| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание плит на пеноблоки
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 30700
|
|
||||
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 19
|
Если используются какие-то конкретные пеноблоки, то на них должен быть сертификат и документация с характеристиками...
Если гипатетические... ищите в инете. Там такой инфы море. Но, по-моему пеноблоки можно использовать как заполнение ж/б каркаса или для устройства перегородок... не более |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
на 1-2 этажа коттеджа обычно еще проходят
СТО 501-52-01-2007 http://dwg.ru/dnl/4189 там правда про ячеистые бетоны незнаю что там про пеноблоки
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Напрямую на пеноблоки не опирают, делают ряд обычного кирпича, который подкладывают под плиты. Марка пенобетона по прочности должна быть не менее В3,5 и объемный вес кажись D600 (пишу по памяти, уточни) Есть в даунлоаде инструкции и руководства по применению пенобетонных и ячеистых блоков, поройся найдешь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
РЕКОМЕНДАЦИИ по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов
[IMG]http://s55.***********/i148/1007/ef/25fc0c8f61a7.jpg[/IMG] По плотности и прочности блоков - нужно делать расчеты. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
вот так выглядит толковый производитель ячеистого бетона
http://html.sibyt.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150
|
Цитата:
400 - 8-15 600 -18-27 800 -30-45 1000 -50-80 1200 -70-100 * Прочность зависит от марки цемента, качества наполнителя, температуры и влажности в период твердения. И на последок, небольшой совет, позволяющий Вам мгновенно рассчитать приблизительную прочность пеноблока, зная его марку: достаточно просто разделить марку пенобетона на 20. Например: пеноблок марки Д800, будет иметь приблизительно следующую прочность, 800 / 20 = 40кг/см2. Взято с http://penoblock.kiev.ua/directlink/article.ru.29.html Так что берем блоки по прочнее и спокойно опираем...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Делали 2-3 тычковых ряда кирпича под плиты, опирали на 100-120 мм, толщина стен 300..500 мм. Не трещат. Необходим расчет на смятие под кирпичом если один ряд, так как местные производители в свое время делали В1,5.
В СТО ошибка в таблицах вместо прочности модуль упругости продублирован, в рекомендациях все нормально.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
А вот поляки на YTONG (тоже пеноблок) спокойно опирают. Если я проложу ряд или два кирпича и на них обопру сборную плиту перекрытия, что же, давление от плиты на пеноблок через слой кирпича меньше станет? Или равномернее? Скорее наоборот, за счет того, что кирпич, как правило, куда более кривой, чем плита и пеноблок, передача давления от пплиты к кладке из блоков через кирпич будет неравномерной! Лучше говорить об увеличении глубины опирания плиты, и про состав раствора, на который плиту класть будем! Чтоб без камушков был
![]() |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
Цитата:
9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции: а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами; б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м·ч·Па/мг. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
(ИМХО) |
|||
![]() |
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
![]() |
Цитата:
все же условно. Что за блоки, что за кирпич, вес плиты, технология монтажа ? но, без понимания "кто и что" я бы не стал опирать сразу на пеноблок. я черезе кирпичик может быть и опер БЫ ![]() интуиция ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А какая разница какие блоки? Что под предполагаемой плитой, что под рядом кирпича блоки одни и те же. Когда ряд тычковый - тогда можно считать что площадь распределения нагрузки с плиты больше, а когда ряд кирпича такой, как на картинке из поста №7, то разницы особой нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39
|
Построили 5-ти этажный дом, три верхних этажа из пеноблоков В3,5, (по проекту, фактически даже ниже), под перекрытие делали армокаменный пояс из 3-х рядов полнотелого кирпича на всю толщину стены. Опирание плит 120 мм. Эксплуатируется 3 года. По перекрытию никаких проблем нет. Проблема в местах примыкания перегородок из пеноблоков к несущим стенам, везде вертикальные трещины, причем очень даже приличные. Вывод: перегородки выкладывать позднее чем несущие стены, после их усадки. На другом объекте выполнили именно так, все замечательно.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Даже при опирании плиты на всю толщину стены эпюра давлений под опорным участком плиты не прямоугольная (равномерная), а трпаецевидная/треугольная. Дабы более-менее распределить давление на стену (на всё сечение стены) и делают монолитные/кирпичные пояса (их распределительными иногда величают). Количество рядов кирпича или толщина монолитного пояса будет зависеть от толщины стены (и её прочностных характеристик) и глубины опирания плиты (и нагрузки на неё). В некоторых случаях (при малых пролётах, небольших нагрузках на перекрытие и соответствующих характеристиках блоков) можно и без пояса обойтись. А иногда и трёх рядов кирпича не хватит. По поводу сколов от удара, плиты должны укладываться на растворную постель, которая смягчает ударчик от укладки плиты. Ежели что-то откалывется, то видать в свободное падение с какой-то высоты плиты отправляют )). С нашими "монтажниками" всё конечно возможно, но не типичный случай получается.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2010
Одесса
Сообщений: 17
|
Один ложковый ряд как на рисунке ничего не дает, надо делать распределительный пояс на всю ширину стены и высотой равной ширине. Так делали в стенах из ракушняка, если пеноблок имеет такую же прочность наверно можно опирать.
И еще, если их ложить на раствор пористая поверхность быстро впитывает воду из раствора, что снижает прочность. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ну подразмажет слегонца кирпичек давление от плиты на стену из "недоблоков", не панацея.
Ежели размазывать давление, то уж на большую площадь, на пример як jjek советует.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
"Причина обрушения элементов кровли подстанции №190 «Выборгская» – ошибки при строительстве здания. Это предварительное заключение двух специализированных независимых экспертных организаций. Выяснилось, что балки перекрытий опирались на кирпичную кладку, а не на так называемый «монолитный пояс», что было предусмотрено проектом. Именно это и спровоцировало обрушение части кровли 23 марта. Здание подстанции построено в 1974 году. В заключении экспертов отмечается, что визуально определить это нарушение было невозможно. пресс-служба «Ленэнерго»."
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 13.08.2010 в 14:54. |
||||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Балки... А название темы:
Как говорят в Одессе: балки и плиты - это большие разницы. А вообще здесь уже был дан ответ: Цитата:
Offtop: Строка в чате 10минут назад:осторожно!!! FOXAL в разном... Последний раз редактировалось ERS10, 13.08.2010 в 15:34. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Это не страшно. Хуже, когда FOXAL в одинаковом!!! ![]() На самом деле я - не зловредный, а любопытный ![]() Я когда на стройку приезжаю, строители тоже друг друга предупреждают. Вот и здесь - по аналогии ![]()
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
народ, на край блоков керакам-поротерм нормально опирается - те нет ли прецедентов сколов у края блока из вспененой керамики ?
монолит, защемление-нахлест-опирание 250мм, толщина стены и блок 510, марка 150-100 вот думаю - разгружать ли мне проблемные 50мм края блока - чтоб эпюра во внутрь стены ушла, ... или может ненадо - опирание стало 200 вместо 250 - вдруг блок как клином колоть начнет... Последний раз редактировалось maxara, 14.08.2010 в 10:53. |
||||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Offtop: О чём? Что нестроитель приехал?
------------------------------------------------------------- Offtop: Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга 15-07 В 1777 году в "Санкт-Петербургских ведомостях" опубликовано объявление о том, что "откроется на Каменном острове к новой галерее фоксал". Впервые в России напечатано слово "фоксал" - "вокзал", имевшее тогда значение "место для увеселений ". Последний раз редактировалось ERS10, 21.08.2010 в 00:16. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() В общем-то, да. О том, что несоответствия и дефекты нужно, по -возможности, прятать. Строитель ведь что-то может и не заметить.... Кстати, строитель - не только тот, кто кладет кирпич и вяжет арматуру, но и тот, кто контролирует качество строительных работ, а также отстаивает правильность их выполнения в суде. ![]()
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Сегодня был на объекте, на котором "знающие" "спецы" постороили из пеноблоков баню! естественно, про армированный пояс они слышали, и даже знают что такое мауэрлат, но вот незадача... "армопояс" - 5 см бетона В12,5, армированный сеткой из проволоки 3 Вр-1 )),
а мауэрлат - это доска хорошая 50 мм. Как следствие пошли трещины в местах опирания балок покрытия и стропил. Марка пеноблоков неизвестна, но кровельный гвоздь я вогнал рукой без проблем почти полностью, еще очень интересно, то что поверхность всех блоков как бы запачкана сажей, но так как дом простоял уже год, "сажа" не берётся на руку, а остальная поверхность блоков шероховатая, т.е. глянцевый слой облущился. Строители клянутся что пеноблоки не б/у, и пожара тоже не было, но вижу что-то скрывают! Впринципе стоять будет, но вот сколько? =) Строители спрашивали что делать? Как усилять? Отказался от объекта, пусть дальше строят раз не хотели тратиться на проект! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() блоки именно пено, а не газо ? щупал по настоянию заказчика на базе палет с пено (льют на этой базе))) и саратовскими автоклавными газо - пено на ощупь как ни странно тверже, но вот ломаешь его, и прям руками чуствуется какойто непонятный подвох... Цитата:
ростверк поверх дома 600*600, если блок посыпется, то равномерно под всем периметром ))) |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Бани и бассейны и ячеистых бетонов - еще та тема. Хоть бы кого поспрашивали, прежне чем строить. Не зря на форуме г..ноблоками называют газик. По-хорошему Керамический кирпич пластического прессования, как минимум никак не газик.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
всегда интересовало - как по внешним признакам определить - пластического он или полусухого формования?
|
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Цитата:
ГОСТ 530-2007, отменивший ГОСТ 95 года: "... кирпич и камень керамические ..."; "5.1 Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем." Так что теперь различать их не надо - надо требовать документ, подтверждающий способ изготовления кирпича, поскольку в старом "кирпичном" СниПе это разделение сохранилось (новый читал, но по диагонали - не до него сейчас) |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Очень просто: у кирпича пластичного формования (т.е. экструзии через мундштук и отрезания проволокой) всегда есть радиусный след на постели (широкой стороне) от отрезания: постель шершавая, ложок и тычок гладкие, но со следами от мундштука и садочных решеток по одному из ложков.
Прессованый кирпич гладкий со всех сторон, ломается руками (моими ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Огурец, 02.10.2012 в 12:04. |
||||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание плит по серии 1.442.1-1 | SENSEi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2009 13:10 |
Опирание полнотелых плит на ж/б блоки | Тихий | Железобетонные конструкции | 3 | 28.03.2009 14:21 |
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы | yuriy_kul | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.02.2009 13:58 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |