перекрытие с использованием пенобетона
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перекрытие с использованием пенобетона

перекрытие с использованием пенобетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2010, 16:47 #1
перекрытие с использованием пенобетона
stich5
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48

Добрый день. Скажите пожалуйста как армировать перекрытие?
Перекрытие 6,7*9,1 по длине 6,7 лежит 18 швеллер с шагом 0.9м., планируется поперек положить профлист 35мм, толщиной 0.7, и залить пенобетоном м800 толщиной 15см.
Просмотров: 15146
 
Непрочитано 19.07.2010, 17:01
#2
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
пенобетоном м800
??????????
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 17:05
#3
Doka


 
Сообщений: n/a


Если марка по средней потности - то D800. Но есть ещё класс по прочности на сжатие В3,5 и т.д. Чё ты хошь?
 
 
Непрочитано 19.07.2010, 17:06
#4
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Вам следует с такой постановкой вопроса обратиться в проектную организацию. Вам зададут много вопросов и дадут ответ.
С уважением
ИЛИ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 17:07
#5
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Если марка по средней потности - то D800. Но есть ещё класс по прочности на сжатие В3,5 и т.д. Чё ты хошь?
марка D800. А вообще реально такое перекрытие сделать? Чтобы не нагружать балки бетоном.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 17:10
#6
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Проверьте на несущую способность профлист.

Цитата:
А вообще реально такое перекрытие сделать? Чтобы не нагружать балки бетоном.
Реально, увеличьте высоту профлиста и уменьшите плотность бетона до 300 и все будет супер если конечно нагрузки на пол не будут "огромными"

P.S. Есть рекомендации по проектированию такого перекрытия
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 17:14
#7
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


А какова нагрузка на перекрытие, есть ли перегородки на перекрытии?, а также:
Цитата:
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
Вам зададут ещё много вопросов и дадут ответ.

Последний раз редактировалось ERS10, 19.07.2010 в 17:21.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 17:22
#8
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
А какова нагрузка на перекрытие, есть ли перегордки на перекрытие?, а также:
перегородок не будет, нагрузки-это офис непрерывно находящиеся люди 20 человек. Все-таки меня интересует способы армирования пенобетона.Я так понимаю всю нагрузку будет нести швеллер, а пенобетон это основа для плитки, или я не прав? Подскажите пожалуйста.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 17:31
#9
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Конструкция пола? Пенобетон после заливки вспучится неравномерно. Стяжка? Вы его(пенобетон) будете замешивать на стройплощадке?
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 17:33
#10
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


=Xaoc=- а зачем увеличивать высоту профнастила, ведь он идет как не снимаемая опалубка под пенобетон, а всю нагрузку будет воспринимать швеллер?
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 18:11
#11
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


если увеличить высоту профнастила, то сечение будет эффективнее, собственная масса уменьшится.
Есть пособие к старому (отмененному) жб снипу по проектированию конструкций из ячеистого бетона.

Балки можно и пореже поставить, зачем так часто? И швеллера заменить на двутавры
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 09:01
#12
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
если увеличить высоту профнастила, то сечение будет эффективнее, собственная масса уменьшится.
Есть пособие к старому (отмененному) жб снипу по проектированию конструкций из ячеистого бетона.

Балки можно и пореже поставить, зачем так часто? И швеллера заменить на двутавры
В том то и дело, что это реконструкция, достройка второго этажа. Первый этаж уже эксплуатируется, поэтому всякие подпорки и протечки нужно избежать. Швеллера уже стоят и ничего не изменить. Поэтому хотелось узнать как эффективней сделать перекрытие? Чтобы швеллер выдержал, поэтому и не хочется заливать бетон, а может,что полегче пенобетон или керамзитобетон. Вот у Вас и прошу совета, что практичней в моем случае.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 09:09
#13
acid


 
Сообщений: n/a


сухой пол
 
 
Непрочитано 20.07.2010, 09:25
1 | #14
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


положи профлист Н57 или Н60 хотя бы. На такой шаг балок арматура не больше 10 будет, а то и 8. Сверху толщину прими конструктивно 50-60 мм
С пирогом получится толщина не больше 200 мм. Пойдет такой вариант?
Вполне возможно, что по расчету и обычный бетон прокатит. Не считал твой вариант, утверждать не стану.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 09:46
1 | #15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


stich5
твои балки из швеллера №18 перегружены почти на 40% по прочности, не говоря о прогибе.
Проверяй нагрузки. Наверняка не учел:
- нагрузку от перегородок, которую надо брать в любом случае, даже если их нет (в СНиПе написано не менее 50 кг\кв.м, с коэф. перегрузки 1,3, а это уже 65)
- нагрузку от подвесного потолка
- пол это не просто плитка по пенобетону, там в полу должны пройти еще трубы электрики, там должна быть звукоизоляция, так как твой пенобетон 150мм никогда не пройдет по нормам, короче проверяй еще толщину пола.
Корректируй нагрузки и проверяй балки, если не хочешь чтобы при хотьбе человека перекрытие ходило ходуном.
Профлист высотой 35 мм не пройдет на нагрузку от свежеуложенного "пенобетона", да и человек должен ходить по этой "опалубке" (кстати опалубка по нормам должна быть расчитана на вес бетонной смеси плюс 250 кг/кв.м временной нагрузки,что твой профлист точно не понесет), и как ты вообще представляешь приготовить пенобетон на строительной площадке? и проконтролировать его объемный вес. Когда начнется процесс пенообразования верх перекрытия превратится в горбатую поверхность которую придется ровнять полом (это как раз та нагрузка которую ты скорее всего тоже не учел.)

ЗЫ: раз уж балки уже смонтированы и они не проходят на проектные нагрузки, значит надо делать комплексную конструкцию:
- шаг твоих балок 900 мм, поэтому можно сделать монолитную ж.б. плиту толщиной например 100 мм, выполнив приварку арматуры к балке, тем самым обеспечив совметную работу стальной балки и монолитной ж.б. плиты, при этом железобетон будет работать на сжатие, а стальная балка - на изгиб с растяжением. профнастил из этой конструкции уходит, опалубка - обычная фанера.
Все ИМХО

Последний раз редактировалось MasterZim, 20.07.2010 в 10:09.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 10:03
#16
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
stich5
твои балки из швеллера №18 перегружены почти на 40% по прочности, не говоря о прогибе.
Проверяй нагрузки. Наверняка не учел:
- нагрузку от перегородок, которую надо брать в любом случае, даже если их нет (в СНиПе написано не менее 50 кг\кв.м, с коэф. перегрузки 1,3, а это уже 65)
- нагрузку от подвесного потолка
- пол это не просто плитка по пенобетону, там в полу должны пройти еще трубы электрики, там должна быть звукоизоляция, так как твой пенобетон 150мм никогда не пройдет по нормам, короче проверяй еще толщину пола.
Корректируй нагрузки и проверяй балки, если не хочешь чтобы при хотьбе человека перекрытие ходило ходуном.
Профлист высотой 35 мм не пройдет на нагрузку от свежеуложенного "пенобетона", да и человек должен ходить по этой "опалубке" (кстати опалубка по нормам должна быть расчитана на вес бетонной смеси плюс 250 кг/кв.м временной нагрузки,что твой профлист точно не понесет), и как ты вообще представляешь приготовить пенобетон на строительной площадке? и проконтролировать его объемный вес. Когда начнется процесс пенообразования верх перекрытия превратится в горбатую поверхность которую придется ровнять полом (это как раз та нагрузка которую ты скорее всего тоже не учел.)
Спасибо за развернутый ответ. А если положить параллельно швеллерам 60 профлист, подпорками будет служить швеллер,и армировать 14 арматурой в ребрах, а сверху сеткой с ячейкой 100*100 и залить керамзитобетоном, какая толщина керамзитобетона нужна? На пролете 6,3м хватит профлиста 60? Извините,что много вопросов толково никто не может подсказать. Пенобетонщики одно, другие другое. Пенобетон уже не хочеться
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 10:20
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


stich5
Ты невнимательно прочитал что написано, я писал:
"твои балки из швеллера №18 перегружены почти на 40% по прочности, не говоря о прогибе."
И как понимать "А если положить параллельно швеллерам 60 профлист"? Профлист вообще-то укладывается поперек балок.

"На пролете 6,3м хватит профлиста 60?" - нет, конечно.
Дочитай еще мой предыдущий пост, он отредактирован.

Последний раз редактировалось MasterZim, 20.07.2010 в 10:30.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 11:44
#18
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ЗЫ: раз уж балки уже смонтированы и они не проходят на проектные нагрузки, значит надо делать комплексную конструкцию:
- шаг твоих балок 900 мм, поэтому можно сделать монолитную ж.б. плиту толщиной например 100 мм, выполнив приварку арматуры к балке, тем самым обеспечив совметную работу стальной балки и монолитной ж.б. плиты, при этом железобетон будет работать на сжатие, а стальная балка - на изгиб с растяжением. профнастил из этой конструкции уходит, опалубка - обычная фанера.
Все ИМХО
потолки уже подшиты деревом и подвесным потолком типа амстронг, поэтому проблематично сделать опалубку и проводить сварные работы.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 11:58
#19
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


значит клади еще балки, раз так все обстоит. Перерасход по металлу будет конечно...
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 12:26
#20
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
значит клади еще балки, раз так все обстоит. Перерасход по металлу будет конечно...
хороший совет! А что делать
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 13:09
#21
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
.....А что делать
правильный совет был дан еще в самом начале:
Цитата:
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
Вам следует с такой постановкой вопроса обратиться в проектную организацию. Вам зададут много вопросов и дадут ответ.
С уважением

Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
потолки уже подшиты деревом и подвесным потолком типа амстронг, поэтому проблематично сделать опалубку и проводить сварные работы.
Ярчайший пример, как из простейшей ситуации создать кучу проблем
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 13:17
#22
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
правильный совет был дан еще в самом начале:




Ярчайший пример, как из простейшей ситуации создать кучу проблем
Что делать! Я так купил и решил достроить второй этаж. Планировал деревянный пол, а потом планы изменились и пришлось думать как сделать плитку. Придется искать проектировщика, чтобы придумать как сделать правильно.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 14:49
1 | #23
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


to stich5
аккуратно снимаете армстронг, выставляете опалубку или выставляете стойки к деревянным щитам подшитым.
работу первого этажа придется приостановить на пару дней.
При реконструкции, по другому никак(это ж не косметический ремонт)
Перекрытие выполнить лучше из керамзитобетона, вы его хоть там замешать сможете. Или правильно предусмотреть подачу пенобетона на второй свет с первого этажа.
Еще как вариант смотря из чего стены, то добавить еще по швеллеру, и в полках сделать бетон, конечно все это просчитав.
Вообще конечно реконструкция стандартная
VRag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 16:13
#24
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Пенобетон планировали делать машиной, фирма на месте, с подачей на второй этаж.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 17:17
#25
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Профлист высотой 35 мм не пройдет на нагрузку от свежеуложенного "пенобетона", да и человек должен ходить по этой "опалубке" (кстати опалубка по нормам должна быть расчитана на вес бетонной смеси плюс 250 кг/кв.м временной нагрузки,что твой профлист точно не понесет), и как ты вообще представляешь приготовить пенобетон на строительной площадке? и проконтролировать его объемный вес. Когда начнется процесс пенообразования верх перекрытия превратится в горбатую поверхность которую придется ровнять полом (это как раз та нагрузка которую ты скорее всего тоже не учел.)
http://building.electroshield.ru/ele...stil/nagruzka/
На пролет 1м данный профлист несет почти 600кг...
Ставьте только 0,8мм и лучше повыше гофру.

И еще, если профлист несет, зачем армировать бетон?
Насчет балок, если они так часто лежат, соответственно грузовая площадь также небольшая, надо больше данных, может они и подойдут.
Основную проблему вижу в огнезащите профлиста...
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 17:23
#26
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
http://building.electroshield.ru/ele...stil/nagruzka/
На пролет 1м данный профлист несет почти 600кг...
Ставьте только 0,8мм и лучше повыше гофру.

И еще, если профлист несет, зачем армировать бетон?
Насчет балок, если они так часто лежат, соответственно грузовая площадь также небольшая, надо больше данных, может они и подойдут.
Основную проблему вижу в огнезащите профлиста...
О каких данных идет речь.Я уже решил 60 профнастил использовать
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 17:24
#27
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
А что делать
Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
значит клади еще балки
!!!!

Последний раз редактировалось ERS10, 20.07.2010 в 17:38.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 17:38
1 | #28
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
О каких данных идет речь.Я уже решил 60 профнастил использовать
данные непроверенные
в учебнике горева том1 есть таблица несущей способности профлиста, правда там пролеты большие, но я не думаю чтоб приведенная на ссылке таблица сильно врала...
Если скоплений людей нет и перегородок нет, ставьте НС44, только 0,8мм,балки тоже проверяйте...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 09:26
#29
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
И еще, если профлист несет, зачем армировать бетон?
Профнастил выполняет роль опалубки, хоть и несъемной. При нормальной эксплуатации если профнастил несет, то арматура и не нужна конечно. Но вот при пожаре... Ему в первую очередь хана, и ваш неармированный бетон ничего не выдержит.
(Тема монолитного перекрытия по профнастилу неоднократно здесь обсуждалась)
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 09:41
#30
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Профнастил выполняет роль опалубки, хоть и несъемной. При нормальной эксплуатации если профнастил несет, то арматура и не нужна конечно. Но вот при пожаре... Ему в первую очередь хана, и ваш неармированный бетон ничего не выдержит.
(Тема монолитного перекрытия по профнастилу неоднократно здесь обсуждалась)
Как правильно армировать пенобетон в 60 профлисте? Сетка 200*200 из арматуры 12 или 10? И в ребра профлиста закладывать арматуру надо или нет?

Последний раз редактировалось stich5, 21.07.2010 в 09:53.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 09:48
1 | #31
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Принцип армирования и для пено-, и для обычного бетона.
Рабочая нижняя д8 думаю, рабочая верхняя такая же. Шаг соответствует шагу гофр. И верхняя распределительная с шагом 600 какая угодно в общем-то. Ну еще коротыши вертикальные, чтоб верхнюю арматуру держать. Тоже из чего угодно
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 11:05
#32
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


У меня возникла идея, а если на швеллера уложить цсп, ну например 20мм или 10мм в два слоя вразбежку, выдержат ли швеллера если вес цсп будет 26 кг на 1м2 плюс керамогранит с клеем 23кг на 1м2
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 11:21
#33
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение


Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 13



У меня возникла идея, а если на швеллера уложить цсп, ну например 20мм или 10мм в два слоя вразбежку, выдержат ли швеллера если вес цсп будет 26 кг на 1м2 плюс керамогранит с клеем 23кг на 1м2
Это как? Вместо профлиста ЦСП?? Балки то выдержат...
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 11:30
#34
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Это как? Вместо профлиста ЦСП?? Балки то выдержат...
вместо профлиста, но не заливать бетоном, а на цсп класть плитку. А как рассчитать предельную нагрузку которую выдержат швеллера?
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 11:46
#35
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
А как рассчитать предельную нагрузку которую выдержат швеллера?
все по тем же формулам сопромата)
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 12:05
#36
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
все по тем же формулам сопромата)
еще бы вспомнить эти формулы.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 12:09
#37
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
У меня возникла идея, а если на швеллера уложить цсп, ну например 20мм или 10мм в два слоя вразбежку, выдержат ли швеллера если вес цсп будет 26 кг на 1м2 плюс керамогранит с клеем 23кг на 1м2
Плюс вес столов, стульев, принтеров, факсов, 20 человек, танцы во время корпоратива...и всё это на ЦСП? Зыбуче как-то. А как состыковать два листа ЦСП на полочке шириной 70мм? Опирание 35мм - маловато для хрупкой конструкции ЦСП.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 12:16
#38
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
еще бы вспомнить эти формулы
Хм
Расчет балки шарнирно-опертой от распределенной нагрузки???
Это сильно надо все забыть.
Пожалуй предложение обратиться в проектную организацию, высказанное выше, не лишено смысла
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 12:31
#39
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Плюс вес столов, стульев, принтеров, факсов, 20 человек, танцы во время корпоратива...и всё это на ЦСП? Зыбуче как-то. А как состыковать два листа ЦСП на полочке шириной 70мм? Опирание 35мм - маловато для хрупкой конструкции ЦСП.
Хорошо, а если сначала доску 50мм., а потом цсп
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 12:41
#40
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Но вот при пожаре...
??? "Хромая лошадь" и т. д.
Простейший вариант - поперёк швеллеров уложить лаги с расстоянием не более 0.2м, сверху фанеру толщ. 20мм, а по фанере - ламинат или линолеум. Но тогда про пожаробезопасность придётся забыть и ждать всю оставшуюся жизнь... когда за Вами придут.

Последний раз редактировалось ERS10, 21.07.2010 в 13:11.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 15:31
#41
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
??? "Хромая лошадь" и т. д.
Простейший вариант - поперёк швеллеров уложить лаги с расстоянием не более 0.2м, сверху фанеру толщ. 20мм, а по фанере - ламинат или линолеум. Но тогда про пожаробезопасность придётся забыть и ждать всю оставшуюся жизнь... когда за Вами придут.
при пожаре все равно одни стены остаются и то если из кирпича.А если вместо фонеры цсп 16мм
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 15:56
#42
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
А если вместо фонеры цсп 16мм
ЦСП - хрупкая сама по себе. При ударе трещина(трещины) может пойти в непредсказуемом направлении. Откуда удар? Да, например. через некоторое время задумают дырку пробить электрики или сантехники, чтобы отопление или ещё что-либо проложить. Или Вам всё равно: после меня хоть потоп? Чего Вы за эту ЦСП уцепились: Вы что, дилер по продаже ЦСП? К тому же звукоизоляция такого перекрытия.....

Последний раз редактировалось ERS10, 21.07.2010 в 16:04.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 16:40
#43
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
ЦСП - хрупкая сама по себе. При ударе трещина(трещины) может пойти в непредсказуемом направлении. Откуда удар? Да, например. через некоторое время задумают дырку пробить электрики или сантехники, чтобы отопление или ещё что-либо проложить. Или Вам всё равно: после меня хоть потоп? Чего Вы за эту ЦСП уцепились: Вы что, дилер по продаже ЦСП? К тому же звукоизоляция такого перекрытия.....
Хорошо. А что Вы предложите, чтобы положить потом плитку или ограничиться коммерческим линолеумом?
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 19:31
#44
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Линолеум на ТЗИ-основе или ламинат. Но после принятия окончательного решения по поводу "пирога" пола необходимо просчитать швеллелы на несущую способность и на прогиб и при отрицательном результате "усилить" швеллеры(это возможно без применения сварки; есть, как ни странно, такая метода и мне приходилось это делать).

Последний раз редактировалось ERS10, 21.07.2010 в 19:42.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 21:10
#45
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Линолеум на ТЗИ-основе или ламинат. Но после принятия окончательного решения по поводу "пирога" пола необходимо просчитать швеллелы на несущую способность и на прогиб и при отрицательном результате "усилить" швеллеры(это возможно без применения сварки; есть, как ни странно, такая метода и мне приходилось это делать).
можно поподробней, что за метода?
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 21:24
#46
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
можно поподробней, что за метода?
Извините, изложить сию методу здесь не могу по той причине, что Вы, естественно, эту методу "усовершенствуете", исполнители "доусовершенствуют", потом всё, естественно, завалится, а Вы распечатаете эту тему и будете показывать всем: вот, мол, один ...(ч)удак "насоветовал". Я выполняю чертежи, расчёты и лично контролирую исполнение, а если нет возможности выполнять авторский надзор, то я не берусь за чертежи и расчёты либо никогда не ставлю свою подпись под чертежом.

Последний раз редактировалось ERS10, 21.07.2010 в 21:44.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 21:49
#47
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Извините, изложить сию методу здесь не могу по той причине, что Вы, естественно, эту методу "усовершенствуете", исполнители "доусовершенствуют", потом всё, естественно, завалится, а Вы распечатаете эту тему и будете показывать всем: вот, мол, один ...(ч)удак "насоветовал". Я выполняю чертежи, расчёты и лично контролирую исполнение, а если нет возможности выполнять авторский надзор, то я не берусь за чертежи и расчёты либо никогда не ставлю свою подпись под чертежом.
а Вы случайно не с Ростова
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 21:52
#48
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Нет, не из Ростова.

Последний раз редактировалось ERS10, 18.02.2011 в 17:25.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 14:00
#49
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Скажите,а правильно я посчитал постоянную нагрузку на перекрытие,снизу-вверх на 1м2,помещение 7*9м
Потолок Амстронг-4кг.
Доска подшивочная 25мм-13кг
Балки перекрытия(швеллер 18 через 1м. длиной 7м, 9шт.)-17кг
Утеплитель 50мм-5кг.
Проф. лист 60мм. 0.7мм-8,75кг
Арматура 12мм-10кг
Пенобетон 150мм-120кг
Стяжка 50мм-75кг
Клей-5кг
Керамогранит-17кг
Итого:275кг. на 1м2 постоянная нагрузка.

И вариант с линолиумом
Потолок Амстронг-4кг.
Доска подшивочная 25мм-13кг
Балки перекрытия(швеллер 18 через 1м. длиной 7м, 9шт.)-17кг
Утеплитель 50мм-5кг.
Лаги по балкам 50*50мм-4кг.
Доска 40мм-24кг
Фанера 15мм-10кг
Коммерч.линолиум с клеем 6кг
Итого:83кг.на 1м2 постоянная нагрузка.

Последний раз редактировалось stich5, 22.07.2010 в 14:39.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 15:34
#50
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
=Xaoc=- а зачем увеличивать высоту профнастила, ведь он идет как не снимаемая опалубка под пенобетон, а всю нагрузку будет воспринимать швеллер?
Вы сами поняли что написали?

Offtop: Умер от смеха пАд столом
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перекрытие с использованием пенобетона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50