| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление?
Расчеты
Черное море
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 9849
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Вот такое мое ИМХО.
Красным цветом показан массив обрушения грунта при разной ширине засыпки (исходя из условий данной задачи): при дополнительном расширении появляеться еще одна призам грунта, давящая на стенку. Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 16
|
В строительной науке боковое давление грунта определяется из условия неограниченного полупространства грунта за подпорной стенкой. Что и дает парадоксальные вещи, засыпка между двух подвальных стен с зазором 5см, высотой 5м должна эти стены просто разорвать, а на самом деле всё будет стоять.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
В этом случае грунт связанный. Поэтому гор. бок. давление (в зависимости от значений угла внутреннего трения и сцепления) будет уменьшено на величину давления связности. Начало эпюры гор. давления может быть не с поверхности засыпки, а с некоторой глубины. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80
|
to SDV_constructor
Вот поэтому и возник такой вопрос. to olf_ Так, конечно, проще всего, но уж очень хочется докопаться до истины. to Шмидт На мой взгляд, совершенно логично. Я и сам так думаю ![]() to igr На практике это может возникнуть, к примеру, при разработке скального грунта для строительства подземного паркинга и последующей засыпке насыпным грунтом toSergeyKonstr Как Вы определяете глубину, до которой горизонтальное давление распределяется по треугольному закону? Вообще-то вроде как можно воспользоваться методикой для расчета силосов, но там тоже возникают свои заморочки... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 16
|
Ответ как найти давление грунта в ограниченном пространстве можно найти в теории сыпучих тел (Строительная механика сыпучих тел. Г.К. Клейн М.: 1977) , а так же в литературе по расчету силосов и бункеров, там есть формула горизонтального давления сыпучих тел в зависимости от размера ограниченного пространства.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Посчитал этот случай по Plaxis. При условии1.Жесткой стены и основания.2.отсутствии сцепления и доп нагрузки на засыпке распределение давления на стенку и соответственно на скальный откос строго по треугольнику в обе стороны.Сам грунт проседает на поверхности есть растяжение.При изгибе подпорной стенки и нагрузке на поверхности на нижнем уровне грунт в предельном состоянии.Горизонтальное давление сложная кривая, в зависимости от количества распорок перекрытий
Последний раз редактировалось igr, 03.06.2010 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Не знаю, что Вы моделировали в PLAXIS. В результате должно действительно получиться силосное давление. Вот что у меня получилось для метровой засыпки между двумя шероховатыми неподвижными стенами. Засыпка - песок fi=30. Полную корректность решения не гарантирую, нужно бы сравнить с аналитическими формулами. Может, тут есть нюансы.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
интересно а в чем зто посчитано?По моему не совсем так.Граничные условия - с одной стороны абсолютно жесткая стена а с другой податливая стенка с четырьмя жесткими опорами (я принял трехэтажный подземный гараж засыпка песком 2 м и стена скального грунта)Давайте согласуем гр условия и пересчитаем
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Я, естественно, считал две неподатливые стенки, как и вытекает из первого сообщения. Если учитывать податливость одной из стенок - нужно много чего согласовывать (жесткость, расстановку распорок и т.п.). Но в широком диапазоне параметров жесткости жб стенку можно считать абсолютно жесткой по отношению к сыпучему материалу. Я считал у себя в FEM models. Параметры задачи:
E=10000 кПа уд. вес 20 кН/м3 с=0 fi=30 Размеры 20х1 м. Граничные условия - закрепления по горизонтали и вертикали по 3 сторонам. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80
|
Как назло интернета не было несколько дней...
to SergeyKonstr Получается, что интенсивность горизонтального давления перестает зависеть от глубины? to Constantin Shashkin У Вас 20 м - это глубина? Каким образом на интенсивность горизонтального давления влияет Е? И еще, учитывали ли Вы каким-либо образом трение грунта о стену? Последний раз редактировалось sanyul, 07.06.2010 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Если бы по другому, то как описал SDV_constructor "В строительной науке боковое давление грунта определяется из условия неограниченного полупространства грунта за подпорной стенкой. Что и дает парадоксальные вещи, засыпка между двух подвальных стен с зазором 5см, высотой 5м должна эти стены просто разорвать..."
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Модуль деформации не должен влиять на напряжения, поскольку они определяются предельным состоянием, где уже модуль не работает. Трение грунта о стенку, естественно, учитывалось, иначе бы и эффекта не было. Силосный эффект в том и заключается, что сыпучий материал зависает на стенках. Соответственно исчезает и увеличение давления с глубиной.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80
|
to Constantin Shashkin
Спасибо! А какое значение коэффициента трения по стенке Вы принимали в своей задаче? Просто хочу руками прикинуть. to igr Задача не теоретическая. Такой случай, конечно же, не часто встречается, но очень может быть при строительстве на крутом склоне, когда одна сторона открытая, а другая полностью подземная |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558
|
Цитата:
Можно и анкеров набить, нанести торкрет, потом ГИ, а потом монолит.... самое главное, что бы при бетонированиии мембрану не сдернули. Можно и акрилатами залить. Можно много предложить, но данных маловато. А если по теме, если предполагается вода, то расчет надо делать на гидростатическое давление и ни каких арочных эффектов не учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80
|
Конкретных данных по этому объекту у меня нет, да и не стоит сейчас такая задача.
Просто я увидел такую ситуацию на замороженном объекте и решил разобраться в теории вопроса... По теории расчета для меня остается открытым еще один вопрос. Если посчитать давление грунта по методу, предложенному SergeyKonstr, т.е. по классическому методу расчета подпорных стен, но с учетом толщины засыпки, то получится, что давление не зависит от трения грунта по стенке. А это противоречит теории расчета силосов (которая в данном случае является наиболее верной), где трение по стенке играет важнейшую роль, потому что как сказал Constantin Shashkin Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Чего это не зависит. В формулу определения коэф. гор. давления грунта входит угол трения грунта на контакте с расчетной плоскостью.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки | basilich | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.09.2009 09:00 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
Давление обратной засыпки на плиту | Karen | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.04.2006 15:05 |