Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление?

Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2010, 09:24 #1
Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление?
sanyul
 
Расчеты
 
Черное море
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 80

Давно бьюсь над этим вопросом. Много чего прочитал, в т.ч. и на этом форуме, но никак не могу окончательно определиться. Влияет все-таки толщина грунта засыпки на горизонтальное давление? И если да, то как корректно учесть это влияние в повседневной жизни?
Имеется в виду случай, когда грунт зажат между двумя ж/б вертикальными стенами или между скальным грунтом и стеной, и когда линия призмы обрушения грунта пересекает противоположную стену.
Выскажете свое мнение, пожалуйста!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок.jpg
Просмотров: 295
Размер:	46.0 Кб
ID:	40076  

Просмотров: 9849
 
Непрочитано 02.06.2010, 09:52
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


В случае, если с=0, давление начинается с нуля и до определенной глубины распределяется по закону треугольника, а далее с глубиной остается постоянным.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 10:10
#3
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


А можно поконкретнее, пожалуйста
И что делать, если с не равно 0?
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:22
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По моему это аналогично случаю деформации грунта без возможности бокового расширения.Учитывается коэффициентом бокового давления.А где этот случай на проктике?
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:27
#5
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Вот такое мое ИМХО.
Красным цветом показан массив обрушения грунта при разной ширине засыпки (исходя из условий данной задачи): при дополнительном расширении появляеться еще одна призам грунта, давящая на стенку.

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:29
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Считай для наихудшего случая: с=0, толщ. засыпки = бесконечн.
и успокойся..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:32
#7
SDV_constructor


 
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 16


В строительной науке боковое давление грунта определяется из условия неограниченного полупространства грунта за подпорной стенкой. Что и дает парадоксальные вещи, засыпка между двух подвальных стен с зазором 5см, высотой 5м должна эти стены просто разорвать, а на самом деле всё будет стоять.
SDV_constructor вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:46
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от SDV_constructor Посмотреть сообщение
Что и дает парадоксальные вещи, засыпка между двух подвальных стен с зазором 5см, высотой 5м должна эти стены просто разорвать, а на самом деле всё будет стоять.
Никакого парадокса нет. В этом случае давление никакое.
Цитата:
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
И что делать, если с не равно 0?
В этом случае грунт связанный. Поэтому гор. бок. давление (в зависимости от значений угла внутреннего трения и сцепления) будет уменьшено на величину давления связности. Начало эпюры гор. давления может быть не с поверхности засыпки, а с некоторой глубины.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:48
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


О чем и речь.Какая может быть здесь призма обрушения - только коэффициент бокового давления
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:57
#10
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А коэффициент Пуассона?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 10:58
#11
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


to SDV_constructor
Вот поэтому и возник такой вопрос.
to olf_
Так, конечно, проще всего, но уж очень хочется докопаться до истины.
to Шмидт
На мой взгляд, совершенно логично. Я и сам так думаю
to igr
На практике это может возникнуть, к примеру, при разработке скального грунта для строительства подземного паркинга и последующей засыпке насыпным грунтом
toSergeyKonstr
Как Вы определяете глубину, до которой горизонтальное давление распределяется по треугольному закону?

Вообще-то вроде как можно воспользоваться методикой для расчета силосов, но там тоже возникают свои заморочки...
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:59
#12
SDV_constructor


 
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 16


Ответ как найти давление грунта в ограниченном пространстве можно найти в теории сыпучих тел (Строительная механика сыпучих тел. Г.К. Клейн М.: 1977) , а так же в литературе по расчету силосов и бункеров, там есть формула горизонтального давления сыпучих тел в зависимости от размера ограниченного пространства.
SDV_constructor вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 11:05
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Точно. Хорошая книга.А можно еще просто смоделировать в Plaxis и посмотреть
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:09
#14
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Спасибо за ссылку на книгу
К сожалению, у меня нет Plaxis Может кто-нибудь замоделирует в нем? Данные: h = 10м, b = 2 м, фи = 34 град., плотность - 2 т/куб.м
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 11:36
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для модели Кулона Мора надо еще С, фи, мю
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:45
#16
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


с = 0, фи - 34 град., а мю пусть будет как для песков - 0,3
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 12:32
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Без учета трения по стенкам получается ерунда - обычное давление по треугольнику
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 12:42
#18
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Это Вы на Плаксисе считали?
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 12:58
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В ING+2009 и в Plaxis от собственного веса без воды.В Plaxis есть интерфейсы мделирующие зону примыкающую к стене.Ими не приходилось пользоваться.Попробую
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 15:05
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
toSergeyKonstr
Как Вы определяете глубину, до которой горизонтальное давление распределяется по треугольному закону?
Это вам.
Вложения
Тип файла: rar Давление.rar (32.1 Кб, 167 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 15:49
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Посчитал этот случай по Plaxis. При условии1.Жесткой стены и основания.2.отсутствии сцепления и доп нагрузки на засыпке распределение давления на стенку и соответственно на скальный откос строго по треугольнику в обе стороны.Сам грунт проседает на поверхности есть растяжение.При изгибе подпорной стенки и нагрузке на поверхности на нижнем уровне грунт в предельном состоянии.Горизонтальное давление сложная кривая, в зависимости от количества распорок перекрытий

Последний раз редактировалось igr, 03.06.2010 в 15:56.
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 00:31
#22
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Не знаю, что Вы моделировали в PLAXIS. В результате должно действительно получиться силосное давление. Вот что у меня получилось для метровой засыпки между двумя шероховатыми неподвижными стенами. Засыпка - песок fi=30. Полную корректность решения не гарантирую, нужно бы сравнить с аналитическими формулами. Может, тут есть нюансы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: силосное давление.JPG
Просмотров: 181
Размер:	17.9 Кб
ID:	40208  
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 08:01
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


интересно а в чем зто посчитано?По моему не совсем так.Граничные условия - с одной стороны абсолютно жесткая стена а с другой податливая стенка с четырьмя жесткими опорами (я принял трехэтажный подземный гараж засыпка песком 2 м и стена скального грунта)Давайте согласуем гр условия и пересчитаем
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 00:12
#24
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Я, естественно, считал две неподатливые стенки, как и вытекает из первого сообщения. Если учитывать податливость одной из стенок - нужно много чего согласовывать (жесткость, расстановку распорок и т.п.). Но в широком диапазоне параметров жесткости жб стенку можно считать абсолютно жесткой по отношению к сыпучему материалу. Я считал у себя в FEM models. Параметры задачи:
E=10000 кПа
уд. вес 20 кН/м3
с=0
fi=30
Размеры 20х1 м.
Граничные условия - закрепления по горизонтали и вертикали по 3 сторонам.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 09:08
#25
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Как назло интернета не было несколько дней...

to SergeyKonstr
Получается, что интенсивность горизонтального давления перестает зависеть от глубины?

to Constantin Shashkin
У Вас 20 м - это глубина? Каким образом на интенсивность горизонтального давления влияет Е?
И еще, учитывали ли Вы каким-либо образом трение грунта о стену?

Последний раз редактировалось sanyul, 07.06.2010 в 13:22.
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 09:26
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Если бы по другому, то как описал SDV_constructor "В строительной науке боковое давление грунта определяется из условия неограниченного полупространства грунта за подпорной стенкой. Что и дает парадоксальные вещи, засыпка между двух подвальных стен с зазором 5см, высотой 5м должна эти стены просто разорвать..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 18:51
#27
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Модуль деформации не должен влиять на напряжения, поскольку они определяются предельным состоянием, где уже модуль не работает. Трение грунта о стенку, естественно, учитывалось, иначе бы и эффекта не было. Силосный эффект в том и заключается, что сыпучий материал зависает на стенках. Соответственно исчезает и увеличение давления с глубиной.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 22:11
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какая то теоретическая задача.Кто будет в скальном грунте подземную парковку делать.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 11:25
#29
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


to Constantin Shashkin
Спасибо! А какое значение коэффициента трения по стенке Вы принимали в своей задаче? Просто хочу руками прикинуть.
to igr
Задача не теоретическая. Такой случай, конечно же, не часто встречается, но очень может быть при строительстве на крутом склоне, когда одна сторона открытая, а другая полностью подземная
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 18:47
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А зачем тогда засыпку делать.Проще бетонировать используя скальную стенку как опалубку.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 12:25
#31
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


А вот так, на мой взгляд, можно только теоретически сделать. Как же гидроизоляция и т.д. и т.п.?
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 19:46
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Через скалу вода просочится?Выдуманная это задача.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 12:12
#33
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


С поверхности может затечь.
А вообще, скала скале рознь. Я лично имею в виду скальный грунт по ГОСТ и СНиП...
Если б собственными глазами не видел подобный случай, не создавал бы тему
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 12:14
#34
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Через скалу вода просочится?Выдуманная это задача
Просачивается. В шведских паркингах были?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 12:24
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


К сожалению не был.Однако вполне возможно на скальную стенку закрепить мембранную гидроизоляцию, смонтировать арматурные каркасы стены и забетонировать без засыпки, как делают при монолитных стенах в грунте.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 12:30
#36
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Однако вполне возможно на скальную стенку закрепить мембранную гидроизоляцию, смонтировать арматурные каркасы стены и забетонировать без засыпки
Вполне возможно, если не рухляк.
Можно и анкеров набить, нанести торкрет, потом ГИ, а потом монолит....
самое главное, что бы при бетонированиии мембрану не сдернули.
Можно и акрилатами залить. Можно много предложить, но данных маловато.
А если по теме, если предполагается вода, то расчет надо делать на гидростатическое давление и ни каких арочных эффектов не учитывать.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 13:29
#37
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно данных маловато.Если автор даст конкретное сечение, размеры сколько этажей паркинга примыкает можно тогда посчитать и обсудить результаты.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 15:22
#38
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Конкретных данных по этому объекту у меня нет, да и не стоит сейчас такая задача.
Просто я увидел такую ситуацию на замороженном объекте и решил разобраться в теории вопроса...

По теории расчета для меня остается открытым еще один вопрос. Если посчитать давление грунта по методу, предложенному SergeyKonstr, т.е. по классическому методу расчета подпорных стен, но с учетом толщины засыпки, то получится, что давление не зависит от трения грунта по стенке. А это противоречит теории расчета силосов (которая в данном случае является наиболее верной), где трение по стенке играет важнейшую роль, потому что как сказал Constantin Shashkin
Цитата:
Силосный эффект в том и заключается, что сыпучий материал зависает на стенках
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2010, 15:40
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
т.е. по классическому методу расчета подпорных стен, но с учетом толщины засыпки, то получится, что давление не зависит от трения грунта по стенке
Чего это не зависит. В формулу определения коэф. гор. давления грунта входит угол трения грунта на контакте с расчетной плоскостью.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 16:09
#40
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Его можно учесть, но можно и без него посчитать, приняв равным 0. А по методике расчета силосов при трении по стенке равном 0 теряется смысл
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 22:48
#41
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кто то сказал - суха теория мой друг но древо жизни пышно зеленеет.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки basilich Конструкции зданий и сооружений 10 14.09.2009 09:00
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Давление обратной засыпки на плиту Karen Прочее. Архитектура и строительство 3 09.04.2006 15:05