Профлист по доскам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Профлист по доскам

Профлист по доскам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2010, 00:50 #1
Профлист по доскам
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос такой: корпус перекрыт фермами (типа молодечно) шаг 6 м.длинна ферм 10,5. Уклон верхнего пояса фермы 10 град. Нижний пояс горизонтальный. Шаг прогонов 2,8; 2,5 и 2,3 м. Заказчег не желает применить для покрытия пирог из профлиста с утеплителем и уж тем более сэндвич.А желает он профлист по доскам (дюймовка) поверх прогонов., а к нижнему поясу прикрепить подвесной потолок с утеплителем. Учитывая, что высота фермы от.1 до 2 м. он хочет добится тем самым увеличения объёма цеха и след. снижения дальнейших затрат на отопление....Я, если честно, такого ещё не встречал и сомневаюсь в надёжности данной кровли (снег расчётная 0,204 т/м.кв)... Хочется услышать от Вас мудрый совет.
Просмотров: 9140
 
Непрочитано 30.06.2010, 01:47
#2
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Что-то я не совсем понял.
Каким образом произойдет увеличение объема цеха?
Каким образом увеличение объема цеха приведет к снижению затрат на отопление?
Профлист по доскам для чего? Можно подобрать под заданную нагрузку профлист и уложить его на прогоны.
Можно ли чертеж?
Возможно ли применения в данном случае деревянных элементов? Что с огнезащитой?
Я думаю, что уложить утеплитель над подвесным потолком это нормально.
В чем конкретно заключаются твои сомнения? В том что не видел подобного?
Произведи расчет и спи спокойно.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 02:59
#3
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
Каким образом произойдет увеличение объема цеха?
Каким образом увеличение объема цеха приведет к снижению затрат на отопление?
Если утеплитель расположить не в конструкции покрытия а в подвесном потолке(закреплённого к нижнему поясу ферм), то уменьшиться объём здания на высоту межферменного пространства, которое отапливаться не будет. Нагрузка (люди+снег+профлист по доскам) у меня получилась 0,46 т/м.кв. Профлист самый толстый 0,9 держит не более 0,4 т/м.кв. Кроме того, при макс. шаге прогонов 2,8 м. распредёлённая нагрузка на 6-ти метровый прогон получилась 1,3 т/м...Афигеть!!! да тут даж прямоугольная труба не 180х150х10 не проходит...Может я чего то не так считаю?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 04:00
#4
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Шаг прогонов 2,8; 2,5 и 2,3 м
Это если прогоны - в узлы фермы?
Для шага 2,8 м при такой снеговой нагрузке - действительно, требуется двутавр №27 или труба 220х160х8
Уменьшить шаг вдвое (придется опираться в междуузлие - потребуется проверочный расчет фермы) - уже достаточно двутавра №20 или трубы 180х125х8.

Кроме того, сомневаюсь, что профлист при таком расстоянии между прогонами (2,8 м) выдержит нагрузку 0,46 тс/м2. На доски под профлистом не надейтесь - их из расчета исключите. На длине 2,8 м они будут сильно (порядка 12 мм) провисать даже под собственным весом, так что подпорками для профлиста служить не смогут.
Не знаю, какой профлист собираетесь использовать. Если при шаге прогонов 2,8 м он выдерживает 0,46 тс/м2 - то смело вперед! (Правда, ЯТД, здесь было бы уместно в качестве прогонов использовать не двутавр или прямоугл. трубу, а ферму-прогон из подходящего профиля). Если нет - придется уменьшать шаг прогонов, опирать их в междуузлие стропильной фермы.

Кстати, не сразу заметил:
Цитата:
Профлист самый толстый 0,9 держит не более 0,4 т/м.кв
Это при каком расстоянии между прогонами?

Последний раз редактировалось GWA18, 30.06.2010 в 04:05.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 10:45
#5
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Профлист самый толстый 0,9 держит не более 0,4 т/м.кв.
бывают и выше несут. только нужно смотреть в сторону высоких профилей, выше 100 мм.

а с подвесным потолком идея хорошая, только нужно уточнить вопрос с чердачным помещением, должен быть проход 1,8 м что-ли, не помню точно. хотя если в коньке 2 м то должно хватить.

я так делал, только фермы были жб. по нижнему поясу ставили прогоны, профлист, и сверху раскатывали утеплитель.

upd: и зачем нужны доски совершенно непонятно

Последний раз редактировалось Ulan_am, 30.06.2010 в 10:53.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 11:22
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Я так понял хочет заказчеГ по фермам кинуть деревянные стропила к которым крепить сверху профлист, а между ними утеплитель, снизу-же подшить это всё подшивным потолком.
Вместо того, чтобы по фермам кидать прогоны которые будут нести только собственный вес, профнастил и снег. А в нижнем поясе не делать перекрытие опять же с прогонами которые будут нести утеплитель. В принципе заказчеГ прав, вот только отапливать действительно придётся больший объём.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 11:33
#7
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
и зачем нужны доски совершенно непонятно
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Я так понял хочет заказчеГ по фермам кинуть деревянные стропила к которым крепить сверху профлист
Шаг стропильных ферм - 6 м. Сказано в условиях задачи (пост №1).
О каких деревянных стропилах может идти речь? Разве что о деревянных прогонах.
Но: деревянный прогон длиной 6 м? При таких нагрузках???

Скорее эти доски придуманы как дополнительная теплоизоляция. Я уже намекал, что несущая способность у них практически нулевая.

Кстати, все время забываю сказать: "подвесной потолок с утеплителем" - вполне разумное решение. Поляки такое предлагают. Сам такое применял в холодильных камерах: стеновые сендвич-панели толщиной 80-100 мм крепятся снизу к фермам и связям между фермами.

Последний раз редактировалось GWA18, 30.06.2010 в 11:40.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 13:08
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Вероятнее всего Заказчик хочет уйти от мостиков холода, которые пойдут через профлист на прогоны->фермы->колонны->внутрь помещения, путем отсечки досками м/у профлистом и прогоном. Если отсечь этот мостик холода, то подвесной потолок вполне нормальное решение, либо придется дополнительно утеплять колонны. ЯТД...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 14:37
#9
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего Заказчик хочет уйти от мостиков холода
Вы уверены, что Заказчик знает такие слова?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 15:22
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Вы уверены, что Заказчик знает такие слова?
Ну, знает или не знает, но откуда-то же он придумал это, а другого объяснения я этим доскам не нахожу
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 15:37
#11
Andy-gri


 
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Профлист самый толстый 0,9 держит не более 0,4 т/м.кв.
Вопрос к спецам... Прикрепил приложение из стандарта организации, изготавливающая профлист... Так вот значения предельных нагрузок у них намного больше... Реальные данные, доверять можно?) Причем там в основном шаг 3 и 4 м.
Вложения
Тип файла: doc Нагрузки профлист Word.doc (446.0 Кб, 191 просмотров)
Andy-gri вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 15:37
#12
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
...откуда-то же он придумал это..
Скорее всего - видел, как делают подготовку под кровельную жесть. То, что там шаг стропил 0,8-1,0 м, а не 6 м и даже не 2,8 - для него пустой звук.

Цитата:
Сообщение от Andy-gri
Так вот значения предельных нагрузок у них намного больше...
А что они подразумевают в этом документе под термином "предельные нагрузки"? Нормативные? Расчетные? Постоянные? Временные?
Восстановите в памяти (по СНиПу) четкие различия между ними - и задайте вопрос изготовителям.

Если это то, что хотелось бы - то можно спокойно брать Н114-750-0,8 и сосредоточиться на выборе конструкции прогонов: двутавр? труба? ферма?

Последний раз редактировалось GWA18, 30.06.2010 в 15:49.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 16:14
#13
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


какая то хреновая табличка...
у нас (в Украине) есть контора такая, ТПК, они даю сертификат испытаний на прочность своих профнастилов, также должны быть данные по прогибам, и еще несущая способность зависит от положения гофров, широкой полкой вверх или вниз.
поищете более серьезных производителей, в Росии вроде бы присутствует финская компания Руукки, у них очень подробные каталоги.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 16:26
#14
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
какая то хреновая табличка...
эту таблицу сп...ли из СТО 0043-2005 Настилы стальные профилированые для покрытий зданий и сооружений
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 17:03
#15
Andy-gri


 
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
эту таблицу сп...ли из СТО 0043-2005 Настилы стальные профилированые для покрытий зданий и сооружений
Только не сп...ли, а скопировали и приложили) Никто ведь не говорил, что её сделал кто-то еще) Действительно табличка оттуда... Стандарт от Hilti 2005 года, Москва) Думаю, явно не левое... Испытания там еще какие-то есть, просто заинтересовала именно эта табличка и можно ли её использовать для практики...


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
А что они подразумевают в этом документе под термином "предельные нагрузки"?
Не отвечу точно по СНиПу, но логически прокручивается фраза в голове:
Это максимальная нагрузка на "самую уязвимую" точку профлиста, согласно расчетной схемы, при которой профлист попросту обрушиться)
Следовательно никакие прогибы и всё подобное не учитывается... Может он например прогибаться будет, но всё равно не свалиться) Короче, при нагрузке выше представленной использовать данный профлист просто запрещается)
Andy-gri вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 17:51
#16
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


В СТО эта таблица называется "Расчетные значения предельных нагрузок на профилированный настил при поперечном изгибе".

Полистал - интересное чтиво! Надо будет подробнее проштудировать
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 19:11
#17
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Спасибо всем кто ответил! С профлистом более менее что-то понятно стало. Что-же делать с пргонами...? опирать их в междоузелье по моему вообще неправильно....т.к. для фермы целесообразна узловая нагрузка. Возможно ли изменить геометрическую схему поставив вертикальные раскосы ? Старую и новую схему прилагаю.....может уменьшить шаг прогонов за счёт уменьшения высоты фермы?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Корпус.dwg (79.3 Кб, 2190 просмотров)

Последний раз редактировалось F0xik, 30.06.2010 в 19:25.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 19:53
#18
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Возможно ли изменить геометрическую схему поставив вертикальные раскосы ?
Пожалуй - да. Зачеркнутые - ИМХО, лишние. Нагрузки от подвесного потолка - мизерные.
Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
может уменьшить шаг прогонов за счёт уменьшения высоты фермы?
А какая взаимосвязь?
Лучше увеличить кол-во панелей фермы.

Не забудьте продумать, как будете крепить подвесной потолок в тех местах, где нижний пояс заканчивается, а до стены еще далеко.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot015.jpg
Просмотров: 110
Размер:	26.8 Кб
ID:	41598  
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 20:06
#19
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


А чем тебя не устраивает профлист Н 75 А толщиной 0.7?
По своим характеристикам пройдет под твою нагрузку с существующим шагом прогонов.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 20:15
#20
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Уважаемый GWA18, вообще я планировал потолок тоже по прогонам профлист, только с невысокой волной и на него минераловатные полужёсткие плиты...П-125 и тут получается 200кг/м.кв. без учёта веса пргогонов... не совсем мизерная нагрузка.....Подвесной потолок к стене должен иметь опирание ...скорей всего на всю длину по стене пустить трубу прямоуг. типа прогона и на неё опереть свес профлиста ...
По поводу новой геометрической схемы, она актуальна только для фермы из уголков? просто задумался над узлом стыковки 3-ёх раскосов для фермы из гн.сварн.проф.
Если уменьшить высоту фермы то раскосы можно поставить почаще, правда их прибыль небольшая получится....
Уважаемый Александр_К, меня профлист устраивает... меня прогоны не устаивают.. распределённая нагрузка на наиболее нагруженный 6-ти метровый прогон 1,3 т/м (12,75 кН)!!!! Представляете на ферму из 120 квадратной трубы опереть двутавр №20 !!!! это как выглядеть будет?

Последний раз редактировалось F0xik, 30.06.2010 в 20:36.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 20:35
#21
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
потолок тоже по прогонам профлист, только с невысокой волной и на него минераловатные полужёсткие плиты...П-125 и тут получается 200кг/м.кв. без учёта веса пргогонов.
Ого! Это что же - слой минваты больше метра толщиной?? Какая плотность у минваты?
Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Представляете на ферму из 120 квадратной трубы опереть двутавр №20 !!!! это как выглядеть будет?
Вот я и говорю: ставьте ферму-прогон высотой 500-600 мм. Верх прогонов - в одной плоскости с верхом стропильных ферм.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 22:54
#22
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


ой.. чё-то да.... я с утеплителем перемуддрил Насчёт фермы-прогона что то уж больно сложно получается... мне кажется предыдущий вариант с вертикальными стойками самое то..
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 23:22
#23
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Уважаемый Александр_К, меня профлист устраивает... меня прогоны не устаивают.. распределённая нагрузка на наиболее нагруженный 6-ти метровый прогон 1,3 т/м (12,75 кН)!!!! Представляете на ферму из 120 квадратной трубы опереть двутавр №20 !!!! это как выглядеть будет?
Нормально будет выглядеть 20 двутавр. Если шаг прогонов уменьшить, то общий вес прогонов суммарно будет больше чем поставить 20 двутавр и сомневаюсь, что получится подобрать профлист толщиной меньше чем 0.7 (75). Даже если взять 114 профлист, то его прокатывают с минимальной толщиной 0.7 мм.
Дополнительно в твоем варианте идет расход стали на стойки.
Если смущает 20 двутавр, то поставь рядом пару других вместо одного, выиграешь в высоте правда не много а расход стали все равно будет больше.
Не трогай существующую ферму.

Попробуй рассмотреть вариант параллельно фермам кинуть балки и уменьшить пролет в 2 раза до 3 м, тогда профиль прогона будет другим.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!

Последний раз редактировалось Александр_К, 30.06.2010 в 23:31.
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 23:48
#24
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


не совсем понял как получилась нагрузка 1,3 т/м. снег 0,204*2,8=0,57т/м, профлист килограм 20, вес прогона пусть еще 20, откуда все остальное?
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 01:52
#25
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


2 пъяных члена профсоюза - 195 кг. итого 0,46х2,8=1,3 т.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 04:19
#26
Andy-gri


 
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
2 пъяных члена профсоюза - 195 кг. итого 0,46х2,8=1,3 т.

А если большую зарплату пойдут отмечать... естественно, сразу все... Ну, человек так 10-15) Почему именно 2?
Есть выход на кровлю? Уверен, что это нужно учитывать? )))
Хотя, могут снег чистить... но думаю, вряд ли)
Andy-gri вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 05:42
#27
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Откуда у вас такая нагрузка от снега-204кг/м2?
И что забыли эти 2-е пьяных члена профсоюза на крыше, для чего их учитывать, непонятно....
Так понимаю что данный склад(?) пристраивается к существующему зданию по оси "Б"? Вы снеговой мешок учли?
На мой взгляд нормальная ферма в старом исполнении и не для чего там городить какие-то дополнительные стойки и раскосы. Шаг прогонов вполне нормальный.
Предусмотрите так же утепление колонн.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 10:22
#28
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


по украинским нормам необходимо проверять неэксплуатируемое покрытие на нагрузку от веса людей 50 кг/м2, но без учета снеговой нагрузки. еще встречал требование проверки на сосредоточенную силу 100 кг (вес рабочего с инструментом), но опять же зачем это учитывать на каждый квадратный метр, да еще со снегом одновременно.
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 19:26
#29
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Ого! Это что же - слой минваты больше метра толщиной?? Какая плотность у минваты?

Вот я и говорю: ставьте ферму-прогон высотой 500-600 мм. Верх прогонов - в одной плоскости с верхом стропильных ферм.
типа подстропильной фермы? только интересно как их стыковать на одном уровне?
Александр_К оказался совершенно прав по поводу увеличения массы из за частых прогонов. 5 шт. 20Ш1 весят меньше чем 9 шт. 27 швел..А прогоны получились у меня именно 20Ш1... Верхний пояс фермы г.с.п. 150х8 кто нибудь знает как к ним такие прогоны крепить?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 09:59
#30
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
по украинским нормам необходимо проверять неэксплуатируемое покрытие на нагрузку от веса людей 50 кг/м2, но без учета снеговой нагрузки.
И по российским тоже.. Для неэксплуатируемых кровель.

Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
еще встречал требование проверки на сосредоточенную силу 100 кг (вес рабочего с инструментом)
Есть такое. если поподробнее, то:
площадь приложения нагрузки не более 10х10 см;
можно снизить нагрузку до 50 кг - для покрытий, по которым можно передвигаться исключительно по трапам, подмостям и т.д. Но лучше не связываться с этим вариантом и принимать 100 кг.

Естественно, эти килограммы - нормативные.
Barmaglot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Профлист по доскам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 67 15.01.2010 06:17
Профлист в Revit -=spiXel=- Revit 7 30.01.2009 21:55
Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты? nikos85 Железобетонные конструкции 2 26.05.2008 17:15
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: Slava1979 Архитектура 7 29.09.2007 10:20
Вопрос: как завести профлист в \"Лиру 9.0\" Wolandos Прочее. Программное обеспечение 10 13.03.2007 00:57