Почему опоры освещения проектируют переменного сечения
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 28301
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Опору за верхушку тянет провод. Ну и маленько ветер толкает. А вниз давит свой вес. В итоге имеем защемленную консоль, в основном работающую на изгиб. Эпюра моментов (надеюсь, представили) преопределяет то, что столб внизу шире, чем наверху
![]() Вот такое основание. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ах, вот Вы о чем...
О гибкости, значит. Гибкость (от слова гнуться) актуальна при отсутсвии значимого изгиба. У Вас столб априори, как мне кажется, элемент изгибаемый, с точки зрения расчета. Провод тянет будь здоров. Нормативов не знаю, но подозреваю, что столбы должны выдержать Х тяги в одну сторону. И все. Вот на этот изгиб и считается наверно, так чтобы: 1. не сломалось (при переменном сечении - не обязательно ломается именно у корня) 2. перемещение головы не превысило опять же нормативной 3. возможно, для высоких столбов еще есть какие-нибудь требования по жесткости (динамическое воздействие ветра). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Почему возник вопрос почему? Если хотите, можно и не сужать. Тем более высота столба всего-то 6,5м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
при этом уменьшается инерция верхней части, что способствует уменьшению раскачки под динамическими нагрузками - порывы ветра. кстати, деревья кверху тоже сужаются, и толщина веток становится кверху совсем маленькой. почему природа спроектировала деревья переменного сечения, а не постоянного? сужение рыбацкого удилища тоже имеет место, причём для него основой служит те же природные опоры - стебли бамбука. :-) по какому закону уменьшается толщина бамбуковых стержней? кто просчитывает их? вообще начав изучать сопромат я каждый раз удивляюсь как интересно устроен наш мир - к примеру, арочные пролёты мостов рисуют эпюры - как в учебнике. :-) недавно увидел шлагбаум, с аркой, сделанный по эпюре. а вот качающийся шлагбаум с противовесом, тоже сужается к концу. и зачастую его кончик с привязанной верёвкой совсем гибкий. :-) а если вернутся к столбам, то для верхушки ИМО нужно просчитать ветровую нагрузку на единицу площади, а дальше подобрать сечение верхней части опоры так, чтобы отклонение от вертикали под расчётной нагрузкой было меньше какой-то 400 части от длины, или какая там есть величина в расчётах. Цитата:
там где линия делает поворот и получается боковая нагрузка на столб, ставят треугольную конструкцию, подпирая столб с той стороны, куда его тянет провод. если этого не сделать, ЖБ столб ощутимо изгибается. Последний раз редактировалось sergevl, 22.06.2010 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243
|
Нет сейчас под рукой норматива, но насколько я помню на линии электропередач через какой то промежуток ставится опора в виде /\ которая будет держать обрыв, а остальные просто падают.
__________________
http://dwg.ru/dnl/5763 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
2.4.27. Для ВЛ могут применяться следующие типы опор: 1. Промежуточные опоры, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ. 2. Анкерные опоры, устанавливаемые на пересечениях с различными сооружениями, а также в местах изменения количества, марок и сечений проводов. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ. Анкерные опоры должны иметь жесткую конструкцию. 3. Угловые опоры, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать слагающую тяжения проводов смежных пролетов. 4. Концевые опоры, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение проводов. 5. Ответвительные опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ. 6. Перекрестные опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ двух направлений. Ответвительные и перекрестные опоры могут быть всех указанных выше типов. 2.4.28. Опоры независимо от их типа могут быть с подкосами или оттяжками. Оттяжки опор могут прикрепляться к анкерам, установленным в земле, или к каменным, кирпичным, железобетонным и металлическим зданиям и сооружениям. Они могут быть многопроволочными или однопроволочными. Оттяжки следует выбирать по расчету. Сечение остальных оттяжек должно быть не менее 25 мм2. 2.4.29. Оттяжки опор в сетях с изолированной нейтралью, закрепленные нижним концом на высоте менее 2,5 м от земли, должны быть заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом или изолированы при помощи натяжного изолятора, рассчитанного на напряжение ВЛ и установленного на высоте не менее 2,5 м от земли. В сетях с глухозаземленной нейтралью оттяжки опор должны быть присоединены к нулевому защитному проводу. 2.4.30. Опоры независимо от их типа должны быть рассчитаны на механические нагрузки, отвечающие нормальным режимам работы ВЛ: провода не оборваны и свободны от гололеда; провода не оборваны и покрыты гололедом. Для концевых и угловых опор при пролетах меньше критических расчет должен производиться также из предположения, что провода свободны от гололеда, температура воздуха низшая, ветер отсутствует. При расчетах допускается ограничиваться учетом следующих основных нагрузок: для промежуточных опор - горизонтальной поперечной ветровой нагрузки на провода и на конструкцию опоры; для анкерных опор - горизонтальной поперечной ветровой нагрузки на провода и на конструкцию опоры и продольной горизонтальной нагрузки, создаваемой разностью тяжения проводов смежных пролетов. За наименьшее значение продольной горизонтальной нагрузки, действующей на опору, следует принимать 50 % наибольшего значения одностороннего тяжения проводов; для угловых опор - горизонтальной поперечной составляющей нагрузки от тяжения проводов (направленной по оси траверсы) и горизонтальной поперечной ветровой нагрузки на провода и конструкции; для концевых опор - горизонтальной нагрузки от одностороннего тяжения проводов. 2.4.31. Для ВЛ могут применяться железобетонные, деревянные с железобетонными приставками, деревянные и металлические опоры. 2.4.32. Для опор ВЛ необходимо применять бревна, пропитанные антисептиками, из леса не ниже третьего сорта. Пропитка древесины антисептиками должна соответствовать требованиям действующих стандартов. Допускается применение непропитанной лиственницы. Конусность бревна от комля к верхнему отрубу (сбег бревна) при расчетах следует принимать равной 8 мм на 1 м длины. 2.4.33. Для основных рассчитываемых элементов опор (стойки, приставки, траверсы, подкосы) диаметр бревна в верхнем отрубе должен быть не менее 14 см. Для остальных элементов опор, а также для опор, устанавливаемых у зданий на ответвлениях к вводам (см. 2.4.37), диаметр бревна в верхнем отрубе может быть не менее 12 см. 2.4.34. Размеры заглубления и способы закрепления опор должны определяться в зависимости от их высоты, количества укрепляемых на опоре проводов, грунтовых условий, а также от метода производства земляных работ. 2.4.35. При установке опор на затапливаемых участках трассы, где возможны размывы грунта, опоры должны быть укреплены (подсыпка земли, замощение и т.п.). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
Цитата:
а если есть различия, (прямоугольный столб) то они не велики. и ежели прочности столба хватает держать нагрузку ветра поперёк линии, то натяжку провода вдоль линии тоже держит. тем более, что провод натягивается анкерными столбами в начале и конце линии, а на обычных столбах просто держится над землёй без зажатия провода. Последний раз редактировалось sergevl, 30.06.2010 в 15:24. |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте!
Есть опора освещения (без кабелей по верху) высотой 12м, переменного сечения. правильный восмиугольник. Диаметр низа - 166мм (вписанной окружности) Диаметр верха 75мм. толщина стенки 4мм Элемент растянутый. Предельная гибкость по таблице 33 СП Стальные конструкции 350. (Опора подвергается дин. воздействиям альфа>0.2). Эффективная длина коньсолного стержня =2*L=2*12=24м Геом. харак. низа колонны: радиус инерции --- 5.89см Момент инерции --- 745.15см3 Площадь --- 21.47 см2 Геом. харак. верха колонны: радиус инерции --- 2.59см Момент инерции --- 62.89см3 Площадь --- 9.41 см2 Даже если лямбда=2400/5.89=407 это уже много. кстати как можно посчитать гибкость консольной колонны переменного сечения? буду ли я прав если лямбда= 2400/((5.89+2.59)*0.5)=566? Вопрос: правильно ли я рассуждаю? Заранее благодарен! Никому не интересно? ![]() Последний раз редактировалось Тигран88, 15.07.2016 в 12:55. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Это для консольных стерженей с силой на конце. Оценить подходит ли Вам данная схема можно посмотрев на эпюру продольного усилия по высоте. Самый простой способ определить расчетную длину вашей стойки - задать стойку в программу разбив её по высоте на участки постоянного сечения (желательно погуще) и нагрузив действующими силами. После чего в программе провести расчет на устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||
от ветра.
Цитата:
И еще. мы можем считать что элемент (стойка) непосредственно подвержена к динамическим нагружениям? (Так как момент от пульсации примерно половина всего момента)?. потому что только в этой колонке таблицы 33 гибкость ограничивается. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
У Вас на верху опоры установлено крыло создающее подъемную силу превышающую собственный вес опоры? И даже если так, при отсутствии ветра в сечениях стойки действуют сжимающие усилия от её собственного веса. Так что и гибкость нужно ограничивать как для сжатых элементов.
В вашей схеме ветровая нагрузка создает продольное усилие в стойке? Я в ЛИРЕ не работаю, но можно будет попробовать разобраться. Сперва нужно определиться с расчетной схемой и действующими нагрузками. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
я думаю надо ограничивать гибкость как для растянутых элементов. элемент же изгибаемый. конечно же, но она очень незначительна. расчетная схема ясна. ветер сбоку с пульсацией, собственный вес опоры, кронштейна и светильника |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Еще раз. Когда ветра нет, а собственный вес есть - опора получается сжатой/внецентренно-сжатой. И для элементов с таким НДС предельная гибкость ограничивается соответственно как для сжатых элементов. Откуда? У Вас опора под наклоном? Ветер дует не горизонтально? Светильник создает подъемную силу? Только для стержня постоянного сечения с равномерно распределенной вертикальной нагрузкой по высоте. У Тигран88 стойка не постоянного сечения и на верху есть сосредоточенная вертикальная нагрузка. В зависимости от её величины мю может меняться от 1,12 до 2 (для стоек постоянного сечения). |
|||
![]() |
|
||||
как не ограничивается? а таблица 33? СП сталь?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Открываешь любой учебник "Строительная механика", раздел "Устойчивость сооружений" и решаешь "свою задачу"
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646
|
Тигран88: не буду детально лезть в строительные дела, но скорее всего вы говорите о моменте инерции сечения, т.к. именно его размерность [J]=[см^4], а размерность момента сопротивления [M_c]=[см^3]. Кстати, читал недавно, что за границей инженерам не преподают сопромат. Это так?
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да. Инженерам вообще ничего "не преподают".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Таблица 33 называется "Предельная гибкость растянутых элементов". Нет там ничего про изгибаемые элементы.
В общем случае как сказал Бахил или в ЛИРЕ/СКАДЕ. Можно также сделать предварительную грубую оценку. Примем, что стойка постоянного сечения равного сечению у основания и нагружена равномерно распределенной по высоте нагрузкой. Согласно табл 30 расчетная длина такой стойки l_ef=мю*l=1,12*12=13,44м; гибкость лямбда=1344/5,89=228, что больше допускаемой для элементов любой группы из табл 32. Учитывая, что уменьшение сечения по высоте вызовет увеличение расчетной длины (если воспользоваться данными из учебника Горева, приблизительно в 1,6-1,7 раза), следует ожидать что стойка не пройдет проверку по предельной гибкости. Другой вопрос, нужно ли вообще проверять подобные конструкции на предельную гибкость. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Преподают там только бакалаврам и магистрам.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну не настолько она и грубая. Отличие порядка 10% в сторону запаса.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
если помогут люди как разобраться в Лире буду признателен |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Давайте попробуем.
1) Расчтеная схема в плоской постановке (не знаю есть ли такое в Лире). 2) Разбиваете стойку по высоте на 12 элементов постоянной жесткости (в запас примите сечение элемента равным сечению в верхнем конце участка разбиения). 3) Нагружаете стойку вертикальными силами от собственного веса стойки, веса светильника, веса кабелей, итд . 4) Производите расчет на устойчивость. 5) Выкладываете для обсуждения схему нагружения и результаты расчета (эпюру продольных сил, деформированную схему при расчете на устойчивость, расчетные длины элементов). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Тигран88 добавлю к ZVV
6) Создаёте плоскую схему и производите расчёт с учётом пульсационной составляющей. 7) Преобразовываете инерционные силы в нагрузку. 8) Меняете тип конечного элемента на геом.нелинейный. 9) Производите расчёт в нелинейной постановке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Расчетная длина l_ef=мю*l=21,2*1=21,2м; гибкость лямбда=2120/5,89=360. Сравним с грубым предварительным расчетом:l_ef=мю*мю_1*l=1,12*1,7*12=22,8м. Погрешность 8% (неплохо, если все правильно посчитано).
Насчет ограничения предельной гибкости. В данном случае требования СНиП не выполняются. Можно посмотреть аналоги и какие там сечения при такой высоте. Если сечения похожие, то можно забить на проверку по предельной гибкости. При этом коэффициент запаса устойчивости системы в целом должен быть больше 1,3. Также должны выполняться проверки прочности и устойчивость в период эксплуатации и монтажа. Плюс обеспечены требования по прогибам. Последний раз редактировалось ZVV, 16.07.2016 в 18:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Нет для освещения таких требований если не в составе ВЛ. Остаётся обеспечить только запас в 1.3 по общей устойчивости.
Обеспечение местной устойчивости стенок при нелинейной деформации. Что касаемо общей устойчивости с коэффициентом 1.3 - не помню для какого вида деформированного состояния. Последний раз редактировалось BYT, 16.07.2016 в 18:37. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
а так, спасибо всем за участие, помогли |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
![]() А зачем вообще что-то считать если нет нагрузок??? Нет нагрузок - нет проблем! ![]() В СП вот такой пунктик есть. И если элемент получается изгибаемый - его гибкость нормами не регламентируется. Что вполне логично. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
У меня нет под рукой лиры и я могу действительно чтото напутать. Но смысл заключается в расчёте по деформированной схеме. Если я по памяте не ошибаюсь - то в лире этот расчёт реализован как геометрически нелинейный. Для типа конечного элемента 310.
Если же Вы спрашиваете про сам расчёт по деформированной схеме - то этот расчёт учитывает действие центрально сжимающего усилия приложенного с эксцентриситетом равном величине деформации стержня (прогиба,отклонения) в точке расчётного сечения. П.с. Вот я даже ошибся,что нет ограничений по отклонениям. Согласно п.16.8 идёт ссылка на табл.47 СНиП II-23-81. Относительные отклонения. Последний раз редактировалось BYT, 17.07.2016 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
открываем таблицу 46. кто нибудь подскажет к какой именно строке подходит моя опора освещения? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Я низ получал,если память не изменяет, для опор от 12 метров не менее 180мм. Верх не менее 90. Там смотря какой ветровой район ещё. Но это минимальные размеры.
У кронштейна всё равно труба не меньше 89-й?! А низ 160мм я получал для 8-ми метровой. Последний раз редактировалось BYT, 18.07.2016 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Парни, опора работает на изгиб, это же очевидно. Согласно ПУЭ опоры рассчитываются на горизонтальные воздействия, такие как ветровое, натяг проводов, внезапный обрыв проводов с одной стороны, и т.д. и т.п. То, что там присутствует вес, не должно волновать правильных парней - вес столба и проводов воздействует ничтожно, и мало влияет на НДС опоры. Парней масса должна волновать как функция колебаний. И все. Первые 100500 форм колебаний стержня - это синусоида, т.е. опять же изгиб.
Кто и где видел, чтобы опоры ВЛ по гибкости ограничивали? Читайте старые мудрые учебники, в частности ПУЭ. Проблема опор - это изгиб. Возьмите номенклатуру конусных восьмигранных опор любой еврофирмы для любого диапазона высот - они все весьма гибкие, с точки зрения сжатия. Столбы работают на изгиб. Даже флагшток работает на изгиб. Вот если бы имелись растяжки, то бы наблюдалось бы существенное сжатие. Читаем ПУЭ короче. Последний раз редактировалось Ильнур, 19.07.2016 в 05:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
В данном обсуждении речь идёт об опорах освещения. Если они попадают под требования ПУЭ - то в части электроснабжения навешиваемых светильников. Если по опорам идёт ВЛ - то это уже раздел ПУЭ для ВЛ. Отклонения опор в ПУЭ не указаны. В ПУЭ указаны только высоты от проводов до того чем ограничивается.
Что касаемо гибкости - то есть требование СНиП. Требования оговаривают антенно-мачтовые конструкции. К этому типу и относятся данные опоры. Вес светильников и кронштейнов определяют гибкость конструкции. "Удочки" редко,но встречаются. Когда желания по каталогу не совпадают с возможностями. То что требуют умные заказчики к.з.у=1.3 - это подтверждают требования ТЗ. Прямо прописывают. И легче предусмотреть все требования СНиП сразу,чем после поставки обосновывать заказчику,что требования СНиПа для данных условий формальны. Последний раз редактировалось BYT, 19.07.2016 в 06:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Цитата:
П.с. Ты сейчас готовишь правокационный ответ просматривая материалы в которых до сего момента не разбииался в силу того,что просто этими вопросами не занимался. В общем ни чего нового в обсуждениях с тобой. Предвижу - сейчас начнёшь грамотические ошибки искать в постах. Последний раз редактировалось BYT, 19.07.2016 в 06:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() Значит так: мачтово-антенные сооружения высотой до 500 м - это одно. Столб освещения - это столб освещения. Запиши, раз не запоминается. И в последний раз: фонарь может качаться с каким угодно ускорением. Поэтому требования к столбам смотрим только в ПУЭ. Но более внимательно, чем до этого. Кстати, в разделе 16 СП (это про столбы как раз) есть в конце упоминание о многогранных столбах, правда только про устойчивость стенок. Но хотя бы этого должно быть достаточно, чтобы понять, что столб - это не АС высотой до 500м - это ты погорячился. Мы тебя понимаем, и прощаем. Бывает ![]() Канэшна, можно повесить фонарь эдак на 30-40 кВт на столб высотой 499 м - может тогда в виде исключения некоторые эксперты согласятся с тем, что к фонарному столбу применены требования к АС. ![]() ![]() Эх, молодежь... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
С динамическими расчетами нужно очень аккуратно, оно счет любит, как говорят бухгалтера. Массы правильно задавать, коэфф-ты аэродинамичности грамотно принимать - для каждой ступени, и т.д. Я 35-и метровую трубу дробил по 1 м. Т.е. задавал 35 сечений. И с суммированием нужно внимательно, иногда суммируют уже суммарные со статикой и т.д. - аккуратней посмотреть надо. Если аккуратно, может и поменьше получится. Если нет, нужно пожестче таки делать. По поводу конусности - помню, на начальных курсах сопромата что-то говорили про рациональные конфигурации или сечения. Эпюра моментов для консоли при упрощенном рассмотрении напоминает конус. Т.е. заложен принцип равнопрочности (приблизительно естественно). И эстетично кстати. Эйфелева башня конечно более гармонична... Насчет технологичности не знаю, но как-то штампуют любые типоразмеры без проблем. Последний раз редактировалось Ильнур, 19.07.2016 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
я дробил на 12 частей, если надо могу файл лиры скинуть.
В европейских нормах есть "Lighting columns" EN 40, вот я все нагрузки и по этим нормам забил в эксель. если кто знаком может посмотреть. просто у меня опора стоит на высоте 7 метров от поверхности земли. думаю поэтому такие результаты. а теперь про родную нашу))) нагрузки и воздействия приложение 4 пункт 13 призматические сооружения. в Таблице 4 число рейнолдса >4*10^5. А что если у меня он меньше? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Однако меня настораживает нагрузка в 14 кг/м на трубу d78. Ураганно как-то... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
во вложении можете найти пример такой же опоры 16м Скорость ветра 24м/с |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В европримере труба 105 и коэфф. высоты 2,66, а давление получили те же 14 кг/м. У них видимо столб на вершине горы.
Такие коэффициенты (2,6 и т.д.) - для высот 150...200 м от поверхности земли. У Вас почему так? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
моя же опора на высоте 18 метров от земли, + скорость другая (25м/с) + период калебаний у меня 1.36с , у них 0.6 с http://documents.tips/documents/bs-e...-3-1-2013.html это ссылка на нормативный документ |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Оставим Еврокод - это нужно отдельно и капитально копать, там все иначе обставлено.
Цитата:
У моего дома светофор на трубе примерно 80-100, высота 5 метров, так качается +/- 50 мм. Это в тиши. Вам видимо пожестче таки нужно, иначе тень от фонаря будет пугать людей ![]() |
|||
![]() |
|
||||
))))))))) а это из ПУЭ -7 Таблица 2.5.1 Нормативное ветровое давление W0 на высоте 10м над поверхностью земли Район по ветру Нормативное ветровое давление W0, Па (скорость ветра v0, м/с) I 400 (25) II 500 (29) III 650 (32) IV 800 (36) V 1000 (40) VI 1250 (45) VII 1500 (49) Особый Выше 1500 (выше 49) скажите почему нагрузки другие? (сразу скажу Пуэ открыл минут 15 тому назад, так что строго не судить))) |
||||
![]() |
|
||||
Опора наружного освещения.
СНиП "Стальные конструкции" пункт 15.12 Отклонение верха опор и вертикальные прогибы траверс не должны превышать значений, приведенных в таблице 45. Максимальное отклонение верха опоры 1/70. Вопрос могу я утверждать что если у моей опоры отклонение верха опоры больше чем 1/70, то опора не проходит? Кстати по евро нормам (EN 40-3-3) допускаемое отклонение верха =(0.04÷0.1)h, то есть 1/25÷1/10 h |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Если просто фонарь, то видимо максимум п.7 (1/100), а вообще - скорее не регламентируется. Насчет евронорм в 1/10 я бы не горячился так - если столб высотой 10 м, что, +/- 1 м пусть качается что ли? Даже удочка так не качается.... По моим представлениям - максимум 1/100. |
|||
![]() |
|
||||
нет не висят, только фонарик.
Цитата:
смотрите вложение, страница 17 (пдф-19) таблица 4. Там есть 3 класса опор освещения соответственно 1= 0.04(h+w) 2= 0.06(h+w) 3= 0.10(h+w) где h- высота ствола опоры, w- высота кронштейна, + Ко всему все аналогичные опоры имеют другие размеры для высоты 12м. (основание 200 или 232, на верху 75 или 100). Еще у какой то фирмы читал в каталогах , что отклонение к верху берется 1/70. поэтому думаю что максимальный поргиб не должен превышать 1/70 Никому не интересно??? Последний раз редактировалось Тигран88, 08.08.2016 в 08:15. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? | Vidas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2015 16:01 |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
Почему в СНиП мостов не сказано как вычислять нагрузки на опоры от температурно-климатических воздействий? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 14 | 30.05.2010 15:33 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |