Расчет уголковой массивной подпорной стенки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет уголковой массивной подпорной стенки

Расчет уголковой массивной подпорной стенки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2010, 08:59 #1
Расчет уголковой массивной подпорной стенки
SmeaNi
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162

Добрый день!
необходимо посчитать подпорную стенку, по виду она уголковая, но стенки достаточно массивные, с контрфорсами.пытаюсь посчитать ее по пособию к СНиП 2.09.03-85. согласно п.5.8 " при горизонтальной засыпке, вертикальной стене ε=0..." по формулам определяю коэффициенты и определяю давления.а дальше в п.6.2 определяется tgε=(b-t)/h....это получается разные ε?по п.6.2. ее надо определять?и дальше при определении удерживающей силы по формуле (21) надо к выражению еще добавить вес самой стенки,раз она у меня массивная?заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для подпорной стенки.JPG
Просмотров: 734
Размер:	78.6 Кб
ID:	41871  

Просмотров: 14723
 
Непрочитано 06.07.2010, 10:34
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,433


SmeaNi, у вас ε не равно 0. Смотрите внимательно рисунок 5 в) и рисунок 7 б). Пункт 5.8 не совсем для вашего случая. Он скорее для определения нагрузок на "стену в грунте", у которой и лицевая и тыльная (со стороны грунта) поверхности вертикальны. И прочитайте еще раз п. 6.2 внимательно.
Формулы (6) не для вас. Пользуйтесь формулами 2, 3, 4, 5 и 7.
В формуле 21 рассматривается тонкостенная уголковая подпорная стенка и реальный вес ж.б. конструкции не учитывается, его как бы заменяют весом грунта. Это идет в запас. Просто тупо прибавить вес подпорной стены в формуле 21 нельзя. Можно определить вес вашей ж.б. конструкции с учетом поправки - уменьшить объемный вес ж.б. на величину объемного веса грунта и с этой уменьшенной величиной плотности материала стены посчитать ее вес (точнее добавку веса стены с учетом ее массивности). И вот эту довольно условную величину добавки веса стены и прибавить в формуле 21.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 11:43
#3
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


а у меня основная стена вертикальная, только контрфорсы под наклоном...или контрофорсы тоже считаются? а λ можно по табличке определять?
что-то я совсем запуталась...посмотрите пожалуйста файл, по тем формулам я считаю или нет?
Вложения
Тип файла: zip Копия расчет подпорной стенки.zip (45.3 Кб, 457 просмотров)
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2010, 12:40
#4
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
п.6.2 определяется tgε=(b-t)/h
А в п. 2.16 СНиП 2.09.03-85 говорится: "Расчет уголковых подпорных стен производится так же, как и массивных, принимая ε = (тета нулевое)...".
Чему верить? или принимать ε=arctg((b-t)/h), но не более тета?

Кроме того, при наличии на призме обрушения распределенной нагрузки, по ВСН 136-78 п. 9 получаем горизонтальное давление от неё Pq=q*(лямда активное). По п. 6.18 пособия к СНиП 2.09.03-85, интенсивность вертикального давления от временной нагрузки Pvq = Pq*tg (ε + фи)/tg ε.
При q=1т\м2, откосе грунта засыпки 1:1.5, фи=35, имеем лямда=0.53, тета=(45-35\2)=27.5 (п.5 прил.1 СНиП 2.09.03-85). Для моей подпорной стены tgε=(b-t)/h=(3.5-0.6)/1.94=1.49, ε=56.21 поэтому принимаю ε не более тета=27.5 (ширина подошвы фундамента 3.5м для высоты стены 1.94м объясняется переменной высотой стены: максимальная высота 5.5м). Считаем Pvq=0.53*tg(27.5+35)/tg 27.5=1,95т/м2 - реально ли такое?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2010, 14:10
1 | #5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,433


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
а у меня основная стена вертикальная, только контрфорсы под наклоном...или контрофорсы тоже считаются? а λ можно по табличке определять?
λ лучше по формуле 4 определять.
Для уголковой подпорной стены давление грунта принимается действующим на наклонную (расчетную) плоскость, проведенную под углом ε. А есть там контрфорсы или нет - значения не имеет.
Еще раз напоминаю: в формуле 21 не учитывается реальный вес конструкций стены, а вы пишете что она у вас массивная, но это так и не учли! Вот у вас и сдвигает грунт стену. Или сами соображайте как дополнить формулу 21 (а я уже вам писал как это сделать), или меняйте конструкцию стены.
Купите программу FOK или Base и будете легко считать подпорные стены.

rogerfederer, формула из ВСН 136-78 п. 9 ну очень похожа на формулу 9 из пособия. Не надо сразу хвататься за формулу 54 Пособия. Прочтите внимательно пункты 5.10 и 6.2 Пособия. Пособие СНиП не противоречит.

Последний раз редактировалось Leonid555, 06.07.2010 в 14:35.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 14:42
#6
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


Цитата:
Для уголковой подпорной стены давление грунта принимается действующим на наклонную (расчетную) плоскость, проведенную под углом ε. А есть там контрфорсы или нет - значения не имеет.
с этим вроде понятно...

Цитата:
Еще раз напоминаю: в формуле 21 не учитывается реальный вес конструкций стены
это я поняла, просто у меня был вопрос в правильности определения коэффициентов, углов, в частности, ε и λ...
мне не понятно в какому виду, и соответственно по какой форму считать суму проекций всех сил: как для массивных стен, и в собственный вес стены включать грунт на подошве, или как уголковую с учетом веса стены?

Цитата:
уменьшить объемный вес ж.б. на величину объемного веса грунта и с этой уменьшенной величиной плотности материала стены посчитать ее вес (точнее добавку веса стены с учетом ее массивности)
а вот это мне, честно говоря не очень понятно, вот почему: в формуле (21) объемный вес умножается на h(b-t), это получается что толщину стенки мы уже учли, и вес грунта считаем без нее, так?если так зачем тогда эти сложности?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2010, 15:10
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,433


SmeaNi, у вас уголковая подпорная стена. Но не тонкостенная как в пособии. Не хотите точно учитывать вес такой стены - не надо. Считайте в запас - строго по пособию, но как уголковую стену. Забудьте что она массивная.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2010, 16:25
#8
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
rogerfederer, формула из ВСН 136-78 п. 9 ну очень похожа на формулу 9 из пособия. Не надо сразу хвататься за формулу 54 Пособия. Прочтите внимательно пункты 5.10 и 6.2 Пособия. Пособие СНиП не противоречит.
Спасибо за пояснения, прочитал. Выходит в п. 6.2 пособия и п. 2.16 СНиПа написано одно и то же, только по-разному?

Но как быть с тем что в моем случае интенсивность вертикального давления от распределенной нагрузки по подошве стены (Pvq=0.53*tg(27.5+35)/tg 27.5=1,95т/м2) получается больше чем по поверхности засыпки (q=1т\м2)? Здравый смысл подсказывает мне что такого быть не должно...
rogerfederer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 16:48
#9
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


Leonid555, Спасибо!
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 12:50
1 | #10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,433


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Здравый смысл подсказывает мне что такого быть не должно...
Вы же сами писали, что у вас "откос грунта засыпки 1:1.5". Т.е. ваша нагрузка лежит на откосе, она не горизонтально расположена, а вы ее почему-то интуитивно сравниваете с горизонтально расположенной нагрузкой вертикального давления от этой временной нагрузки. Пересчитайте лямбда по формуле 4 Пособия. Лямбда ,в общем случае, может и больше 1 получиться. Посмотрите формулу 9 Пособия. А дальше по формуле 54 Пособия.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 11:29
#11
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Пересчитайте лямбда по формуле 4 Пособия.
По этой:[IMG]http://s54.***********/i144/1007/bb/5d212cfb5fa6.jpg[/IMG] ?

Считаю:
[IMG]http://s58.***********/i160/1007/62/1b5dcbf724ff.jpg[/IMG]


При фи=35, эпсилон=27.5, ро=33.69, по таблице приложения 1 Пособия получаю лямбда = 1.095 - не сходится, в чем дело?

Допустим верно меньшее значение лямбда=0.992, тогда по формуле (9) имеем Pq=1*0.992=0.992т/м2
По формуле (54) Pvq=Pq*tg(27.5+35)/tg27.5=3.66т/м2, т.е. в 3.66 раза больше, чем на поверхности - не многовато ли?

И еще вопросик: в СНиПе 2.09.03-85 и Пособии к нему указано, что эти норм. док-ты не распространяются на подпорные стены магистральных дорог. Чем тогда руководствоваться при проектировании подпорных стен магистральных дорог?

Последний раз редактировалось rogerfederer, 09.07.2010 в 15:26.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 14:48
1 | #12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,433


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
При фи=35, эпсилон=27.5, ро=33.69, по таблице приложения 1 Пособия получаю лямбда = 1.2 - не сходится, в чем дело?
Плохо интерполируете по таблице. У вас ро=33.69, а не 30 и не 35; эпсилон=27.5 , а не 25 и не 30. Ну и откуда вы получили лямбда = 1.2 ?
Короче, с арифметикой сами разбирайтесь!
А вот стоит обратить внимание, что у вас дельта= фи, а не 0 и не фи/2.
Еще раз внимательно читайте пункт 6.2 Пособия: " Давление грунта принимается действующим на наклонную (расчетную) плоскость, проведенную под углом кси при дельта=фи."

Попробуйте по вопросу о подпорных стенах магистральных дорог посмотреть ВСН 167-70 "Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства"

Последний раз редактировалось Leonid555, 09.07.2010 в 15:43.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 11:54
#13
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Плохо интерполируете по таблице. У вас ро=33.69, а не 30 и не 35; эпсилон=27.5 , а не 25 и не 30. Ну и откуда вы получили лямбда = 1.2 ?
Короче, с арифметикой сами разбирайтесь!
Вы правы, ошибся, но уже исправился: получается 1.095, а не 1.2 - всеравно расхождение.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А вот стоит обратить внимание, что у вас дельта= фи, а не 0 и не фи/2.
Еще раз внимательно читайте пункт 6.2 Пособия: " Давление грунта принимается действующим на наклонную (расчетную) плоскость, проведенную под углом кси при дельта=фи."
Да, но в п. 6.2 не оговорены случаи, когда дельта отлично от фи. Или Пособие принуждает меня принимать дельта=фи?

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Попробуйте по вопросу о подпорных стенах магистральных дорог посмотреть ВСН 167-70 "Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства"
Большое спасибо, очень интересно.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 14:07
1 | #14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,433


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Вы правы, ошибся, но уже исправился: получается 1.095, а не 1.2 - всеравно расхождение.
По моему вы все равно не точно интерполируете. Да и нельзя много требовать от интерполяции.

Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Или Пособие принуждает меня принимать дельта=фи?
Пособие указывает, что надо принимать дельта=фи. дельта - это угол трения грунта на контакте с расчетной плоскостью. У вас эта плоскость в массиве грунта расположена и ее никак нельзя считать ни гладкой, ни даже какой-то просто шероховатой.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 12:10
#15
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Решил не создавать новой темы, а спросить в этой.
Требуется посчитать шпунтовую стенку. Котлован глубиной 8м. Последовательность принятия решения:
1. Выполняю пионерный котлован с откосом, уклон которого посчитан по условию равноустойчивости (метод Fp). При данной геологии угол откоса составил 31 градус, глубина котлована 2,2м
2. Откладываю откос, расположив бровку котлована по границе участка строительства. Высота консольной части шпунтовой стенки получается 5,75м.
3. Определяю давление на стенку по пособию к СНиП 2.09.03-85
4. Считаю и конструирую стенку.
Только застопорился на 3-м пункте. Как определить к-т лямбда (формула 4 пособия), если "ро"=31 а "фи"=14. Правильно ли будет, если грунт выше стенки принять как распределенную нагрузку на поверхности?
Рисунок и расчет давления прилагаю.
Прошу помочь!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
для форума.dwg (99.8 Кб, 2905 просмотров)
Тип файла: doc давление на стенку.doc (23.5 Кб, 210 просмотров)
sattva вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 17:16
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,433


Цитата:
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Как определить к-т лямбда (формула 4 пособия), если "ро"=31 а "фи"=14. Правильно ли будет, если грунт выше стенки принять как распределенную нагрузку на поверхности?
В формуле 4 Пособия ро по модулю должно быть меньше или равно фи. Посмотрите , например, Справочник проектировщика Основания, фундаменты и подземные сооружения под редакцией Сорочана, стр 148 формула 7.3

Вывод: в вашем случае следует принять ро=0. Рассчитать лямбда по формуле 4 Пособия. Рассчитать тета0 по формуле 5 Пособия. Очень внимательно рассмотреть рисунок 5в Пособия и определить куда в вашем случае придет на шпунт действие нагрузки Pq, от нагрузки q , приложенной на поверхности грунта за откосом. Ну обычно хотя бы q=1 т/м.кв там может быть.
Таким образом - вы строите эпюру активного давления грунта на шпунт, как будто грунт горизонтален и откоса нет вовсе, суммируете эту эпюру с давлением от реально приложенной нагрузки на поверхности грунта, а потом отбрасываете от полученной эпюры "макушку" - участок эпюры выше точки пересечения линии откоса со шпунтом. Т.е. прикладываете эпюру давления к реальному шпунту.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 23:18
#17
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Шпунт без распорок или анкеров на 8 м (даже с пионерным откосиком) по идее получиться не должен. Даже если обеспечить заделку в грунт на 3 глубины (24 м) момент в шпунте должен выйти очень большой, болше прочности. Или у Вас грунтовые условия совсем хорошие.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 10:03
#18
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Для Leonid555
Спасибо за совет. Насколько я Вас понял, давление грунта выше шпунта принимается по формуле (1). Вобщем, нарисовал, что понял.Будьте добры, гляньте!
Кстати, лямбду и тетту0 посчитал по ф.6 пособия. Пособие сие у меня в стройконсультанте, а там ф.5 не понятна: tg(тета0)=(cos?-n*cos(фи))/(sin?-n*sin(фи)). Вместо знака вопроса вообще ничего нет
Для Constantin Shashkin
После устройства пионерного котлована, консольная часть шпунта составила 5,8м. В каком-то учебнике вычитал, что до 6м применяются шпунты без анкеров, вроде вписываюсь. Геологию прикладываю. Хорошие или нет условия, говорить не берусь, считаю впервые подобную конструкцию. В основании глина полутвердая с фи=17, Е=25МПа и с=0,042МПа
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
для форума.dwg (142.7 Кб, 2856 просмотров)
sattva вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 11:10
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,433


sattva, у вас грунт не однородный. Для каждого слоя грунта будет своя лямбда. Эпюра активного давления грунта должна иметь изломы. А при наличии грунтовых вод - в эпюре и скачки могут быть.
В формуле 5 Пособия вместо ваших ? стоит ро. Скачайте Пособие с download. А вообще - купите себе программу Кодекс. Там куда как чище формулы записаны, чем в стройконсультанте.
Посмотрите справочник Сорочана, о котором я вам писал. Он есть в download. Также полезно посмотреть "Основания и фундаменты" Костерин Э.В. глава 4.2 Крепления стен котлованов. Там главное - уяснить принцип уравновешивания пассивного и активного давлений грунтов на шпунт. А формулы там выведены для однородного грунта - это не ваш случай.
На ваш шпунт придет также давление от рядом расположенного здания - это надо учесть.
Заделывать шпунт очень глубоко - больше чем на 2 глубины котлована не имеет смысла. Заделка в грунт обеспечивает устойчивость шпунта, но усилия в нем от этого не уменьшатся.
Скорее всего вам все-таки придется анкера ставить, тем более что на перемещения верхнего конца шпунта тоже есть ограничения, они вытекают из ограничений на допустимые осадки зданий окружающей застройки.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 13:57
#20
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
В формуле 4 Пособия ро по модулю должно быть меньше или равно фи. ... Вывод: в вашем случае следует принять ро=0.
Только в ф.4 принимать ро=0? А в формуле 5? Мне не понятен физ. смысл этих формул, поэтому стопорюсь. И почему "ро" не более "фи"? Ведь по методу Fp(метод Маслова, вроде) у меня получился откос пионерного котлована в 31 градус. Получается, он сползет до достижения угла в "фи"=14 градусов.
Цитата:
у вас грунт не однородный. Для каждого слоя грунта будет своя лямбда.
Да, так. Я считаю для грунта с худшими характеристиками. Геология старая, скважины за пределами расположения стенки. Новая геология будет позже, а решение принимать надо сейчас. Хотя бы прикидочно, да и разобраться надо с расчетами заранее, до аврала...
Цитата:
На ваш шпунт придет также давление от рядом расположенного здания - это надо учесть.
Если отложить угол "тета0" от подошвы фундамента сущ. здания, то давленеие от здания не доходит до стенки...Или здесь надо определить оползневое давление? Т.е. определить устойчивость грунта под сущ. зданием после устройства котлована...
Литературу, предложенную Вами, изучаю.
sattva вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 16:43
#21
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,433


sattva, ро следует принимать одинаковым в формулах 4 и 5.
То что ро должно быть не более фи - это ограничение вытекает из допущения Кулона о прямолинейном очертании линий скольжения. Метод изложенный в Пособии - не универсальный. В более сложных случаях применяются и другие методы , в частности графический метод Кульмана, позволяющий решать задачу при произвольном очертании поверхности грунта засыпки и любых схемах загружения. Этот метод подробно рассмотрен в книгах Далматова Б.И. и Иванова П.Л. Хотите получить точное решение - придется использовать более трудоемкий метод расчета.

Цитата:
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Или здесь надо определить оползневое давление? Т.е. определить устойчивость грунта под сущ. зданием после устройства котлована...
Ну, по хорошему - надо.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 20:28
#22
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Уважаемые форумчане! Отпишитесь, пожалуйста, по каким нормам вы проектируете уголковые подпорные стены на автодорогах? (если вы конечно же вообще их проектируете). Заранее благодарен.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 17:34
1 | #23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане! Отпишитесь, пожалуйста, по каким нормам вы проектируете уголковые подпорные стены на автодорогах? (если вы конечно же вообще их проектируете). Заранее благодарен.
Насколько мне известно специальной теории расчета подпорных стен на автодорогах не существует
GIP вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 10:57
#24
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Доброго времени суток.
Веду расчет ПС согласно справочного пособия к СНип "Проектирование подпорных стен и стен подвалов"
Подскажите некоторые вопросы по подпорной стенке:
1. В каких случаях используются формулы 53 и 54 п. 6,16?
2. При расчете против сдвига как определить пассивное сопротивление грунта Er для скального грунта (в геологии отсутствют значения угла внутреннего трения) согласно формуле (22 и 20). Как определить удерживающию силу (формула 20) Fsr, если ε=0 (Fsa*tg(ε+б) =0?)т.е. сдвигающая сила от собственного веса отсутсвует?
3. Надо ли учитывать при расчете на сдвиг нагрузки от грунта внутри здания (как "компенсационные" в прикрепленном файле выделены красным)?
4. С такой геометрией стена массивная или уголковая (т.е. корректно ли пользоваться формулой 6)?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Подпорная стена.dwg (147.5 Кб, 1421 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 12:28
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
2. При расчете против сдвига как определить пассивное сопротивление грунта Er для скального грунта
Вы что, "скалой" обратную засыпку делать будете?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 13:34
#26
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вы что, "скалой" обратную засыпку делать будете?
Так это для грунта засыпки характеристики? Я так понял, что это показатели грунта основания
А по поводу вопроса №3? Меня он больше всех интерисует

Последний раз редактировалось unikum85, 01.12.2011 в 13:55.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 13:58
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Так это для грунта засыпки характеристики?
Ну какие же ещё.

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А по поводу вопроса №3?
Полезную точно брать не стоит.
Реактивные силы отпора в полной мере реализуются при определенном горизонтальном смещении подпорной стенки (см. диаграмму -рисунок 9.1 и п. 9.23 СП 22.13330.2011).
Если подошва подпорной стены покоится на скальном грунте и выполняется условие (25) Пособия без составляющей Еr, то прикладывайте только активное давление.


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Меня он больше всех интерисует
Offtop: Других радостей в жизни нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 14:07
#28
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну какие же ещё.
Если верить примеру №1 и №3 из пособия, то при определении пассивного давления берутся характеристики грунта основания!

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Других радостей в жизни нет?
я про задачу говорил, а не про жизнь
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 14:27
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Если верить примеру №1 и №3 из пособия
Не верьте.

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
то при определении пассивного давления берутся характеристики грунта основания!
При угле бетта=0 (горизонтальный сдвиг) для пассивного давления берутся характеристики засыпки, именно массив засыпки будет удерживать стенку (см. Справочник Сорочана, стр. 152).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 14:43
#30
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
При угле бетта=0 (горизонтальный сдвиг) для пассивного давления берутся характеристики засыпки, именно массив засыпки будет удерживать стенку (см. Справочник Сорочана, стр. 152).
Спасибо.
Когда ведется расчет с учетом сейсмики по ф. 99 и 100 значения e (угол наклона расчетной плоскости к вертикали)=0.
А какое значение d(угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью)? Согласно п. 6.2 (проведенную под углом e при d = ф1)? Или по п. 5.6 где d - угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью (для гладкой стены d = 0, шероховатой d = 0,5j, ступенчатой d = j)? Почему они противоречат друг другу?И что понимается под гладкой стеной?

Последний раз редактировалось unikum85, 01.12.2011 в 22:47.
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 09:23
#31
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


У вас в формуле tgε=(b-t)/h, b- является не полной шириной подошвы, а лишь той которая с засыпанной(активной) стороны уголковой подпорной стены. Это обьясняется развитием треугольной массы обрушения, поэтому вводится угол ε который является чисто геометрической характеристикой стены.Теорий несколько поэтому поводу: Рэнкина (но ее скорее вы уже не возьмете), Колумба, Соколовского, Буссинеска.
Читайте, 1. (к СНиП 2.09.03-85) Проектирование подпорных стен глава 6
2. Клейн Расчет подпорных стен глава 6 параграф 27
3. Decoding Eurocode глава 11
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 09:51
#32
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
Теорий несколько поэтому поводу: Рэнкина (но ее скорее вы уже не возьмете), Колумба, Соколовского, Буссинеска.
Может все-таки Кулона (Coulomb)?
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 10:15
#33
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Ну уж не знаю как на русском точно, смотрите лучше на рисунке.
Русский то мне не родной язык.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кулон Колумбович.png
Просмотров: 173
Размер:	55.0 Кб
ID:	118842  
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 10:55
#34
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Это Кулон по-импортному http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...D_%D0%B4%D0%B5
А что за книжка? Не поделитесь?
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:14
1 | #35
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Взято из пособия по проектированию и строительству California Transportation Department.
Прилагаю мануал.
Вложения
Тип файла: pdf section5.pdf (1.71 Мб, 146 просмотров)
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:48
#36
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


TCO Slave, спасибо, читанем!
Smarts23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет уголковой массивной подпорной стенки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет гибкой подпорной стенки в PCSheetPileWall yurasik Расчетные программы 23 13.05.2023 11:04
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Расчет подпорной стенки на склоне Myltik Конструкции зданий и сооружений 53 09.12.2009 15:20
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32