расчет сваи в полускальном грунте
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 10062
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Если будете считать по разделу 4 СНиП Свайные фундаменты, то прийдется считать сваю висячей. Ее несущая способность вероятнее всего будет сильно занижена по сравнению со статическими испытаниями свай, т.к. свойства аргиллитов, определенные в лабораторных испытаниях часто сильно занижены ввиду разного поведения его (аргиллита) в естественных условиях (на глубине) и при вскрытии. Как альтернатива - провести статические испытания свай и скорректировать проект по этим данным. это ГРУБАЯ ОШИБКА. Модуль деформации уже дан на МПа (МН/м2) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68
|
сваи применены под резервуар 3000 м3, на подушку поставить не вариант, т.к. заказчик не достанет песок для подушки + насыпные грунты мощностью от 1,5 м до 4,3 м. Поэтому сваи...
У меня есть данные по пределу прочности на осевое сжатие...если считать по п. 4.1 б, то результат более менее получается, но вопрос в том правильно ли это. А для выполнения расчета как висячей сваи нет R и f из поясниловки по штампу [FONT=Arial]Испытания грунтов штампом на площадке проводились для определения в полевых условиях модуля деформации (Е,МПа) в опытных скважинах диаметром 325мм, с применением плоского штампа типа ШВ60. Модуль деформации определялся по результатам ступенчатого нагружения грунта вертикальной нагрузкой на штамп с помощью пневматической системы. При этом штамп устанавливается на забой скважины. В качестве анкерной системы использовалась самоходная буровая установка УРБ-4 на базе гусеничного тягача МТЛБ обеспечивающая силу реакции не менее 60кН.[/FONT] [FONT=Arial]При испытании грунтов крупнообломочного материала на площадке, отсчеты по прогибомерам на каждой ступени нагружения проводились через каждые 15 минут в течении первого получаса и далее через каждые 30 минут до условной деформации грунта. За критерий условной деформации (согласно ГОСТ-20376-99 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости») принимают скорость осадки штампа, не превышающую 0,1 мм, на ступенях нагружения в течение 1 часа.На данном участке применялся плоский штамп ШВ60 с пневматической нагрузочной системой в комплект которого входят:[/FONT] Последний раз редактировалось новый проектировщик, 03.06.2010 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вернее, дело даже обстоит так... Над полускальным аргиллитом имеется его выветрелый (в смысле, ну вот совсем выветрелый) слой, представляющий собой крупнообломочный грунт с заполнителем. Его-то и испытывали штампом. Хотя, конечно, модуль подозрительно маловат даже для крупнообломочного, однако все еще зависит от того, насколько «чисто» были проведены полевые опыты. А испытывать полускальный грунт штампом — глупая затея. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68
|
у меня результаты штампов нескольких типов грунтов, есть и щебенистые грунты есть и аргиллиты. Вот собственно и все. Геологи говорят, что грунтовые условия сложные...грунт сильно выветрелый - потому и такие характеристики.
У меня идея!!! посчитать несущую способность сваи (325х8) по п. 4.1 "в", и заложить статическое испытание сваи, вот только расчет вести на сухой грунт. У меня каре резервуарное заливается слоем бетона для исключения протечек. И все, пусть даже у меня и не свая-оболочка, а что делать??? решения пока у меня нет никакого |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тогда я не знаю. Либо это не аргиллит, либо не корректно проведены штамповые опыты.. либо что-то ты неправильно понял, либо где-то я «не догоняю».
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Штамповые испытания, к сожалению, очень легко испортить. Достаточно плохо подготовить подошву штампа. Испытания штампом 600 см2 крупнообломочного грунта вообще спорны - слишком мала площадь, а, следовательно, велико влияние неоднородности крупнообломочносго грунта. В Вашей ситуации нужно, прежде всего, добиться определнности у геологов. Если грунт полускальный (пусть трещиноватый и малопрочный) - тогда зачем они испытывали его штампом. Если они получили такой низкий модуль - то грунт не полускальный и у них неправильная идентификация. Пусть исправляют.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
даа, геологи порой такого понапишут...
аргиллиты - полускальные грунты, по-моему где-то в СНиПе есть модель деформации для него >20МПа. сваю-стойку наверно принимать не стоит, хотя есть разные мнения. у нас такая же ситуация, по этому поводу идут жаркие споры среди ученых мужей ) посчитайте как висячую сваю и спите спокойно. стат. испытания заложить можно, но не факт, что они будут выполнены |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68
|
mainevent100
Подскажите как я могу посчитать эту сваю как висячую имея только предел почности на одноосное сжатие - принять его как расчетное сопротивление под нижним концом в чистом виде, в не зависимости от глубины погружения нижнего конца? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
AlphaGeo, в чем проблема?
аргиллиты ведь наверняка не с поверхности залегают, почему грунты над ними нельзя пройти зондированием? посоветуй тогда новому проектировщику что-нибудь! а то от тебя в этой тебе было только Цитата:
![]() а по поводу 20 МПа не я придумал, мы запрашивали геологов, присалали письмо (под рукой нет), там ссылка на какой-то пункт снипа E>20МПа......... кстати может подскажешь, коэфф. пуассона для аргиллитов? )) Последний раз редактировалось mainevent100, 04.06.2010 в 08:06. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это ты меня спрашиваешь? У меня отчет перед глазами не лежит и эти изыскания выполнял не я...
Цитата:
Конечно, можно и насыпные прозондировать, однако такие мощности и разброс их значений, как правило, характерен для свалок (может, строительного, может и бытового мусора) или засыпанных склонов, оврагов, промоин (опять же, непонятно чем их засыпали)... И как тогда этот весь «хлам» зондировать. Добавлено: Цитата:
![]() Добавлено II: Смеешься? Добавлено III: Цитата:
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 04.06.2010 в 08:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68
|
нагрузка на сваю 60 т. Модуль деформации суглинка и щебенистого грунта не более 12,8 МПа. Особенность грунтов состоит в том, что при намокании это уже не твердый грунт, а каша (резко теряет свои прочностные свойства) - поэтому и заглубляемся в полускальный грунт
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Я как всегда о плохом. Здесь 2 вопроса. Первый - будет или не будет стоять на таких сваях. Вероятно, будет. Вероятно, это геологи наваляли со штампами. Но! Есть вопрос № 2 - кто будет за все отвечать (если не дай Бог что). По раскладу - проектировщик. Геологи выдали ему какую-то ерундуe с предложением на этом строить. Если что случится - проектировщик не учел низкий модуль слоя грунта. Почему проектировщик должен расхлебывать проблемы геологов? Объясните Заказчику, что геологи выдают противоречивую информацию, по которой нельзя проектировать. Пусть исправляют. Не может быть такой сжимаемости при такой прочности у полускального грунта.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Сейсмический расчет туннеля в мягком грунте | Alex_G | Основания и фундаменты | 25 | 02.12.2009 16:40 |
Стена в грунте или буросекущиеся сваи | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 44 | 03.12.2008 19:04 |
Расчет сваи на выдергивание | tokhot | Основания и фундаменты | 10 | 29.04.2005 10:38 |