| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
модуль деформации у суглинков меньше 2МПА
инженер-проектировщик
Чебоксары
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 79
|
||
Просмотров: 30075
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
2МПа? Маловато.
Не компрессионный ли модуль деформации дан? PS: Вложение скачать не могу, на работе есть ограничения.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
добрый жаркий день.
Немного непривычная таблица. если не разбираться в тонкостях изысканий, Анатолик, для пролювия это может и быть. Но у Вас дан ведь компрессионный модуль при пористости ваших суглинков 0.55-0.65. для получения модуля деформаций Вам нужно умножить его на 4...3.5. Какой коэф. пористости у вас средний сами считайте. Коэффициенты возьмете из таблицы 5 СП 50-101 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
может, у тебя же там есть и текучие суглинки
С ума сойти, и на такие грунты ты плиту проектируешь? У тебя же там текучепластичные и текучие грунты. Сваи надо колотить до полутвердых глин. Но для свайного основания маловата длина скважины. А на плиту 9-ти этажный дом с такими грунтами сажать нельзя, утонет Последний раз редактировалось MasterZim, 23.07.2010 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Грунты впрямь как у нас в Набережных Челнах. 9-ти этажки и прочие высотки у нас все на сваях стоят.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Несколько своих соображений по этим грунтам.
Соглашусь с topos2 в том, что Цитата:
2) Для лессовидных суглинков часто используют региональные коэффициенты. Например, для таких грунтов в нашем регионе используются региональные коэффициенты mk, которые значительно ниже СНиПовских. Если, приведенные в таблице модули деформации получены с использованием региональных коэффициентов, то их значения вполне похожи на реальные. 3) Однозначно, рассматриваемые грунты относятся к слабым, водонасыщенным. И проектировать здание и его фундамент нужно исходя из этого (например, расчеты основания делать не только по деформациям, но и по несущей способности с учетом возможного нестабилизированного состояния грунтов при незавершенной консолидации за счет избыточного давления в поровой воде и пр.) 4) Уверен, что здесь без свай не обойтись. Но для заказчика можно посчитать и плитный фундамент и показать расчетные осадки (они будут сверхнормативными; а возможно и по расчетному сопротивлению просто расчет не пройдет). 5) По теме могу порекомендовать книгу: "М.Ю.Абелев. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. - Стройиздат, 1983". Последний раз редактировалось alektich, 24.07.2010 в 14:25. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79
|
Всем спасибо за советы. Кто рекомендовал сваи запроектировать, то там не получится их забивать. здание пристраивается к другой 9 этажке. в той 9 этажке монолитная плита !
Буроинъекционные сваи для заказчика дорогие ) Плиту уже считали в скаде осадка выходит 70 см. Вот думаю вручную надо осадку проверить. В скаде может чего то не учитываю! хотя должно правильно быть Последний раз редактировалось Анатолик, 26.07.2010 в 08:36. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Максимальная осадка (в зависимости от конструктива здания) 20 см (Табл. E.1 СП 50-101-2004 п.1..3). С учётом примечания 5, ну 30 см будет (на свой страх и риск). Если всё правильно посчитал (на самом деле 0,7 м получается), то придётся забить на таблицу и считать конструкции здания с учётом совместной работы с основанием. + влияние на существующей объектик учесть. + коммуникации (водичка и т.п.) подводить к зданию надобно только опосля завершения строительства дома, когда основные осадки пройдут, иначе порвёт трубы. Мда....
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 2
|
У меня была ситуация, когда модуль деформации геологи дали в 2 МПа, причем сверху был слой намытого песка метра в 3 мощность, а под ним метров 15-20 слой (еще и обводненный) с модулем в 2МПа, а под ним ндето 3-3.5 МПа. КОНЕЧНАЯ осадка получалась где-то от 800мм до 2000мм (смотя как считать, чем считать и со сваями или без). В общем все тонуло. Должно было быть две свечки метрах в 30 в свету друг от друга. (это была пойма Оби). Строить ничего не стали. Большое влияние на осадку оказывает площадь плиты - если вручную считать сразу понимаешь. Кроме того - большой вопрос точности того, что дали геологи и на сколько они перестраховались. А соседнее здание как стоит??? Ведь новое еще ему и приращение осадки даст - крен будет. У меня две свечки друг на друга заваливались.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Анатолик, ну и что вы показали на картинке в #10. Вам уже сказали выше, как модули определяются (тем более для SCAD).
У вас суглинок с коэф. сжимаемости 0.51МПа-1 и пористостью 0.64 Считаем Е=0.57*(1+0.64)/0.51=1.83 МПа. Далее читаем Цитата:
Но у Вас II, и геологи дали только компрессию. Поэтому думайте о сваях А выложите ваш расчет? |
|||
![]() |
|
||||
Анатолик, посмотрел вашу таблицу, грустно стало. В ней всего по два частных определения модуля, угла внутреннего трения и уд. сцепления для рассматриваемого слоя. О каком проектировании фундаментов по этой геологии здесь ввобще можно говорить?
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Добавлю, что в таблице только одна скважина указана. Хотя, есть подозрение, что таблица на самом деле на нескольких листах. Кроме того, должна быть в отчете не только лабораторная ведомость, но и какая-то таблица, в которой приведена статистическая обработка данных по каждому ИГЭ отдельно.
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
dwg файлик не открылся, но:
Анатолик - у Вас болото глубиной 6,1 м, на нем проектируете плиту.. - в петлю лезете?!? Цитата:
Цитата:
Вы в геологах уверены? Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 26.07.2010 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79
|
Всем спасибо ! Это компрессионный модуль деформации оказался !
На счет геологов не уверен я ! сегодня принесли другую геологию с показателями в 3 раза лучше . Теперь вместо показатель 1.8 МПА стало 4.3 МПА. заказчик экономит на геологии !! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- хрен редьки не слаще..
Согласно п. 1.1 “Пособия по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах” за 2004 г.: - К слабым следует относить связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания при испытании прибором вращательного среза менее 0,075 МПа, удельное сопротивление статическому зондированию конусом с углом при вершине = 30° менее 0,02 МПа или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа). - При отсутствии данных испытаний к слабым грунтам следует относить: торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков). БОЛОТО !!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Хочется разобраться, как будет вести себя фундамент на таких грунтах под нагрузкой, почему его относят к слабым.
Книгу: "М.Ю.Абелев. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. - Стройиздат, 1983" никак найти не могу, может кто-нибудь поделится.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Сваи однозначно, буронабивные в обсадной трубе. Или вдавливаемые. Если у вашего заказчика нет денег, пускай коттеджи строит. Как говорил Киса Воробьянинов, "торг здесь неуместен))". Даже в том случае, если геологи ошиблись, и плита пройдет по деформациям, накренится соседнее здание. Вам нужно будет предусматривать разделительную стенку. Или с заказчиком вместе сидеть будете.
По поводу чертежей. Такой проект невыполним физически. У вас фундаментная плита на 400 мм заходит под стену существующего здания. Где у вас ограждение котлована? Надо или отодвигать здание от существующего, или делать консоль. Какая у вас конструктивная схема? Диагноз: все переделать Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.07.2010 в 16:41. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? | Romka | Основания и фундаменты | 52 | 22.09.2015 18:36 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
Геотехника. Какими средствами можно повысить модуль деформации грунта? | Кутузов | Основания и фундаменты | 24 | 01.09.2010 11:01 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |