют отдельные фирмы, они толъко молниеотводами и занимаются. Кстати молниеотвод как "отводит" так и "притягивает" молнию.
Müller вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 12:40
#17
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Тестером?
Ну, ну... И между какими двумя точками? Одна - понятно: контакт (болт) заземлителя. А вторая - это матушка Земля. В какой точке?

Я поэтому и сказал: пригласите специалиста. У него и методика измерения отработана, и нужные приспособления с нужными приборами в наличии.Единичное измерение - не факт! При изменении погодных условий сопротивление может изменяться в значительных пределах. А должно быть - стабильно.Да фундаменту-то как раз ничего не будет: суммарное сечение проводимости по фундаменту - несколько квадратных метров (а то и несколько десятков), так что даже для килоамперов молнии плотность тока по фундаменту будет мизерной, действие - кратковременно. Ну, нагреется на пару десятых градуса.
А если не приглашая специалиста забить в землю арматурину метра на 2 вниз - этот вариант надежнее?
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2010, 20:13
#18
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Не хотите специалиста приглашать - поищите в инете методику измерения. У меня нет.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 08:56
#19
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Offtop: ну вы все тут даете
reagent4, объясни толком что куда и зачем заземлили?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 15:25
#20
Крылов_Антон_Михайлович


 
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Просто отец так сделал - а я сомневаюсь надежно ли оно .
а какие предполагается принимать меры ежели всё таки не надёжно?

узнай как в твоём случае будет надёжно и сделай так)
ИМХО полоса сталь на полтора метра от стены и на пару вглубь грунта.. по поводу сопротивления ничего не скажу, но (как конструктор) предполагаю может быть в ПУЭ
__________________
С радостью узнаю много нового!
Крылов_Антон_Михайлович вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 20:31
#21
Clinri

оператор МТР
 
Регистрация: 02.06.2010
Липецк
Сообщений: 22
Отправить сообщение для Clinri с помощью Skype™


Как подметил GWA18 если молния попадёт в арматуру, ток потечёт по пути наименьшего сопротивления, или рядом с вашим подключением, и я думаю он не задумываясь потечёт к вам, в электро приборы

корпус электрического щита зануляется, вот прямо от щитка отводить второй "нуль", прямо от клемника лучше, чтоб контакт был получше, и использовать как заземляющий "3й кабель".
+ УЗО ставить после занулённого заземления, если изоляция на проводах нормальная, и нет утечек.
можно узо отдельно только на Ванную ставить, есть даже типа тройники с встроенными (УЗО) устройствами защитного отключения...
Арматура, трубы отобления, всё ж не стоит...
Clinri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 20:50
#22
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
Offtop: ну вы все тут даете
reagent4, объясни толком что куда и зачем заземлили?
Пока ничего не заземлили ,а приварили выпуск к арматурине свайного железобетонного фундамента ,чтобы в будущем заземлить на него
Эта арматурина диам 16мм - вертикально по центру армирует монолитную ж. бет. сваю диам .около 150-160мм.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 08:18
#23
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
Пока ничего не заземлили ,а приварили выпуск к арматурине свайного железобетонного фундамента ,чтобы в будущем заземлить на него
ну так что где и зачем собираетесь заземлять таким образом?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 22:28
#24
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


розетку собираюсь заземлять , в которую буду включать стиралку.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 08:15
#25
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
розетку собираюсь заземлять , в которую буду включать стиралку.
а проводка в доме какая? 2х или 3х-проводная сеть?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 08:53
#26
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


У меня тоже вопрос как строителя-неэлектрика. Какой смысл заземлять на арматуру фундамента? Ведь арматура из бетона не торчит, т.е. с землей не соприкасается. Получается не заземление, а зафундментление какое-то. По поводу того что бетон влажный - ничего подобного. Назначаются марки бетону по водонепроницаемости и гидроизоляция фундаментов делается. Иначе через несколько зим все рассыпалось бы. По поводу того что молния защитны слой бетона может пробить. Пробить значит выколоть? Нехорошо. Потом арматура ржаветь будет.
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 09:14
#27
maxonya66


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 1


На личном примере видел. В монолитный ростверк (по верху) укладывают стальную полосу 40х4 и цепляют за арматуру. И не надо рядом ни какой контур городить и т.д.
maxonya66 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 11:40
#28
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
розетку собираюсь заземлять , в которую буду включать стиралку.
Не рекомендую использовать для стиралки старую розетку со старой электропроводкой: они рассчитаны на 6 А максимум: или розетка обгорит, или проводка перегорит, или автомат на щитке будет постоянно выбивать. Наблюдал такое.
Кстати, то же с современными холодильниками, утюгами, микроволновками, чайниками - всеми теми, у кого мощность больше 2 кВт.

Лучше проведите от электрощитка через автомат 25 А отдельную линию из трехжильного (одна жила - заземление) кабеля с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 , и подключите в нужных местах т.наз. "евророзетки" (с заземляющим контактом). Самая тонкая жила в таком кабеле, в изоляции желто-зеленого цвета - как раз и предназначена для заземления. В электрощитке ее подключить к корпусу самого электрощитка - заземление будет обеспечено (если, само собой, электрощиток - не самопал, а выполнен и подключен по всем требованиям ПУЭ).

Последний раз редактировалось GWA18, 10.06.2010 в 15:51.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 13:59
#29
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Самая тонкая жила в таком кабеле, в изоляции желтого цвета - как раз и предназначена для заземления. В электрощитке ее подключить к корпусу самого электрощитка - заземление будет обеспечено (если, само собой, электрощиток - не самопал, а выполнен и подключен по всем требованиям ПУЭ).
только не желтая, а желто-зеленая
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 17:51
#30
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
только не желтая, а желто-зеленая
Какой провод резать? красный или черный?

Из фильма "Смертельное оружие - 2"

Цитата:
Сообщение от maxonya66 Посмотреть сообщение
На личном примере видел
На личном примере видел как строили гараж. Потом у него стена завалилась и его переделали как следует

Последний раз редактировалось Летун-космический, 11.06.2010 в 17:58.
Летун-космический вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 20:50
#31
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
а проводка в доме какая? 2х или 3х-проводная сеть?
Проводки нет - дом пока только строится)
Летун космический : по поводу нескольких зим и осыпания фундамента без гидроизоляции - не согласен - он же не в луже стоит ,а на наклонной земле . У мя старый дом без всякой гидроизол. фундамента и ничего ему нет
А насчёт смысла заземлять в железобетон - я бате тоже доказывал ,что не 100% надежно.Он считает ,что надёжно
GWA18:советскую розетку щас и не купишь - само собой новую буду ставить.И насчёт проводки согласен - буду выбирать потолще сечение ,с запасом чтоб.

Последний раз редактировалось reagent4, 12.06.2010 в 21:10.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2010, 22:30
#32
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


А электричество откуда брать будете? Вот оттуда и будет ясно какая проводка.
А вообще проект проводки не плохо бы сделать ДО строительства!!
Или потом будете готовые стены штробить и сверлить?
А батю НАДО убедить, что в этом доме будут жить его дети и внуки, и именно им потом в случае чего мудохаться с передлкой проводки.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2010, 00:29
#33
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Ну, блин, вы и даете! (с)
reagent4, зачем надо было разводилово устраивать?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2010, 08:23
#34
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


reagent4, вы там с батей ПУЭ почитайте на всякий случай, а то мало ли чё
ну вот хотя бы для начала:
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа *Iа не более 50 В,

где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.

1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 18:44
#35
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
reagent4, зачем надо было разводилово устраивать?
В чём разводилово ? Не понял.

Taracka : Зачем штробить под проводку - по стене смонтируем ,а потом штукатуркой покроется .
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 19:58
#36
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
В чём разводилово ? Не понял.
...
Из всего предыдущего, ранее Вами сказанного, подсознательно понималось, что дом уже давно стоит и в нем давно живут. А оказывается - еще даже проекта нет.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 11:17
#37
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Из всего предыдущего, ранее Вами сказанного, подсознательно понималось, что дом уже давно стоит и в нем давно живут. А оказывается - еще даже проекта нет.
Дом только строится - сделанный Вами вывод был неправильный.
Проэкт есть только на строительную часть - но и туда вношу некоторые изменения по ходу. На электрику проэкта нет
Сейчас начинается стадия - перемычки 1-го этажа.
А выпуск из фундамента был сделан заблаговременно для стиралки - спрашивал тоже заблаговременно)
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 13:33
#38
Крылов_Антон_Михайлович


 
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 15


то есть можно закрывать эту тему и открывать "как исправить неправильное заземление электробрибора" ))
__________________
С радостью узнаю много нового!
Крылов_Антон_Михайлович вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 14:12
#39
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Если дом только строится (кстати, дом индивидуальный - котедж - или 5-этажка? ) - значит, коммуникации еще не подведены. Попробуйте спланировать размещение коммуникаций, а заодно - и размещение нормального заземлителя.
Рискну для примера показать заземлитель типа "гусиная лапа", сделанный однажды мною.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент генплана.jpg
Просмотров: 201
Размер:	30.2 Кб
ID:	41012  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конструкция заземлителя.jpg
Просмотров: 204
Размер:	47.7 Кб
ID:	41013  
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 10:57
#40
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Если дом только строится (кстати, дом индивидуальный - котедж - или 5-этажка? ) - значит, коммуникации еще не подведены. Попробуйте спланировать размещение коммуникаций, а заодно - и размещение нормального заземлителя.
Рискну для примера показать заземлитель типа "гусиная лапа", сделанный однажды мною.
Дом строим индивидуальный - 2этажа будет ,стены строим из пустотного керамического камня ,перекрытия поставим пустотные сборные плиты.

Вопросы по Вашему рисунку - 1) сколько точек забитого уголка минимально возможно (хватит ли одной) ? .
2).Сверху засыпано песком?

Крылов: наверно все таки срежу болгаркой этот выпуск - я изначально скептически к нему относился
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2010, 12:07
#41
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


1) Одной точно не хватит - разве что у Вас там соленые грунтовые воды ниже 1 м не опускаются
А вот сколько - это считать нужно, имея информацию о грунтах в месте расположения. И все равно после изготовления нужно будет проконтролировать сопротивление. Возможно, по результатам замеров придется добавить вертикальных заземлителей
2) Канава вырыта на глубину промерзания, чтобы, во-1-х, соедитель (на моих рисунках - круг D12) тоже работал в качестве заземлителя, во-2-х, чтобы легче было забить уголок. Засыпано (и утрамбовано, слоями по 100-150 мм) вынутым грунтом.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 13:10
#42
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
1) Одной точно не хватит - разве что у Вас там соленые грунтовые воды ниже 1 м не опускаются
А вот сколько - это считать нужно, имея информацию о грунтах в месте расположения. И все равно после изготовления нужно будет проконтролировать сопротивление. Возможно, по результатам замеров придется добавить вертикальных заземлителей
2) Канава вырыта на глубину промерзания, чтобы, во-1-х, соедитель (на моих рисунках - круг D12) тоже работал в качестве заземлителя, во-2-х, чтобы легче было забить уголок. Засыпано (и утрамбовано, слоями по 100-150 мм) вынутым грунтом.
Ну а 7 точек у Вас было запроэктировано - или принято без расчёта?
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2010, 15:42
#43
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


По расчету, там грунты сухие.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2010, 17:25
#44
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Хотел дать ссылку на эти две простенькие расчетные программки для расчета заземлителей (фриварные, ессно), скачанные мною из инета - да что-то не нашел, откуда.
Вложения
Тип файла: rar Расчет заземлителя.rar (749.6 Кб, 184 просмотров)
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 13:52
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
А если не приглашая специалиста забить в землю арматурину метра на 2 вниз - этот вариант надежнее?
Для сущей надежности не забудьте пописать на заземлитель
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 23:29
#46
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для сущей надежности не забудьте пописать на заземлитель
Это обязательно - и соседей еще приглашу с домашней скотинкой
GWA18 :Спасибо за проги -по ним 20 и 11 точек получается.
Кстати в Вашем вложении в теории написано :"На практике часто используются естественные заземлители (части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения), находящиеся в соприкосновении с землей :..железобетонные конструкции фундаментов ...
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2010, 00:11
#47
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Я об этом еще в посте №9 сказал:
Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Использование арматурных каркасов ж/б фундаментов в качестве заземлителей молниетоотводов РД по молниезащите даже рекомендует, но там сопротивление заземлителя не так важно, как при заземлении бытовой техники.
GWA18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > заземление бытовой техники на арматуру фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
нормы проектирования предприятий мелкого ремонта бытовой техники denbryant Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2009 17:21
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44