фундамент под насосы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент под насосы

фундамент под насосы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2010, 20:37 #1
фундамент под насосы
нефтяник
 
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 3

Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Вналичии 4 насоса мощностью 1600 кВт, с частотой вращения 3000 об/мин. Два в работе, два в резерве. Размещаются в одну линию через 2 метра. встал на перепутье - размещать на одном фундаменте или под каждую машину отдельный? В СНиПе нет четкого указания, можно и так и так. поделитесь опытом.
Просмотров: 51195
 
Непрочитано 02.07.2010, 22:43
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


А в паспорте на насосы разве нет раздела типа "Требования к фундаменту"? Виброизоляция не нужна?

Если "нет", и если верх фундаментов на уровне пола - см. по расходу бетона.

Если фундаменты возвышаются над полом - подойдите с точки зрения удобства обслуживания при эксплуатации насосов: как будет удобнее ходить между насосами, ремонтировать их - когда все насосы на одном фундаменте, или когда каждый на своем?
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2010, 07:26
#3
нефтяник


 
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 3


Здравствуйте! Спасибо за ответ. Но тут дело не в расходе бетона и удобства обслуживания, тут вопрос конкретный - можно или нельзя размещать 4 насоса на одной фундаментной плите? протеворечит это нормам или нет?
нефтяник вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2010, 08:19
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от нефтяник Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Но тут дело не в расходе бетона и удобства обслуживания, тут вопрос конкретный - можно или нельзя размещать 4 насоса на одной фундаментной плите? протеворечит это нормам или нет?
Не противоречит. Размещать оборудование на одном общем фундаменте или на отдельных диктуется заданием на проектирование, т.е. это связано исключительно с требованием технологии и самого оборудования . Если это в задании не оговорено, т.е. не имеет значение, то нужно руководствоваться экономическими соображениями и удобством эксплуатации оборудования. В данном случае нужно проектировать отдельно под каждый насос свой фундамент. Он может стать общим только если в результате расчета подошвы объединяться.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2010, 10:39
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Нельзя на одном фундаменте. Тем более на одной плите. Это глупость!
Насос - это вибрация!!! И этим всё сказано! А для поиска "Нормы" (пресловутой) открой паспорт на насос.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2010, 10:55
#6
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от нефтяник Посмотреть сообщение
можно или нельзя размещать 4 насоса на одной фундаментной плите? протеворечит это нормам или нет?
Не встречал нигде в нормах ни разрешения, ни запрета на размещение обрудования на одном общем фундаменте.
Offtop: Хотя "не встречал" - это еще не значит, что где-то в каком-то документе не проскакивает такая норма.
Логически рассуждая: кому лучше, чем разработчикам конкретного технологического оборудования, знать, может ли работа единицы этого оборудования повлиять на работу соседнего? Или наоборот? И может ли работа этого оборудования при определенных условиях повлиять на состояние несущих конструкций?
Цитата:
Сообщение от нефтяник Посмотреть сообщение
Размещаются в одну линию через 2 метра
2 м - это по оси? Или зазор в свету?
Если по оси - то, с учетом мощности эл/двигателя, можно предположить, что зазор между фундаментами мизерный, и, чтобы не играться с опалубкой, проще сделать один общий фундамент.
Если зазор 2 м между насосами - то, опять таки предположительно, чтобы не расходовать зря бетон, лучше сделать отдельные фундаменты.

Еще один фактор - возможная вибрация. Мощность 1600 кВт - это ого-го! При работе одного насоса его вибрация может передаваться соседнему, резервному. В результате даже неработающий насос подвергается вибрационным нагрузкам, что не может не сказаться на его долговечности.
Поэтому, ЯТД, даже при обустройстве общего фундамента, даже если разработчик/изготовитель этого не требует, стОит предусмотреть виброизоляцию (разрывы в бетоне) между фундаментами отдельных насосов.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 09:59
1 | 1 #7
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


нефтяник
Речь не о магистральной насосной случаем?
Если о ней, то на раздельных фундаментах однозначно. Меньше проблем потом. И с точки зрения возможных осадок раздельные фундаменты лучше.
Масса фундамента д.б. примерно в 3-4 раза больше массы насоса.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 13:51
1 | 1 #8
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Joker101k
ВЫ пишите "Масса фундамента д.б. примерно в 3-4 раза больше массы насоса" а где написан не подскажете пожалуйста,я слыхал но немого найти нормативы
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 13:58
1 | 1 #9
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Ascar
В том то и дело, что в нашей нормативке конкретно такого требования нет. Хотя иностранные производители оборудования частенько указывают в заданиях на фундаменты требования по массе, 3-4 массы насоса.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 14:15
#10
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Стоит покопаться для интереса здесь: http://www.**************/ntdtext/537677.
Это
Цитата:
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОМПРЕССОРОВ И НАСОСОВ
ВСН 394-78 ММСС СССР
А в ней есть пункты 1.2 и1.3 - это ссылочные документы, на основе которых эта инструкция разработана и о дополнительных требованиях, изложенных в других НД.
Возможно, где-то там есть упоминание о таком интересном соотношении.
Хотя, обычно досточно сведений в паспорте из комплекта поставки насоса.
Или попытаться найти иностранные каталоги и нормы на монтаж насосов. Не исключено, что такое соотношение уместно только для определенного типа насоса или условий его монтажа...

Вот, что ответил Яндекс:
http://www.gasproject.ru/snip/gen_sn...&nomstr_file=0
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11337
http://www.mnkom.ru/catalog/category/1000001691
http://www.nasoscentr.ru/down/a12vv_13_15_125_160.pdf

"Разброс" рекомендаций, естественно, большой, но они вряд ли могут быть однозначным, но смысл везде один - вибрация.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 05.07.2010 в 14:30.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 17:26
#11
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


нефтяник, Вы так и не сказали: в паспорте насоса, или в РЭ, или в другом каком-то эксплуатационном документе на насос - есть требования к фундаменту, или нет?
Если есть - то это Ваш главный нормативный документ. Если нет (что очень маловероятно!) - звоните разработчикам и/или изготовителям насоса.

Offtop: Показательно, между прочим (см. скриншот). Нос сам собой вверх задирается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot029.jpg
Просмотров: 1308
Размер:	41.6 Кб
ID:	41830  
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 18:38
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Расчет отдельных фундаментов под оборудование нужно производить согласно требований СНиП 2.02.05-87
"ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ
НАГРУЗКАМИ" - там все есть про расчет фундаментов, в том числе и про фундаменты под насосы
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 20:44
#13
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
СНиП 2.02.05-87

Это ж надо - умудриться забыть об этом СНиПе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot032.jpg
Просмотров: 1754
Размер:	34.5 Кб
ID:	41841  
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 21:31
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А уж я-то как расстроен, "ни словом сказать, ни пером описать".
Вот он, в комплекдоке: http://www.**************/ntd/388817
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 22:22
#15
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Хм, а у нас в дауне нет...
Счас залью.

Пардон - наврал. Есть. Только в заглавии не написано, что это СНиП 2.02.05-87
http://dwg.ru/dnl/2081

Последний раз редактировалось GWA18, 05.07.2010 в 22:50.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 15:39
#16
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


Господа!
а подскажите решение по такой дилемме.
нада на тех этаж для холодоснабжения установить три насоса по 780кг. производитель настаивает на фундаменте под ним определенного размера, но с массой больше в 1,5 раза. его доводы разумны и понятны. а у меня перекрытие не рассчитано на подобную нагрузку.
пока есть несколько вариантов.
1. все отнять и поделить - перенести насосы в подвал - ОВ шники категорически против.
2. т.к. один насос резервный, сделать под ними общий фундамент с массой 2х780х1,5 тогда более менее нагрузка на плиту сойдется (правда без учета рабочей жидкости и трубопроводов)
какие еще могут быть варианты решения ?? может все-таки есть какой-нить способ поставить насосы без фундамента - на вибропроставках например по металлической раме??
human вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2011, 01:02
#17
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Как вариант: два двутавра от стены до стены, а на них - фундамент.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 12:07
#18
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


думаю что если встает вопрос о расчете фундаментов, т.е. насосы внушительных размеров - то надо делать раздельные фундаменты.
в СНиП 2.02.05-87 п. 1.8 указывается что надо стремиться совместить центр тяжести машины с центром тяжести фундамента.
В случае если у вас будет работать два насоса и два будет резервных - сложно предположить какие конкретно из них будут работать а какие будут в резерве или ремонтироваться или может быть сняты на время ремонта с фундамента.
Проще посчитать один фундамент под один насос, чем делать динамический расчет одного фундамента с учетом всех возможных вариаций.
Mike вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 12:38
#19
suminov ivan


 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 2


Пусть чуть поздно, но расскажу, как я выходил из похожей проблемы.
У меня было четыре мельницы для измельчения угля, весом 1200 кг каждая. На мельницах по два мощных движка 3000 об/мин. Монтировались они на перекрытиии тоже не предназначенном на большие нагрузки. Заказчик очень боялся динамических нагрузок (вибрации), которые будут передаваться на перекрытия. Волею судьбу на тот момент довелось мне проходить повышение квалификации в питере у к.т.н. Азовцева Ю.А., к.т.н., действительного члена Нью-Йоркской академии наук Барковой Н.А. и к.ф.м.н. Баркова А.В. - гуру в области вибрации в энергетике и, воспользовавшись моментом, я озвучил им свою проблему.
Путем нехитрых вычислений решили следующее:
Мельницы монтировать на раму из швеллера П10-П12. 1500х1000х1000. Раму к плитам монтировать на анкера. Сначала решили избавиться от вибрации, поместив между рамой и мельницей двухпластинчатые резинометаллические амортизаторы ЭСА 100 по 4 на сторону. Но это не привело бы к желаемым результатам.
Решили между рамой и мельницей выполнить настил из доски 50 мм. Доска в отличии от резины работала бы в нужном частотном диапазоне.
Далее к опорам (стойкам) рамы решили приварить короб, в него насыпали песок 500 кг. Также можно использовать масло и насыпанные подшипники (как пример). Смысл в том, что частицы песка (подшипники) в результате соударения и трения, существенно гасят вибрацию. Ну и в довершение (чтоб уж наверняка) решили обшить и саму раму доской.
Результат - всё работает, нагрузки весовые строители посчитали допустимыми, вибрация на основание не передается вообще.
suminov ivan вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 12:58
#20
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Круто, а под стиральную машину таким образом можно "тихое" основание сделать?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 13:12
#21
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


ну и намудрили... а двойные виброизоляторы нельзя было поставить - один под агрегат и второй под раму..
Вечно всегда эти ученые умничают.... подшипники!!!!!!!!!!!!!!
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 14:39
#22
suminov ivan


 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 2


Конечно нельзя! Зачем же вы хотите еще и раму развязать? Неустойчивости мельницы недостаточно?) Так как невозможно гасить вибрацию точечно в источнике, надо развязать от жестких связей мельницу, как единый агрегат. Для этого обычно используют гибкие шланги, сильфоны, подвесы или же амортизаторы. Однако, так как нельзя использовать амортизаторы, сильфоны - пыль как никак и нельзя делать фундамент, то надо гасить как-то иначе. Предложите свой вариант, я не против. Мой работает.
suminov ivan вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 18:30
#23
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


Вот такой вопрос... Замена насоса, новый насос весом 86 кг, фундамент старой пары насосов (один из которых заменяется) вровень с полом, и его габариты внешне так не определить. Я не строитель но приходится, закрепить новый насос я полагаю представляется возможным на переходную раму из швеллера, которую к фундаменту - полу прикрепить существующими анкерными болтами, Как мне посчитать каким должен быть этот швеллер?
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 19:43
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Масюня Посмотреть сообщение
Вот такой вопрос... Замена насоса, новый насос весом 86 кг, фундамент старой пары насосов (один из которых заменяется) вровень с полом, и его габариты внешне так не определить. Я не строитель но приходится, закрепить новый насос я полагаю представляется возможным на переходную раму из швеллера, которую к фундаменту - полу прикрепить существующими анкерными болтами, Как мне посчитать каким должен быть этот швеллер?
Это обычное решение, которое применяется очень часто. А раму под насос можно сделать из швеллера №10 - просто конструктивно. Под такие маленькие насосы обычно такой и делают, в том числе в типовых решениях.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 19:47
#25
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


а подскажите что это за типовые решения, и как вы пришли к выводу что десятки швеллера хватит? просто есть и насосы с другим весом, а строителя нет((((
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 20:41
#26
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок

Но я считаю это бредом. Какое дело пожарных до массы фундамента. На виброгасителях колебания можно гасить не набирая массы.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 22:09
#27
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Масюня Посмотреть сообщение
а подскажите что это за типовые решения, и как вы пришли к выводу что десятки швеллера хватит? просто есть и насосы с другим весом, а строителя нет((((
Не дублируйте вопросы здесь и в личку!

Серии на тепломеханическое оборудование (их много выпусков) 5.903-10, 5.903-11, 5.903-15. Любые типовые проекты котельных. Собственный опыт.
А швеллер нужен чтобы в одной полке установить анкерные болты, в другой болты крепления насоса. Как раз такой размер, чтобы работать ключом.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 06:10
#28
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


ShaggyDoc, извините не буду
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 10:14
#29
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Но я считаю это бредом. Какое дело пожарных до массы фундамента. На виброгасителях колебания можно гасить не набирая массы.
Причем здесь виброгасители? Массивными фундаменты делают для того, чтобы в случае "клинануло" фундамент не покатился вместе с насосом по помещению.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2020, 07:26
#30
Liciza

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.03.2020
Березники
Сообщений: 6


Добрый день. У меня вопрос, близкий к теме. Необходимо запроектировать жб фундамент под пожарную насосную станцию. Вес нетто 1830кг. 3 насоса с электродвижками с мах мощностью 75кВт каждый.
По СП 5.13130.2009 п.5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок. В паспорте к станции никаких указаний по фундаментам нет.
Я, исходя из выше перечисленных данных, рассчитала min вес ф-та: 1,83т*4=7,32т. И исходя из размера рамы прикинула размеры: 2,3*1,7*0,75(h)м. И меня всё устраивало: и размеры и высота адекватные. Но начальник принес мне расчёт, написанный ручкой в тетрадке, оставшийся от "динозавров" и с неизвестным нормативным источником)). Суть расчёта такая: насос 75кВт, всего 3шт.;
1 л.с. = 1,36кВТ;
х=(75*3)/1,36=165,44;
Вес фун-та от 120 до 400 кг на 1 л.с.;
min вес ф-та: 165,44*120=19852,94кг;
max вес ф-та: 165,44*400=66176,46кг.

Мин размеры по такому расчёту получаются 2х2,5х1,6(h)м.

Вопрос: Сталкивался ли кто-то с таким расчётом и в каком нормативе можно это найти?
Liciza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент под насосы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18